    BluefoxB
    Bluefox
    14
    1
    154

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    12
    1
    566

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    24
    1
    1.7k

Drehstromzähler DS100 - Erfahrungen?

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Off Topic
52 Beiträge 6 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 4 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • HomoranH Homoran

    @warp735 dafür hsb ich Gutscheine von Voelkner.
    Tut sich also nix.

    Danke.

    W Offline
    W Offline
    warp735
    schrieb am zuletzt editiert von
    #34

    @homoran
    Den Zähler gibt's auch schmaler mit CT Klemmen

    HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • W warp735

      @homoran
      Den Zähler gibt's auch schmaler mit CT Klemmen

      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      Homoran
      Global Moderator Administrators
      schrieb am zuletzt editiert von
      #35

      @warp735 sagte in Drehstromzähler DS100 - Erfahrungen?:

      @homoran
      Den Zähler gibt's auch schmaler mit CT Klemmen

      Das nutzt mir (fast) nichts.
      ich muss ja den SDM630 ersetzen.
      Die Verkabelung kann bei direktmessenden Zählern hoffentlich bleiben.

      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

      W 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • HomoranH Homoran

        @warp735 sagte in Drehstromzähler DS100 - Erfahrungen?:

        @homoran
        Den Zähler gibt's auch schmaler mit CT Klemmen

        Das nutzt mir (fast) nichts.
        ich muss ja den SDM630 ersetzen.
        Die Verkabelung kann bei direktmessenden Zählern hoffentlich bleiben.

        W Offline
        W Offline
        warp735
        schrieb am zuletzt editiert von
        #36

        @homoran
        Schreib ja immer am Ersten die Zählerstände weg, eben wegen der Differenzen. Lagen jetzt nach 31 Tagen genau 1kWh auseinander. Der WR ungefähr in der Mitte.

        Screenshot 2025-04-01 113620.png

        HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • W warp735

          @homoran
          Schreib ja immer am Ersten die Zählerstände weg, eben wegen der Differenzen. Lagen jetzt nach 31 Tagen genau 1kWh auseinander. Der WR ungefähr in der Mitte.

          Screenshot 2025-04-01 113620.png

          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          Homoran
          Global Moderator Administrators
          schrieb am zuletzt editiert von
          #37

          @warp735 das wären ganze 12kWh im Jahr ;-)

          ich hab seit gestern die Zählerstände live
          Screenshot_20250401-114145_Firefox.jpg

          total in und ex beim Eastron ist indiskutabel, EVU und Sourceanalytix passen besser.
          Bis gestern abend änderten sich die Werte im Wh Beteich, mal meht, dann wieder weniger.

          nach 24h sind es 46 Wh beim Bezug und 24 Wh beim Export.
          (die 3. Stelle meim Widget spinnt manchmal)

          Wenn der Fehler in dem Rahmen bleibt, oder sich gar wieder einpendelt, spare ich mir die 200€ plus Einbau

          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • W Offline
            W Offline
            warp735
            schrieb am zuletzt editiert von
            #38

            @homoran sagte in Drehstromzähler DS100 - Erfahrungen?:

            das wären ganze 12kWh im Jahr

            Hab grad geschaut: 01.04.2024 bis 01.04.2025 = 11,159kWh

            HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
            1
            • W warp735

              @homoran sagte in Drehstromzähler DS100 - Erfahrungen?:

              das wären ganze 12kWh im Jahr

              Hab grad geschaut: 01.04.2024 bis 01.04.2025 = 11,159kWh

              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              Homoran
              Global Moderator Administrators
              schrieb am zuletzt editiert von
              #39

              @warp735
              Bei dem geringen Unterschied fragt man sich wer falsch misst.
              Beim nächsten Zählerwechsel vom Netzbetreiber sieht es nachher andersrum aus.

              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

              W 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • HomoranH Homoran

                @warp735
                Bei dem geringen Unterschied fragt man sich wer falsch misst.
                Beim nächsten Zählerwechsel vom Netzbetreiber sieht es nachher andersrum aus.

                W Offline
                W Offline
                warp735
                schrieb am zuletzt editiert von
                #40

                @homoran
                Ja, ich hab deswegen auch mit KDK telefoniert. Der Unterschied kommt von den Ganauigkeitsklassen und dann haben beide Zähler natürlich auch eine Toleranz, in der sie sich bewegen dürfen. Hab die Zahlen jetzt nicht mehr im Kopf, aber theoretisch könnte der Unterschied auch viel größer sein.

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • HomoranH Homoran

                  @dieter_p was den em24 von carlo gavazzi abgeht, rechnet der die Totalen Energien auch "falsch"
                  den hab ich am Cerbo

                  D Offline
                  D Offline
                  Dieter_P
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #41

                  @homoran said in Drehstromzähler DS100 - Erfahrungen?:

                  @dieter_p was den em24 von carlo gavazzi abgeht, rechnet der die Totalen Energien auch "falsch"
                  den hab ich am Cerbo

                  Hab den EM540 gestern mal im Testbetrieb laufen lassen. Er besitzt keine Zählerstände je Phase für die Einspeiserichtung nur für die Bezugsrichtung.

                  Die Summenzähler für Bezug und Einspeisung sehen für mich aber in Ordnung aus und werden bei meinem PFC (MID) Gerät so berechnet:

                  632bcc1c-4f71-408d-852f-e6af7cabe050-grafik.png

                  HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • D Dieter_P

                    @homoran said in Drehstromzähler DS100 - Erfahrungen?:

                    @dieter_p was den em24 von carlo gavazzi abgeht, rechnet der die Totalen Energien auch "falsch"
                    den hab ich am Cerbo

                    Hab den EM540 gestern mal im Testbetrieb laufen lassen. Er besitzt keine Zählerstände je Phase für die Einspeiserichtung nur für die Bezugsrichtung.

                    Die Summenzähler für Bezug und Einspeisung sehen für mich aber in Ordnung aus und werden bei meinem PFC (MID) Gerät so berechnet:

                    632bcc1c-4f71-408d-852f-e6af7cabe050-grafik.png

                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    Homoran
                    Global Moderator Administrators
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #42

                    @dieter_p sagte in Drehstromzähler DS100 - Erfahrungen?:

                    so berechnet:

                    das klingt vernünftig!

                    Dann braucht er auch
                    @dieter_p sagte in Drehstromzähler DS100 - Erfahrungen?:

                    keine Zählerstände je Phase für die Einspeiserichtung

                    da nur die phasensaldierte Einspeisung interessant ist (für die Abrechnung)

                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                    D 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • HomoranH Homoran

                      @dieter_p sagte in Drehstromzähler DS100 - Erfahrungen?:

                      so berechnet:

                      das klingt vernünftig!

                      Dann braucht er auch
                      @dieter_p sagte in Drehstromzähler DS100 - Erfahrungen?:

                      keine Zählerstände je Phase für die Einspeiserichtung

                      da nur die phasensaldierte Einspeisung interessant ist (für die Abrechnung)

                      D Offline
                      D Offline
                      Dieter_P
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #43

                      @homoran said in Drehstromzähler DS100 - Erfahrungen?:

                      da nur die phasensaldierte Einspeisung interessant ist (für die Abrechnung)

                      Das würde mich schon extrem wundern, wenn das bei einem "MID"- Gerät falsch berechnet wird.

                      HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • HomoranH Homoran

                        @dieter_p sagte in Drehstromzähler DS100 - Erfahrungen?:

                        @homoran

                        hast Du den EM540 geprüft, das soll ja der Nachfolger sein.

                        bin ich Krösus?
                        Heisst mein Vater Rockefeller?

                        :joy:

                        20230716_135341.jpg

                        Reicht das nicht?

                        jetzt hat mir der Netzbetreiber damit gedroht, dass er gesetzlich verpflichtet sei mir den Zähler gegen ein Smartmeter auszutauschen und er das in frühestens 3 Monaten machen wird.
                        Ob ich dann noch per Lesekopf an die Werte komme ist fraglich, und den beim Zählerumbau extra dafür eingebauten SDM630v3, kann ich in die Tonne kloppen.

                        Jetzt bin ich ich noch einmal beteit den Zwischenzähler auszutauschen.
                        Das muss dann aber auch funktionieren, sonst gibt es Probleme mit der Regierung

                        Hab heute mir ein paar Aliase angelegt, den EVU-Zähler, den SDM via Sourceanalytix über die Leistungen zu Energien integriert, und die SDM total in und total out per Lesekonvertierung "normiert" gehabt
                        Screenshot_20250331-180521_Firefox.jpg

                        die letzteren laufen ziemlich bald davon

                        MartinPM Online
                        MartinPM Online
                        MartinP
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #44

                        @homoran sagte in Drehstromzähler DS100 - Erfahrungen?:

                        Ob ich dann noch per Lesekopf an die Werte komme ist fraglich,

                        Eigentlich sollten alle Zähler zwei Schnittstellen haben.
                        Ist Dein Zähler schon ein Zweirichtungszähler?
                        Dann könnte es sein, dass nur das Gateway ergänzt wird. Und das dann an eine Kabelgebundene Schnittstelle kommt.

                        Intel(R) Celeron(R) CPU N3000 @ 1.04GHz 8G RAM 480G SSD
                        Virtualization : unprivileged lxc container (debian 12 on Proxmox 8.4.14)
                        Linux pve 6.8.12-16-pve
                        6 GByte RAM für den Container
                        Fritzbox 6591 FW 8.03 (Vodafone Leih-Box)
                        Remote-Access über Wireguard der Fritzbox

                        HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • MartinPM MartinP

                          @homoran sagte in Drehstromzähler DS100 - Erfahrungen?:

                          Ob ich dann noch per Lesekopf an die Werte komme ist fraglich,

                          Eigentlich sollten alle Zähler zwei Schnittstellen haben.
                          Ist Dein Zähler schon ein Zweirichtungszähler?
                          Dann könnte es sein, dass nur das Gateway ergänzt wird. Und das dann an eine Kabelgebundene Schnittstelle kommt.

                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          Homoran
                          Global Moderator Administrators
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #45

                          @martinp sagte in Drehstromzähler DS100 - Erfahrungen?:

                          Ist Dein Zähler schon ein Zweirichtungszähler?

                          ja, (natürlich) seit 2012 schon der dritte.
                          Und der soll jetzt getauscht werden.

                          @martinp sagte in Drehstromzähler DS100 - Erfahrungen?:

                          Dann könnte es sein, dass nur das Gateway ergänzt wird

                          nein, im Schrriben stand explizit, dass der Zähler "EMH...." getauscht wird.

                          @martinp sagte in Drehstromzähler DS100 - Erfahrungen?:

                          Eigentlich sollten alle Zähler zwei Schnittstellen haben.

                          das gilt für mME, nicht jedoch für iMSys.
                          Ein iMSys muss keine Kundenschnittstelke mehr haben, du kannst ja (gegen Gebühr) die Daten (verzögert) beim Netzbetreiber online abrufen

                          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • D Dieter_P

                            @homoran said in Drehstromzähler DS100 - Erfahrungen?:

                            da nur die phasensaldierte Einspeisung interessant ist (für die Abrechnung)

                            Das würde mich schon extrem wundern, wenn das bei einem "MID"- Gerät falsch berechnet wird.

                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            Homoran
                            Global Moderator Administrators
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #46

                            @dieter_p sagte in Drehstromzähler DS100 - Erfahrungen?:

                            Das würde mich schon extrem wundern, wenn das bei einem "MID"- Gerät falsch berechnet wird.

                            falsch ist relativ!
                            Auch die SDM72/630 sind MID zertifiziert.
                            Die Phasensaldierenden Energiewerte scheinen eine deutsche Spezialität zu sein.

                            Der Saldierte TOTAL (Bezug-Einspeisung) stimmt ja auch, nur nutzt das uns nichts

                            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                            W D 2 Antworten Letzte Antwort
                            0
                            • HomoranH Homoran

                              @dieter_p sagte in Drehstromzähler DS100 - Erfahrungen?:

                              Das würde mich schon extrem wundern, wenn das bei einem "MID"- Gerät falsch berechnet wird.

                              falsch ist relativ!
                              Auch die SDM72/630 sind MID zertifiziert.
                              Die Phasensaldierenden Energiewerte scheinen eine deutsche Spezialität zu sein.

                              Der Saldierte TOTAL (Bezug-Einspeisung) stimmt ja auch, nur nutzt das uns nichts

                              W Offline
                              W Offline
                              warp735
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #47

                              @homoran sagte in Drehstromzähler DS100 - Erfahrungen?:

                              Die Phasensaldierenden Energiewerte scheinen eine deutsche Spezialität zu sein.

                              Ist es auch. Kapiert hierzulande leider kaum einer. Hatte damals ne Weile mit Eastron Kontakt und die hatten meiner Meinung keine Lust für so einen kleinen Markt was zu ändern. Die meinten auch: "Funktioniert doch wunderbar, nur bei euch halt nicht..."

                              HomoranH MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
                              0
                              • W warp735

                                @homoran sagte in Drehstromzähler DS100 - Erfahrungen?:

                                Die Phasensaldierenden Energiewerte scheinen eine deutsche Spezialität zu sein.

                                Ist es auch. Kapiert hierzulande leider kaum einer. Hatte damals ne Weile mit Eastron Kontakt und die hatten meiner Meinung keine Lust für so einen kleinen Markt was zu ändern. Die meinten auch: "Funktioniert doch wunderbar, nur bei euch halt nicht..."

                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                Homoran
                                Global Moderator Administrators
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #48

                                @warp735 sagte in Drehstromzähler DS100 - Erfahrungen?:

                                die hatten meiner Meinung keine Lust für so einen kleinen Markt was zu ändern

                                Deswegen habe ich die Hoffnung noch nicht aufgegeben dass es beim DS100 jetzt klappt, zumal ich nicht erkennen kann, dass dieser von EASTRON ist.

                                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • W warp735

                                  @homoran sagte in Drehstromzähler DS100 - Erfahrungen?:

                                  Die Phasensaldierenden Energiewerte scheinen eine deutsche Spezialität zu sein.

                                  Ist es auch. Kapiert hierzulande leider kaum einer. Hatte damals ne Weile mit Eastron Kontakt und die hatten meiner Meinung keine Lust für so einen kleinen Markt was zu ändern. Die meinten auch: "Funktioniert doch wunderbar, nur bei euch halt nicht..."

                                  MartinPM Online
                                  MartinPM Online
                                  MartinP
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #49

                                  @warp735 sagte in Drehstromzähler DS100 - Erfahrungen?:

                                  "Funktioniert doch wunderbar, nur bei euch halt nicht..."

                                  Ich denke, saldierende Zähler würden die Energiekonzerne auch gerne eher heute als morgen abschaffen ...

                                  Vielleicht haben sie dann aber Angst vor den Gegenmaßnahmen der Eigenverbrauchsoptimierer mit einphasigem Wechselrichter: Die könnten dann versucht sein, möglichst alle Dauerverbraucher auf eine Phase mit dem einphasigen Wechselrichter zu legen, damit möglichst wenig eingespeist wird ....

                                  Intel(R) Celeron(R) CPU N3000 @ 1.04GHz 8G RAM 480G SSD
                                  Virtualization : unprivileged lxc container (debian 12 on Proxmox 8.4.14)
                                  Linux pve 6.8.12-16-pve
                                  6 GByte RAM für den Container
                                  Fritzbox 6591 FW 8.03 (Vodafone Leih-Box)
                                  Remote-Access über Wireguard der Fritzbox

                                  W D 2 Antworten Letzte Antwort
                                  0
                                  • MartinPM MartinP

                                    @warp735 sagte in Drehstromzähler DS100 - Erfahrungen?:

                                    "Funktioniert doch wunderbar, nur bei euch halt nicht..."

                                    Ich denke, saldierende Zähler würden die Energiekonzerne auch gerne eher heute als morgen abschaffen ...

                                    Vielleicht haben sie dann aber Angst vor den Gegenmaßnahmen der Eigenverbrauchsoptimierer mit einphasigem Wechselrichter: Die könnten dann versucht sein, möglichst alle Dauerverbraucher auf eine Phase mit dem einphasigen Wechselrichter zu legen, damit möglichst wenig eingespeist wird ....

                                    W Offline
                                    W Offline
                                    warp735
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #50

                                    @martinp
                                    Mein 3ph WR kann das auch ausgleichen. Eben weil die halt nicht nur bei uns hängen

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • MartinPM MartinP

                                      @warp735 sagte in Drehstromzähler DS100 - Erfahrungen?:

                                      "Funktioniert doch wunderbar, nur bei euch halt nicht..."

                                      Ich denke, saldierende Zähler würden die Energiekonzerne auch gerne eher heute als morgen abschaffen ...

                                      Vielleicht haben sie dann aber Angst vor den Gegenmaßnahmen der Eigenverbrauchsoptimierer mit einphasigem Wechselrichter: Die könnten dann versucht sein, möglichst alle Dauerverbraucher auf eine Phase mit dem einphasigen Wechselrichter zu legen, damit möglichst wenig eingespeist wird ....

                                      D Offline
                                      D Offline
                                      Dieter_P
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #51

                                      @martinp said in Drehstromzähler DS100 - Erfahrungen?:

                                      Vielleicht haben sie dann aber Angst vor den Gegenmaßnahmen der Eigenverbrauchsoptimierer mit einphasigem Wechselrichter: Die könnten dann versucht sein, möglichst alle Dauerverbraucher auf eine Phase mit dem einphasigen Wechselrichter zu legen, damit möglichst wenig eingespeist wird ....

                                      Nuja, rein aus dem Versuch da technisch objektiv drauf zu schauen, kam ich am Wochenende schon sehr ins grübeln, ob das alles so sinnvoll / toll bei mir ist.

                                      Hab aktuell 2 einphasige WRs also auf L1 und L2. Die erzeugen schon gehörig Schieflast. Um dem jetzt noch einen Drauf zu setzen und das saldierend auf 0 zu fahren steure ich auf L3 nun mit einem ESS dagegen. Heißt die Schieflast wird nochmal um ~4kW vergrößert.

                                      Aber um ehrlich zu sein, macht so viel technisch keinen Sinn und es wird mit Hardware und komischen Konstrukten aggiert wegen Hürden durch Firmenzäune und bestehender Regularien. Daran werde ich nichts ändern.

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      1
                                      • HomoranH Homoran

                                        @dieter_p sagte in Drehstromzähler DS100 - Erfahrungen?:

                                        Das würde mich schon extrem wundern, wenn das bei einem "MID"- Gerät falsch berechnet wird.

                                        falsch ist relativ!
                                        Auch die SDM72/630 sind MID zertifiziert.
                                        Die Phasensaldierenden Energiewerte scheinen eine deutsche Spezialität zu sein.

                                        Der Saldierte TOTAL (Bezug-Einspeisung) stimmt ja auch, nur nutzt das uns nichts

                                        D Offline
                                        D Offline
                                        Dieter_P
                                        schrieb am zuletzt editiert von Dieter_P
                                        #52

                                        @homoran said in Drehstromzähler DS100 - Erfahrungen?:

                                        Auch die SDM72/630 sind MID zertifiziert.

                                        Muß mich nochmal an die Doku machen. Soweit ich es gelesen hab, gibt es zertifizierte Werte/Rechnungen und Daten die von der Zertifizierung ausgeschlossen sind.

                                        Edit: Ja und das ist beim EM540 so und seinen Untermodellen

                                        Alleine beim EM540 PFD ist auch der Einspeisezähler MID zertifiziert. Und dieser rechnet anders:

                                        "In jedem Messzeitintervall werden die einzelnen Phasenenergien mit positivem Vorzeichen zum Erhöhen des positiven Energiezählers (kWh+) aufsummiert, während die Phasenenergien mit negativem Vorzeichen (kWh-).
                                        Beispiel: PL1=+2kW,PL2=+2kW,PL3=-3kW Integrationszeit = 1 Stunde kWh+=(2+2)x1h=4kWh kWh-=3x1h=3kWh"

                                        Geht man also davon aus, das MID Zertifizierung = genauere Messung/Rechnung bedeutet sollte man wohl das PFD Model verwenden und nicht das saldierend rechnende PFC Model wie ich.

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        Antworten
                                        • In einem neuen Thema antworten
                                        Anmelden zum Antworten
                                        • Älteste zuerst
                                        • Neuste zuerst
                                        • Meiste Stimmen


                                        Support us

                                        ioBroker
                                        Community Adapters
                                        Donate

                                        344

                                        Online

                                        32.5k

                                        Benutzer

                                        81.8k

                                        Themen

                                        1.3m

                                        Beiträge
                                        Community
                                        Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                        ioBroker Community 2014-2025
                                        logo
                                        • Anmelden

                                        • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                        • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                        • Erster Beitrag
                                          Letzter Beitrag
                                        0
                                        • Home
                                        • Aktuell
                                        • Tags
                                        • Ungelesen 0
                                        • Kategorien
                                        • Unreplied
                                        • Beliebt
                                        • GitHub
                                        • Docu
                                        • Hilfe