      paul53 @Balu 0 last edited by

      @balu-0 sagte: bei einer Position von 56 bis 100 soll es nicht runterfahren.

      Dann lasse den Teil einfach weg.

      B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • B
        Balu 0 @paul53 last edited by

        @paul53 said

        Dann lasse den Teil einfach weg.

        OK Habe es verstanden

        trotzdem läufts irgendwie nicht.
        kannst du mal drüber schauen ?
        Screenshot 2024-09-07 180549.png

        Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Homoran
          Homoran Global Moderator Administrators @Balu 0 last edited by

          @balu-0 sagte in Fehlermeldung beim ansteuern der Torsteuerung:

          trotzdem läufts irgendwie nicht.

          und irgendwie wie läufts?

          B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • B
            Balu 0 @Homoran last edited by Balu 0

            @homoran
            HÄ ? 🙂

            es fährt jedenfalls nicht

            paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • paul53
              paul53 @Balu 0 last edited by

              @balu-0 sagte: es fährt jedenfalls nicht

              Ohne Steuerung des Datenpunktes für "Auf" kann es auch nicht fahren.

              Blockly_temp.JPG

              B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • B
                Balu 0 @paul53 last edited by

                @paul53

                Hab ich irgendwie ausgeblendet 🙂

                Jetzt Läufts ,
                es bleibt immer exakt bei 59% stehen.

                Am Montag bin ich vor ort und kann schauen ob das die richtige Position ist .

                An welche zahl müsste ich jetzt schrauben um die Position zu ändern
                die 160 oder die 50 ?

                paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • paul53
                  paul53 @Balu 0 last edited by paul53

                  @balu-0 sagte: An welche zahl müsste ich jetzt schrauben um die Position zu ändern
                  die 160 oder die 50 ?

                  Die 50 ist die Sollposition. Die 160 enthält die Laufzeit in ms/%.
                  Wenn die Sollposition 55 % sein soll, dann ändere 50 in 55 und 160 in 136.

                  B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • B
                    Balu 0 @paul53 last edited by

                    Morgen !

                    Ich bin jetzt vor Ort und hätte Fragen 🙂

                    Das Tor war ein Stück zu niedrig.
                    wenn ich wie du geschrieben 55% 136 gewählt habe ist es noch weiter unten stehen geblieben.
                    Ich habe rumprobiert und es steht Richtig ( Gewünschte Höhe ) bei 50% .. 160

                    Position ist immer des Datenpunkts für % ist jetzt immer 66 %

                    Weiter ist folgendes Phänomen zu beobachten:
                    Je höher das tor schon richtung teil Position steht desto "falsch" tiefer bleibt es stehen.

                    Beispiel Fahrt von 2 % biss 66 % Teilposition ist fast bei 66%
                    Fart von 44% bis 66 % Teilposition bleibt schon ca bei 50 % stehen.

                    paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • paul53
                      paul53 @Balu 0 last edited by paul53

                      @balu-0 sagte: Je höher das tor schon richtung teil Position steht desto "falsch" tiefer bleibt es stehen.

                      Dann ist die Geschwindigkeit nicht konstant oder die Zeitkonstante (160 ms/%) zu lang. Sollposition im Skript ist 66 %?
                      Abhilfe: Erhöhe die Sollposition im Skript (> 66) und verringere die Zeitkonstante (ausprobieren).

                      B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • B
                        Balu 0 @paul53 last edited by

                        Hab nicht so angetastet wie du gesagt hast.

                        jetzt läufst perfekt !!

                        Vielen Dank für das Skript und die Hilfe.
                        Ich bin so glücklich !!

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • First post
                          Last post

                        Support us

                        ioBroker
                        Community Adapters
                        Donate

                        845
                        Online

                        31.9k
                        Users

                        80.2k
                        Topics

                        1.3m
                        Posts

                        3
                        25
                        926
                        Loading More Posts
                        • Oldest to Newest
                        • Newest to Oldest
                        • Most Votes
                        Reply
                        • Reply as topic
                        Log in to reply
                        Community
                        Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                        The ioBroker Community 2014-2023
                        logo