Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Modbus EasyCharge Einstellungen

NEWS

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    12
    1
    299

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.9k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.3k

Modbus EasyCharge Einstellungen

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Einbindung von Geräten
modbus-adapter
79 Beiträge 3 Kommentatoren 6.2k Aufrufe 2 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • HomoranH Homoran

    @mark sagte in Modbus EasyCharge Einstellungen:

    Error response for FCx3: Illegal Data Address

    hast du noch Leichen auf snderen Tabs des Adapters?

    M Offline
    M Offline
    Mark
    schrieb am zuletzt editiert von Mark
    #31

    @homoran said in Modbus EasyCharge Einstellungen:

    @mark sagte in Modbus EasyCharge Einstellungen:

    Error response for FCx3: Illegal Data Address

    hast du noch Leichen auf snderen Tabs des Adapters?

    Ich hab nur den einen modbus adapter und auch nur eine Instanz. Angeschlossen ist auch nur das Board.

    mit den Einstellungen 8,1,even kommt

    modbus.0
    	2025-02-09 21:31:35.192	debug	Cleaning up request fifo.
    modbus.0
    	2025-02-09 21:31:35.190	debug	Clearing timeout of the current request.
    modbus.0
    	2025-02-09 21:31:35.185	info	Disconnected from slave
    modbus.0
    	2025-02-09 21:31:34.178	warn	[DevID_2] Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
    modbus.0
    	2025-02-09 21:31:34.173	error	Request timed out.
    modbus.0
    	2025-02-09 21:31:34.171	warn	Error: undefined
    modbus.0
    	2025-02-09 21:31:29.155	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 40035 - 1 registers
    modbus.0
    	2025-02-09 21:31:29.153	debug	Initialization of scale factors done!
    modbus.0
    	2025-02-09 21:31:29.148	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
    modbus.0
    	2025-02-09 21:31:29.145	info	Connected to slave
    modbus.0
    	2025-02-09 21:31:29.116	debug	connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
    modbus.0
    	2025-02-09 21:31:28.545	debug	Add holdingRegisters.40035_Temperatur: {"_id":"holdingRegisters.40035_Temperatur","type":"state","common":{"name":"Temperatur","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40035,"deviceId":2,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
    modbus.0
    	2025-02-09 21:31:28.543	debug	Initialize Objects for holdingRegs: [{"_address":"40035","name":"Temperatur","description":"Temperatur","unit":"","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","address":40035,"deviceId":2,"id":"holdingRegisters.40035_Temperatur"}]
    modbus.0
    	2025-02-09 21:31:28.542	debug	Initialize Objects for inputRegs: []
    modbus.0
    	2025-02-09 21:31:28.539	debug	Initialize Objects for coils: []
    modbus.0
    	2025-02-09 21:31:28.537	debug	Initialize Objects for disInputs: []
    modbus.0
    	2025-02-09 21:31:28.216	info	starting. Version 6.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v18.17.1, js-controller: 7.0.6
    modbus.0
    	2025-02-09 21:31:27.245	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
    host.michi
    	2025-02-09 21:31:22.951	info	instance system.adapter.modbus.0 in version "6.3.2" started with pid 1209
    host.michi
    	2025-02-09 21:31:21.925	info	"system.adapter.modbus.0" enabled
    admin.0
    	2025-02-09 21:31:15.087	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.188.158 modbus
    admin.0
    	2025-02-09 21:30:59.851	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.188.158
    
    wendy2702W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    0
    • M Mark

      @homoran said in Modbus EasyCharge Einstellungen:

      @mark sagte in Modbus EasyCharge Einstellungen:

      Error response for FCx3: Illegal Data Address

      hast du noch Leichen auf snderen Tabs des Adapters?

      Ich hab nur den einen modbus adapter und auch nur eine Instanz. Angeschlossen ist auch nur das Board.

      mit den Einstellungen 8,1,even kommt

      modbus.0
      	2025-02-09 21:31:35.192	debug	Cleaning up request fifo.
      modbus.0
      	2025-02-09 21:31:35.190	debug	Clearing timeout of the current request.
      modbus.0
      	2025-02-09 21:31:35.185	info	Disconnected from slave
      modbus.0
      	2025-02-09 21:31:34.178	warn	[DevID_2] Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
      modbus.0
      	2025-02-09 21:31:34.173	error	Request timed out.
      modbus.0
      	2025-02-09 21:31:34.171	warn	Error: undefined
      modbus.0
      	2025-02-09 21:31:29.155	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 40035 - 1 registers
      modbus.0
      	2025-02-09 21:31:29.153	debug	Initialization of scale factors done!
      modbus.0
      	2025-02-09 21:31:29.148	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
      modbus.0
      	2025-02-09 21:31:29.145	info	Connected to slave
      modbus.0
      	2025-02-09 21:31:29.116	debug	connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
      modbus.0
      	2025-02-09 21:31:28.545	debug	Add holdingRegisters.40035_Temperatur: {"_id":"holdingRegisters.40035_Temperatur","type":"state","common":{"name":"Temperatur","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40035,"deviceId":2,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
      modbus.0
      	2025-02-09 21:31:28.543	debug	Initialize Objects for holdingRegs: [{"_address":"40035","name":"Temperatur","description":"Temperatur","unit":"","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","address":40035,"deviceId":2,"id":"holdingRegisters.40035_Temperatur"}]
      modbus.0
      	2025-02-09 21:31:28.542	debug	Initialize Objects for inputRegs: []
      modbus.0
      	2025-02-09 21:31:28.539	debug	Initialize Objects for coils: []
      modbus.0
      	2025-02-09 21:31:28.537	debug	Initialize Objects for disInputs: []
      modbus.0
      	2025-02-09 21:31:28.216	info	starting. Version 6.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v18.17.1, js-controller: 7.0.6
      modbus.0
      	2025-02-09 21:31:27.245	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
      host.michi
      	2025-02-09 21:31:22.951	info	instance system.adapter.modbus.0 in version "6.3.2" started with pid 1209
      host.michi
      	2025-02-09 21:31:21.925	info	"system.adapter.modbus.0" enabled
      admin.0
      	2025-02-09 21:31:15.087	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.188.158 modbus
      admin.0
      	2025-02-09 21:30:59.851	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.188.158
      
      wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      wendy2702
      schrieb am zuletzt editiert von
      #32

      @mark steht das eine Register jetzt bei Holding?

      Wenn ja stelle es mal bei Eingangs Register ein

      Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

      M 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • wendy2702W wendy2702

        @mark steht das eine Register jetzt bei Holding?

        Wenn ja stelle es mal bei Eingangs Register ein

        M Offline
        M Offline
        Mark
        schrieb am zuletzt editiert von
        #33

        @wendy2702 said in Modbus EasyCharge Einstellungen:

        @mark steht das eine Register jetzt bei Holding?

        Wenn ja stelle es mal bei Eingangs Register ein

        kommt genau das selbe.
        Egal ob mit none oder even, egal ob als Eingang oder Holding

        wendy2702W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        0
        • M Mark

          @wendy2702 said in Modbus EasyCharge Einstellungen:

          @mark steht das eine Register jetzt bei Holding?

          Wenn ja stelle es mal bei Eingangs Register ein

          kommt genau das selbe.
          Egal ob mit none oder even, egal ob als Eingang oder Holding

          wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          wendy2702
          schrieb am zuletzt editiert von
          #34

          @mark Probier mal ein anderes Register. Vielleicht geht das eine gerade nicht

          Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

          M 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • M Mark

            @homoran said in Modbus EasyCharge Einstellungen:

            @mark sagte in Modbus EasyCharge Einstellungen:

            Error response for FCx3: Illegal Data Address

            hast du noch Leichen auf snderen Tabs des Adapters?

            Ich hab nur den einen modbus adapter und auch nur eine Instanz. Angeschlossen ist auch nur das Board.

            mit den Einstellungen 8,1,even kommt

            modbus.0
            	2025-02-09 21:31:35.192	debug	Cleaning up request fifo.
            modbus.0
            	2025-02-09 21:31:35.190	debug	Clearing timeout of the current request.
            modbus.0
            	2025-02-09 21:31:35.185	info	Disconnected from slave
            modbus.0
            	2025-02-09 21:31:34.178	warn	[DevID_2] Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
            modbus.0
            	2025-02-09 21:31:34.173	error	Request timed out.
            modbus.0
            	2025-02-09 21:31:34.171	warn	Error: undefined
            modbus.0
            	2025-02-09 21:31:29.155	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 40035 - 1 registers
            modbus.0
            	2025-02-09 21:31:29.153	debug	Initialization of scale factors done!
            modbus.0
            	2025-02-09 21:31:29.148	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
            modbus.0
            	2025-02-09 21:31:29.145	info	Connected to slave
            modbus.0
            	2025-02-09 21:31:29.116	debug	connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
            modbus.0
            	2025-02-09 21:31:28.545	debug	Add holdingRegisters.40035_Temperatur: {"_id":"holdingRegisters.40035_Temperatur","type":"state","common":{"name":"Temperatur","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40035,"deviceId":2,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
            modbus.0
            	2025-02-09 21:31:28.543	debug	Initialize Objects for holdingRegs: [{"_address":"40035","name":"Temperatur","description":"Temperatur","unit":"","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","address":40035,"deviceId":2,"id":"holdingRegisters.40035_Temperatur"}]
            modbus.0
            	2025-02-09 21:31:28.542	debug	Initialize Objects for inputRegs: []
            modbus.0
            	2025-02-09 21:31:28.539	debug	Initialize Objects for coils: []
            modbus.0
            	2025-02-09 21:31:28.537	debug	Initialize Objects for disInputs: []
            modbus.0
            	2025-02-09 21:31:28.216	info	starting. Version 6.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v18.17.1, js-controller: 7.0.6
            modbus.0
            	2025-02-09 21:31:27.245	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
            host.michi
            	2025-02-09 21:31:22.951	info	instance system.adapter.modbus.0 in version "6.3.2" started with pid 1209
            host.michi
            	2025-02-09 21:31:21.925	info	"system.adapter.modbus.0" enabled
            admin.0
            	2025-02-09 21:31:15.087	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.188.158 modbus
            admin.0
            	2025-02-09 21:30:59.851	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.188.158
            
            HomoranH Nicht stören
            HomoranH Nicht stören
            Homoran
            Global Moderator Administrators
            schrieb am zuletzt editiert von
            #35

            @mark sagte in Modbus EasyCharge Einstellungen:

            Ich hab nur den einen modbus adapter und auch nur eine Instanz

            und da steht nur unter holding nur der eine Eintrag?

            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • wendy2702W wendy2702

              @mark Probier mal ein anderes Register. Vielleicht geht das eine gerade nicht

              M Offline
              M Offline
              Mark
              schrieb am zuletzt editiert von
              #36

              @wendy2702 said in Modbus EasyCharge Einstellungen:

              @mark Probier mal ein anderes Register. Vielleicht geht das eine gerade nicht

              Hab schon 40155 probiert. Da müsste eigentlich eine 5 zurückkommen. Geht aber auch nicht

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • HomoranH Nicht stören
                HomoranH Nicht stören
                Homoran
                Global Moderator Administrators
                schrieb am zuletzt editiert von
                #37

                Stop!
                ihr hängt mich ab :grin:

                zuerst kam illegal address
                Screenshot_20250209-214210_Firefox.jpg

                in Verbindung mit function code 3.

                Das ist read holding register
                Screenshot_20250209-214137_Firefox.jpg

                also "eigentlich" alles richtig

                mit even statt none war das weg

                richtig?

                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                M HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                0
                • M Mark

                  @wendy2702 said in Modbus EasyCharge Einstellungen:

                  @mark steht das eine Register jetzt bei Holding?

                  Wenn ja stelle es mal bei Eingangs Register ein

                  kommt genau das selbe.
                  Egal ob mit none oder even, egal ob als Eingang oder Holding

                  HomoranH Nicht stören
                  HomoranH Nicht stören
                  Homoran
                  Global Moderator Administrators
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #38

                  @mark sagte in Modbus EasyCharge Einstellungen:

                  kommt genau das selbe.
                  Egal ob mit none oder even,

                  eben nicht!

                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • HomoranH Homoran

                    Stop!
                    ihr hängt mich ab :grin:

                    zuerst kam illegal address
                    Screenshot_20250209-214210_Firefox.jpg

                    in Verbindung mit function code 3.

                    Das ist read holding register
                    Screenshot_20250209-214137_Firefox.jpg

                    also "eigentlich" alles richtig

                    mit even statt none war das weg

                    richtig?

                    M Offline
                    M Offline
                    Mark
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #39

                    @homoran said in Modbus EasyCharge Einstellungen:

                    Stop!
                    ihr hängt mich ab :grin:

                    zuerst kam illegal address
                    Screenshot_20250209-214210_Firefox.jpg

                    in Verbindung mit function code 3.

                    Das ist read holding register
                    Screenshot_20250209-214137_Firefox.jpg

                    also "eigentlich" alles richtig

                    mit even statt none war das weg

                    richtig?

                    Ja, richtig.
                    Mit dem egal meinte ich, dass bei even immer das selbe kommt (egal welches Register) und bei none kommt auch das selbe (egal welches Register). Aber even und none produzieren unterschiedliche Fehler

                    wendy2702W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                    0
                    • M Mark

                      @homoran said in Modbus EasyCharge Einstellungen:

                      Stop!
                      ihr hängt mich ab :grin:

                      zuerst kam illegal address
                      Screenshot_20250209-214210_Firefox.jpg

                      in Verbindung mit function code 3.

                      Das ist read holding register
                      Screenshot_20250209-214137_Firefox.jpg

                      also "eigentlich" alles richtig

                      mit even statt none war das weg

                      richtig?

                      Ja, richtig.
                      Mit dem egal meinte ich, dass bei even immer das selbe kommt (egal welches Register) und bei none kommt auch das selbe (egal welches Register). Aber even und none produzieren unterschiedliche Fehler

                      wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      wendy2702
                      schrieb am zuletzt editiert von wendy2702
                      #40

                      @mark laut deiner Beschreibung ist „none“ richtig.

                      Also damit mal ein Register bei Holding eintragen und log zeigen oder mal a/b tauschen und testen

                      Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • M Mark

                        @homoran said in Modbus EasyCharge Einstellungen:

                        Stop!
                        ihr hängt mich ab :grin:

                        zuerst kam illegal address
                        Screenshot_20250209-214210_Firefox.jpg

                        in Verbindung mit function code 3.

                        Das ist read holding register
                        Screenshot_20250209-214137_Firefox.jpg

                        also "eigentlich" alles richtig

                        mit even statt none war das weg

                        richtig?

                        Ja, richtig.
                        Mit dem egal meinte ich, dass bei even immer das selbe kommt (egal welches Register) und bei none kommt auch das selbe (egal welches Register). Aber even und none produzieren unterschiedliche Fehler

                        HomoranH Nicht stören
                        HomoranH Nicht stören
                        Homoran
                        Global Moderator Administrators
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #41

                        @mark sagte in Modbus EasyCharge Einstellungen:

                        Mit dem egal meinte ich, dass bei even immer das selbe kommt (egal welches Register) und bei none kommt auch das selbe (egal welches Register). Aber even und none produzieren unterschiedliche Fehler

                        ja das passt!
                        even war laut Registertanelle fettgedruckt = Werkseinstellumg!?
                        Also bleiben wir erst mal dabei.

                        dieses dämliche

                        @mark sagte in Modbus EasyCharge Einstellungen:

                        2025-02-09 21:31:34.171 warn Error: undefined

                        hatten wir in einem anderen Fall schon mal.
                        Ich kann mich nur nicht erinnern warum, und ob das gelöst wurde

                        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                        wendy2702W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                        0
                        • HomoranH Homoran

                          @mark sagte in Modbus EasyCharge Einstellungen:

                          Mit dem egal meinte ich, dass bei even immer das selbe kommt (egal welches Register) und bei none kommt auch das selbe (egal welches Register). Aber even und none produzieren unterschiedliche Fehler

                          ja das passt!
                          even war laut Registertanelle fettgedruckt = Werkseinstellumg!?
                          Also bleiben wir erst mal dabei.

                          dieses dämliche

                          @mark sagte in Modbus EasyCharge Einstellungen:

                          2025-02-09 21:31:34.171 warn Error: undefined

                          hatten wir in einem anderen Fall schon mal.
                          Ich kann mich nur nicht erinnern warum, und ob das gelöst wurde

                          wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          wendy2702
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #42

                          @homoran nö, nix Even.

                          Laut seiner Beschreibung—> keine parität

                          Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                          M HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          0
                          • wendy2702W wendy2702

                            @homoran nö, nix Even.

                            Laut seiner Beschreibung—> keine parität

                            M Offline
                            M Offline
                            Mark
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #43

                            @wendy2702 said in Modbus EasyCharge Einstellungen:

                            @homoran nö, nix Even.

                            Laut seiner Beschreibung—> keine parität

                            Einstellung: none, Holding 40035 mit Abfrage:

                            modbus.0
                            	2025-02-09 21:55:26.201	debug	Cleaning up request fifo.
                            modbus.0
                            	2025-02-09 21:55:26.199	debug	Clearing timeout of the current request.
                            modbus.0
                            	2025-02-09 21:55:26.193	info	Disconnected from slave
                            modbus.0
                            	2025-02-09 21:55:25.193	warn	[DevID_2] Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                            modbus.0
                            	2025-02-09 21:55:25.187	error	Request timed out.
                            modbus.0
                            	2025-02-09 21:55:25.184	warn	Error: undefined
                            modbus.0
                            	2025-02-09 21:55:20.219	error	Error response: Data address of some or all the required entities are not allowed or do not exist in slave
                            modbus.0
                            	2025-02-09 21:55:20.217	error	Error response for FCx3: Illegal Data Address
                            modbus.0
                            	2025-02-09 21:55:20.169	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 40035 - 1 registers
                            modbus.0
                            	2025-02-09 21:55:20.166	debug	Initialization of scale factors done!
                            modbus.0
                            	2025-02-09 21:55:20.161	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
                            modbus.0
                            	2025-02-09 21:55:20.159	info	Connected to slave
                            modbus.0
                            	2025-02-09 21:55:20.141	debug	connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
                            modbus.0
                            	2025-02-09 21:55:19.578	debug	Add holdingRegisters.40035_Temp: {"_id":"holdingRegisters.40035_Temp","type":"state","common":{"name":"Temp","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40035,"deviceId":2,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                            modbus.0
                            	2025-02-09 21:55:19.576	debug	Initialize Objects for holdingRegs: [{"_address":"40035","name":"Temp","description":"Temp","unit":"","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","address":40035,"deviceId":2,"id":"holdingRegisters.40035_Temp"}]
                            modbus.0
                            	2025-02-09 21:55:19.575	debug	Initialize Objects for inputRegs: []
                            modbus.0
                            	2025-02-09 21:55:19.572	debug	Initialize Objects for coils: []
                            modbus.0
                            	2025-02-09 21:55:19.570	debug	Initialize Objects for disInputs: []
                            modbus.0
                            	2025-02-09 21:55:19.249	info	starting. Version 6.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v18.17.1, js-controller: 7.0.6
                            modbus.0
                            	2025-02-09 21:55:18.308	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                            modbus.0
                            	2025-02-09 21:55:18.241	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                            modbus.0
                            	2025-02-09 21:55:18.213	debug	States create User PubSub Client
                            modbus.0
                            	2025-02-09 21:55:18.211	debug	States create System PubSub Client
                            modbus.0
                            	2025-02-09 21:55:18.195	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                            modbus.0
                            	2025-02-09 21:55:18.158	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                            modbus.0
                            	2025-02-09 21:55:18.139	debug	Objects client initialize lua scripts
                            modbus.0
                            	2025-02-09 21:55:18.095	debug	Objects create User PubSub Client
                            modbus.0
                            	2025-02-09 21:55:18.092	debug	Objects create System PubSub Client
                            modbus.0
                            	2025-02-09 21:55:18.086	debug	Objects client ready ... initialize now
                            modbus.0
                            	2025-02-09 21:55:18.019	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                            host.michi
                            	2025-02-09 21:55:14.149	info	instance system.adapter.modbus.0 in version "6.3.2" started with pid 1477
                            host.michi
                            	2025-02-09 21:55:13.101	info	"system.adapter.modbus.0" enabled
                            admin.0
                            	2025-02-09 21:55:05.799	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.188.158 modbus
                            admin.0
                            	2025-02-09 21:54:13.438	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.188.158
                            
                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • wendy2702W wendy2702

                              @homoran nö, nix Even.

                              Laut seiner Beschreibung—> keine parität

                              HomoranH Nicht stören
                              HomoranH Nicht stören
                              Homoran
                              Global Moderator Administrators
                              schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                              #44

                              @wendy2702 sagte in Modbus EasyCharge Einstellungen:

                              @homoran nö, nix Even.

                              Laut seiner Beschreibung—> keine parität

                              aber in der Registerbeschreibung ist die Zeile mit even fettgedruckt = Werkseinstellung

                              und einen Fall mit undefined hatte ich gerade über die Suche gefunden.
                              Da war der Stick defekt :-(

                              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                              wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • HomoranH Homoran

                                @wendy2702 sagte in Modbus EasyCharge Einstellungen:

                                @homoran nö, nix Even.

                                Laut seiner Beschreibung—> keine parität

                                aber in der Registerbeschreibung ist die Zeile mit even fettgedruckt = Werkseinstellung

                                und einen Fall mit undefined hatte ich gerade über die Suche gefunden.
                                Da war der Stick defekt :-(

                                wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                wendy2702
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #45

                                @homoran tolle Dokumentation wenn mal none und mal even angegeben ist.

                                Vielleicht ist der Stick auch gegrillt nachdem er falsch angeschlossen war.

                                Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                M 1 Antwort Letzte Antwort
                                1
                                • HomoranH Nicht stören
                                  HomoranH Nicht stören
                                  Homoran
                                  Global Moderator Administrators
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #46

                                  Man könnte noch

                                  • Leitungen A/B tauschen
                                  • Die Anzahl auf einmal gelesene Register begrenzen
                                    • einige Geräte brauchen das
                                      Screenshot_20250209-220444_Firefox.jpg

                                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • wendy2702W wendy2702

                                    @homoran tolle Dokumentation wenn mal none und mal even angegeben ist.

                                    Vielleicht ist der Stick auch gegrillt nachdem er falsch angeschlossen war.

                                    M Offline
                                    M Offline
                                    Mark
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #47

                                    @wendy2702 said in Modbus EasyCharge Einstellungen:

                                    @homoran tolle Dokumentation wenn mal none und mal even angegeben ist.

                                    Vielleicht ist der Stick auch gegrillt nachdem er falsch angeschlossen war.

                                    Würde ich ausschließen. Hab gerade einen 2. (selbe Marke) getestet. Gleiches Ergebnis.

                                    HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                    1
                                    • M Mark

                                      @wendy2702 said in Modbus EasyCharge Einstellungen:

                                      @homoran tolle Dokumentation wenn mal none und mal even angegeben ist.

                                      Vielleicht ist der Stick auch gegrillt nachdem er falsch angeschlossen war.

                                      Würde ich ausschließen. Hab gerade einen 2. (selbe Marke) getestet. Gleiches Ergebnis.

                                      HomoranH Nicht stören
                                      HomoranH Nicht stören
                                      Homoran
                                      Global Moderator Administrators
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #48

                                      @mark ne Kontrollleuchte hat der nicht?

                                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                      M 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • HomoranH Homoran

                                        @mark ne Kontrollleuchte hat der nicht?

                                        M Offline
                                        M Offline
                                        Mark
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #49

                                        @homoran said in Modbus EasyCharge Einstellungen:

                                        @mark ne Kontrollleuchte hat der nicht?

                                        nein.

                                        HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • M Mark

                                          @homoran said in Modbus EasyCharge Einstellungen:

                                          @mark ne Kontrollleuchte hat der nicht?

                                          nein.

                                          HomoranH Nicht stören
                                          HomoranH Nicht stören
                                          Homoran
                                          Global Moderator Administrators
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #50

                                          @mark Dann bleibt nur Kontakt zum Hersteller der Karte aufnehmrn und dediziert nach den Parametern fragen, und/oder due genannten Möglichkeiten in allen Variationen durchprobierrn.

                                          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                          M 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          714

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.6k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe