NEWS
Modbus adapter
-
Hallo,
das loggen steht bereits auf Debug, da kommt leider keine weitere Information.
Ich kann mit mbpoll eine Verbindung zum Neuron herstellen und Register auslesen, das wollte ich damit sagen.
Ja, mbpoll ist gestoppt.
Nein, Serialport ist nicht installiert. Brauche ich das, wenn ich über einen USB-Adapter gehe? Ich dachte das
bräuchte ich nur bei einer Verbindung über die GPIO's?
Vielen Dank und Gruß
Negropo
-
Auch USB ist seriell
Gruß Rainer
-
Stimmt, hatte ich ganz vergessen
Wie installiere ich jetzt Serialport? Habe jetzt mal nach dieser Anleitung gearbeitet:
http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5510&lang=de
Was muss ich sonst noch tun?
Danke und Gruß
Negropo
-
Coils sind korrigiert.
-
Coils sind korrigiert. `
:?: Den Hinweis verstehe ich leider nicht. Ich habe einige Registerabfragen z.B. 10001 angelegt.
-
Also serialport hast du jetzt installiert!?
Wie sieht denn jetzt das Debug log aus?
Haken bei „Nutze Aliase“ raus
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
-
Die Installation von serialport (npm install serialport) habe ich gemacht.
Haken bei "Nutze Aliase" ist raus. Debug sieht leider nicht anders aus
-
6
Bluefox hat geschrieben:
Coils sind korrigiert.
Den Hinweis verstehe ich leider nicht. `
Neue Version in Github??
Gruß
Rainer
-
Mit dem Zugriff auf die Input Coils hatte ich Probleme, deswegen habe ich alles über die Output-Coils gemacht. `
https://github.com/ioBroker/ioBroker.mo … 2018-01-20` > 1.0.2 (2018-01-20)
(bluefox) Fixed read of coils `
npm und in latest repository
-
Auch USB ist seriell
Gruß Rainer `
Dieser Eintrag ist 10000ste Eintrag in diesem Forum von Homoran!!!Vielen Dank für deine Mühe
-
-
Hallo Bluefox,
bin neu hier und habe eine Wago-SPS.
Nach ein bisschen Tüfteln hab ich ioBroker und die Wago am laufen.
iobroker find ich super!
Nur bei den Strings passt es noch nicht zusammen:
Wago : ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ioBroker : BADCFEHGJILKNMPORQTSVUXWZY
Ich denke dass hier auch Bytes getauscht werden müssen.
Irgendeinen Tipp?
Viele Grüße
Markus
-
Hallo zusammen
ich möchte jetzt die Daten von einem UMG96S über ein UMG96RM auslesen. Ein UMG96RM kann ich erfolgreich auslesen.
Wenn ich aber ein UMG96S auslesen bekomme ich keine Daten. Wenn ich das mit dem Programm Ananas teste kann ich die Daten empfangen.
Ist mit der Gerätenummer 10. Mit der Adresse 5 wie in ioBroker eingestellt bekomme ich auch die Daten.Hier meine Einstellungen:
Hier noch der Log:
Wo muss ich da noch ansetzen? Habe alles mal umgestellt.
Wenn Ich kein Holdigregister angebe baut der Adapter eine erfolgreiche Modbusverbindung auf.
-
@mmw:Hallo Bluefox,
bin neu hier und habe eine Wago-SPS.
Nach ein bisschen Tüfteln hab ich ioBroker und die Wago am laufen.
iobroker find ich super!
Nur bei den Strings passt es noch nicht zusammen:
Wago : ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ioBroker : BADCFEHGJILKNMPORQTSVUXWZY
Ich denke dass hier auch Bytes getauscht werden müssen.
Irgendeinen Tipp?
Viele Grüße
Markus `
Es gibt neue Version 1.0.3. Da gibt es neues Typ "stringle". Damit sollte dein Problem gelöst sein. -
Hallo Bluefox,
Danke!
Grad upgedatet un getestet, will noch nicht so recht.
Bei StringLE bekomme als Wert nun "null" zurück, ständig grün blinkend.
Welche Infos und Hilfestellung benötigst Du?
Gruß
Markus
-
Hallo zusmmen,
vielleicht kann mir einer weiterhelfen!
Hab eine Beckhoff Steuerung CX8090 mit Modbus am laufen und mit IOBROKER verbunden, soweit alles top. Kommunikation funktioniert.
Nun möchte ich einen Arduino mit anbinden. Mit dem ich per 1-wire Temperaturen einlese und dann per Modbus an die CX8090 bereitstellen kann.
Auslesen im Arduino der 1-wire Sensoren klappt.
Nur scheitert es gearade an der Umsetzung für den Part "Modbus" im Arduino, dieser muss doch als Client laufen?
Hat mir da jemand vielleicht ein Beispiel?
Danke
-
Hallo
Habe seit heute folgendes Problem:
modbus.0 2018-03-01 20:49:57.787 info Connected to slave 192.168.2.63
modbus.0 2018-03-01 20:49:56.465 info starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v6.13.0
modbus.0 2018-03-01 20:49:56.336 debug statesDB connected
modbus.0 2018-03-01 20:49:56.215 debug objectDB connected
modbus.0 2018-03-01 20:27:21.115 warn P oll error count: 20 code: "App Timeout"
modbus.0 2018-03-01 20:27:21.100 error at Timer.listOnTimeout (timers.js:214:5)
modbus.0 2018-03-01 20:27:21.100 error at tryOnTimeout (timers.js:250:5)
modbus.0 2018-03-01 20:27:21.100 error at ontimeout (timers.js:386:11)
modbus.0 2018-03-01 20:27:21.100 error at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/main.js:2231:18)
modbus.0 2018-03-01 20:27:21.100 error at Object.pollResult (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/main.js:2203:23)
modbus.0 2018-03-01 20:27:21.100 error Error: Reconnect did not help, restart adapter
modbus.0 2018-03-01 20:27:21.098 error uncaught exception: Reconnect did not help, restart adapter
modbus.0 2018-03-01 20:27:21.054 warn Poll error count: 19 code: "App Timeout"
modbus.0 2018-03-01 20:48:56.775 warn Poll error count: 1 code: "App Timeout"
modbus.0 2018-03-01 20:48:50.511 info Connected to slave 192.168.2.63
modbus.0 2018-03-01 20:47:55.677 warn Poll error count: 3 code: "App Timeout"
modbus.0 2018-03-01 20:47:50.464 info Disconnected from slave 192.168.2.63
modbus.0 2018-03-01 20:47:49.600 warn Poll error count: 2 code: "App Timeout"
modbus.0 2018-03-01 20:47:49.463 warn Poll error count: 1 code: {"err":"timeout"}
Der Adapter verbindet sich dann wieder und nach einer gewissen Zeit kommt dann die gezeigten Meldungen.
Es ist eine WAGO 750-880 über TCP.
Modbus Version ist 1.1.0
ioBroker.js-controller 1.23
OrangenPi Plus 2 Host und Slave BananaPi
Modbus Adapter läuft auf dem Host System.
Kann mir jemand helfen?
Thomas
-
Meine mich erinnern zu können das wir das schon mal hatten und ein restart der WAGO die Lösung war.
-
Danke für deine schnelle Antwort.
Habe heute Morgen meine WAGO neu gestartet und bis jetzt sind keine Fehler mehr aufgetreten.
Thomas
-
Hallo Leute , ich möchte von meinen ABB eQ Energiezähler B-Serie Werte aus der Mapping Tabelle in den Modbusadapter eintragen…
Hardware - Tinkerboard mit USB to serial to RS485. Verbunden mit oben genannten Energiezählern siehe Foto....
Davon habe ich 3 Stück. Für jede Phase einen. L1 hat Modbus Adresse 2 , L2 die 3 und L3 die 4. konfiguriert sind diese mit Baudrate 9600.
Soweit so klar... hoffentlich
Aber jetzt kommt meine mangelnde Kenntnis mit Modbus zum Tragen...
Wie trage ich für die 3 Meßgeräte Werte aus der Mapping Tabelle in den Modbusadapter ein?
Die Werte in der Mappingtabelle sind in hex...Iobroker scheint aber dezimal zu wollen...
Vlt kann mir jemand nur mal für einen Wert aus meiner Mappingtabelle erklären wie ich das für jeweils ein Meßgerät mit z.B dem Wert für KW/h in Hex 5000 ( Dezimal 20480 ) in den IOBroker eintrage...Ich denke dann komme ich klar...
Alias benutzen habe ich nicht selektieret. Die Werte sind sicher unter dem Reiter Holding Register einzutragen...Aber bei Werten um die 20480 bekomme ich nur Fehlermeldungen im Log: invalid holding register adress...
ost.tinkerboard 2018-04-30 02:15:25.795 info instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 0 (OK) email.0 2018-04-30 02:15:25.782 info Send email: {"text":"System Adapter meldet Probleme modbus.0.alive","from":"unitybox.de","to":"unitybox.de","subject":"ioBroker"} modbus.0 2018-04-30 02:15:25.768 info terminating host.tinkerboard 2018-04-30 02:15:25.748 info stopInstance system.adapter.modbus.0 killing pid 11926 host.tinkerboard 2018-04-30 02:15:25.748 info stopInstance system.adapter.modbus.0 host.tinkerboard 2018-04-30 02:15:25.747 info object change system.adapter.modbus.0 modbus.0 2018-04-30 02:11:35.063 info List of port: [{"comName":"/dev/ttyS0"},{"comName":"/dev/ttyS3"},{"comName":"/dev/ttyS1"},{"manufacturer":"FTDI","serialNumber":"A600LNZO","pnpId":"usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A600LNZO-if00-port0","vend modbus.0 2018-04-30 02:11:23.550 info Connected to slave modbus.0 2018-04-30 02:11:23.322 error Invalid holding register address: -16705