  4. Verständnisfrage Blockly schaltet Pumpe nicht aus

NEWS

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    10
    1
    128

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    24
    1
    1.4k

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.3k

Verständnisfrage Blockly schaltet Pumpe nicht aus

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Skripten / Logik
blockly
22 Beiträge 4 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 3 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • A Offline
    A Offline
    Altersrentner
    schrieb am zuletzt editiert von
    #1

    Hallo,
    Es ist eine Situation in meiner Heizungssteuerung aufgetreten die
    ich nicht begreifen kann.
    Über das folgende Blockly sollen die Etagenpumpen geschaltet werden.
    Alle drei Pumpen (UG,EG,OG) werden nach gleichem Schema angesteuert.
    Pumpe EG und OG schalten wie gefordert ein und aus.
    Pumpe UG schaltet ein und verbleibt so auch wenn Zieltemperatur WC erreicht ist.
    Heizungssteuerung WC1.png
    Hier wie bei den anderen Pumpen im " falls mache / sonst falls mache" Block
    Heizungssteuerung WC2.png
    Unveränderte Situation bei zwei "falls mache" Blöcken.
    Heizungssteuerung WC3.png
    Wie könnte ich diese Situation bereinigen so das die UG Pumpe ausschaltet.
    Danke
    MfG Michael

    MartinPM 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • A Altersrentner

      Hallo,
      Es ist eine Situation in meiner Heizungssteuerung aufgetreten die
      ich nicht begreifen kann.
      Über das folgende Blockly sollen die Etagenpumpen geschaltet werden.
      Alle drei Pumpen (UG,EG,OG) werden nach gleichem Schema angesteuert.
      Pumpe EG und OG schalten wie gefordert ein und aus.
      Pumpe UG schaltet ein und verbleibt so auch wenn Zieltemperatur WC erreicht ist.
      Heizungssteuerung WC1.png
      Hier wie bei den anderen Pumpen im " falls mache / sonst falls mache" Block
      Heizungssteuerung WC2.png
      Unveränderte Situation bei zwei "falls mache" Blöcken.
      Heizungssteuerung WC3.png
      Wie könnte ich diese Situation bereinigen so das die UG Pumpe ausschaltet.
      Danke
      MfG Michael

      MartinPM Online
      MartinPM Online
      MartinP
      schrieb am zuletzt editiert von
      #2

      @altersrentner in falls und sonst falls fragst Du >= ab, das kann nicht passen

      Intel(R) Celeron(R) CPU N3000 @ 1.04GHz 8G RAM 480G SSD
      Virtualization : unprivileged lxc container (debian 12 on Proxmox 8.4.14)
      Linux pve 6.8.12-16-pve
      6 GByte RAM für den Container
      Fritzbox 6591 FW 8.03 (Vodafone Leih-Box)
      Remote-Access über Wireguard der Fritzbox

      A 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • MartinPM MartinP

        @altersrentner in falls und sonst falls fragst Du >= ab, das kann nicht passen

        A Offline
        A Offline
        Altersrentner
        schrieb am zuletzt editiert von
        #3

        @martinp sagte in Verständnisfrage Blockly schaltet Pumpe nicht aus:

        @altersrentner in falls und sonst falls fragst Du >= ab, das kann nicht passen

        Danke für deine Antwort, die ich nicht verstehe,
        Wie soll denn die Pumpe sonst ausgeschaltet werden?
        Alle anderen Blöcke funktionieren doch.
        MfG Michael

        MartinPM 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • A Altersrentner

          @martinp sagte in Verständnisfrage Blockly schaltet Pumpe nicht aus:

          @altersrentner in falls und sonst falls fragst Du >= ab, das kann nicht passen

          Danke für deine Antwort, die ich nicht verstehe,
          Wie soll denn die Pumpe sonst ausgeschaltet werden?
          Alle anderen Blöcke funktionieren doch.
          MfG Michael

          MartinPM Online
          MartinPM Online
          MartinP
          schrieb am zuletzt editiert von
          #4

          @altersrentner Du fragst im "sonst falls" Block das Gleiche ab, wie im "falls" Block

          Intel(R) Celeron(R) CPU N3000 @ 1.04GHz 8G RAM 480G SSD
          Virtualization : unprivileged lxc container (debian 12 on Proxmox 8.4.14)
          Linux pve 6.8.12-16-pve
          6 GByte RAM für den Container
          Fritzbox 6591 FW 8.03 (Vodafone Leih-Box)
          Remote-Access über Wireguard der Fritzbox

          A 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • MartinPM MartinP

            @altersrentner Du fragst im "sonst falls" Block das Gleiche ab, wie im "falls" Block

            A Offline
            A Offline
            Altersrentner
            schrieb am zuletzt editiert von
            #5

            @martinp sagte in Verständnisfrage Blockly schaltet Pumpe nicht aus:

            @altersrentner Du fragst im "sonst falls" Block das Gleiche ab, wie im "falls" Block

            Jetzt verstehe ich deinen Hinweis.
            Der "falls" Block war nur ein Versuch ob die Pumpe da schaltet.
            Aber leider nicht.
            Es ist wieder auf "sonst falls" umgestellt.
            MfG Michael

            MartinPM 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • A Altersrentner

              @martinp sagte in Verständnisfrage Blockly schaltet Pumpe nicht aus:

              @altersrentner Du fragst im "sonst falls" Block das Gleiche ab, wie im "falls" Block

              Jetzt verstehe ich deinen Hinweis.
              Der "falls" Block war nur ein Versuch ob die Pumpe da schaltet.
              Aber leider nicht.
              Es ist wieder auf "sonst falls" umgestellt.
              MfG Michael

              MartinPM Online
              MartinPM Online
              MartinP
              schrieb am zuletzt editiert von
              #6

              @altersrentner Da sind viel zu viele Abfragen in dem Script, um als Außensteheder feststellen zu können, welche da nun "schuld" ist, dass es nicht funktioniert ... Jede Menge Pumpenzustände, jede Menge Temperaturen

              Ich würde mir alle Zustände, die bei der Entscheidung zum Ausschalten eine Rolle spielen als Log ausgeben lassen, und schauen, welcher der Zustände sich quer stellt ...

              Interessant finde ich z. B. warum die Pumpe nur ausgeschaltet werden darf, wenn der Pufferspeicher mehr als 40° Temperatur hat ...

              Intel(R) Celeron(R) CPU N3000 @ 1.04GHz 8G RAM 480G SSD
              Virtualization : unprivileged lxc container (debian 12 on Proxmox 8.4.14)
              Linux pve 6.8.12-16-pve
              6 GByte RAM für den Container
              Fritzbox 6591 FW 8.03 (Vodafone Leih-Box)
              Remote-Access über Wireguard der Fritzbox

              A 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • MartinPM MartinP

                @altersrentner Da sind viel zu viele Abfragen in dem Script, um als Außensteheder feststellen zu können, welche da nun "schuld" ist, dass es nicht funktioniert ... Jede Menge Pumpenzustände, jede Menge Temperaturen

                Ich würde mir alle Zustände, die bei der Entscheidung zum Ausschalten eine Rolle spielen als Log ausgeben lassen, und schauen, welcher der Zustände sich quer stellt ...

                Interessant finde ich z. B. warum die Pumpe nur ausgeschaltet werden darf, wenn der Pufferspeicher mehr als 40° Temperatur hat ...

                A Offline
                A Offline
                Altersrentner
                schrieb am zuletzt editiert von
                #7

                @martinp sagte in Verständnisfrage Blockly schaltet Pumpe nicht aus:

                ch würde mir alle Zustände, die bei der Entscheidung zum Ausschalten eine Rolle spielen als Log ausgeben lassen, und schauen, welcher der Zustände

                OK, wie muss ich das bewerkstelligen?

                @martinp sagte in Verständnisfrage Blockly schaltet Pumpe nicht aus:

                Interessant finde ich z. B. warum die Pumpe nur ausgeschaltet werden darf, wenn der Pufferspeicher mehr als 40° Temperatur hat .

                Die einzelnen Pumpen werden jeweils über eine Führungsraumtemperatur ein oder ausgeschaltet.
                Wenn jetzt in jeder Etage die Zieltemperatur erreicht ist, der Puffer aber immer noch >40° dann sollen
                die Pumpen abgeschaltet werden und als weiterer Schritt wird die Hauptpumpe 1A7 ausgeschaltet.

                da_WoodyD paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                0
                • A Altersrentner

                  @martinp sagte in Verständnisfrage Blockly schaltet Pumpe nicht aus:

                  ch würde mir alle Zustände, die bei der Entscheidung zum Ausschalten eine Rolle spielen als Log ausgeben lassen, und schauen, welcher der Zustände

                  OK, wie muss ich das bewerkstelligen?

                  @martinp sagte in Verständnisfrage Blockly schaltet Pumpe nicht aus:

                  Interessant finde ich z. B. warum die Pumpe nur ausgeschaltet werden darf, wenn der Pufferspeicher mehr als 40° Temperatur hat .

                  Die einzelnen Pumpen werden jeweils über eine Führungsraumtemperatur ein oder ausgeschaltet.
                  Wenn jetzt in jeder Etage die Zieltemperatur erreicht ist, der Puffer aber immer noch >40° dann sollen
                  die Pumpen abgeschaltet werden und als weiterer Schritt wird die Hauptpumpe 1A7 ausgeschaltet.

                  da_WoodyD Online
                  da_WoodyD Online
                  da_Woody
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #8

                  @altersrentner ich werds anscheinend nie verstehn. warum nicht https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.smartcontrol für mehrere steuerungen verwenden. lieber mit blockly rumärgern?

                  gruß vom Woody
                  HAPPINESS is not a DESTINATION, it's a WAY of LIFE!

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • MartinPM Online
                    MartinPM Online
                    MartinP
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #9

                    @da_woody Ich verstehe es sehr gut, warum man SmartCortrol nicht verwendet ...
                    Gerade gesucht, und sehr wenig Dokumentation gefunden ...

                    Wieso sollte man sich noch einen weiteren Floh in den Pelz setzen, um das Rad nur etwas anders zum drehen zu bekommen?

                    Irgendwie muss man den Mist ja noch gewartet bekommen, und da muss sich eine weitere "Programmiersprache" schon sehr anstrengen, um meine Gnade zu bekommen ;-)

                    Intel(R) Celeron(R) CPU N3000 @ 1.04GHz 8G RAM 480G SSD
                    Virtualization : unprivileged lxc container (debian 12 on Proxmox 8.4.14)
                    Linux pve 6.8.12-16-pve
                    6 GByte RAM für den Container
                    Fritzbox 6591 FW 8.03 (Vodafone Leih-Box)
                    Remote-Access über Wireguard der Fritzbox

                    A da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                    0
                    • A Altersrentner

                      @martinp sagte in Verständnisfrage Blockly schaltet Pumpe nicht aus:

                      ch würde mir alle Zustände, die bei der Entscheidung zum Ausschalten eine Rolle spielen als Log ausgeben lassen, und schauen, welcher der Zustände

                      OK, wie muss ich das bewerkstelligen?

                      @martinp sagte in Verständnisfrage Blockly schaltet Pumpe nicht aus:

                      Interessant finde ich z. B. warum die Pumpe nur ausgeschaltet werden darf, wenn der Pufferspeicher mehr als 40° Temperatur hat .

                      Die einzelnen Pumpen werden jeweils über eine Führungsraumtemperatur ein oder ausgeschaltet.
                      Wenn jetzt in jeder Etage die Zieltemperatur erreicht ist, der Puffer aber immer noch >40° dann sollen
                      die Pumpen abgeschaltet werden und als weiterer Schritt wird die Hauptpumpe 1A7 ausgeschaltet.

                      paul53P Offline
                      paul53P Offline
                      paul53
                      schrieb am zuletzt editiert von paul53
                      #10

                      @altersrentner sagte: Die einzelnen Pumpen werden jeweils über eine Führungsraumtemperatur ein oder ausgeschaltet.

                      Dann verwende dafür eigene Trigger. Alles in einen Trigger-Block mit 10 Datenpunkten zu packen, macht es unübersichtlich und kostet unnötig viele Ressourcen, da die sehr komplexe Funktion 10 mal ausgeführt wird.

                      @altersrentner sagte in Verständnisfrage Blockly schaltet Pumpe nicht aus:

                      Wenn jetzt in jeder Etage die Zieltemperatur erreicht ist, der Puffer aber immer noch >40° dann sollen
                      die Pumpen abgeschaltet werden und als weiterer Schritt wird die Hauptpumpe 1A7 ausgeschaltet.

                      Ich verstehe die Bedingung zum Abschalten der Hauptpumpe nicht. Normalerweise wird die Freigabe des Wärmeerzeugers abgeschaltet, wenn alle 3 Heizkreispumpen abgeschaltet sind. Für die Steuerung der Hauptpumpe sorgt der Regler des Wärmeerzeugers, der die Pumpe mit Nachlauf abschaltet, um einen Wärmestau zu vermeiden.

                      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • MartinPM MartinP

                        @da_woody Ich verstehe es sehr gut, warum man SmartCortrol nicht verwendet ...
                        Gerade gesucht, und sehr wenig Dokumentation gefunden ...

                        Wieso sollte man sich noch einen weiteren Floh in den Pelz setzen, um das Rad nur etwas anders zum drehen zu bekommen?

                        Irgendwie muss man den Mist ja noch gewartet bekommen, und da muss sich eine weitere "Programmiersprache" schon sehr anstrengen, um meine Gnade zu bekommen ;-)

                        A Offline
                        A Offline
                        Altersrentner
                        schrieb am zuletzt editiert von Altersrentner
                        #11

                        @martinp sagte in Verständnisfrage Blockly schaltet Pumpe nicht aus:

                        Wieso sollte man sich noch einen weiteren Floh in den Pelz setzen, um das Rad nur etwas anders zum drehen zu bekommen?

                        So sehe ich es für meine Person auch. Bin nun mal kein Profi.

                        @paul53 sagte in Verständnisfrage Blockly schaltet Pumpe nicht aus:

                        Dann verwende dafür eigene Trigger.

                        Hallo Paul53, habe ich jetzt umgestellt. Da hier die Sonne sehr stark
                        am Arbeiten ist und alles warm wurde kann ich noch kein Ergebnis vorlegen.

                        @paul53 sagte in Verständnisfrage Blockly schaltet Pumpe nicht aus:

                        Ich verstehe die Bedingung zum Abschalten der Hauptpumpe nicht.

                        Die Hauptpumpe hängt an einem 1000l Puffer der über Solar gespeist wird.
                        Diese wird normal über eine UVR 1611angesteuert. Den Ausgang der UVR dieser P habe ich mittels
                        Modbus in den ioBroker eingebunden. Die drei Geschosspumpen sind über ein RaspberyMatic
                        mit dem ioBroker verknüpft. Selbiges trifft für die Heizkreisverteiler Ventile zu.
                        Ist die Führungszieltemperatur der jeweiligen Etage erreicht wird die zugehörige Etagenpumpe und gleichzeitig die Hauptpumpe eingeschaltet. Die eingeschaltete Etagenpumpe ist gleichzeitig der Auslöser
                        für die Öffnung der Etagenventile. Haben die Räume ihre Zieltemperatur erreicht schließen die Ventile und wenn alle geschlossen sind schaltet die zugehörige P aus. Sind die drei Pumpen aus egal ob der Puffer >40°
                        ist wird die Hauptpumpe ebenfalls auf aus gesetzt.
                        Das läuft normal ganz gut, nur EBEN nicht.
                        Ich hoffe, das ist verständlich.
                        MfG Michael

                        Eben gesehen;
                        der Pumpenstatus der Geschosspumpen wird jetzt im Logg richtig angezeigt:blush:

                        da_WoodyD 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • MartinPM MartinP

                          @da_woody Ich verstehe es sehr gut, warum man SmartCortrol nicht verwendet ...
                          Gerade gesucht, und sehr wenig Dokumentation gefunden ...

                          Wieso sollte man sich noch einen weiteren Floh in den Pelz setzen, um das Rad nur etwas anders zum drehen zu bekommen?

                          Irgendwie muss man den Mist ja noch gewartet bekommen, und da muss sich eine weitere "Programmiersprache" schon sehr anstrengen, um meine Gnade zu bekommen ;-)

                          da_WoodyD Online
                          da_WoodyD Online
                          da_Woody
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #12

                          @martinp sagte in Verständnisfrage Blockly schaltet Pumpe nicht aus:

                          @da_woody Ich verstehe es sehr gut, warum man SmartCortrol nicht verwendet ...

                          Seltsame Aussage

                          Gerade gesucht, und sehr wenig Dokumentation gefunden ...

                          Genug um sich rein zufinden.
                          Ja, man muss sich am Anfang zurecht finden, aber dann kann das Teil viel.
                          Hab viele Automatismen laufen. Z.b. im Winter die Pool Sachen mit einem Klick deaktivieren, im Sommer wieder aktiv setzen.

                          Wieso sollte man sich noch einen weiteren Floh in den Pelz setzen, um das Rad nur etwas anders zum drehen zu bekommen?

                          Welcher Floh?

                          Irgendwie muss man den Mist ja noch gewartet bekommen, und da muss sich eine weitere "Programmiersprache" schon sehr anstrengen, um meine Gnade zu bekommen ;-)

                          Genau da braucht es keine Programmiersprache, welche du bei blockly nicht direkt brauchst, aber doch rumdocktern musst.

                          Aber jedem das seine...

                          gruß vom Woody
                          HAPPINESS is not a DESTINATION, it's a WAY of LIFE!

                          MartinPM 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • A Altersrentner

                            @martinp sagte in Verständnisfrage Blockly schaltet Pumpe nicht aus:

                            Wieso sollte man sich noch einen weiteren Floh in den Pelz setzen, um das Rad nur etwas anders zum drehen zu bekommen?

                            So sehe ich es für meine Person auch. Bin nun mal kein Profi.

                            @paul53 sagte in Verständnisfrage Blockly schaltet Pumpe nicht aus:

                            Dann verwende dafür eigene Trigger.

                            Hallo Paul53, habe ich jetzt umgestellt. Da hier die Sonne sehr stark
                            am Arbeiten ist und alles warm wurde kann ich noch kein Ergebnis vorlegen.

                            @paul53 sagte in Verständnisfrage Blockly schaltet Pumpe nicht aus:

                            Ich verstehe die Bedingung zum Abschalten der Hauptpumpe nicht.

                            Die Hauptpumpe hängt an einem 1000l Puffer der über Solar gespeist wird.
                            Diese wird normal über eine UVR 1611angesteuert. Den Ausgang der UVR dieser P habe ich mittels
                            Modbus in den ioBroker eingebunden. Die drei Geschosspumpen sind über ein RaspberyMatic
                            mit dem ioBroker verknüpft. Selbiges trifft für die Heizkreisverteiler Ventile zu.
                            Ist die Führungszieltemperatur der jeweiligen Etage erreicht wird die zugehörige Etagenpumpe und gleichzeitig die Hauptpumpe eingeschaltet. Die eingeschaltete Etagenpumpe ist gleichzeitig der Auslöser
                            für die Öffnung der Etagenventile. Haben die Räume ihre Zieltemperatur erreicht schließen die Ventile und wenn alle geschlossen sind schaltet die zugehörige P aus. Sind die drei Pumpen aus egal ob der Puffer >40°
                            ist wird die Hauptpumpe ebenfalls auf aus gesetzt.
                            Das läuft normal ganz gut, nur EBEN nicht.
                            Ich hoffe, das ist verständlich.
                            MfG Michael

                            Eben gesehen;
                            der Pumpenstatus der Geschosspumpen wird jetzt im Logg richtig angezeigt:blush:

                            da_WoodyD Online
                            da_WoodyD Online
                            da_Woody
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #13

                            @altersrentner sagte in Verständnisfrage Blockly schaltet Pumpe nicht aus:

                            So sehe ich es für meine Person auch. Bin nun mal kein Profi.

                            Aber dann mit blockly rumschlagen wollen. Ein Adapter ist imho leichter zu bedienen.

                            gruß vom Woody
                            HAPPINESS is not a DESTINATION, it's a WAY of LIFE!

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • da_WoodyD da_Woody

                              @martinp sagte in Verständnisfrage Blockly schaltet Pumpe nicht aus:

                              @da_woody Ich verstehe es sehr gut, warum man SmartCortrol nicht verwendet ...

                              Seltsame Aussage

                              Gerade gesucht, und sehr wenig Dokumentation gefunden ...

                              Genug um sich rein zufinden.
                              Ja, man muss sich am Anfang zurecht finden, aber dann kann das Teil viel.
                              Hab viele Automatismen laufen. Z.b. im Winter die Pool Sachen mit einem Klick deaktivieren, im Sommer wieder aktiv setzen.

                              Wieso sollte man sich noch einen weiteren Floh in den Pelz setzen, um das Rad nur etwas anders zum drehen zu bekommen?

                              Welcher Floh?

                              Irgendwie muss man den Mist ja noch gewartet bekommen, und da muss sich eine weitere "Programmiersprache" schon sehr anstrengen, um meine Gnade zu bekommen ;-)

                              Genau da braucht es keine Programmiersprache, welche du bei blockly nicht direkt brauchst, aber doch rumdocktern musst.

                              Aber jedem das seine...

                              MartinPM Online
                              MartinPM Online
                              MartinP
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #14

                              @da_woody also auch noch Neusprech: Statt "Programmieren" "Szenen erstellen"?

                              Jedenfalls muss man sich die gewünschten Abläufe vergegenwärtigen, und sie versuchen in die Grammatik des Systems zu übersetzen.

                              Da gehe ich lieber bei einem Adapter in die Tiefe, als bei irgendwelchen Problemen gleich einen neuen Adapter zu installieren ...

                              Intel(R) Celeron(R) CPU N3000 @ 1.04GHz 8G RAM 480G SSD
                              Virtualization : unprivileged lxc container (debian 12 on Proxmox 8.4.14)
                              Linux pve 6.8.12-16-pve
                              6 GByte RAM für den Container
                              Fritzbox 6591 FW 8.03 (Vodafone Leih-Box)
                              Remote-Access über Wireguard der Fritzbox

                              da_WoodyD 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • MartinPM MartinP

                                @da_woody also auch noch Neusprech: Statt "Programmieren" "Szenen erstellen"?

                                Jedenfalls muss man sich die gewünschten Abläufe vergegenwärtigen, und sie versuchen in die Grammatik des Systems zu übersetzen.

                                Da gehe ich lieber bei einem Adapter in die Tiefe, als bei irgendwelchen Problemen gleich einen neuen Adapter zu installieren ...

                                da_WoodyD Online
                                da_WoodyD Online
                                da_Woody
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #15

                                @martinp was jetzt? Adapter, oder anderer Adapter? Unterschied?

                                gruß vom Woody
                                HAPPINESS is not a DESTINATION, it's a WAY of LIFE!

                                MartinPM 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • da_WoodyD da_Woody

                                  @martinp was jetzt? Adapter, oder anderer Adapter? Unterschied?

                                  MartinPM Online
                                  MartinPM Online
                                  MartinP
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #16

                                  @da_woody Ich meinte, dass ich lieber meinen Werkzeugkasten übersichtlich halte.
                                  Der nächste empfiehlt dann Node Red.

                                  Nur Interessehalber: Wie würde man ....

                                  Wenn der letzte aus Pumpe 1....3 ausgeschaltet wurde, schalte Pumpe 4 aus

                                  umsetzen?

                                  Intel(R) Celeron(R) CPU N3000 @ 1.04GHz 8G RAM 480G SSD
                                  Virtualization : unprivileged lxc container (debian 12 on Proxmox 8.4.14)
                                  Linux pve 6.8.12-16-pve
                                  6 GByte RAM für den Container
                                  Fritzbox 6591 FW 8.03 (Vodafone Leih-Box)
                                  Remote-Access über Wireguard der Fritzbox

                                  A da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                  0
                                  • MartinPM MartinP

                                    @da_woody Ich meinte, dass ich lieber meinen Werkzeugkasten übersichtlich halte.
                                    Der nächste empfiehlt dann Node Red.

                                    Nur Interessehalber: Wie würde man ....

                                    Wenn der letzte aus Pumpe 1....3 ausgeschaltet wurde, schalte Pumpe 4 aus

                                    umsetzen?

                                    A Offline
                                    A Offline
                                    Altersrentner
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #17

                                    @martinp sagte in Verständnisfrage Blockly schaltet Pumpe nicht aus:

                                    Wenn der letzte aus Pumpe 1....3 ausgeschaltet wurde, schalte Pumpe 4 aus
                                    umsetzen?

                                    Interessante Frage
                                    MfG Michael

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • MartinPM MartinP

                                      @da_woody Ich meinte, dass ich lieber meinen Werkzeugkasten übersichtlich halte.
                                      Der nächste empfiehlt dann Node Red.

                                      Nur Interessehalber: Wie würde man ....

                                      Wenn der letzte aus Pumpe 1....3 ausgeschaltet wurde, schalte Pumpe 4 aus

                                      umsetzen?

                                      da_WoodyD Online
                                      da_WoodyD Online
                                      da_Woody
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #18

                                      @martinp du meinst in smart-control?
                                      unter zielgeräte die 4 pumpenschalter definieren.
                                      unter andere auslöser die bedienungen festlegen.
                                      z.b. meine lüftung und poolpumpe:
                                      05b5b75a-e884-4d16-92d9-1e7af65ffad4-grafik.png
                                      eventuell noch zeitgesteuert:
                                      bde6992c-d13c-4177-b0a0-42542b0e6e6c-grafik.png
                                      und dann noch die zonen einrichten.
                                      7c23f7bc-5a01-4ee7-97a5-abf9e64f8ac1-grafik.png
                                      rechts oben hast immer ein ?, da wird eigentlich alles erklärt.

                                      gruß vom Woody
                                      HAPPINESS is not a DESTINATION, it's a WAY of LIFE!

                                      MartinPM 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • da_WoodyD da_Woody

                                        @martinp du meinst in smart-control?
                                        unter zielgeräte die 4 pumpenschalter definieren.
                                        unter andere auslöser die bedienungen festlegen.
                                        z.b. meine lüftung und poolpumpe:
                                        05b5b75a-e884-4d16-92d9-1e7af65ffad4-grafik.png
                                        eventuell noch zeitgesteuert:
                                        bde6992c-d13c-4177-b0a0-42542b0e6e6c-grafik.png
                                        und dann noch die zonen einrichten.
                                        7c23f7bc-5a01-4ee7-97a5-abf9e64f8ac1-grafik.png
                                        rechts oben hast immer ein ?, da wird eigentlich alles erklärt.

                                        MartinPM Online
                                        MartinPM Online
                                        MartinP
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #19

                                        @da_woody und das soll die Aufgabe erfüllen, dass die Pumpe 4 erst ausgeschaltet wird, wenn die letzte der anderen Pumpen ausgegangen ist?

                                        Auf der ersten Blick sehe ich da nichts, wo man die Auslöser miteinander verknüpfen kann...

                                        Intel(R) Celeron(R) CPU N3000 @ 1.04GHz 8G RAM 480G SSD
                                        Virtualization : unprivileged lxc container (debian 12 on Proxmox 8.4.14)
                                        Linux pve 6.8.12-16-pve
                                        6 GByte RAM für den Container
                                        Fritzbox 6591 FW 8.03 (Vodafone Leih-Box)
                                        Remote-Access über Wireguard der Fritzbox

                                        da_WoodyD 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • MartinPM MartinP

                                          @da_woody und das soll die Aufgabe erfüllen, dass die Pumpe 4 erst ausgeschaltet wird, wenn die letzte der anderen Pumpen ausgegangen ist?

                                          Auf der ersten Blick sehe ich da nichts, wo man die Auslöser miteinander verknüpfen kann...

                                          da_WoodyD Online
                                          da_WoodyD Online
                                          da_Woody
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #20

                                          @martinp ich kann (in ermangelnder geräte) und will das nicht für dich testen.
                                          wenn du keinen bock hast, dich damit zu befassen, bleib bei blockly.
                                          it's your turn...

                                          gruß vom Woody
                                          HAPPINESS is not a DESTINATION, it's a WAY of LIFE!

                                          A 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          698

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.7k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe