  4. Neuer Adapter EMS-ESP für Bosch Heizungen

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.5k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.0k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    2.7k

Neuer Adapter EMS-ESP für Bosch Heizungen

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Tester
apiboschbuderusems-espheizungssteuerungjunkerskm200netfit
743 Beiträge 61 Kommentatoren 207.7k Aufrufe 56 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • B bergteam

    All fixed with latest Versions "ems-esp.0 v4.5.0" and "BBQKees 3.7.0-dev.28". Was für ein geniales Projekt ... zu sehen wie mehr und mehr Funktionalitäten Einzug halten.

    Pedder007P Offline
    Pedder007P Offline
    Pedder007
    schrieb am zuletzt editiert von Pedder007
    #636

    @bergteam sagte in Neuer Adapter EMS-ESP für Bosch Heizungen:

    All fixed with latest Versions "ems-esp.0 v4.5.0" and "BBQKees 3.7.0-dev.28". Was für ein geniales Projekt ... zu sehen wie mehr und mehr Funktionalitäten Einzug halten.

    Gerne, war auch nur der Hinweis eines 'armen' Nutzers ohne wirklich viel Tiefgang. Aber gut zu hören das die neuen Versionen auch gut laufen. So weit bin ich noch gar nicht :-)

    @diwoma, ich hatte die Struktur, vor dem Update auf ems-esp v3.5.0 sogar komplett gelöscht. Sie wurde dann so komplett, mit dem einen wohl überflüssigen Zweig, beim Start wieder neu angelegt.

    Bei dem hier mittlerweile doch recht komplexen Setup finde ich aktuell noch gar nicht die Zeit um da im Einzelnen tiefer vorzudringen. Das mache ich dann evtl. mal im Ruhestand :rolling_on_the_floor_laughing:

    Pedder
    All @Proxmox/Bookworm auf HP Elitedesk 800 G4; Zigbee: ZigStar (LAN), ~110Devices
    Unifi, Motioneye/3Reolinks, PiHole, Bosch 7800i via BBQKees/EMS-ESP, Fronius/BYD 11kWp via Modbus

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • O Offline
      O Offline
      Octopus180
      schrieb am zuletzt editiert von
      #637

      Moin alle zusammen,

      ich würde gerne mal wissen ob und wie ihr die Daten von diesen Adapter in eure VIS darstellt und auch ob ihr die Heizung über die VIS steuert.

      Es wäre schön wenn ihr mal eure Umsetzung zeigen könntet.

      Gruß Peter

      J 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • O Octopus180

        Moin alle zusammen,

        ich würde gerne mal wissen ob und wie ihr die Daten von diesen Adapter in eure VIS darstellt und auch ob ihr die Heizung über die VIS steuert.

        Es wäre schön wenn ihr mal eure Umsetzung zeigen könntet.

        Gruß Peter

        J Offline
        J Offline
        Jack01
        schrieb am zuletzt editiert von
        #638

        @octopus180 Ich habe den Adapter seit 2 Jahren laufen. Allerdings lese ich überwiegend nur die Temp-Daten aus. Das Ein- und Ausschalten des Warmwassers und der Heizung funktioniert auch problemlos.
        Gruß
        Hans-Jürgen
        Heizung.png

        Proxmox LXC
        Node.js: V20.18.2
        NPM: 10.8.2
        JS-controller: 7.0.6

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • J Offline
          J Offline
          Jack01
          schrieb am zuletzt editiert von
          #639

          Ich habe jetzt meine Hard- und Software auf den neusten Stand gebracht. Als Board habe ich ein LilyGo T7-S3 und das EMS-Interface Board von bbqkees. Zusätzlich habe ich noch einen Temp.Sensor DS18B20 angeschlossen. Die EMS Software-Version lautet 3.7.0 dev 38. Der EMS-Adapter hat die Version 4.8.0.
          Der Umstieg hat fast problemlos geklappt. Allerding bekomme ich jetzt immer die Fehlermeldung "Command failed: unknown device dallassensor". Der Sensor wird allerdings in den Objekten korrect angezeigt und auch aktualisiert. Wenn ich in den Adaptereinstellungen den Haken "Temperatursensoren" rausnehme, ist die Fehlermeldung weg, aber der Datenpunkt wird dann auch nicht mehr aktualisiert.
          MQTT ist deaktiviert.
          Laut EMS changelog wurden ab der Version 3.6 die Benennung des Sensors gändert.
          Habe ich hier bei meinen Einstellungen etwas vergessen oder falsch eingestellt?
          Gruß
          Hans-Jürgen
          Error message.png
          Temp-sensor.png Breaking Change.png Adapter.png
          Datenpunkte.png

          Proxmox LXC
          Node.js: V20.18.2
          NPM: 10.8.2
          JS-controller: 7.0.6

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • J Offline
            J Offline
            Jack01
            schrieb am zuletzt editiert von Jack01
            #640

            Inzwischen habe ich folgende Antwort von den Entwicklern der EMS-ESP Software erhalten:
            Antwort.png
            Ich habe dazu ein issue erstellt.

            Proxmox LXC
            Node.js: V20.18.2
            NPM: 10.8.2
            JS-controller: 7.0.6

            T 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • J Jack01

              Inzwischen habe ich folgende Antwort von den Entwicklern der EMS-ESP Software erhalten:
              Antwort.png
              Ich habe dazu ein issue erstellt.

              T Offline
              T Offline
              tp1de
              schrieb am zuletzt editiert von
              #641

              @jack01

              In der letzten ems-esp version 3.7.0 dev 39 wurden die Sensoren in die device list mit aufgenommen.
              Die aktuelle Adapter Version verarbeitet dann alle Daten, ohne dass die Parameter für Analog- oder Temperatursensoren ausgewählt werden müssen.

              Im Github ist auch eine Adapter-Version verfügbar die ohne Fehlermeldungen funktioniert.
              (Es sind nur Fehlermeldungen - die Sensoren werden richtig ausgelesen)

              J 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • T tp1de

                @jack01

                In der letzten ems-esp version 3.7.0 dev 39 wurden die Sensoren in die device list mit aufgenommen.
                Die aktuelle Adapter Version verarbeitet dann alle Daten, ohne dass die Parameter für Analog- oder Temperatursensoren ausgewählt werden müssen.

                Im Github ist auch eine Adapter-Version verfügbar die ohne Fehlermeldungen funktioniert.
                (Es sind nur Fehlermeldungen - die Sensoren werden richtig ausgelesen)

                J Offline
                J Offline
                Jack01
                schrieb am zuletzt editiert von
                #642

                @tp1de Erstmal Danke für den tollen Adapter und Deinen unermüdlichen Einsatz. Ich habe die Diskussion in Gitbub verfolgt. Grundsätzlich arbeite ich nur mit stabilen Versionen. Vom Entwickler "proddy" wurde jedoch empfohlen, bei Neuinstallationen direkt auf eine 3.7.xxx zu gehen.
                Ich werde jetzt abwarten, bis die nächste Adapter Version und die finale EMS-ESP Version released sind.
                Es sei denn, dass Ich da etwas testen soll. Ich habe allerdings nur ein "scharfes system". Das muss also unbedingt funktionieren (WAF.....).
                Gruß
                Hans-Jürgen

                Proxmox LXC
                Node.js: V20.18.2
                NPM: 10.8.2
                JS-controller: 7.0.6

                vowillV 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • J Jack01

                  @tp1de Erstmal Danke für den tollen Adapter und Deinen unermüdlichen Einsatz. Ich habe die Diskussion in Gitbub verfolgt. Grundsätzlich arbeite ich nur mit stabilen Versionen. Vom Entwickler "proddy" wurde jedoch empfohlen, bei Neuinstallationen direkt auf eine 3.7.xxx zu gehen.
                  Ich werde jetzt abwarten, bis die nächste Adapter Version und die finale EMS-ESP Version released sind.
                  Es sei denn, dass Ich da etwas testen soll. Ich habe allerdings nur ein "scharfes system". Das muss also unbedingt funktionieren (WAF.....).
                  Gruß
                  Hans-Jürgen

                  vowillV Offline
                  vowillV Offline
                  vowill
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #643

                  @jack01 Gleiche Situation bei mir. Da aber die 3.7.xx neue Datenpunkte bietet - u. a. Durchflussmengen der Pumpen in meiner Bosch CS6800i - habe ich auf 3.7.38/39/heute 40 aktualisiert. Läuft stabil :flushed:

                  ioBroker im lxc auf NUC / Aktive Instanzen: 38

                  Pedder007P 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • vowillV vowill

                    @jack01 Gleiche Situation bei mir. Da aber die 3.7.xx neue Datenpunkte bietet - u. a. Durchflussmengen der Pumpen in meiner Bosch CS6800i - habe ich auf 3.7.38/39/heute 40 aktualisiert. Läuft stabil :flushed:

                    Pedder007P Offline
                    Pedder007P Offline
                    Pedder007
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #644

                    @vowill jetzt hattest Du mich ja neugierig gemacht, habe ne' CS7800i, Sole-WP.
                    Bin mal eben von 3.7.0 dev.12 nach 3.7.0 dev.41. Durchflussmengen gibts bei mir aber wohl leider nicht :cry:
                    Naja, es gibt Schlimmeres ;-)

                    Ansonsten scheint aber auch die dev.41 stabil zu sein. Nach dem Adapter Neustart gab's neben den Erfolgsmeldungen nur:

                    ems-esp.0
                    2024-09-29 16:16:07.658	warn	State value to set for "ems-esp.0.boiler.hphystpool" has value "0" less than min "50"
                    
                    ems-esp.0
                    2024-09-29 16:16:07.657	warn	State value to set for "ems-esp.0.boiler.hphystcool" has value "0" less than min "50"
                    
                    ems-esp.0
                    2024-09-29 16:16:07.657	warn	State value to set for "ems-esp.0.boiler.hphystheat" has value "0" less than min "50"
                    
                    ems-esp.0
                    2024-09-29 16:16:07.655	warn	State value to set for "ems-esp.0.boiler.emergencytemp" has value "0" less than min "15"
                    

                    Das hatte ich aber auch schon bei der dev.12. Die Werte scheinen sich aber auch nicht überschreiben zu lassen.
                    Aber da das bis jetzt auch keine Auswirkungen hatte, wird das wohl auch künftig keine haben ;-)

                    LG
                    Peter

                    Pedder
                    All @Proxmox/Bookworm auf HP Elitedesk 800 G4; Zigbee: ZigStar (LAN), ~110Devices
                    Unifi, Motioneye/3Reolinks, PiHole, Bosch 7800i via BBQKees/EMS-ESP, Fronius/BYD 11kWp via Modbus

                    vowillV 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • Pedder007P Pedder007

                      @vowill jetzt hattest Du mich ja neugierig gemacht, habe ne' CS7800i, Sole-WP.
                      Bin mal eben von 3.7.0 dev.12 nach 3.7.0 dev.41. Durchflussmengen gibts bei mir aber wohl leider nicht :cry:
                      Naja, es gibt Schlimmeres ;-)

                      Ansonsten scheint aber auch die dev.41 stabil zu sein. Nach dem Adapter Neustart gab's neben den Erfolgsmeldungen nur:

                      ems-esp.0
                      2024-09-29 16:16:07.658	warn	State value to set for "ems-esp.0.boiler.hphystpool" has value "0" less than min "50"
                      
                      ems-esp.0
                      2024-09-29 16:16:07.657	warn	State value to set for "ems-esp.0.boiler.hphystcool" has value "0" less than min "50"
                      
                      ems-esp.0
                      2024-09-29 16:16:07.657	warn	State value to set for "ems-esp.0.boiler.hphystheat" has value "0" less than min "50"
                      
                      ems-esp.0
                      2024-09-29 16:16:07.655	warn	State value to set for "ems-esp.0.boiler.emergencytemp" has value "0" less than min "15"
                      

                      Das hatte ich aber auch schon bei der dev.12. Die Werte scheinen sich aber auch nicht überschreiben zu lassen.
                      Aber da das bis jetzt auch keine Auswirkungen hatte, wird das wohl auch künftig keine haben ;-)

                      LG
                      Peter

                      vowillV Offline
                      vowillV Offline
                      vowill
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #645

                      @pedder007 Hmm, die Durchflussmengen finden sich bei meiner CS6800i (Luft-Wasser-Wärmepumpe) in den Datenpunkten

                      • ems-esp.0.heatSources.hs1.pc0flow - das ist die Pumpe, die das Wasser zur Außeneinheit (mit dem Kompressor) pumpt, und
                      • ems-esp.0.heatSources.hs1.pc1flow - das ist die Pumpe, die innen die Heizkreise versorgt.

                      ioBroker im lxc auf NUC / Aktive Instanzen: 38

                      Pedder007P 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • vowillV vowill

                        @pedder007 Hmm, die Durchflussmengen finden sich bei meiner CS6800i (Luft-Wasser-Wärmepumpe) in den Datenpunkten

                        • ems-esp.0.heatSources.hs1.pc0flow - das ist die Pumpe, die das Wasser zur Außeneinheit (mit dem Kompressor) pumpt, und
                        • ems-esp.0.heatSources.hs1.pc1flow - das ist die Pumpe, die innen die Heizkreise versorgt.
                        Pedder007P Offline
                        Pedder007P Offline
                        Pedder007
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #646

                        @vowill Ach diese Pumpen meinst Du. Die werden bei mir in % angezeigt, plus der Ein- und Ausströmtemperaturen. Ich dachte Du meinst die Heizkreise.

                        Pedder
                        All @Proxmox/Bookworm auf HP Elitedesk 800 G4; Zigbee: ZigStar (LAN), ~110Devices
                        Unifi, Motioneye/3Reolinks, PiHole, Bosch 7800i via BBQKees/EMS-ESP, Fronius/BYD 11kWp via Modbus

                        vowillV 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • Pedder007P Pedder007

                          @vowill Ach diese Pumpen meinst Du. Die werden bei mir in % angezeigt, plus der Ein- und Ausströmtemperaturen. Ich dachte Du meinst die Heizkreise.

                          vowillV Offline
                          vowillV Offline
                          vowill
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #647

                          @pedder007 pc1.flow ist ja die Pumpe für die Heizkreise (bzw. den primären Heizkreis) - laut den hydraulischen Diagrammen in der CSxx00i-Installationsanleitung (auf den letzten Seiten).

                          ioBroker im lxc auf NUC / Aktive Instanzen: 38

                          Pedder007P 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • vowillV vowill

                            @pedder007 pc1.flow ist ja die Pumpe für die Heizkreise (bzw. den primären Heizkreis) - laut den hydraulischen Diagrammen in der CSxx00i-Installationsanleitung (auf den letzten Seiten).

                            Pedder007P Offline
                            Pedder007P Offline
                            Pedder007
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #648

                            @vowill ich müsste jetzt nochmal die genauen Datenpunkte raussuchen, aber bei mir waren das, meine ich, drei Pumpen.

                            1. Solekreislauf, 2. Kompressorkreislauf, 3. Haupt-Heizkreislauf. Ich habe, da 2 Heizkreise (Radiatoren u. Fußbodenheizung), allerdings noch eine vierte Pumpe. Ich hatte aus Deinem Post fälschlicherweise gehofft, dass Du auch zwei Heizkreise hast und diese meinst. Das hat nur damit zu tun, dass ich die beiden Heizkreispumpen bei mir visualisiert habe, aber da zur zweiten dieser Pumpen kein Datenpunkte existiert, den Zustand aktuell über einen Workaround abgebildet.

                            Pedder
                            All @Proxmox/Bookworm auf HP Elitedesk 800 G4; Zigbee: ZigStar (LAN), ~110Devices
                            Unifi, Motioneye/3Reolinks, PiHole, Bosch 7800i via BBQKees/EMS-ESP, Fronius/BYD 11kWp via Modbus

                            vowillV 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • Pedder007P Pedder007

                              @vowill ich müsste jetzt nochmal die genauen Datenpunkte raussuchen, aber bei mir waren das, meine ich, drei Pumpen.

                              1. Solekreislauf, 2. Kompressorkreislauf, 3. Haupt-Heizkreislauf. Ich habe, da 2 Heizkreise (Radiatoren u. Fußbodenheizung), allerdings noch eine vierte Pumpe. Ich hatte aus Deinem Post fälschlicherweise gehofft, dass Du auch zwei Heizkreise hast und diese meinst. Das hat nur damit zu tun, dass ich die beiden Heizkreispumpen bei mir visualisiert habe, aber da zur zweiten dieser Pumpen kein Datenpunkte existiert, den Zustand aktuell über einen Workaround abgebildet.
                              vowillV Offline
                              vowillV Offline
                              vowill
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #649

                              @pedder007 Ich habe auch 2 Heizkreise (Fußböden und Radiatoren) und ja, für den Fußbodenkreis mit dem Mischermodul MM100 und einer eigenen Pumpe gibt es keine Durchflussdaten. Ich zeige in meiner Visualisierung daher auch nur 'ein/aus' und die Mischventilstellung (0...100%) an. Hinzu die Zahl der geöffneten FBH-Kreise, die ich aus den Soll-/Ist-Daten der HmIP-Ventile auslese (man erhält für die Wandthermostate ja den Zustand des internen Relais nicht über einen Datenpunkt).
                              PS: Wenn alle Ventile zu sind, schalte ich den FBH-Kreis bzw. die -Pumpe unmittelbar ab, wenn mind. 1 Ventil öffnet wieder ein.

                              ioBroker im lxc auf NUC / Aktive Instanzen: 38

                              Pedder007P 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • vowillV vowill

                                @pedder007 Ich habe auch 2 Heizkreise (Fußböden und Radiatoren) und ja, für den Fußbodenkreis mit dem Mischermodul MM100 und einer eigenen Pumpe gibt es keine Durchflussdaten. Ich zeige in meiner Visualisierung daher auch nur 'ein/aus' und die Mischventilstellung (0...100%) an. Hinzu die Zahl der geöffneten FBH-Kreise, die ich aus den Soll-/Ist-Daten der HmIP-Ventile auslese (man erhält für die Wandthermostate ja den Zustand des internen Relais nicht über einen Datenpunkt).
                                PS: Wenn alle Ventile zu sind, schalte ich den FBH-Kreis bzw. die -Pumpe unmittelbar ab, wenn mind. 1 Ventil öffnet wieder ein.

                                Pedder007P Offline
                                Pedder007P Offline
                                Pedder007
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #650

                                @vowill aha, dann hatte ich das bzgl. der Heizkreise ja doch richtig verstanden, nur nicht bzgl. der zugehörigen Datenfelder :-)
                                Aber ok, das scheint dann bei Dir ansonsten, via Mischer, genauso konfiguriert zu sein wie hier bei uns.

                                In meiner VIS habe ich auch die Mischerstellung und den Pumpenzustand und Betriebsmodus (auto/manu) pro Heizkreis. Den Zustand (an/aus) der FB Hzg-Pumpe, also die die im Mischerkreislauf hängt, leite ich aus folgenden DP ab:

                                • Stromaufnahme Heizung (gemessen mit Shelly)
                                • Betriebsstatus Heizung
                                • Differenz Vor- vs. Rücklauftemp. im entsprechenden Heizkreis
                                • Status der anderen Heizkreispumpe

                                Hatte mir dafür mal irgendwann ein Blockly gebaut, was das alles miteinander vergleicht und mir dann näherungsweise auch halbwegs den richtigen Status der Pumpe in VIS anzeigt.
                                Beim Blick eben darauf musste ich aber selber erstmal wieder überlegen, was ich mir damals dabei gedachte hatte :laughing:
                                Ich bin damals allerdings einige Male in den Heizkeller gerannt und habe das überprüft. Ist zwar nicht 100% genau, aber größtenteils. Besser wäre natürlich ein DP. Ich hatte, meine ich, dazu auch mal eine Anregung im Entsprechend Discord-Threat erstellt. Da war aber nichts wirklich nachgekommen. Proody & Co. kämpfen ja ohnehin schon genug mit der Interpretation von dutzenden von Geräten und Geräte-Kombinationen ;-)

                                Achso, die Kreise der FB steuere ich hier nicht einzeln. Das Ganze ist so träge und in der Etage sind sowieso immer alle Türen auf, das ich das nicht wirklich als lohnenswert erachtet habe.
                                Da ich insgesamt mit der Bosch-Regelung ganz zufrieden bin (wir kamen von einer 22 Jahre alten Öl Heizung), schaue ich mir lediglich die erreichte Raumtemperatur pro Etage an, in einem repräsentativen Raum, und schalte die Heizkreise dann, mit erhöhter oder abgesenkter Zieltemperatur, einzeln und zeitweise in den manuellen Modus um.
                                Wenn die Zieltemperatur dann erreicht ist, geht es wieder zurück in den Auto-Modus, oder eben abends, kurz bevor die Bosch ohnehin in die Nachtabsenkung geht (Vorteil: man kann dafür jedes x-beliebige auslesbare Thermometer nehmen, bei mir Zigbees)
                                Würde Bosch endlich mal ne API anbieten (möglichst lokal) bräuchte man den ganzen Workaround ja nicht. Das ärgert mich echt am meisten, zumal sie ja so toll mit ihrem eigenen SmartHome Gezumsel werben. Aber alles nur closed Shop :-(

                                Pedder
                                All @Proxmox/Bookworm auf HP Elitedesk 800 G4; Zigbee: ZigStar (LAN), ~110Devices
                                Unifi, Motioneye/3Reolinks, PiHole, Bosch 7800i via BBQKees/EMS-ESP, Fronius/BYD 11kWp via Modbus

                                L 1 Antwort Letzte Antwort
                                1
                                • Pedder007P Pedder007

                                  @vowill aha, dann hatte ich das bzgl. der Heizkreise ja doch richtig verstanden, nur nicht bzgl. der zugehörigen Datenfelder :-)
                                  Aber ok, das scheint dann bei Dir ansonsten, via Mischer, genauso konfiguriert zu sein wie hier bei uns.

                                  In meiner VIS habe ich auch die Mischerstellung und den Pumpenzustand und Betriebsmodus (auto/manu) pro Heizkreis. Den Zustand (an/aus) der FB Hzg-Pumpe, also die die im Mischerkreislauf hängt, leite ich aus folgenden DP ab:

                                  • Stromaufnahme Heizung (gemessen mit Shelly)
                                  • Betriebsstatus Heizung
                                  • Differenz Vor- vs. Rücklauftemp. im entsprechenden Heizkreis
                                  • Status der anderen Heizkreispumpe

                                  Hatte mir dafür mal irgendwann ein Blockly gebaut, was das alles miteinander vergleicht und mir dann näherungsweise auch halbwegs den richtigen Status der Pumpe in VIS anzeigt.
                                  Beim Blick eben darauf musste ich aber selber erstmal wieder überlegen, was ich mir damals dabei gedachte hatte :laughing:
                                  Ich bin damals allerdings einige Male in den Heizkeller gerannt und habe das überprüft. Ist zwar nicht 100% genau, aber größtenteils. Besser wäre natürlich ein DP. Ich hatte, meine ich, dazu auch mal eine Anregung im Entsprechend Discord-Threat erstellt. Da war aber nichts wirklich nachgekommen. Proody & Co. kämpfen ja ohnehin schon genug mit der Interpretation von dutzenden von Geräten und Geräte-Kombinationen ;-)

                                  Achso, die Kreise der FB steuere ich hier nicht einzeln. Das Ganze ist so träge und in der Etage sind sowieso immer alle Türen auf, das ich das nicht wirklich als lohnenswert erachtet habe.
                                  Da ich insgesamt mit der Bosch-Regelung ganz zufrieden bin (wir kamen von einer 22 Jahre alten Öl Heizung), schaue ich mir lediglich die erreichte Raumtemperatur pro Etage an, in einem repräsentativen Raum, und schalte die Heizkreise dann, mit erhöhter oder abgesenkter Zieltemperatur, einzeln und zeitweise in den manuellen Modus um.
                                  Wenn die Zieltemperatur dann erreicht ist, geht es wieder zurück in den Auto-Modus, oder eben abends, kurz bevor die Bosch ohnehin in die Nachtabsenkung geht (Vorteil: man kann dafür jedes x-beliebige auslesbare Thermometer nehmen, bei mir Zigbees)
                                  Würde Bosch endlich mal ne API anbieten (möglichst lokal) bräuchte man den ganzen Workaround ja nicht. Das ärgert mich echt am meisten, zumal sie ja so toll mit ihrem eigenen SmartHome Gezumsel werben. Aber alles nur closed Shop :-(

                                  L Offline
                                  L Offline
                                  lustig29
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #651

                                  Ich bekomme leider immer diese Fehlermeldung.

                                  error reading KM200 gateway (wrong ip address) - stop KM200 read: http://192.168.1.196
                                  
                                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • L lustig29

                                    Ich bekomme leider immer diese Fehlermeldung.

                                    error reading KM200 gateway (wrong ip address) - stop KM200 read: http://192.168.1.196
                                    
                                    L Offline
                                    L Offline
                                    lustig29
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #652

                                    Welche Hardware brauche ich um eine BOSCH Luftwärmepumpen-Paket BOPA CS762 AW 5 OR-S, CS5800iAW 12
                                    (mit Connectmodul) in den Iobroker zu bekommen.

                                    vowillV Pedder007P 2 Antworten Letzte Antwort
                                    0
                                    • L lustig29

                                      Welche Hardware brauche ich um eine BOSCH Luftwärmepumpen-Paket BOPA CS762 AW 5 OR-S, CS5800iAW 12
                                      (mit Connectmodul) in den Iobroker zu bekommen.

                                      vowillV Offline
                                      vowillV Offline
                                      vowill
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #653

                                      @lustig29 Na, das sollte doch mit dem BBQ-Kees-Gateway S3 funktionieren; siehe dort im Shop. Bei meiner CS6800i mit AW12-OR T funktioniert das ganz prima!

                                      ioBroker im lxc auf NUC / Aktive Instanzen: 38

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • L lustig29

                                        Welche Hardware brauche ich um eine BOSCH Luftwärmepumpen-Paket BOPA CS762 AW 5 OR-S, CS5800iAW 12
                                        (mit Connectmodul) in den Iobroker zu bekommen.

                                        Pedder007P Offline
                                        Pedder007P Offline
                                        Pedder007
                                        schrieb am zuletzt editiert von Pedder007
                                        #654

                                        @lustig29 bei mir läuft das E32 (ESP32-D0WD), allerdings noch die alte Version (Gehäuse sieht aus wie beim aktuellen S3, allerdings eben mit LAN Anschluß), schon über 1 Jahr an einer CS7800i (Solepumpe) absolut ohne Probleme.
                                        Das Connectmodul hat damit allerdings gar nichts zu schaffen. Das läßt bei mir sich nur über die Cloud und die Bosch App ansprechen. Abgesehen davon das ich darüber den Urlaubsmodus steuere, machen ich außer Updaten damit eigentlich gar nichts ;-)

                                        Pedder
                                        All @Proxmox/Bookworm auf HP Elitedesk 800 G4; Zigbee: ZigStar (LAN), ~110Devices
                                        Unifi, Motioneye/3Reolinks, PiHole, Bosch 7800i via BBQKees/EMS-ESP, Fronius/BYD 11kWp via Modbus

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • T Offline
                                          T Offline
                                          tp1de
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #655

                                          Bitte beachten:
                                          Ab Version 5.0.0 muss das private Passwort (km200) neu eingegeben werden.

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          779

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe