  4. Modbus TCP Sentron PAC2200

NEWS

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    562

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    5.5k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.4k

Modbus TCP Sentron PAC2200

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
mobus
6 Beiträge 2 Kommentatoren 535 Aufrufe 1 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • A Online
    A Online
    ag
    schrieb am zuletzt editiert von Homoran
    #1

    Hallo.
    Ich würde gerne per Modbusadapter historische Werte aus einem Sentron PAC2200 auslesen.
    Was muss ich im Modbus Adapter (Version 6.3.2) dazu einstellen ?

    Auszug aus der Doku des Gerätes:

    Wirkenergie Historie mit Modbus-Funktionscode 0x14
    Die im Folgenden gelisteten Wirkenergiezähler können über Modbus-Funktionscode 0x14
    "Read File Record" ausgelesen werden:
    • Der Tagesenergiezähler (File Number 90), erfasst die Wirkenergie für jeden Tag der letzten
    2 Monate.
    • Der Monatsenergiezähler (File Number 91), erfasst die Wirkenergie für jeden Monat der
    letzten 2 Jahre.
    Hinweis
    Modbus-Abfragen für "Work portion Tariff 1" oder "Work portion Tariff 2" sind immer als
    Ganzes im Paket (TS, Work portion T1, Work portion T2) mit Startadresse bei TS (z. B. 32003,
    32009, 32015) durchzuführen.

    File (FC0x14)   Offset Adresse  Adresse FC0x03 FC0x04 Länge  Name                   Format               Zugriff 
    90                               1                                32001            2       Error State           Bool                        R
    90                               3                                32003            2      TS actual period   UNIX_TS (UTC)        R
    90                               5                                32005            2      Work portion 
                                                                                                       today Tariff 1        Float                       R
    90                               7                                32007            2      Work portion                                                                                                 
                                                                                                       today Tariff 2        Float                       R
    90                               9                                32009            2      TS of day – 1        UNIX_TS (UTC)        R
    90                              11                               32011            2       Work portion
                                                                                                        Tariff 1                Float                        R
    

    MOD-EDIT: Code in code-tags gesetzt!

    usw.

    Danke
    ag

    Operating System: Debian GNU/Linux 12 architecture: arm64 Pi5 8GB
    /usr/bin/nodejs v20.18.0 /usr/bin/node 20.18.1 /usr/bin/npm 10.8.2
    js-controller 7.0.6 admin 7.4.10

    HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • A ag

      Hallo.
      Ich würde gerne per Modbusadapter historische Werte aus einem Sentron PAC2200 auslesen.
      Was muss ich im Modbus Adapter (Version 6.3.2) dazu einstellen ?

      Auszug aus der Doku des Gerätes:

      Wirkenergie Historie mit Modbus-Funktionscode 0x14
      Die im Folgenden gelisteten Wirkenergiezähler können über Modbus-Funktionscode 0x14
      "Read File Record" ausgelesen werden:
      • Der Tagesenergiezähler (File Number 90), erfasst die Wirkenergie für jeden Tag der letzten
      2 Monate.
      • Der Monatsenergiezähler (File Number 91), erfasst die Wirkenergie für jeden Monat der
      letzten 2 Jahre.
      Hinweis
      Modbus-Abfragen für "Work portion Tariff 1" oder "Work portion Tariff 2" sind immer als
      Ganzes im Paket (TS, Work portion T1, Work portion T2) mit Startadresse bei TS (z. B. 32003,
      32009, 32015) durchzuführen.

      File (FC0x14)   Offset Adresse  Adresse FC0x03 FC0x04 Länge  Name                   Format               Zugriff 
      90                               1                                32001            2       Error State           Bool                        R
      90                               3                                32003            2      TS actual period   UNIX_TS (UTC)        R
      90                               5                                32005            2      Work portion 
                                                                                                         today Tariff 1        Float                       R
      90                               7                                32007            2      Work portion                                                                                                 
                                                                                                         today Tariff 2        Float                       R
      90                               9                                32009            2      TS of day – 1        UNIX_TS (UTC)        R
      90                              11                               32011            2       Work portion
                                                                                                          Tariff 1                Float                        R
      

      MOD-EDIT: Code in code-tags gesetzt!

      usw.

      Danke
      ag

      HomoranH Nicht stören
      HomoranH Nicht stören
      Homoran
      Global Moderator Administrators
      schrieb am zuletzt editiert von
      #2

      @ag was kommt denn bei 32003?

      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
      Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

      A 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • HomoranH Homoran

        @ag was kommt denn bei 32003?

        A Online
        A Online
        ag
        schrieb am zuletzt editiert von
        #3

        @homoran
        Hallo.
        Bei Abfrage des Registers 32005 kommt im Log folgendes:

        
        modbus.3
        2024-10-26 14:13:41.179	debug	Closing client on purpose.
        
        modbus.3
        2024-10-26 14:13:40.177	debug	Cleaning up request fifo.
        
        modbus.3
        2024-10-26 14:13:40.177	debug	Socket closed with error
        
        modbus.3
        2024-10-26 14:13:40.175	info	Disconnected from slave 192.168.1.214
        
        modbus.3
        2024-10-26 14:13:40.175	debug	Closing client on purpose.
        
        modbus.3
        2024-10-26 14:13:40.125	warn	[DevID_1] Poll error count: 6 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
        
        modbus.3
        2024-10-26 14:13:40.124	debug	Received pdu describes an error.
        
        modbus.3
        2024-10-26 14:13:40.117	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 32005 - 2 registers
        

        32003 frage ich nicht ab.
        Gruß
        ag

        Operating System: Debian GNU/Linux 12 architecture: arm64 Pi5 8GB
        /usr/bin/nodejs v20.18.0 /usr/bin/node 20.18.1 /usr/bin/npm 10.8.2
        js-controller 7.0.6 admin 7.4.10

        HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • A ag

          @homoran
          Hallo.
          Bei Abfrage des Registers 32005 kommt im Log folgendes:

          
          modbus.3
          2024-10-26 14:13:41.179	debug	Closing client on purpose.
          
          modbus.3
          2024-10-26 14:13:40.177	debug	Cleaning up request fifo.
          
          modbus.3
          2024-10-26 14:13:40.177	debug	Socket closed with error
          
          modbus.3
          2024-10-26 14:13:40.175	info	Disconnected from slave 192.168.1.214
          
          modbus.3
          2024-10-26 14:13:40.175	debug	Closing client on purpose.
          
          modbus.3
          2024-10-26 14:13:40.125	warn	[DevID_1] Poll error count: 6 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
          
          modbus.3
          2024-10-26 14:13:40.124	debug	Received pdu describes an error.
          
          modbus.3
          2024-10-26 14:13:40.117	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 32005 - 2 registers
          

          32003 frage ich nicht ab.
          Gruß
          ag

          HomoranH Nicht stören
          HomoranH Nicht stören
          Homoran
          Global Moderator Administrators
          schrieb am zuletzt editiert von
          #4

          @ag sagte in Modbus TCP Sentron PAC2200:

          32003 frage ich nicht ab.
          Gruß

          warum nicht?
          steht doch so in der Anleitung

          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
          Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

          A 2 Antworten Letzte Antwort
          1
          • HomoranH Homoran

            @ag sagte in Modbus TCP Sentron PAC2200:

            32003 frage ich nicht ab.
            Gruß

            warum nicht?
            steht doch so in der Anleitung

            A Online
            A Online
            ag
            schrieb am zuletzt editiert von
            #5

            @homoran
            Da hst du recht, mal testen welcher Datentyp den da der richtige wäre.

            Gruß
            ag

            Operating System: Debian GNU/Linux 12 architecture: arm64 Pi5 8GB
            /usr/bin/nodejs v20.18.0 /usr/bin/node 20.18.1 /usr/bin/npm 10.8.2
            js-controller 7.0.6 admin 7.4.10

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • HomoranH Homoran

              @ag sagte in Modbus TCP Sentron PAC2200:

              32003 frage ich nicht ab.
              Gruß

              warum nicht?
              steht doch so in der Anleitung

              A Online
              A Online
              ag
              schrieb am zuletzt editiert von
              #6

              @homoran
              Bei Register 32003 und datentyp String in Hex bekomme ich einen gültigen Zeitstempelwert.
              Wenn ich dann noch die Register 32005 und 32007 abfrage erhalte ich die gwünschten Werte.
              Du bist der Beste. endlich habe ich verstanden wie das zu parametriren ist.

              Danke !!
              ag

              Operating System: Debian GNU/Linux 12 architecture: arm64 Pi5 8GB
              /usr/bin/nodejs v20.18.0 /usr/bin/node 20.18.1 /usr/bin/npm 10.8.2
              js-controller 7.0.6 admin 7.4.10

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              Antworten
              • In einem neuen Thema antworten
              Anmelden zum Antworten
              • Älteste zuerst
              • Neuste zuerst
              • Meiste Stimmen


              Support us

              ioBroker
              Community Adapters
              Donate
              FAQ Cloud / IOT
              HowTo: Node.js-Update
              HowTo: Backup/Restore
              Downloads
              BLOG

              458

              Online

              32.7k

              Benutzer

              82.6k

              Themen

              1.3m

              Beiträge
              Community
              Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
              ioBroker Community 2014-2025
              logo
              • Anmelden

              • Du hast noch kein Konto? Registrieren

              • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
              • Erster Beitrag
                Letzter Beitrag
              0
              • Home
              • Aktuell
              • Tags
              • Ungelesen 0
              • Kategorien
              • Unreplied
              • Beliebt
              • GitHub
              • Docu
              • Hilfe