Skip to content
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Shelly-Geräte mit MQTT-Adapter steuern

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.2k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.9k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.2k

Shelly-Geräte mit MQTT-Adapter steuern

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
52 Beiträge 8 Kommentatoren 6.3k Aufrufe 7 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • KlausStoertebekerK KlausStoertebeker

    @mickym
    Hallo mickym,
    ich habe den Ausdruck r,g,b nur als Platzhalter gewählt. Dass ich für das Setzen der Wert Zahlen verwenden muss, war mir klar - ich wusste nurnicht, wie ich die eckigen Klammern ohne Anführungszeichen hinbekomme...
    Und Dein Tipp war wieder klasse - hat auf Anhieb funktioniert 🙂
    Ja, und was den Themostaten angeht, weiß ich auch noch nicht so richtig, wass ich falsch mache. Aber ich habe heute Abend Zeit 😉 wenn ich eine andere kleine Herausforderung mit einem "Shelly Plus i4" überwunden habe...

    KlausStoertebekerK Offline
    KlausStoertebekerK Offline
    KlausStoertebeker
    schrieb am zuletzt editiert von KlausStoertebeker
    #20

    @mickym

    Das mit dem Thermomastaten habe ich hinbekommen. Mein Fehler war, dass ich kein Attribut "src" angegeben hatte. Die "id" war ohne Belang, aber "src" war zwingend notwendig...
    Allerdings kann ich den Thermostaten nich aktivieren/deaktivieren, denn dazu muss ich unter dem Datenpunkt "status/sys", der den Inhalt

    {
      "id": "ShellyWallDisplay-0008224A613B",
      "mac": "0008224A613B",
      "model": "SAWD-0A1XX10EU1",
      "gen": 2,
      "fw_id": "20250110-152848/2.3.0-1f63b311",
      "ver": "2.3.0",
      "app": "WallDisplay",
      "auth_en": true,
      "uptime": 171028,
      "app_uptime": 2381,
      "ram_size": 134217728,
      "ram_free": 25041040,
      "fs_size": 5009186816,
      "fs_free": 4895637504,
      "discoverable": true,
      "cfg_rev": 75,
      "schedule_rev": 0,
      "webhook_rev": 8,
      "platform": "vXD10000M2",
      "serial": "SAWD89D007B2V",
      "batch_id": "3872b",
      "batch_date": 231211,
      "available_updates": {
        "stable": {
          "version": "2.3.0",
          "build_id": "20250110-152848/2.3.0-1f63b311"
        }
      },
      "restart_required": false,
      "unixtime": 1740517805,
      "relay_in_thermostat": true,
      "sensor_in_thermostat": true,
      "awaiting_auth_code": true
    }
    

    hat, die Attribute
    relay_in_thermostat und sensor_in_thermostat auf false setzen. Diese Werte ändern sich, wenn ich in den Einstellungen -> Input/Output -> Thermostat aktivieren am Display selbst manuell den Thermostaten aktiviere oder deaktiviere. Und ich habe kein anderes Attribut hierfür gefunden...

    In der Doku habe ich gelesen, dass man mit Sys.SetConfig die Konfiguration setzen kann, und ich habe es mit

    {
      "src": "iobroker",
      "method": "Sys.GetConfig",
      "params": {
        "config": {
           "id": 0,
           "relay_in_thermostat": false,
           "sensor_in_thermostat": false
        }
      }
    }
    

    versucht, aber das hat nicht funktioniert. Hast Du da eine Idee?

    ioBroker-Host: Raspberry Pi 5 (8GByte RAM) mit Halo8-KI-Hat, Argon ONE M.2-Gehäuse mit 256GByte PCIe-SSD

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • mickymM Online
      mickymM Online
      mickym
      Most Active
      schrieb am zuletzt editiert von mickym
      #21

      @klausstoertebeker Nein - da bin ich leider überfragt.

      Ich bin zwar im Shelly Forum registriert und habe diesen Thread gefunden: https://shelly-forum.com/thread/23609-shelly-wall-display-firmware-1-2-5-mit-thermostatfunktion-released/

      Aber schlau werde ich daraus nicht. Das ist mir im Moment zu speziell - da ist es besser, wenn Du direkt dort weiter fragst.

      Du kannst ja die Kommandos direkt in den Datenpunkten ausprobieren und wenn das funktioniert, dann kann ich ggf. bei der Konvertierungsfunktion helfen, aber zu diesen speziellen Parametern kann ich nichts sagen.

      Es ist ja auch nicht gesagt, dass Du alle Einstellungen über mqtt einstellen kannst, sondern vielleicht gehen bestimmte Einstellungen nur über die Weboberfläche.

      In dem Thread habe ich zu den Parametern nur folgendes gefunden:

      1aa9ad53-ded9-4b5a-9edb-319232fff4b5-image.png

      Sorry - aber ich denke, da musst Du Shelly Support bemühen und wie gesagt Du weißt ja nun dass Du Kommandos immer direkt in das rpc topic unter dem Gerät schreiben musst.

      Jeder Flow bzw. jedes Script, das ich hier poste implementiert jeder auf eigene Gefahr. Flows und Scripts können Fehler aufweisen und weder der Seitenbetreiber noch ich persönlich können hierfür haftbar gemacht werden. Das gleiche gilt für Empfehlungen aller Art.

      KlausStoertebekerK Master67M 2 Antworten Letzte Antwort
      0
      • mickymM mickym

        @klausstoertebeker Nein - da bin ich leider überfragt.

        Ich bin zwar im Shelly Forum registriert und habe diesen Thread gefunden: https://shelly-forum.com/thread/23609-shelly-wall-display-firmware-1-2-5-mit-thermostatfunktion-released/

        Aber schlau werde ich daraus nicht. Das ist mir im Moment zu speziell - da ist es besser, wenn Du direkt dort weiter fragst.

        Du kannst ja die Kommandos direkt in den Datenpunkten ausprobieren und wenn das funktioniert, dann kann ich ggf. bei der Konvertierungsfunktion helfen, aber zu diesen speziellen Parametern kann ich nichts sagen.

        Es ist ja auch nicht gesagt, dass Du alle Einstellungen über mqtt einstellen kannst, sondern vielleicht gehen bestimmte Einstellungen nur über die Weboberfläche.

        In dem Thread habe ich zu den Parametern nur folgendes gefunden:

        1aa9ad53-ded9-4b5a-9edb-319232fff4b5-image.png

        Sorry - aber ich denke, da musst Du Shelly Support bemühen und wie gesagt Du weißt ja nun dass Du Kommandos immer direkt in das rpc topic unter dem Gerät schreiben musst.

        KlausStoertebekerK Offline
        KlausStoertebekerK Offline
        KlausStoertebeker
        schrieb am zuletzt editiert von
        #22

        @mickym
        Moin moin mickym,
        Du hast erwähnt, dass Du auch Gen 1-Geräte im Einsatz hast. Ich habe fünf Shelly TRV-Thermostatventile und drei Shelly Motion 2-Bewegungsmelder im Einsatz und möchte die auch über MQTT steuern, werde aber aus der Dokumentation nicht richtig schlau.
        Wenn ich das richtig verstanden habe, muss ich die Befehle in den Datenpunkt "command" schreiben. Aber über das Format lässt sich die Dokumentation von Shelly nicht aus.
        Kannst Du mir da weiterhelfen?
        Und noch eine Frage zu "Node-Red":
        Hat "Node-Red" eine eigene Ereignis- und Zeitsteuerung? Hintergrund der Frage ist, dass ich aktuell keine zeit- und ereignisgesteuerten Funktionen aufgerufen bekomme, weil keine Trigger mehr ausgelöst werden
        warum das so ist, weiß ich nicht. Ich habe schon alle Adapter auf die Versionen aus dem stable-Repository umgestellt und nicht benötigte Adapter gelöscht, aber das hat nichts geholfen.
        Hätte ich beim Einsatz von "Node-Red" das gleiche Problem?

        ioBroker-Host: Raspberry Pi 5 (8GByte RAM) mit Halo8-KI-Hat, Argon ONE M.2-Gehäuse mit 256GByte PCIe-SSD

        mickymM 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • KlausStoertebekerK KlausStoertebeker

          @mickym
          Moin moin mickym,
          Du hast erwähnt, dass Du auch Gen 1-Geräte im Einsatz hast. Ich habe fünf Shelly TRV-Thermostatventile und drei Shelly Motion 2-Bewegungsmelder im Einsatz und möchte die auch über MQTT steuern, werde aber aus der Dokumentation nicht richtig schlau.
          Wenn ich das richtig verstanden habe, muss ich die Befehle in den Datenpunkt "command" schreiben. Aber über das Format lässt sich die Dokumentation von Shelly nicht aus.
          Kannst Du mir da weiterhelfen?
          Und noch eine Frage zu "Node-Red":
          Hat "Node-Red" eine eigene Ereignis- und Zeitsteuerung? Hintergrund der Frage ist, dass ich aktuell keine zeit- und ereignisgesteuerten Funktionen aufgerufen bekomme, weil keine Trigger mehr ausgelöst werden
          warum das so ist, weiß ich nicht. Ich habe schon alle Adapter auf die Versionen aus dem stable-Repository umgestellt und nicht benötigte Adapter gelöscht, aber das hat nichts geholfen.
          Hätte ich beim Einsatz von "Node-Red" das gleiche Problem?

          mickymM Online
          mickymM Online
          mickym
          Most Active
          schrieb am zuletzt editiert von mickym
          #23

          @klausstoertebeker Also die Shelly-Gen1 Geräte sind noch viel einfacher zu bedienen. Ja Du musst das in den command topic schreiben - wobei Du bei den Bewegungsmeldern ja nichts zum steuern hast. Einstellungen kannst Du ggf. über das HTTP Interface bzw. die HTTP API machen (s. settings).

          Hier erst mal die gesamte Doku: https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen1/#common-mqtt-commands

          Bei den Shelly TRV hast Du mehrere Möglichkeiten: https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen1/#shelly-trv-mqtt

          Du kannst entweder alle Thermostate auf einmal ansprechen (shellies/thermostat/0/command/ to address all TRVs) oder diese einzeln ansprechen ( or shellies/shellytrv-<id>/thermostat/0/command/ to address an individual device) .
          Die command-topics sind auf der Seite eigentlich im Einzelnen alle aufgelistet, was Du machen kannst.

          a3865a57-c799-4612-82fd-64f1d9bd021c-image.png

          Also einfach
          auch als topic unter dem command topic
          shellies/shellytrv-<id>/thermostat/0/command/target_t und dort dann 22.

          Also kein JSON - wie ich vorher geschrieben hatte!!!

          Die command topic sind als generell immer direkt unter der zu steuernden Einheit:
          7a610410-c8cf-464e-9dcc-307caa78eedb-image.png

          Node-Red hat zwar eine eigene Steuerung, aber die basiert natürlich auch darauf, dass das Betriebssystem entsprechend meldet. Insofern ja und nein. Außerdem (s. unten) wird der NodeRed Adapter als Tochterprozess gestartet. Wenn der Iob mit allen Adaptern ein Problem macht, dann auch mit dem NodeRed Adapter.
          Ansonsten wenn Du Hardware ansprichst, werden oft die gleichen NodeJS Bibliotheken verwendet, aber man kann beim Ansprechen der Hardware das als Ersatz zu einem Adapter sehen. Auch wenn ein Adapter nicht funktioniert, kann man es mit einer Node versuchen.
          Quasi onBoard ist ja die Inject Node - die zeitereignisse verarbeiten kann, ansonsten kann ich Dir die cronplus Node empfehlen oder die chronos Nodes (sehr vielfältig) oder auch wenn man grafisch arbeiten möchte die light scheduler NOdes.

          Hätte ich beim Einsatz von "Node-Red" das gleiche Problem?

          Wenn Dein iobroker alle Adapter irgendwie tot gestellt hat, dann hättest Du auch mit dem NodeRed Adapter das gleiche Problem, da Du ja NodeRed nicht als Standalone Version betreibst. Was auch nicht sinnvoll ist, da Du dann nicht auf die iobroker Datenpunkte aus NodeRed zugreifen kannst. Sprich jeder Adapter im iobroker ist ja ein Tochterprozess des iobrokers.

          Jeder Flow bzw. jedes Script, das ich hier poste implementiert jeder auf eigene Gefahr. Flows und Scripts können Fehler aufweisen und weder der Seitenbetreiber noch ich persönlich können hierfür haftbar gemacht werden. Das gleiche gilt für Empfehlungen aller Art.

          KlausStoertebekerK 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • mickymM mickym

            @klausstoertebeker Also die Shelly-Gen1 Geräte sind noch viel einfacher zu bedienen. Ja Du musst das in den command topic schreiben - wobei Du bei den Bewegungsmeldern ja nichts zum steuern hast. Einstellungen kannst Du ggf. über das HTTP Interface bzw. die HTTP API machen (s. settings).

            Hier erst mal die gesamte Doku: https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen1/#common-mqtt-commands

            Bei den Shelly TRV hast Du mehrere Möglichkeiten: https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen1/#shelly-trv-mqtt

            Du kannst entweder alle Thermostate auf einmal ansprechen (shellies/thermostat/0/command/ to address all TRVs) oder diese einzeln ansprechen ( or shellies/shellytrv-<id>/thermostat/0/command/ to address an individual device) .
            Die command-topics sind auf der Seite eigentlich im Einzelnen alle aufgelistet, was Du machen kannst.

            a3865a57-c799-4612-82fd-64f1d9bd021c-image.png

            Also einfach
            auch als topic unter dem command topic
            shellies/shellytrv-<id>/thermostat/0/command/target_t und dort dann 22.

            Also kein JSON - wie ich vorher geschrieben hatte!!!

            Die command topic sind als generell immer direkt unter der zu steuernden Einheit:
            7a610410-c8cf-464e-9dcc-307caa78eedb-image.png

            Node-Red hat zwar eine eigene Steuerung, aber die basiert natürlich auch darauf, dass das Betriebssystem entsprechend meldet. Insofern ja und nein. Außerdem (s. unten) wird der NodeRed Adapter als Tochterprozess gestartet. Wenn der Iob mit allen Adaptern ein Problem macht, dann auch mit dem NodeRed Adapter.
            Ansonsten wenn Du Hardware ansprichst, werden oft die gleichen NodeJS Bibliotheken verwendet, aber man kann beim Ansprechen der Hardware das als Ersatz zu einem Adapter sehen. Auch wenn ein Adapter nicht funktioniert, kann man es mit einer Node versuchen.
            Quasi onBoard ist ja die Inject Node - die zeitereignisse verarbeiten kann, ansonsten kann ich Dir die cronplus Node empfehlen oder die chronos Nodes (sehr vielfältig) oder auch wenn man grafisch arbeiten möchte die light scheduler NOdes.

            Hätte ich beim Einsatz von "Node-Red" das gleiche Problem?

            Wenn Dein iobroker alle Adapter irgendwie tot gestellt hat, dann hättest Du auch mit dem NodeRed Adapter das gleiche Problem, da Du ja NodeRed nicht als Standalone Version betreibst. Was auch nicht sinnvoll ist, da Du dann nicht auf die iobroker Datenpunkte aus NodeRed zugreifen kannst. Sprich jeder Adapter im iobroker ist ja ein Tochterprozess des iobrokers.

            KlausStoertebekerK Offline
            KlausStoertebekerK Offline
            KlausStoertebeker
            schrieb am zuletzt editiert von
            #24

            @mickym
            danke für die Info 🙂

            Ich habe nur noch eine Frage zur command-Syntax. Wenn ich beispielsweise den target_C auf 22 Grad stellen will, was schreibe ich dann in den command-Datenpunkt:

            target_C: 22
            target_C = 22
            target_C?value=22
            

            ioBroker-Host: Raspberry Pi 5 (8GByte RAM) mit Halo8-KI-Hat, Argon ONE M.2-Gehäuse mit 256GByte PCIe-SSD

            mickymM 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • KlausStoertebekerK KlausStoertebeker

              @mickym
              danke für die Info 🙂

              Ich habe nur noch eine Frage zur command-Syntax. Wenn ich beispielsweise den target_C auf 22 Grad stellen will, was schreibe ich dann in den command-Datenpunkt:

              target_C: 22
              target_C = 22
              target_C?value=22
              
              mickymM Online
              mickymM Online
              mickym
              Most Active
              schrieb am zuletzt editiert von mickym
              #25

              @klausstoertebeker Nein es heißt

              1. target_t und nicht target_c und
              2. zweitens ist das ein eigenter topic unter command - in dem Du nur die Zahl publishst.

              Also unter

              shellies/shellytrv-<id>/thermostat/0/command/target_t, also unter thermostat/0 machst Du ein Folder command und darunter ein Datenpunkt target_t und in den schreibst Du eine Zahl als Zieltemperatur.

              In diesem Thread siehst Du dass target_t ein eigenes topic unter command ist:

              eeda97b7-5104-4ec3-80c3-f6ba5f0d3a39-image.png

              Das gilt aber wie gesagt nur für Gen1 Geräte, nicht für Gen3 Geräte

              19ea2fdc-8e84-485f-a8bc-834183a221b1-image.png

              Jeder Flow bzw. jedes Script, das ich hier poste implementiert jeder auf eigene Gefahr. Flows und Scripts können Fehler aufweisen und weder der Seitenbetreiber noch ich persönlich können hierfür haftbar gemacht werden. Das gleiche gilt für Empfehlungen aller Art.

              KlausStoertebekerK 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • mickymM mickym

                @klausstoertebeker Nein es heißt

                1. target_t und nicht target_c und
                2. zweitens ist das ein eigenter topic unter command - in dem Du nur die Zahl publishst.

                Also unter

                shellies/shellytrv-<id>/thermostat/0/command/target_t, also unter thermostat/0 machst Du ein Folder command und darunter ein Datenpunkt target_t und in den schreibst Du eine Zahl als Zieltemperatur.

                In diesem Thread siehst Du dass target_t ein eigenes topic unter command ist:

                eeda97b7-5104-4ec3-80c3-f6ba5f0d3a39-image.png

                Das gilt aber wie gesagt nur für Gen1 Geräte, nicht für Gen3 Geräte

                19ea2fdc-8e84-485f-a8bc-834183a221b1-image.png

                KlausStoertebekerK Offline
                KlausStoertebekerK Offline
                KlausStoertebeker
                schrieb am zuletzt editiert von KlausStoertebeker
                #26

                @mickym
                Moin moin mickym,
                ich brauche nochmal Deine Hilfe. Ich möchte aus folgender JSON-formatierter Zeichenkette folgende Information extrahieren

                {
                  "src": "shellyplusi4-c4d8d554856c",
                  "dst": "shellyplusi4-c4d8d554856c/events",
                  "method": "NotifyEvent",
                  "params": {
                    "ts": 1742530641.42,
                    "events": [
                      {
                        "component": "input:2",
                        "id": 2,
                        "event": "single_push",
                        "ts": 1742530641.42
                      }
                    ]
                  }
                }
                

                folgende Information extrahieren:
                wenn "events" vorhanden dann wenn "component" = "input:2" enthalten gib den Wert von "event" zurück.
                Wie kann ich das mit dem JSON.parse() und/oder anderen JSON.xxxx machen? Ich möchte das in einen Datenpunkt von einem Alias packen, um den RPC-Event-Datenpunkt eines Shelly auszuwerten.

                Hintergrund ist, dass ich nicht nur feststellen will, ob eine Taste gedrückt wurde (hier Taste an "input:2"), sondern auch, um was für einen Tastendruck es sich gehandelt hat (zum Beispiel "einfach", "zweifach", "dreifach", "lang"...)

                Wäre das dann vielleicht sowas wie

                if(JSON.parse(JSON.parse(val).params.events).component == "input:2") JSON.parse(JSON.parse(val).params.events).event; "";
                

                ioBroker-Host: Raspberry Pi 5 (8GByte RAM) mit Halo8-KI-Hat, Argon ONE M.2-Gehäuse mit 256GByte PCIe-SSD

                mickymM 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • KlausStoertebekerK KlausStoertebeker

                  @mickym
                  Moin moin mickym,
                  ich brauche nochmal Deine Hilfe. Ich möchte aus folgender JSON-formatierter Zeichenkette folgende Information extrahieren

                  {
                    "src": "shellyplusi4-c4d8d554856c",
                    "dst": "shellyplusi4-c4d8d554856c/events",
                    "method": "NotifyEvent",
                    "params": {
                      "ts": 1742530641.42,
                      "events": [
                        {
                          "component": "input:2",
                          "id": 2,
                          "event": "single_push",
                          "ts": 1742530641.42
                        }
                      ]
                    }
                  }
                  

                  folgende Information extrahieren:
                  wenn "events" vorhanden dann wenn "component" = "input:2" enthalten gib den Wert von "event" zurück.
                  Wie kann ich das mit dem JSON.parse() und/oder anderen JSON.xxxx machen? Ich möchte das in einen Datenpunkt von einem Alias packen, um den RPC-Event-Datenpunkt eines Shelly auszuwerten.

                  Hintergrund ist, dass ich nicht nur feststellen will, ob eine Taste gedrückt wurde (hier Taste an "input:2"), sondern auch, um was für einen Tastendruck es sich gehandelt hat (zum Beispiel "einfach", "zweifach", "dreifach", "lang"...)

                  Wäre das dann vielleicht sowas wie

                  if(JSON.parse(JSON.parse(val).params.events).component == "input:2") JSON.parse(JSON.parse(val).params.events).event; "";
                  
                  mickymM Online
                  mickymM Online
                  mickym
                  Most Active
                  schrieb am zuletzt editiert von mickym
                  #27

                  Ob das mit den events so gut ist, bezweifle ich mal - da das ein Array ist und wenn das event an anderer Stelle steht, dann schaust Du in die Röhre. Ich würde lieber bei Status schauen. "If" funktioniert in meinen Augen auch nicht.

                  So wie es momentan funktioniert wäre so:

                  JSON.parse(val).params.events[0].component === "input:2" ? JSON.parse(val).params.events[0].event  : ""
                  

                  Aber wie gesagt, dass geht nur wenn das event an 1. Stelle steht. Wenn das komplexer wird, würde ich doch lieber eine Logikamschine nehmen. So funktioniert es halt wenn das an erster Stelle im Array steht.

                  Die Frage ist halt - gibt es dennn unter status kein "input:2"
                  8beb3228-c48c-43be-9589-719308450eed-image.png

                  Wie gesagt, so funktioniert es zwar - aber ich würde immer den status erst abfragen, bevor ich auf events reagiere. Dann kannst Dir auch die Bedingung sparen, da unter status "input:2" auch nur dann aktualisiert wird, wenn getriggert.

                  Jeder Flow bzw. jedes Script, das ich hier poste implementiert jeder auf eigene Gefahr. Flows und Scripts können Fehler aufweisen und weder der Seitenbetreiber noch ich persönlich können hierfür haftbar gemacht werden. Das gleiche gilt für Empfehlungen aller Art.

                  KlausStoertebekerK 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • mickymM mickym

                    Ob das mit den events so gut ist, bezweifle ich mal - da das ein Array ist und wenn das event an anderer Stelle steht, dann schaust Du in die Röhre. Ich würde lieber bei Status schauen. "If" funktioniert in meinen Augen auch nicht.

                    So wie es momentan funktioniert wäre so:

                    JSON.parse(val).params.events[0].component === "input:2" ? JSON.parse(val).params.events[0].event  : ""
                    

                    Aber wie gesagt, dass geht nur wenn das event an 1. Stelle steht. Wenn das komplexer wird, würde ich doch lieber eine Logikamschine nehmen. So funktioniert es halt wenn das an erster Stelle im Array steht.

                    Die Frage ist halt - gibt es dennn unter status kein "input:2"
                    8beb3228-c48c-43be-9589-719308450eed-image.png

                    Wie gesagt, so funktioniert es zwar - aber ich würde immer den status erst abfragen, bevor ich auf events reagiere. Dann kannst Dir auch die Bedingung sparen, da unter status "input:2" auch nur dann aktualisiert wird, wenn getriggert.

                    KlausStoertebekerK Offline
                    KlausStoertebekerK Offline
                    KlausStoertebeker
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #28

                    @mickym

                    Hallo mickym,
                    ich kann den Status eines "input:x" offenbar nur auswerten, wenn dieser als "Switch" konfiguriert ist. Dann bekomme ich über "JSON.parse(val).state" den aktuellen Schalterstatus ("true" oder "false").
                    Ich habe aber meine "input:x" als "Button" konfiguriert und wollte auch hier über die "JSON.parse(val).state" Funktion die Art des Tastendrucks auswerten. Aber offenbar ändert sich der "state" nicht, wenn der "input:x" als Button konfiguriert ist - der ist immer "null". Zumindest habe ich mir mal ein Skript geschieben, dass auf eine Statusänderung getriggert war. Aber das hat nie ausgelöst"...

                    JSON.parse(val).params.events[0].component === "input:0" ? JSON.parse(val).params.events[0].event  : ""
                    

                    funktioniert prima, allerdings bekomme ich nun vom Javascript-Adapter ständig folgende Fehlermeldungen:

                    javascript.0   2025-03-23 18:32:00.161  error  Invalid read function for "alias.0.Kueche_Deckenbeleuchtung_Hw-Schalter.Schalter": "JSON.parse(val).params.events[0].component === "input:1" ? JSON.parse(val).params.events[0].event : (null)" => Cannot read properties of undefined (reading '0')
                    

                    Ich schätze aber mal, dass das damit zusammenhängt, dass nicht bei jedem Event auch die Attribute "component" und "event" enthalten sind, oder? Kann man diese Fehler irgendwie abfangen, indem man die read-Funktion anpasst?

                    ioBroker-Host: Raspberry Pi 5 (8GByte RAM) mit Halo8-KI-Hat, Argon ONE M.2-Gehäuse mit 256GByte PCIe-SSD

                    mickymM 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • KlausStoertebekerK KlausStoertebeker

                      @mickym

                      Hallo mickym,
                      ich kann den Status eines "input:x" offenbar nur auswerten, wenn dieser als "Switch" konfiguriert ist. Dann bekomme ich über "JSON.parse(val).state" den aktuellen Schalterstatus ("true" oder "false").
                      Ich habe aber meine "input:x" als "Button" konfiguriert und wollte auch hier über die "JSON.parse(val).state" Funktion die Art des Tastendrucks auswerten. Aber offenbar ändert sich der "state" nicht, wenn der "input:x" als Button konfiguriert ist - der ist immer "null". Zumindest habe ich mir mal ein Skript geschieben, dass auf eine Statusänderung getriggert war. Aber das hat nie ausgelöst"...

                      JSON.parse(val).params.events[0].component === "input:0" ? JSON.parse(val).params.events[0].event  : ""
                      

                      funktioniert prima, allerdings bekomme ich nun vom Javascript-Adapter ständig folgende Fehlermeldungen:

                      javascript.0   2025-03-23 18:32:00.161  error  Invalid read function for "alias.0.Kueche_Deckenbeleuchtung_Hw-Schalter.Schalter": "JSON.parse(val).params.events[0].component === "input:1" ? JSON.parse(val).params.events[0].event : (null)" => Cannot read properties of undefined (reading '0')
                      

                      Ich schätze aber mal, dass das damit zusammenhängt, dass nicht bei jedem Event auch die Attribute "component" und "event" enthalten sind, oder? Kann man diese Fehler irgendwie abfangen, indem man die read-Funktion anpasst?

                      mickymM Online
                      mickymM Online
                      mickym
                      Most Active
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #29

                      @klausstoertebeker sagte in Shelly-Geräte mit MQTT-Adapter steuern:

                      Ich schätze aber mal, dass das damit zusammenhängt, dass nicht bei jedem Event auch die Attribute "component" und "event" enthalten sind, oder?

                      Ja - deswegen ist events auch ungeeignet. Du sollst unter status den Datenpunkt auswerten. Ein Button hat KEINEN Zustand - deswegen ist er in der Regel true. Das heißt hier prüft man nur auf Aktualisierung.

                      Jeder Flow bzw. jedes Script, das ich hier poste implementiert jeder auf eigene Gefahr. Flows und Scripts können Fehler aufweisen und weder der Seitenbetreiber noch ich persönlich können hierfür haftbar gemacht werden. Das gleiche gilt für Empfehlungen aller Art.

                      KlausStoertebekerK 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • mickymM mickym

                        @klausstoertebeker sagte in Shelly-Geräte mit MQTT-Adapter steuern:

                        Ich schätze aber mal, dass das damit zusammenhängt, dass nicht bei jedem Event auch die Attribute "component" und "event" enthalten sind, oder?

                        Ja - deswegen ist events auch ungeeignet. Du sollst unter status den Datenpunkt auswerten. Ein Button hat KEINEN Zustand - deswegen ist er in der Regel true. Das heißt hier prüft man nur auf Aktualisierung.

                        KlausStoertebekerK Offline
                        KlausStoertebekerK Offline
                        KlausStoertebeker
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #30

                        @mickym

                        Bei mir sind die Buttons "null" - siehe hier:

                        Bildschirmfoto vom 2025-03-23 18-45-26.png

                        ioBroker-Host: Raspberry Pi 5 (8GByte RAM) mit Halo8-KI-Hat, Argon ONE M.2-Gehäuse mit 256GByte PCIe-SSD

                        mickymM 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • KlausStoertebekerK KlausStoertebeker

                          @mickym

                          Bei mir sind die Buttons "null" - siehe hier:

                          Bildschirmfoto vom 2025-03-23 18-45-26.png

                          mickymM Online
                          mickymM Online
                          mickym
                          Most Active
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #31

                          @klausstoertebeker und bei denn switches?

                          Jeder Flow bzw. jedes Script, das ich hier poste implementiert jeder auf eigene Gefahr. Flows und Scripts können Fehler aufweisen und weder der Seitenbetreiber noch ich persönlich können hierfür haftbar gemacht werden. Das gleiche gilt für Empfehlungen aller Art.

                          KlausStoertebekerK 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • mickymM mickym

                            @klausstoertebeker und bei denn switches?

                            KlausStoertebekerK Offline
                            KlausStoertebekerK Offline
                            KlausStoertebeker
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #32

                            @mickym

                            Ob die Switches an oder aus sind, siehst Du am Attribut "output": "true" = an...
                            Und ich muss Dir recht geben: Der Status der "input:x" wechselt von "null" auf "true", wenn er gedrückt wird - mea culpa! Vermutlich hat mein damaliges Skript nicht reagirt, weil ich nicht auf einen String sondern auf einen Boolean verglichen habe.

                            Kann man diese Abfrage auch irgendwie in die Alias-read-Funktion packen? Vielleicht in der folgenden Art:

                            JSON.parse(mqtt.0.shellyplus2pm-d48afc7dbd1c.status.input:0).state === "true" ? JSON.parse(val).params.events[0].event  : "null"
                            

                            ioBroker-Host: Raspberry Pi 5 (8GByte RAM) mit Halo8-KI-Hat, Argon ONE M.2-Gehäuse mit 256GByte PCIe-SSD

                            mickymM 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • KlausStoertebekerK KlausStoertebeker

                              @mickym

                              Ob die Switches an oder aus sind, siehst Du am Attribut "output": "true" = an...
                              Und ich muss Dir recht geben: Der Status der "input:x" wechselt von "null" auf "true", wenn er gedrückt wird - mea culpa! Vermutlich hat mein damaliges Skript nicht reagirt, weil ich nicht auf einen String sondern auf einen Boolean verglichen habe.

                              Kann man diese Abfrage auch irgendwie in die Alias-read-Funktion packen? Vielleicht in der folgenden Art:

                              JSON.parse(mqtt.0.shellyplus2pm-d48afc7dbd1c.status.input:0).state === "true" ? JSON.parse(val).params.events[0].event  : "null"
                              
                              mickymM Online
                              mickymM Online
                              mickym
                              Most Active
                              schrieb am zuletzt editiert von mickym
                              #33

                              @klausstoertebeker

                              === "true" 
                              

                              läßt Du einnfach weg.

                              Also so:

                              JSON.parse(mqtt.0.shellyplus2pm-d48afc7dbd1c.status.input:0).state ? JSON.parse(val).params.events[0].event : "null"
                              

                              Jeder Flow bzw. jedes Script, das ich hier poste implementiert jeder auf eigene Gefahr. Flows und Scripts können Fehler aufweisen und weder der Seitenbetreiber noch ich persönlich können hierfür haftbar gemacht werden. Das gleiche gilt für Empfehlungen aller Art.

                              KlausStoertebekerK mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                              0
                              • mickymM mickym

                                @klausstoertebeker

                                === "true" 
                                

                                läßt Du einnfach weg.

                                Also so:

                                JSON.parse(mqtt.0.shellyplus2pm-d48afc7dbd1c.status.input:0).state ? JSON.parse(val).params.events[0].event : "null"
                                
                                KlausStoertebekerK Offline
                                KlausStoertebekerK Offline
                                KlausStoertebeker
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #34

                                @mickym

                                Habe ich gemacht, und ich erhalte jetzt folgenden Fehler:

                                javascript.0  2025-03-23 19:17:00.212  error  Invalid read function for "alias.0.Wohnzimmer_Esstischlampe_Hw-Schalter.Taster": "JSON.parse(mqtt.0.shellyplus2pm-d48afc7dbd1c.status.input:0).state ? JSON.parse(val).params.events[0].event : "null"" => missing ) after argument list
                                

                                ioBroker-Host: Raspberry Pi 5 (8GByte RAM) mit Halo8-KI-Hat, Argon ONE M.2-Gehäuse mit 256GByte PCIe-SSD

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • mickymM mickym

                                  @klausstoertebeker

                                  === "true" 
                                  

                                  läßt Du einnfach weg.

                                  Also so:

                                  JSON.parse(mqtt.0.shellyplus2pm-d48afc7dbd1c.status.input:0).state ? JSON.parse(val).params.events[0].event : "null"
                                  
                                  mickymM Online
                                  mickymM Online
                                  mickym
                                  Most Active
                                  schrieb am zuletzt editiert von mickym
                                  #35

                                  @mickym sagte in Shelly-Geräte mit MQTT-Adapter steuern:

                                  mqtt.0.shellyplus2pm-d48afc7dbd1c.status.input:0

                                  Na ist ja auch ein Fehler. In dem parse muss ja auch val. Solange da bei state null ist, dann hilft Dir das nichts. Also ist der Datenpunkt so ungeeignet - dann musst halt doch mit dem Blockly arbeiten.

                                  Jeder Flow bzw. jedes Script, das ich hier poste implementiert jeder auf eigene Gefahr. Flows und Scripts können Fehler aufweisen und weder der Seitenbetreiber noch ich persönlich können hierfür haftbar gemacht werden. Das gleiche gilt für Empfehlungen aller Art.

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • mickymM mickym

                                    @klausstoertebeker Nein - da bin ich leider überfragt.

                                    Ich bin zwar im Shelly Forum registriert und habe diesen Thread gefunden: https://shelly-forum.com/thread/23609-shelly-wall-display-firmware-1-2-5-mit-thermostatfunktion-released/

                                    Aber schlau werde ich daraus nicht. Das ist mir im Moment zu speziell - da ist es besser, wenn Du direkt dort weiter fragst.

                                    Du kannst ja die Kommandos direkt in den Datenpunkten ausprobieren und wenn das funktioniert, dann kann ich ggf. bei der Konvertierungsfunktion helfen, aber zu diesen speziellen Parametern kann ich nichts sagen.

                                    Es ist ja auch nicht gesagt, dass Du alle Einstellungen über mqtt einstellen kannst, sondern vielleicht gehen bestimmte Einstellungen nur über die Weboberfläche.

                                    In dem Thread habe ich zu den Parametern nur folgendes gefunden:

                                    1aa9ad53-ded9-4b5a-9edb-319232fff4b5-image.png

                                    Sorry - aber ich denke, da musst Du Shelly Support bemühen und wie gesagt Du weißt ja nun dass Du Kommandos immer direkt in das rpc topic unter dem Gerät schreiben musst.

                                    Master67M Offline
                                    Master67M Offline
                                    Master67
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #36

                                    Puh.... ich trottelt hätte auf die Gen. 3 warten sollen!

                                    Mit der Überzeugung das ich die Shellys PlugPlus S per Shelly Adapter im ioBroker steuern kann, habe ich mir 10 Stück gekauft, die Shellys Gen, 1 die bei mir laufen sind alle mit Tasmota geflasht und sind somit im ioBroker
                                    eingebunden.
                                    Gut, nun versuche ich die per Mqtt in den iob zubekommen, aber hier scheitere ich schon an der Übersetzung:
                                    2025-05-01_13-08.png

                                    Keine Ahung wo und wie ich das alles eintragen soll, zum Testen läuft auch noch HA (nutze ich nicht, weil das kein Blockly hat) dort werden die PlugPlus s aber gefunden, ich glaube ich bin langsam zu alt für den sch....

                                    Hat jemand eine "einfache" Anleitung wie ich das so hinbekommen das ist auf die Daten wie Power/Watt usw.. per ioBroker zugreifen kann?

                                    Alternativ würde mir nur dann bleiben die Teile irgendwo im Keller zu verbauen wo sie nur "schalten" und nichts Anzeigen sollen und mit 10 neue Messdosen mit Tasmota drauf zu kaufen 🙂

                                    Gruß Master67

                                    mcm1957M BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                                    0
                                    • Master67M Master67

                                      Puh.... ich trottelt hätte auf die Gen. 3 warten sollen!

                                      Mit der Überzeugung das ich die Shellys PlugPlus S per Shelly Adapter im ioBroker steuern kann, habe ich mir 10 Stück gekauft, die Shellys Gen, 1 die bei mir laufen sind alle mit Tasmota geflasht und sind somit im ioBroker
                                      eingebunden.
                                      Gut, nun versuche ich die per Mqtt in den iob zubekommen, aber hier scheitere ich schon an der Übersetzung:
                                      2025-05-01_13-08.png

                                      Keine Ahung wo und wie ich das alles eintragen soll, zum Testen läuft auch noch HA (nutze ich nicht, weil das kein Blockly hat) dort werden die PlugPlus s aber gefunden, ich glaube ich bin langsam zu alt für den sch....

                                      Hat jemand eine "einfache" Anleitung wie ich das so hinbekommen das ist auf die Daten wie Power/Watt usw.. per ioBroker zugreifen kann?

                                      Alternativ würde mir nur dann bleiben die Teile irgendwo im Keller zu verbauen wo sie nur "schalten" und nichts Anzeigen sollen und mit 10 neue Messdosen mit Tasmota drauf zu kaufen 🙂

                                      mcm1957M Online
                                      mcm1957M Online
                                      mcm1957
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #37

                                      @master67
                                      Warum verwendest du nicht den Shelly Adapter?
                                      Shelly Plus Plug S ist voll unterstützt.

                                      Oder lebst die die sprichwörtliche Methode "Warum einfach wenns umständlich auch geht?" 🙂

                                      Da giubts ne deutsche Anleitung auch gratis dazu:
                                      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/master/docs/de/README.md

                                      Entwicklung u Betreuung: envertech-pv, hoymiles-ms, ns-client, pid, snmp Adapter;
                                      Support Repositoryverwaltung.

                                      Wer Danke sagen will, kann nen Kaffee spendieren: https://paypal.me/mcm1957atiobroker

                                      LESEN - gute Forenbeitrage

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • Master67M Master67

                                        Puh.... ich trottelt hätte auf die Gen. 3 warten sollen!

                                        Mit der Überzeugung das ich die Shellys PlugPlus S per Shelly Adapter im ioBroker steuern kann, habe ich mir 10 Stück gekauft, die Shellys Gen, 1 die bei mir laufen sind alle mit Tasmota geflasht und sind somit im ioBroker
                                        eingebunden.
                                        Gut, nun versuche ich die per Mqtt in den iob zubekommen, aber hier scheitere ich schon an der Übersetzung:
                                        2025-05-01_13-08.png

                                        Keine Ahung wo und wie ich das alles eintragen soll, zum Testen läuft auch noch HA (nutze ich nicht, weil das kein Blockly hat) dort werden die PlugPlus s aber gefunden, ich glaube ich bin langsam zu alt für den sch....

                                        Hat jemand eine "einfache" Anleitung wie ich das so hinbekommen das ist auf die Daten wie Power/Watt usw.. per ioBroker zugreifen kann?

                                        Alternativ würde mir nur dann bleiben die Teile irgendwo im Keller zu verbauen wo sie nur "schalten" und nichts Anzeigen sollen und mit 10 neue Messdosen mit Tasmota drauf zu kaufen 🙂

                                        BananaJoeB Online
                                        BananaJoeB Online
                                        BananaJoe
                                        Most Active
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #38

                                        @master67 Öhm, laufen deine Shelly Plug S nun mit der Original-Shelly Software? oder mit Tasmota?

                                        ioBroker@Ubuntu 24.04 LTS (VMware) für: >260 Geräte, 5 Switche, 7 AP, 9 IP-Cam, 1 NAS 42TB, 1 ESXi 15TB, 4 Proxmox 1TB, 1 Hyper-V 44TB, 14 x Echo, 5x FireTV, 5 x Tablett/Handy VIS || >=157 Tasmota/Shelly || >=88 ZigBee || PV 8.1kW / Akku 14kWh || 2x USV 900/750W kaskadiert || Creality CR-10 SE 3D-Drucker

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • Master67M Offline
                                          Master67M Offline
                                          Master67
                                          schrieb am zuletzt editiert von Master67
                                          #39

                                          @mcm1957 sagte in Shelly-Geräte mit MQTT-Adapter steuern:

                                          Warum verwendest du nicht den Shelly Adapter?

                                          Das war der Plan.... nur werden im Shelly Adapter die Geräte der 1. Gen gefunden, keinen einzigen PlugPlus S, was mich ja auch Wundert, weil in HA werden die ja auch im Shelly "Adapter" gefunden,
                                          dachte auch erst ist ein Einstellungsproblem, konnte es aber nicht lösen!

                                          @bananajoe sagte in Shelly-Geräte mit MQTT-Adapter steuern:

                                          Öhm, laufen deine Shelly Plug S nun mit der Original-Shelly Software? oder mit Tasmota?

                                          Die PlugPlus S sind neu, die kann man nicht mehr mit Tasmota Flashen, also ist die Original Software drauf, nur die Shellys der 1. Gen, laufen (bis auf zwei) mit Tasmota.

                                          So... nur 1. Gen
                                          2025-05-01_16-28.png

                                          Gruß Master67

                                          BananaJoeB mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          761

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe