  4. Neuer Adapter EMS-ESP für Bosch Heizungen

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.5k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.1k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    2.7k

Neuer Adapter EMS-ESP für Bosch Heizungen

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Tester
apiboschbuderusems-espheizungssteuerungjunkerskm200netfit
743 Beiträge 61 Kommentatoren 208.1k Aufrufe 56 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • Pedder007P Pedder007

    @vowill aha, dann hatte ich das bzgl. der Heizkreise ja doch richtig verstanden, nur nicht bzgl. der zugehörigen Datenfelder :-)
    Aber ok, das scheint dann bei Dir ansonsten, via Mischer, genauso konfiguriert zu sein wie hier bei uns.

    In meiner VIS habe ich auch die Mischerstellung und den Pumpenzustand und Betriebsmodus (auto/manu) pro Heizkreis. Den Zustand (an/aus) der FB Hzg-Pumpe, also die die im Mischerkreislauf hängt, leite ich aus folgenden DP ab:

    • Stromaufnahme Heizung (gemessen mit Shelly)
    • Betriebsstatus Heizung
    • Differenz Vor- vs. Rücklauftemp. im entsprechenden Heizkreis
    • Status der anderen Heizkreispumpe

    Hatte mir dafür mal irgendwann ein Blockly gebaut, was das alles miteinander vergleicht und mir dann näherungsweise auch halbwegs den richtigen Status der Pumpe in VIS anzeigt.
    Beim Blick eben darauf musste ich aber selber erstmal wieder überlegen, was ich mir damals dabei gedachte hatte :laughing:
    Ich bin damals allerdings einige Male in den Heizkeller gerannt und habe das überprüft. Ist zwar nicht 100% genau, aber größtenteils. Besser wäre natürlich ein DP. Ich hatte, meine ich, dazu auch mal eine Anregung im Entsprechend Discord-Threat erstellt. Da war aber nichts wirklich nachgekommen. Proody & Co. kämpfen ja ohnehin schon genug mit der Interpretation von dutzenden von Geräten und Geräte-Kombinationen ;-)

    Achso, die Kreise der FB steuere ich hier nicht einzeln. Das Ganze ist so träge und in der Etage sind sowieso immer alle Türen auf, das ich das nicht wirklich als lohnenswert erachtet habe.
    Da ich insgesamt mit der Bosch-Regelung ganz zufrieden bin (wir kamen von einer 22 Jahre alten Öl Heizung), schaue ich mir lediglich die erreichte Raumtemperatur pro Etage an, in einem repräsentativen Raum, und schalte die Heizkreise dann, mit erhöhter oder abgesenkter Zieltemperatur, einzeln und zeitweise in den manuellen Modus um.
    Wenn die Zieltemperatur dann erreicht ist, geht es wieder zurück in den Auto-Modus, oder eben abends, kurz bevor die Bosch ohnehin in die Nachtabsenkung geht (Vorteil: man kann dafür jedes x-beliebige auslesbare Thermometer nehmen, bei mir Zigbees)
    Würde Bosch endlich mal ne API anbieten (möglichst lokal) bräuchte man den ganzen Workaround ja nicht. Das ärgert mich echt am meisten, zumal sie ja so toll mit ihrem eigenen SmartHome Gezumsel werben. Aber alles nur closed Shop :-(

    L Offline
    L Offline
    lustig29
    schrieb am zuletzt editiert von
    #651

    Ich bekomme leider immer diese Fehlermeldung.

    error reading KM200 gateway (wrong ip address) - stop KM200 read: http://192.168.1.196
    
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • L lustig29

      Ich bekomme leider immer diese Fehlermeldung.

      error reading KM200 gateway (wrong ip address) - stop KM200 read: http://192.168.1.196
      
      L Offline
      L Offline
      lustig29
      schrieb am zuletzt editiert von
      #652

      Welche Hardware brauche ich um eine BOSCH Luftwärmepumpen-Paket BOPA CS762 AW 5 OR-S, CS5800iAW 12
      (mit Connectmodul) in den Iobroker zu bekommen.

      vowillV Pedder007P 2 Antworten Letzte Antwort
      0
      • L lustig29

        Welche Hardware brauche ich um eine BOSCH Luftwärmepumpen-Paket BOPA CS762 AW 5 OR-S, CS5800iAW 12
        (mit Connectmodul) in den Iobroker zu bekommen.

        vowillV Offline
        vowillV Offline
        vowill
        schrieb am zuletzt editiert von
        #653

        @lustig29 Na, das sollte doch mit dem BBQ-Kees-Gateway S3 funktionieren; siehe dort im Shop. Bei meiner CS6800i mit AW12-OR T funktioniert das ganz prima!

        ioBroker im lxc auf NUC / Aktive Instanzen: 38

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • L lustig29

          Welche Hardware brauche ich um eine BOSCH Luftwärmepumpen-Paket BOPA CS762 AW 5 OR-S, CS5800iAW 12
          (mit Connectmodul) in den Iobroker zu bekommen.

          Pedder007P Offline
          Pedder007P Offline
          Pedder007
          schrieb am zuletzt editiert von Pedder007
          #654

          @lustig29 bei mir läuft das E32 (ESP32-D0WD), allerdings noch die alte Version (Gehäuse sieht aus wie beim aktuellen S3, allerdings eben mit LAN Anschluß), schon über 1 Jahr an einer CS7800i (Solepumpe) absolut ohne Probleme.
          Das Connectmodul hat damit allerdings gar nichts zu schaffen. Das läßt bei mir sich nur über die Cloud und die Bosch App ansprechen. Abgesehen davon das ich darüber den Urlaubsmodus steuere, machen ich außer Updaten damit eigentlich gar nichts ;-)

          Pedder
          All @Proxmox/Bookworm auf HP Elitedesk 800 G4; Zigbee: ZigStar (LAN), ~110Devices
          Unifi, Motioneye/3Reolinks, PiHole, Bosch 7800i via BBQKees/EMS-ESP, Fronius/BYD 11kWp via Modbus

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • T Offline
            T Offline
            tp1de
            schrieb am zuletzt editiert von
            #655

            Bitte beachten:
            Ab Version 5.0.0 muss das private Passwort (km200) neu eingegeben werden.

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • D Offline
              D Offline
              darkaragon
              schrieb am zuletzt editiert von
              #656

              Moin,
              erstmal vielen Dank für den großartigen Adapter. Das ems-esp läuft sehr gut und besonders die Heat-demand Steuerung des Adapters ist toll, habe das Brennertakten jetzt in der Übergangszeit von 60/std auf 3/tag reduziert und den Gasverbrauch halbiert.
              Jetzt aber zu meinem Problem: Ich nutze den Datenpunkt "ems-esp.0.boiler.heatingactivated", was ja eigentlich nicht so optimal ist und wohl auch nicht empfohlen wird.
              Nehme ich "ems-esp.0.boiler.heatingoff" bleibt der Brenner nicht dauerhaft aus. In der ems-esp Doku habe ich jetzt gelesen, dass der Wert wohl Stündlich gesetzt werden muss.
              Meine Frage: Wie habt ihr das gelöst? bzw. mit welchem Datenpunkt? Heizung ist ein Buderus GB192 Kessel.

              Vielen Dank im Voraus und viele Grüße

              Pedder007P 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • D darkaragon

                Moin,
                erstmal vielen Dank für den großartigen Adapter. Das ems-esp läuft sehr gut und besonders die Heat-demand Steuerung des Adapters ist toll, habe das Brennertakten jetzt in der Übergangszeit von 60/std auf 3/tag reduziert und den Gasverbrauch halbiert.
                Jetzt aber zu meinem Problem: Ich nutze den Datenpunkt "ems-esp.0.boiler.heatingactivated", was ja eigentlich nicht so optimal ist und wohl auch nicht empfohlen wird.
                Nehme ich "ems-esp.0.boiler.heatingoff" bleibt der Brenner nicht dauerhaft aus. In der ems-esp Doku habe ich jetzt gelesen, dass der Wert wohl Stündlich gesetzt werden muss.
                Meine Frage: Wie habt ihr das gelöst? bzw. mit welchem Datenpunkt? Heizung ist ein Buderus GB192 Kessel.

                Vielen Dank im Voraus und viele Grüße

                Pedder007P Offline
                Pedder007P Offline
                Pedder007
                schrieb am zuletzt editiert von
                #657

                @darkaragon Moin auch!
                Auch wenn das jetzt keine Antwort auf Deine Frage ist, im Sinne von anders gelöst, aber ich nutze den gleichen DP bei einer Bosch CS7800i (Sole-WP) und mir war da bisher nicht bewusst, dass das nicht empfohlen wird. Woher hast Du das?

                Meine WP hat sich bisher auch nicht selber wieder aktiviert, wobei ich denke, dass die maximale Auszeit schon so ca. 5-6 Std. waren.
                Ich hatte daher sogar extra noch ein Blockly erstellt welches den Status überprüft und bei sinkender Außentemperatur wieder aktiviert, bzw. am spätesten Nachmittag nochmals prüft und die Hzg. dann ggf. wieder aktiviert.
                Grüße!

                Pedder
                All @Proxmox/Bookworm auf HP Elitedesk 800 G4; Zigbee: ZigStar (LAN), ~110Devices
                Unifi, Motioneye/3Reolinks, PiHole, Bosch 7800i via BBQKees/EMS-ESP, Fronius/BYD 11kWp via Modbus

                D 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • Pedder007P Pedder007

                  @darkaragon Moin auch!
                  Auch wenn das jetzt keine Antwort auf Deine Frage ist, im Sinne von anders gelöst, aber ich nutze den gleichen DP bei einer Bosch CS7800i (Sole-WP) und mir war da bisher nicht bewusst, dass das nicht empfohlen wird. Woher hast Du das?

                  Meine WP hat sich bisher auch nicht selber wieder aktiviert, wobei ich denke, dass die maximale Auszeit schon so ca. 5-6 Std. waren.
                  Ich hatte daher sogar extra noch ein Blockly erstellt welches den Status überprüft und bei sinkender Außentemperatur wieder aktiviert, bzw. am spätesten Nachmittag nochmals prüft und die Hzg. dann ggf. wieder aktiviert.
                  Grüße!

                  D Offline
                  D Offline
                  darkaragon
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #658

                  @pedder007
                  Hi,
                  das habe ich mal in irgendeinem Foreneintrag gelesen, finde ich natürlich nicht mehr wieder. Wenn ich mich recht entsinne, ist in diesem Zustand die Frostschutzfunktion ausser Kraft, ausserdem fährt der Kessel da sehr abrupt runter weil die Nachlaufzeiten nicht eingehalten werden (auch für dich mit der Wärmepumpe interessant, da es bei Anlagen mit Plattenwärmetauscher einzuhalten ist. Natürlich nur, wenn sich die Regelung auch identisch verhält).

                  Bei mir steigt dann auch nach Abschaltung rasch die Kesseltemperatur bis über 90°, was auch lieber zu vermeiden wäre.
                  In der Beispieldokumentation steht ja folgendes:

                  
                  Es ist wichtig den zu schaltenden State mit Bedacht zu wählen. Es wäre z.B. möglich den Heizkreis über Sommer /
                  Winterbetrieb aus bzw. einzuschalten (z.B. km200: heatingCircuits.hc1.suWiSwitchMode)
                  Seite 12
                  Dokumentation ioBroker.ems-esp Adapter © tp1de 2023
                  Das hat den Nachteil, dass bei Adapterstop oder Netzwerkproblemen (km200 nicht erreichbar) der Heizkreis ggfs.
                  permanent aus oder eingeschaltet bleibt und manuell am Thermostat neu gesetzt werden muss. Nach Murphy’s Law
                  passiert das in der Regel während des Urlaubs / Abwesenheit ….
                  Ich bevorzuge deshalb den „temporary Setpoint“ (z.B. heatingCircuits.hc1.temporaryRoomSetpoint).
                  Bei meinem RC310 sind diese temporären Einstellmöglichkeiten je Heizkreis vorhanden.
                  Dieser State hat den Vorteil, dass Werteänderung nur temporär bis zum nächsten Schaltzeitpunkt des
                  Heizprogrammes gelten. Der Wert „0“ schaltet den HK aus, der Wert „-1“ wieder an auf Automatikbetrieb. (Es wäre
                  aber auch möglich eine feste Temperatur festzulegen: z.B. „21“ Grad.)
                  Ich nehme den Automatikbetrieb, damit eine automatische Heizkreisabschaltung nach Erreichen der
                  Außentemperaturschwelle des Heizkreises, trotz der aktiven Wärmebedarfs-Regelung weiterhin funktioniert.
                  
                  

                  das funktioniert bei mir aber nicht zufriedenstellend, ich habe das Bediengerät aber auch am Kessel und nicht im Wohnzimmer. Teilweise hat es zwar mal geschaltet aber nicht sehr zuverlässig, mit dem jetzigen Datenpunkt funktioniert es wenigstens.

                  Viele Grüße

                  Pedder007P 2 Antworten Letzte Antwort
                  0
                  • D darkaragon

                    @pedder007
                    Hi,
                    das habe ich mal in irgendeinem Foreneintrag gelesen, finde ich natürlich nicht mehr wieder. Wenn ich mich recht entsinne, ist in diesem Zustand die Frostschutzfunktion ausser Kraft, ausserdem fährt der Kessel da sehr abrupt runter weil die Nachlaufzeiten nicht eingehalten werden (auch für dich mit der Wärmepumpe interessant, da es bei Anlagen mit Plattenwärmetauscher einzuhalten ist. Natürlich nur, wenn sich die Regelung auch identisch verhält).

                    Bei mir steigt dann auch nach Abschaltung rasch die Kesseltemperatur bis über 90°, was auch lieber zu vermeiden wäre.
                    In der Beispieldokumentation steht ja folgendes:

                    
                    Es ist wichtig den zu schaltenden State mit Bedacht zu wählen. Es wäre z.B. möglich den Heizkreis über Sommer /
                    Winterbetrieb aus bzw. einzuschalten (z.B. km200: heatingCircuits.hc1.suWiSwitchMode)
                    Seite 12
                    Dokumentation ioBroker.ems-esp Adapter © tp1de 2023
                    Das hat den Nachteil, dass bei Adapterstop oder Netzwerkproblemen (km200 nicht erreichbar) der Heizkreis ggfs.
                    permanent aus oder eingeschaltet bleibt und manuell am Thermostat neu gesetzt werden muss. Nach Murphy’s Law
                    passiert das in der Regel während des Urlaubs / Abwesenheit ….
                    Ich bevorzuge deshalb den „temporary Setpoint“ (z.B. heatingCircuits.hc1.temporaryRoomSetpoint).
                    Bei meinem RC310 sind diese temporären Einstellmöglichkeiten je Heizkreis vorhanden.
                    Dieser State hat den Vorteil, dass Werteänderung nur temporär bis zum nächsten Schaltzeitpunkt des
                    Heizprogrammes gelten. Der Wert „0“ schaltet den HK aus, der Wert „-1“ wieder an auf Automatikbetrieb. (Es wäre
                    aber auch möglich eine feste Temperatur festzulegen: z.B. „21“ Grad.)
                    Ich nehme den Automatikbetrieb, damit eine automatische Heizkreisabschaltung nach Erreichen der
                    Außentemperaturschwelle des Heizkreises, trotz der aktiven Wärmebedarfs-Regelung weiterhin funktioniert.
                    
                    

                    das funktioniert bei mir aber nicht zufriedenstellend, ich habe das Bediengerät aber auch am Kessel und nicht im Wohnzimmer. Teilweise hat es zwar mal geschaltet aber nicht sehr zuverlässig, mit dem jetzigen Datenpunkt funktioniert es wenigstens.

                    Viele Grüße

                    Pedder007P Offline
                    Pedder007P Offline
                    Pedder007
                    schrieb am zuletzt editiert von Pedder007
                    #659

                    @darkaragon aha!
                    Ok das mit dem Frostschutz ist bei einer Sole-WP nicht so wirklich relevant, da ja alles unterirdisch verlegt ist. An dem Punkt mit dem abrupten herunterfahren könnte aber tatsächlich etwas dran sein. Das geht dann hier auch sehr schnell. Ich glaube da werde ich mir zur Kontrolle dann auch mal die Wärmetauscher-Temperaturen in die VIS ziehen. Guter Hinweis!

                    Den "...suWiSwitchMode" DP gibt es bei mir allerdings nicht. Wenn ich die WP alleine machen lasse, regelt sie übers gesamte Jahr, je nach festgestelltem Bedarf, dynamisch und stufenlos rauf und runter. Das gilt für den Sole- sowie den Heizkreislauf.

                    Dafür arbeite ich allerdings im SO-WI-Grenzbereich, also mit Bezug auf die eingestellten Sommer-Grenztemperatur (pro HK), mit dem auto/manu Modus, bzw. setzte dann im manu Modus die Raum-Zieltemperatur für den entsprechenden Heizkreis, per Blocky temporär rauf oder runter. Das passiert immer dann, wenn im Grenzbereich die Zieltemperaturen (gefühlt) nur mit zu viel Verzögerung erreicht werden. Ich glaube ich hatte das hier auch schon irgendwo mal beschrieben.

                    Fertig ;-) :
                    6fabe766-1881-4b1e-9cfe-379f389ef330-image.png

                    Pedder
                    All @Proxmox/Bookworm auf HP Elitedesk 800 G4; Zigbee: ZigStar (LAN), ~110Devices
                    Unifi, Motioneye/3Reolinks, PiHole, Bosch 7800i via BBQKees/EMS-ESP, Fronius/BYD 11kWp via Modbus

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • T Offline
                      T Offline
                      tp1de
                      schrieb am zuletzt editiert von tp1de
                      #660

                      @Pedder007 @darkaragon

                      Zum Thema Heatdemand:

                      Ich wundere mich, dass es bei Euch im Thermostat weder
                      suWiSwitchMode (km200) / summersetmode (ems-esp) noch den
                      temporaryRoomSetpoint (km200) / tempautotemp (ems-esp)
                      gibt. Welchen Thermostat habt Ihr denn? (egal wo der hängt)

                      Pedder007P 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • T tp1de

                        @Pedder007 @darkaragon

                        Zum Thema Heatdemand:

                        Ich wundere mich, dass es bei Euch im Thermostat weder
                        suWiSwitchMode (km200) / summersetmode (ems-esp) noch den
                        temporaryRoomSetpoint (km200) / tempautotemp (ems-esp)
                        gibt. Welchen Thermostat habt Ihr denn? (egal wo der hängt)

                        Pedder007P Offline
                        Pedder007P Offline
                        Pedder007
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #661

                        Hallo @tp1de,

                        ich verwende lediglich für den Fußboden HK (bei mir 2, da Keller) das CR20RF. Ansonsten ist die WP rein außentemperaturgeführt.
                        Ich war bisher zu geizig mir ein zweites für den anderen (Radiator) HK zu kaufen ;-)

                        Ich nutze im Adapter das EMS-ESP Gateway und habe gerade extra nochmals nachgesehen: Kein 'summersetmode'.
                        Allerdings habe ich nun die DPs 'tempautotemp' gefunden, die mir bisher nie aufgefallen war. Sie scheinen bei mir für beide HK default auf '-1 °C' gesetzt zu sein.

                        Damit könnte ich dann die Tage natürlich mal 'herumspielen'.

                        Pedder
                        All @Proxmox/Bookworm auf HP Elitedesk 800 G4; Zigbee: ZigStar (LAN), ~110Devices
                        Unifi, Motioneye/3Reolinks, PiHole, Bosch 7800i via BBQKees/EMS-ESP, Fronius/BYD 11kWp via Modbus

                        T 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • Pedder007P Pedder007

                          Hallo @tp1de,

                          ich verwende lediglich für den Fußboden HK (bei mir 2, da Keller) das CR20RF. Ansonsten ist die WP rein außentemperaturgeführt.
                          Ich war bisher zu geizig mir ein zweites für den anderen (Radiator) HK zu kaufen ;-)

                          Ich nutze im Adapter das EMS-ESP Gateway und habe gerade extra nochmals nachgesehen: Kein 'summersetmode'.
                          Allerdings habe ich nun die DPs 'tempautotemp' gefunden, die mir bisher nie aufgefallen war. Sie scheinen bei mir für beide HK default auf '-1 °C' gesetzt zu sein.

                          Damit könnte ich dann die Tage natürlich mal 'herumspielen'.

                          T Offline
                          T Offline
                          tp1de
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #662

                          @pedder007
                          tempautotemp verwende ich seit 3 Jahren. Setze auf 0 für ausschalten.
                          -1 bedeutet auto mode vom Zeitprogramm.

                          Pedder007P 1 Antwort Letzte Antwort
                          1
                          • T tp1de

                            @pedder007
                            tempautotemp verwende ich seit 3 Jahren. Setze auf 0 für ausschalten.
                            -1 bedeutet auto mode vom Zeitprogramm.

                            Pedder007P Offline
                            Pedder007P Offline
                            Pedder007
                            schrieb am zuletzt editiert von Pedder007
                            #663

                            @tp1de gut zu wissen das hier ein Zustand abgebildet wird, danke! Bei den '-1°C' dachte ich eigentlich, bei dem Namen des DP, dass es so etwas wie eine temporär gesetzte Temperatur, also z. B. '19°C' (zum absenken) wäre.

                            Das heißt dann also, ich setze einfach tempautotemp auf '0' und damit wird dann der Heizmodus abgeschaltet, richtig?
                            WW läuft dann aber noch weiter, oder?

                            Pedder
                            All @Proxmox/Bookworm auf HP Elitedesk 800 G4; Zigbee: ZigStar (LAN), ~110Devices
                            Unifi, Motioneye/3Reolinks, PiHole, Bosch 7800i via BBQKees/EMS-ESP, Fronius/BYD 11kWp via Modbus

                            T 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • Pedder007P Pedder007

                              @tp1de gut zu wissen das hier ein Zustand abgebildet wird, danke! Bei den '-1°C' dachte ich eigentlich, bei dem Namen des DP, dass es so etwas wie eine temporär gesetzte Temperatur, also z. B. '19°C' (zum absenken) wäre.

                              Das heißt dann also, ich setze einfach tempautotemp auf '0' und damit wird dann der Heizmodus abgeschaltet, richtig?
                              WW läuft dann aber noch weiter, oder?

                              T Offline
                              T Offline
                              tp1de
                              schrieb am zuletzt editiert von tp1de
                              #664

                              @pedder007 sagte in Neuer Adapter EMS-ESP für Bosch Heizungen:

                              Das heißt dann also, ich setze einfach tempautotemp auf '0' und damit wird dann der Heizmodus abgeschaltet, richtig?
                              WW läuft dann aber noch weiter, oder?

                              Ja tempautotemp existiert je Heizkreis. Ist der selber Wert wie temporaryRoomSetpoint aus der originalen Bosch/Buderus API.
                              Das ist das selbe als wenn Du im Raumthermostat die Soll-Temperatur veränderst.
                              Mögliche Werte sind:
                              -1: Automatikmodus nach Zeitprogramm (Pumpe an und Sollwert für Brenner / WP nach Regelungsparameter)
                              0 : Heizkreis: Aus (Pumpe und Sollwert für den Brenner/WP aus)
                              5-30: Solltemperatur des Heizkreises (Raum) entweder Außentemperaturgesteuert od Raumtemperatur-abhängig

                              Im Wärmebedarf (je Heizkreis) schalte ich mit -1 an und mit 0 aus.
                              Das schaltet den jeweiligen Heizkreis bis zum nächsten Schaltzeitpunkt des Zeitprogrammes.

                              Auf WW hat das keinen Einfluss.

                              Pedder007P 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • T tp1de

                                @pedder007 sagte in Neuer Adapter EMS-ESP für Bosch Heizungen:

                                Das heißt dann also, ich setze einfach tempautotemp auf '0' und damit wird dann der Heizmodus abgeschaltet, richtig?
                                WW läuft dann aber noch weiter, oder?

                                Ja tempautotemp existiert je Heizkreis. Ist der selber Wert wie temporaryRoomSetpoint aus der originalen Bosch/Buderus API.
                                Das ist das selbe als wenn Du im Raumthermostat die Soll-Temperatur veränderst.
                                Mögliche Werte sind:
                                -1: Automatikmodus nach Zeitprogramm (Pumpe an und Sollwert für Brenner / WP nach Regelungsparameter)
                                0 : Heizkreis: Aus (Pumpe und Sollwert für den Brenner/WP aus)
                                5-30: Solltemperatur des Heizkreises (Raum) entweder Außentemperaturgesteuert od Raumtemperatur-abhängig

                                Im Wärmebedarf (je Heizkreis) schalte ich mit -1 an und mit 0 aus.
                                Das schaltet den jeweiligen Heizkreis bis zum nächsten Schaltzeitpunkt des Zeitprogrammes.

                                Auf WW hat das keinen Einfluss.

                                Pedder007P Offline
                                Pedder007P Offline
                                Pedder007
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #665

                                @tp1de perfekt, dann kann ich damit ja sogar meine (aktuell etwas umständliches) umschalten von Auto auf Manu und zusätzlichem einstellen der Zieltemperatur komplett vereinfachen, super :-)

                                Pedder
                                All @Proxmox/Bookworm auf HP Elitedesk 800 G4; Zigbee: ZigStar (LAN), ~110Devices
                                Unifi, Motioneye/3Reolinks, PiHole, Bosch 7800i via BBQKees/EMS-ESP, Fronius/BYD 11kWp via Modbus

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • D Offline
                                  D Offline
                                  darkaragon
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #666

                                  Danke für eure Anregungen, ich werde es mit tempautotemp ausprobieren.

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • D Offline
                                    D Offline
                                    darkaragon
                                    schrieb am zuletzt editiert von darkaragon
                                    #667

                                    Moin,
                                    die Abschaltung läuft so weit gut mit tempautotemp, bei mir schaltet aber die Kesselpumpe nicht ab. Nachlaufzeit ist 3 min., heute Nacht lief die Heizung 1x für 10min. die Pumpe aber die ganze Nacht.
                                    Durch die Heat Demand Steuerung ist es ja überflüssig dass sie laufen muss.
                                    Hat zufällig jemand eine gute Idee?

                                    edit: ok, kann vielleicht auch an der Frostschutzeinstellung liegen, steht auf 5° und da war es vielleicht drunter heute Nacht, logge die Aussentemp der Heizung nicht. Das werde ich erstmal prüfen

                                    Pedder007P 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • D darkaragon

                                      Moin,
                                      die Abschaltung läuft so weit gut mit tempautotemp, bei mir schaltet aber die Kesselpumpe nicht ab. Nachlaufzeit ist 3 min., heute Nacht lief die Heizung 1x für 10min. die Pumpe aber die ganze Nacht.
                                      Durch die Heat Demand Steuerung ist es ja überflüssig dass sie laufen muss.
                                      Hat zufällig jemand eine gute Idee?

                                      edit: ok, kann vielleicht auch an der Frostschutzeinstellung liegen, steht auf 5° und da war es vielleicht drunter heute Nacht, logge die Aussentemp der Heizung nicht. Das werde ich erstmal prüfen

                                      Pedder007P Offline
                                      Pedder007P Offline
                                      Pedder007
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #668

                                      @darkaragon moin, die "Kesselpumpen" (bei mir Sole- + Kompressor) schalten bei mir direkt ab.
                                      Solltest Du evtl. doch die Heizkreis-Umwälzpumpen meinen (meist Grundfos o.ä.), da konnte ich die Nachlaufzeit tatsächlich durch Absenkung der Sommer-/Winter-Grenzwerttemperaturen reduzieren. Eingeleuchtet hat mir das nicht aber es hat funktioniert. Nun nur noch ca. 1 Std., was zur Ausnutzung der Restwärme in dem Rohren auch sicher in Ordnung geht.
                                      Den Tip hatte ich irgendwann mal in diesem Forum bekommen: https://www.haustechnikdialog.de/Forum/46/Haustechnikforum?showOverview=true

                                      PS.
                                      'tempautotemp' konnte ich leider noch nicht test :man-shrugging:

                                      Pedder
                                      All @Proxmox/Bookworm auf HP Elitedesk 800 G4; Zigbee: ZigStar (LAN), ~110Devices
                                      Unifi, Motioneye/3Reolinks, PiHole, Bosch 7800i via BBQKees/EMS-ESP, Fronius/BYD 11kWp via Modbus

                                      D 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • T Offline
                                        T Offline
                                        torti0111
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #669

                                        Eventuell hast du so eine Einstellung auch in deiner Heizung:

                                        3-d2 Pumpenschaltart
                                        • OFF • ON
                                        • ON: Energie sparen: Intelligente Heizungspumpenabschaltung bei Heizungsanlagen mit außentemperaturgeführtem Regelgerät. Die Heizungspumpe wird nur bei Bedarf eingeschaltet

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • Pedder007P Pedder007

                                          @darkaragon moin, die "Kesselpumpen" (bei mir Sole- + Kompressor) schalten bei mir direkt ab.
                                          Solltest Du evtl. doch die Heizkreis-Umwälzpumpen meinen (meist Grundfos o.ä.), da konnte ich die Nachlaufzeit tatsächlich durch Absenkung der Sommer-/Winter-Grenzwerttemperaturen reduzieren. Eingeleuchtet hat mir das nicht aber es hat funktioniert. Nun nur noch ca. 1 Std., was zur Ausnutzung der Restwärme in dem Rohren auch sicher in Ordnung geht.
                                          Den Tip hatte ich irgendwann mal in diesem Forum bekommen: https://www.haustechnikdialog.de/Forum/46/Haustechnikforum?showOverview=true

                                          PS.
                                          'tempautotemp' konnte ich leider noch nicht test :man-shrugging:

                                          D Offline
                                          D Offline
                                          darkaragon
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #670

                                          @pedder007
                                          Bei meiner Installation gibt es keine Heizkreispumpen. Die Kesselpumpe bedient den einzigen Heizkreis mit Heizkörpern. Üner ein 3-Wegeventil wird auf Warmwasserbereitung umgeschaltet. So spart man sich eine Pumpe, hat aber auch das Problem, dass die Anlage extrem ins takten gerät wenn alle Heizkörperventile geschlossen sind. Das Problem habe ich aber durch die Heat-Demand Regelung jetzt gut im Griff.
                                          Bei Wärmepumpen verhalten sich einige Parameter aber betriebsbedingt anders (Ich arbeite beruflich viel an Wärmepumpen und musste mich in die "einfachere" Technik auch erst einmal einarbeiten ;) )
                                          Ich werde mal weiter rumprobieren, eine Pumpenbetriebsart habe ich bis jetzt noch nicht gefunden. Vielleicht liegt es aber wirklich am Frostschutz, habe jetzt erstmal die Pumpenmodulation und die AT auf einen Trend gelegt dann sehen wir weiter.
                                          Viele Grüße und danke für den konstruktiven Austausch!

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          1
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          820

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe