    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • wendy2702
      wendy2702 @darkblu last edited by

      @darkblu sagte in Trovis 5573-1:

      Elfin EW11A

      Was ist das?

      D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • D
        darkblu @wendy2702 last edited by

        @wendy2702

        Serial port RS485 zu WiFi, siehe auch weiter oben (13 May 2021) von @Badwater

        wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • wendy2702
          wendy2702 @darkblu last edited by

          @darkblu ok.

          Kenne ich nicht.

          Da sollte dann jemand helfen der die HW hat.

          T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • T
            The_Stig @wendy2702 last edited by

            @wendy2702 oder jemand anders: Bin ein kompletter iobroker-Newbie und möchte auch gerne die Trovis 5573 auslesen.
            Habe vorher das Auslesen über SmarthomeNG gemacht (Adapter und Anbindung funktioniert also).
            Aktuell habe ich im iobroker modbus installiert und die IP des Adapters hinterlegt. Folgende Einstellungen:
            0d4e453e-2960-4dde-8155-ebaf71f0c448-image.png
            Im Protokoll bekomme ich:


            admin.0
            2024-03-08 11:42:52.996 info <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.80 modbus

            admin.0
            2024-03-08 11:42:52.996 info <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.80 modbus

            admin.0
            2024-03-08 11:42:18.222 info ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.80

            modbus.0
            2024-03-08 11:42:08.709 info Disconnected from slave 192.168.178.95

            modbus.0
            2024-03-08 11:42:07.709 warn Poll error count: 3 code: {"err":"timeout","timeout":5000}

            modbus.0
            2024-03-08 11:42:07.709 error Client in error state.

            modbus.0
            2024-03-08 11:42:07.708 error Request timed out.

            modbus.0
            2024-03-08 11:42:07.708 warn Error: undefined

            modbus.0
            2024-03-08 11:42:02.706 info Connected to slave 192.168.178.95

            modbus.0
            2024-03-08 11:41:02.706 info Disconnected from slave 192.168.178.95

            Ich habe noch nicht verstanden, was genau nun die richtige Einstellung ist und wie ich dann die Holding Register auslesen kann.

            Kann mir da den richtigen Weg zeigen? Würde mich sehr freuen.

            D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • D
              darkblu @The_Stig last edited by

              @the_stig , hallo,
              ich habe noch den Haken bei "die Adressen nicht auf 16 Bits ausrichten" gesetzt.
              Stimmt denn auch deine Stationsadresse ? Diese muss ja in der Trovis Steuerung gesetzt werden unter PA6.
              Bei mir z.B. 247.

              Das hier kennst du bestimmt: klick

              und hier sind die Register und Coils aufgelistet: klick_2

              T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • T
                The_Stig @darkblu last edited by

                @darkblu danke dir erstmal für deine Antwort. Ich habe noch ein wenig rumgespielt und es geht jetzt - ich glaube, dass da parallel noch meine alte DB (SmarthomeNG) zugegriffen hat, hat für Probleme gesorgt. Aktuell läuft es. Coole Sache...

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • P
                  poncho last edited by

                  Braucht man für den Modbus Seriel zu Wifi Gateway zwingend einen SAM HOME Gateway? Oder kann ich den Modbus Gateway direkt an die Trovis 5573 anschließen?

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • S
                    schorty @klaus131079 last edited by schorty

                    @klaus131079
                    Hallo Klaus,

                    bei mir klappt das Auslesen bis auf die Coils.
                    Hab mal mit SLP gestartet und bekomme:

                    modbus.2
                    2024-11-22 20:07:26.757 warn [DevID_247] Poll error count: 9 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}

                    Wie bekommst Du den separaten Order Coils in der Objektabsicht?

                    Danke & Grüße
                    Alex

                    Edit: Hab es doch hinbekommen... Stickwort Diskrete Ausgänge == Coils

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • S
                      schorty @katte last edited by schorty

                      Hallo Zusammen,

                      hat jemand schon erfolgreich Register der Trovis 5573-1 beschrieben? Möchte die Warmwasserbereitung TW ein- und ausschalten.

                      Sind Trovis Nutzer noch da?

                      Grüße
                      Alex

                      S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • S
                        schorty @schorty last edited by

                        keiner mehr da zu dem Thema???

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • First post
                          Last post

                        Support us

                        ioBroker
                        Community Adapters
                        Donate
                        FAQ Cloud / IOT
                        HowTo: Node.js-Update
                        HowTo: Backup/Restore
                        Downloads
                        BLOG

                        799
                        Online

                        31.9k
                        Users

                        80.1k
                        Topics

                        1.3m
                        Posts

                        11
                        32
                        3967
                        Loading More Posts
                        • Oldest to Newest
                        • Newest to Oldest
                        • Most Votes
                        Reply
                        • Reply as topic
                        Log in to reply
                        Community
                        Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                        The ioBroker Community 2014-2023
                        logo