Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Off Topic
  4. Drehstromzähler DS100 - Erfahrungen?

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    11
    1
    92

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    11
    1
    557

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    24
    1
    1.7k

Drehstromzähler DS100 - Erfahrungen?

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Off Topic
52 Beiträge 6 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 4 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • HomoranH Homoran

    @dieter_p sagte in Drehstromzähler DS100 - Erfahrungen?:

    @homoran

    hast Du den EM540 geprüft, das soll ja der Nachfolger sein.

    bin ich Krösus?
    Heisst mein Vater Rockefeller?

    :joy:

    20230716_135341.jpg

    Reicht das nicht?

    jetzt hat mir der Netzbetreiber damit gedroht, dass er gesetzlich verpflichtet sei mir den Zähler gegen ein Smartmeter auszutauschen und er das in frühestens 3 Monaten machen wird.
    Ob ich dann noch per Lesekopf an die Werte komme ist fraglich, und den beim Zählerumbau extra dafür eingebauten SDM630v3, kann ich in die Tonne kloppen.

    Jetzt bin ich ich noch einmal beteit den Zwischenzähler auszutauschen.
    Das muss dann aber auch funktionieren, sonst gibt es Probleme mit der Regierung

    Hab heute mir ein paar Aliase angelegt, den EVU-Zähler, den SDM via Sourceanalytix über die Leistungen zu Energien integriert, und die SDM total in und total out per Lesekonvertierung "normiert" gehabt
    Screenshot_20250331-180521_Firefox.jpg

    die letzteren laufen ziemlich bald davon

    D Offline
    D Offline
    Dieter_P
    schrieb am zuletzt editiert von
    #17

    @homoran said in Drehstromzähler DS100 - Erfahrungen?:

    bin ich Krösus?
    Heisst mein Vater Rockefeller?

    Ich meinte auf Papierlage. Für meinen EM540 MID hab ich 55€ gezahlt. Der kommt genau für den Zweck hinter den Zähler damit das ESS über einen MP II 5000 GX blos nicht ins Netz einspeist. Werde berichten und guck mir das per RS485 an. Den Victron bekomme ich am Wochenende garantiert nicht eingebunden, von daher kann ich noch was mit dem EM540 "spielen".

    HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • D Dieter_P

      @homoran said in Drehstromzähler DS100 - Erfahrungen?:

      bin ich Krösus?
      Heisst mein Vater Rockefeller?

      Ich meinte auf Papierlage. Für meinen EM540 MID hab ich 55€ gezahlt. Der kommt genau für den Zweck hinter den Zähler damit das ESS über einen MP II 5000 GX blos nicht ins Netz einspeist. Werde berichten und guck mir das per RS485 an. Den Victron bekomme ich am Wochenende garantiert nicht eingebunden, von daher kann ich noch was mit dem EM540 "spielen".

      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      Homoran
      Global Moderator Administrators
      schrieb am zuletzt editiert von
      #18

      @dieter_p sagte in Drehstromzähler DS100 - Erfahrungen?:

      Der kommt genau für den Zweck hinter den Zähler damit das ESS über einen MP II 5000 GX blos nicht ins Netz einspeist.

      ja, dafür ist bei mir der EM24.
      Der ist als Energiemesser für die Ladesteuerung des Victron

      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • HomoranH Homoran

        @dieter_p sagte in Drehstromzähler DS100 - Erfahrungen?:

        @homoran

        hast Du den EM540 geprüft, das soll ja der Nachfolger sein.

        bin ich Krösus?
        Heisst mein Vater Rockefeller?

        :joy:

        20230716_135341.jpg

        Reicht das nicht?

        jetzt hat mir der Netzbetreiber damit gedroht, dass er gesetzlich verpflichtet sei mir den Zähler gegen ein Smartmeter auszutauschen und er das in frühestens 3 Monaten machen wird.
        Ob ich dann noch per Lesekopf an die Werte komme ist fraglich, und den beim Zählerumbau extra dafür eingebauten SDM630v3, kann ich in die Tonne kloppen.

        Jetzt bin ich ich noch einmal beteit den Zwischenzähler auszutauschen.
        Das muss dann aber auch funktionieren, sonst gibt es Probleme mit der Regierung

        Hab heute mir ein paar Aliase angelegt, den EVU-Zähler, den SDM via Sourceanalytix über die Leistungen zu Energien integriert, und die SDM total in und total out per Lesekonvertierung "normiert" gehabt
        Screenshot_20250331-180521_Firefox.jpg

        die letzteren laufen ziemlich bald davon

        D Offline
        D Offline
        Dieter_P
        schrieb am zuletzt editiert von
        #19

        @homoran said in Drehstromzähler DS100 - Erfahrungen?:

        bin ich Krösus?
        Heisst mein Vater Rockefeller?

        Nach der Größe des Zählerschrankes eindeutig ja :grin:

        Sowas Feines hab ich leider nicht....Quetsch Quetsch Quetsch

        f64a81da-1749-4ea9-9542-7b18198dfea8-PXL_20250323_081744990.jpg

        HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • D Dieter_P

          @homoran said in Drehstromzähler DS100 - Erfahrungen?:

          bin ich Krösus?
          Heisst mein Vater Rockefeller?

          Nach der Größe des Zählerschrankes eindeutig ja :grin:

          Sowas Feines hab ich leider nicht....Quetsch Quetsch Quetsch

          f64a81da-1749-4ea9-9542-7b18198dfea8-PXL_20250323_081744990.jpg

          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          Homoran
          Global Moderator Administrators
          schrieb am zuletzt editiert von
          #20

          @dieter_p sagte in Drehstromzähler DS100 - Erfahrungen?:

          Nach der Größe des Zählerschrankes eindeutig ja

          den hab ich mir vor kurzem zusammen mit Wärmepumpe und Victron leisten müssen.
          Der alte Schrank war 30 Jahre alt.
          Aber der Elektriker hatte mich nicht ganz ernst genommen.
          Jetzt ist er schon wieder zu klein.
          Hätte ruhig ein Feld mehr sein können.

          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • HomoranH Homoran

            @dieter_p sagte in Drehstromzähler DS100 - Erfahrungen?:

            @homoran

            hast Du den EM540 geprüft, das soll ja der Nachfolger sein.

            bin ich Krösus?
            Heisst mein Vater Rockefeller?

            :joy:

            20230716_135341.jpg

            Reicht das nicht?

            jetzt hat mir der Netzbetreiber damit gedroht, dass er gesetzlich verpflichtet sei mir den Zähler gegen ein Smartmeter auszutauschen und er das in frühestens 3 Monaten machen wird.
            Ob ich dann noch per Lesekopf an die Werte komme ist fraglich, und den beim Zählerumbau extra dafür eingebauten SDM630v3, kann ich in die Tonne kloppen.

            Jetzt bin ich ich noch einmal beteit den Zwischenzähler auszutauschen.
            Das muss dann aber auch funktionieren, sonst gibt es Probleme mit der Regierung

            Hab heute mir ein paar Aliase angelegt, den EVU-Zähler, den SDM via Sourceanalytix über die Leistungen zu Energien integriert, und die SDM total in und total out per Lesekonvertierung "normiert" gehabt
            Screenshot_20250331-180521_Firefox.jpg

            die letzteren laufen ziemlich bald davon

            Meister MopperM Online
            Meister MopperM Online
            Meister Mopper
            schrieb am zuletzt editiert von
            #21

            @homoran sagte in Drehstromzähler DS100 - Erfahrungen?:

            jetzt hat mir der Netzbetreiber damit gedroht, dass er gesetzlich verpflichtet sei mir den Zähler gegen ein Smartmeter auszutauschen

            Joa, das war bei mir kürzlich auch Thema.

            Nachdem der Techniker des Netzbetreibers feststellen musste, dass aus meinem Schaltschrank im Keller die Signalstärke nicht ausreichend ist, bleibt alles beim Alten :grinning: .

            Btw, hasste aktuell keinen Jammer parat?

            Proxmox und HA

            HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • Meister MopperM Meister Mopper

              @homoran sagte in Drehstromzähler DS100 - Erfahrungen?:

              jetzt hat mir der Netzbetreiber damit gedroht, dass er gesetzlich verpflichtet sei mir den Zähler gegen ein Smartmeter auszutauschen

              Joa, das war bei mir kürzlich auch Thema.

              Nachdem der Techniker des Netzbetreibers feststellen musste, dass aus meinem Schaltschrank im Keller die Signalstärke nicht ausreichend ist, bleibt alles beim Alten :grinning: .

              Btw, hasste aktuell keinen Jammer parat?

              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              Homoran
              Global Moderator Administrators
              schrieb am zuletzt editiert von
              #22

              @meister-mopper sagte in Drehstromzähler DS100 - Erfahrungen?:

              aktuell keinen Jammer parat?

              hab ja noch 3 Monate Zeit :grin:
              welche Frequenz?

              (nicht ernst gemeint!)

              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

              Meister MopperM 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • W Offline
                W Offline
                warp735
                schrieb am zuletzt editiert von
                #23

                Ich hab wegen dem falschen saldieren den Eastron rausgeworfen und einen KDK Dornscheid eingebaut. Die fertigen für Wago

                HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • HomoranH Homoran

                  @meister-mopper sagte in Drehstromzähler DS100 - Erfahrungen?:

                  aktuell keinen Jammer parat?

                  hab ja noch 3 Monate Zeit :grin:
                  welche Frequenz?

                  (nicht ernst gemeint!)

                  Meister MopperM Online
                  Meister MopperM Online
                  Meister Mopper
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #24

                  @homoran sagte in Drehstromzähler DS100 - Erfahrungen?:

                  (nicht ernst gemeint!)

                  Von mir auch nicht :laughing:

                  Proxmox und HA

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • W warp735

                    Ich hab wegen dem falschen saldieren den Eastron rausgeworfen und einen KDK Dornscheid eingebaut. Die fertigen für Wago

                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    Homoran
                    Global Moderator Administrators
                    schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                    #25

                    @warp735 Danke!
                    hast du nen Link (zu einem Händler)?

                    der SDM630 sollte es in v3 können, deswegen hab ich ihn gekauft.
                    Als das nicht klappte wurde an der Firmware gebastelt.
                    Aber statt der v4 kam dann der DS100, der scheint aber nicht von Eastron zu sein.

                    jetzt suche ich verzweifelt Erfahrungsberichte

                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                    W 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • HomoranH Homoran

                      @warp735 Danke!
                      hast du nen Link (zu einem Händler)?

                      der SDM630 sollte es in v3 können, deswegen hab ich ihn gekauft.
                      Als das nicht klappte wurde an der Firmware gebastelt.
                      Aber statt der v4 kam dann der DS100, der scheint aber nicht von Eastron zu sein.

                      jetzt suche ich verzweifelt Erfahrungsberichte

                      W Offline
                      W Offline
                      warp735
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #26

                      @homoran
                      Hatte ich hier gekauft ohne MwSt

                      https://www.tandmore.de/Installation/KDK-Dornscheidt/KDK-Dornscheidt-KDK-COUNT3-Push-in-CAGE_CLAMP-4Q4TE-MID-Hutschienen-Drehstromzaehler::911455.html

                      HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • W warp735

                        @homoran
                        Hatte ich hier gekauft ohne MwSt

                        https://www.tandmore.de/Installation/KDK-Dornscheidt/KDK-Dornscheidt-KDK-COUNT3-Push-in-CAGE_CLAMP-4Q4TE-MID-Hutschienen-Drehstromzaehler::911455.html

                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        Homoran
                        Global Moderator Administrators
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #27

                        @warp735 Danke!
                        gehen da 10mm² an den Wagoklemmen?

                        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                        W 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • HomoranH Homoran

                          @warp735 Danke!
                          gehen da 10mm² an den Wagoklemmen?

                          W Offline
                          W Offline
                          warp735
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #28

                          @homoran
                          Ja, 10er hab ich auch. Passt aber glaub sogar 16

                          HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • W warp735

                            @homoran
                            Ja, 10er hab ich auch. Passt aber glaub sogar 16

                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            Homoran
                            Global Moderator Administrators
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #29

                            @warp735 danke, muss ich mal mit dem Elektriker reden.

                            und die total in und total out sind garantiert 1.8.0 und 2.8.0 identisch?

                            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                            W 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • HomoranH Homoran

                              @warp735 danke, muss ich mal mit dem Elektriker reden.

                              und die total in und total out sind garantiert 1.8.0 und 2.8.0 identisch?

                              W Offline
                              W Offline
                              warp735
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #30

                              @homoran
                              Ja, passt jetzt alles. Kannst einstellen wie er zählen soll

                              Er misst aber genauer und schneller wie der VNB Zähler. Macht im Monat so 1 bis 2 kwh

                              HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • W warp735

                                @homoran
                                Ja, passt jetzt alles. Kannst einstellen wie er zählen soll

                                Er misst aber genauer und schneller wie der VNB Zähler. Macht im Monat so 1 bis 2 kwh

                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                Homoran
                                Global Moderator Administrators
                                schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                                #31

                                @warp735 ist das hier

                                https://www.voelkner.de/products/4879102/WAGO-879-3000-4PU-Wechselstromzaehler-digital-65A-MID-konform-Ja-1St..html

                                derselbe?

                                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                W 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • HomoranH Homoran

                                  @warp735 ist das hier

                                  https://www.voelkner.de/products/4879102/WAGO-879-3000-4PU-Wechselstromzaehler-digital-65A-MID-konform-Ja-1St..html

                                  derselbe?

                                  W Offline
                                  W Offline
                                  warp735
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #32

                                  @homoran
                                  Ja.. Tandmore zieht aber Steuer ab

                                  HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • W warp735

                                    @homoran
                                    Ja.. Tandmore zieht aber Steuer ab

                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    Homoran
                                    Global Moderator Administrators
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #33

                                    @warp735 dafür hsb ich Gutscheine von Voelkner.
                                    Tut sich also nix.

                                    Danke.

                                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                    W 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • HomoranH Homoran

                                      @warp735 dafür hsb ich Gutscheine von Voelkner.
                                      Tut sich also nix.

                                      Danke.

                                      W Offline
                                      W Offline
                                      warp735
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #34

                                      @homoran
                                      Den Zähler gibt's auch schmaler mit CT Klemmen

                                      HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • W warp735

                                        @homoran
                                        Den Zähler gibt's auch schmaler mit CT Klemmen

                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        Homoran
                                        Global Moderator Administrators
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #35

                                        @warp735 sagte in Drehstromzähler DS100 - Erfahrungen?:

                                        @homoran
                                        Den Zähler gibt's auch schmaler mit CT Klemmen

                                        Das nutzt mir (fast) nichts.
                                        ich muss ja den SDM630 ersetzen.
                                        Die Verkabelung kann bei direktmessenden Zählern hoffentlich bleiben.

                                        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                        W 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • HomoranH Homoran

                                          @warp735 sagte in Drehstromzähler DS100 - Erfahrungen?:

                                          @homoran
                                          Den Zähler gibt's auch schmaler mit CT Klemmen

                                          Das nutzt mir (fast) nichts.
                                          ich muss ja den SDM630 ersetzen.
                                          Die Verkabelung kann bei direktmessenden Zählern hoffentlich bleiben.

                                          W Offline
                                          W Offline
                                          warp735
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #36

                                          @homoran
                                          Schreib ja immer am Ersten die Zählerstände weg, eben wegen der Differenzen. Lagen jetzt nach 31 Tagen genau 1kWh auseinander. Der WR ungefähr in der Mitte.

                                          Screenshot 2025-04-01 113620.png

                                          HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          413

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.8k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe