    Script funktioniert nicht, Geschirrspüler.

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • Homoran
      Homoran Global Moderator Administrators @oggy1 last edited by

      @oggy1 das sind doch nicht die Ausgaben der debug blöcke!
      Wie sehen diese Blöcke denn bei dir aus?

      O 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Homoran
        Homoran Global Moderator Administrators @oggy1 last edited by

        @oggy1 sagte in Script funktioniert nicht, Geschirrspüler.:

        Aber ganz oben habe ich es doch schon geschrieben...

        das weiss ich alles!

        Wenn du dann später schreibst dass die Maschine jetzt fertig ist muss ich daher davon ausgehen, dass sie nun unter 1W verbraucht.

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • O
          oggy1 @Asgothian last edited by

          @asgothian
          Ist das richtig?


          12.4.2025, 21:21:05.816 [info ]: javascript.0 (763) script.js.skripte.Waschmaschine_Spülmaschine.Geschirrspüler: setForeignState(id=javascript.0.Geschirrspüler_Fertig_Status, state={"val":true,"ack":false,"ts":6526669665816,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":6526669655404,"c":"script.js.skripte.Waschmaschine_Spülmaschine.Geschirrspüler"})

          12.4.2025, 21:25:46.039 [info ]: javascript.0 (763) script.js.skripte.Waschmaschine_Spülmaschine.Geschirrspüler: setForeignState(id=javascript.0.Geschirrspüler_Fertig_Status, state={"val":true,"ack":false,"ts":6526669646039,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":6526669655404,"c":"script.js.skripte.Waschmaschine_Spülmaschine.Geschirrspüler"})

          Asgothian 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • O
            oggy1 @Homoran last edited by

            @homoran

            Wenn du dann später schreibst dass die Maschine jetzt fertig ist muss ich daher davon ausgehen, dass sie nun unter 1W verbraucht.

            Ja, nach der Änderung im Script von Text in Zahlen.

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Asgothian
              Asgothian Developer @oggy1 last edited by

              @oggy1 sagte in Script funktioniert nicht, Geschirrspüler.:

              Ist das richtig?

              Bedingt. Das war ein Spoiler tag, keine Code-Tags.
              Das ist aber auch nicht das worum ich gebeten hab. Hast du Debug-Bausteine in das Skript eingebaut (wenn ja - zeig mal)Screenshot 2025-04-12 at 21.33.53.png

              O 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • O
                oggy1 @Asgothian last edited by

                @asgothian
                So habe ich das gemacht...
                ae67d790-3b53-44e7-b4af-cd2b5c8ce14c-image.png

                Asgothian Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Asgothian
                  Asgothian Developer @oggy1 last edited by

                  @oggy1 das passt - die Meldungen die du gepostet hast kommen aber nicht von diesen Bausteinen - sprich das passt nicht.

                  A.

                  O 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Homoran
                    Homoran Global Moderator Administrators @oggy1 last edited by

                    @oggy1 dann setz mal einen Weiteren debug block direkt unter den Trigger vor dem falls und lass dir davon den Wert des Triggers ausgeben.
                    Der Block Wert den du dazu brauchst gibt es in der Rubrik Trigger

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • O
                      oggy1 @Asgothian last edited by

                      @asgothian
                      Okay, Fehler gefunden.
                      Ich habe die Blöcke exportiert, in Kate angeschaut und siehe da, es stand bei <field name="OID"> 2x ein falscher Adapter drin. Dies habe ich auf den richtigen Adapter abgeändert, wieder alles importiert und nun funktioniert es 🙂

                      Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Homoran
                        Homoran Global Moderator Administrators @oggy1 last edited by

                        @oggy1 sagte in Script funktioniert nicht, Geschirrspüler.:

                        und nun funktioniert es

                        aber nicht sauber!
                        Der Datenpunkt "fertig" wird bei jeder Leistungsänderun > 2W erneut auf false gesetzt
                        Analog bei Werten <1 auf true

                        O 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • O
                          oggy1 @Homoran last edited by

                          @homoran
                          Wie kann ich das ändern?

                          Homoran G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Homoran
                            Homoran Global Moderator Administrators @oggy1 last edited by

                            @oggy1 sagte in Script funktioniert nicht, Geschirrspüler.:

                            @homoran
                            Wie kann ich das ändern?

                            Da gibts mehrere Möglichkeiten.
                            Zum Beispiel
                            Wenn WERT >2 UND vorheriger Wert<2
                            (Wert und vorheriger Wert ist der eben bereits erwähnte Block aus dem Bereich Trigger)

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • G
                              guergen @oggy1 last edited by

                              @oggy1 Alternativ gibt es den "Device Reminder" als Adapter, der funktioniert ganz zuverlässig.

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • O
                                oggy1 last edited by

                                Okay, danke, werde ich mir morgen mal in Aktion anschauen und wenn es nicht funktioniert, werde ich mal "Device Reminder" testen.

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • First post
                                  Last post

                                Support us

                                ioBroker
                                Community Adapters
                                Donate

                                881
                                Online

                                31.9k
                                Users

                                80.1k
                                Topics

                                1.3m
                                Posts

                                4
                                27
                                617
                                Loading More Posts
                                • Oldest to Newest
                                • Newest to Oldest
                                • Most Votes
                                Reply
                                • Reply as topic
                                Log in to reply
                                Community
                                Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                The ioBroker Community 2014-2023
                                logo