    • B
      Balu 0 @paul53 last edited by

      @paul53
      also ich verstehe es so das das zweite skript es möglich macht das das tor aus allen möglichen Positionen auf die Teilöffnung fährt.

      Wenn beispielsweise das Tor ganz offen steht würde es zu fahren.
      Es soll aber nicht nach unten fahren sondern nur nach oben.

      Wenn 55 die sollposition ist...
      und es in einer position von 0 bis 44 ist soll es hoch fahren.

      bei einer Position von 56 bis 100 soll es nicht runterfahren.

      paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • paul53
        paul53 @Balu 0 last edited by

        @balu-0 sagte: bei einer Position von 56 bis 100 soll es nicht runterfahren.

        Dann lasse den Teil einfach weg.

        B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • B
          Balu 0 @paul53 last edited by

          @paul53 said

          Dann lasse den Teil einfach weg.

          OK Habe es verstanden

          trotzdem läufts irgendwie nicht.
          kannst du mal drüber schauen ?
          Screenshot 2024-09-07 180549.png

          Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Homoran
            Homoran Global Moderator Administrators @Balu 0 last edited by

            @balu-0 sagte in Fehlermeldung beim ansteuern der Torsteuerung:

            trotzdem läufts irgendwie nicht.

            und irgendwie wie läufts?

            B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • B
              Balu 0 @Homoran last edited by Balu 0

              @homoran
              HÄ ? 🙂

              es fährt jedenfalls nicht

              paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • paul53
                paul53 @Balu 0 last edited by

                @balu-0 sagte: es fährt jedenfalls nicht

                Ohne Steuerung des Datenpunktes für "Auf" kann es auch nicht fahren.

                Blockly_temp.JPG

                B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • B
                  Balu 0 @paul53 last edited by

                  @paul53

                  Hab ich irgendwie ausgeblendet 🙂

                  Jetzt Läufts ,
                  es bleibt immer exakt bei 59% stehen.

                  Am Montag bin ich vor ort und kann schauen ob das die richtige Position ist .

                  An welche zahl müsste ich jetzt schrauben um die Position zu ändern
                  die 160 oder die 50 ?

                  paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • paul53
                    paul53 @Balu 0 last edited by paul53

                    @balu-0 sagte: An welche zahl müsste ich jetzt schrauben um die Position zu ändern
                    die 160 oder die 50 ?

                    Die 50 ist die Sollposition. Die 160 enthält die Laufzeit in ms/%.
                    Wenn die Sollposition 55 % sein soll, dann ändere 50 in 55 und 160 in 136.

                    B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • B
                      Balu 0 @paul53 last edited by

                      Morgen !

                      Ich bin jetzt vor Ort und hätte Fragen 🙂

                      Das Tor war ein Stück zu niedrig.
                      wenn ich wie du geschrieben 55% 136 gewählt habe ist es noch weiter unten stehen geblieben.
                      Ich habe rumprobiert und es steht Richtig ( Gewünschte Höhe ) bei 50% .. 160

                      Position ist immer des Datenpunkts für % ist jetzt immer 66 %

                      Weiter ist folgendes Phänomen zu beobachten:
                      Je höher das tor schon richtung teil Position steht desto "falsch" tiefer bleibt es stehen.

                      Beispiel Fahrt von 2 % biss 66 % Teilposition ist fast bei 66%
                      Fart von 44% bis 66 % Teilposition bleibt schon ca bei 50 % stehen.

                      paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • paul53
                        paul53 @Balu 0 last edited by paul53

                        @balu-0 sagte: Je höher das tor schon richtung teil Position steht desto "falsch" tiefer bleibt es stehen.

                        Dann ist die Geschwindigkeit nicht konstant oder die Zeitkonstante (160 ms/%) zu lang. Sollposition im Skript ist 66 %?
                        Abhilfe: Erhöhe die Sollposition im Skript (> 66) und verringere die Zeitkonstante (ausprobieren).

                        B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • B
                          Balu 0 @paul53 last edited by

                          Hab nicht so angetastet wie du gesagt hast.

                          jetzt läufst perfekt !!

                          Vielen Dank für das Skript und die Hilfe.
                          Ich bin so glücklich !!

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • First post
                            Last post

                          Support us

                          ioBroker
                          Community Adapters
                          Donate

                          920
                          Online

                          31.9k
                          Users

                          80.2k
                          Topics

                          1.3m
                          Posts

                          3
                          25
                          925
                          Loading More Posts
                          • Oldest to Newest
                          • Newest to Oldest
                          • Most Votes
                          Reply
                          • Reply as topic
                          Log in to reply
                          Community
                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                          The ioBroker Community 2014-2023
                          logo