ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. MQTT-Instanz sendet Daten und werden als NaN empfangen

NEWS

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    11
    1
    328

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    24
    1
    1.5k

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.5k

MQTT-Instanz sendet Daten und werden als NaN empfangen

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Skripten / Logik
24 Beiträge 6 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 3 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • I IOJoe22

    Hallo, heute bitte ich euch um Hilfe beim mqtt-Adapter und zwar bei Versenden von Daten an einen esp32.
    Versuche schon seit Tagen, mit ChatGPT den Fehler zu finden, jedoch gibt es da immer nur einen Tipp zu einem Wert mit vielen Beschreibungen, die passen dann teilweise nicht zu meinen Variablen. Hab das Gefühl, wir reden aneinander vorbei .....

    Die Instanz mqtt.2 bekommt hier den aktuellen Zählerwert (2R-Zähler mit Lesekopf) über einen Alias und ein jscript als Wert in die Instanz mqtt.2 heißt BezugLeistungTotal.

    mqttbroker.png

    Der Wert wird bei jeder Änderung neu da reingeschrieben. Ein esp32 mit mqtt empfängt beim Start 2x jedoch nur NaN (not a number) Bild von der ArduinoIDE.

    esp32.png

    Soweit bin ich gekommen, ChatGPT hat noch vorgeschlagen, den mqtt-Explorer zum Test zu nutzen, Hab ich auch gemacht, der empfängt auch nur NaN

    mqttexplorer.png

    Zzum Test hab ich mal ein Topic (1) an den ioBroker gesendet, der hat es sofort angenommen, wie ihr oben im Bild sehen könnt.

    Die Instanz liefert den Wert aus, der wird jedoch nicht "verstanden"... was kann das sein?
    Danke für einen Tipp

    HomoranH Nicht stören
    HomoranH Nicht stören
    Homoran
    Global Moderator Administrators
    schrieb am zuletzt editiert von
    #3

    @iojoe22 sagte in MQTT-Instanz sendet Daten und werden als NaN empfangen:

    schon seit Tagen, mit ChatGPT den Fehler zu finden,

    ist dann wohl nicht der richtige Ansprechpartner!

    @iojoe22 sagte in MQTT-Instanz sendet Daten und werden als NaN empfangen:

    bekommt hier den aktuellen Zählerwert (2R-Zähler mit Lesekopf) über einen Alias und ein jscript als Wert in die Instanz mqtt.2 heißt BezugLeistungTotal.

    dann zeig mal Script, aliaa und Objektdaten des DP.

    @iojoe22 sagte in MQTT-Instanz sendet Daten und werden als NaN empfangen:

    Die Instanz liefert den Wert aus, der wird jedoch nicht "verstanden"... was kann das sein?

    laut Glaskugel bekommst du einen String, der ist nun mal NaN (Not a Number)

    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

    I 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • HomoranH Homoran

      @iojoe22 sagte in MQTT-Instanz sendet Daten und werden als NaN empfangen:

      schon seit Tagen, mit ChatGPT den Fehler zu finden,

      ist dann wohl nicht der richtige Ansprechpartner!

      @iojoe22 sagte in MQTT-Instanz sendet Daten und werden als NaN empfangen:

      bekommt hier den aktuellen Zählerwert (2R-Zähler mit Lesekopf) über einen Alias und ein jscript als Wert in die Instanz mqtt.2 heißt BezugLeistungTotal.

      dann zeig mal Script, aliaa und Objektdaten des DP.

      @iojoe22 sagte in MQTT-Instanz sendet Daten und werden als NaN empfangen:

      Die Instanz liefert den Wert aus, der wird jedoch nicht "verstanden"... was kann das sein?

      laut Glaskugel bekommst du einen String, der ist nun mal NaN (Not a Number)

      I Offline
      I Offline
      IOJoe22
      schrieb am zuletzt editiert von
      #4

      @homoran Der Weg des Datums ist folgender:

      Der Zählerwert kommt über modbus von einem eigenen 2R-Zähler (nicht vom MSB)

      modbus1.png

      Den holt sich der Alias BezugLeistungTotal
      alias1.png
      alias2.png
      alias3.png
      alias4.png

      Der wird von einem skript (ChatGPT :-( ) umgewandelt...

      // Datenpunkt, der den zu sendenden Wert enthält (z. B. Modbus-Adapter)
      const sourceId = 'alias.0.BezugLeistungTotal';
      // MQTT-Topic im Broker
      const targetId = 'mqtt.2.BezugLeistungTotal';
      
      // Bei Änderung des Werts im Modbus-Datenpunkt
      on({ id: sourceId, change: 'any' }, function (obj) {
          const value = obj.state.val; // Den neuen Wert holen
          console.log(`Wert von ${sourceId}: ${value}`); // Debug-Ausgabe
          setState(targetId, value); // Wert an MQTT-Datenpunkt senden
      });
      
      

      und in die mqtt.2 instanz geschickt.

      mqtt2-1.png
      mqtt2-2.png
      mqtt2-3.png

      Die Instanz mqtt.2 hat die Einstellungen:

      instanz2-1.png
      instanz2-2.png
      instanz2-3.png

      Ich sehe, dass durchgehend eine Zahl benutzt wird oder übersehe ich etwas?
      Wenn du noch Input brauchst, an den ich nicht denke, sags mir bitte.

      paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • I IOJoe22

        @homoran Der Weg des Datums ist folgender:

        Der Zählerwert kommt über modbus von einem eigenen 2R-Zähler (nicht vom MSB)

        modbus1.png

        Den holt sich der Alias BezugLeistungTotal
        alias1.png
        alias2.png
        alias3.png
        alias4.png

        Der wird von einem skript (ChatGPT :-( ) umgewandelt...

        // Datenpunkt, der den zu sendenden Wert enthält (z. B. Modbus-Adapter)
        const sourceId = 'alias.0.BezugLeistungTotal';
        // MQTT-Topic im Broker
        const targetId = 'mqtt.2.BezugLeistungTotal';
        
        // Bei Änderung des Werts im Modbus-Datenpunkt
        on({ id: sourceId, change: 'any' }, function (obj) {
            const value = obj.state.val; // Den neuen Wert holen
            console.log(`Wert von ${sourceId}: ${value}`); // Debug-Ausgabe
            setState(targetId, value); // Wert an MQTT-Datenpunkt senden
        });
        
        

        und in die mqtt.2 instanz geschickt.

        mqtt2-1.png
        mqtt2-2.png
        mqtt2-3.png

        Die Instanz mqtt.2 hat die Einstellungen:

        instanz2-1.png
        instanz2-2.png
        instanz2-3.png

        Ich sehe, dass durchgehend eine Zahl benutzt wird oder übersehe ich etwas?
        Wenn du noch Input brauchst, an den ich nicht denke, sags mir bitte.

        paul53P Offline
        paul53P Offline
        paul53
        schrieb am zuletzt editiert von paul53
        #5

        @iojoe22
        NaN wird nur durch mathematische Operationen erzeugt. Die einzige Stelle ist die Konvertierung im Alias. Wozu die (falsche) Schreibkonvertierung?
        Außerdem sollte der Alias "read only" sein.
        Der Log im Skript liefert kein NaN?

        Die OBJEKTDATEN bitte künftig in Code tags posten!

        EDIT: Vermeidung von NaN:

            if(!isNaN(value)) setState(targetId, value); // Wert an MQTT-Datenpunkt senden
        

        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

        I 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • paul53P paul53

          @iojoe22
          NaN wird nur durch mathematische Operationen erzeugt. Die einzige Stelle ist die Konvertierung im Alias. Wozu die (falsche) Schreibkonvertierung?
          Außerdem sollte der Alias "read only" sein.
          Der Log im Skript liefert kein NaN?

          Die OBJEKTDATEN bitte künftig in Code tags posten!

          EDIT: Vermeidung von NaN:

              if(!isNaN(value)) setState(targetId, value); // Wert an MQTT-Datenpunkt senden
          
          I Offline
          I Offline
          IOJoe22
          schrieb am zuletzt editiert von
          #6

          Das Script könnte ich vtl. weglassen und irgendwie den alias.0.BezugLeistungTotal zum mqtt.2.alias.0.BezugLeistungTotal bringen.

          Das script war ne Idee von ChatGPT. Der meinte dass irgendwo ein String drinsteckt.......
          Denke, es ist überall eine Zahl, also braucht es keine Umwandlung...
          Siehst du das auch so?

          Wie meinst du das mit den Objektdaten in Code tags? Einfach die Buchstaben und Zahlen unformatiert aus ioBroker kopieren und in code tags einfügen? Das kann doch keiner lesen??

          HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • I IOJoe22

            Das Script könnte ich vtl. weglassen und irgendwie den alias.0.BezugLeistungTotal zum mqtt.2.alias.0.BezugLeistungTotal bringen.

            Das script war ne Idee von ChatGPT. Der meinte dass irgendwo ein String drinsteckt.......
            Denke, es ist überall eine Zahl, also braucht es keine Umwandlung...
            Siehst du das auch so?

            Wie meinst du das mit den Objektdaten in Code tags? Einfach die Buchstaben und Zahlen unformatiert aus ioBroker kopieren und in code tags einfügen? Das kann doch keiner lesen??

            HomoranH Nicht stören
            HomoranH Nicht stören
            Homoran
            Global Moderator Administrators
            schrieb am zuletzt editiert von Homoran
            #7

            @iojoe22 sagte in MQTT-Instanz sendet Daten und werden als NaN empfangen:

            Denke, es ist überall eine Zahl, a

            ich hab mobil probleme mit den schwarzen Briefmarken
            Wenn ich das richtig sehe dind fie Datenpunkte vom Typ number.
            Das heisst aber nicht zwangsläufig, dass der darin enthaltene Wert auch eine Zahl ist.

            Leider konnte ich den Weg des Wertes nicht vollständig nachvollziehen.

            @iojoe22 sagte in MQTT-Instanz sendet Daten und werden als NaN empfangen:

            Einfach die Buchstaben und Zahlen unformatiert aus ioBroker kopieren und in code tags einfügen? Das kann doch keiner lesen??

            das ist ein json, ist also als code formatiert

            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

            I 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • HomoranH Homoran

              @iojoe22 sagte in MQTT-Instanz sendet Daten und werden als NaN empfangen:

              Denke, es ist überall eine Zahl, a

              ich hab mobil probleme mit den schwarzen Briefmarken
              Wenn ich das richtig sehe dind fie Datenpunkte vom Typ number.
              Das heisst aber nicht zwangsläufig, dass der darin enthaltene Wert auch eine Zahl ist.

              Leider konnte ich den Weg des Wertes nicht vollständig nachvollziehen.

              @iojoe22 sagte in MQTT-Instanz sendet Daten und werden als NaN empfangen:

              Einfach die Buchstaben und Zahlen unformatiert aus ioBroker kopieren und in code tags einfügen? Das kann doch keiner lesen??

              das ist ein json, ist also als code formatiert

              I Offline
              I Offline
              IOJoe22
              schrieb am zuletzt editiert von
              #8

              @homoran ja ich packe die Objektdaten mal in Code tags...

              der Alias holt sich den Zählerwert:

              {
                "common": {
                  "name": "BezugLeistungTotal",
                  "desc": "Manuell erzeugt",
                  "role": "value",
                  "type": "number",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "def": 0,
                  "alias": {
                    "id": "modbus.1.inputRegisters.30053_Total_System_Power",
                    "read": "val/1000",
                    "write": "val/1000"
                  }
                },
                "type": "state",
                "native": {},
                "_id": "alias.0.BezugLeistungTotal",
                "acl": {
                  "object": 1600,
                  "state": 1600,
                  "owner": "system.user.admin",
                  "ownerGroup": "system.group.administrator"
                },
                "from": "system.adapter.admin.0",
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1738143990517
              }
              

              Der wird vom script weiter verarbeitet und zum mqtt.2 geschickt

              so sieht der aus:

              {
               "common": {
                 "name": "BezugLeistungTotal",
                 "desc": "Manuell erzeugt",
                 "role": "state",
                 "type": "number",
                 "read": true,
                 "write": true,
                 "def": 0
               },
               "type": "state",
               "native": {},
               "from": "system.adapter.admin.0",
               "user": "system.user.admin",
               "ts": 1738144358710,
               "_id": "mqtt.2.BezugLeistungTotal",
               "acl": {
                 "object": 1600,
                 "state": 1600,
                 "owner": "system.user.admin",
                 "ownerGroup": "system.group.administrator"
               }
              }
              

              Und von der mqtt Instanz weitergegeben. Nennt sich wohl publish, oder ?

              Der Test mit mqttExplorer hat die BezugLeistungTotal automatisch gefunden und angezeigt, halt nur mit NaN, nicht dem richtigen Wert. :disappointed:

              T I 2 Antworten Letzte Antwort
              0
              • I IOJoe22

                @homoran ja ich packe die Objektdaten mal in Code tags...

                der Alias holt sich den Zählerwert:

                {
                  "common": {
                    "name": "BezugLeistungTotal",
                    "desc": "Manuell erzeugt",
                    "role": "value",
                    "type": "number",
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "def": 0,
                    "alias": {
                      "id": "modbus.1.inputRegisters.30053_Total_System_Power",
                      "read": "val/1000",
                      "write": "val/1000"
                    }
                  },
                  "type": "state",
                  "native": {},
                  "_id": "alias.0.BezugLeistungTotal",
                  "acl": {
                    "object": 1600,
                    "state": 1600,
                    "owner": "system.user.admin",
                    "ownerGroup": "system.group.administrator"
                  },
                  "from": "system.adapter.admin.0",
                  "user": "system.user.admin",
                  "ts": 1738143990517
                }
                

                Der wird vom script weiter verarbeitet und zum mqtt.2 geschickt

                so sieht der aus:

                {
                 "common": {
                   "name": "BezugLeistungTotal",
                   "desc": "Manuell erzeugt",
                   "role": "state",
                   "type": "number",
                   "read": true,
                   "write": true,
                   "def": 0
                 },
                 "type": "state",
                 "native": {},
                 "from": "system.adapter.admin.0",
                 "user": "system.user.admin",
                 "ts": 1738144358710,
                 "_id": "mqtt.2.BezugLeistungTotal",
                 "acl": {
                   "object": 1600,
                   "state": 1600,
                   "owner": "system.user.admin",
                   "ownerGroup": "system.group.administrator"
                 }
                }
                

                Und von der mqtt Instanz weitergegeben. Nennt sich wohl publish, oder ?

                Der Test mit mqttExplorer hat die BezugLeistungTotal automatisch gefunden und angezeigt, halt nur mit NaN, nicht dem richtigen Wert. :disappointed:

                T Nicht stören
                T Nicht stören
                ticaki
                schrieb am zuletzt editiert von
                #9

                @iojoe22

                Füge mal das hier im Script anstatt zeile 9 ein

                console.log(`Wert von ${sourceId}: ${value} type: ${typeof(value)}`);
                

                und zeige die Ausgabe.

                Weather-Warnings Espresense NSPanel-Lovelace-ui Tagesschau

                Spenden

                I 1 Antwort Letzte Antwort
                1
                • I IOJoe22

                  @homoran ja ich packe die Objektdaten mal in Code tags...

                  der Alias holt sich den Zählerwert:

                  {
                    "common": {
                      "name": "BezugLeistungTotal",
                      "desc": "Manuell erzeugt",
                      "role": "value",
                      "type": "number",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "def": 0,
                      "alias": {
                        "id": "modbus.1.inputRegisters.30053_Total_System_Power",
                        "read": "val/1000",
                        "write": "val/1000"
                      }
                    },
                    "type": "state",
                    "native": {},
                    "_id": "alias.0.BezugLeistungTotal",
                    "acl": {
                      "object": 1600,
                      "state": 1600,
                      "owner": "system.user.admin",
                      "ownerGroup": "system.group.administrator"
                    },
                    "from": "system.adapter.admin.0",
                    "user": "system.user.admin",
                    "ts": 1738143990517
                  }
                  

                  Der wird vom script weiter verarbeitet und zum mqtt.2 geschickt

                  so sieht der aus:

                  {
                   "common": {
                     "name": "BezugLeistungTotal",
                     "desc": "Manuell erzeugt",
                     "role": "state",
                     "type": "number",
                     "read": true,
                     "write": true,
                     "def": 0
                   },
                   "type": "state",
                   "native": {},
                   "from": "system.adapter.admin.0",
                   "user": "system.user.admin",
                   "ts": 1738144358710,
                   "_id": "mqtt.2.BezugLeistungTotal",
                   "acl": {
                     "object": 1600,
                     "state": 1600,
                     "owner": "system.user.admin",
                     "ownerGroup": "system.group.administrator"
                   }
                  }
                  

                  Und von der mqtt Instanz weitergegeben. Nennt sich wohl publish, oder ?

                  Der Test mit mqttExplorer hat die BezugLeistungTotal automatisch gefunden und angezeigt, halt nur mit NaN, nicht dem richtigen Wert. :disappointed:

                  I Offline
                  I Offline
                  IOJoe22
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #10

                  Kann ich den Wert in mqtt.2 direkt mit dem modbus-Wert verknüpfen?
                  Das wird doch eine Zahl sein.

                  {
                    "_id": "modbus.1.inputRegisters.30053_Total_System_Power",
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "name": "",
                      "role": "value",
                      "type": "number",
                      "read": true,
                      "write": false,
                      "def": 0,
                      "unit": "W"
                    },
                    "native": {
                      "regType": "inputRegs",
                      "address": 52,
                      "deviceId": 1,
                      "type": "floatbe",
                      "len": 2,
                      "offset": 0,
                      "factor": 1
                    },
                    "from": "system.adapter.modbus.1",
                    "user": "system.user.admin",
                    "ts": 1736521163530,
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                      "owner": "system.user.admin",
                      "ownerGroup": "system.group.administrator"
                    }
                  }
                  

                  Sollte ich die BezugLeistungTotal in mqtt.2 umbenennen um Problemen aus dem Weg zu gehen?

                  paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • T ticaki

                    @iojoe22

                    Füge mal das hier im Script anstatt zeile 9 ein

                    console.log(`Wert von ${sourceId}: ${value} type: ${typeof(value)}`);
                    

                    und zeige die Ausgabe.

                    I Offline
                    I Offline
                    IOJoe22
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #11

                    @ticaki

                    javascript.0
                    	2025-01-29 21:47:04.432	info	script.js.common.Leistung_senden: Wert von alias.0.BezugLeistungTotal: 0.705692 type: number
                    
                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • I IOJoe22

                      Kann ich den Wert in mqtt.2 direkt mit dem modbus-Wert verknüpfen?
                      Das wird doch eine Zahl sein.

                      {
                        "_id": "modbus.1.inputRegisters.30053_Total_System_Power",
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "name": "",
                          "role": "value",
                          "type": "number",
                          "read": true,
                          "write": false,
                          "def": 0,
                          "unit": "W"
                        },
                        "native": {
                          "regType": "inputRegs",
                          "address": 52,
                          "deviceId": 1,
                          "type": "floatbe",
                          "len": 2,
                          "offset": 0,
                          "factor": 1
                        },
                        "from": "system.adapter.modbus.1",
                        "user": "system.user.admin",
                        "ts": 1736521163530,
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                          "owner": "system.user.admin",
                          "ownerGroup": "system.group.administrator"
                        }
                      }
                      

                      Sollte ich die BezugLeistungTotal in mqtt.2 umbenennen um Problemen aus dem Weg zu gehen?

                      paul53P Offline
                      paul53P Offline
                      paul53
                      schrieb am zuletzt editiert von paul53
                      #12

                      @iojoe22 sagte: Kann ich den Wert in mqtt.2 direkt mit dem modbus-Wert verknüpfen?

                      Nein.

                      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                      I 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • paul53P paul53

                        @iojoe22 sagte: Kann ich den Wert in mqtt.2 direkt mit dem modbus-Wert verknüpfen?

                        Nein.

                        I Offline
                        I Offline
                        IOJoe22
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #13

                        @paul53 Jetzt bin ich überfordert, ist das eine Alternative ohne über das Script zu gehen? Wie kann ich das in den mqtt einbringen?

                        paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • I IOJoe22

                          @paul53 Jetzt bin ich überfordert, ist das eine Alternative ohne über das Script zu gehen? Wie kann ich das in den mqtt einbringen?

                          paul53P Offline
                          paul53P Offline
                          paul53
                          schrieb am zuletzt editiert von paul53
                          #14

                          @iojoe22 sagte ist das eine Alternative ohne über das Script zu gehen?

                          Sorry, ich habe mich geirrt. Das wird so nicht funktionieren.
                          Was funktionieren wird:

                          // Datenpunkt, der den zu sendenden Wert enthält (z. B. Modbus-Adapter)
                          const sourceId = 'alias.0.BezugLeistungTotal';
                          // MQTT-Topic im Broker
                          const targetId = 'mqtt.2.BezugLeistungTotal';
                           
                          // Bei Aktualisierung des Werts im Alias-Datenpunkt
                          on({ id: sourceId, change: 'any' }, function (obj) {
                              const value = obj.state.val; // Den neuen Wert holen
                              console.log(`Wert von ${sourceId}: ${value}`); // Debug-Ausgabe
                              if(!isNaN(value)) setState(targetId, value); // Wert an MQTT-Datenpunkt senden
                          });
                          

                          Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                          Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                          I 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • paul53P paul53

                            @iojoe22 sagte ist das eine Alternative ohne über das Script zu gehen?

                            Sorry, ich habe mich geirrt. Das wird so nicht funktionieren.
                            Was funktionieren wird:

                            // Datenpunkt, der den zu sendenden Wert enthält (z. B. Modbus-Adapter)
                            const sourceId = 'alias.0.BezugLeistungTotal';
                            // MQTT-Topic im Broker
                            const targetId = 'mqtt.2.BezugLeistungTotal';
                             
                            // Bei Aktualisierung des Werts im Alias-Datenpunkt
                            on({ id: sourceId, change: 'any' }, function (obj) {
                                const value = obj.state.val; // Den neuen Wert holen
                                console.log(`Wert von ${sourceId}: ${value}`); // Debug-Ausgabe
                                if(!isNaN(value)) setState(targetId, value); // Wert an MQTT-Datenpunkt senden
                            });
                            
                            I Offline
                            I Offline
                            IOJoe22
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #15

                            @paul53 Kein Problem, freue mich ja über Tipps, die ich ausprobieren kann, da ich nicht sooo tief im Thema bin.
                            Morgen forsche ich mal weiter und probiere die direkte Verknüpfung...

                            paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • I IOJoe22

                              @paul53 Kein Problem, freue mich ja über Tipps, die ich ausprobieren kann, da ich nicht sooo tief im Thema bin.
                              Morgen forsche ich mal weiter und probiere die direkte Verknüpfung...

                              paul53P Offline
                              paul53P Offline
                              paul53
                              schrieb am zuletzt editiert von paul53
                              #16

                              @iojoe22 sagte: direkte Verknüpfung...

                              Du meinst, ohne den Umweg über den Alias?

                              // Datenpunkt, der den zu sendenden Wert enthält (z. B. Modbus-Adapter)
                              const sourceId = 'modbus.1.inputRegisters.30053_Total_System_Power';
                              // MQTT-Topic im Broker
                              const targetId = 'mqtt.2.BezugLeistungTotal';
                               
                              // Bei Aktualisierung des Werts im Alias-Datenpunkt
                              on({ id: sourceId }, function (obj) {
                                  const value = obj.state.val / 1000; // Den neuen Wert berechnen
                                  console.log(`Wert von ${targetId}: ${value}`); // Debug-Ausgabe
                                  if(!isNaN(value)) setState(targetId, value); // Wert an MQTT-Datenpunkt senden
                              });
                              

                              Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                              Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                              I 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • paul53P paul53

                                @iojoe22 sagte: direkte Verknüpfung...

                                Du meinst, ohne den Umweg über den Alias?

                                // Datenpunkt, der den zu sendenden Wert enthält (z. B. Modbus-Adapter)
                                const sourceId = 'modbus.1.inputRegisters.30053_Total_System_Power';
                                // MQTT-Topic im Broker
                                const targetId = 'mqtt.2.BezugLeistungTotal';
                                 
                                // Bei Aktualisierung des Werts im Alias-Datenpunkt
                                on({ id: sourceId }, function (obj) {
                                    const value = obj.state.val / 1000; // Den neuen Wert berechnen
                                    console.log(`Wert von ${targetId}: ${value}`); // Debug-Ausgabe
                                    if(!isNaN(value)) setState(targetId, value); // Wert an MQTT-Datenpunkt senden
                                });
                                
                                I Offline
                                I Offline
                                IOJoe22
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #17

                                @paul53 ja genau, habe ich gerade gestartet, der Wert kommt in den Objekten -> mqtt.2 direkt an.
                                Und der ESP32 bekommt auch keinen Fehler mit NaN...
                                Jedoch bekommt der einen Wert, den ich vorher mit dem mqttExplorer mal zum ioBroker gesendet hatte. (Zahl 14 z.B.) die finde ich jedoch nirgends in den Objekten, jetzt wird es komisch..

                                paul53P T 2 Antworten Letzte Antwort
                                0
                                • I IOJoe22

                                  @paul53 ja genau, habe ich gerade gestartet, der Wert kommt in den Objekten -> mqtt.2 direkt an.
                                  Und der ESP32 bekommt auch keinen Fehler mit NaN...
                                  Jedoch bekommt der einen Wert, den ich vorher mit dem mqttExplorer mal zum ioBroker gesendet hatte. (Zahl 14 z.B.) die finde ich jedoch nirgends in den Objekten, jetzt wird es komisch..

                                  paul53P Offline
                                  paul53P Offline
                                  paul53
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #18

                                  @iojoe22 sagte: vorher mit dem mqttExplorer mal zum ioBroker gesendet hatte.

                                  Mit MQTT kenne ich mich nicht aus.

                                  Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                  Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • I IOJoe22

                                    @paul53 ja genau, habe ich gerade gestartet, der Wert kommt in den Objekten -> mqtt.2 direkt an.
                                    Und der ESP32 bekommt auch keinen Fehler mit NaN...
                                    Jedoch bekommt der einen Wert, den ich vorher mit dem mqttExplorer mal zum ioBroker gesendet hatte. (Zahl 14 z.B.) die finde ich jedoch nirgends in den Objekten, jetzt wird es komisch..

                                    T Nicht stören
                                    T Nicht stören
                                    ticaki
                                    schrieb am zuletzt editiert von ticaki
                                    #19

                                    @iojoe22

                                    Frag mal chatgpt was retained im Zusammenhang mit mqtt bedeutet.

                                    EDIT: Anschließend schaue dir die Config vom mqtt Adapter an und beachte das "ohne" und das fehlende Häckchen :)

                                    Weather-Warnings Espresense NSPanel-Lovelace-ui Tagesschau

                                    Spenden

                                    I 2 Antworten Letzte Antwort
                                    1
                                    • T ticaki

                                      @iojoe22

                                      Frag mal chatgpt was retained im Zusammenhang mit mqtt bedeutet.

                                      EDIT: Anschließend schaue dir die Config vom mqtt Adapter an und beachte das "ohne" und das fehlende Häckchen :)

                                      I Offline
                                      I Offline
                                      IOJoe22
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #20

                                      @ticaki Ahh ok. Hab das Häkchen gesetzt, Nun wird dieser alte Wert nicht mehr hergenommen.

                                      .... habe noch weitere Einstellngen durchprobiert , auch im esp32 -Programm was vom chatgpt fehlerhaft ist :angry:
                                      Im Moment geht nicht mehr viel...

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • T ticaki

                                        @iojoe22

                                        Frag mal chatgpt was retained im Zusammenhang mit mqtt bedeutet.

                                        EDIT: Anschließend schaue dir die Config vom mqtt Adapter an und beachte das "ohne" und das fehlende Häckchen :)

                                        I Offline
                                        I Offline
                                        IOJoe22
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #21

                                        @ticaki sagte in MQTT-Instanz sendet Daten und werden als NaN empfangen:

                                        @iojoe22

                                        Frag mal chatgpt was retained im Zusammenhang mit mqtt bedeutet.

                                        EDIT: Anschließend schaue dir die Config vom mqtt Adapter an und beachte das "ohne" und das fehlende Häckchen :)

                                        Habe am Sonntag nochmal viele Konstellationen im mqtt-Adapter ausprobiert. Jeweils bei laufendem esp32 mit der ser.Schnittstelle in ArduinoIDE und dem mqttExplorer.

                                        Beide haben bei diversen Einstellungen den token bekommen aber ohne "Payload".
                                        Daher liegt es nahe, dass der Adapter etwas sendet, was die beiden Clients nicht verstehen...

                                        z.B. kam das token mit einem "/" bei dem esp32 an. Das kann nicht sein, da ich kein Präfix (glaub, so heißt das) eingestellt hatte. Im Client hatte ich den token mal mit mqtt.2. und mal ohne bei subscribe eingestellt.

                                        Hat jemand eine Idee, wie ich herausfinden kann, was der Adapter sendet oder was ich in noch verändern kann?

                                        Soll ich den Adapter mal neu installieren?

                                        Muss ich dazu die Instanzen sichern oder bleiben die erhalten?

                                        Danke für eine Tipp

                                        mickymM 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • I IOJoe22

                                          @ticaki sagte in MQTT-Instanz sendet Daten und werden als NaN empfangen:

                                          @iojoe22

                                          Frag mal chatgpt was retained im Zusammenhang mit mqtt bedeutet.

                                          EDIT: Anschließend schaue dir die Config vom mqtt Adapter an und beachte das "ohne" und das fehlende Häckchen :)

                                          Habe am Sonntag nochmal viele Konstellationen im mqtt-Adapter ausprobiert. Jeweils bei laufendem esp32 mit der ser.Schnittstelle in ArduinoIDE und dem mqttExplorer.

                                          Beide haben bei diversen Einstellungen den token bekommen aber ohne "Payload".
                                          Daher liegt es nahe, dass der Adapter etwas sendet, was die beiden Clients nicht verstehen...

                                          z.B. kam das token mit einem "/" bei dem esp32 an. Das kann nicht sein, da ich kein Präfix (glaub, so heißt das) eingestellt hatte. Im Client hatte ich den token mal mit mqtt.2. und mal ohne bei subscribe eingestellt.

                                          Hat jemand eine Idee, wie ich herausfinden kann, was der Adapter sendet oder was ich in noch verändern kann?

                                          Soll ich den Adapter mal neu installieren?

                                          Muss ich dazu die Instanzen sichern oder bleiben die erhalten?

                                          Danke für eine Tipp

                                          mickymM Online
                                          mickymM Online
                                          mickym
                                          Most Active
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #22

                                          @iojoe22 Ich habe auch ein Problem mit dem Adapter als Broker (retain Nachrichten etc). Ich würde Dir empfehlen mosquitto als mqtt Broker zu nehmen und den mqtt Adapter als Client zu verwenden. So mache ich das seit Jahren und kann das nur weiter empfehlen.

                                          Jeder Flow bzw. jedes Script, das ich hier poste implementiert jeder auf eigene Gefahr. Flows und Scripts können Fehler aufweisen und weder der Seitenbetreiber noch ich persönlich können hierfür haftbar gemacht werden. Das gleiche gilt für Empfehlungen aller Art.

                                          I 1 Antwort Letzte Antwort
                                          4
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          379

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.7k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe