  4. WaveShare Modbus POE ETH Relay Schalterzustände auslesen

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    1.9k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    900

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.2k

WaveShare Modbus POE ETH Relay Schalterzustände auslesen

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Hardware
9 Beiträge 2 Kommentatoren 688 Aufrufe 1 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • A Offline
    A Offline
    alex8656
    schrieb am zuletzt editiert von alex8656
    #1

    Hi,

    ich habe mir besagtes Modul gekauft und kann die einzelnen Relays mit dem Modbus Adapter ein und ausschalten. Die Relays habe ich als COILS anlegen können. Hier scheint das Modul die Relays sauber anzusprechen.

    Die Relays können via ModBus erreicht werden unter:

    Relay 0 ON: 01 05 00 00 FF 00 8C 3A
    Relay 0 OFF: 01 05 00 00 00 00 CD CA
    Relay 1 ON: 01 05 00 01 FF 00 DD FA
    Relay 1 OFF: 01 05 00 01 00 00 9C 0A

    429c3f14-f539-4758-9e76-51ec51f43186-image.png

    Das konnte ich simple umsetzen:

    6730abc8-7de2-4309-b88b-9957a1931ec0-image.png

    Jetzt bringt das leider nur bedingt was, da ich gerne auch den aktuellen Zustand auslesen möchte, bevor ich Relays schalte.

    Auslesen kann man die Relays per HEX mit:

    bc8e3cb8-8fac-4006-a097-fd08a5622b09-image.png

    Hier tue ich mich schwer in der Umsetzung - wenn ich mit MBTCP die Hexcodes an die Kiste sende, bekomme ich auch die Antworten.

    Jedoch habe ich aktuell keine Idee, wie ich diese Abfragen in den ModBus Adapter bekomme. Die Schaltvorgänge sind alle 05-Functions. Aber die Register sind 03-bzw 01-Functions. Wenn ich nun die Holdingregister im Adapter unter den Holding-Registern hinzufügen möchte, müsste ich dort ja einen Dezimalwert unter der Adresse verwenden. Diese müssen immer mit 4xxxxx beginnen.

    Wenn ich also den Zustand von Relay 1 abfragen möchte, müsste das nach meiner Auffassung in Hex:

    01 01 00 00 00 01 also 400001 sein - oder?

    Ich habe Diskretinput und Holdingregister versucht, jedoch bisher ohne Erfolg. Ich bekomme immer solche Meldungen:

    modbus.0
    2025-01-22 11:57:11.900	warn	[DevID_1] Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
    
    modbus.0
    2025-01-22 11:57:11.899	error	Client in error state.
    
    modbus.0
    2025-01-22 11:57:11.898	error	Request timed out.
    
    modbus.0
    2025-01-22 11:57:11.898	warn	Error: undefined
    
    modbus.0
    2025-01-22 11:57:06.908	error	Error response: Function code received in the query is not recognized or allowed by slave
    
    modbus.0
    2025-01-22 11:57:06.907	error	Error response for FCx4: Illegal Function
    
    modbus.0
    2025-01-22 11:57:06.896	debug	Sending pdu to the socket.
    
    modbus.0
    2025-01-22 11:57:06.894	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 1 - 20 registers
    

    Das Log-Level vom Adapter steht auf Silly - ich sehe nur leider auch in diesem Modus nicht die HEX Werte, die übermittelt werden. Das wäre Hilfreich, um hier weiter zuverstehen, wie der Adapter funktioniert.

    Kann mir evtl. ier jemand weiterhelfen? Wie kann ich dem Adapter beibringen mir die Relay-Stati auszulesen?

    VG

    Alex

    HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    0
    • A alex8656

      Hi,

      ich habe mir besagtes Modul gekauft und kann die einzelnen Relays mit dem Modbus Adapter ein und ausschalten. Die Relays habe ich als COILS anlegen können. Hier scheint das Modul die Relays sauber anzusprechen.

      Die Relays können via ModBus erreicht werden unter:

      Relay 0 ON: 01 05 00 00 FF 00 8C 3A
      Relay 0 OFF: 01 05 00 00 00 00 CD CA
      Relay 1 ON: 01 05 00 01 FF 00 DD FA
      Relay 1 OFF: 01 05 00 01 00 00 9C 0A

      429c3f14-f539-4758-9e76-51ec51f43186-image.png

      Das konnte ich simple umsetzen:

      6730abc8-7de2-4309-b88b-9957a1931ec0-image.png

      Jetzt bringt das leider nur bedingt was, da ich gerne auch den aktuellen Zustand auslesen möchte, bevor ich Relays schalte.

      Auslesen kann man die Relays per HEX mit:

      bc8e3cb8-8fac-4006-a097-fd08a5622b09-image.png

      Hier tue ich mich schwer in der Umsetzung - wenn ich mit MBTCP die Hexcodes an die Kiste sende, bekomme ich auch die Antworten.

      Jedoch habe ich aktuell keine Idee, wie ich diese Abfragen in den ModBus Adapter bekomme. Die Schaltvorgänge sind alle 05-Functions. Aber die Register sind 03-bzw 01-Functions. Wenn ich nun die Holdingregister im Adapter unter den Holding-Registern hinzufügen möchte, müsste ich dort ja einen Dezimalwert unter der Adresse verwenden. Diese müssen immer mit 4xxxxx beginnen.

      Wenn ich also den Zustand von Relay 1 abfragen möchte, müsste das nach meiner Auffassung in Hex:

      01 01 00 00 00 01 also 400001 sein - oder?

      Ich habe Diskretinput und Holdingregister versucht, jedoch bisher ohne Erfolg. Ich bekomme immer solche Meldungen:

      modbus.0
      2025-01-22 11:57:11.900	warn	[DevID_1] Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
      
      modbus.0
      2025-01-22 11:57:11.899	error	Client in error state.
      
      modbus.0
      2025-01-22 11:57:11.898	error	Request timed out.
      
      modbus.0
      2025-01-22 11:57:11.898	warn	Error: undefined
      
      modbus.0
      2025-01-22 11:57:06.908	error	Error response: Function code received in the query is not recognized or allowed by slave
      
      modbus.0
      2025-01-22 11:57:06.907	error	Error response for FCx4: Illegal Function
      
      modbus.0
      2025-01-22 11:57:06.896	debug	Sending pdu to the socket.
      
      modbus.0
      2025-01-22 11:57:06.894	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 1 - 20 registers
      

      Das Log-Level vom Adapter steht auf Silly - ich sehe nur leider auch in diesem Modus nicht die HEX Werte, die übermittelt werden. Das wäre Hilfreich, um hier weiter zuverstehen, wie der Adapter funktioniert.

      Kann mir evtl. ier jemand weiterhelfen? Wie kann ich dem Adapter beibringen mir die Relay-Stati auszulesen?

      VG

      Alex

      HomoranH Nicht stören
      HomoranH Nicht stören
      Homoran
      Global Moderator Administrators
      schrieb am zuletzt editiert von
      #2

      @alex8656 sagte in WaveShare Modbus POE ETH Relay Schalterzustände auslesen:

      Ich bekomme immer solche Meldungen:

      bitte keine Screenshots von code und logs, sondern als Text in code-tags posten

      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

      A 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • HomoranH Homoran

        @alex8656 sagte in WaveShare Modbus POE ETH Relay Schalterzustände auslesen:

        Ich bekomme immer solche Meldungen:

        bitte keine Screenshots von code und logs, sondern als Text in code-tags posten

        A Offline
        A Offline
        alex8656
        schrieb am zuletzt editiert von alex8656
        #3

        @homoran said in WaveShare Modbus POE ETH Relay Schalterzustände auslesen:

        @alex8656 sagte in WaveShare Modbus POE ETH Relay Schalterzustände auslesen:

        Ich bekomme immer solche Meldungen:

        bitte keine Screenshots von code und logs, sondern als Text in code-tags posten

        habe es als Code eingefügt!

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • A alex8656

          Hi,

          ich habe mir besagtes Modul gekauft und kann die einzelnen Relays mit dem Modbus Adapter ein und ausschalten. Die Relays habe ich als COILS anlegen können. Hier scheint das Modul die Relays sauber anzusprechen.

          Die Relays können via ModBus erreicht werden unter:

          Relay 0 ON: 01 05 00 00 FF 00 8C 3A
          Relay 0 OFF: 01 05 00 00 00 00 CD CA
          Relay 1 ON: 01 05 00 01 FF 00 DD FA
          Relay 1 OFF: 01 05 00 01 00 00 9C 0A

          429c3f14-f539-4758-9e76-51ec51f43186-image.png

          Das konnte ich simple umsetzen:

          6730abc8-7de2-4309-b88b-9957a1931ec0-image.png

          Jetzt bringt das leider nur bedingt was, da ich gerne auch den aktuellen Zustand auslesen möchte, bevor ich Relays schalte.

          Auslesen kann man die Relays per HEX mit:

          bc8e3cb8-8fac-4006-a097-fd08a5622b09-image.png

          Hier tue ich mich schwer in der Umsetzung - wenn ich mit MBTCP die Hexcodes an die Kiste sende, bekomme ich auch die Antworten.

          Jedoch habe ich aktuell keine Idee, wie ich diese Abfragen in den ModBus Adapter bekomme. Die Schaltvorgänge sind alle 05-Functions. Aber die Register sind 03-bzw 01-Functions. Wenn ich nun die Holdingregister im Adapter unter den Holding-Registern hinzufügen möchte, müsste ich dort ja einen Dezimalwert unter der Adresse verwenden. Diese müssen immer mit 4xxxxx beginnen.

          Wenn ich also den Zustand von Relay 1 abfragen möchte, müsste das nach meiner Auffassung in Hex:

          01 01 00 00 00 01 also 400001 sein - oder?

          Ich habe Diskretinput und Holdingregister versucht, jedoch bisher ohne Erfolg. Ich bekomme immer solche Meldungen:

          modbus.0
          2025-01-22 11:57:11.900	warn	[DevID_1] Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
          
          modbus.0
          2025-01-22 11:57:11.899	error	Client in error state.
          
          modbus.0
          2025-01-22 11:57:11.898	error	Request timed out.
          
          modbus.0
          2025-01-22 11:57:11.898	warn	Error: undefined
          
          modbus.0
          2025-01-22 11:57:06.908	error	Error response: Function code received in the query is not recognized or allowed by slave
          
          modbus.0
          2025-01-22 11:57:06.907	error	Error response for FCx4: Illegal Function
          
          modbus.0
          2025-01-22 11:57:06.896	debug	Sending pdu to the socket.
          
          modbus.0
          2025-01-22 11:57:06.894	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 1 - 20 registers
          

          Das Log-Level vom Adapter steht auf Silly - ich sehe nur leider auch in diesem Modus nicht die HEX Werte, die übermittelt werden. Das wäre Hilfreich, um hier weiter zuverstehen, wie der Adapter funktioniert.

          Kann mir evtl. ier jemand weiterhelfen? Wie kann ich dem Adapter beibringen mir die Relay-Stati auszulesen?

          VG

          Alex

          HomoranH Nicht stören
          HomoranH Nicht stören
          Homoran
          Global Moderator Administrators
          schrieb am zuletzt editiert von
          #4

          @alex8656 sagte in WaveShare Modbus POE ETH Relay Schalterzustände auslesen:

          Function code received in the query is not recognized or allowed by slave

          @alex8656 sagte in WaveShare Modbus POE ETH Relay Schalterzustände auslesen:

          FCx4: Illegal Function

          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

          A 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • HomoranH Homoran

            @alex8656 sagte in WaveShare Modbus POE ETH Relay Schalterzustände auslesen:

            Function code received in the query is not recognized or allowed by slave

            @alex8656 sagte in WaveShare Modbus POE ETH Relay Schalterzustände auslesen:

            FCx4: Illegal Function

            A Offline
            A Offline
            alex8656
            schrieb am zuletzt editiert von
            #5

            @homoran said in WaveShare Modbus POE ETH Relay Schalterzustände auslesen:

            @alex8656 sagte in WaveShare Modbus POE ETH Relay Schalterzustände auslesen:

            Function code received in the query is not recognized or allowed by slave

            @alex8656 sagte in WaveShare Modbus POE ETH Relay Schalterzustände auslesen:

            FCx4: Illegal Function

            Das Log konnte ich selbst lesen - aber die Meldungen helfen mir nicht!

            HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • A alex8656

              @homoran said in WaveShare Modbus POE ETH Relay Schalterzustände auslesen:

              @alex8656 sagte in WaveShare Modbus POE ETH Relay Schalterzustände auslesen:

              Function code received in the query is not recognized or allowed by slave

              @alex8656 sagte in WaveShare Modbus POE ETH Relay Schalterzustände auslesen:

              FCx4: Illegal Function

              Das Log konnte ich selbst lesen - aber die Meldungen helfen mir nicht!

              HomoranH Nicht stören
              HomoranH Nicht stören
              Homoran
              Global Moderator Administrators
              schrieb am zuletzt editiert von Homoran
              #6

              @alex8656 sagte in WaveShare Modbus POE ETH Relay Schalterzustände auslesen:

              aber die Meldungen helfen mir nicht!

              du nutzst einen falschen function code!
              https://en.m.wikipedia.org/wiki/Modbus#Function_code

              ich glaube das Thema gibt es schon mal

              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

              A HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              0
              • HomoranH Homoran

                @alex8656 sagte in WaveShare Modbus POE ETH Relay Schalterzustände auslesen:

                aber die Meldungen helfen mir nicht!

                du nutzst einen falschen function code!
                https://en.m.wikipedia.org/wiki/Modbus#Function_code

                ich glaube das Thema gibt es schon mal

                A Offline
                A Offline
                alex8656
                schrieb am zuletzt editiert von
                #7

                @homoran said in WaveShare Modbus POE ETH Relay Schalterzustände auslesen:

                @alex8656 sagte in WaveShare Modbus POE ETH Relay Schalterzustände auslesen:

                aber die Meldungen helfen mir nicht!

                du nutzst einen falschen function code!
                https://en.m.wikipedia.org/wiki/Modbus#Function_code

                ich glaube das Thema gibt es schon mal

                Gut möglich - aber den Function-Code kann man im Modbus Adapter doch gar nicht beeinflussen...

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • HomoranH Nicht stören
                  HomoranH Nicht stören
                  Homoran
                  Global Moderator Administrators
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #8

                  @alex8656 sagte in WaveShare Modbus POE ETH Relay Schalterzustände auslesen:

                  aber den Function-Code kann man im Modbus Adapter doch gar nicht beeinflussen...

                  doch!
                  Dafür war der Link

                  Screenshot_20250122-172449_Firefox.jpg

                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • HomoranH Homoran

                    @alex8656 sagte in WaveShare Modbus POE ETH Relay Schalterzustände auslesen:

                    aber die Meldungen helfen mir nicht!

                    du nutzst einen falschen function code!
                    https://en.m.wikipedia.org/wiki/Modbus#Function_code

                    ich glaube das Thema gibt es schon mal

                    HomoranH Nicht stören
                    HomoranH Nicht stören
                    Homoran
                    Global Moderator Administrators
                    schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                    #9

                    @homoran sagte in WaveShare Modbus POE ETH Relay Schalterzustände auslesen:

                    ich glaube das Thema gibt es schon mal

                    ich hab dann mal für dich gesucht!

                    passt so etwas?
                    https://forum.iobroker.net/post/1127281

                    so ähnliche Threads gibt's halt einige

                    oder eher das?
                    https://forum.iobroker.net/post/604241

                    auch dazu gibt es mehrere Threads

                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    Antworten
                    • In einem neuen Thema antworten
                    Anmelden zum Antworten
                    • Älteste zuerst
                    • Neuste zuerst
                    • Meiste Stimmen


                    Support us

                    ioBroker
                    Community Adapters
                    Donate

                    745

                    Online

                    32.6k

                    Benutzer

                    82.2k

                    Themen

                    1.3m

                    Beiträge
                    Community
                    Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                    ioBroker Community 2014-2025
                    logo
                    • Anmelden

                    • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                    • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                    • Erster Beitrag
                      Letzter Beitrag
                    0
                    • Home
                    • Aktuell
                    • Tags
                    • Ungelesen 0
                    • Kategorien
                    • Unreplied
                    • Beliebt
                    • GitHub
                    • Docu
                    • Hilfe