Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. JK BMS mit Modbus Adapter über RS485 zu TCP einbinden.

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.7k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.2k

JK BMS mit Modbus Adapter über RS485 zu TCP einbinden.

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Einbindung von Geräten
111 Beiträge 8 Kommentatoren 11.8k Aufrufe 6 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • wendy2702W wendy2702

    @elektroniker86 Laut dem verlinkten Thread Geschwindigleit auf 115200, 8 Daten Bits, 1 Stop Bit

    Function Code 03H wären zum Lesen Holding Register

    cddf4d4a-25cd-4195-a6a3-4f482e318593-grafik.png

    7ef527d7-7ee4-4ca0-a4fa-0b80bf5d832b-grafik.png

    Aus dem Document würde ich zum testen mal damit beginnen:

    821a8deb-373c-47b4-a8ba-e4e4828048eb-grafik.png

    1200H + 0090H = 1290H = 4752Dez für z.B. Total Battery Voltage BatVol in "mV"

    Unint32 litte oder big endian usw. muss man mal aus testen.

    Elektroniker86E Offline
    Elektroniker86E Offline
    Elektroniker86
    schrieb am zuletzt editiert von Elektroniker86
    #12

    @wendy2702

    Vielen Dank erstmal für deine Hilfe!
    Ich habe mal getestet, jedoch leider ohne Erfolg.
    Big und little endian habe ich schon probiert.....

    Screenshot 2025-03-06 124948.png

    Screenshot 2025-03-06 124926.png

    Screenshot 2025-03-06 124848.png

    Das sind die einstellungen, Adapter wird und bleibt grün und folgendes steht im Log:

    
    
    modbus.5
    2025-03-06 12:58:48.249	info	Connected to slave 192.168.1.123
    
    modbus.5
    2025-03-06 12:58:48.206	info	Can not execute task add for ID undefined: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "undefined" has been passed
    
    modbus.5
    2025-03-06 12:58:48.160	error	Invalid object: {"type":"state","common":{"name":"bat vol","role":"value","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"mV"},"native":{"regType":"inputRegs","address":-25249,"deviceId":0,"type":"uint32le","len":2,"offset":"0","factor":"1"}}
    
    modbus.5
    2025-03-06 12:58:48.160	error	Invalid data inputRegisters/0: {"_address":"4752","deviceId":0,"name":"Total Battery Voltage","description":"bat vol","unit":"mV","type":"uint32le","len":2,"factor":"1","offset":"0","formula":"","role":"value","room":"","cw":false,"isScale":false,"address":-25249,"fullId":"modbus.5.0"}
    
    modbus.5
    2025-03-06 12:58:48.160	error	Invalid inputRegisters address: -25249
    
    modbus.5
    2025-03-06 12:58:48.098	info	starting. Version 6.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v20.18.3, js-controller: 7.0.6
    
    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • Elektroniker86E Offline
      Elektroniker86E Offline
      Elektroniker86
      schrieb am zuletzt editiert von
      #13

      Ich muss noch dazu sagen, dass es 2 Batterien sind mit den identischen JKBMS und gleiche Firmware.
      Damit das mit dem Wechselrichter richtig funktioniert muss eine Batterie mit den DIP Switches auf Adresse 0 (Master) eingestellt werden und die 2. wird dann auf die Adresse 1 eingestellt.......

      Mit der PC Software kann ich mich verbinden, mit z.B Adresse 1, dann kann ich oben bei den Reitern Device 0 und Device 1 wählen und die Werte abrufen.

      Screenshot 2025-03-06 130917.png

      wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • Elektroniker86E Elektroniker86

        Ich muss noch dazu sagen, dass es 2 Batterien sind mit den identischen JKBMS und gleiche Firmware.
        Damit das mit dem Wechselrichter richtig funktioniert muss eine Batterie mit den DIP Switches auf Adresse 0 (Master) eingestellt werden und die 2. wird dann auf die Adresse 1 eingestellt.......

        Mit der PC Software kann ich mich verbinden, mit z.B Adresse 1, dann kann ich oben bei den Reitern Device 0 und Device 1 wählen und die Werte abrufen.

        Screenshot 2025-03-06 130917.png

        wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        wendy2702
        schrieb am zuletzt editiert von
        #14

        @elektroniker86 zwei Sachen fallen mir am Handy auf.

        Haken bei Aliases verwenden raus, danach Register kontrollieren.

        Testen

        Wenn kein unterschied: Haken bei mehrere IDs verwenden raus und Slave ID vorne einstellen in der Instanz und nicht in den Registern.

        Was ich am Dokument noch merkwürdig finde ist die Angabe von Uint32 mit Länge 4, eigentlich ist Unit 32 Länge 2.

        Man könnte dann auch mal mit uint64 versuchen.
        Alternativ mit externem Modbus Programm und erst wann da was kommt weiter mit iob

        Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

        Elektroniker86E 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • wendy2702W wendy2702

          @elektroniker86 zwei Sachen fallen mir am Handy auf.

          Haken bei Aliases verwenden raus, danach Register kontrollieren.

          Testen

          Wenn kein unterschied: Haken bei mehrere IDs verwenden raus und Slave ID vorne einstellen in der Instanz und nicht in den Registern.

          Was ich am Dokument noch merkwürdig finde ist die Angabe von Uint32 mit Länge 4, eigentlich ist Unit 32 Länge 2.

          Man könnte dann auch mal mit uint64 versuchen.
          Alternativ mit externem Modbus Programm und erst wann da was kommt weiter mit iob

          Elektroniker86E Offline
          Elektroniker86E Offline
          Elektroniker86
          schrieb am zuletzt editiert von
          #15

          @wendy2702

          So habe noch etwas rumprobiert, so wie du gesagt hast, unit 64 usw.
          Jetzt bleibt der Adapter nicht grün und folgendes im Log.

          
          
          modbus.5
          2025-03-06 13:38:51.574	error	Client in error state.
          
          modbus.5
          2025-03-06 13:38:51.574	error	Request timed out.
          
          modbus.5
          2025-03-06 13:38:51.573	warn	Error: undefined
          
          modbus.5
          2025-03-06 13:38:45.521	warn	[DevID_1] Poll error count: 2 code: "ReadInputRegisters: Invalid FC 32"
          
          modbus.5
          2025-03-06 13:38:45.521	warn	Error in handler for 4: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds
          
          modbus.5
          2025-03-06 13:38:45.521	warn	Error in handler for 4: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds
          
          modbus.5
          2025-03-06 13:38:41.500	warn	[DevID_1] Poll error count: 1 code: "App Timeout"
          
          modbus.5
          2025-03-06 13:38:36.469	warn	Error in handler for 4: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds
          
          modbus.5
          2025-03-06 13:37:50.820	warn	[DevID_1] Poll error count: 3 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
          
          modbus.5
          2025-03-06 13:37:50.820	error	Client in error state.
          
          modbus.5
          2025-03-06 13:37:50.820	error	Request timed out.
          
          modbus.5
          2025-03-06 13:37:50.819	warn	Error: undefined
          
          modbus.5
          2025-03-06 13:37:44.768	warn	[DevID_1] Poll error count: 2 code: "ReadInputRegisters: Invalid FC 32"
          
          modbus.5
          2025-03-06 13:37:41.418	warn	[DevID_1] Poll error count: 1 code: "App Timeout"
          
          modbus.5
          2025-03-06 13:37:36.407	warn	Error in handler for 4: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds
          
          modbus.5
          2025-03-06 13:36:56.950	warn	[DevID_1] Poll error count: 3 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
          
          modbus.5
          2025-03-06 13:36:56.950	error	Client in error state.
          
          modbus.5
          2025-03-06 13:36:56.949	error	Request timed out.
          
          modbus.5
          2025-03-06 13:36:56.949	warn	Error: undefined
          
          modbus.5
          2025-03-06 13:36:50.897	warn	[DevID_1] Poll error count: 2 code: "ReadInputRegisters: Invalid FC 32"
          
          modbus.5
          2025-03-06 13:36:46.898	warn	[DevID_1] Poll error count: 1 code: "App Timeout"
          
          modbus.5
          2025-03-06 13:36:41.846	warn	Error in handler for 4: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds
          
          

          Welches PC Programm kannst du zum testen empfehlen?

          wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • Elektroniker86E Elektroniker86

            @wendy2702

            So habe noch etwas rumprobiert, so wie du gesagt hast, unit 64 usw.
            Jetzt bleibt der Adapter nicht grün und folgendes im Log.

            
            
            modbus.5
            2025-03-06 13:38:51.574	error	Client in error state.
            
            modbus.5
            2025-03-06 13:38:51.574	error	Request timed out.
            
            modbus.5
            2025-03-06 13:38:51.573	warn	Error: undefined
            
            modbus.5
            2025-03-06 13:38:45.521	warn	[DevID_1] Poll error count: 2 code: "ReadInputRegisters: Invalid FC 32"
            
            modbus.5
            2025-03-06 13:38:45.521	warn	Error in handler for 4: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds
            
            modbus.5
            2025-03-06 13:38:45.521	warn	Error in handler for 4: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds
            
            modbus.5
            2025-03-06 13:38:41.500	warn	[DevID_1] Poll error count: 1 code: "App Timeout"
            
            modbus.5
            2025-03-06 13:38:36.469	warn	Error in handler for 4: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds
            
            modbus.5
            2025-03-06 13:37:50.820	warn	[DevID_1] Poll error count: 3 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
            
            modbus.5
            2025-03-06 13:37:50.820	error	Client in error state.
            
            modbus.5
            2025-03-06 13:37:50.820	error	Request timed out.
            
            modbus.5
            2025-03-06 13:37:50.819	warn	Error: undefined
            
            modbus.5
            2025-03-06 13:37:44.768	warn	[DevID_1] Poll error count: 2 code: "ReadInputRegisters: Invalid FC 32"
            
            modbus.5
            2025-03-06 13:37:41.418	warn	[DevID_1] Poll error count: 1 code: "App Timeout"
            
            modbus.5
            2025-03-06 13:37:36.407	warn	Error in handler for 4: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds
            
            modbus.5
            2025-03-06 13:36:56.950	warn	[DevID_1] Poll error count: 3 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
            
            modbus.5
            2025-03-06 13:36:56.950	error	Client in error state.
            
            modbus.5
            2025-03-06 13:36:56.949	error	Request timed out.
            
            modbus.5
            2025-03-06 13:36:56.949	warn	Error: undefined
            
            modbus.5
            2025-03-06 13:36:50.897	warn	[DevID_1] Poll error count: 2 code: "ReadInputRegisters: Invalid FC 32"
            
            modbus.5
            2025-03-06 13:36:46.898	warn	[DevID_1] Poll error count: 1 code: "App Timeout"
            
            modbus.5
            2025-03-06 13:36:41.846	warn	Error in handler for 4: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds
            
            

            Welches PC Programm kannst du zum testen empfehlen?

            wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            wendy2702
            schrieb am zuletzt editiert von
            #16

            @elektroniker86 kann man, wenn die Instanz im Expertenmodus ist, bei Uint32 die Länge auf 4 Stellen?

            Komme gerade nicht an meine Installation zum probieren.

            Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

            Elektroniker86E 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • wendy2702W wendy2702

              @elektroniker86 kann man, wenn die Instanz im Expertenmodus ist, bei Uint32 die Länge auf 4 Stellen?

              Komme gerade nicht an meine Installation zum probieren.

              Elektroniker86E Offline
              Elektroniker86E Offline
              Elektroniker86
              schrieb am zuletzt editiert von
              #17

              @wendy2702

              Nein, kann man nicht umstellen weder normal noch im Expertenmodus.....
              Wie du sagtest u32 ist 2 nicht 4 die Spalte wird dann ausgegraut.

              wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • HomoranH Homoran

                @elektroniker86 sagte in JK BMS mit Modbus Adapter über RS485 zu TCP einbinden.:

                @homoran
                Stecker besorgen und Bus abgreifen ist keine Option?

                Doch!
                Das war ja der Hintergrund meiner Frage

                @homoran sagte in JK BMS mit Modbus Adapter über RS485 zu TCP einbinden.:

                Wie kommst du an den Bus?
                Was für ein Kabel, welche Buchse?

                Kabel enthält Stecker ;-)

                lobomauL Offline
                lobomauL Offline
                lobomau
                schrieb am zuletzt editiert von
                #18

                @homoran du hast doch auch victron, oder?
                Ich mache den Umweg über den victron-controller (raspi 4). Meine beiden JK BMS sind am raspi angeschlossen. Über modbus hole ich mir die JK BMS Daten vom Victron:

                ea7bed27-cf28-4815-a0ab-4f441a18eca1-{8E75C88F-33B9-4B67-8314-F8039AD791EE}.png

                c73cbd47-7f59-4974-a5bf-c6c9ccb082f3-{0B309EBF-F119-4550-AC17-1205E31B806C}.png

                Host: NUC8i3 mit Proxmox:

                • ioBroker CT Debian 13, npm 10.9.4, nodejs 22.21.0
                • Slave: Pi4
                HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                1
                • lobomauL lobomau

                  @homoran du hast doch auch victron, oder?
                  Ich mache den Umweg über den victron-controller (raspi 4). Meine beiden JK BMS sind am raspi angeschlossen. Über modbus hole ich mir die JK BMS Daten vom Victron:

                  ea7bed27-cf28-4815-a0ab-4f441a18eca1-{8E75C88F-33B9-4B67-8314-F8039AD791EE}.png

                  c73cbd47-7f59-4974-a5bf-c6c9ccb082f3-{0B309EBF-F119-4550-AC17-1205E31B806C}.png

                  HomoranH Nicht stören
                  HomoranH Nicht stören
                  Homoran
                  Global Moderator Administrators
                  schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                  #19

                  @lobomau sagte in JK BMS mit Modbus Adapter über RS485 zu TCP einbinden.:

                  du hast doch auch victron, oder?

                  ja, und oder ;-)

                  hier geht's ums Wohnmobil.
                  Hab da eine LiFeYPO4 "12V" Batterie mit JK-BMS

                  Der Raspi mit Venus OS und Display ist fertig.
                  Genau dafür such ich was

                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • Elektroniker86E Elektroniker86

                    @wendy2702

                    Nein, kann man nicht umstellen weder normal noch im Expertenmodus.....
                    Wie du sagtest u32 ist 2 nicht 4 die Spalte wird dann ausgegraut.

                    wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    wendy2702
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #20

                    @elektroniker86 kannst du mal das log zeigen wenn du den haken bei Aliase draußen hast, die Device ID vorne eingetragen ist. Dann auch noch mal die Einstellungen Instanz und Konverter

                    Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • Elektroniker86E Offline
                      Elektroniker86E Offline
                      Elektroniker86
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #21

                      Ich komme nicht weiter, hier die logs:

                      
                      modbus.5
                      2025-03-06 16:23:30.302	info	Disconnected from slave 192.168.1.123
                      
                      modbus.5
                      2025-03-06 16:23:29.302	warn	[DevID_1] Poll error count: 3 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                      
                      modbus.5
                      2025-03-06 16:23:29.302	error	Client in error state.
                      
                      modbus.5
                      2025-03-06 16:23:29.302	error	Request timed out.
                      
                      modbus.5
                      2025-03-06 16:23:29.301	warn	Error: undefined
                      
                      modbus.5
                      2025-03-06 16:23:23.250	warn	[DevID_1] Poll error count: 2 code: "ReadInputRegisters: Invalid FC 32"
                      
                      modbus.5
                      2025-03-06 16:23:23.249	warn	Error in handler for 4: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds
                      
                      modbus.5
                      2025-03-06 16:23:23.249	warn	Error in handler for 4: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds
                      
                      wendy2702W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                      0
                      • Elektroniker86E Elektroniker86

                        Ich komme nicht weiter, hier die logs:

                        
                        modbus.5
                        2025-03-06 16:23:30.302	info	Disconnected from slave 192.168.1.123
                        
                        modbus.5
                        2025-03-06 16:23:29.302	warn	[DevID_1] Poll error count: 3 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                        
                        modbus.5
                        2025-03-06 16:23:29.302	error	Client in error state.
                        
                        modbus.5
                        2025-03-06 16:23:29.302	error	Request timed out.
                        
                        modbus.5
                        2025-03-06 16:23:29.301	warn	Error: undefined
                        
                        modbus.5
                        2025-03-06 16:23:23.250	warn	[DevID_1] Poll error count: 2 code: "ReadInputRegisters: Invalid FC 32"
                        
                        modbus.5
                        2025-03-06 16:23:23.249	warn	Error in handler for 4: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds
                        
                        modbus.5
                        2025-03-06 16:23:23.249	warn	Error in handler for 4: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds
                        
                        wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        wendy2702
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #22

                        @elektroniker86 Da müssen wir auch die Einstellungen zu sehen.

                        Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                        Elektroniker86E 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • Elektroniker86E Elektroniker86

                          Ich komme nicht weiter, hier die logs:

                          
                          modbus.5
                          2025-03-06 16:23:30.302	info	Disconnected from slave 192.168.1.123
                          
                          modbus.5
                          2025-03-06 16:23:29.302	warn	[DevID_1] Poll error count: 3 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                          
                          modbus.5
                          2025-03-06 16:23:29.302	error	Client in error state.
                          
                          modbus.5
                          2025-03-06 16:23:29.302	error	Request timed out.
                          
                          modbus.5
                          2025-03-06 16:23:29.301	warn	Error: undefined
                          
                          modbus.5
                          2025-03-06 16:23:23.250	warn	[DevID_1] Poll error count: 2 code: "ReadInputRegisters: Invalid FC 32"
                          
                          modbus.5
                          2025-03-06 16:23:23.249	warn	Error in handler for 4: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds
                          
                          modbus.5
                          2025-03-06 16:23:23.249	warn	Error in handler for 4: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds
                          
                          HomoranH Nicht stören
                          HomoranH Nicht stören
                          Homoran
                          Global Moderator Administrators
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #23

                          @elektroniker86 stell mal bitte auf debug

                          Ansonsten

                          @elektroniker86 sagte in JK BMS mit Modbus Adapter über RS485 zu TCP einbinden.:

                          "ReadInputRegisters: Invalid FC 32"

                          @wendy2702 sagte in JK BMS mit Modbus Adapter über RS485 zu TCP einbinden.:

                          Function Code 03H wären zum Lesen Holding Register

                          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • wendy2702W wendy2702

                            @elektroniker86 Da müssen wir auch die Einstellungen zu sehen.

                            Elektroniker86E Offline
                            Elektroniker86E Offline
                            Elektroniker86
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #24

                            @wendy2702

                            Moment da hat sich was überschnitten Das ist jetzt aktuell.

                            Screenshot 2025-03-06 170913.png Screenshot 2025-03-06 170846.png Screenshot 2025-03-06 170813.png

                            
                            modbus.5
                            2025-03-06 17:10:00.444	info	Disconnected from slave 192.168.1.123
                            
                            modbus.5
                            2025-03-06 17:09:59.443	warn	[DevID_1] Poll error count: 3 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                            
                            modbus.5
                            2025-03-06 17:09:59.443	error	Client in error state.
                            
                            modbus.5
                            2025-03-06 17:09:59.443	error	Request timed out.
                            
                            modbus.5
                            2025-03-06 17:09:59.442	warn	Error: undefined
                            
                            modbus.5
                            2025-03-06 17:09:53.391	warn	[DevID_1] Poll error count: 2 code: "ReadInputRegisters: Invalid FC 32"
                            
                            modbus.5
                            2025-03-06 17:09:53.390	warn	Error in handler for 4: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds
                            
                            modbus.5
                            2025-03-06 17:09:53.390	warn	Error in handler for 4: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds
                            
                            modbus.5
                            2025-03-06 17:09:48.990	warn	[DevID_1] Poll error count: 1 code: "App Timeout"
                            
                            modbus.5
                            2025-03-06 17:09:43.902	warn	Error in handler for 4: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds
                            
                            modbus.5
                            2025-03-06 17:09:43.788	info	Connected to slave 192.168.1.123
                            
                            modbus.5
                            2025-03-06 17:09:43.634	info	starting. Version 6.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v20.18.3, js-controller: 7.0.6
                            
                            modbus.5
                            2025-03-06 17:09:39.643	info	terminating
                            
                            modbus.5
                            2025-03-06 17:09:39.159	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            
                            modbus.5
                            2025-03-06 17:09:39.158	info	terminating
                            
                            modbus.5
                            2025-03-06 17:09:39.142	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            
                            
                            HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • Elektroniker86E Elektroniker86

                              @wendy2702

                              Moment da hat sich was überschnitten Das ist jetzt aktuell.

                              Screenshot 2025-03-06 170913.png Screenshot 2025-03-06 170846.png Screenshot 2025-03-06 170813.png

                              
                              modbus.5
                              2025-03-06 17:10:00.444	info	Disconnected from slave 192.168.1.123
                              
                              modbus.5
                              2025-03-06 17:09:59.443	warn	[DevID_1] Poll error count: 3 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                              
                              modbus.5
                              2025-03-06 17:09:59.443	error	Client in error state.
                              
                              modbus.5
                              2025-03-06 17:09:59.443	error	Request timed out.
                              
                              modbus.5
                              2025-03-06 17:09:59.442	warn	Error: undefined
                              
                              modbus.5
                              2025-03-06 17:09:53.391	warn	[DevID_1] Poll error count: 2 code: "ReadInputRegisters: Invalid FC 32"
                              
                              modbus.5
                              2025-03-06 17:09:53.390	warn	Error in handler for 4: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds
                              
                              modbus.5
                              2025-03-06 17:09:53.390	warn	Error in handler for 4: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds
                              
                              modbus.5
                              2025-03-06 17:09:48.990	warn	[DevID_1] Poll error count: 1 code: "App Timeout"
                              
                              modbus.5
                              2025-03-06 17:09:43.902	warn	Error in handler for 4: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds
                              
                              modbus.5
                              2025-03-06 17:09:43.788	info	Connected to slave 192.168.1.123
                              
                              modbus.5
                              2025-03-06 17:09:43.634	info	starting. Version 6.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v20.18.3, js-controller: 7.0.6
                              
                              modbus.5
                              2025-03-06 17:09:39.643	info	terminating
                              
                              modbus.5
                              2025-03-06 17:09:39.159	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              
                              modbus.5
                              2025-03-06 17:09:39.158	info	terminating
                              
                              modbus.5
                              2025-03-06 17:09:39.142	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              
                              
                              HomoranH Nicht stören
                              HomoranH Nicht stören
                              Homoran
                              Global Moderator Administrators
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #25

                              @elektroniker86 sagte in JK BMS mit Modbus Adapter über RS485 zu TCP einbinden.:

                              Das ist jetzt aktuell.

                              bitte erst einmal nur ein Register abrufen.
                              Input <-> Holding gilt immer noch

                              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                              Elektroniker86E 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • HomoranH Homoran

                                @elektroniker86 sagte in JK BMS mit Modbus Adapter über RS485 zu TCP einbinden.:

                                Das ist jetzt aktuell.

                                bitte erst einmal nur ein Register abrufen.
                                Input <-> Holding gilt immer noch

                                Elektroniker86E Offline
                                Elektroniker86E Offline
                                Elektroniker86
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #26

                                @homoran

                                So, ein Register und Debug:

                                
                                modbus.5
                                2025-03-06 17:14:13.892	info	Disconnected from slave 192.168.1.123
                                
                                modbus.5
                                2025-03-06 17:14:13.892	debug	Closing client on purpose.
                                
                                modbus.5
                                2025-03-06 17:14:12.892	debug	Cleaning up request fifo.
                                
                                modbus.5
                                2025-03-06 17:14:12.892	debug	Clearing timeout of the current request.
                                
                                modbus.5
                                2025-03-06 17:14:12.892	debug	Socket closed with error
                                
                                modbus.5
                                2025-03-06 17:14:12.891	warn	[DevID_1] Poll error count: 3 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                                
                                modbus.5
                                2025-03-06 17:14:12.891	error	Client in error state.
                                
                                modbus.5
                                2025-03-06 17:14:12.891	error	Request timed out.
                                
                                modbus.5
                                2025-03-06 17:14:12.891	warn	Error: undefined
                                
                                modbus.5
                                2025-03-06 17:14:07.890	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 4752 - 2 registers
                                
                                modbus.5
                                2025-03-06 17:14:07.889	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                                
                                modbus.5
                                2025-03-06 17:14:06.839	warn	[DevID_1] Poll error count: 2 code: "ReadInputRegisters: Invalid FC 32"
                                
                                modbus.5
                                2025-03-06 17:14:04.028	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 4752 - 2 registers
                                
                                modbus.5
                                2025-03-06 17:14:04.028	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                                
                                modbus.5
                                2025-03-06 17:14:02.975	warn	[DevID_1] Poll error count: 1 code: "App Timeout"
                                
                                modbus.5
                                2025-03-06 17:13:57.793	warn	Error in handler for 4: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds
                                
                                modbus.5
                                2025-03-06 17:13:57.776	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 4752 - 2 registers
                                
                                modbus.5
                                2025-03-06 17:13:57.776	debug	Initialization of scale factors done!
                                
                                modbus.5
                                2025-03-06 17:13:57.775	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                                
                                modbus.5
                                2025-03-06 17:13:57.775	info	Connected to slave 192.168.1.123
                                
                                modbus.5
                                2025-03-06 17:13:57.721	debug	Remove old object modbus.5.inputRegisters.4774_soc
                                
                                modbus.5
                                2025-03-06 17:13:57.677	debug	Initialize Objects for holdingRegs: []
                                
                                modbus.5
                                2025-03-06 17:13:57.677	debug	Add inputRegisters.4752_Total_Battery_Voltage: {"_id":"inputRegisters.4752_Total_Battery_Voltage","type":"state","common":{"name":"bat vol","role":"value","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"mV"},"native":{"regType":"inputRegs","address":4752,"deviceId":1,"type":"uint32be","len":2,"offset":0,"factor":1}}
                                
                                modbus.5
                                2025-03-06 17:13:57.677	debug	Initialize Objects for inputRegs: [{"_address":4752,"deviceId":1,"name":"Total Battery Voltage","description":"bat vol","unit":"mV","type":"uint32be","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","cw":false,"isScale":false,"address":4752,"id":"inputRegisters.4752_Total_Battery_Voltage"}]
                                
                                modbus.5
                                2025-03-06 17:13:57.676	debug	Initialize Objects for coils: []
                                
                                modbus.5
                                2025-03-06 17:13:57.676	debug	Initialize Objects for disInputs: []
                                
                                modbus.5
                                2025-03-06 17:13:57.621	info	starting. Version 6.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v20.18.3, js-controller: 7.0.6
                                
                                modbus.5
                                2025-03-06 17:13:57.502	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                
                                modbus.5
                                2025-03-06 17:13:57.487	debug	States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                                
                                modbus.5
                                2025-03-06 17:13:57.433	debug	States create User PubSub Client
                                
                                modbus.5
                                2025-03-06 17:13:57.433	debug	States create System PubSub Client
                                
                                modbus.5
                                2025-03-06 17:13:57.424	debug	Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                                
                                modbus.5
                                2025-03-06 17:13:57.406	debug	Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                                
                                modbus.5
                                2025-03-06 17:13:57.405	debug	Objects client initialize lua scripts
                                
                                modbus.5
                                2025-03-06 17:13:57.376	debug	Objects create User PubSub Client
                                
                                modbus.5
                                2025-03-06 17:13:57.376	debug	Objects create System PubSub Client
                                
                                modbus.5
                                2025-03-06 17:13:57.375	debug	Objects client ready ... initialize now
                                
                                modbus.5
                                2025-03-06 17:13:57.358	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                                
                                modbus.5
                                2025-03-06 17:13:53.655	info	terminating
                                
                                modbus.5
                                2025-03-06 17:13:53.169	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                
                                modbus.5
                                2025-03-06 17:13:53.169	debug	Plugin sentry destroyed
                                
                                modbus.5
                                2025-03-06 17:13:53.169	info	terminating
                                
                                modbus.5
                                2025-03-06 17:13:53.154	debug	Closing client on purpose.
                                
                                modbus.5
                                2025-03-06 17:13:53.154	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                
                                HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • Elektroniker86E Elektroniker86

                                  @homoran

                                  So, ein Register und Debug:

                                  
                                  modbus.5
                                  2025-03-06 17:14:13.892	info	Disconnected from slave 192.168.1.123
                                  
                                  modbus.5
                                  2025-03-06 17:14:13.892	debug	Closing client on purpose.
                                  
                                  modbus.5
                                  2025-03-06 17:14:12.892	debug	Cleaning up request fifo.
                                  
                                  modbus.5
                                  2025-03-06 17:14:12.892	debug	Clearing timeout of the current request.
                                  
                                  modbus.5
                                  2025-03-06 17:14:12.892	debug	Socket closed with error
                                  
                                  modbus.5
                                  2025-03-06 17:14:12.891	warn	[DevID_1] Poll error count: 3 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                                  
                                  modbus.5
                                  2025-03-06 17:14:12.891	error	Client in error state.
                                  
                                  modbus.5
                                  2025-03-06 17:14:12.891	error	Request timed out.
                                  
                                  modbus.5
                                  2025-03-06 17:14:12.891	warn	Error: undefined
                                  
                                  modbus.5
                                  2025-03-06 17:14:07.890	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 4752 - 2 registers
                                  
                                  modbus.5
                                  2025-03-06 17:14:07.889	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                                  
                                  modbus.5
                                  2025-03-06 17:14:06.839	warn	[DevID_1] Poll error count: 2 code: "ReadInputRegisters: Invalid FC 32"
                                  
                                  modbus.5
                                  2025-03-06 17:14:04.028	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 4752 - 2 registers
                                  
                                  modbus.5
                                  2025-03-06 17:14:04.028	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                                  
                                  modbus.5
                                  2025-03-06 17:14:02.975	warn	[DevID_1] Poll error count: 1 code: "App Timeout"
                                  
                                  modbus.5
                                  2025-03-06 17:13:57.793	warn	Error in handler for 4: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds
                                  
                                  modbus.5
                                  2025-03-06 17:13:57.776	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 4752 - 2 registers
                                  
                                  modbus.5
                                  2025-03-06 17:13:57.776	debug	Initialization of scale factors done!
                                  
                                  modbus.5
                                  2025-03-06 17:13:57.775	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                                  
                                  modbus.5
                                  2025-03-06 17:13:57.775	info	Connected to slave 192.168.1.123
                                  
                                  modbus.5
                                  2025-03-06 17:13:57.721	debug	Remove old object modbus.5.inputRegisters.4774_soc
                                  
                                  modbus.5
                                  2025-03-06 17:13:57.677	debug	Initialize Objects for holdingRegs: []
                                  
                                  modbus.5
                                  2025-03-06 17:13:57.677	debug	Add inputRegisters.4752_Total_Battery_Voltage: {"_id":"inputRegisters.4752_Total_Battery_Voltage","type":"state","common":{"name":"bat vol","role":"value","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"mV"},"native":{"regType":"inputRegs","address":4752,"deviceId":1,"type":"uint32be","len":2,"offset":0,"factor":1}}
                                  
                                  modbus.5
                                  2025-03-06 17:13:57.677	debug	Initialize Objects for inputRegs: [{"_address":4752,"deviceId":1,"name":"Total Battery Voltage","description":"bat vol","unit":"mV","type":"uint32be","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","cw":false,"isScale":false,"address":4752,"id":"inputRegisters.4752_Total_Battery_Voltage"}]
                                  
                                  modbus.5
                                  2025-03-06 17:13:57.676	debug	Initialize Objects for coils: []
                                  
                                  modbus.5
                                  2025-03-06 17:13:57.676	debug	Initialize Objects for disInputs: []
                                  
                                  modbus.5
                                  2025-03-06 17:13:57.621	info	starting. Version 6.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v20.18.3, js-controller: 7.0.6
                                  
                                  modbus.5
                                  2025-03-06 17:13:57.502	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                  
                                  modbus.5
                                  2025-03-06 17:13:57.487	debug	States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                                  
                                  modbus.5
                                  2025-03-06 17:13:57.433	debug	States create User PubSub Client
                                  
                                  modbus.5
                                  2025-03-06 17:13:57.433	debug	States create System PubSub Client
                                  
                                  modbus.5
                                  2025-03-06 17:13:57.424	debug	Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                                  
                                  modbus.5
                                  2025-03-06 17:13:57.406	debug	Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                                  
                                  modbus.5
                                  2025-03-06 17:13:57.405	debug	Objects client initialize lua scripts
                                  
                                  modbus.5
                                  2025-03-06 17:13:57.376	debug	Objects create User PubSub Client
                                  
                                  modbus.5
                                  2025-03-06 17:13:57.376	debug	Objects create System PubSub Client
                                  
                                  modbus.5
                                  2025-03-06 17:13:57.375	debug	Objects client ready ... initialize now
                                  
                                  modbus.5
                                  2025-03-06 17:13:57.358	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                                  
                                  modbus.5
                                  2025-03-06 17:13:53.655	info	terminating
                                  
                                  modbus.5
                                  2025-03-06 17:13:53.169	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  
                                  modbus.5
                                  2025-03-06 17:13:53.169	debug	Plugin sentry destroyed
                                  
                                  modbus.5
                                  2025-03-06 17:13:53.169	info	terminating
                                  
                                  modbus.5
                                  2025-03-06 17:13:53.154	debug	Closing client on purpose.
                                  
                                  modbus.5
                                  2025-03-06 17:13:53.154	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  
                                  HomoranH Nicht stören
                                  HomoranH Nicht stören
                                  Homoran
                                  Global Moderator Administrators
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #27

                                  @elektroniker86 sagte in JK BMS mit Modbus Adapter über RS485 zu TCP einbinden.:

                                  Add inputRegisters

                                  bitte Holdingregister nehmen

                                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                  wendy2702W Elektroniker86E 2 Antworten Letzte Antwort
                                  0
                                  • HomoranH Homoran

                                    @elektroniker86 sagte in JK BMS mit Modbus Adapter über RS485 zu TCP einbinden.:

                                    Add inputRegisters

                                    bitte Holdingregister nehmen

                                    wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    wendy2702
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #28

                                    @homoran sagte in JK BMS mit Modbus Adapter über RS485 zu TCP einbinden.:

                                    @elektroniker86 sagte in JK BMS mit Modbus Adapter über RS485 zu TCP einbinden.:

                                    Add inputRegisters

                                    bitte Holdingregister nehmen

                                    Und besser beim Port 502 bleiben.

                                    @Elektroniker86 : gibt es bei dem Konverter noch ein erweitertes Menu oder kann man da wo TCP Server steht was anderes auswählen?

                                    Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                    Elektroniker86E 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • HomoranH Homoran

                                      @elektroniker86 sagte in JK BMS mit Modbus Adapter über RS485 zu TCP einbinden.:

                                      Add inputRegisters

                                      bitte Holdingregister nehmen

                                      Elektroniker86E Offline
                                      Elektroniker86E Offline
                                      Elektroniker86
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #29

                                      @homoran

                                      Ich habe jetzt das Register beim Reiter Holding eingetragen. und bei eingang rausgelöscht. Hoffe das ist richtig so?

                                      modbus.5
                                      2025-03-06 17:28:01.562	info	Disconnected from slave 192.168.1.123
                                      
                                      modbus.5
                                      2025-03-06 17:28:01.562	debug	Closing client on purpose.
                                      
                                      modbus.5
                                      2025-03-06 17:28:00.563	debug	Cleaning up request fifo.
                                      
                                      modbus.5
                                      2025-03-06 17:28:00.563	debug	Clearing timeout of the current request.
                                      
                                      modbus.5
                                      2025-03-06 17:28:00.563	debug	Socket closed with error
                                      
                                      modbus.5
                                      2025-03-06 17:28:00.562	warn	[DevID_1] Poll error count: 3 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                                      
                                      modbus.5
                                      2025-03-06 17:28:00.562	error	Client in error state.
                                      
                                      modbus.5
                                      2025-03-06 17:28:00.562	error	Request timed out.
                                      
                                      modbus.5
                                      2025-03-06 17:28:00.561	warn	Error: undefined
                                      
                                      modbus.5
                                      2025-03-06 17:27:55.560	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4752 - 2 registers
                                      
                                      modbus.5
                                      2025-03-06 17:27:55.560	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                                      
                                      modbus.5
                                      2025-03-06 17:27:54.510	warn	[DevID_1] Poll error count: 2 code: "ReadHoldingRegisters: Invalid FC 32"
                                      
                                      modbus.5
                                      2025-03-06 17:27:54.428	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4752 - 2 registers
                                      
                                      modbus.5
                                      2025-03-06 17:27:54.427	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                                      
                                      modbus.5
                                      2025-03-06 17:27:53.377	warn	[DevID_1] Poll error count: 1 code: "App Timeout"
                                      
                                      modbus.5
                                      2025-03-06 17:27:48.324	warn	Error in handler for 3: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds
                                      
                                      modbus.5
                                      2025-03-06 17:27:48.178	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4752 - 2 registers
                                      
                                      modbus.5
                                      2025-03-06 17:27:48.178	debug	Initialization of scale factors done!
                                      
                                      modbus.5
                                      2025-03-06 17:27:48.177	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                                      
                                      modbus.5
                                      2025-03-06 17:27:48.177	info	Connected to slave 192.168.1.123
                                      
                                      modbus.5
                                      2025-03-06 17:27:48.083	debug	Add holdingRegisters.4752_Total_Battery_Voltage: {"_id":"holdingRegisters.4752_Total_Battery_Voltage","type":"state","common":{"name":"bat vol","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"mV"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4752,"deviceId":1,"type":"uint32be","len":2,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                      
                                      modbus.5
                                      2025-03-06 17:27:48.083	debug	Initialize Objects for holdingRegs: [{"_address":"4752","name":"Total Battery Voltage","description":"bat vol","unit":"mV","type":"uint32be","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":4752,"id":"holdingRegisters.4752_Total_Battery_Voltage"}]
                                      
                                      modbus.5
                                      2025-03-06 17:27:48.083	debug	Initialize Objects for inputRegs: []
                                      
                                      modbus.5
                                      2025-03-06 17:27:48.083	debug	Initialize Objects for coils: []
                                      
                                      modbus.5
                                      2025-03-06 17:27:48.083	debug	Initialize Objects for disInputs: []
                                      
                                      modbus.5
                                      2025-03-06 17:27:48.025	info	starting. Version 6.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v20.18.3, js-controller: 7.0.6
                                      
                                      modbus.5
                                      2025-03-06 17:27:47.911	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                      
                                      modbus.5
                                      2025-03-06 17:27:47.897	debug	States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                                      
                                      modbus.5
                                      2025-03-06 17:27:47.844	debug	States create User PubSub Client
                                      
                                      modbus.5
                                      2025-03-06 17:27:47.843	debug	States create System PubSub Client
                                      
                                      modbus.5
                                      2025-03-06 17:27:47.795	debug	Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                                      
                                      modbus.5
                                      2025-03-06 17:27:47.770	debug	Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                                      
                                      modbus.5
                                      2025-03-06 17:27:47.768	debug	Objects client initialize lua scripts
                                      
                                      modbus.5
                                      2025-03-06 17:27:47.736	debug	Objects create User PubSub Client
                                      
                                      modbus.5
                                      2025-03-06 17:27:47.736	debug	Objects create System PubSub Client
                                      
                                      modbus.5
                                      2025-03-06 17:27:47.736	debug	Objects client ready ... initialize now
                                      
                                      modbus.5
                                      2025-03-06 17:27:47.719	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                                      
                                      modbus.5
                                      2025-03-06 17:27:43.961	info	terminating
                                      
                                      modbus.5
                                      2025-03-06 17:27:43.476	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      
                                      modbus.5
                                      2025-03-06 17:27:43.476	debug	Plugin sentry destroyed
                                      
                                      modbus.5
                                      2025-03-06 17:27:43.476	info	terminating
                                      
                                      modbus.5
                                      2025-03-06 17:27:43.460	debug	Closing client on purpose.
                                      
                                      modbus.5
                                      2025-03-06 17:27:43.459	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      
                                      wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • wendy2702W wendy2702

                                        @homoran sagte in JK BMS mit Modbus Adapter über RS485 zu TCP einbinden.:

                                        @elektroniker86 sagte in JK BMS mit Modbus Adapter über RS485 zu TCP einbinden.:

                                        Add inputRegisters

                                        bitte Holdingregister nehmen

                                        Und besser beim Port 502 bleiben.

                                        @Elektroniker86 : gibt es bei dem Konverter noch ein erweitertes Menu oder kann man da wo TCP Server steht was anderes auswählen?

                                        Elektroniker86E Offline
                                        Elektroniker86E Offline
                                        Elektroniker86
                                        schrieb am zuletzt editiert von Elektroniker86
                                        #30

                                        @wendy2702

                                        Screenshot 2025-03-06 173115.png

                                        Port stell ich um und probiere nochmal aus.

                                        Mehr gibts nicht einzustellen bei dem adapter

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • Elektroniker86E Elektroniker86

                                          @homoran

                                          Ich habe jetzt das Register beim Reiter Holding eingetragen. und bei eingang rausgelöscht. Hoffe das ist richtig so?

                                          modbus.5
                                          2025-03-06 17:28:01.562	info	Disconnected from slave 192.168.1.123
                                          
                                          modbus.5
                                          2025-03-06 17:28:01.562	debug	Closing client on purpose.
                                          
                                          modbus.5
                                          2025-03-06 17:28:00.563	debug	Cleaning up request fifo.
                                          
                                          modbus.5
                                          2025-03-06 17:28:00.563	debug	Clearing timeout of the current request.
                                          
                                          modbus.5
                                          2025-03-06 17:28:00.563	debug	Socket closed with error
                                          
                                          modbus.5
                                          2025-03-06 17:28:00.562	warn	[DevID_1] Poll error count: 3 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                                          
                                          modbus.5
                                          2025-03-06 17:28:00.562	error	Client in error state.
                                          
                                          modbus.5
                                          2025-03-06 17:28:00.562	error	Request timed out.
                                          
                                          modbus.5
                                          2025-03-06 17:28:00.561	warn	Error: undefined
                                          
                                          modbus.5
                                          2025-03-06 17:27:55.560	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4752 - 2 registers
                                          
                                          modbus.5
                                          2025-03-06 17:27:55.560	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                                          
                                          modbus.5
                                          2025-03-06 17:27:54.510	warn	[DevID_1] Poll error count: 2 code: "ReadHoldingRegisters: Invalid FC 32"
                                          
                                          modbus.5
                                          2025-03-06 17:27:54.428	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4752 - 2 registers
                                          
                                          modbus.5
                                          2025-03-06 17:27:54.427	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                                          
                                          modbus.5
                                          2025-03-06 17:27:53.377	warn	[DevID_1] Poll error count: 1 code: "App Timeout"
                                          
                                          modbus.5
                                          2025-03-06 17:27:48.324	warn	Error in handler for 3: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds
                                          
                                          modbus.5
                                          2025-03-06 17:27:48.178	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4752 - 2 registers
                                          
                                          modbus.5
                                          2025-03-06 17:27:48.178	debug	Initialization of scale factors done!
                                          
                                          modbus.5
                                          2025-03-06 17:27:48.177	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                                          
                                          modbus.5
                                          2025-03-06 17:27:48.177	info	Connected to slave 192.168.1.123
                                          
                                          modbus.5
                                          2025-03-06 17:27:48.083	debug	Add holdingRegisters.4752_Total_Battery_Voltage: {"_id":"holdingRegisters.4752_Total_Battery_Voltage","type":"state","common":{"name":"bat vol","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"mV"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4752,"deviceId":1,"type":"uint32be","len":2,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                          
                                          modbus.5
                                          2025-03-06 17:27:48.083	debug	Initialize Objects for holdingRegs: [{"_address":"4752","name":"Total Battery Voltage","description":"bat vol","unit":"mV","type":"uint32be","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":4752,"id":"holdingRegisters.4752_Total_Battery_Voltage"}]
                                          
                                          modbus.5
                                          2025-03-06 17:27:48.083	debug	Initialize Objects for inputRegs: []
                                          
                                          modbus.5
                                          2025-03-06 17:27:48.083	debug	Initialize Objects for coils: []
                                          
                                          modbus.5
                                          2025-03-06 17:27:48.083	debug	Initialize Objects for disInputs: []
                                          
                                          modbus.5
                                          2025-03-06 17:27:48.025	info	starting. Version 6.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v20.18.3, js-controller: 7.0.6
                                          
                                          modbus.5
                                          2025-03-06 17:27:47.911	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                          
                                          modbus.5
                                          2025-03-06 17:27:47.897	debug	States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                                          
                                          modbus.5
                                          2025-03-06 17:27:47.844	debug	States create User PubSub Client
                                          
                                          modbus.5
                                          2025-03-06 17:27:47.843	debug	States create System PubSub Client
                                          
                                          modbus.5
                                          2025-03-06 17:27:47.795	debug	Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                                          
                                          modbus.5
                                          2025-03-06 17:27:47.770	debug	Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                                          
                                          modbus.5
                                          2025-03-06 17:27:47.768	debug	Objects client initialize lua scripts
                                          
                                          modbus.5
                                          2025-03-06 17:27:47.736	debug	Objects create User PubSub Client
                                          
                                          modbus.5
                                          2025-03-06 17:27:47.736	debug	Objects create System PubSub Client
                                          
                                          modbus.5
                                          2025-03-06 17:27:47.736	debug	Objects client ready ... initialize now
                                          
                                          modbus.5
                                          2025-03-06 17:27:47.719	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                                          
                                          modbus.5
                                          2025-03-06 17:27:43.961	info	terminating
                                          
                                          modbus.5
                                          2025-03-06 17:27:43.476	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          
                                          modbus.5
                                          2025-03-06 17:27:43.476	debug	Plugin sentry destroyed
                                          
                                          modbus.5
                                          2025-03-06 17:27:43.476	info	terminating
                                          
                                          modbus.5
                                          2025-03-06 17:27:43.460	debug	Closing client on purpose.
                                          
                                          modbus.5
                                          2025-03-06 17:27:43.459	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          
                                          wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          wendy2702
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #31

                                          @elektroniker86 sagte in JK BMS mit Modbus Adapter über RS485 zu TCP einbinden.:

                                          ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds

                                          Das sieht für mich so aus als wenn die Antwort zu lang ist und der reservierte Buffer nicht reicht.

                                          In deinem Link aus dem JSON steht für länge 0, hilft uns aber auch nicht weiter.

                                          Software zum testen:
                                          ModbusPoll
                                          GmodbusMaster
                                          RMMS (Radzio Modbus Master Simulator

                                          Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                          HomoranH Elektroniker86E 2 Antworten Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          817

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe