Navigation

    Logo
    • Register
    • Login
    • Search
    • Recent
    • Tags
    • Unread
    • Categories
    • Unreplied
    • Popular
    • GitHub
    • Docu
    • Hilfe
    1. Home
    2. Deutsch
    3. ioBroker Allgemein
    4. Homematic RPC und Gerätebeschreibungen

    NEWS

    • Neuer Blog: Fotos und Eindrücke aus Solingen

    • ioBroker@Smart Living Forum Solingen, 14.06. - Agenda added

    • ioBroker goes Matter ... Matter Adapter in Stable

    Homematic RPC und Gerätebeschreibungen

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • SmartStuffCoyote
      SmartStuffCoyote @bahnuhr last edited by SmartStuffCoyote

      @bahnuhr sagte in Homematic RPC und Gerätebeschreibungen:

      dürften nicht stimmen.
      Bei mir steht da z.B.

      Soll das ein Witz sein? 192.168.178.33 und 34 sind die IPs des ioBroker. Der Rest ist schlich Voreinstellung der CCU. Warum sollte ich deine IPs dort eintragen? Die IPv6-Adresse hab ich rausgeworfen, weil ich kein IPv6 habe.

      Und nein, die IP-Adresse trage ich da nicht ein. Ich nehme den DNS-Alias. Als Callback ist exakt die IP-Adresse des ioBrokers eingetragen, die du in den Firewall-Einstellungen noch als falsch bezeichnet hast.

      Ja, hm-rpc.1 und hm-rpc.2 fehlen, aber ich muss schon so langsam fragen, ob du das aus Prinzipienreiterei wissen willst. Das Problem wird vom hm-reha geloggt bei der RPC-Abfrage. Was die anderen Adapter da machen ist wurscht. Wenn die IP-Adressen nicht stimmen würden, käme nicht die halbe Antwort, von der CCU, sondern gar keine, und sämtliche ioBroker-Programme, die die Geräte verwenden, würden nicht funktionieren.

      @JoJo58 Im homematic-Forum gibts jetzt eine Lösungsansatz. Wie erwartet wird auch dort vermutet, dass das Skript zur JSON-Erstellung abbricht. Wir sollen CCU-seitig schauen, warum.

      Nachtrag: bestätigt, das geht CCU-seitig kaputt, das Skript bricht ab.

      bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • JoJo58
        JoJo58 @bahnuhr last edited by

        @bahnuhr sagte in Homematic RPC und Gerätebeschreibungen:

        hm-rpc.0
        Angaben nicht geliefert !
        Seite fehlt !
        Warum ?
        Ich vermute, dass dies auch nicht korrekt eingestellt ist.

        Von den Instanzen 0 und 3 habe ich nichts gepostet, weil die funktionieren .

        Ich habe die Einstellungen jetzt angepasst und musste bei hm-rpc.1 auch noch das https rausnehmen. Dann die Geräte neu eingelesen und der Fehler ist der Gleiche, nur die Nummern und im Protokoll die gleiche Meldung:

        hm-rega.0
        	2025-01-10 11:04:56.201	error	Cannot parse answer for devices: {"0008DD89B328D6":{"Name":"DA-B%FCro","Interface":"HmIP-RF"}, "0008DD89B328D6:0":{"Name":"DA-B%FCro%3A0","Interface":"HmIP-RF"}, "0008DD89B328D6:1":{"Name":"DA-B%FCro%3A1","Interface":"HmIP-RF"}, "0008DD89B328D6:2":{"Name":"DA-B%FCro%3A2","Interface":"HmIP-RF"}, "0008DD89B328D6:3":{"Name":"DA-B%FCro%3A3","Interface":"HmIP-RF"}, "0008DD89B328D6:4":{"Name":"DA-B%FCro%3A4","Interface":"HmIP-RF"}, "0008DD89B328D6:5":{"Name":"DA-B%FCro%3A5","Interface":"HmIP-RF"}, "0008DD89B328D6:6":{"Name":"DA-B%FCro%3A6","Interface":"HmIP-RF"}, "0008DD89B328D6:7":{"Name":"DA-B%FCro%3A7","Interface":"HmIP-RF"}
        
        SmartStuffCoyote bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • SmartStuffCoyote
          SmartStuffCoyote @JoJo58 last edited by

          @jojo58 Scheint am CuXD-MAIL zu liegen - da bricht die Schleife bei mir ab. Ich hab grad keine Zeit, ich mache nachher mal einen Downgrade und schaue, ob es an der aktualisierten CuXD-Version lag.

          wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • bahnuhr
            bahnuhr Forum Testing Most Active @JoJo58 last edited by

            @jojo58 sagte in Homematic RPC und Gerätebeschreibungen:

            Von den Instanzen 0 und 3 habe ich nichts gepostet, weil die funktionieren .

            Na, wenn du meinst.

            Dann bin ich raus.
            Wie gesagt, das Problem hatte ich noch nicht.

            1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • wendy2702
              wendy2702 @SmartStuffCoyote last edited by

              @smartstuffcoyote sagte in Homematic RPC und Gerätebeschreibungen:

              Scheint am CuXD-MAIL zu liegen

              Welche Version nutzt du denn?

              SmartStuffCoyote 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • SmartStuffCoyote
                SmartStuffCoyote @wendy2702 last edited by

                @wendy2702 2.12. Hab jetzt schnell noch 2.10.1 draufgemacht, ändert aber nichts

                wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • bahnuhr
                  bahnuhr Forum Testing Most Active @SmartStuffCoyote last edited by

                  @smartstuffcoyote sagte in Homematic RPC und Gerätebeschreibungen:

                  b du das aus Prinzipienreiterei wissen willst.

                  Interessante Antwort.
                  Wollte nur helfen.
                  Ist aber anscheinend nicht gewünscht.

                  Bin dann raus hier.

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • wendy2702
                    wendy2702 @SmartStuffCoyote last edited by

                    @smartstuffcoyote Bei mir läuft es mit 2.11 auf PiVCCU 3.79.6

                    Das sind meine funktionierenden Einstellungen. Vielleicht wollt ihr ja mal zum testen umstellen.

                    CCU Sicherheit


                    0a9d6317-7287-412a-8a9a-63943c7eaa20-grafik.png

                    CCU Firewall: (bitte keine kommentare, ich weiss das alles offen ist aber die hat bei mir keinen Internetzugang)


                    152f8620-84df-49b2-8478-862a762c5873-grafik.png

                    HM-Rega


                    afe83a66-3e2b-48c2-8309-0e8b5407e2b9-grafik.png
                    fdd0a141-875a-4c0a-8f30-2733eee54674-grafik.png

                    RPC für HM-IP


                    bdac1b83-3c37-48c5-af82-39200accbe14-grafik.png
                    6f79b9e0-403a-49c6-9d9c-ab049584f558-grafik.png

                    SmartStuffCoyote JoJo58 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • SmartStuffCoyote
                      SmartStuffCoyote @wendy2702 last edited by

                      @wendy2702 Es ist inzwischen gesichert, dass das Problem auf der CCU3 auftritt, aber danke. 🙂

                      JoJo58 wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • JoJo58
                        JoJo58 @wendy2702 last edited by

                        @wendy2702
                        Das sind ja im Grunde die Einstellungen die ich hatte.

                        @bahnuhr
                        Ich habe ja Gott sei dank ein Testsystem und habe dort NUR hm-rega.0 und NUR die hm-rpc.1 für HM IP Geräte so eingestellt, wie du vorgeschlagen hast, alles andere deaktiviert, keine weitere Instanz, kein Duty Cycle, keine normalen HM, keine Räume, nichts. Es bleibt bei dem Fehler. Schade, aber es hätte ja sein können...

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • JoJo58
                          JoJo58 @SmartStuffCoyote last edited by

                          @smartstuffcoyote sagte in Homematic RPC und Gerätebeschreibungen:

                          @wendy2702 Es ist inzwischen gesichert, dass das Problem auf der CCU3 auftritt, aber danke. 🙂

                          Ich habe dein geändertes Script für die Devices mal auf der CCU3 getestet, das läuft dann durch. Wie du schon gesagt hast, definitiv CCU. Ich habe CuXD allerdings schon vor Monaten runtergeworfen. und habe, außer "Programmedrucken" keine Zusatzsoftware installiert.

                          SmartStuffCoyote 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • wendy2702
                            wendy2702 @SmartStuffCoyote last edited by

                            @smartstuffcoyote sagte in Homematic RPC und Gerätebeschreibungen:

                            CCU3

                            Also original CCU3 oder wie?

                            SmartStuffCoyote 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • SmartStuffCoyote
                              SmartStuffCoyote @wendy2702 last edited by

                              @wendy2702 @JoJo58 hat ja wohl die Originale, ich hatte erst die Originale, dann Raspberrymatic, wie beschrieben.

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • SmartStuffCoyote
                                SmartStuffCoyote @JoJo58 last edited by

                                @jojo58 Probier mal das:

                                string sDevId;
                                foreach (sDevId, root.Devices().EnumUsedIDs()) {
                                    object oDevice   = dom.GetObject(sDevId);
                                    WriteLine('oDevice=' # oDevice);
                                    boolean bDevReady = oDevice.ReadyConfig();
                                    WriteLine('bDevReady=' # bDevReady);
                                    string sDevInterfaceId = oDevice.Interface();
                                    WriteLine('sDevInterfaceId=' # sDevInterfaceId);
                                    string sDevInterface   = dom.GetObject(sDevInterfaceId).Name();
                                    WriteLine('sDevInterface=' # sDevInterface);
                                    WriteLine('');    
                                }
                                
                                

                                Bei mir siehts dann so aus, trotz deinstalliertem CUxD:

                                oDevice=BM Aussen
                                bDevReady=true
                                sDevInterfaceId=1009
                                sDevInterface=BidCos-RF
                                
                                oDevice=CCU3
                                bDevReady=true
                                sDevInterfaceId=1009
                                sDevInterface=BidCos-RF
                                
                                oDevice=CCU3 (HmIP)
                                bDevReady=true
                                sDevInterfaceId=1011
                                sDevInterface=HmIP-RF
                                
                                oDevice=CUxD EXEC
                                bDevReady=true
                                sDevInterfaceId=2451
                                

                                Das Ding gibts nicht mehr, irgendwie ist es aber noch registriert und bei der Abfrage des Interface-Namens rumpelts dann.

                                JoJo58 SmartStuffCoyote 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • JoJo58
                                  JoJo58 @SmartStuffCoyote last edited by JoJo58

                                  @smartstuffcoyote sagte in Homematic RPC und Gerätebeschreibungen:
                                  das kommt bei mir:

                                  oDevice=DA-Büro
                                  bDevReady=true
                                  sDevInterfaceId=1011
                                  sDevInterface=HmIP-RF
                                  
                                  oDevice=Email-CUxD-1
                                  bDevReady=true
                                  sDevInterfaceId=5992
                                  
                                  

                                  Keine Ahnung wo das drin steht...

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • SmartStuffCoyote
                                    SmartStuffCoyote @SmartStuffCoyote last edited by SmartStuffCoyote

                                    @JoJo58 Hab die Lösung. Du musst CUxD neu installlieren und dann untrer "Einstellungen" und "CUx-Deamon" in den CUxD-Einstellungen "Geräte" alle CUxD-Geräte von der CCU löschen.

                                    Dann erst CUxD wieder deinstallieren.

                                    Dann ist der Fehler weg und die Namen tauchen im ioBroker wieder auf.

                                    JoJo58 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                    • JoJo58
                                      JoJo58 @SmartStuffCoyote last edited by

                                      @smartstuffcoyote sagte in Homematic RPC und Gerätebeschreibungen:

                                      @JoJo58 Hab die Lösung. Du musst CUxD neu installlieren und dann untrer "Einstellungen" und "CUx-Deamon" in den CUxD-Einstellungen "Geräte" alle CUxD-Geräte von der CCU löschen.

                                      Dann erst CUxD wieder deinstallieren.

                                      Dann ist der Fehler weg und die Namen tauchen im ioBroker wieder auf.

                                      Geil, das wars... Alles wieder da. Vielen Dank 👍 👍 👍

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Homoran
                                        Homoran Global Moderator Administrators @SmartStuffCoyote last edited by

                                        @smartstuffcoyote Danke!

                                        ich denke aber, dass ich auch noch CuxD-Geräte im Datennirwana haben müsste.
                                        Ich hab irgendwann beim Umzug von piVCCU auf piVCCU3 CuxD nicht mehr mit der notwendigen neuen Version nachinstalliert.

                                        Trotzdem habe ich (bisher) das Problem nicht.

                                        SmartStuffCoyote 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • SmartStuffCoyote
                                          SmartStuffCoyote @Homoran last edited by

                                          @homoran Führ einfach mal das Skript aus und schau was passiert. Wenn es durchläuft, hast du kein Problem, und wenn keine CUxD-Geräte darin auftauchen, dann ist das der Grund dafür. 🙂

                                          Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Homoran
                                            Homoran Global Moderator Administrators @SmartStuffCoyote last edited by Homoran

                                            @smartstuffcoyote
                                            Sorry, ich habe mich geirrt!
                                            eine uralte CuxD Version läuft noch.
                                            Screenshot_20250110-161104_Firefox.jpg

                                            CuxD Geräte sind noch drin.

                                            trotzdem kein Problem

                                            EDIT
                                            Das Script wirft hm-rf, hmip-rf, hmw und CuxD Gerätexaus.

                                            interessant vielleicht

                                            oDevice=HM-CCU-1 System
                                            bDevReady=true
                                            sDevInterfaceId=1009
                                            sDevInterface=System
                                            

                                            ist damit tatsächlich CCU-1 gemeint, oder nicht?

                                            SmartStuffCoyote 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            874
                                            Online

                                            31.9k
                                            Users

                                            80.1k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            6
                                            68
                                            2865
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo