Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. [Vorlage] Aufheiz-Zeiterfassung und Voraussteuerung für Heizungen

NEWS

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    22
    1
    988

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.1k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    14
    1
    2.4k

[Vorlage] Aufheiz-Zeiterfassung und Voraussteuerung für Heizungen

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Skripten / Logik
51 Beiträge 8 Kommentatoren 9.0k Aufrufe 3 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • D Offline
    D Offline
    Dirk
    schrieb am zuletzt editiert von
    #18

    @apollon77:

    Ja aber die Frage durchaus du dann misst… eine Idee wäre eher sich abzusehen wenn es aus geht und direkt danach wieder an dann das „aus“ zu ignorieren. `
    Stimmt ist auch eine sehr gute Idee - gerade weil das "aus" ja nur einige Sekunden vorhanden ist. Der "on Befehl" reagiert aber direkt und somit kommen die 30 Minuten nicht zusammen.

    @apollon77:

    Am mal grundsätzlich: soooo gut für die Stellmotoren ist das aber auch nicht oder?! ;-) `
    Ja das stimmt. Aber leider kann ich es nicht ändern bzw. ich habe noch nicht gefunden wo ich es ändern kann. Ganz so schlimm ist es aber nicht, da die Stellmotoren eine eingebaute Verzögerung von fast einer Minute haben und somit nicht reagieren.

    Gruß Dirk

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • eric2905E Offline
      eric2905E Offline
      eric2905
      schrieb am zuletzt editiert von
      #19

      @apollon77:

      @eric2905: super, bin gespannt ob das gemessene mir deinen Erfahrungswerten übereinstimmt ;-) `
      Habe es doch jetzt noch eingebaut :) - dann kriege ich die Aufheizphase morgen früh schon mit.

      Hier das initiale Log Deines Scriptes:

      22:52:51.674	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.Aktiv.Heizung.Aufheizmessung
      22:52:51.675	[info]	javascript.0 script.js.Aktiv.Heizung.Aufheizmessung: Raum Wohnzimmer initialisiert, status=false
      22:52:51.675	[info]	javascript.0 script.js.Aktiv.Heizung.Aufheizmessung: registered 1 subscription and 0 schedules
      

      Und hier der Screenshot der aktuell angelegten Datenpunkte:
      355_aufheizmessung.png

      Bin mal auf morgen früh gespannt.

      Gruß,

      Eric

      Roses are red, violets are blue,

      if I listen to metal, my neighbours do too

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • L Online
        L Online
        Linedancer
        schrieb am zuletzt editiert von
        #20

        Hallo apollon77,

        ist ja klasse, Das Thema beleuchte ich auch grade.

        Ich habe unter dem Dach einen Raum den ich leider elektrisch heizen muss, da ist jede Minute die der Heizkörper weniger an ist, bares Geld.

        Heute morgen waren die Datenpunkte gefüllt.

        Ich habe die letzten Wochen versucht die Abhängigkeit der Aufheizzeit von der Aussentemperatur zu erfassen.

        Dazu habe ich die Aussentemperatur zu Beginn der Aufheizzeit und die Zeitdauer bis die Solltemperatur erreicht ist protokolliert.

        Nachdem genug Daten vorhanden waren hab ich das mal in ein Diagramm übertragen und bis auf einige Ausrutscher eine wirklich schöne Kurve rausbekommen die sich in meinem Fall mit einer linearen Gleichung darstellen lässt.

        Das wäre doch noch eine schöne Ergänzung.

        Es ist natürlich klar, das die Steilheit der Kurve vom Dämmstandard des Gebäudes abhängig ist. Bei modernen, sehr gut gedämmten Gebäuden wird diese Abhängigkeit nur sehr kleinen Einfluss haben.

        –

        Ciao, Gerhard

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • apollon77A Offline
          apollon77A Offline
          apollon77
          schrieb am zuletzt editiert von
          #21

          Vergleiche doch mal die Daten meines Skriptes mit den Ergebnissen deiner Funktion die nächsten Tage… wäre ja mal interessant ob das passt?!

          Beitrag hat geholfen? Votet rechts unten im Beitrag :-) https://paypal.me/Apollon77 / https://github.com/sponsors/Apollon77

          • Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
          • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • apollon77A Offline
            apollon77A Offline
            apollon77
            schrieb am zuletzt editiert von
            #22

            Neue versionen beider Skripte mit Optimierungen im ersten Beitrag und Changelog im zweiten Beitrag

            Beitrag hat geholfen? Votet rechts unten im Beitrag :-) https://paypal.me/Apollon77 / https://github.com/sponsors/Apollon77

            • Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
            • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • L Online
              L Online
              Linedancer
              schrieb am zuletzt editiert von
              #23

              Es dauert leider noch bis ich eine vernünftige Gegenüberstellung machen kann.

              Leider hat mein History Adapter wieder mal Datenpunkte "vergessen". Diesmal leider den Datenpunkt der Raumtemperatur des Testraums.

              Übrigens, ich hatte noch eine zweiten Raum angelegt und dort als Heizungs Status den Valve State eingetragen. Auch hier kommen erstaunlicherweise sinnvolle Werte in den Datenpunkten des Aufheiz Scripts an.

              Werde jetzt mal die neue Version starten.

              –

              Ciao, Gerhard

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • apollon77A Offline
                apollon77A Offline
                apollon77
                schrieb am zuletzt editiert von
                #24

                @Linedancer:

                Übrigens, ich hatte noch eine zweiten Raum angelegt und dort als Heizungs Status den Valve State eingetragen. Auch hier kommen erstaunlicherweise sinnvolle Werte in den Datenpunkten des Aufheiz Scripts an. `

                Interessant, ohne das neue Skript würde er die messung starten sobald das Ventil auch nur 1% offen ist … das ist ja nicht wirklich "heizen" :-)

                Mit der neuen version sollte es sinnvoller sein.

                Beitrag hat geholfen? Votet rechts unten im Beitrag :-) https://paypal.me/Apollon77 / https://github.com/sponsors/Apollon77

                • Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
                • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • S Offline
                  S Offline
                  simpixo
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #25

                  Hallo apollon77

                  Welche Aktoren nutzt du eigentlich genau für deine Fußbodenheizung!

                  Woher bekomme ich denn die Werte für die folgenden Variablen

                  stateIdSchedule: "javascript.0.Heizung.Heizplan.OG-Bad.Source_Schedule", // Nächter Schaltzeitpunkt
                  stateIdNextTemperatur: "javascript.0.Heizung.Heizplan.OG-Bad.Source_NextTemp", // Nächste Wunschtemperatur
                  
                  

                  Gruß

                  Adrian

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • apollon77A Offline
                    apollon77A Offline
                    apollon77
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #26

                    @simpixo:

                    Welche Aktoren nutzt du eigentlich genau für deine Fußbodenheizung! `

                    Normale HM-Schaltaktoren.

                    @simpixo:

                    Woher bekomme ich denn die Werte für die folgenden Variablen

                    stateIdSchedule: "javascript.0.Heizung.Heizplan.OG-Bad.Source_Schedule", // Nächter Schaltzeitpunkt
                    stateIdNextTemperatur: "javascript.0.Heizung.Heizplan.OG-Bad.Source_NextTemp", // Nächste Wunschtemperatur
                    
                    ```` `  
                    

                    siehe erster Beitrag …
                    > der Info zur nächsten Schaltzeit und Solltemperatur des Heizungsthermostatsskripts (aus viewtopic.php?f=21&t=10096)

                    Beitrag hat geholfen? Votet rechts unten im Beitrag :-) https://paypal.me/Apollon77 / https://github.com/sponsors/Apollon77

                    • Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
                    • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • S Offline
                      S Offline
                      simpixo
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #27

                      Natürlich habe ich genau das überlesen :-)

                      Muss mir das später anschauen! Werde jetzt erst meine Fußbodenheizung Smart machen, die Aktoren liegen ja schon Monatelang hier bei mir rum! Aber dein Script muss ich jetzt mal testen

                      Gruß

                      Adrian

                      Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • U Offline
                        U Offline
                        UweS
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #28

                        ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.779 info script.js.common.Heizung_Schlafzimmer: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.Source_last_Program_Run
                        ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.778 info script.js.common.Heizung_Schlafzimmer: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.Source_Last_Temp
                        ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.776 info script.js.common.Heizung_Schlafzimmer: Routine ThermostatChange: Der Raum wurde vor weniger als 1 Sekunde bereits upgedated Aenderung wird ignoriert 0
                        ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.755 info script.js.common.Heizung_Schlafzimmer: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.Source_NextTemp
                        ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.744 info script.js.common.Heizung_Schlafzimmer: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.GlobaleParameter.Source_last_Program_Run
                        ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.739 info script.js.common.Heizung_Schlafzimmer: Heizungsscript verarbeitung Trigger für Raum Wohnzimmer durchgelaufen
                        ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.739 info script.js.common.Heizung_Schlafzimmer:
                        ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.738 info script.js.common.Heizung_Schlafzimmer: Routine LoopRooms Ende Abarbeitung fuer Raum Wohnzimmer
                        ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.735 info script.js.common.Heizung_Schlafzimmer: Setze Schedule für nächste Planzeit 0 0 17 * * * für Raum Wohnzimmer
                        ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.735 info script.js.common.Heizung_Schlafzimmer: Schedule gelöscht für Wohnzimmer
                        ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.734 info script.js.common.Heizung_Schlafzimmer: Setze Wohnzimmer.Source_Last_Temp zu 18
                        ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.734 info script.js.common.Heizung_Schlafzimmer: Routine SetTemp: ID updated hm-rpc.0.OEQ0577977.2.SET_TEMPERATURE Raum Wohnzimmer SollTemp = 18
                        ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.733 info script.js.common.Heizung_Schlafzimmer: Setze Wohnzimmer.Source_NextTemp zu 19
                        ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.730 info script.js.common.Heizung_Schlafzimmer: Routine ExecuteTempDetermination: raum WohnzimmerSolltemp nach overrule: 18 Findung Abwesenheit Absenkung
                        ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.728 info script.js.common.Heizung_Schlafzimmer: Routine ExecuteTempDetermination: raum WohnzimmerSolltemp nach Switchtime: 22 Findung Di_17:00:00
                        ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.728 info script.js.common.Heizung_Schlafzimmer: Routine SelectSwitchTime - Aktuelle Solltemperatur ist 22 fuer Raum Wohnzimmer Raumprofil ist 1
                        ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.726 warn at Object. (script.js.common.Heizung_Schlafzimmer:448:9)
                        ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.721 warn at LoopRooms (script.js.common.Heizung_Schlafzimmer:739:13)
                        ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.721 warn at LoopDevices (script.js.common.Heizung_Schlafzimmer:850:13)
                        ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.721 warn at ExecuteTempDetermination (script.js.common.Heizung_Schlafzimmer:1427:25)
                        ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.720 warn at SelectSwitchTime (script.js.common.Heizung_Schlafzimmer:1489:15)
                        ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.720 warn at DetermineSchedule (script.js.common.Heizung_Schlafzimmer:1603:30)
                        ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.718 warn getState "feiertage.0.morgen.boolean" not found (3)
                        ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.717 info script.js.common.Heizung_Schlafzimmer: Routine ManAdjustments: Manuelle Temperatur Erkennung ist ausgeschaltet
                        ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.717 info script.js.common.Heizung_Schlafzimmer: Routine ManAdjustments: Manuell Relevant?: false
                        ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.717 info script.js.common.Heizung_Schlafzimmer: Routine ManAdjustments: Manuell Relevant?: false
                        ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.716 info script.js.common.Heizung_Schlafzimmer: Routine Manadj: errechneter Next Timeslot ist NaN
                        ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.716 info script.js.common.Heizung_Schlafzimmer: Routine Manadj: errechnete Next SollTemp ist 19
                        ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.716 info script.js.common.Heizung_Schlafzimmer: Routine Manadj: errechneter Current TimeSlot ist NaN
                        ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.715 info script.js.common.Heizung_Schlafzimmer: Routine Manadj: errechnete Current SollTemp ist 18
                        ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.714 info script.js.common.Heizung_Schlafzimmer: Routine SelectSwitchTime - Nächste Solltemperatur ist 23 fuer RaumWohnzimmer Raumprofil ist 1
                        ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.714 warn at Object. (script.js.common.Heizung_Schlafzimmer:448:9)
                        ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.714 warn at LoopRooms (script.js.common.Heizung_Schlafzimmer:739:13)
                        ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.713 warn at LoopDevices (script.js.common.Heizung_Schlafzimmer:848:18)
                        ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.713 warn at ManAdjustments (script.js.common.Heizung_Schlafzimmer:1013:65)
                        ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.713 warn at SelectSwitchTime (script.js.common.Heizung_Schlafzimmer:1564:19)
                        ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.712 warn at DetermineSchedule (script.js.common.Heizung_Schlafzimmer:1603:30)
                        ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.710 warn getState "feiertage.0.morgen.boolean" not found (3)
                        ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.709 warn at Object. (script.js.common.Heizung_Schlafzimmer:448:9)
                        ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.708 warn at LoopRooms (script.js.common.Heizung_Schlafzimmer:739:13)
                        ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.708 warn at LoopDevices (script.js.common.Heizung_Schlafzimmer:848:18)
                        ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.708 warn at ManAdjustments (script.js.common.Heizung_Schlafzimmer:1013:65)
                        ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.707 warn at SelectSwitchTime (script.js.common.Heizung_Schlafzimmer:1489:15)
                        ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.707 warn at DetermineSchedule (script.js.common.Heizung_Schlafzimmer:1603:30)
                        ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.705 warn getState "feiertage.0.morgen.boolean" not found (3)
                        ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.704 info script.js.common.Heizung_Schlafzimmer: Routine SelectSwitchTime - Nächster Zeitslot ist Di_22:00:00 fuer RaumWohnzimmer Raumprofil ist 1
                        ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.703 warn at Object. (script.js.common.Heizung_Schlafzimmer:448:9)
                        ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.703 warn at LoopRooms (script.js.common.Heizung_Schlafzimmer:739:13)
                        ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.703 warn at LoopDevices (script.js.common.Heizung_Schlafzimmer:848:18)
                        ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.702 warn at ManAdjustments (script.js.common.Heizung_Schlafzimmer:1012:65)
                        ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.702 warn at SelectSwitchTime (script.js.common.Heizung_Schlafzimmer:1564:19)
                        ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.701 warn at DetermineSchedule (script.js.common.Heizung_Schlafzimmer:1603:30)
                        ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.699 warn getState "feiertage.0.morgen.boolean" not found (3)
                        ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.698 warn at Object. (script.js.common.Heizung_Schlafzimmer:448:9)
                        ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.698 warn at LoopRooms (script.js.common.Heizung_Schlafzimmer:739:13)
                        ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.697 warn at LoopDevices (script.js.common.Heizung_Schlafzimmer:848:18)
                        ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.697 warn at ManAdjustments (script.js.common.Heizung_Schlafzimmer:1012:65)
                        ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.697 warn at SelectSwitchTime (script.js.common.Heizung_Schlafzimmer:1489:15)
                        ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.696 warn at DetermineSchedule (script.js.common.Heizung_Schlafzimmer:1603:30)
                        ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.693 warn getState "feiertage.0.morgen.boolean" not found (3)
                        ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.692 info script.js.common.Heizung_Schlafzimmer: Routine SelectSwitchTime - Aktueller Zeitslot ist Di_17:00:00 fuer RaumWohnzimmer Raumprofil ist 1
                        ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.691 warn at Object. (script.js.common.Heizung_Schlafzimmer:448:9)
                        ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.690 warn at LoopRooms (script.js.common.Heizung_Schlafzimmer:739:13)
                        ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.690 warn at LoopDevices (script.js.common.Heizung_Schlafzimmer:848:18)
                        ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.690 warn at ManAdjustments (script.js.common.Heizung_Schlafzimmer:1011:68)
                        ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.689 warn at SelectSwitchTime (script.js.common.Heizung_Schlafzimmer:1489:15)
                        ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.688 warn at DetermineSchedule (script.js.common.Heizung_Schlafzimmer:1603:30)
                        ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.686 warn getState "feiertage.0.morgen.boolean" not found (3)
                        ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.684 info script.js.common.Heizung_Schlafzimmer: Routine SelectSwitchTime - Aktuelle Solltemperatur ist 22 fuer Raum Wohnzimmer Raumprofil ist 1
                        ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.672 warn at Object. (script.js.common.Heizung_Schlafzimmer:448:9)
                        ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.672 warn at LoopRooms (script.js.common.Heizung_Schlafzimmer:739:13)
                        ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.672 warn at LoopDevices (script.js.common.Heizung_Schlafzimmer:848:18)
                        ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.671 warn at ManAdjustments (script.js.common.Heizung_Schlafzimmer:1010:68)
                        ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.671 warn at SelectSwitchTime (script.js.common.Heizung_Schlafzimmer:1489:15)
                        ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.670 warn at DetermineSchedule (script.js.common.Heizung_Schlafzimmer:1603:30)
                        ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.668 warn getState "feiertage.0.morgen.boolean" not found (3)
                        ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.667 info script.js.common.Heizung_Schlafzimmer: Routine LoopDevices: Sensorstatus fuer raum Wohnzimmer ist false
                        ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.666 info script.js.common.Heizung_Schlafzimmer: Routine LoopRooms Starte Abarbeitung fuer Raum Wohnzimmer
                        ! javascript.0 2018-01-09 13:07:05.664 info script.js.common.Heizung_Schlafzimmer: TriggerUpdate für Wohnzimmer und manChange=false
                        ! javascript.0 2018-01-09 13:07:05.662 info script.js.common.Heizung_Schlafzimmer: Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.Profil-1.ProfilParameter_AbwesenheitAbsenkung und Raum Wohnzimmer

                        Hallo,

                        Ich bin gerade von FHEM auf iobroker umgestiegen und bin begeistert.

                        Vielen Dank für die tolle Arbeit.

                        Ich habe mir das Sript von Apollon77 und das Script und die VIS von looxer01 installiert.

                        Das Ganze funkt recht gut bekomme aber immer folgende Warnungen.

                        Die Skripte kann ich erst am Abend bereitstellen weil ich über das Webinterface nicht auf meine Skripte komme.

                        Als nicht Programmierer brauche ich da wohl etwas Hilfe um einen durchblick zu bekommen.

                        Vielen Dank

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • apollon77A Offline
                          apollon77A Offline
                          apollon77
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #29

                          Da hast Du wohl entweder in den EInstellungen vom Thermostatskript von looxer01 eingeschaltet das der "Feiertagskalender" berücksichtigt werden soll, aber hast den Adapter "feiertage" nicht installiert.

                          javascript.0 2018-01-09 13:07:06.718 warn getState "feiertage.0.morgen.boolean" not found (3)
                          

                          Sagt genau das er einen State versucht zu lesen den es bei Dir nicht gibt. Also ENtweder Adapter installieren und konfigurieren oder im Skript das wieder ausschalten.

                          Beitrag hat geholfen? Votet rechts unten im Beitrag :-) https://paypal.me/Apollon77 / https://github.com/sponsors/Apollon77

                          • Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
                          • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • U Offline
                            U Offline
                            UweS
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #30

                            Hallo,

                            super, sehe ja den Baum vor lauter Wald nicht.

                            Danke

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • U Offline
                              U Offline
                              UweS
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #31

                              Habe jetzt die Feiertage an Österreich angepasst, sehe momentan aber gar keine Einträge im Log unter der dazugehörigen Java Instanz.

                              Gehört das so?

                              Danke

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • U Offline
                                U Offline
                                UweS
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #32

                                Wieder mal,

                                jetzt läuft es ja schon super mit den Heizungsskripten,

                                vielen Dank

                                Was mich wundert ist das ich bei der Vorsteuerung überhaupt keine Logeinträge bekomme.

                                Ist das so?

                                Hier der Teil des Skripts

                                ! var rooms= {
                                ! 'Schlafzimmer': {
                                ! stateIdSchedule: "javascript.0.Heizung.Heizplan.Schlafzimmer.Source_Schedule", // Nächter Schaltzeitpunkt
                                ! stateIdNextTemperatur: "javascript.0.Heizung.Heizplan.Schlafzimmer.Source_NextTemp", // Nächste Wunschtemperatur
                                ! stateIdAufheizzeit: "javascript.0.Heizung.Aufheizzeit.Schlafzimmer", // Aufheizzeit für diesen Raum (min pro K)
                                ! stateIdSollTemperatur: "hm-rpc.0.OEQ0667289.4.SET_TEMPERATURE", // State zum Setzen der Solltemperatur hm-rpc.0.OEQ0667289:4.SET_TEMPERATURE
                                ! stateIdIstTemperatur: "hm-rpc.0.OEQ0578394.2.ACTUAL_TEMPERATURE" // Ist-Temperatur
                                ! },
                                ! 'Wohnzimmer': {
                                ! stateIdSchedule: "javascript.0.Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.Source_Schedule",
                                ! stateIdNextTemperatur: "javascript.0.Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.Source_NextTemp",
                                ! stateIdAufheizzeit: "javascript.0.Heizung.Aufheizzeit.Wohnzimmer",
                                ! stateIdSollTemperatur: "hm-rpc.0.OEQ0856805.4.SET_TEMPERATURE",
                                ! stateIdIstTemperatur: "hm-rpc.0.OEQ0577977.2.ACTUAL_TEMPERATURE"
                                ! }
                                ! };
                                ! var minimaleTemperaturdifferenz = 1.0;
                                ! var debug = false;

                                Danke für die Hilfe

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • apollon77A Offline
                                  apollon77A Offline
                                  apollon77
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #33

                                  Wenn Du Logging haben willst dann setze doch mal "debug=true" :-)

                                  Beitrag hat geholfen? Votet rechts unten im Beitrag :-) https://paypal.me/Apollon77 / https://github.com/sponsors/Apollon77

                                  • Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
                                  • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • U Offline
                                    U Offline
                                    UweS
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #34

                                    Hallo

                                    Hatte ich die letzten Tage auf true, kam trotzdem nichts. Ich habe auch bei den Skripten keinen Eintrag.

                                    Stimmt nicht ganz unter Javascript.0 script enabled steht true.

                                    Danke

                                    Uwe

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • apollon77A Offline
                                      apollon77A Offline
                                      apollon77
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #35

                                      Also mit "debug=true" muss nach dem Skriptstart pro Raum eine Ausgabe kommen.

                                      Aktualisiere ggf nochmal das Skript aus dem ersten Beitrag

                                      Beitrag hat geholfen? Votet rechts unten im Beitrag :-) https://paypal.me/Apollon77 / https://github.com/sponsors/Apollon77

                                      • Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
                                      • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • U Offline
                                        U Offline
                                        UweS
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #36

                                        Hallo

                                        Werde ich machen sichere gerade meine SD Karte, gebe dann Bescheid.

                                        Danke

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • U Offline
                                          U Offline
                                          UweS
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #37

                                          HAllo

                                          Das war ein guter Tip, jetzt kommen ein paar Fehler

                                          ! 01:20:20.695
                                          ! [info]
                                          ! javascript.0 Stop script script.js.common.Vorsteuerung
                                          ! 01:20:55.438
                                          ! [info]
                                          ! javascript.0 Stop script script.js.common.Vorsteuerung
                                          ! 01:20:55.468
                                          ! [info]
                                          ! javascript.1 Stop script script.js.common.Vorsteuerung
                                          ! 01:20:55.473
                                          ! [info]
                                          ! javascript.2 Stop script script.js.common.Vorsteuerung
                                          ! 01:21:03.807
                                          ! [info]
                                          ! javascript.0 Start javascript script.js.common.Vorsteuerung
                                          ! 01:21:03.809
                                          ! [warn]
                                          ! javascript.0 at handleRoom (script.js.common.Vorsteuerung:46:25)
                                          ! 01:21:03.809
                                          ! [warn]
                                          ! javascript.0 at initialize (script.js.common.Vorsteuerung:28:9)
                                          ! 01:21:03.810
                                          ! [warn]
                                          ! javascript.0 at script.js.common.Vorsteuerung:21:1
                                          ! 01:21:03.810
                                          ! [warn]
                                          ! javascript.0 at handleRoom (script.js.common.Vorsteuerung:48:26)
                                          ! 01:21:03.812
                                          ! [warn]
                                          ! javascript.0 at initialize (script.js.common.Vorsteuerung:28:9)
                                          ! 01:21:03.812
                                          ! [warn]
                                          ! javascript.0 at script.js.common.Vorsteuerung:21:1
                                          ! 01:21:03.818
                                          ! [info]
                                          ! javascript.0 script.js.common.Vorsteuerung: Aufheizzeit von 165 runtergesetzt auf 150
                                          ! 01:21:03.818
                                          ! [info]
                                          ! javascript.0 script.js.common.Vorsteuerung: ermittelte Vorlaufzeit Schlafzimmer: null -> 22: 3300m (150m/K)
                                          ! 01:21:03.818
                                          ! [warn]
                                          ! javascript.0 at handleRoom (script.js.common.Vorsteuerung:46:25)
                                          ! 01:21:03.819
                                          ! [warn]
                                          ! javascript.0 at initialize (script.js.common.Vorsteuerung:28:9)
                                          ! 01:21:03.819
                                          ! [warn]
                                          ! javascript.0 at script.js.common.Vorsteuerung:21:1
                                          ! 01:21:03.819
                                          ! [warn]
                                          ! javascript.0 at handleRoom (script.js.common.Vorsteuerung:48:26)
                                          ! 01:21:03.820
                                          ! [warn]
                                          ! javascript.0 at initialize (script.js.common.Vorsteuerung:28:9)
                                          ! 01:21:03.820
                                          ! [warn]
                                          ! javascript.0 at script.js.common.Vorsteuerung:21:1
                                          ! 01:21:03.820
                                          ! [info]
                                          ! javascript.0 script.js.common.Vorsteuerung: ermittelte Vorlaufzeit Wohnzimmer: null -> 23: 1909m (83m/K)
                                          ! 01:21:03.821
                                          ! [info]
                                          ! javascript.0 script.js.common.Vorsteuerung: registered 2 subscriptions and 0 schedules
                                          ! 01:21:03.821
                                          ! [warn]
                                          ! javascript.0 at Object. (script.js.common.Vorsteuerung:74:17)
                                          ! 01:21:03.821
                                          ! [info]
                                          ! javascript.0 script.js.common.Vorsteuerung: Voraussteuerung Thermostat Schlafzimmer aktiviert auf 22
                                          ! 01:21:03.822
                                          ! [warn]
                                          ! javascript.0 at Object. (script.js.common.Vorsteuerung:74:17)
                                          ! 01:21:03.822
                                          ! [info]
                                          ! javascript.0 script.js.common.Vorsteuerung: Voraussteuerung Thermostat Wohnzimmer aktiviert auf 23
                                          Hier der Teil vom Skript den ich selber eingetragen habe

                                          ! var rooms= {
                                          ! 'Schlafzimmer': {
                                          ! stateIdSchedule: "javascript.0.Heizung.Heizplan.Schlafzimmer.Source_Schedule", // Nächter Schaltzeitpunkt
                                          ! stateIdNextTemperatur: "javascript.0.Heizung.Heizplan.Schlafzimmer.Source_NextTemp", // Nächste Wunschtemperatur
                                          ! stateIdAufheizzeit: "javascript.0.Heizung.Aufheizzeit.Schlafzimmer", // Aufheizzeit für diesen Raum (min pro K)
                                          ! stateIdSollTemperatur: "hm-rpc.0.OEQ0667289:4.SET_TEMPERATURE", // State zum Setzen der Solltemperatur
                                          ! stateIdIstTemperatur: "hm-rpc.0.OEQ0578394:1.TEMPERATURE" // Ist-Temperatur
                                          ! },
                                          ! 'Wohnzimmer': {
                                          ! stateIdSchedule: "javascript.0.Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.Source_Schedule", // Nächter Schaltzeitpunkt
                                          ! stateIdNextTemperatur: "javascript.0.Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.Source_NextTemp", // Nächste Wunschtemperatur
                                          ! stateIdAufheizzeit: "javascript.0.Heizung.Aufheizzeit.Wohnzimmer", // Aufheizzeit für diesen Raum (min pro K)
                                          ! stateIdSollTemperatur: "hm-rpc.0.OEQ0577977:2.SET_TEMPERATURE", // State zum Setzen der Solltemperatur hm-rpc.0.OEQ0987006.2.SET_TEMPERATURE
                                          ! stateIdIstTemperatur: "hm-rpc.0.OEQ0577977:2.ACTUAL_TEMPERATURE" // Ist-Temperatur hm-rpc.0.JEQ0122620.1.TEMPERATURE
                                          ! }
                                          ! };
                                          ! var minimaleTemperaturdifferenz = 0.5; // wenn Temperaturdifferenz Ist zu Soll weniger als diese Angabe ist dann erfolgt keine Voraussteuerung
                                          ! var maxIncrease1K = 150; // Falls der Wert für die Aufheizzeit größer als dieser Wert ist wird es auf diesen zurückgesetzt
                                          ! var debug = true; // Ausführliches Debug-Logging

                                          Hier die nächsten Fehlermeldungen, so wie es aussieht findet er meine Geräte nicht.

                                          ! 2018-01-18 01:25:30.321 - [32minfo[39m: javascript.0 Start javascript script.js.common.Vorsteuerung
                                          ! 2018-01-18 01:25:30.332 - [33mwarn[39m: javascript.0 State "hm-rpc.0.OEQ0578394:1.TEMPERATURE" not found
                                          ! 2018-01-18 01:25:30.354 - [33mwarn[39m: javascript.0 at handleRoom (script.js.common.Vorsteuerung:46:25)
                                          ! 2018-01-18 01:25:30.355 - [33mwarn[39m: javascript.0 at initialize (script.js.common.Vorsteuerung:28:9)
                                          ! 2018-01-18 01:25:30.355 - [33mwarn[39m: javascript.0 at script.js.common.Vorsteuerung:21:1
                                          ! 2018-01-18 01:25:30.356 - [33mwarn[39m: javascript.0 at ContextifyScript.Script.runInContext (vm.js:35:29)
                                          ! 2018-01-18 01:25:30.356 - [33mwarn[39m: javascript.0 State "hm-rpc.0.OEQ0667289:4.SET_TEMPERATURE" not found
                                          ! 2018-01-18 01:25:30.360 - [33mwarn[39m: javascript.0 at handleRoom (script.js.common.Vorsteuerung:48:26)
                                          ! 2018-01-18 01:25:30.361 - [33mwarn[39m: javascript.0 at initialize (script.js.common.Vorsteuerung:28:9)
                                          ! 2018-01-18 01:25:30.361 - [33mwarn[39m: javascript.0 at script.js.common.Vorsteuerung:21:1
                                          ! 2018-01-18 01:25:30.361 - [33mwarn[39m: javascript.0 at ContextifyScript.Script.runInContext (vm.js:35:29)
                                          ! 2018-01-18 01:25:30.362 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Vorsteuerung: Aufheizzeit von 165 runtergesetzt auf 150
                                          ! 2018-01-18 01:25:30.363 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Vorsteuerung: ermittelte Vorlaufzeit Schlafzimmer: null -> 22: 3300m (150m/K)
                                          ! 2018-01-18 01:25:30.365 - [33mwarn[39m: javascript.0 State "hm-rpc.0.OEQ0577977:2.ACTUAL_TEMPERATURE" not found
                                          ! 2018-01-18 01:25:30.369 - [33mwarn[39m: javascript.0 at handleRoom (script.js.common.Vorsteuerung:46:25)
                                          ! 2018-01-18 01:25:30.370 - [33mwarn[39m: javascript.0 at initialize (script.js.common.Vorsteuerung:28:9)
                                          ! 2018-01-18 01:25:30.370 - [33mwarn[39m: javascript.0 at script.js.common.Vorsteuerung:21:1
                                          ! 2018-01-18 01:25:30.370 - [33mwarn[39m: javascript.0 at ContextifyScript.Script.runInContext (vm.js:35:29)
                                          ! 2018-01-18 01:25:30.371 - [33mwarn[39m: javascript.0 State "hm-rpc.0.OEQ0577977:2.SET_TEMPERATURE" not found
                                          ! 2018-01-18 01:25:30.377 - [33mwarn[39m: javascript.0 at handleRoom (script.js.common.Vorsteuerung:48:26)
                                          ! 2018-01-18 01:25:30.378 - [33mwarn[39m: javascript.0 at initialize (script.js.common.Vorsteuerung:28:9)
                                          ! 2018-01-18 01:25:30.378 - [33mwarn[39m: javascript.0 at script.js.common.Vorsteuerung:21:1
                                          ! 2018-01-18 01:25:30.378 - [33mwarn[39m: javascript.0 at ContextifyScript.Script.runInContext (vm.js:35:29)
                                          ! 2018-01-18 01:25:30.379 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Vorsteuerung: ermittelte Vorlaufzeit Wohnzimmer: null -> 23: 1909m (83m/K)
                                          ! 2018-01-18 01:25:30.380 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Vorsteuerung: registered 2 subscriptions and 0 schedules
                                          ! 2018-01-18 01:25:30.684 - [33mwarn[39m: javascript.0 State "hm-rpc.0.OEQ0667289:4.SET_TEMPERATURE" not found
                                          ! 2018-01-18 01:25:30.685 - [33mwarn[39m: javascript.0 at Object. <anonymous>(script.js.common.Vorsteuerung:74:17)
                                          ! 2018-01-18 01:25:30.686 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Vorsteuerung: Voraussteuerung Thermostat Schlafzimmer aktiviert auf 22
                                          ! 2018-01-18 01:25:30.687 - [33mwarn[39m: javascript.0 State "hm-rpc.0.OEQ0577977:2.SET_TEMPERATURE" not found
                                          ! 2018-01-18 01:25:30.688 - [33mwarn[39m: javascript.0 at Object. <anonymous>(script.js.common.Vorsteuerung:74:17)
                                          ! 2018-01-18 01:25:30.689 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Vorsteuerung: Voraussteuerung Thermostat Wohnzimmer aktiviert auf 23[/spoiler]</anonymous></anonymous>

                                          Sehr interessant

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          777

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.6k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe