      dali3 last edited by

      Anfängerfrage:

      Was müsste ich Script angepasst werden, falls dies ohne CCU2 etc. läuft?

      (Siehe meinen anderen Thread: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 40#p107442)

      (Dito für Lichter, Fenster sowie Lowbat)

      Vielen Dank für eure Hilfe im Voraus.

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • T
        tempestas last edited by

        Das Skript läuft immer ohne CCU2.

        Die Frage ist ja: mit welchem "Hub" sind denn deine Komponenten in iobroker eingebunden? Wenn du homematic Komponenten hast, brauchst du ja entweder ne CCU2 oder nen Raspi als Ersatz. So oder so, eins von beiden muss Daten liefern.

        ich sehe gerade im anderen Thread, dass du ja mihome Dinger nutzt. Offenbar gibt es da keinen low_bat oder LOWBAT state sondern percent und voltage.

        D.h. du müsstest selber festlegen, aber welchem Prozentsatz (oder welcher Voltzahl, Prozent dürfte einfacher sein, da du dann nicht je nahc Batterieart noch unterscheiden musst) du "virtuell" dein lowbat festlegst.

        Ich sehe auch, dass du deine Komponentem einem Gewerk "Lowbat" zugeordnet hast. Das hilft hier nicht. Das (noch anzupassende) Skript soll über alle deine Kontakte einfach nach Percent suchen und ab der gewünschten Schwelle entsprechend "Alarm" geben.

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • D
          dali3 last edited by

          Hallo tempestas

          Leider funktionieren die Skripte bei mir weder für Lowbat, noch für Fenster oder Licht.

          Finde den Fehler leider nicht 😞

          Das mit den Prozent ist mir bewusst, habe es auch entsprechend angepasst.

          Ev. noch Tipps woran das liegen kann?

          (Raspi ist im Einsatz)

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • T
            tempestas last edited by

            Hallo Dalie,

            ich glaube, da missverstehst du das Skript.

            Deine Komponenten haben einfach den Datenpunkt nicht, den das Skript hier überwacht. Was du getan hast, ist deine Komponenten dem GEWERK "LOWBAT" zuzuordnen. Das ist nicht nötig und bringt auch nichts, denn das heißt nichts anderes, als dass diese Komponenten nun quasi zur Gruppe "LOWBAT" gehören. Genau so gut hättest du die Gruppe auch "Klaus-Bärbel" nennen können.

            Diese Zeile

            var cacheSelectorLOWBAT  = $('channel[state.id=*.LOWBAT]');
            
            

            ist quasi das Kernstück des Skripts. Es durchsucht alle States (Zustände), die auf .LOWBAT enden. Das gibt es bei normalen Homematic Komponenten. Bei Homematic IP ist es .LOW_BAT. Diese werfen jeweils true oder false aus. Das Skript zählt dann die Anzahl der "true" Zustände.

            Genau diesen Zustand gibt es bei deinen Komponenten nicht. Daher hatte ich gesagt, müsste man das bei dir erstmal künstlich nachbauen.

            Nur hier im Forum getippt und daher wahrscheinlich noch nicht funktionsfähig, aber probier es mal aus:

            ! ````
            createState('zählenLowbat.möglicheLOWBAT', 0); // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen LOWBAT
            createState('zählenLowbat.anzahlLOWBAT', 0); // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen LOWBAT
            createState('zählenLowbat.textLOWBAT', " "); // Anzahl LOWBAT, die an sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
            ! var minlevel = 87; // HIER LEGT DU DEINE SCHWELLE FEST. ICH HABE DIE 87% WILLKÜRLICH GEWÄHLT, denn damit sollte beim Test mindestens einmal "lowbat".rauskommen
            ! var cacheSelectorLOWBAT = $('channel[state.id=*.percent]'); // HIER HABE ICH NUN AUF DEIEN PROZENT WERT VERWIESEN
            ! function countLowbat(obj) {
            // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente auf 0
            var moeglicheLOWBAT = 0;
            var textLOWBAT = [];
            var lowbattery = false; // NEU EINGEFÜGT
            ! if (obj) {
            log('Auslösender Aktor: ' + obj.id + ': ' + obj.newState.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
            } else {
            log('Ausgelöst bei Timer');
            }
            ! cacheSelectorLOWBAT.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.LOWBAT
            var value = getState(id).val; // Zustand *.LOWBAT abfragen (jedes Element)

              if(value < minlevel){lowbattery = true} else {lowbattery = false}			// NEU EINGEFÜGT. Ist der Ladestand kleiner als der Schwellwert? Wenn ja, setze die Variable lowbattery auf true
            
              var obj    = getObject(id);
              if (lowbattery=== true) {                                          // wenn Zustand der Variable "lowbattery" = true, dann wird die Anzahl der Geräte hochgezählt
                 textLOWBAT.push(obj.common.name);                           // Zu Array hinzufügen
              }                
              log("Geräte Nr. " + i + ": " + getObject(id).common.name + ": " + lowbattery);
              ++moeglicheLOWBAT;                                                 // Zählt die Anzahl der vorhandenen Geräte unabhängig vom Status
            

            });

            ! // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon LOWBAT zutreffend) ausgegeben
            log("Text: " + textLOWBAT.join(', '));
            log("Anzahl Geräte: " + moeglicheLOWBAT + " # davon LOWBAT erkannt: " + textLOWBAT.length);
            ! // die ermittelten Werte werden als javascript.0. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
            setState("zählenLowbat.textLOWBAT", textLOWBAT.join(',
            ')); // Schreibt die aktuelle Namen der Geräte mit LOWBAT Meldung
            setState("zählenLowbat.anzahlLOWBAT", textLOWBAT.length); // Schreibt die aktuelle Anzahl der Geräte im System
            setState("zählenLowbat.möglicheLOWBAT", moeglicheLOWBAT); // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Geräte
            }
            ! cacheSelectorLOWBAT.on(function(obj) { // bei Zustandänderung . LOWBAT in allen Gewerken
            countLowbat(obj);
            });
            schedule("
            /60 * * * *", function () { //oder!! soll entweder ausgelöst werden alle 10 Minuten
            countLowbat();
            });
            ! // Bei Start:
            ! countLowbat();
            ! ````

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • T
              tempestas last edited by

              Hallo Dali,

              ich antworte hier, damit ggf. auch andere etwas davon haben.

              Mein Fehler:

              var lowbattery = false;
              
              

              wie du schon erkannt hast ist richtig.

              Die 87% hatte ich gewählt, weil laut einem Screenshot ein Kontakt nur 86.5% hatte, daher war die Idee, so mindestens einen Kontakt als "lowbat" zu finden.

              Den Status "lowbattery" siehst du gar nicht, weil esn ur eine Variable ist, die nicht in die Objects geschrieben wird.

              Nun wird ja schonmal gezählt.

              Warum er aber keinen lowbat auswirft, müssen wir nun rausfinden.

              Dazu bauen wir mal ein logging ein

              schreib mal unter diesen Bereich

                 cacheSelectorLOWBAT.each(function (id, i) {                         // Schleife für jedes gefundenen Element *.LOWBAT
                    var value = getState(id).val;                                  // Zustand *.LOWBAT abfragen (jedes Element)
              
              

              noch diese Zeile mit rein

              log("Wert ist "+value);
              
              

              außerdem muss bitte dieses noch angepasst werden:

                    if(value < minlevel){lowbattery = true}         // NEU EINGEFÜGT. Ist der Ladestand kleiner als der Schwellwert? Wenn ja, setze die Variable lowbattery auf true
              

              da standen auch die drei === , das funktioniert nicht.

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • D
                dali3 last edited by

                herzlichen Dank! Habe es sofort angepasst.

                jedoch ist immer noch auf "false" aber zählen tut er es jedenfalls schon mal! 🙂
                4746_x3.jpg

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • D
                  dali3 last edited by

                  Ergänzung:

                  Hier noch der Log, theoretisch müssten einige Meldungen kommen.
                  4746_x4.jpg

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • T
                    tempestas last edited by

                    hmm da übersehe ich irgendwas. Eigentlich dürfte value im log ja nicht "false" sein sondern eben eine Prozentzahl;

                    ach verdammt, ich bin noch nicht fähig genug, das im Forum zu sehen. Aber nun ist der Ehrgeiz geweckt… melde mich gleich

                    edit: ach es funktioniert ja doch. Grund gefunden

                    Setz mal statt 0.87 oder 0.95 die ganze Zahl 95 oder 87 ein

                    Die Prozente werden offenbar als Ganzzahl interpretiert, darin liegt der Fehler

                    also bitte den Schwellenwert im skript auf die Ganzzahl setzen

                    var minlevel = 87;		
                    

                    mit 87 sollte es spannender sein als mit 95, weil dann einige aber nicht alle lowbat melden sollten

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • D
                      dali3 last edited by

                      angepasst, sehe schon viel mehr!

                      jedoch noch false 😞
                      4746_x5.jpg
                      4746_x6.jpg

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • T
                        tempestas last edited by

                        Wir nähern uns. Auf welchen Wert hattest du den Schwellwert jetzt gesetzt? Aktuell wird nun alles als Lowbat erkannt, das sollte bei 87 eigentlich nicht sein

                        edit:

                        if(value < minlevel){lowbattery = true} 
                        

                        bitte ändern in

                        if(value < minlevel) {lowbattery = true}
                        else {lowbattery = false} 
                        
                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • D
                          dali3 last edited by

                          sofort korrigiert bzw. den Code ergänzt, der Schwellenwert ist bei 87%
                          4746_x7.jpg
                          4746_x8.jpg

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • T
                            tempestas last edited by

                            So, das Ergebnis stimmt damit ja schonmal.

                            Laut dme Log sind 5 Geräte da und davon liegen vier unter dem Schwellenwert, würden also als Lowbat gezählt.

                            Das passt.

                            Nun bleiben noch die Namen. Da haben wir ein kleines Problem.

                            auf den Screenshots von dir sehe ich, dass es entweder gar keine Namen gibt, oder diese ausgebldnet sind?

                            hier meine ich:

                            http://forum.iobroker.net/download/file … &mode=view

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • D
                              dali3 last edited by

                              Sind nun da, aber ohne Text, bzw:

                              Battery percent,
                              Battery percent,
                              Battery percent,
                              Battery percent
                              4746_x9.jpg

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • T
                                tempestas last edited by

                                Nein ich meinte, dass deine xiomi Magentkontakte in den Objekten keine Namen haben, siehe den von mir verlinkten Screenshot. Deswegen wirft er als nam,en immer Battery percent aus.

                                Ersetz im Skript mal

                                .common.name
                                

                                durch

                                .native.TYPE
                                

                                dann sollte er dir zumindest die vorne angezeigten Gerätenamen auswerfen, hoffe ich

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • D
                                  dali3 last edited by

                                  meinst du hier?

                                  Leider kann ich dies nicht ändern, bzw. wüsste nicht wo. hier akzeptiert er keine Änderungen.
                                  4746_x10.jpg

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • T
                                    tempestas last edited by

                                    Genau die meinte ich.

                                    Das was du umrandet hast ist der Name, den das Skript raussucht. Einen ansatz habe ich im Posting weiter oben geschrieben, versuch das mal. Schön wirds nicht, aber besser als 4x "Battery Percent" hoffe ich.

                                    Er sollte dann "maget_158d0001….. usw ausgeben

                                    Nachtrag:

                                    ich kenne xiaomi nicht wirklich, aber kannst du nicht in der App oder wie auch immer du die Dinger anlernst da Namen vergeben? Bei Homemamtic kann ich jedes element benennen wie ich es brauche.

                                    Dann einmal in iobroker beim Adapter auf "reload" klicken und alles wird eingelesen

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • D
                                      dali3 last edited by

                                      jetzt erhalte ich keinen Text mehr.

                                      In der App habe ich die Sensoren alle benannt.

                                      Kann ich z.b. den Text Fenster und "Room" übernehmen? (enum.rooms)

                                      Nachtrag:

                                      Weshalb erhalte ich noch "false" bei "Bestätigt"? 😕
                                      4746_x11.jpg
                                      4746_screenshot_20180103-163426.jpg

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • T
                                        tempestas last edited by

                                        Wo steht denn "Window Wohnzimmer" in IoBroker? Das müsste ja irgendwie der Name sein. Welcher Sensor ist das? Ich will einen in Gänze sehen, um es evtl zu verstehen. Kann es halt nicht nachbauen mangels Xiaomi Besitz

                                        Was meinst du, du erhälst bie "false" "bestätigt"?

                                        A) welches False meinst du?

                                        b) wo steht bestätigt?

                                        Nur damit wir da auf einer Ebene sind: Das Skript funktioniert jetzt korrekt wie es scheint. Dass die Namen nicht eingelesen werden, ist ein Xiaomi Problem, da diese anders aufgebaut sind als Homematic. Da arbeiten wir dran, die Lowbat Erkennung als solche funktioniert aber!

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • D
                                          dali3 last edited by

                                          leider nirgends, nur im App.

                                          Kann/Darf ich das im "RAW" direkt anpassen?

                                          Nachtrag:

                                          Siehe Bild betreffend "false"
                                          4746_x12.jpg
                                          4746_x13.jpg

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • D
                                            dali3 last edited by

                                            Text/Name habe ich nun anpassen können. Neustart hilft 🙂

                                            Nun noch weshalb "false"
                                            4746_x14.jpg

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            811
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.4k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            44
                                            201
                                            38263
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo