      @haselchen
      Du hast recht - 2.5 mit cloud heißt kein mqtt. benutze nur mqtt daher keinen plan von coap

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Haifeif 0
        Haifeif 0 @haselchen last edited by

        @haselchen Moin. Auch meine Shelly Plug S tun seit heute nachmittag nicht mehr. @Kurzfassung: Habe sie resettet, mit der App steuerbar, im ioBroker nicht. Da ich nix geändert habe, gehe ich von einem Shelly-Problem aus.

        haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • haselchen
          haselchen Most Active @Haifeif 0 last edited by

          @haifeif-0

          Wenn Du ihn resettet hast, musst ja alles wieder auf der Weboberfläche des Shellys neu eingeben.
          Haste das gemacht?

          Haifeif 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Asgothian
            Asgothian Developer @Erich 1 last edited by

            @erich-1 sagte in Shelly-Objekt funktioniert nicht mehr:

            Natürlich ist er im Netz verfügbar, über die IP ist er erreichbar und über die Shelly-App auch zu bedienen.

            'Natürlich' ist das (leider) nicht. Ansonsten hat @haselchen schon die notwendigen Schritte beschrieben - wenn die wirklich nicht gehen dann ist Deine Einschätzung das da am Gerät was nicht ok ist wohl korrekt.

            A.

            E 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • E
              Erich 1 @Asgothian last edited by

              @asgothian Shelly auf Werkseinstellungen zurück gesetzt, neu installiert und es klappt wieder alles. Und das klappt alles im ioBroker, ohne dass ich dort die Daten neu eingeben musste. Er hat den Shelly selbständig wieder eingebunden im Skript und in der VIS mit den alten daten ...

              haus-automatisierung 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • haus-automatisierung
                haus-automatisierung Developer Most Active @Erich 1 last edited by

                @erich-1 sagte in Shelly-Objekt funktioniert nicht mehr:

                Er hat den Shelly selbständig wieder eingebunden

                Per CoAP? Dann aber auf jeden Fall Unicast auf dem Shelly konfigurieren

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Haifeif 0
                  Haifeif 0 @haselchen last edited by

                  @haselchen Ja, hab ich. Und in der Objekt Ansicht vom ioBroker ist der Plug auch grün, reagiert aber nicht.
                  28759273-e120-415a-ae7e-95b443acbfa8-image.png
                  Was mich stutzig macht ist, das ich nix geändert habe. Das System läuft seit Tagen, letztes Update eines Adapters war vor 2 Wochen oder so. Und dann bumm: Shelly tot.

                  haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • haselchen
                    haselchen Most Active @Haifeif 0 last edited by

                    @haifeif-0

                    Wie versuchst Du ihn denn zu schalten?
                    Blockly?
                    Script?

                    Haifeif 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Haifeif 0
                      Haifeif 0 @haselchen last edited by

                      @haselchen Gar nicht! Da hängt meine Spülmaschine dran, und ich überwache die Leistungsaufnahme mit dem device-reminder. Daraus resultieren Meldungen, die von der Amazon Lady ausgesprochen werden. Der Leistungswert im shelly-adapter ist "eingefroren", in der Shelly-App zeigt der Plug die aktuelle Leistung korrekt an.

                      Haifeif 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Haifeif 0
                        Haifeif 0 @Haifeif 0 last edited by

                        @haifeif-0 Aber nachdem der Plug die Netzspannung gestern getrennt hat und nicht mehr reagierte, hab ich versucht, den Plug zu schalten. Tut nicht. Er wir als verbunden angezeigt, aber nix reagiert. Für die tests hab ich direkt über vis versucht.

                        haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • haselchen
                          haselchen Most Active @Haifeif 0 last edited by

                          @haifeif-0

                          Mal auf der Shelly GUI geschaut, ob es nen Firmware Update gibt?

                          Haifeif 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • E
                            Erich 1 last edited by

                            @haus-automatisierung COAO und mcast

                            haselchen haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • haselchen
                              haselchen Most Active @Erich 1 last edited by

                              @erich-1

                              ad53c9d8-013a-4bb3-8b9b-4247179ffd8f-grafik.png

                              Da gehört die Iobroker IP rein und der Port 5683 mit Doppelpunkt davor

                              da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • haus-automatisierung
                                haus-automatisierung Developer Most Active @Erich 1 last edited by

                                @erich-1 sagte in Shelly-Objekt funktioniert nicht mehr:

                                mcast

                                Bitte nicht nutzen. Siehe Doku: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/master/docs/de/protocol-coap.md

                                E 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • da_Woody
                                  da_Woody @haselchen last edited by

                                  @haselchen sagte in Shelly-Objekt funktioniert nicht mehr:

                                  Da gehört die Iobroker IP rein und der Port 5683 mit Doppelpunkt davor

                                  es genügt die ioB-IP, bei save wird der port automatisch angehängt.

                                  haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • Haifeif 0
                                    Haifeif 0 @haselchen last edited by

                                    @haselchen Fehler gefunden: Wer lesen kann, ist eindeutig im Vorteil. Habe alle Parameter des Plug in der App mal genauer angeschaut, und musste feststellen, das hier alles was MQTT angeht, nach der Neuinstallation verstellt war. Korrigiert, jetzt tut wieder alles.

                                    Danke für Deine Mühen!

                                    Schönes WE, Gruß Uwe

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • haselchen
                                      haselchen Most Active @da_Woody last edited by

                                      @da_woody

                                      Wieder was gelernt 😉
                                      Und gut , dass Du es erwähnst.
                                      So kann man nicht auf die Idee kommen, "andere" Ports dort einzugeben.

                                      @Haifeif-0

                                      Kaum macht man es richtig, funktioniert es 😬

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • E
                                        Erich 1 @haus-automatisierung last edited by

                                        @haus-automatisierung said in Shelly-Objekt funktioniert nicht mehr:

                                        @erich-1 sagte in Shelly-Objekt funktioniert nicht mehr:

                                        mcast

                                        Bitte nicht nutzen. Siehe Doku: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/master/docs/de/protocol-coap.md

                                        Shelly 2.5 ist gen. 1

                                        haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • haselchen
                                          haselchen Most Active @Erich 1 last edited by

                                          @erich-1

                                          Wir haben Dir doch oben geschrieben, was Du einzugeben hast?!

                                          E 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • E
                                            Erich 1 @haselchen last edited by

                                            @haselchen Es funktioniert doch alles problemlos. Was ist denn der Vorteil von COAP?

                                            haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            925
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.9k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            7
                                            28
                                            1087
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo