  3. Skripten / Logik
  4. Verständnisfrage Blockly schaltet Pumpe nicht aus

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    11
    1
    80

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    11
    1
    554

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    24
    1
    1.7k

Verständnisfrage Blockly schaltet Pumpe nicht aus

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Skripten / Logik
blockly
22 Beiträge 4 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 3 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • A Altersrentner

    Hallo,
    Es ist eine Situation in meiner Heizungssteuerung aufgetreten die
    ich nicht begreifen kann.
    Über das folgende Blockly sollen die Etagenpumpen geschaltet werden.
    Alle drei Pumpen (UG,EG,OG) werden nach gleichem Schema angesteuert.
    Pumpe EG und OG schalten wie gefordert ein und aus.
    Pumpe UG schaltet ein und verbleibt so auch wenn Zieltemperatur WC erreicht ist.
    Heizungssteuerung WC1.png
    Hier wie bei den anderen Pumpen im " falls mache / sonst falls mache" Block
    Heizungssteuerung WC2.png
    Unveränderte Situation bei zwei "falls mache" Blöcken.
    Heizungssteuerung WC3.png
    Wie könnte ich diese Situation bereinigen so das die UG Pumpe ausschaltet.
    Danke
    MfG Michael

    MartinPM Offline
    MartinPM Offline
    MartinP
    schrieb am zuletzt editiert von
    #2

    @altersrentner in falls und sonst falls fragst Du >= ab, das kann nicht passen

    Intel(R) Celeron(R) CPU N3000 @ 1.04GHz 8G RAM 480G SSD
    Virtualization : unprivileged lxc container (debian 12 on Proxmox 8.4.14)
    Linux pve 6.8.12-16-pve
    6 GByte RAM für den Container
    Fritzbox 6591 FW 8.03 (Vodafone Leih-Box)
    Remote-Access über Wireguard der Fritzbox

    A 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • MartinPM MartinP

      @altersrentner in falls und sonst falls fragst Du >= ab, das kann nicht passen

      A Offline
      A Offline
      Altersrentner
      schrieb am zuletzt editiert von
      #3

      @martinp sagte in Verständnisfrage Blockly schaltet Pumpe nicht aus:

      @altersrentner in falls und sonst falls fragst Du >= ab, das kann nicht passen

      Danke für deine Antwort, die ich nicht verstehe,
      Wie soll denn die Pumpe sonst ausgeschaltet werden?
      Alle anderen Blöcke funktionieren doch.
      MfG Michael

      MartinPM 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • A Altersrentner

        @martinp sagte in Verständnisfrage Blockly schaltet Pumpe nicht aus:

        @altersrentner in falls und sonst falls fragst Du >= ab, das kann nicht passen

        Danke für deine Antwort, die ich nicht verstehe,
        Wie soll denn die Pumpe sonst ausgeschaltet werden?
        Alle anderen Blöcke funktionieren doch.
        MfG Michael

        MartinPM Offline
        MartinPM Offline
        MartinP
        schrieb am zuletzt editiert von
        #4

        @altersrentner Du fragst im "sonst falls" Block das Gleiche ab, wie im "falls" Block

        Intel(R) Celeron(R) CPU N3000 @ 1.04GHz 8G RAM 480G SSD
        Virtualization : unprivileged lxc container (debian 12 on Proxmox 8.4.14)
        Linux pve 6.8.12-16-pve
        6 GByte RAM für den Container
        Fritzbox 6591 FW 8.03 (Vodafone Leih-Box)
        Remote-Access über Wireguard der Fritzbox

        A 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • MartinPM MartinP

          @altersrentner Du fragst im "sonst falls" Block das Gleiche ab, wie im "falls" Block

          A Offline
          A Offline
          Altersrentner
          schrieb am zuletzt editiert von
          #5

          @martinp sagte in Verständnisfrage Blockly schaltet Pumpe nicht aus:

          @altersrentner Du fragst im "sonst falls" Block das Gleiche ab, wie im "falls" Block

          Jetzt verstehe ich deinen Hinweis.
          Der "falls" Block war nur ein Versuch ob die Pumpe da schaltet.
          Aber leider nicht.
          Es ist wieder auf "sonst falls" umgestellt.
          MfG Michael

          MartinPM 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • A Altersrentner

            @martinp sagte in Verständnisfrage Blockly schaltet Pumpe nicht aus:

            @altersrentner Du fragst im "sonst falls" Block das Gleiche ab, wie im "falls" Block

            Jetzt verstehe ich deinen Hinweis.
            Der "falls" Block war nur ein Versuch ob die Pumpe da schaltet.
            Aber leider nicht.
            Es ist wieder auf "sonst falls" umgestellt.
            MfG Michael

            MartinPM Offline
            MartinPM Offline
            MartinP
            schrieb am zuletzt editiert von
            #6

            @altersrentner Da sind viel zu viele Abfragen in dem Script, um als Außensteheder feststellen zu können, welche da nun "schuld" ist, dass es nicht funktioniert ... Jede Menge Pumpenzustände, jede Menge Temperaturen

            Ich würde mir alle Zustände, die bei der Entscheidung zum Ausschalten eine Rolle spielen als Log ausgeben lassen, und schauen, welcher der Zustände sich quer stellt ...

            Interessant finde ich z. B. warum die Pumpe nur ausgeschaltet werden darf, wenn der Pufferspeicher mehr als 40° Temperatur hat ...

            Intel(R) Celeron(R) CPU N3000 @ 1.04GHz 8G RAM 480G SSD
            Virtualization : unprivileged lxc container (debian 12 on Proxmox 8.4.14)
            Linux pve 6.8.12-16-pve
            6 GByte RAM für den Container
            Fritzbox 6591 FW 8.03 (Vodafone Leih-Box)
            Remote-Access über Wireguard der Fritzbox

            A 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • MartinPM MartinP

              @altersrentner Da sind viel zu viele Abfragen in dem Script, um als Außensteheder feststellen zu können, welche da nun "schuld" ist, dass es nicht funktioniert ... Jede Menge Pumpenzustände, jede Menge Temperaturen

              Ich würde mir alle Zustände, die bei der Entscheidung zum Ausschalten eine Rolle spielen als Log ausgeben lassen, und schauen, welcher der Zustände sich quer stellt ...

              Interessant finde ich z. B. warum die Pumpe nur ausgeschaltet werden darf, wenn der Pufferspeicher mehr als 40° Temperatur hat ...

              A Offline
              A Offline
              Altersrentner
              schrieb am zuletzt editiert von
              #7

              @martinp sagte in Verständnisfrage Blockly schaltet Pumpe nicht aus:

              ch würde mir alle Zustände, die bei der Entscheidung zum Ausschalten eine Rolle spielen als Log ausgeben lassen, und schauen, welcher der Zustände

              OK, wie muss ich das bewerkstelligen?

              @martinp sagte in Verständnisfrage Blockly schaltet Pumpe nicht aus:

              Interessant finde ich z. B. warum die Pumpe nur ausgeschaltet werden darf, wenn der Pufferspeicher mehr als 40° Temperatur hat .

              Die einzelnen Pumpen werden jeweils über eine Führungsraumtemperatur ein oder ausgeschaltet.
              Wenn jetzt in jeder Etage die Zieltemperatur erreicht ist, der Puffer aber immer noch >40° dann sollen
              die Pumpen abgeschaltet werden und als weiterer Schritt wird die Hauptpumpe 1A7 ausgeschaltet.

              da_WoodyD paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
              0
              • A Altersrentner

                @martinp sagte in Verständnisfrage Blockly schaltet Pumpe nicht aus:

                ch würde mir alle Zustände, die bei der Entscheidung zum Ausschalten eine Rolle spielen als Log ausgeben lassen, und schauen, welcher der Zustände

                OK, wie muss ich das bewerkstelligen?

                @martinp sagte in Verständnisfrage Blockly schaltet Pumpe nicht aus:

                Interessant finde ich z. B. warum die Pumpe nur ausgeschaltet werden darf, wenn der Pufferspeicher mehr als 40° Temperatur hat .

                Die einzelnen Pumpen werden jeweils über eine Führungsraumtemperatur ein oder ausgeschaltet.
                Wenn jetzt in jeder Etage die Zieltemperatur erreicht ist, der Puffer aber immer noch >40° dann sollen
                die Pumpen abgeschaltet werden und als weiterer Schritt wird die Hauptpumpe 1A7 ausgeschaltet.

                da_WoodyD Online
                da_WoodyD Online
                da_Woody
                schrieb am zuletzt editiert von
                #8

                @altersrentner ich werds anscheinend nie verstehn. warum nicht https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.smartcontrol für mehrere steuerungen verwenden. lieber mit blockly rumärgern?

                gruß vom Woody
                HAPPINESS is not a DESTINATION, it's a WAY of LIFE!

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • MartinPM Offline
                  MartinPM Offline
                  MartinP
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #9

                  @da_woody Ich verstehe es sehr gut, warum man SmartCortrol nicht verwendet ...
                  Gerade gesucht, und sehr wenig Dokumentation gefunden ...

                  Wieso sollte man sich noch einen weiteren Floh in den Pelz setzen, um das Rad nur etwas anders zum drehen zu bekommen?

                  Irgendwie muss man den Mist ja noch gewartet bekommen, und da muss sich eine weitere "Programmiersprache" schon sehr anstrengen, um meine Gnade zu bekommen ;-)

                  Intel(R) Celeron(R) CPU N3000 @ 1.04GHz 8G RAM 480G SSD
                  Virtualization : unprivileged lxc container (debian 12 on Proxmox 8.4.14)
                  Linux pve 6.8.12-16-pve
                  6 GByte RAM für den Container
                  Fritzbox 6591 FW 8.03 (Vodafone Leih-Box)
                  Remote-Access über Wireguard der Fritzbox

                  A da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                  0
                  • A Altersrentner

                    @martinp sagte in Verständnisfrage Blockly schaltet Pumpe nicht aus:

                    ch würde mir alle Zustände, die bei der Entscheidung zum Ausschalten eine Rolle spielen als Log ausgeben lassen, und schauen, welcher der Zustände

                    OK, wie muss ich das bewerkstelligen?

                    @martinp sagte in Verständnisfrage Blockly schaltet Pumpe nicht aus:

                    Interessant finde ich z. B. warum die Pumpe nur ausgeschaltet werden darf, wenn der Pufferspeicher mehr als 40° Temperatur hat .

                    Die einzelnen Pumpen werden jeweils über eine Führungsraumtemperatur ein oder ausgeschaltet.
                    Wenn jetzt in jeder Etage die Zieltemperatur erreicht ist, der Puffer aber immer noch >40° dann sollen
                    die Pumpen abgeschaltet werden und als weiterer Schritt wird die Hauptpumpe 1A7 ausgeschaltet.

                    paul53P Offline
                    paul53P Offline
                    paul53
                    schrieb am zuletzt editiert von paul53
                    #10

                    @altersrentner sagte: Die einzelnen Pumpen werden jeweils über eine Führungsraumtemperatur ein oder ausgeschaltet.

                    Dann verwende dafür eigene Trigger. Alles in einen Trigger-Block mit 10 Datenpunkten zu packen, macht es unübersichtlich und kostet unnötig viele Ressourcen, da die sehr komplexe Funktion 10 mal ausgeführt wird.

                    @altersrentner sagte in Verständnisfrage Blockly schaltet Pumpe nicht aus:

                    Wenn jetzt in jeder Etage die Zieltemperatur erreicht ist, der Puffer aber immer noch >40° dann sollen
                    die Pumpen abgeschaltet werden und als weiterer Schritt wird die Hauptpumpe 1A7 ausgeschaltet.

                    Ich verstehe die Bedingung zum Abschalten der Hauptpumpe nicht. Normalerweise wird die Freigabe des Wärmeerzeugers abgeschaltet, wenn alle 3 Heizkreispumpen abgeschaltet sind. Für die Steuerung der Hauptpumpe sorgt der Regler des Wärmeerzeugers, der die Pumpe mit Nachlauf abschaltet, um einen Wärmestau zu vermeiden.

                    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • MartinPM MartinP

                      @da_woody Ich verstehe es sehr gut, warum man SmartCortrol nicht verwendet ...
                      Gerade gesucht, und sehr wenig Dokumentation gefunden ...

                      Wieso sollte man sich noch einen weiteren Floh in den Pelz setzen, um das Rad nur etwas anders zum drehen zu bekommen?

                      Irgendwie muss man den Mist ja noch gewartet bekommen, und da muss sich eine weitere "Programmiersprache" schon sehr anstrengen, um meine Gnade zu bekommen ;-)

                      A Offline
                      A Offline
                      Altersrentner
                      schrieb am zuletzt editiert von Altersrentner
                      #11

                      @martinp sagte in Verständnisfrage Blockly schaltet Pumpe nicht aus:

                      Wieso sollte man sich noch einen weiteren Floh in den Pelz setzen, um das Rad nur etwas anders zum drehen zu bekommen?

                      So sehe ich es für meine Person auch. Bin nun mal kein Profi.

                      @paul53 sagte in Verständnisfrage Blockly schaltet Pumpe nicht aus:

                      Dann verwende dafür eigene Trigger.

                      Hallo Paul53, habe ich jetzt umgestellt. Da hier die Sonne sehr stark
                      am Arbeiten ist und alles warm wurde kann ich noch kein Ergebnis vorlegen.

                      @paul53 sagte in Verständnisfrage Blockly schaltet Pumpe nicht aus:

                      Ich verstehe die Bedingung zum Abschalten der Hauptpumpe nicht.

                      Die Hauptpumpe hängt an einem 1000l Puffer der über Solar gespeist wird.
                      Diese wird normal über eine UVR 1611angesteuert. Den Ausgang der UVR dieser P habe ich mittels
                      Modbus in den ioBroker eingebunden. Die drei Geschosspumpen sind über ein RaspberyMatic
                      mit dem ioBroker verknüpft. Selbiges trifft für die Heizkreisverteiler Ventile zu.
                      Ist die Führungszieltemperatur der jeweiligen Etage erreicht wird die zugehörige Etagenpumpe und gleichzeitig die Hauptpumpe eingeschaltet. Die eingeschaltete Etagenpumpe ist gleichzeitig der Auslöser
                      für die Öffnung der Etagenventile. Haben die Räume ihre Zieltemperatur erreicht schließen die Ventile und wenn alle geschlossen sind schaltet die zugehörige P aus. Sind die drei Pumpen aus egal ob der Puffer >40°
                      ist wird die Hauptpumpe ebenfalls auf aus gesetzt.
                      Das läuft normal ganz gut, nur EBEN nicht.
                      Ich hoffe, das ist verständlich.
                      MfG Michael

                      Eben gesehen;
                      der Pumpenstatus der Geschosspumpen wird jetzt im Logg richtig angezeigt:blush:

                      da_WoodyD 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • MartinPM MartinP

                        @da_woody Ich verstehe es sehr gut, warum man SmartCortrol nicht verwendet ...
                        Gerade gesucht, und sehr wenig Dokumentation gefunden ...

                        Wieso sollte man sich noch einen weiteren Floh in den Pelz setzen, um das Rad nur etwas anders zum drehen zu bekommen?

                        Irgendwie muss man den Mist ja noch gewartet bekommen, und da muss sich eine weitere "Programmiersprache" schon sehr anstrengen, um meine Gnade zu bekommen ;-)

                        da_WoodyD Online
                        da_WoodyD Online
                        da_Woody
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #12

                        @martinp sagte in Verständnisfrage Blockly schaltet Pumpe nicht aus:

                        @da_woody Ich verstehe es sehr gut, warum man SmartCortrol nicht verwendet ...

                        Seltsame Aussage

                        Gerade gesucht, und sehr wenig Dokumentation gefunden ...

                        Genug um sich rein zufinden.
                        Ja, man muss sich am Anfang zurecht finden, aber dann kann das Teil viel.
                        Hab viele Automatismen laufen. Z.b. im Winter die Pool Sachen mit einem Klick deaktivieren, im Sommer wieder aktiv setzen.

                        Wieso sollte man sich noch einen weiteren Floh in den Pelz setzen, um das Rad nur etwas anders zum drehen zu bekommen?

                        Welcher Floh?

                        Irgendwie muss man den Mist ja noch gewartet bekommen, und da muss sich eine weitere "Programmiersprache" schon sehr anstrengen, um meine Gnade zu bekommen ;-)

                        Genau da braucht es keine Programmiersprache, welche du bei blockly nicht direkt brauchst, aber doch rumdocktern musst.

                        Aber jedem das seine...

                        gruß vom Woody
                        HAPPINESS is not a DESTINATION, it's a WAY of LIFE!

                        MartinPM 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • A Altersrentner

                          @martinp sagte in Verständnisfrage Blockly schaltet Pumpe nicht aus:

                          Wieso sollte man sich noch einen weiteren Floh in den Pelz setzen, um das Rad nur etwas anders zum drehen zu bekommen?

                          So sehe ich es für meine Person auch. Bin nun mal kein Profi.

                          @paul53 sagte in Verständnisfrage Blockly schaltet Pumpe nicht aus:

                          Dann verwende dafür eigene Trigger.

                          Hallo Paul53, habe ich jetzt umgestellt. Da hier die Sonne sehr stark
                          am Arbeiten ist und alles warm wurde kann ich noch kein Ergebnis vorlegen.

                          @paul53 sagte in Verständnisfrage Blockly schaltet Pumpe nicht aus:

                          Ich verstehe die Bedingung zum Abschalten der Hauptpumpe nicht.

                          Die Hauptpumpe hängt an einem 1000l Puffer der über Solar gespeist wird.
                          Diese wird normal über eine UVR 1611angesteuert. Den Ausgang der UVR dieser P habe ich mittels
                          Modbus in den ioBroker eingebunden. Die drei Geschosspumpen sind über ein RaspberyMatic
                          mit dem ioBroker verknüpft. Selbiges trifft für die Heizkreisverteiler Ventile zu.
                          Ist die Führungszieltemperatur der jeweiligen Etage erreicht wird die zugehörige Etagenpumpe und gleichzeitig die Hauptpumpe eingeschaltet. Die eingeschaltete Etagenpumpe ist gleichzeitig der Auslöser
                          für die Öffnung der Etagenventile. Haben die Räume ihre Zieltemperatur erreicht schließen die Ventile und wenn alle geschlossen sind schaltet die zugehörige P aus. Sind die drei Pumpen aus egal ob der Puffer >40°
                          ist wird die Hauptpumpe ebenfalls auf aus gesetzt.
                          Das läuft normal ganz gut, nur EBEN nicht.
                          Ich hoffe, das ist verständlich.
                          MfG Michael

                          Eben gesehen;
                          der Pumpenstatus der Geschosspumpen wird jetzt im Logg richtig angezeigt:blush:

                          da_WoodyD Online
                          da_WoodyD Online
                          da_Woody
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #13

                          @altersrentner sagte in Verständnisfrage Blockly schaltet Pumpe nicht aus:

                          So sehe ich es für meine Person auch. Bin nun mal kein Profi.

                          Aber dann mit blockly rumschlagen wollen. Ein Adapter ist imho leichter zu bedienen.

                          gruß vom Woody
                          HAPPINESS is not a DESTINATION, it's a WAY of LIFE!

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • da_WoodyD da_Woody

                            @martinp sagte in Verständnisfrage Blockly schaltet Pumpe nicht aus:

                            @da_woody Ich verstehe es sehr gut, warum man SmartCortrol nicht verwendet ...

                            Seltsame Aussage

                            Gerade gesucht, und sehr wenig Dokumentation gefunden ...

                            Genug um sich rein zufinden.
                            Ja, man muss sich am Anfang zurecht finden, aber dann kann das Teil viel.
                            Hab viele Automatismen laufen. Z.b. im Winter die Pool Sachen mit einem Klick deaktivieren, im Sommer wieder aktiv setzen.

                            Wieso sollte man sich noch einen weiteren Floh in den Pelz setzen, um das Rad nur etwas anders zum drehen zu bekommen?

                            Welcher Floh?

                            Irgendwie muss man den Mist ja noch gewartet bekommen, und da muss sich eine weitere "Programmiersprache" schon sehr anstrengen, um meine Gnade zu bekommen ;-)

                            Genau da braucht es keine Programmiersprache, welche du bei blockly nicht direkt brauchst, aber doch rumdocktern musst.

                            Aber jedem das seine...

                            MartinPM Offline
                            MartinPM Offline
                            MartinP
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #14

                            @da_woody also auch noch Neusprech: Statt "Programmieren" "Szenen erstellen"?

                            Jedenfalls muss man sich die gewünschten Abläufe vergegenwärtigen, und sie versuchen in die Grammatik des Systems zu übersetzen.

                            Da gehe ich lieber bei einem Adapter in die Tiefe, als bei irgendwelchen Problemen gleich einen neuen Adapter zu installieren ...

                            Intel(R) Celeron(R) CPU N3000 @ 1.04GHz 8G RAM 480G SSD
                            Virtualization : unprivileged lxc container (debian 12 on Proxmox 8.4.14)
                            Linux pve 6.8.12-16-pve
                            6 GByte RAM für den Container
                            Fritzbox 6591 FW 8.03 (Vodafone Leih-Box)
                            Remote-Access über Wireguard der Fritzbox

                            da_WoodyD 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • MartinPM MartinP

                              @da_woody also auch noch Neusprech: Statt "Programmieren" "Szenen erstellen"?

                              Jedenfalls muss man sich die gewünschten Abläufe vergegenwärtigen, und sie versuchen in die Grammatik des Systems zu übersetzen.

                              Da gehe ich lieber bei einem Adapter in die Tiefe, als bei irgendwelchen Problemen gleich einen neuen Adapter zu installieren ...

                              da_WoodyD Online
                              da_WoodyD Online
                              da_Woody
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #15

                              @martinp was jetzt? Adapter, oder anderer Adapter? Unterschied?

                              gruß vom Woody
                              HAPPINESS is not a DESTINATION, it's a WAY of LIFE!

                              MartinPM 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • da_WoodyD da_Woody

                                @martinp was jetzt? Adapter, oder anderer Adapter? Unterschied?

                                MartinPM Offline
                                MartinPM Offline
                                MartinP
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #16

                                @da_woody Ich meinte, dass ich lieber meinen Werkzeugkasten übersichtlich halte.
                                Der nächste empfiehlt dann Node Red.

                                Nur Interessehalber: Wie würde man ....

                                Wenn der letzte aus Pumpe 1....3 ausgeschaltet wurde, schalte Pumpe 4 aus

                                umsetzen?

                                Intel(R) Celeron(R) CPU N3000 @ 1.04GHz 8G RAM 480G SSD
                                Virtualization : unprivileged lxc container (debian 12 on Proxmox 8.4.14)
                                Linux pve 6.8.12-16-pve
                                6 GByte RAM für den Container
                                Fritzbox 6591 FW 8.03 (Vodafone Leih-Box)
                                Remote-Access über Wireguard der Fritzbox

                                A da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                0
                                • MartinPM MartinP

                                  @da_woody Ich meinte, dass ich lieber meinen Werkzeugkasten übersichtlich halte.
                                  Der nächste empfiehlt dann Node Red.

                                  Nur Interessehalber: Wie würde man ....

                                  Wenn der letzte aus Pumpe 1....3 ausgeschaltet wurde, schalte Pumpe 4 aus

                                  umsetzen?

                                  A Offline
                                  A Offline
                                  Altersrentner
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #17

                                  @martinp sagte in Verständnisfrage Blockly schaltet Pumpe nicht aus:

                                  Wenn der letzte aus Pumpe 1....3 ausgeschaltet wurde, schalte Pumpe 4 aus
                                  umsetzen?

                                  Interessante Frage
                                  MfG Michael

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • MartinPM MartinP

                                    @da_woody Ich meinte, dass ich lieber meinen Werkzeugkasten übersichtlich halte.
                                    Der nächste empfiehlt dann Node Red.

                                    Nur Interessehalber: Wie würde man ....

                                    Wenn der letzte aus Pumpe 1....3 ausgeschaltet wurde, schalte Pumpe 4 aus

                                    umsetzen?

                                    da_WoodyD Online
                                    da_WoodyD Online
                                    da_Woody
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #18

                                    @martinp du meinst in smart-control?
                                    unter zielgeräte die 4 pumpenschalter definieren.
                                    unter andere auslöser die bedienungen festlegen.
                                    z.b. meine lüftung und poolpumpe:
                                    05b5b75a-e884-4d16-92d9-1e7af65ffad4-grafik.png
                                    eventuell noch zeitgesteuert:
                                    bde6992c-d13c-4177-b0a0-42542b0e6e6c-grafik.png
                                    und dann noch die zonen einrichten.
                                    7c23f7bc-5a01-4ee7-97a5-abf9e64f8ac1-grafik.png
                                    rechts oben hast immer ein ?, da wird eigentlich alles erklärt.

                                    gruß vom Woody
                                    HAPPINESS is not a DESTINATION, it's a WAY of LIFE!

                                    MartinPM 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • da_WoodyD da_Woody

                                      @martinp du meinst in smart-control?
                                      unter zielgeräte die 4 pumpenschalter definieren.
                                      unter andere auslöser die bedienungen festlegen.
                                      z.b. meine lüftung und poolpumpe:
                                      05b5b75a-e884-4d16-92d9-1e7af65ffad4-grafik.png
                                      eventuell noch zeitgesteuert:
                                      bde6992c-d13c-4177-b0a0-42542b0e6e6c-grafik.png
                                      und dann noch die zonen einrichten.
                                      7c23f7bc-5a01-4ee7-97a5-abf9e64f8ac1-grafik.png
                                      rechts oben hast immer ein ?, da wird eigentlich alles erklärt.

                                      MartinPM Offline
                                      MartinPM Offline
                                      MartinP
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #19

                                      @da_woody und das soll die Aufgabe erfüllen, dass die Pumpe 4 erst ausgeschaltet wird, wenn die letzte der anderen Pumpen ausgegangen ist?

                                      Auf der ersten Blick sehe ich da nichts, wo man die Auslöser miteinander verknüpfen kann...

                                      Intel(R) Celeron(R) CPU N3000 @ 1.04GHz 8G RAM 480G SSD
                                      Virtualization : unprivileged lxc container (debian 12 on Proxmox 8.4.14)
                                      Linux pve 6.8.12-16-pve
                                      6 GByte RAM für den Container
                                      Fritzbox 6591 FW 8.03 (Vodafone Leih-Box)
                                      Remote-Access über Wireguard der Fritzbox

                                      da_WoodyD 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • MartinPM MartinP

                                        @da_woody und das soll die Aufgabe erfüllen, dass die Pumpe 4 erst ausgeschaltet wird, wenn die letzte der anderen Pumpen ausgegangen ist?

                                        Auf der ersten Blick sehe ich da nichts, wo man die Auslöser miteinander verknüpfen kann...

                                        da_WoodyD Online
                                        da_WoodyD Online
                                        da_Woody
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #20

                                        @martinp ich kann (in ermangelnder geräte) und will das nicht für dich testen.
                                        wenn du keinen bock hast, dich damit zu befassen, bleib bei blockly.
                                        it's your turn...

                                        gruß vom Woody
                                        HAPPINESS is not a DESTINATION, it's a WAY of LIFE!

                                        A 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • da_WoodyD da_Woody

                                          @martinp ich kann (in ermangelnder geräte) und will das nicht für dich testen.
                                          wenn du keinen bock hast, dich damit zu befassen, bleib bei blockly.
                                          it's your turn...

                                          A Offline
                                          A Offline
                                          Altersrentner
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #21

                                          @da_woody sagte in Verständnisfrage Blockly schaltet Pumpe nicht aus:

                                          ich kann (in ermangelnder geräte) und will das nicht für dich testen.

                                          Meinst du mich?
                                          MfG Michael

                                          da_WoodyD 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          336

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.8k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe