NEWS
Iobroker.s7 v0.3.0 testen bitte
-
Auch wenn ich kein s7 Nutzer bin habe ich heute mal Bissl gegoogelt.
http://snap7.sourceforge.net/logo.html
Der Adapter blendet bei Wahl von s7 Logo andere Felder ein die gefüllt werden müssen. Die konfig passt bei euch und ihr tragt dort was ein ?! ( Sorry für vllt dumme fragen aber ich versuche auszuschließen)
-
Hallo apollon77,
habe beide Logo´s bei mir im Einsatz. Die 0BA8 geht (problemlos) allerdings braucht dazu nicht einmal die S7 LOGO im Adapter ausgewählt werden, somit spielen auch die TSAP´s keine Rolle! Die 0BA7 geht gar nicht. Die Einstellungen (TSAP etc.) sind korrekt. Ich habe irgendwo auf Seite zwei dieses Threads auch einmal einen Wireshark Mitschnitt gestartet, bei dem mir aufgefallen ist, das die 8er einen regelmässigen Datenverkehr erzeugen, bei den 7er allerdings bleibt es nur bei den Reconnect-Versuchen. Im Log taucht dann die Meldung "Connection failed. Code #655470" auf.
Github Issue Eintrag ist von mir ;)
Gruß Steff
-
Sooooooooooo … Mit Super Unterstützung von Steff haben wir den Grund gefunden. War doch einfacher als vermutet. Es gab einen Schreibfehler (Gross/Kleinschreibung auch noch "nur") im Adapter wodurch die LOGO-Einstellungen aus der Adapter-Konfig nie wirklich verwendet wurden :-((
Auf Github gibt es die 1.1.1 vom Adapter. Bitte testen!!!
@BlackAlpha: vllt gibst Du ioBroker ja doch noch ne Chance :-)
-
hatte ne Hoffnung das Eingänge, Ausgänge und Merker auch funktionieren aber leider nein
! s7.0 2018-01-05 19:22:25.255 error try reconnection
! s7.0 2018-01-05 19:22:25.255 warn Poll error count: 6 code: 0x900000 (errCliAddressOutOfRange)
! s7.0 2018-01-05 19:22:25.250 warn EBRead error[1064 - 1065]: code: 0x900000 (errCliAddressOutOfRange)
! s7.0 2018-01-05 19:22:24.234 warn Poll error count: 5 code: 0x900000 (errCliAddressOutOfRange)
! s7.0 2018-01-05 19:22:24.229 warn EBRead error[1064 - 1065]: code: 0x900000 (errCliAddressOutOfRange)
! s7.0 2018-01-05 19:22:23.233 warn Poll error count: 4 code: 0x900000 (errCliAddressOutOfRange)
! s7.0 2018-01-05 19:22:23.231 warn EBRead error[1064 - 1065]: code: 0x900000 (errCliAddressOutOfRange)
! s7.0 2018-01-05 19:22:22.217 warn Poll error count: 3 code: 0x900000 (errCliAddressOutOfRange)
! s7.0 2018-01-05 19:22:22.214 warn EBRead error[1064 - 1065]: code: 0x900000 (errCliAddressOutOfRange)
! s7.0 2018-01-05 19:22:21.189 warn Poll error count: 2 code: 0x900000 (errCliAddressOutOfRange)
! s7.0 2018-01-05 19:22:21.187 warn EBRead error[1064 - 1065]: code: 0x900000 (errCliAddressOutOfRange)
! s7.0 2018-01-05 19:22:20.222 warn Poll error count: 1 code: 0x900000 (errCliAddressOutOfRange)
! s7.0 2018-01-05 19:22:20.221 warn EBRead error[1064 - 1065]: code: 0x900000 (errCliAddressOutOfRange)
! s7.0 2018-01-05 19:22:20.220 info Connected in LOGO! mode
! s7.0 2018-01-05 19:22:20.219 info Connect in LOGO! mode to 768 / 512
! s7.0 2018-01-05 19:22:20.217 info LOG localTSAP=768 / remoteTSAP=512
! s7.0 2018-01-05 19:22:19.829 info starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7, node: v6.12.2
! iobroker 2018-01-05 19:17:11.190 info Localna gut, bleibe bei DB1 ;)
-
Danke für die Blumen :lol:
Spass bei Seite - danke @apollon77 für das schnelle Fixen des Adapters!
Hat mir sehr viel Spaß bereitet hier mitzuhelfen, so konnte ich wenigstens auch mal etwas dazu beitragen - wenn schon programmieren nicht meine Stärke ist :oops:
Gruß Steff
-
den Fehler habe ich am Anfang auch gemacht. Du gibst unter Eingänge die Adressen der VM an, die gehören aber nur unter DB rein. Unter Eingänge / Ausgänge / Merker sind die Adresse nach dem Schema Q1 –> 0.0 / Q2 --> 0.1 usw., bei den Ausgängen und Merkern geht es dann gleich weiter.
Gruß
-
Es ist heute wie Weihnachten, oder?
@apollon77:Denke er hat es auch vom github installiert `
Ja klar, war live dabei :lol:Das war bei mir das Problem, sobald ich einen DB oder einen Eingang etc. angelegt hatte bekam ich die gleichen Log-Einträge wie du. Nachdem ich LC beendet habe war Ruhe. `
Hatten die beiden die gleiche TSAP?Unter Eingänge / Ausgänge / Merker sind die Adresse nach dem Schema Q1 –> 0.0 / Q2 --> 0.1 usw., bei den Ausgängen und Merkern geht es dann gleich weiter. `
Was mich noch interessiert: wie sind dann die Adressen für AI,AQ und AM?v1.1.1?
Ist das nicht zu klein für so einen Schritt? ;)
p.S. ich will nicht übertreiben/frech sein, konnte man das im Adapter einbauen?
http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 44#p107344
Schöne Grüße