Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Off Topic
  4. Batterie erweitern bei Victron Anlage

NEWS

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    11
    1
    492

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    24
    1
    1.7k

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.6k

Batterie erweitern bei Victron Anlage

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Off Topic
33 Beiträge 4 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 2 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • HomoranH Homoran

    @hg6806 nimm battery.power o.ä.
    dort wo die Lade und Entladeleistung angezeigt wird

    EDIT:
    Die must du noch per skript splitten in Ladung (=positive Werte) und Entladung (=negative Werte)

    diese Datenpunkte dann in SA
    Screenshot_20230722-155551_Firefox.jpg

    D Offline
    D Offline
    Dieter_P
    schrieb am zuletzt editiert von
    #1

    @homoran said in Victron Photovoltaik Anlage Daten für ioBroker auslesen!:

    @hg6806 nimm battery.power o.ä.
    dort wo die Lade und Entladeleistung angezeigt wird

    EDIT:
    Die must du noch per skript splitten in Ladung (=positive Werte) und Entladung (=negative Werte)

    diese Datenpunkte dann in SA
    Screenshot_20230722-155551_Firefox.jpg

    Ja ist schon was älter, aber die Frage passt :)

    Hier werden dann Batterie Leistungen vom System ( Unit ID 100) verwendet. Gibt es Erkenntnisse wenn man mehrere Batterien hat und die über VE.CAN einbindet ob man dann getrennt je Batterie Ladung und Entladung erfassen kann?

    Es bleibt für mich ersichtlich aus der Registerliste trozdem nur eine Battery Power auch unter com.victronenergy.battery (Unit ID 225) oder ändert sich dann hier etwas?

    Ich habe aktuell nur eine Batterie aber bald 2 und möchte natürlich direkt das möglichst optimal in IOB anlegen.
    523b7d33-e3a3-42bb-9815-b356ad3f4b59-grafik.png

    Thx

    HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • D Dieter_P

      @homoran said in Victron Photovoltaik Anlage Daten für ioBroker auslesen!:

      @hg6806 nimm battery.power o.ä.
      dort wo die Lade und Entladeleistung angezeigt wird

      EDIT:
      Die must du noch per skript splitten in Ladung (=positive Werte) und Entladung (=negative Werte)

      diese Datenpunkte dann in SA
      Screenshot_20230722-155551_Firefox.jpg

      Ja ist schon was älter, aber die Frage passt :)

      Hier werden dann Batterie Leistungen vom System ( Unit ID 100) verwendet. Gibt es Erkenntnisse wenn man mehrere Batterien hat und die über VE.CAN einbindet ob man dann getrennt je Batterie Ladung und Entladung erfassen kann?

      Es bleibt für mich ersichtlich aus der Registerliste trozdem nur eine Battery Power auch unter com.victronenergy.battery (Unit ID 225) oder ändert sich dann hier etwas?

      Ich habe aktuell nur eine Batterie aber bald 2 und möchte natürlich direkt das möglichst optimal in IOB anlegen.
      523b7d33-e3a3-42bb-9815-b356ad3f4b59-grafik.png

      Thx

      HomoranH Nicht stören
      HomoranH Nicht stören
      Homoran
      Global Moderator Administrators
      schrieb am zuletzt editiert von
      #2

      @dieter_p Ich weiß nicht genau was du da basteln willst.

      Du kannst nur eine Batterie anschließen.
      Diese Batterie kann aus mehreren Blöcken bestehen.
      Diese Blöcke müssen in einem BMS zusammengefasst sein.

      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

      D 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • HomoranH Homoran

        @dieter_p Ich weiß nicht genau was du da basteln willst.

        Du kannst nur eine Batterie anschließen.
        Diese Batterie kann aus mehreren Blöcken bestehen.
        Diese Blöcke müssen in einem BMS zusammengefasst sein.

        D Offline
        D Offline
        Dieter_P
        schrieb am zuletzt editiert von Dieter_P
        #3

        @homoran said in Victron Photovoltaik Anlage Daten für ioBroker auslesen!:

        Diese Blöcke müssen in einem BMS zusammengefasst sein.

        Jeder Batterieblock wird sein eigenes BMS haben die aber miteinander kommunzieren. Das Master-BMS ist über VE.CAN gekoppelt. Die Frage ist was mir dann Unit ID 225 ausgibt und ob die Lade/Entladung so je Akkublock erfassbar wird.

        Unit ID 100 (System) würde ich nie erwarten, dass es dort separat auftaucht.

        HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • D Dieter_P

          @homoran said in Victron Photovoltaik Anlage Daten für ioBroker auslesen!:

          Diese Blöcke müssen in einem BMS zusammengefasst sein.

          Jeder Batterieblock wird sein eigenes BMS haben die aber miteinander kommunzieren. Das Master-BMS ist über VE.CAN gekoppelt. Die Frage ist was mir dann Unit ID 225 ausgibt und ob die Lade/Entladung so je Akkublock erfassbar wird.

          Unit ID 100 (System) würde ich nie erwarten, dass es dort separat auftaucht.

          HomoranH Nicht stören
          HomoranH Nicht stören
          Homoran
          Global Moderator Administrators
          schrieb am zuletzt editiert von Homoran
          #4

          @dieter_p sagte in Victron Photovoltaik Anlage Daten für ioBroker auslesen!:

          ob die Lade/Entladung so je Akkublock erfassbar wird.

          und genau die Feage verstehe ich nicht.

          @dieter_p sagte in Victron Photovoltaik Anlage Daten für ioBroker auslesen!:

          Die Frage ist was mir dann Unit ID 225 ausgibt

          Die Ladung des Batterieblocks

          im cerbo sieht es bei mir so aus
          Screenshot_20250419-084653_Firefox.jpg

          6 Blöcke

          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

          D 2 Antworten Letzte Antwort
          0
          • HomoranH Homoran

            @dieter_p sagte in Victron Photovoltaik Anlage Daten für ioBroker auslesen!:

            ob die Lade/Entladung so je Akkublock erfassbar wird.

            und genau die Feage verstehe ich nicht.

            @dieter_p sagte in Victron Photovoltaik Anlage Daten für ioBroker auslesen!:

            Die Frage ist was mir dann Unit ID 225 ausgibt

            Die Ladung des Batterieblocks

            im cerbo sieht es bei mir so aus
            Screenshot_20250419-084653_Firefox.jpg

            6 Blöcke

            D Offline
            D Offline
            Dieter_P
            schrieb am zuletzt editiert von
            #5

            @homoran said in Victron Photovoltaik Anlage Daten für ioBroker auslesen!:

            und genau die Feage verstehe ich nicht.

            Ich habe jetzt einen Akkublock mit BMS in Betrieb. Heißt er wird genutzt und verschleißt, altert und arbeitet für das getätigte Investment.

            Es kommt ein zweiter Akkublock mit BMS dazu. Die beiden BMS lassen sich koppeln und das Master-BMS kommunziert mit dem Victron.

            Ich versuche herauszufinden ob ich nun die Ladung/Entladung über Unit ID 225 getrennt erfassen kann um entsprechend dem Alter/Einsatz der Akkublöcke auch getrennt zu reporten.

            HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • D Dieter_P

              @homoran said in Victron Photovoltaik Anlage Daten für ioBroker auslesen!:

              und genau die Feage verstehe ich nicht.

              Ich habe jetzt einen Akkublock mit BMS in Betrieb. Heißt er wird genutzt und verschleißt, altert und arbeitet für das getätigte Investment.

              Es kommt ein zweiter Akkublock mit BMS dazu. Die beiden BMS lassen sich koppeln und das Master-BMS kommunziert mit dem Victron.

              Ich versuche herauszufinden ob ich nun die Ladung/Entladung über Unit ID 225 getrennt erfassen kann um entsprechend dem Alter/Einsatz der Akkublöcke auch getrennt zu reporten.

              HomoranH Nicht stören
              HomoranH Nicht stören
              Homoran
              Global Moderator Administrators
              schrieb am zuletzt editiert von
              #6

              @dieter_p sagte in Victron Photovoltaik Anlage Daten für ioBroker auslesen!:

              ob ich nun die Ladung/Entladung über Unit ID 225 getrennt erfassen kann

              nein!
              es gibt keine getrennte Ladung.

              @dieter_p sagte in Victron Photovoltaik Anlage Daten für ioBroker auslesen!:

              er wird genutzt und verschleißt, altert

              und genau deswegen darf man ab einem bestimmten Altersunterschied keine Batterieblöcke zusammenstellen

              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

              D 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • HomoranH Homoran

                @dieter_p sagte in Victron Photovoltaik Anlage Daten für ioBroker auslesen!:

                ob die Lade/Entladung so je Akkublock erfassbar wird.

                und genau die Feage verstehe ich nicht.

                @dieter_p sagte in Victron Photovoltaik Anlage Daten für ioBroker auslesen!:

                Die Frage ist was mir dann Unit ID 225 ausgibt

                Die Ladung des Batterieblocks

                im cerbo sieht es bei mir so aus
                Screenshot_20250419-084653_Firefox.jpg

                6 Blöcke

                D Offline
                D Offline
                Dieter_P
                schrieb am zuletzt editiert von
                #7

                @homoran said in Victron Photovoltaik Anlage Daten für ioBroker auslesen!:

                Die Ladung des Batterieblocks
                im cerbo sieht es bei mir so aus

                6 Blöcke

                Ich hab aktuell nur einen Block/Modul

                064849f2-da2e-45d2-bc72-814610437646-grafik.png

                Daher die Frage, da alle Batterie Power über Unit ID 100 (System) abfragen, ob man mehr/etwas anderes über Unit ID 225 bekommt?

                Ich kann es aktuell nicht testen da nur 1 Block aktiv.

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • D Dieter_P

                  @homoran said in Victron Photovoltaik Anlage Daten für ioBroker auslesen!:

                  nein!
                  es gibt keine getrennte Ladung.

                  Nein gibt es nicht. Aber eine Parallelschaltung erlaubt jedem Block unterschiedliche Energien aufzunehmen und abzugeben. Das könnte erfassbar sein.

                  HomoranH Nicht stören
                  HomoranH Nicht stören
                  Homoran
                  Global Moderator Administrators
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #8

                  @dieter_p sagte in Victron Photovoltaik Anlage Daten für ioBroker auslesen!:

                  Aber eine Parallelschaltung erlaubt jedem Block unterschiedliche Energien aufzunehmen und abzugeben.

                  das muss sich aber im Rahmen halten, damit das BMS damit zurecht kommt.
                  daher

                  @homoran sagte in Victron Photovoltaik Anlage Daten für ioBroker auslesen!:

                  darf man ab einem bestimmten Altersunterschied keine Batterieblöcke zusammenstellen

                  alles andere ist viel zu gefährlich!

                  @dieter_p sagte in Victron Photovoltaik Anlage Daten für ioBroker auslesen!:

                  Das könnte erfassbar sein.

                  je nach BMS kannst du alle Einzelspannungen der Zellen sehen.
                  bestenfalls schaktet dein BMS bei zu hohen Differenzen ab, schlimmstenfalls knallts.

                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                  D 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • HomoranH Homoran

                    @dieter_p sagte in Victron Photovoltaik Anlage Daten für ioBroker auslesen!:

                    Aber eine Parallelschaltung erlaubt jedem Block unterschiedliche Energien aufzunehmen und abzugeben.

                    das muss sich aber im Rahmen halten, damit das BMS damit zurecht kommt.
                    daher

                    @homoran sagte in Victron Photovoltaik Anlage Daten für ioBroker auslesen!:

                    darf man ab einem bestimmten Altersunterschied keine Batterieblöcke zusammenstellen

                    alles andere ist viel zu gefährlich!

                    @dieter_p sagte in Victron Photovoltaik Anlage Daten für ioBroker auslesen!:

                    Das könnte erfassbar sein.

                    je nach BMS kannst du alle Einzelspannungen der Zellen sehen.
                    bestenfalls schaktet dein BMS bei zu hohen Differenzen ab, schlimmstenfalls knallts.

                    D Offline
                    D Offline
                    Dieter_P
                    schrieb am zuletzt editiert von Dieter_P
                    #9

                    @homoran said in Victron Photovoltaik Anlage Daten für ioBroker auslesen!:

                    das muss sich aber im Rahmen halten, damit das BMS damit zurecht kommt.
                    daher

                    Wie gesagt jeder Block hat sein eigenes BMS. Darum geht es mir ob hier etwas mehr Daten nutzbar sind.

                    Einzelne Zellspannungen werde ich vom Master-BMS für alle Zellen dahinter bekommen (Nicht im Venus OS) auch vom Slave-BMS aber interessieren mich bei der aktuellen Lade/Entladefragestellung nicht wirklich.

                    @homoran said in Victron Photovoltaik Anlage Daten für ioBroker auslesen!:

                    alles andere ist viel zu gefährlich!

                    Das ist realtiv und hängt auch mit den individuell genutzten Spannungsextrema zusammen. Bei LiFePo4 ist die Spannungskurve extrem flach. Geht man nicht in die Endbereich fließen auch keine großen Ausgleichströme, aber dauerhaft ist das sicherlich kein Idealzustand und dann wäre bei konstant paralleler Nutzung die Lade/Entladeenergiesumme auch recht gleich. Ist ein Akkublock aber mal abgeschaltet ist sie das nicht mehr.

                    HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • D Dieter_P

                      @homoran said in Victron Photovoltaik Anlage Daten für ioBroker auslesen!:

                      das muss sich aber im Rahmen halten, damit das BMS damit zurecht kommt.
                      daher

                      Wie gesagt jeder Block hat sein eigenes BMS. Darum geht es mir ob hier etwas mehr Daten nutzbar sind.

                      Einzelne Zellspannungen werde ich vom Master-BMS für alle Zellen dahinter bekommen (Nicht im Venus OS) auch vom Slave-BMS aber interessieren mich bei der aktuellen Lade/Entladefragestellung nicht wirklich.

                      @homoran said in Victron Photovoltaik Anlage Daten für ioBroker auslesen!:

                      alles andere ist viel zu gefährlich!

                      Das ist realtiv und hängt auch mit den individuell genutzten Spannungsextrema zusammen. Bei LiFePo4 ist die Spannungskurve extrem flach. Geht man nicht in die Endbereich fließen auch keine großen Ausgleichströme, aber dauerhaft ist das sicherlich kein Idealzustand und dann wäre bei konstant paralleler Nutzung die Lade/Entladeenergiesumme auch recht gleich. Ist ein Akkublock aber mal abgeschaltet ist sie das nicht mehr.

                      HomoranH Nicht stören
                      HomoranH Nicht stören
                      Homoran
                      Global Moderator Administrators
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #10

                      @dieter_p sagte in Victron Photovoltaik Anlage Daten für ioBroker auslesen!:

                      Bei LiFePo4 ist die Spannungskurve extrem flach

                      hier bei meinen LiFeYPO4 im Wohnmobil
                      Entladekurve.jpg
                      Die könnten sogar mit 3C dauer entladen werden.

                      @dieter_p sagte in Victron Photovoltaik Anlage Daten für ioBroker auslesen!:

                      Geht man nicht in die Endbereich fließen auch keine großen Ausgleichströme,

                      aber die BMS fangen erst im oberen Endbereich mit dem Balancieren an. Deswegen erwartet Victron im BatteryLife Modus auch eine regelmäßige Vollladung.

                      Wie dann das BMS mit den verschiedenen Zellspannungen umgeht, hängt auch vom verwendeten BMS ab.
                      Entweder wird tatsächlich zu hohe Spannung durch Abführen von Energie bestenfalls der Zelle mit der niedrigsten Spannung, in abgeschwächter Variante wird diese Energie der gesamten Batterie wiedr zugeführt.
                      Andere BMS verheizen einfach diese Energie.

                      Wenn jetzt aber die schwächste Zelle trotz niedriger Spannungslage keine Energie mehr aufnehmen kann, wird sie weiter geschädigt.

                      Eine separate Laderegelung der Blöcke/Module findet nicht statt

                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                      D 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • HomoranH Homoran

                        @dieter_p sagte in Victron Photovoltaik Anlage Daten für ioBroker auslesen!:

                        Bei LiFePo4 ist die Spannungskurve extrem flach

                        hier bei meinen LiFeYPO4 im Wohnmobil
                        Entladekurve.jpg
                        Die könnten sogar mit 3C dauer entladen werden.

                        @dieter_p sagte in Victron Photovoltaik Anlage Daten für ioBroker auslesen!:

                        Geht man nicht in die Endbereich fließen auch keine großen Ausgleichströme,

                        aber die BMS fangen erst im oberen Endbereich mit dem Balancieren an. Deswegen erwartet Victron im BatteryLife Modus auch eine regelmäßige Vollladung.

                        Wie dann das BMS mit den verschiedenen Zellspannungen umgeht, hängt auch vom verwendeten BMS ab.
                        Entweder wird tatsächlich zu hohe Spannung durch Abführen von Energie bestenfalls der Zelle mit der niedrigsten Spannung, in abgeschwächter Variante wird diese Energie der gesamten Batterie wiedr zugeführt.
                        Andere BMS verheizen einfach diese Energie.

                        Wenn jetzt aber die schwächste Zelle trotz niedriger Spannungslage keine Energie mehr aufnehmen kann, wird sie weiter geschädigt.

                        Eine separate Laderegelung der Blöcke/Module findet nicht statt

                        D Offline
                        D Offline
                        Dieter_P
                        schrieb am zuletzt editiert von Dieter_P
                        #11

                        @homoran

                        wie gesagt, individuell je eingesetztem BMS und Konfiguration auch des BMS und in Kombination mit dem Victron. Aber alles nicht meine Frage und von daher nicht zielführend. Es macht den Eindruck als wäre Dein BMS-Setup ein anderes und daher macht es wohl wenig Sinn da jetzt um den heißen Brei rumzureden. Ich werde es mit Anschluss des zweiten Akkublocks dann wissen.

                        HomoranH tugsiT 2 Antworten Letzte Antwort
                        0
                        • D Dieter_P

                          @homoran

                          wie gesagt, individuell je eingesetztem BMS und Konfiguration auch des BMS und in Kombination mit dem Victron. Aber alles nicht meine Frage und von daher nicht zielführend. Es macht den Eindruck als wäre Dein BMS-Setup ein anderes und daher macht es wohl wenig Sinn da jetzt um den heißen Brei rumzureden. Ich werde es mit Anschluss des zweiten Akkublocks dann wissen.

                          tugsiT Offline
                          tugsiT Offline
                          tugsi
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #12

                          @dieter_p Ich grätsche hier mal rein.
                          Ich habe auch eine Victron-Anlage (MP2-5000) und hatte da 1,5 Jahre einen Akkupack (14,4kWh) mit BMS dran.
                          Dann bin ich hingegangen und habe einen zweiten Pack dran gepackt, auch 14,4kWh und denselben BMSTyp, eigentlich ist die Kapazität sogar leicht drüber weil die Zellen zwar mit 280Ah deklariert sind, aber über 300Ah haben.
                          Ich kann Homoran nur bedingt Recht geben, im Grunde kannst Du auch unterschiedliche Packs parallel schalten, der Strom sucht sich natürlich den Weg des geringsten Widerstandes und dadurch kann es passieren, dass ein Pack schneller voll wird, aber dann schaltet das BMS es ab, deswegen ist es wichtig, für jeden Pack ein separates BMS zu haben und die auch richtig zu parametrieren.

                          In meinem Fall hatte ich bemerkt, dass das neue Pack viel schneller leer gezogen wurde, asl mein altes Pack, der Master-BMS geht aber nur hin und nimmt beide SOCs und teilt durch zwei, dies führte dazu, dass ich das eine Pack schon mit 10% leer war, das andere aber noch bei 30% hing.
                          Ich hatte zwar im Vorfeld ein Top-balancing gemacht, aber da ich die beiden im Winter zusammengeschaltet hatte, dümpelte ich im unteren Drittel nur rum, konnte also kaum mal richtig voll machen und somit auch das BMS ein paar mal sich Kalibrieren.
                          Was allerdings absolut wichtig ist (!!!!), bevor Du die beiden Packs parallel zusammenschaltest, sollten die ungefähr den selben SOC haben und da reicht es nicht, die Spannung zu messen. Homoran hat ja die schöne Kurve da gezeigt, anhand der Spannung kannst Du nicht sagen, ob die Zelle mit 30% oder schon mit 70% gefüllt ist. Also im Worst Case hast den einen Pack im unteren Drittel und das andere pack im oberen Drittel, beim Zusammenschluss fliesst schlagartig der Ausgleichsstrom von der vollen zur leeren Batterie und wir reden da mal eben von etlichen 100A (!!!), damit kannst Du schweissen!
                          Ich meine sogar Andy von OffGridGarage hatte mal getestet, wie sich parallel geschaltete Packs mit unterschiedlicher Kapazität verhält.

                          So, kommen wir aber zurück zu Deinem "Problem", Victron kennt nur ein Pack, bzw bekommt zwar mit, dass es noch einen zweiten gibt, aber Du bekommst keine genauen Daten. Es gibt ein Gesamt- SOC (Soc1 + SOC2)/2 , die höchste und niedrigste Spannungszelle (wird auch angezeigt ob Pack1 oder Pack2)
                          d95ceadc-a706-4f19-bdec-59c84d95b548-image.png

                          Bei meinen SEPLOS-BMS gab es dann noch das Problem, dass mit dem zuschalten des zweiten Packs, ich keine Lade- und Entladeenergie mehr im Verlauf sah.
                          9297b923-30e6-4dc0-bd11-a004cef98eaf-image.png

                          Ich bin dann hingegangen und hab im Netz recherchiert, es gibt für Seplos ein ESP32-Sniffer, der hängt im RS485-Strang drin und horcht, was die beiden BMS miteinander reden.
                          Damit habe ich alles, was ich mit der Software auch sehe, also jede Zellenspannung, jede Temperatur, jeder SOC etc, das ganze noch per MQTT und ich hab alle Daten im ioBroker.

                          Da ich aber im Winter noch extrem unzufrieden war, mit dem fehlenden verlauf, habe ich mir noch ein Victron-Shunt gegönnt, davon bekommt Victron jetzt auch den SOC und ich habe meinen Verlauf und noch mehr Infos.
                          a83a2335-4278-4dcd-8cbd-9d82c01aa47e-image.png
                          4e14127b-bafc-4ff7-ae9e-7d54bd37e1e5-image.png
                          Allerdings ist dies auch nur die gesamte Leistung, Du kannst mit Victron alleine nicht jeden Pack einzeln messen, alternativ müsstest Du zwei Shunts kaufen und jeden in den Kabelweg zum BMS reinhängen, damit hättest Du jeden einzeln, nur da weiß ich nicht, wie Victron damit dann umgeht.

                          Also, möchtest Du gerne jeden Pack einzeln erfassen bzw seine Werte wissen, dann musst Du an Victron vorbei Dir was suchen.
                          Für Victron sind die Daten auch nicht wichtig, für ihn sind beide wie ein großes Pack und für die Sicherheit und Co ist das jeweilige BMS zuständig.

                          Ich hoffe ich konnte helfen.

                          Master ioBroker in Proxmox als LXC auf 1. Tiny-Lenovo, Proxmox-VM als Slave auf 2. Tinyi-Lenovo mit Zigbee und Monitor zur Visualisierung, Hauptautomatisierung über S7 auf Beckhoff CX, dazu noch Shelly, Homematic...

                          O D 2 Antworten Letzte Antwort
                          3
                          • tugsiT tugsi

                            @dieter_p Ich grätsche hier mal rein.
                            Ich habe auch eine Victron-Anlage (MP2-5000) und hatte da 1,5 Jahre einen Akkupack (14,4kWh) mit BMS dran.
                            Dann bin ich hingegangen und habe einen zweiten Pack dran gepackt, auch 14,4kWh und denselben BMSTyp, eigentlich ist die Kapazität sogar leicht drüber weil die Zellen zwar mit 280Ah deklariert sind, aber über 300Ah haben.
                            Ich kann Homoran nur bedingt Recht geben, im Grunde kannst Du auch unterschiedliche Packs parallel schalten, der Strom sucht sich natürlich den Weg des geringsten Widerstandes und dadurch kann es passieren, dass ein Pack schneller voll wird, aber dann schaltet das BMS es ab, deswegen ist es wichtig, für jeden Pack ein separates BMS zu haben und die auch richtig zu parametrieren.

                            In meinem Fall hatte ich bemerkt, dass das neue Pack viel schneller leer gezogen wurde, asl mein altes Pack, der Master-BMS geht aber nur hin und nimmt beide SOCs und teilt durch zwei, dies führte dazu, dass ich das eine Pack schon mit 10% leer war, das andere aber noch bei 30% hing.
                            Ich hatte zwar im Vorfeld ein Top-balancing gemacht, aber da ich die beiden im Winter zusammengeschaltet hatte, dümpelte ich im unteren Drittel nur rum, konnte also kaum mal richtig voll machen und somit auch das BMS ein paar mal sich Kalibrieren.
                            Was allerdings absolut wichtig ist (!!!!), bevor Du die beiden Packs parallel zusammenschaltest, sollten die ungefähr den selben SOC haben und da reicht es nicht, die Spannung zu messen. Homoran hat ja die schöne Kurve da gezeigt, anhand der Spannung kannst Du nicht sagen, ob die Zelle mit 30% oder schon mit 70% gefüllt ist. Also im Worst Case hast den einen Pack im unteren Drittel und das andere pack im oberen Drittel, beim Zusammenschluss fliesst schlagartig der Ausgleichsstrom von der vollen zur leeren Batterie und wir reden da mal eben von etlichen 100A (!!!), damit kannst Du schweissen!
                            Ich meine sogar Andy von OffGridGarage hatte mal getestet, wie sich parallel geschaltete Packs mit unterschiedlicher Kapazität verhält.

                            So, kommen wir aber zurück zu Deinem "Problem", Victron kennt nur ein Pack, bzw bekommt zwar mit, dass es noch einen zweiten gibt, aber Du bekommst keine genauen Daten. Es gibt ein Gesamt- SOC (Soc1 + SOC2)/2 , die höchste und niedrigste Spannungszelle (wird auch angezeigt ob Pack1 oder Pack2)
                            d95ceadc-a706-4f19-bdec-59c84d95b548-image.png

                            Bei meinen SEPLOS-BMS gab es dann noch das Problem, dass mit dem zuschalten des zweiten Packs, ich keine Lade- und Entladeenergie mehr im Verlauf sah.
                            9297b923-30e6-4dc0-bd11-a004cef98eaf-image.png

                            Ich bin dann hingegangen und hab im Netz recherchiert, es gibt für Seplos ein ESP32-Sniffer, der hängt im RS485-Strang drin und horcht, was die beiden BMS miteinander reden.
                            Damit habe ich alles, was ich mit der Software auch sehe, also jede Zellenspannung, jede Temperatur, jeder SOC etc, das ganze noch per MQTT und ich hab alle Daten im ioBroker.

                            Da ich aber im Winter noch extrem unzufrieden war, mit dem fehlenden verlauf, habe ich mir noch ein Victron-Shunt gegönnt, davon bekommt Victron jetzt auch den SOC und ich habe meinen Verlauf und noch mehr Infos.
                            a83a2335-4278-4dcd-8cbd-9d82c01aa47e-image.png
                            4e14127b-bafc-4ff7-ae9e-7d54bd37e1e5-image.png
                            Allerdings ist dies auch nur die gesamte Leistung, Du kannst mit Victron alleine nicht jeden Pack einzeln messen, alternativ müsstest Du zwei Shunts kaufen und jeden in den Kabelweg zum BMS reinhängen, damit hättest Du jeden einzeln, nur da weiß ich nicht, wie Victron damit dann umgeht.

                            Also, möchtest Du gerne jeden Pack einzeln erfassen bzw seine Werte wissen, dann musst Du an Victron vorbei Dir was suchen.
                            Für Victron sind die Daten auch nicht wichtig, für ihn sind beide wie ein großes Pack und für die Sicherheit und Co ist das jeweilige BMS zuständig.

                            Ich hoffe ich konnte helfen.

                            O Online
                            O Online
                            oxident
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #13

                            @tugsi said in Victron Photovoltaik Anlage Daten für ioBroker auslesen!:

                            Was allerdings absolut wichtig ist (!!!!), bevor Du die beiden Packs parallel zusammenschaltest, sollten die ungefähr den selben SOC haben und da reicht es nicht, die Spannung zu messen. Homoran hat ja die schöne Kurve da gezeigt, anhand der Spannung kannst Du nicht sagen, ob die Zelle mit 30% oder schon mit 70% gefüllt ist.

                            Sorry, dass ich das hier jetzt kapere, aber der Teil interessiert mich ungeheuer, da ich ähnliches vorhabe und mich noch nicht getraut habe, meinen neuen 300Ah-Akku an den vorhandenen (2 Jahre alten) 230 Ah anzuschließen.

                            Ich hätte jetzt zugesehen, beide auf den gleichen SoC zu laden und aufzupassen, dass der Cell-Drift minimal (<50mV?) ist. Dann beide BMS ausgeschaltet, zusammengeschaltet und dann nacheinander wieder aktiviert.

                            Sollten die BMS nicht selber dafür sorgen, dass der maximale Strom begrenzt wird?

                            HomoranH tugsiT 2 Antworten Letzte Antwort
                            0
                            • O oxident

                              @tugsi said in Victron Photovoltaik Anlage Daten für ioBroker auslesen!:

                              Was allerdings absolut wichtig ist (!!!!), bevor Du die beiden Packs parallel zusammenschaltest, sollten die ungefähr den selben SOC haben und da reicht es nicht, die Spannung zu messen. Homoran hat ja die schöne Kurve da gezeigt, anhand der Spannung kannst Du nicht sagen, ob die Zelle mit 30% oder schon mit 70% gefüllt ist.

                              Sorry, dass ich das hier jetzt kapere, aber der Teil interessiert mich ungeheuer, da ich ähnliches vorhabe und mich noch nicht getraut habe, meinen neuen 300Ah-Akku an den vorhandenen (2 Jahre alten) 230 Ah anzuschließen.

                              Ich hätte jetzt zugesehen, beide auf den gleichen SoC zu laden und aufzupassen, dass der Cell-Drift minimal (<50mV?) ist. Dann beide BMS ausgeschaltet, zusammengeschaltet und dann nacheinander wieder aktiviert.

                              Sollten die BMS nicht selber dafür sorgen, dass der maximale Strom begrenzt wird?

                              HomoranH Nicht stören
                              HomoranH Nicht stören
                              Homoran
                              Global Moderator Administrators
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #14

                              @oxident sagte in Victron Photovoltaik Anlage Daten für ioBroker auslesen!:

                              meinen neuen 300Ah-Akku an den vorhandenen (2 Jahre alten) 230 Ah anzuschließen.

                              würde ich grundsätzlich nicht machen.
                              Der Kapazitätsverlust beim Altern ist das eine, aber zwei Batterien unterschiedlicher Kapazität zu nehmen geht in meinen Augen gar nicht.

                              @oxident sagte in Victron Photovoltaik Anlage Daten für ioBroker auslesen!:

                              Sollten die BMS nicht selber dafür sorgen, dass der maximale Strom begrenzt wird?

                              Da bin ich echt überfragt ob die BMS so etwas können.
                              Nach meinem Kenntnisstand aus dem Modellbau prüft das BMS "nur" die Zellspannungen und leitet einen Zellausgleich ein.
                              Je nach BMS gibt es noch e7ne Notabschaltung bei Über- oder Unterspannung.

                              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                              O 1 Antwort Letzte Antwort
                              1
                              • HomoranH Homoran

                                @oxident sagte in Victron Photovoltaik Anlage Daten für ioBroker auslesen!:

                                meinen neuen 300Ah-Akku an den vorhandenen (2 Jahre alten) 230 Ah anzuschließen.

                                würde ich grundsätzlich nicht machen.
                                Der Kapazitätsverlust beim Altern ist das eine, aber zwei Batterien unterschiedlicher Kapazität zu nehmen geht in meinen Augen gar nicht.

                                @oxident sagte in Victron Photovoltaik Anlage Daten für ioBroker auslesen!:

                                Sollten die BMS nicht selber dafür sorgen, dass der maximale Strom begrenzt wird?

                                Da bin ich echt überfragt ob die BMS so etwas können.
                                Nach meinem Kenntnisstand aus dem Modellbau prüft das BMS "nur" die Zellspannungen und leitet einen Zellausgleich ein.
                                Je nach BMS gibt es noch e7ne Notabschaltung bei Über- oder Unterspannung.

                                O Online
                                O Online
                                oxident
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #15

                                @homoran said in Victron Photovoltaik Anlage Daten für ioBroker auslesen!:

                                Der Kapazitätsverlust beim Altern ist das eine, aber zwei Batterien unterschiedlicher Kapazität zu nehmen geht in meinen Augen gar nicht.

                                Danke für Deine ehrliche Meinung. Dann bluebe wohl nur ein zweiter Multiplus, autark vom ersten und mit eigenem Cerbo bzw. GX.

                                Das wird ja dann ein Spaß, die miteinander abzustimmen... aber dafür haben wir ja iobroker 😉

                                HomoranH tugsiT 2 Antworten Letzte Antwort
                                0
                                • O oxident

                                  @homoran said in Victron Photovoltaik Anlage Daten für ioBroker auslesen!:

                                  Der Kapazitätsverlust beim Altern ist das eine, aber zwei Batterien unterschiedlicher Kapazität zu nehmen geht in meinen Augen gar nicht.

                                  Danke für Deine ehrliche Meinung. Dann bluebe wohl nur ein zweiter Multiplus, autark vom ersten und mit eigenem Cerbo bzw. GX.

                                  Das wird ja dann ein Spaß, die miteinander abzustimmen... aber dafür haben wir ja iobroker 😉

                                  HomoranH Nicht stören
                                  HomoranH Nicht stören
                                  Homoran
                                  Global Moderator Administrators
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #16

                                  @oxident sagte in Victron Photovoltaik Anlage Daten für ioBroker auslesen!:

                                  Dann bluebe wohl nur ein zweiter Multiplus, autark vom ersten und mit eigenem Cerbo bzw. GX.

                                  Das wäre zwar in meinen Augen die elektrisch sauberste Lösung, aber wohl auch die teuerste.

                                  Warte erst einmal ab, ob andere vielleicht andere Ideen haben.

                                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • O oxident

                                    @tugsi said in Victron Photovoltaik Anlage Daten für ioBroker auslesen!:

                                    Was allerdings absolut wichtig ist (!!!!), bevor Du die beiden Packs parallel zusammenschaltest, sollten die ungefähr den selben SOC haben und da reicht es nicht, die Spannung zu messen. Homoran hat ja die schöne Kurve da gezeigt, anhand der Spannung kannst Du nicht sagen, ob die Zelle mit 30% oder schon mit 70% gefüllt ist.

                                    Sorry, dass ich das hier jetzt kapere, aber der Teil interessiert mich ungeheuer, da ich ähnliches vorhabe und mich noch nicht getraut habe, meinen neuen 300Ah-Akku an den vorhandenen (2 Jahre alten) 230 Ah anzuschließen.

                                    Ich hätte jetzt zugesehen, beide auf den gleichen SoC zu laden und aufzupassen, dass der Cell-Drift minimal (<50mV?) ist. Dann beide BMS ausgeschaltet, zusammengeschaltet und dann nacheinander wieder aktiviert.

                                    Sollten die BMS nicht selber dafür sorgen, dass der maximale Strom begrenzt wird?

                                    tugsiT Offline
                                    tugsiT Offline
                                    tugsi
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #17

                                    @oxident @Homoran
                                    Generell macht man nichts verkehrt, wenn man im besten Fall die selbe Kapazität hat.
                                    Doch auch unterschiedliche gehen, man hat dann halt nur Besonderheiten.
                                    Wie gesagt, der Strom sucht sich immer den geringsten Widerstand.

                                    Habe ich unterschiedlich gealterte Packs oder eben auch noch unterschiedliche Größen, dann fliesst der Strom nicht symmetrisch, sprich der eine Pack bekommt mehr Strom, als der andere.
                                    Dies kann auch passieren, wenn ich 2 baugleiche Packs neu parallel schalte, wenn die Kabellängen nicht identisch sind die Schrauben nicht den selben Übergangswiderstand haben.

                                    Es gibt dazu ja die einfache Formel: U = R * I (Spannung = Widerstand * Strom)
                                    Daran sieht man schon, dass wenn der Wechselsrichter zB 50V rausgibt, ich bei minimalen Widerstandänderungen, schon ein ganz anderes Stromverhältnis habe.
                                    Parallel geschaltet heißt, die Spannung ist an beiden Batterien gleich.
                                    Auch die Zellen selber, haben minimal andere Innenwiderstände, da kann es Dir auch passieren, Du nimmst 280Ah von Modell A und 280Ah von Modell B, dass trotzdem der eine Pack einige Ampere mehr sich reinzieht, weil der Innenwiderstand geringer ist. bei einem 16S Aufbau mit 16 Zellen, summiert sich das.

                                    Um auf Deine Frage zurück zu kommen, ich gehe mal bei den 230Ah und 300Ah vom gleichen Zelltypen aus?
                                    Sprich beide dürfen dieselbe Spannung haben und somit denselben Aufbau (16S).
                                    Der Strom regelt sich durch die Physik selber, sobald einer voll wird, regelt das BMS den ab, bis zur Abschaltung.
                                    Allerdings nur, wenn das BMS richtig eingestellt wurde!! Die Regelung sollte so eingestellt sein, dass er sich ausschaltet, aber nicht abschaltet, dass hängt vom BMS-hersteller ab.
                                    Auch hier gibt es gute und auch schlechte BMS.

                                    Die BMS in der Technologie, überwachen die Zellspannungen, die Temperaturen und den Gesamtstrom, rein und rausgehend und steuern dagegen.
                                    Ein Zellausgleich wird rudimentär auch gemacht, ich persönlich habe noch ein NEEY mit 4A Ausgleich zusätzlich sitzen, der schaltet sich ab einer höheren Zellspannung ein und macht den Ausgleich zwischen den Zellen.

                                    Meine Vorgehensweise war, beide Packs auf 100% geladen, zugesehen, dass ich eine Zellendifferenz von 4-6mV hatte und habe die dann zusammengeschaltet (ohne Wechselrichter, der weg war freigeschaltet).
                                    Gleichzeitig noch ein Zangenamperemeter dran und gesehen, der Ausgleich war wirklich gerade mal 1A.

                                    Wenn Du mehr infos brauchst, gehe mal in das Akkudoktor Forum, da wirst erschlagen.

                                    Und hier das Video zum parallel schalten unterschiedlicher Kapazitäten:
                                    https://youtu.be/bhCSccNsQOw?si=7gwKeDDz7S_f1hbn

                                    Und dann noch zum Schluß, ich bin gelernter Elektriker und kenne mich aus und weiß wie gefährlich Strom ist und tödlich und gerade DC-Strom ist extrem gefährlich. Daher meine Bitte, immer mit Sorgfalt und Vorsicht dran, lieber einmal mehr drauf achten und wenn man sich unsicher ist, jemanden fragen, der einem hilft. Mine Aussagen sind ohne Gewähr und Dein Handeln auf eigene Verantwortung.
                                    :-)

                                    Master ioBroker in Proxmox als LXC auf 1. Tiny-Lenovo, Proxmox-VM als Slave auf 2. Tinyi-Lenovo mit Zigbee und Monitor zur Visualisierung, Hauptautomatisierung über S7 auf Beckhoff CX, dazu noch Shelly, Homematic...

                                    HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                    2
                                    • O oxident

                                      @homoran said in Victron Photovoltaik Anlage Daten für ioBroker auslesen!:

                                      Der Kapazitätsverlust beim Altern ist das eine, aber zwei Batterien unterschiedlicher Kapazität zu nehmen geht in meinen Augen gar nicht.

                                      Danke für Deine ehrliche Meinung. Dann bluebe wohl nur ein zweiter Multiplus, autark vom ersten und mit eigenem Cerbo bzw. GX.

                                      Das wird ja dann ein Spaß, die miteinander abzustimmen... aber dafür haben wir ja iobroker 😉

                                      tugsiT Offline
                                      tugsiT Offline
                                      tugsi
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #18

                                      @oxident
                                      Ein zweiter Multiplus macht andere Probleme.
                                      Victron schreibt vor, entweder 1 oder 3, um dann ein 3-Phasensystem aufzubauen.
                                      Theoretische gehen auch 2, aber wie Du schon sagst, dann gibt´s Probleme mit der Victronsteuerung.

                                      Ich würde Dir vorschlagen, mit Deinem Problem im Akkudoktor-Forum reinzugehen.
                                      Einmal erläutern und genau den BMS-Typ auch nennen, da wird Dir geholfen.
                                      Dafür ist das hier schon zu OffTopic und dort erreichst Du mehr Nerds mit dem Thema.

                                      Master ioBroker in Proxmox als LXC auf 1. Tiny-Lenovo, Proxmox-VM als Slave auf 2. Tinyi-Lenovo mit Zigbee und Monitor zur Visualisierung, Hauptautomatisierung über S7 auf Beckhoff CX, dazu noch Shelly, Homematic...

                                      HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                      0
                                      • tugsiT tugsi

                                        @oxident @Homoran
                                        Generell macht man nichts verkehrt, wenn man im besten Fall die selbe Kapazität hat.
                                        Doch auch unterschiedliche gehen, man hat dann halt nur Besonderheiten.
                                        Wie gesagt, der Strom sucht sich immer den geringsten Widerstand.

                                        Habe ich unterschiedlich gealterte Packs oder eben auch noch unterschiedliche Größen, dann fliesst der Strom nicht symmetrisch, sprich der eine Pack bekommt mehr Strom, als der andere.
                                        Dies kann auch passieren, wenn ich 2 baugleiche Packs neu parallel schalte, wenn die Kabellängen nicht identisch sind die Schrauben nicht den selben Übergangswiderstand haben.

                                        Es gibt dazu ja die einfache Formel: U = R * I (Spannung = Widerstand * Strom)
                                        Daran sieht man schon, dass wenn der Wechselsrichter zB 50V rausgibt, ich bei minimalen Widerstandänderungen, schon ein ganz anderes Stromverhältnis habe.
                                        Parallel geschaltet heißt, die Spannung ist an beiden Batterien gleich.
                                        Auch die Zellen selber, haben minimal andere Innenwiderstände, da kann es Dir auch passieren, Du nimmst 280Ah von Modell A und 280Ah von Modell B, dass trotzdem der eine Pack einige Ampere mehr sich reinzieht, weil der Innenwiderstand geringer ist. bei einem 16S Aufbau mit 16 Zellen, summiert sich das.

                                        Um auf Deine Frage zurück zu kommen, ich gehe mal bei den 230Ah und 300Ah vom gleichen Zelltypen aus?
                                        Sprich beide dürfen dieselbe Spannung haben und somit denselben Aufbau (16S).
                                        Der Strom regelt sich durch die Physik selber, sobald einer voll wird, regelt das BMS den ab, bis zur Abschaltung.
                                        Allerdings nur, wenn das BMS richtig eingestellt wurde!! Die Regelung sollte so eingestellt sein, dass er sich ausschaltet, aber nicht abschaltet, dass hängt vom BMS-hersteller ab.
                                        Auch hier gibt es gute und auch schlechte BMS.

                                        Die BMS in der Technologie, überwachen die Zellspannungen, die Temperaturen und den Gesamtstrom, rein und rausgehend und steuern dagegen.
                                        Ein Zellausgleich wird rudimentär auch gemacht, ich persönlich habe noch ein NEEY mit 4A Ausgleich zusätzlich sitzen, der schaltet sich ab einer höheren Zellspannung ein und macht den Ausgleich zwischen den Zellen.

                                        Meine Vorgehensweise war, beide Packs auf 100% geladen, zugesehen, dass ich eine Zellendifferenz von 4-6mV hatte und habe die dann zusammengeschaltet (ohne Wechselrichter, der weg war freigeschaltet).
                                        Gleichzeitig noch ein Zangenamperemeter dran und gesehen, der Ausgleich war wirklich gerade mal 1A.

                                        Wenn Du mehr infos brauchst, gehe mal in das Akkudoktor Forum, da wirst erschlagen.

                                        Und hier das Video zum parallel schalten unterschiedlicher Kapazitäten:
                                        https://youtu.be/bhCSccNsQOw?si=7gwKeDDz7S_f1hbn

                                        Und dann noch zum Schluß, ich bin gelernter Elektriker und kenne mich aus und weiß wie gefährlich Strom ist und tödlich und gerade DC-Strom ist extrem gefährlich. Daher meine Bitte, immer mit Sorgfalt und Vorsicht dran, lieber einmal mehr drauf achten und wenn man sich unsicher ist, jemanden fragen, der einem hilft. Mine Aussagen sind ohne Gewähr und Dein Handeln auf eigene Verantwortung.
                                        :-)

                                        HomoranH Nicht stören
                                        HomoranH Nicht stören
                                        Homoran
                                        Global Moderator Administrators
                                        schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                                        #19

                                        @tugsi URI ist mir auch wohlbekannt, und ich selber hab es genutzt um die LiFeYPO4 Zellen vor der Verbindung zu konditionierrn.

                                        Akkuladen.jpg
                                        Labornetzteil auf die Zielspannung eingestellt und langsam aufladen lassen.
                                        und anschließend nochmal mit der fertigen Battetie bis zur Ladeendspannung

                                        Echte Ladegeräte arbeiten üblicherweise aber mit verschiedenen Techniken während der Ladung (Konstantstrom/Konstantspannung) Deswegen bin ich mir gar nicht so sicher ob zu jeder Phase des Ladevorgangs wirklich immer dein Blickwinkel passt. Zumal auch vorübergehend eine höhere Spannu g als die Ladeendspannung angelegt eird, um zügig zu laden.
                                        ("Die Batterie wird ja schon die Spannung runterziehen")

                                        Und selbstverständlich kann/sollte man nicht unterschiedliche Akkuchemien mischen

                                        @tugsi sagte in Victron Photovoltaik Anlage Daten für ioBroker auslesen!:

                                        Auch die Zellen selber, haben minimal andere Innenwiderstände, da kann es Dir auch passieren, Du nimmst 280Ah von Modell A und 280Ah von Modell B, dass trotzdem der eine Pack einige Ampere mehr sich reinzieht, weil der Innenwiderstand geringer ist. bei einem 16S Aufbau mit 16 Zellen, summiert sich das.

                                        Dafür ist ja der Balancer da, der leider bei vielen BMS nur bei der Ladung aktiv ist.

                                        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                        tugsiT 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • tugsiT tugsi

                                          @oxident
                                          Ein zweiter Multiplus macht andere Probleme.
                                          Victron schreibt vor, entweder 1 oder 3, um dann ein 3-Phasensystem aufzubauen.
                                          Theoretische gehen auch 2, aber wie Du schon sagst, dann gibt´s Probleme mit der Victronsteuerung.

                                          Ich würde Dir vorschlagen, mit Deinem Problem im Akkudoktor-Forum reinzugehen.
                                          Einmal erläutern und genau den BMS-Typ auch nennen, da wird Dir geholfen.
                                          Dafür ist das hier schon zu OffTopic und dort erreichst Du mehr Nerds mit dem Thema.

                                          HomoranH Nicht stören
                                          HomoranH Nicht stören
                                          Homoran
                                          Global Moderator Administrators
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #20

                                          @tugsi sagte in Victron Photovoltaik Anlage Daten für ioBroker auslesen!:

                                          Theoretische gehen auch 2, aber wie Du schon sagst, dann gibt´s Probleme mit der Victronsteuerung.

                                          deswegen ja auch 2x Cerbo

                                          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          488

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.8k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe