NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.9k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.3k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.6k

Modbus EasyCharge Einstellungen

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Einbindung von Geräten
modbus-adapter
79 Beiträge 3 Kommentatoren 6.2k Aufrufe 2 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • M Mark

    Hallo Zusammen,
    ich habe nun endlich meine Ladesteuerung für mein E-Auto zusammengebaut und dazu die Pulsares EasyCharge Platine verwendet. Diese kann per Modbus abgefragt und gesteuert werden.
    Im Adapter sind die Grundeinstellungen gemacht und er geht auch auf "grün".
    Leider bekomme ich, egal welche Adressen ich eingebe immer nur eine "0" zurück.
    Vielleicht kann mir mal einer erklären, was ich wo eintragen muss, (Ausgänge? Holdings?, Datentyp) damit ich einen Wert bekomme? Bin mit der Programmierung leider nicht so bewandert.

    Hier im link ist das Modbus-Register wo eigentlich alle Werte stehen.

    Modbus-Adressen: https://pulsares.shop/medien/dokumente/ev-easycharge-basic-modbus-map.pdf

    Vielen Dank schonmal im voraus.

    HomoranH Nicht stören
    HomoranH Nicht stören
    Homoran
    Global Moderator Administrators
    schrieb am zuletzt editiert von
    #2

    @mark sagte in Modbus EasyCharge Einstellungen:

    Hier im link ist das Modbus-Register wo eigentlich alle Werte stehen.

    fang erstmal mit einem Register an.

    Dann zeig mal deine Einstellungen.

    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

    M 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • HomoranH Homoran

      @mark sagte in Modbus EasyCharge Einstellungen:

      Hier im link ist das Modbus-Register wo eigentlich alle Werte stehen.

      fang erstmal mit einem Register an.

      Dann zeig mal deine Einstellungen.

      M Offline
      M Offline
      Mark
      schrieb am zuletzt editiert von
      #3

      @homoran das Versuche ich:

      Adresse: 40035 - Mikrocontroller Temperatur
      reg_1.png
      reg_0.png

      mod_0.png
      mod_1.png
      Bin ich da richtig im Holding-Register oder muss das wo anders rein?

      wendy2702W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      0
      • M Mark

        @homoran das Versuche ich:

        Adresse: 40035 - Mikrocontroller Temperatur
        reg_1.png
        reg_0.png

        mod_0.png
        mod_1.png
        Bin ich da richtig im Holding-Register oder muss das wo anders rein?

        wendy2702W Offline
        wendy2702W Offline
        wendy2702
        schrieb am zuletzt editiert von
        #4

        @mark Stell mal das loggen für die Instanz auf Debug. Starte den Adapter neu und poste dann das logfile hier als Text in Code Tags </>

        Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

        M 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • wendy2702W wendy2702

          @mark Stell mal das loggen für die Instanz auf Debug. Starte den Adapter neu und poste dann das logfile hier als Text in Code Tags </>

          M Offline
          M Offline
          Mark
          schrieb am zuletzt editiert von
          #5

          @wendy2702

          modbus.0
          	2025-02-09 19:55:11.275	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
          modbus.0
          	2025-02-09 19:55:10.222	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
          modbus.0
          	2025-02-09 19:55:09.167	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
          modbus.0
          	2025-02-09 19:55:08.114	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
          modbus.0
          	2025-02-09 19:55:07.062	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
          modbus.0
          	2025-02-09 19:55:06.009	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
          modbus.0
          	2025-02-09 19:55:04.957	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
          modbus.0
          	2025-02-09 19:55:03.904	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
          modbus.0
          	2025-02-09 19:55:02.852	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
          modbus.0
          	2025-02-09 19:55:01.799	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
          modbus.0
          	2025-02-09 19:55:00.747	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
          modbus.0
          	2025-02-09 19:54:59.695	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
          modbus.0
          	2025-02-09 19:54:58.642	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
          modbus.0
          	2025-02-09 19:54:57.586	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
          modbus.0
          	2025-02-09 19:54:56.532	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
          modbus.0
          	2025-02-09 19:54:55.479	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
          modbus.0
          	2025-02-09 19:54:54.422	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
          modbus.0
          	2025-02-09 19:54:54.419	info	Connected to slave
          modbus.0
          	2025-02-09 19:54:54.403	debug	connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
          modbus.0
          	2025-02-09 19:54:53.834	debug	Add holdingRegisters.40035_Temp: {"_id":"holdingRegisters.40035_Temp","type":"state","common":{"name":"Temp","role":"value","type":"number","read":false,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40035,"deviceId":2,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":""}}
          modbus.0
          	2025-02-09 19:54:53.833	debug	Initialize Objects for holdingRegs: [{"_address":"40035","name":"Temp","description":"Temp","unit":"","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":"","wp":"","cw":"","isScale":"","address":40035,"deviceId":2,"id":"holdingRegisters.40035_Temp"}]
          modbus.0
          	2025-02-09 19:54:53.831	debug	Initialize Objects for inputRegs: []
          modbus.0
          	2025-02-09 19:54:53.830	debug	Initialize Objects for coils: []
          modbus.0
          	2025-02-09 19:54:53.827	debug	Initialize Objects for disInputs: []
          modbus.0
          	2025-02-09 19:54:53.504	info	starting. Version 6.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v18.17.1, js-controller: 7.0.6
          modbus.0
          	2025-02-09 19:54:52.592	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
          modbus.0
          	2025-02-09 19:54:52.524	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
          modbus.0
          	2025-02-09 19:54:52.499	debug	States create User PubSub Client
          modbus.0
          	2025-02-09 19:54:52.495	debug	States create System PubSub Client
          modbus.0
          	2025-02-09 19:54:52.478	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
          modbus.0
          	2025-02-09 19:54:52.435	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
          modbus.0
          	2025-02-09 19:54:52.417	debug	Objects client initialize lua scripts
          modbus.0
          	2025-02-09 19:54:52.372	debug	Objects create User PubSub Client
          modbus.0
          	2025-02-09 19:54:52.369	debug	Objects create System PubSub Client
          modbus.0
          	2025-02-09 19:54:52.338	debug	Objects client ready ... initialize now
          modbus.0
          	2025-02-09 19:54:52.275	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
          host.michi
          	2025-02-09 19:54:48.339	info	instance system.adapter.modbus.0 in version "6.3.2" started with pid 2514
          host.michi
          	2025-02-09 19:54:47.367	info	"system.adapter.modbus.0" enabled
          

          So richtig?

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • M Mark

            @homoran das Versuche ich:

            Adresse: 40035 - Mikrocontroller Temperatur
            reg_1.png
            reg_0.png

            mod_0.png
            mod_1.png
            Bin ich da richtig im Holding-Register oder muss das wo anders rein?

            HomoranH Nicht stören
            HomoranH Nicht stören
            Homoran
            Global Moderator Administrators
            schrieb am zuletzt editiert von
            #6

            @mark sagte in Modbus EasyCharge Einstellungen:

            Bin ich da richtig im Holding-Register oder muss das wo anders rein?

            das sollte eigentlich in der Anleitung zum Gerät stehen.

            Üblich sind Eingangsregister zum Lesen und Holdingregister zum Schreiben.

            40000er sind aber Holdingregister.

            bei dir fehlt daher der Haken bei Abfrage, wenn du einen Holdingregister auslesen willst.

            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

            M 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • HomoranH Homoran

              @mark sagte in Modbus EasyCharge Einstellungen:

              Bin ich da richtig im Holding-Register oder muss das wo anders rein?

              das sollte eigentlich in der Anleitung zum Gerät stehen.

              Üblich sind Eingangsregister zum Lesen und Holdingregister zum Schreiben.

              40000er sind aber Holdingregister.

              bei dir fehlt daher der Haken bei Abfrage, wenn du einen Holdingregister auslesen willst.

              M Offline
              M Offline
              Mark
              schrieb am zuletzt editiert von
              #7

              @homoran Wenn ich den Haken bei Abfrage setze startert der Adapter und geht kurz darauf auf gelb

              modbus.0
              	2025-02-09 20:08:22.493	debug	Cleaning up request fifo.
              modbus.0
              	2025-02-09 20:08:22.492	debug	Clearing timeout of the current request.
              modbus.0
              	2025-02-09 20:08:22.488	info	Disconnected from slave
              modbus.0
              	2025-02-09 20:08:21.488	warn	[DevID_2] Poll error count: 2 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
              modbus.0
              	2025-02-09 20:08:21.486	error	Request timed out.
              modbus.0
              	2025-02-09 20:08:21.483	warn	Error: undefined
              modbus.0
              	2025-02-09 20:08:16.479	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 40035 - 1 registers
              modbus.0
              	2025-02-09 20:08:16.478	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
              modbus.0
              	2025-02-09 20:08:16.474	info	Connected to slave
              modbus.0
              	2025-02-09 20:08:16.468	debug	connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
              
              HomoranH wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
              0
              • M Mark

                @homoran Wenn ich den Haken bei Abfrage setze startert der Adapter und geht kurz darauf auf gelb

                modbus.0
                	2025-02-09 20:08:22.493	debug	Cleaning up request fifo.
                modbus.0
                	2025-02-09 20:08:22.492	debug	Clearing timeout of the current request.
                modbus.0
                	2025-02-09 20:08:22.488	info	Disconnected from slave
                modbus.0
                	2025-02-09 20:08:21.488	warn	[DevID_2] Poll error count: 2 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                modbus.0
                	2025-02-09 20:08:21.486	error	Request timed out.
                modbus.0
                	2025-02-09 20:08:21.483	warn	Error: undefined
                modbus.0
                	2025-02-09 20:08:16.479	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 40035 - 1 registers
                modbus.0
                	2025-02-09 20:08:16.478	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
                modbus.0
                	2025-02-09 20:08:16.474	info	Connected to slave
                modbus.0
                	2025-02-09 20:08:16.468	debug	connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
                
                HomoranH Nicht stören
                HomoranH Nicht stören
                Homoran
                Global Moderator Administrators
                schrieb am zuletzt editiert von
                #8

                @mark zeig mal die Grundeinstellungen!

                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                M 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • M Mark

                  @homoran Wenn ich den Haken bei Abfrage setze startert der Adapter und geht kurz darauf auf gelb

                  modbus.0
                  	2025-02-09 20:08:22.493	debug	Cleaning up request fifo.
                  modbus.0
                  	2025-02-09 20:08:22.492	debug	Clearing timeout of the current request.
                  modbus.0
                  	2025-02-09 20:08:22.488	info	Disconnected from slave
                  modbus.0
                  	2025-02-09 20:08:21.488	warn	[DevID_2] Poll error count: 2 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                  modbus.0
                  	2025-02-09 20:08:21.486	error	Request timed out.
                  modbus.0
                  	2025-02-09 20:08:21.483	warn	Error: undefined
                  modbus.0
                  	2025-02-09 20:08:16.479	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 40035 - 1 registers
                  modbus.0
                  	2025-02-09 20:08:16.478	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
                  modbus.0
                  	2025-02-09 20:08:16.474	info	Connected to slave
                  modbus.0
                  	2025-02-09 20:08:16.468	debug	connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
                  
                  wendy2702W Offline
                  wendy2702W Offline
                  wendy2702
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #9

                  @mark Stimmen die Serial Einstellungen zwischen Instanz und Gerät überein und stimmt die Device ID?

                  Kannst auch mal versuchen das eine Register bei Eingangsregister einzutragen.

                  Wer weiss ob der Hersteller sich an die Regeln gehalten hat.

                  Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  1
                  • HomoranH Homoran

                    @mark zeig mal die Grundeinstellungen!

                    M Offline
                    M Offline
                    Mark
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #10

                    @homoran
                    Ich hoffe du meinst diese:

                    mod_2.png

                    In der Beschreibung steht:
                    rs485_1.png

                    In der Modbus Register-Map (gleiche Homepage) steht:
                    rs485_2.png

                    Sowohl none als auch even liefern mir das selbe Ergebnis (mit oder ohne Haken bei Abfrage)

                    HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • M Mark

                      @homoran
                      Ich hoffe du meinst diese:

                      mod_2.png

                      In der Beschreibung steht:
                      rs485_1.png

                      In der Modbus Register-Map (gleiche Homepage) steht:
                      rs485_2.png

                      Sowohl none als auch even liefern mir das selbe Ergebnis (mit oder ohne Haken bei Abfrage)

                      HomoranH Nicht stören
                      HomoranH Nicht stören
                      Homoran
                      Global Moderator Administrators
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #11

                      @mark sagte in Modbus EasyCharge Einstellungen:

                      Ich hoffe du meinst diese:

                      ja!

                      hat dein Gerät wirklich ID = 2?

                      @mark sagte in Modbus EasyCharge Einstellungen:

                      In der Beschreibung steht:

                      und warum dann 8,1,even?

                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                      M 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • HomoranH Homoran

                        @mark sagte in Modbus EasyCharge Einstellungen:

                        Ich hoffe du meinst diese:

                        ja!

                        hat dein Gerät wirklich ID = 2?

                        @mark sagte in Modbus EasyCharge Einstellungen:

                        In der Beschreibung steht:

                        und warum dann 8,1,even?

                        M Offline
                        M Offline
                        Mark
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #12

                        @homoran
                        ID:
                        Laut der Modbus Register Map ist die Standard-Adresse 2. Daher hab ich bei ID 2 eingetragen und bin davon ausgegangen dass es stimmt, weil der Adapter auf Grün und conect auf true war. Gibt es eine Möglichkeit die ID abzufragen, falls die 2 falsch ist?

                        8,1,even war der letzt Versuch. hat das selbe Ergebnis gebracht wie 8,1,none.
                        Was muss ich da einstellen?

                        Hab ja schon widersprüchliche Aussagen in der Beschreibung (falls ich die richtig Verstehe, wenn nicht, bitte korrigiert mich)

                        HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • M Mark

                          @homoran
                          ID:
                          Laut der Modbus Register Map ist die Standard-Adresse 2. Daher hab ich bei ID 2 eingetragen und bin davon ausgegangen dass es stimmt, weil der Adapter auf Grün und conect auf true war. Gibt es eine Möglichkeit die ID abzufragen, falls die 2 falsch ist?

                          8,1,even war der letzt Versuch. hat das selbe Ergebnis gebracht wie 8,1,none.
                          Was muss ich da einstellen?

                          Hab ja schon widersprüchliche Aussagen in der Beschreibung (falls ich die richtig Verstehe, wenn nicht, bitte korrigiert mich)

                          HomoranH Nicht stören
                          HomoranH Nicht stören
                          Homoran
                          Global Moderator Administrators
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #13

                          @mark ich verstehe den fettgedruckten Zusatz nicht "Modbus Kit erforderlich"

                          hast du den?
                          muss es dann so heißen, oder kann man es erst dann umstellen

                          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                          M 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • HomoranH Homoran

                            @mark ich verstehe den fettgedruckten Zusatz nicht "Modbus Kit erforderlich"

                            hast du den?
                            muss es dann so heißen, oder kann man es erst dann umstellen

                            M Offline
                            M Offline
                            Mark
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #14

                            @homoran

                            Beim Gerät selber war kein Modbuskit dabei. Auf der Homepage steht, dass man einen RS485 Adapter braucht, den hab ich mir gekauft und angeschlossen.

                            HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • M Mark

                              @homoran

                              Beim Gerät selber war kein Modbuskit dabei. Auf der Homepage steht, dass man einen RS485 Adapter braucht, den hab ich mir gekauft und angeschlossen.

                              HomoranH Nicht stören
                              HomoranH Nicht stören
                              Homoran
                              Global Moderator Administrators
                              schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                              #15

                              @mark jetzt hab ich was auf dem Screenshot erkannt
                              Screenshot_20250209-203448_Firefox.jpg

                              Dann scheinen deine Einstellungen zu passen.

                              der USB-Port wird richtig sein

                              Vielleicht gibst du trotzdem mal die ausgabe von ls /dev/serial/ by-id/

                              da müsste dann so etwas rauskommen

                              pi@ioBrokerpi5:~ $ ls /dev/serial/by-id/
                              usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A10NBMVW-if00-port0
                              usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AB0OH9QR-if00-port0
                              usb-Silicon_Labs_CP2104_USB_to_UART_Bridge_Controller_01066523-if00-port0
                              pi@ioBrokerpi5:~ $
                              

                              die ersten beiden sind auch rs485toUSB

                              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                              M 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • HomoranH Homoran

                                @mark jetzt hab ich was auf dem Screenshot erkannt
                                Screenshot_20250209-203448_Firefox.jpg

                                Dann scheinen deine Einstellungen zu passen.

                                der USB-Port wird richtig sein

                                Vielleicht gibst du trotzdem mal die ausgabe von ls /dev/serial/ by-id/

                                da müsste dann so etwas rauskommen

                                pi@ioBrokerpi5:~ $ ls /dev/serial/by-id/
                                usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A10NBMVW-if00-port0
                                usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AB0OH9QR-if00-port0
                                usb-Silicon_Labs_CP2104_USB_to_UART_Bridge_Controller_01066523-if00-port0
                                pi@ioBrokerpi5:~ $
                                

                                die ersten beiden sind auch rs485toUSB

                                M Offline
                                M Offline
                                Mark
                                schrieb am zuletzt editiert von Mark
                                #16

                                @homoran said in Modbus EasyCharge Einstellungen:

                                ls /dev/serial/ by-id/

                                usb-1a86_USB2.0-Ser_-if00-port0
                                

                                Aber dafür ist mir jetzt bei deiner Ausgabe was aufgefallen:
                                Bei dir steht: usb-FTDI...
                                In der Beschreibung steht auch Modbus mit FTDI. Bei meinem steht das nicht!

                                HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • M Mark

                                  @homoran said in Modbus EasyCharge Einstellungen:

                                  ls /dev/serial/ by-id/

                                  usb-1a86_USB2.0-Ser_-if00-port0
                                  

                                  Aber dafür ist mir jetzt bei deiner Ausgabe was aufgefallen:
                                  Bei dir steht: usb-FTDI...
                                  In der Beschreibung steht auch Modbus mit FTDI. Bei meinem steht das nicht!

                                  HomoranH Nicht stören
                                  HomoranH Nicht stören
                                  Homoran
                                  Global Moderator Administrators
                                  schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                                  #17

                                  @mark sagte in Modbus EasyCharge Einstellungen:

                                  @homoran said in Modbus EasyCharge Einstellungen:

                                  ls /dev/serial/ by-id/

                                  usb-1a86_USB2.0-Ser_-if00-port0

                                  Das kannst du such statt des USB-Ports eingeben
                                  Screenshot_20250209-204220_Firefox.jpg

                                  also /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Ser_-if00-port0
                                  dann läuft es auch, wenn die USB Schnittstellen nach einem Neustart anders durchnummeriert werden

                                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • wendy2702W Offline
                                    wendy2702W Offline
                                    wendy2702
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #18

                                    Welchen Adapter hast du denn?

                                    Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                    HomoranH M 2 Antworten Letzte Antwort
                                    0
                                    • wendy2702W wendy2702

                                      Welchen Adapter hast du denn?

                                      HomoranH Nicht stören
                                      HomoranH Nicht stören
                                      Homoran
                                      Global Moderator Administrators
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #19

                                      @wendy2702 20240204_165646.jpg

                                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                      wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • HomoranH Homoran

                                        @wendy2702 20240204_165646.jpg

                                        wendy2702W Offline
                                        wendy2702W Offline
                                        wendy2702
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #20

                                        @homoran ich meinte @Mark

                                        Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                        HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • wendy2702W wendy2702

                                          Welchen Adapter hast du denn?

                                          M Offline
                                          M Offline
                                          Mark
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #21

                                          @wendy2702
                                          Um ehrlich zu sein hab ich keinen extra gekauft, sondern vom Pi-Starterset genommen. Müsst der hier sein:
                                          Sertronics

                                          Und wenn ich das auf der Seite gerade richtig lese dann hat er den Chipsatz: CH340C und wenn du mir jetzt noch sagst, dass das kein FTDI Chip hat, dann haben wir den Fehler wohl gefunden und ich darf einen anderen Adapter kaufen

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          442

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.6k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe