Hallo, heute ist mein Elfin EW11A angekommen und ich habe mich sofort daran gemacht den Trovis in den ioBroker zu bekommen.
Leider wird die Modbusinstanz nur für ca. 5 Sekunden grün, danach wieder gelb.
Ich habe die allgemeinen Einstellungen genauso gemacht wie @klaus131079 .
Folgende Fehler und Warnungen bekomme ich:
In den paar Sekunden wo der Adapter grün ist, kann ich sehen, dass mein Elfin mit dem ioBroker verbunden ist und auch
etwas empfängt, scheinbar aber nix sendet:
@klaus131079 , ich kann in meiner Trovis 5573 auch gar nicht die Baudrate verändern, auch in der BA gibt es diesen Punkt gar nicht.
Geht das bei deiner 5573 ?
Darum habe ich den Elfin auf 9600 eingestellt, gut ich habe natürlich beides probiert - erfolglos.Hier noch die Modbus Einstellungen:
Hat jemand einen Tipp für mich ?
Ich hatte mir das irgendwie einfacher vorgestellt -
-
Serial port RS485 zu WiFi, siehe auch weiter oben (13 May 2021) von @Badwater
-
-
@wendy2702 oder jemand anders: Bin ein kompletter iobroker-Newbie und möchte auch gerne die Trovis 5573 auslesen.
Habe vorher das Auslesen über SmarthomeNG gemacht (Adapter und Anbindung funktioniert also).
Aktuell habe ich im iobroker modbus installiert und die IP des Adapters hinterlegt. Folgende Einstellungen:
Im Protokoll bekomme ich:
Ich habe noch nicht verstanden, was genau nun die richtige Einstellung ist und wie ich dann die Holding Register auslesen kann.
Kann mir da den richtigen Weg zeigen? Würde mich sehr freuen.
-
@the_stig , hallo,
ich habe noch den Haken bei "die Adressen nicht auf 16 Bits ausrichten" gesetzt.
Stimmt denn auch deine Stationsadresse ? Diese muss ja in der Trovis Steuerung gesetzt werden unter PA6.
Bei mir z.B. 247.Das hier kennst du bestimmt: klick
und hier sind die Register und Coils aufgelistet: klick_2
-
@darkblu danke dir erstmal für deine Antwort. Ich habe noch ein wenig rumgespielt und es geht jetzt - ich glaube, dass da parallel noch meine alte DB (SmarthomeNG) zugegriffen hat, hat für Probleme gesorgt. Aktuell läuft es. Coole Sache...
-
Braucht man für den Modbus Seriel zu Wifi Gateway zwingend einen SAM HOME Gateway? Oder kann ich den Modbus Gateway direkt an die Trovis 5573 anschließen?
-
@klaus131079
Hallo Klaus,bei mir klappt das Auslesen bis auf die Coils.
Hab mal mit SLP gestartet und bekomme:modbus.2
2024-11-22 20:07:26.757 warn [DevID_247] Poll error count: 9 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}Wie bekommst Du den separaten Order Coils in der Objektabsicht?
Danke & Grüße
AlexEdit: Hab es doch hinbekommen... Stickwort Diskrete Ausgänge == Coils
-
Hallo Zusammen,
hat jemand schon erfolgreich Register der Trovis 5573-1 beschrieben? Möchte die Warmwasserbereitung TW ein- und ausschalten.
Sind Trovis Nutzer noch da?
Grüße
Alex