NEWS
Kopplung von Bosch Heizkörper-Thermostat II - Zigbee
-
Re: Zigbee Adapter - Kopplung mit Bosch Heizkörper-Thermostat II
Ich werde aus dem Thread nicht schlau wie man ein QR-Code in den Adapter einfügen kann?
Via Bild geht schon mal nicht.....also wie bitte. Nirgends steht eine Erklärung dafür, nicht auf dem Github oder hier. Ich wollte meine Bosch Thermostaten in den Zigbee Adapter einfügen. -
Hi @arteck , tut mir leid, ich bekomm das nicht hin mit dem Koppeln von dem Bosch Heizkörper Thermostat 2.
Nachdem ich den Code per Copy Paste drin hab kommt die Meldung "Exception when trying to add QR code".Im Log steht nur das hier:

iobroker auf raspberry pi4 mit SSD
Conbee 2 Zigbee Stick
Zigbee Adapter Version 1.10.3Im Hauptthread steht drin, dass das mit dem CC2531 nicht klappt. Gilt das für den Conbee 2 auch?
Edit: hab nochmal ein frisches Log erzeugt, dass man alles vor und nach dem error sieht
-
Hi @arteck , tut mir leid, ich bekomm das nicht hin mit dem Koppeln von dem Bosch Heizkörper Thermostat 2.
Nachdem ich den Code per Copy Paste drin hab kommt die Meldung "Exception when trying to add QR code".Im Log steht nur das hier:

iobroker auf raspberry pi4 mit SSD
Conbee 2 Zigbee Stick
Zigbee Adapter Version 1.10.3Im Hauptthread steht drin, dass das mit dem CC2531 nicht klappt. Gilt das für den Conbee 2 auch?
Edit: hab nochmal ein frisches Log erzeugt, dass man alles vor und nach dem error sieht
@srobu sagte in Kopplung von Bosch Heizkörper-Thermostat II - Zigbee:
Edit: hab nochmal ein frisches Log erzeugt, dass man alles vor und nach dem error sieht
Jetzt das log noch als text in code tags, dann kämm man das log vielleicht lesen. Und der Conbee unterstützt den Code nicht.
-
@srobu sagte in Kopplung von Bosch Heizkörper-Thermostat II - Zigbee:
Edit: hab nochmal ein frisches Log erzeugt, dass man alles vor und nach dem error sieht
Jetzt das log noch als text in code tags, dann kämm man das log vielleicht lesen. Und der Conbee unterstützt den Code nicht.
ok danke. Heißt ich muss mir einen anderen Zigbee Stick suchen...
Ist das so korrekt mit dem Log als Text? Sorry, hab mir in den letzten Jahren über Suchen und Finden immmer ganz gut helfen können mit dem iobroker und musste nichts mehr fragen...
Jetzt wollte ich mich mal wieder um mein endloses Thema mit den Thermostaten kümmern und dachte mit Bosch könnte es endlich klappen.2024-11-25 22:41:10.168 - info: admin.0 (28333) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.20 2024-11-25 22:41:10.395 - info: zigbee.0 (657) List of port: [{"path":"/dev/ttyACM0","manufacturer":"dresden elektronik ingenieurtechnik GmbH","serialNumber":"DE2466889","pnpId":"usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2466889-if00","vendorId":"1cf1","productId":"0030"},{"path":"/dev/ttyS0"},{"path":"/dev/ttyAMA0"}] 2024-11-25 22:41:14.297 - info: zigbee.0 (657) Zigbee: stop joining 2024-11-25 22:41:18.942 - error: zigbee.0 (657) {} 2024-11-25 22:41:21.672 - info: admin.0 (28333) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.20 -
ok danke. Heißt ich muss mir einen anderen Zigbee Stick suchen...
Ist das so korrekt mit dem Log als Text? Sorry, hab mir in den letzten Jahren über Suchen und Finden immmer ganz gut helfen können mit dem iobroker und musste nichts mehr fragen...
Jetzt wollte ich mich mal wieder um mein endloses Thema mit den Thermostaten kümmern und dachte mit Bosch könnte es endlich klappen.2024-11-25 22:41:10.168 - info: admin.0 (28333) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.20 2024-11-25 22:41:10.395 - info: zigbee.0 (657) List of port: [{"path":"/dev/ttyACM0","manufacturer":"dresden elektronik ingenieurtechnik GmbH","serialNumber":"DE2466889","pnpId":"usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2466889-if00","vendorId":"1cf1","productId":"0030"},{"path":"/dev/ttyS0"},{"path":"/dev/ttyAMA0"}] 2024-11-25 22:41:14.297 - info: zigbee.0 (657) Zigbee: stop joining 2024-11-25 22:41:18.942 - error: zigbee.0 (657) {} 2024-11-25 22:41:21.672 - info: admin.0 (28333) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.20 -
@srobu so ist es gut. leider sagt das Log nichts aus. Aber ich meine der QR Code ist nur für den ZStack driver implementiert.
A.
Heißt es wäre technisch möglich, aber ist vermutlich nicht implementiert. Wohin müsste ich mich denn mit dem Wunsch das zu implementieren wenden?
-
Heißt es wäre technisch möglich, aber ist vermutlich nicht implementiert. Wohin müsste ich mich denn mit dem Wunsch das zu implementieren wenden?
@srobu Zunächst würde ich mich an Dresden Elektronik wenden um zu klären ob die Firmware mit den QR Codes umgehen kann, sprich ob der Thermostat unter deconz geht. Wenn das nicht der Fall ist, dann bist du von denen Abhängig. Wenn es da geht solltest du dich auf GitHub bei Koenk/zigbee-herdsman umschauen.
A.
-
@srobu Zunächst würde ich mich an Dresden Elektronik wenden um zu klären ob die Firmware mit den QR Codes umgehen kann, sprich ob der Thermostat unter deconz geht. Wenn das nicht der Fall ist, dann bist du von denen Abhängig. Wenn es da geht solltest du dich auf GitHub bei Koenk/zigbee-herdsman umschauen.
A.
@asgothian danke. werde ich machen und Rückmeldung geben.
Parallel habe besorge ich mir jetzt den SONOFF Zigbee 3.0 USB Dongle Plus,Zigbee Gateway TI CC2652P + CP2102N Zigbee USB Stick.
Ich beschäftige mich parallel noch mit dem hier https://forum.iobroker.net/topic/60051/aqara-thermostat-e1-nutzung-externer-temperatur-sensor/47 (siehe meinen letzten Beitrag).
Da schreibst du ja auch, dass der Conbee nicht optimal ist. -
@srobu Zunächst würde ich mich an Dresden Elektronik wenden um zu klären ob die Firmware mit den QR Codes umgehen kann, sprich ob der Thermostat unter deconz geht. Wenn das nicht der Fall ist, dann bist du von denen Abhängig. Wenn es da geht solltest du dich auf GitHub bei Koenk/zigbee-herdsman umschauen.
A.
@asgothian zwar habe ich bis jetzt noch keine direkte Antwort von Dresden Elektronik, aber wenn man bei Github ein bisschen sucht, findet man mehrere Einträge die darauf hindeuten, dass es mit dem Conbee 2 nicht geht und vermutlich auch nicht gehen wird. Zwar soll es einen Weg über eine RestAPI geben, aber damit habe ich mich nicht beschäftigt.
Habe jetzt mein System auf den genannten SONOFF Stick umgestellt und es klappte sofort.
Besten Dank nochmal für die Unterstützung. -
@asgothian zwar habe ich bis jetzt noch keine direkte Antwort von Dresden Elektronik, aber wenn man bei Github ein bisschen sucht, findet man mehrere Einträge die darauf hindeuten, dass es mit dem Conbee 2 nicht geht und vermutlich auch nicht gehen wird. Zwar soll es einen Weg über eine RestAPI geben, aber damit habe ich mich nicht beschäftigt.
Habe jetzt mein System auf den genannten SONOFF Stick umgestellt und es klappte sofort.
Besten Dank nochmal für die Unterstützung.hat es schon jemand geschafft, das neue Bosch Heizkörperthermostat 2 [+M] über Zigbee einzubinden?
Im normalen Pairingmodus bekomme ich lediglich ein Interview startet und dann ein Interview failed.
Im Log steht nur "Failed to interview '0xd44867fffeb3d6de', device has not successfully been paired. Try again !!!!!!!!!!"
Beim Scan das QR-Codes kommt man lediglich an einen 73-stelligen Code. Bei den älteren Thermostaten ist der Code 95 Zeichen lang.
Der 73-stellige Code wird beim Pairing with QR-Code nicht akzeptiert, da er zu kurz ist.Hat vielleicht jemand eine Idee?
Mein System läuft auf einem pi5 mit dem SONOFF Zigbee 3.0 USB Dongle Plus,Zigbee Gateway TI CC2652P + CP2102N Zigbee USB Stick.
Zigbee Adapter Version 3.0.5
iobroker5 Version 7.0.7 -
hat es schon jemand geschafft, das neue Bosch Heizkörperthermostat 2 [+M] über Zigbee einzubinden?
Im normalen Pairingmodus bekomme ich lediglich ein Interview startet und dann ein Interview failed.
Im Log steht nur "Failed to interview '0xd44867fffeb3d6de', device has not successfully been paired. Try again !!!!!!!!!!"
Beim Scan das QR-Codes kommt man lediglich an einen 73-stelligen Code. Bei den älteren Thermostaten ist der Code 95 Zeichen lang.
Der 73-stellige Code wird beim Pairing with QR-Code nicht akzeptiert, da er zu kurz ist.Hat vielleicht jemand eine Idee?
Mein System läuft auf einem pi5 mit dem SONOFF Zigbee 3.0 USB Dongle Plus,Zigbee Gateway TI CC2652P + CP2102N Zigbee USB Stick.
Zigbee Adapter Version 3.0.5
iobroker5 Version 7.0.7@srobu sagte in Kopplung von Bosch Heizkörper-Thermostat II - Zigbee:
Hat vielleicht jemand eine Idee?
Siehe Hier:
Pairing Zigbee and Matter TRV (Smart radiator thermostat II [+M])
In case you are trying to pair the variant with Matter-support, the QR code is for Matter only. You can construct Install code from the IEEE Address and Install code (it is next to QR code): Bosch prefix (40 characters), IEEE Address (16), DLK, Install code (36). Example of Install code: RB01SG0D83101826480080000000000000000000XXXXXXXXXXXXXXXXDLKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX The device also needs to be in Zigbee-pairing mode. After resetting it, it will indicate its pairing mode by LED-flash:Blue flashing: Matter pairing Mode
Orange flashing: Zigbee pairing Mode To leave Matter pairing Mode and enter Zigbee pairing mode, hold the main button for 3 seconds after Factory reset. The display should confirm with a "Z" that you switched to Zigbee paring Mode. Now proceed to section "Zigbee2MQTT Install Code" below.Steht bei Z2M für den Bosch Thermostat II
A.
-
@srobu sagte in Kopplung von Bosch Heizkörper-Thermostat II - Zigbee:
Hat vielleicht jemand eine Idee?
Siehe Hier:
Pairing Zigbee and Matter TRV (Smart radiator thermostat II [+M])
In case you are trying to pair the variant with Matter-support, the QR code is for Matter only. You can construct Install code from the IEEE Address and Install code (it is next to QR code): Bosch prefix (40 characters), IEEE Address (16), DLK, Install code (36). Example of Install code: RB01SG0D83101826480080000000000000000000XXXXXXXXXXXXXXXXDLKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX The device also needs to be in Zigbee-pairing mode. After resetting it, it will indicate its pairing mode by LED-flash:Blue flashing: Matter pairing Mode
Orange flashing: Zigbee pairing Mode To leave Matter pairing Mode and enter Zigbee pairing mode, hold the main button for 3 seconds after Factory reset. The display should confirm with a "Z" that you switched to Zigbee paring Mode. Now proceed to section "Zigbee2MQTT Install Code" below.Steht bei Z2M für den Bosch Thermostat II
A.
@asgothian Vielen Dank, funktioniert einwandfrei.
-
Leute sorry aber ich raffe nicht wie ich den Code zusammenbauen soll. Habe auch die Matter Variante.
IEEE Address and Install code (it is next to QR code): Bosch prefix (40 characters), IEEE Address (16), DLK, Install code (36). Example of Install code: RB01SG0D83101826480080000000000000000000XXXXXXXXXXXXXXXXDLKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Wenn ich den QR Scanne bekomme ich :
MT:-0PK4KKN16RN.L6EB3P00SOV0E7TI3ZUA259W1B6DXMY5CNK.7URBY7IXAA3MJFN648UT0
Der Installcode ist:
C8OB-OEBC-6E26-FE4C-71FB-0010-68CC-7FD2-64F2
Was genau muss ich jetzt noch wie zusammenbasteln ?!


-
Steht doch da oben (hast du selber zitiert)
Fest
RB01SG0D83101826480080000000000000000000
Zigbee IEEE:

Fest
DLKInstall Code (ok, da steht nicht das du die - weglässt, aber da steht es sind 36 Zeichen)

Macht zusammen:
RB01SG0D831018264800800000000000000000000C2A6FFFFEA09526DLKC80B0EBC6E26FE4C71FB001068CC7FD264F2A.
-
Steht doch da oben (hast du selber zitiert)
Fest
RB01SG0D83101826480080000000000000000000
Zigbee IEEE:

Fest
DLKInstall Code (ok, da steht nicht das du die - weglässt, aber da steht es sind 36 Zeichen)

Macht zusammen:
RB01SG0D831018264800800000000000000000000C2A6FFFFEA09526DLKC80B0EBC6E26FE4C71FB001068CC7FD264F2A.
@Asgothian ICH DANKE DIR ! Du hast mir weitere Stunden der Verzweiflung erspart ! :*
Ich habe missverstanden (u.a) dass DLK nicht auch noch irgendein code ist