Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Entwicklung
  4. Supportthread Resol-Adapter

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.7k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.2k

Supportthread Resol-Adapter

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Entwicklung
176 Beiträge 10 Kommentatoren 19.8k Aufrufe 9 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • GarganoG Gargano

    @ckhx78 Das Relais hat 4 Modi , da mußt Du dann noch in der Datei deltasol-e-v2.js anpassen

    {
                "type": {
                    "valueTexts": [
                        {
                            "value": 0,
                            "id": "Aus"
                        },
                        {
                            "value": 1,
                            "id": "Auto"
                        },
                        {
                            "value": 2,
                            "id": "Min"
                        },
                        {
                            "value": 3,
                            "id": "Max"
                        }
                    ],
                    "rootTypeId": "Quadstate_Relais",
                    "defaults": "1"
                },
                "valueTexts": [],
                "id": "Relaismodus3",
                "idHash": 618714395,
                "index": 499,
                "forceUse": true
            },
    
    C Offline
    C Offline
    ckhx78
    schrieb am zuletzt editiert von
    #128

    @gargano said in Supportthread Resol-Adapter:

    @ckhx78 Das Relais hat 4 Modi , da mußt Du dann noch in der Datei deltasol-e-v2.js anpassen

    {
                "type": {
                    "valueTexts": [
                        {
                            "value": 0,
                            "id": "Aus"
                        },
                        {
                            "value": 1,
                            "id": "Auto"
                        },
                        {
                            "value": 2,
                            "id": "Min"
                        },
                        {
                            "value": 3,
                            "id": "Max"
                        }
                    ],
                    "rootTypeId": "Quadstate_Relais",
                    "defaults": "1"
                },
                "valueTexts": [],
                "id": "Relaismodus3",
                "idHash": 618714395,
                "index": 499,
                "forceUse": true
            },
    

    Ich hab die cosmo-multi-2.js angepasst, richtig?
    Hab mir das mit den Relais nochmal durchgelesen, hätte durchaus sein können, der Regler kann nur 7, aber optional kann man noch mehrere Heizkreismodule über den V-bus als Slave dahinter schalten, dann passt das schon...
    Nur... weiter bin ich leider noch nicht, das scheint auch noch nicht die gewünschte ID zu sein... :-(

    
    resol.0
    2024-08-03 19:11:43.255	debug	Finishing loadMyConfig...
    
    resol.0
    2024-08-03 19:11:43.254	debug	fct->item found{"name":"Oelheizung_Status","cmd":"Relaismodus3","val":"val"}
    
    resol.0
    2024-08-03 19:11:43.254	debug	dp->Name found{"dpName":"Oelheizung_Status","name":"Manual control for this relay.","type":"number","min":0,"max":3,"states":{"0":"Off","1":"Auto","2":"Min","3":"Max"}}
    
    resol.0
    2024-08-03 19:11:43.254	debug	dp->item found{"name":"Oelheizung_Status","cmd":"Relaismodus3","val":"val"}
    
    resol.0
    2024-08-03 19:11:43.253	debug	loadedConfig [{"valueId":"Relaismodus3","valueIndex":499,"priority":0,"valueTextById":{"Aus":0,"Auto":1,"Min":2,"Max":3},"pending":false,"transceived":false}]
    
    resol.0
    2024-08-03 19:11:32.282	debug	Finishing runshot ...
    
    resol.0
    2024-08-03 19:11:32.282	debug	Save config [{"valueId":"Relaismodus3","value":0,"valueIndex":499,"priority":0,"valueTextById":{"Aus":0,"Auto":1,"Min":2,"Max":3},"pending":false,"transceived":false}]
    
    resol.0
    2024-08-03 19:11:30.005	debug	fct->item found{"name":"Oelheizung_Status","cmd":"Relaismodus3","val":"val"}
    
    resol.0
    2024-08-03 19:11:30.001	debug	received data: [{"id":"00_0010_7821_10_0100_000_2_0","name":"Temperatur Sensor 1","rawValue":52.300000000000004,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":" °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":0,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":1,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_002_2_0","name":"Temperatur Sensor 2","rawValue":51.900000000000006,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":" °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":2,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":3,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_004_2_0","name":"Temperatur Sensor 3","rawValue":30.1,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":" °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":4,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":5,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_006_2_0","name":"Temperatur Sensor 4","rawValue":62.900000000000006,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":" °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":6,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":7,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_008_2_0","name":"Temperatur Sensor 5","rawValue":50.2,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":" °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":8,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":9,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_010_2_0","name":"Temperatur Sensor 6","rawValue":48,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":" °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":10,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":11,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_012_2_0","name":"Temperatur Sensor 7","rawValue":72.2,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":" °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":12,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":13,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_014_2_0","name":"Temperatur Sensor 8","rawValue":53.6,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":" °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":14,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":15,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_016_2_0","name":"Temperatur Sensor 9","rawValue":71.60000000000001,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":" °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":16,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":17,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_018_2_0","name":"Temperatur Sensor 10","rawValue":29.5,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":" °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":18,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":19,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_020_2_0","name":"Einstrahlung CS","rawValue":41,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"WattsPerSquareMeter","unitText":" W/m²","typeId":"Number_1_WattsPerSquareMeter","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":20,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":21,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_022_2_0","name":"Impulse 1 V40","rawValue":0,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"None","unitText":"","typeId":"Number_1_None","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":22,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":23,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_024_2_0","name":"Digital Input","rawValue":1,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"None","unitText":"","typeId":"Number_1_None","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":24,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":25,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_026_1_0","name":"Drehzahl Relais 1","rawValue":0,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"Percent","unitText":"%","typeId":"Number_1_Percent","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":26,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":1}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_027_1_0","name":"Drehzahl Relais 2","rawValue":0,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"Percent","unitText":"%","typeId":"Number_1_Percent","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":27,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":1}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_028_1_0","name":"Drehzahl Relais 3","rawValue":0,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"Percent","unitText":"%","typeId":"Number_1_Percent","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":28,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":1}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_029_1_0","name":"Drehzahl Relais 4","rawValue":100,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"Percent","unitText":"%","typeId":"Number_1_Percent","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":29,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":1}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_030_1_0","name":"Drehzahl Relais 5","rawValue":0,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"Percent","unitText":"%","typeId":"Number_1_Percent","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":30,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":1}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_031_1_0","name":"Drehzahl Relais 6","rawValue":0,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"Percent","unitText":"%","typeId":"Number_1_Percent","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":31,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":1}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_032_1_0","name":"Drehzahl Relais 7","rawValue":0,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"Percent","unitText":"%","typeId":"Number_1_Percent","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":32,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":1}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_036_2_0","name":"Fehlermaske","rawValue":0,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"None","unitText":"","typeId":"Number_1_None","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":36,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":37,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_038_2_0","name":"Meldungen","rawValue":0,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"None","unitText":"","typeId":"Number_1_None","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":38,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":39,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_040_1_0","name":"System","rawValue":1,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"None","unitText":"","typeId":"Number_1_None","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":40,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":1}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_042_2_0","name":"Schema","rawValue":346,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"None","unitText":"","typeId":"Number_1_None","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":42,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":43,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_044_2_0","name":"Vorlauf Soll HK1 Modul Sensor 18","rawValue":0,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":" °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":44,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":45,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_046_2_0","name":"Status HK1 Modul","rawValue":0,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"None","unitText":"","typeId":"Number_1_None","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":46,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":47,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_048_2_0","name":"Vorlauf Soll HK2 Modul Sensor 25","rawValue":0,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":" °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":48,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":49,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_050_2_0","name":"Status HK2 Modul","rawValue":0,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"None","unitText":"","typeId":"Number_1_None","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":50,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":51,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_052_2_0","name":"Vorlauf Soll HK3 Modul Sensor 32","rawValue":0,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":" °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":52,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":53,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_054_2_0","name":"Status HK3 Modul","rawValue":0,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"None","unitText":"","typeId":"Number_1_None","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":54,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":55,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_056_2_0","name":"Vorlauf Soll Heizkreis Sensor 11","rawValue":0,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":" °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":56,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":57,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_058_2_0","name":"Status Heizkreis","rawValue":0,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"None","unitText":"","typeId":"Number_1_None","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":58,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":59,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_062_2_0","name":"Systemzeit","rawValue":8351,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"None","unitText":"","typeId":"Time_1_None","precision":0,"rootTypeId":"Time","parts":[{"offset":62,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":63,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_064_2_0","name":"Jahr","rawValue":2024,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"None","unitText":"","typeId":"Number_1_None","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":64,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":65,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_066_1_0","name":"Monat","rawValue":8,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"None","unitText":"","typeId":"Number_1_None","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":66,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":1}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_067_1_0","name":"Tag","rawValue":3,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"None","unitText":"","typeId":"Number_1_None","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":67,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":1}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_060_1_0","name":"Version","rawValue":1.03,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"None","unitText":"","typeId":"Number_0_01_None","precision":2,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":60,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":100},{"offset":61,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":1}]},{"id":"00_0010_7822_10_0100_000_2_0","name":"Temperatur Vorlauf","rawValue":50.2,"deviceName":"COSMO Multi [WMZ]","deviceId":"0078220010","addressId":30754,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":" °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":0,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":1,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7822_10_0100_002_2_0","name":"Temperatur Rücklauf","rawValue":48,"deviceName":"COSMO Multi [WMZ]","deviceId":"0078220010","addressId":30754,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":" °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":2,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":3,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7822_10_0100_004_2_0","name":"Durchfluss Sensor 8","rawValue":0,"deviceName":"COSMO Multi [WMZ]","deviceId":"0078220010","addressId":30754,"unitId":"LitersPerHour","unitText":" l/h","typeId":"Number_1_LitersPerHour","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":4,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":5,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7822_10_0100_006_2_0","name":"Wärmemenge","rawValue":36684077,"deviceName":"COSMO Multi [WMZ]","deviceId":"0078220010","addressId":30754,"unitId":"WattHours","unitText":" Wh","typeId":"Number_1_WattHours","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":6,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":7,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":256},{"offset":8,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1000},{"offset":9,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":256000},{"offset":10,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1000000},{"offset":11,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":256000000}]}]
    
    resol.0
    2024-08-03 19:11:20.136	debug	Start Optimizer
    
    resol.0
    2024-08-03 19:11:20.136	debug	Found master with address 0x7821
    
    resol.0
    2024-08-03 19:11:17.602	debug	Waiting for free bus...
    
    resol.0
    2024-08-03 19:11:17.601	debug	myJSON: [{"valueId":"Relaismodus3","value":0}]
    
    resol.0
    2024-08-03 19:11:17.601	debug	Finishing Dpfunction...
    
    resol.0
    2024-08-03 19:11:17.601	debug	[{"valueId":"Relaismodus3","value":0}]
    
    resol.0
    2024-08-03 19:11:17.601	debug	getDpFunction jsoncontrollerSetupItems->item {"name":"Oelheizung_Status","cmd":"Relaismodus3","val":"val"}
    
    resol.0
    2024-08-03 19:11:17.600	debug	"getDpFunction jsoncontrollerSetupItems [object Object]"
    
    resol.0
    2024-08-03 19:11:17.599	debug	State :0
    
    resol.0
    2024-08-03 19:11:17.599	debug	State of Object: {"val":0,"ack":false,"ts":1722705077594,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1722705077594}
    
    resol.0
    2024-08-03 19:11:17.598	debug	Change on Object: "resol.0.0078210010.Actions.Oelheizung_Status"
    
    resol.0
    2024-08-03 19:11:17.597	silly	States user redis pmessage resol.0.0078210010.Actions.Oelheizung_Status/resol.0.0078210010.Actions.Oelheizung_Status:{"val":0,"ack":false,"ts":1722705077594,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1722705077594}
    
    resol.0
    2024-08-03 19:11:09.693	silly	States user redis pmessage resol.0.0078210010.Actions.Oelheizung_Status/resol.0.0078210010.Actions.Oelheizung_Status:{"val":null,"ack":true,"ts":1722705069690,"q":0,"from":"system.adapter.resol.0","user":"system.user.admin","lc":1722705069690}
    
    resol.0
    2024-08-03 19:11:09.683	debug	Finishing loadMyConfig...
    
    resol.0
    2024-08-03 19:11:09.683	debug	fct->item found{"name":"Oelheizung_Status","cmd":"Relaismodus3","val":"val"}
    
    resol.0
    2024-08-03 19:11:09.682	debug	dp->Name found{"dpName":"Oelheizung_Status","name":"Manual control for this relay.","type":"number","min":0,"max":3,"states":{"0":"Off","1":"Auto","2":"Min","3":"Max"}}
    
    resol.0
    2024-08-03 19:11:09.682	debug	dp->item found{"name":"Oelheizung_Status","cmd":"Relaismodus3","val":"val"}
    
    resol.0
    2024-08-03 19:11:09.681	debug	loadedConfig [{"valueId":"Relaismodus3","valueIndex":499,"priority":0,"valueTextById":{"Aus":0,"Auto":1,"Min":2,"Max":3},"pending":false,"transceived":false}]
    
    resol.0
    2024-08-03 19:11:00.008	debug	fct->item found{"name":"Oelheizung_Status","cmd":"Relaismodus3","val":"val"}
    

    Ich such noch ein bisschen :-)

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • GarganoG Gargano

      @ckhx78 sagte in Supportthread Resol-Adapter:

      Ich fürchte so ganz sind die Regler nicht gleich und die ID "Feger_Relaismodus3" heißt dort vielleicht doch anders?

      Kann sein, bei mir ist jedenfalls "transceived":true und bei Dir false. Was auf eine nicht ordnungsgemäße Übertragung hindeutet.

      Da gibt es aber auch noch "Relaismodus3" und andere (also ohne Feger) geht bis Relaismodus31 in der Datei. Evtl. ist Feger für den Schornsteinfeger gedacht ?

      Wie kommst Du auf den Feger_Relaismodus3 ?

      C Offline
      C Offline
      ckhx78
      schrieb am zuletzt editiert von
      #129

      @gargano said in Supportthread Resol-Adapter:

      @ckhx78 sagte in Supportthread Resol-Adapter:

      Ich fürchte so ganz sind die Regler nicht gleich und die ID "Feger_Relaismodus3" heißt dort vielleicht doch anders?

      Kann sein, bei mir ist jedenfalls "transceived":true und bei Dir false. Was auf eine nicht ordnungsgemäße Übertragung hindeutet.

      Da gibt es aber auch noch "Relaismodus3" und andere (also ohne Feger) geht bis Relaismodus31 in der Datei. Evtl. ist Feger für den Schornsteinfeger gedacht ?

      Wie kommst Du auf den Feger_Relaismodus3 ?

      glaube inzwischen das der Feger_Relaismodus wohl der richtige ist. Auf der Steuerung im Keller heißt das "Handbetrieb" dort kann ich die Relais 1-7 auswählen und zwischen Ein, Auto und Aus wählen, das wäre genau der Punkt den ich benötige, da trifft in der resol-deltasol-e-v2-100-data.js eigentlich nur der Punkt zu.
      zum Thema Übertragungsfehler...
      Ich hab den Resol DL2 bei mir zur Kommunikation mit dem Vbus... kann ich da noch irgendwas falsch gemacht haben?

      2024-08-03_21h57_01.png

      GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • C ckhx78

        @gargano said in Supportthread Resol-Adapter:

        @ckhx78 sagte in Supportthread Resol-Adapter:

        Ich fürchte so ganz sind die Regler nicht gleich und die ID "Feger_Relaismodus3" heißt dort vielleicht doch anders?

        Kann sein, bei mir ist jedenfalls "transceived":true und bei Dir false. Was auf eine nicht ordnungsgemäße Übertragung hindeutet.

        Da gibt es aber auch noch "Relaismodus3" und andere (also ohne Feger) geht bis Relaismodus31 in der Datei. Evtl. ist Feger für den Schornsteinfeger gedacht ?

        Wie kommst Du auf den Feger_Relaismodus3 ?

        glaube inzwischen das der Feger_Relaismodus wohl der richtige ist. Auf der Steuerung im Keller heißt das "Handbetrieb" dort kann ich die Relais 1-7 auswählen und zwischen Ein, Auto und Aus wählen, das wäre genau der Punkt den ich benötige, da trifft in der resol-deltasol-e-v2-100-data.js eigentlich nur der Punkt zu.
        zum Thema Übertragungsfehler...
        Ich hab den Resol DL2 bei mir zur Kommunikation mit dem Vbus... kann ich da noch irgendwas falsch gemacht haben?

        2024-08-03_21h57_01.png

        GarganoG Offline
        GarganoG Offline
        Gargano
        schrieb am zuletzt editiert von
        #130

        @ckhx78 Da gibt es wohl inzwischen 2 Typen von DL 2. Einen grünen, viereckigen (den habe ich) und einen grauen runden. Welchen hast Du?

        C 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • GarganoG Gargano

          @ckhx78 Da gibt es wohl inzwischen 2 Typen von DL 2. Einen grünen, viereckigen (den habe ich) und einen grauen runden. Welchen hast Du?

          C Offline
          C Offline
          ckhx78
          schrieb am zuletzt editiert von ckhx78
          #131

          @gargano said in Supportthread Resol-Adapter:

          @ckhx78 Da gibt es wohl inzwischen 2 Typen von DL 2. Einen grünen, viereckigen (den habe ich) und einen grauen runden. Welchen hast Du?

          ich hab den grauen runden

          Hab mir grade aber irgendwas zerschossen und noch ein ganz anderes Problem eingebaut :-(

          2024-08-03_22h29_25.png

          war wohl zuviel gebastel heute :-)

          GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • C ckhx78

            @gargano said in Supportthread Resol-Adapter:

            @ckhx78 Da gibt es wohl inzwischen 2 Typen von DL 2. Einen grünen, viereckigen (den habe ich) und einen grauen runden. Welchen hast Du?

            ich hab den grauen runden

            Hab mir grade aber irgendwas zerschossen und noch ein ganz anderes Problem eingebaut :-(

            2024-08-03_22h29_25.png

            war wohl zuviel gebastel heute :-)

            GarganoG Offline
            GarganoG Offline
            Gargano
            schrieb am zuletzt editiert von
            #132

            @ckhx78 nicht, dass der graue gar nicht zum Steuern geht. Der grüne geht auf jeden Fall. Ich verwende den um den Puffer rückzukühlen im Sommer.

            C 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • GarganoG Gargano

              @ckhx78 nicht, dass der graue gar nicht zum Steuern geht. Der grüne geht auf jeden Fall. Ich verwende den um den Puffer rückzukühlen im Sommer.

              C Offline
              C Offline
              ckhx78
              schrieb am zuletzt editiert von
              #133

              @gargano said in Supportthread Resol-Adapter:

              @ckhx78 nicht, dass der graue gar nicht zum Steuern geht. Der grüne geht auf jeden Fall. Ich verwende den um den Puffer rückzukühlen im Sommer.

              würd mich inzwischen auch nicht wundern...
              Bekomm grad gar nix an's laufen... bin unten am Regler alle Menüs mal durch... Feger_Relaismodus könnten natürlich auch genau die Einstellungen für den Schornsteinfegermodus sein :-(
              Dann würde aber quasi der Handbetrieb komplett fehlen :-/

              Ich muss da glaube nochmal ein paar Nächte drüber schlafen...

              C 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • C ckhx78

                @gargano said in Supportthread Resol-Adapter:

                @ckhx78 nicht, dass der graue gar nicht zum Steuern geht. Der grüne geht auf jeden Fall. Ich verwende den um den Puffer rückzukühlen im Sommer.

                würd mich inzwischen auch nicht wundern...
                Bekomm grad gar nix an's laufen... bin unten am Regler alle Menüs mal durch... Feger_Relaismodus könnten natürlich auch genau die Einstellungen für den Schornsteinfegermodus sein :-(
                Dann würde aber quasi der Handbetrieb komplett fehlen :-/

                Ich muss da glaube nochmal ein paar Nächte drüber schlafen...

                C Offline
                C Offline
                ckhx78
                schrieb am zuletzt editiert von ckhx78
                #134

                @ckhx78

                Ich krieg gar nix mehr an's laufen...
                Was kommt denn da für ein Passwort rein?
                einen Vbus.net Zugang hab ich nicht... das Gerät sollte ohne Passwort erreichbar sein, hat aber eben auch einen reset auf Werkseinstellung erfahren, aber das Standard admin Passwort schluckt er auch nicht mehr

                9708bbf1-5f5a-41be-a9a6-86746d780c0e-image.png

                Edit: Ok... das läuft schonmal wieder

                GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • C ckhx78

                  @ckhx78

                  Ich krieg gar nix mehr an's laufen...
                  Was kommt denn da für ein Passwort rein?
                  einen Vbus.net Zugang hab ich nicht... das Gerät sollte ohne Passwort erreichbar sein, hat aber eben auch einen reset auf Werkseinstellung erfahren, aber das Standard admin Passwort schluckt er auch nicht mehr

                  9708bbf1-5f5a-41be-a9a6-86746d780c0e-image.png

                  Edit: Ok... das läuft schonmal wieder

                  GarganoG Offline
                  GarganoG Offline
                  Gargano
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #135

                  @ckhx78
                  Ich hab in den Einstellungen den VBus/Lan (Ich habe den günstigeren Lan Schnittstellen-Adapter ohne Datenlogger). Läuft bei mir aber auch mit KM/DL2
                  c981ba02-abb3-4b1a-8d56-9ed945a75a9e-image.png

                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • GarganoG Gargano

                    @ckhx78
                    Ich hab in den Einstellungen den VBus/Lan (Ich habe den günstigeren Lan Schnittstellen-Adapter ohne Datenlogger). Läuft bei mir aber auch mit KM/DL2
                    c981ba02-abb3-4b1a-8d56-9ed945a75a9e-image.png

                    C Offline
                    C Offline
                    ckhx78
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #136

                    @gargano
                    Moin!

                    Das macht kein Unterschied, egal was ich dort Einstelle, es ändert nichts...

                    
                    resol.0
                    2024-08-05 20:27:41.027	debug	fct->item found{"name":"Oelheizung_Status","cmd":"Feger_Relaismodus3","val":"val"}
                    

                    Was mich noch wundert, meist gibt es beim Start des Adapters noch folgende Meldungen... wenn man Ihn dann irgendwann nochmal neu startet, dann sind die meist weg:

                    
                    resol.0
                    2024-08-05 20:28:48.411	error	[generateDP] Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'setup')
                    
                    resol.0
                    2024-08-05 20:28:48.410	warn	[getJSONByResolId] Controller type not found in setup file.
                    
                    resol.0
                    2024-08-05 20:28:47.176	info	Connection established
                    
                    resol.0
                    2024-08-05 20:28:47.144	info	Connection state changed to CONNECTING
                    
                    resol.0
                    2024-08-05 20:28:47.144	info	Waiting for Connection...
                    
                    resol.0
                    2024-08-05 20:28:47.143	info	TCP Connection to KM2/DL2 on [192.168.200.35:7053] selected
                    
                    resol.0
                    2024-08-05 20:28:47.130	info	Config seems to be valid for KM2/DL2/DL3.
                    
                    resol.0
                    2024-08-05 20:28:47.114	info	starting. Version 1.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.resol, node: v18.20.4, js-controller: 6.0.9
                    
                    resol.0
                    2024-08-05 20:28:27.119	info	terminating
                    
                    resol.0
                    2024-08-05 20:28:26.624	info	Connection state changed to DISCONNECTED
                    
                    resol.0
                    2024-08-05 20:28:26.616	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    
                    resol.0
                    2024-08-05 20:28:26.616	debug	Plugin sentry destroyed
                    
                    resol.0
                    2024-08-05 20:28:26.615	info	terminating
                    
                    resol.0
                    2024-08-05 20:28:26.614	info	Cleaned up everything...
                    
                    resol.0
                    2024-08-05 20:28:26.614	info	Connection state changed to DISCONNECTING
                    
                    resol.0
                    2024-08-05 20:28:26.612	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    
                    resol.0
                    2024-08-05 20:28:26.612	silly	States system redis pmessage system.adapter.resol.0.sigKill/system.adapter.resol.0.sigKill:{"val":-1,"ack":false,"ts":1722882506609,"q":0,"from":"system.host.ubuntu","lc":1722882506609}
                    
                    resol.0
                    2024-08-05 20:28:12.019	silly	States user redis pmessage resol.0.0078210010.Actions.Oelheizung_Status/resol.0.0078210010.Actions.Oelheizung_Status:{"val":null,"ack":true,"ts":1722882492018,"q":0,"from":"system.adapter.resol.0","user":"system.user.admin","lc":1722882492018}
                    
                    resol.0
                    2024-08-05 20:28:12.010	debug	Finishing loadMyConfig...
                    
                    resol.0
                    2024-08-05 20:28:12.010	debug	fct->item found{"name":"Oelheizung_Status","cmd":"Feger_Relaismodus3","val":"val"}
                    
                    resol.0
                    2024-08-05 20:28:12.010	debug	dp->Name found{"dpName":"Oelheizung_Status","name":"Manual control for this relay.","type":"number","min":0,"max":2,"states":{"0":"Off","1":"Auto","2":"On"}}
                    
                    resol.0
                    2024-08-05 20:28:12.009	debug	dp->item found{"name":"Oelheizung_Status","cmd":"Feger_Relaismodus3","val":"val"}
                    
                    resol.0
                    2024-08-05 20:28:12.009	debug	loadedConfig [{"valueId":"Feger_Relaismodus3","valueIndex":2243,"priority":0,"valueTextById":{},"pending":false,"transceived":false}]
                    
                    resol.0
                    2024-08-05 20:28:00.016	debug	fct->item found{"name":"Oelheizung_Status","cmd":"Feger_Relaismodus3","val":"val"}
                    
                    GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • C ckhx78

                      @gargano
                      Moin!

                      Das macht kein Unterschied, egal was ich dort Einstelle, es ändert nichts...

                      
                      resol.0
                      2024-08-05 20:27:41.027	debug	fct->item found{"name":"Oelheizung_Status","cmd":"Feger_Relaismodus3","val":"val"}
                      

                      Was mich noch wundert, meist gibt es beim Start des Adapters noch folgende Meldungen... wenn man Ihn dann irgendwann nochmal neu startet, dann sind die meist weg:

                      
                      resol.0
                      2024-08-05 20:28:48.411	error	[generateDP] Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'setup')
                      
                      resol.0
                      2024-08-05 20:28:48.410	warn	[getJSONByResolId] Controller type not found in setup file.
                      
                      resol.0
                      2024-08-05 20:28:47.176	info	Connection established
                      
                      resol.0
                      2024-08-05 20:28:47.144	info	Connection state changed to CONNECTING
                      
                      resol.0
                      2024-08-05 20:28:47.144	info	Waiting for Connection...
                      
                      resol.0
                      2024-08-05 20:28:47.143	info	TCP Connection to KM2/DL2 on [192.168.200.35:7053] selected
                      
                      resol.0
                      2024-08-05 20:28:47.130	info	Config seems to be valid for KM2/DL2/DL3.
                      
                      resol.0
                      2024-08-05 20:28:47.114	info	starting. Version 1.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.resol, node: v18.20.4, js-controller: 6.0.9
                      
                      resol.0
                      2024-08-05 20:28:27.119	info	terminating
                      
                      resol.0
                      2024-08-05 20:28:26.624	info	Connection state changed to DISCONNECTED
                      
                      resol.0
                      2024-08-05 20:28:26.616	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      
                      resol.0
                      2024-08-05 20:28:26.616	debug	Plugin sentry destroyed
                      
                      resol.0
                      2024-08-05 20:28:26.615	info	terminating
                      
                      resol.0
                      2024-08-05 20:28:26.614	info	Cleaned up everything...
                      
                      resol.0
                      2024-08-05 20:28:26.614	info	Connection state changed to DISCONNECTING
                      
                      resol.0
                      2024-08-05 20:28:26.612	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      
                      resol.0
                      2024-08-05 20:28:26.612	silly	States system redis pmessage system.adapter.resol.0.sigKill/system.adapter.resol.0.sigKill:{"val":-1,"ack":false,"ts":1722882506609,"q":0,"from":"system.host.ubuntu","lc":1722882506609}
                      
                      resol.0
                      2024-08-05 20:28:12.019	silly	States user redis pmessage resol.0.0078210010.Actions.Oelheizung_Status/resol.0.0078210010.Actions.Oelheizung_Status:{"val":null,"ack":true,"ts":1722882492018,"q":0,"from":"system.adapter.resol.0","user":"system.user.admin","lc":1722882492018}
                      
                      resol.0
                      2024-08-05 20:28:12.010	debug	Finishing loadMyConfig...
                      
                      resol.0
                      2024-08-05 20:28:12.010	debug	fct->item found{"name":"Oelheizung_Status","cmd":"Feger_Relaismodus3","val":"val"}
                      
                      resol.0
                      2024-08-05 20:28:12.010	debug	dp->Name found{"dpName":"Oelheizung_Status","name":"Manual control for this relay.","type":"number","min":0,"max":2,"states":{"0":"Off","1":"Auto","2":"On"}}
                      
                      resol.0
                      2024-08-05 20:28:12.009	debug	dp->item found{"name":"Oelheizung_Status","cmd":"Feger_Relaismodus3","val":"val"}
                      
                      resol.0
                      2024-08-05 20:28:12.009	debug	loadedConfig [{"valueId":"Feger_Relaismodus3","valueIndex":2243,"priority":0,"valueTextById":{},"pending":false,"transceived":false}]
                      
                      resol.0
                      2024-08-05 20:28:00.016	debug	fct->item found{"name":"Oelheizung_Status","cmd":"Feger_Relaismodus3","val":"val"}
                      
                      GarganoG Offline
                      GarganoG Offline
                      Gargano
                      schrieb am zuletzt editiert von Gargano
                      #137

                      @ckhx78 Ich habe jetzt mal bei mir den Index in dem Data-File von meinem Controller geändert , so daß er den Index nicht kennt.

                      Save config [{"valueId":"THolyCool","value":500,"valueIndex":9999,"priority":0,"valueTextById":{},"pending":false,"transceived":false}]
                      

                      Also das gleiche Verhalten wie bei Dir. Der Controller kennt den Index nicht.
                      Hast Du mal etwas anderes probiert, außer die Relais ?

                      Noch ein Idee :

                      Hast Du mal den User Code im Cosmo auf Expert geändert ?
                      ee85412e-c397-4fd8-bf20-8bdd41e2595d-image.png

                      C 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • GarganoG Gargano

                        @ckhx78 Ich habe jetzt mal bei mir den Index in dem Data-File von meinem Controller geändert , so daß er den Index nicht kennt.

                        Save config [{"valueId":"THolyCool","value":500,"valueIndex":9999,"priority":0,"valueTextById":{},"pending":false,"transceived":false}]
                        

                        Also das gleiche Verhalten wie bei Dir. Der Controller kennt den Index nicht.
                        Hast Du mal etwas anderes probiert, außer die Relais ?

                        Noch ein Idee :

                        Hast Du mal den User Code im Cosmo auf Expert geändert ?
                        ee85412e-c397-4fd8-bf20-8bdd41e2595d-image.png

                        C Offline
                        C Offline
                        ckhx78
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #138

                        @gargano
                        Moin! :-)

                        Den User Code hab ich auf Expert stehen, Hm... was anderes als die Relais hab ich noch nicht probiert, komm ich erst die Tage zu :-)
                        Die wichtigste Funktion bisher war immer nur das Auslesen der Daten, das geht ja einwandfrei :-)

                        GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • C ckhx78

                          @gargano
                          Moin! :-)

                          Den User Code hab ich auf Expert stehen, Hm... was anderes als die Relais hab ich noch nicht probiert, komm ich erst die Tage zu :-)
                          Die wichtigste Funktion bisher war immer nur das Auslesen der Daten, das geht ja einwandfrei :-)

                          GarganoG Offline
                          GarganoG Offline
                          Gargano
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #139

                          @ckhx78 Hi,

                          ich habe inzwischen Antwort vom Daniel :
                          Mit
                          "valueId": "Relaismodus5",
                          "valueIndex": 501,
                          "value": 2

                          sollte das Relais 5 in den Handbetrieb gehen.

                          Daniel hat sich einen COSMO Multi geliehen, auf der eine Firmware-Version 1.05 und damit probiert.

                          C 1 Antwort Letzte Antwort
                          1
                          • GarganoG Gargano

                            @ckhx78 Hi,

                            ich habe inzwischen Antwort vom Daniel :
                            Mit
                            "valueId": "Relaismodus5",
                            "valueIndex": 501,
                            "value": 2

                            sollte das Relais 5 in den Handbetrieb gehen.

                            Daniel hat sich einen COSMO Multi geliehen, auf der eine Firmware-Version 1.05 und damit probiert.

                            C Offline
                            C Offline
                            ckhx78
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #140

                            @gargano
                            Ich les das grade erst, Sorry!
                            Mega!! Aktuell war nur noch sehr wenig Zeit und die Heizung hinten angestellt, im Sommer ist's Interessanter wenn der Puffer über den Kollektor genug Wärme hat, aktuell hab ich an dem Puffer noch einen Holzofen (mit Wassertasche) und einen Pelletsofen mit Wassertasche, aber wenn die laufen kommt reichlich Hitze :-)
                            Aber ganz ganz vielen Dank, denke spätestens zum Frühjahr wird das wieder Interessant! :-)

                            Schöne Feiertage und guten Rutsch!!

                            VG
                            Christoph

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • N Online
                              N Online
                              noio
                              schrieb am zuletzt editiert von noio
                              #141
                              80
                              19
                              Log-Größe: 3.9 MB
                              
                              1
                              Zeit
                              debug
                              Nachricht
                              
                              resol.0
                              2025-08-27 21:07:00.248	debug	Finishing loadMyConfig...
                              
                              resol.0
                              2025-08-27 21:07:00.246	error	Error: Unable to complete value {"valueId":"Heizung_Heizkreis1_Betriebsart"}
                              
                              resol.0
                              2025-08-27 21:07:00.063	debug	fct->item found{"name":"Heizung_Heizkreis2_Betriebsart","cmd":"Heizung_Heizkreis2_Betriebsart","val":"val"}
                              
                              resol.0
                              2025-08-27 21:07:00.061	debug	fct->item found{"name":"Heizung_Heizkreis1_Betriebsart","cmd":"Heizung_Heizkreis1_Betriebsart","val":"val"}
                              
                              resol.0 
                              2025-08-27 21:07:00.033	debug	options1 {"deviceAddress":32273,"version":2}
                              
                              resol.0
                              2025-08-27 21:07:00.031	debug	loadMyConfig (context) {"connection":{"_events":{},"_readableState":
                              						       {"highWaterMark":65536,"buffer":[],"bufferIndex":0,"length":0,"pipes":
                              						       [],"awaitDrainWriters":null},"_writableState":
                              						       {"highWaterMark":65536,"length":0,"corked":0,"writelen":0,"bufferedIndex":0,"pendingcb":0},"allowHalfOpen":true,"channel":0,"selfAddress":32,"host":"10.0.0.10","port":7053,"viaTag":null,"password":"bonevbus","channelListCallback":null,"rawVBusDataOnly":false,"tlsOptions":null,"disableReconnect":false,"_eventsCount":3,"connectionState":"CONNECTED","rxBuffer":
                              						       {"type":"Buffer","data":
                              						       [170,16,0,49,126,16,0,1,10,37,100,48,36,3,1,67,58,0,0,0,0,69,95,75,0,0,1,84,49,32,1,0,1,44,33,70,68,0,0,84,26,118,8,0,1,102]},"socket":{"connecting":false,"_hadError":false,"_parent":null,"_host":null,"_closeAfterHandlingError":false,"_events":{"end":[null,null]},"_readableState":{"highWaterMark":65536,"buffer":[],"bufferIndex":0,"length":0,"pipes":[],"awaitDrainWriters":null},"_writableState":{"highWaterMark":65536,"length":0,"corked":0,"writelen":0,"bufferedIndex":0,"pendingcb":0},"allowHalfOpen":false,"_eventsCount":4,"_sockname":null,"_pendingData":null,"_pendingEncoding":"","server":null,"_server":null,"timeout":30000},"reconnectTimeout":0},"deviceAddress":32273,"deviceID":"007E110010","deviceVersion":2}
                              
                              resol.0
                              2025-08-27 21:07:00.015	debug	received data: [{"id":"00_0010_7E11_10_0100_000_2_0","name":"Temperatur Sensor
                              					       1","rawValue":30.6,"deviceName":"DeltaSol MX
                              					       [Regler]","deviceId":"007E110010","addressId":32273,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":"
                              					       °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":
                              					       [{"offset":0,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},
                              					       {"offset":1,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},
                              					       {"id":"00_0010_7E11_10_0100_002_2_0","name":"Temperatur Sensor 
                              					       2","rawValue":51.2,"deviceName":"DeltaSol MX
                              
                              N 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • N noio
                                80
                                19
                                Log-Größe: 3.9 MB
                                
                                1
                                Zeit
                                debug
                                Nachricht
                                
                                resol.0
                                2025-08-27 21:07:00.248	debug	Finishing loadMyConfig...
                                
                                resol.0
                                2025-08-27 21:07:00.246	error	Error: Unable to complete value {"valueId":"Heizung_Heizkreis1_Betriebsart"}
                                
                                resol.0
                                2025-08-27 21:07:00.063	debug	fct->item found{"name":"Heizung_Heizkreis2_Betriebsart","cmd":"Heizung_Heizkreis2_Betriebsart","val":"val"}
                                
                                resol.0
                                2025-08-27 21:07:00.061	debug	fct->item found{"name":"Heizung_Heizkreis1_Betriebsart","cmd":"Heizung_Heizkreis1_Betriebsart","val":"val"}
                                
                                resol.0 
                                2025-08-27 21:07:00.033	debug	options1 {"deviceAddress":32273,"version":2}
                                
                                resol.0
                                2025-08-27 21:07:00.031	debug	loadMyConfig (context) {"connection":{"_events":{},"_readableState":
                                						       {"highWaterMark":65536,"buffer":[],"bufferIndex":0,"length":0,"pipes":
                                						       [],"awaitDrainWriters":null},"_writableState":
                                						       {"highWaterMark":65536,"length":0,"corked":0,"writelen":0,"bufferedIndex":0,"pendingcb":0},"allowHalfOpen":true,"channel":0,"selfAddress":32,"host":"10.0.0.10","port":7053,"viaTag":null,"password":"bonevbus","channelListCallback":null,"rawVBusDataOnly":false,"tlsOptions":null,"disableReconnect":false,"_eventsCount":3,"connectionState":"CONNECTED","rxBuffer":
                                						       {"type":"Buffer","data":
                                						       [170,16,0,49,126,16,0,1,10,37,100,48,36,3,1,67,58,0,0,0,0,69,95,75,0,0,1,84,49,32,1,0,1,44,33,70,68,0,0,84,26,118,8,0,1,102]},"socket":{"connecting":false,"_hadError":false,"_parent":null,"_host":null,"_closeAfterHandlingError":false,"_events":{"end":[null,null]},"_readableState":{"highWaterMark":65536,"buffer":[],"bufferIndex":0,"length":0,"pipes":[],"awaitDrainWriters":null},"_writableState":{"highWaterMark":65536,"length":0,"corked":0,"writelen":0,"bufferedIndex":0,"pendingcb":0},"allowHalfOpen":false,"_eventsCount":4,"_sockname":null,"_pendingData":null,"_pendingEncoding":"","server":null,"_server":null,"timeout":30000},"reconnectTimeout":0},"deviceAddress":32273,"deviceID":"007E110010","deviceVersion":2}
                                
                                resol.0
                                2025-08-27 21:07:00.015	debug	received data: [{"id":"00_0010_7E11_10_0100_000_2_0","name":"Temperatur Sensor
                                					       1","rawValue":30.6,"deviceName":"DeltaSol MX
                                					       [Regler]","deviceId":"007E110010","addressId":32273,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":"
                                					       °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":
                                					       [{"offset":0,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},
                                					       {"offset":1,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},
                                					       {"id":"00_0010_7E11_10_0100_002_2_0","name":"Temperatur Sensor 
                                					       2","rawValue":51.2,"deviceName":"DeltaSol MX
                                
                                N Online
                                N Online
                                noio
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #142

                                @noio Bildschirmfoto_2025-08-27_21-54-14.png

                                Bildschirmfoto_2025-08-27_21-56-09.png

                                N 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • N noio

                                  @noio Bildschirmfoto_2025-08-27_21-54-14.png

                                  Bildschirmfoto_2025-08-27_21-56-09.png

                                  N Online
                                  N Online
                                  noio
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #143

                                  Keine einträge zu "Daten gesendet" oder ähnliches in den Logs wenn ich "Schalter" in den "Objekten" umstelle....

                                  Also da geht anscheinend nix mehr.....

                                  Resol MX Firmware : 2.11

                                  N 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • N noio

                                    Keine einträge zu "Daten gesendet" oder ähnliches in den Logs wenn ich "Schalter" in den "Objekten" umstelle....

                                    Also da geht anscheinend nix mehr.....

                                    Resol MX Firmware : 2.11

                                    N Online
                                    N Online
                                    noio
                                    schrieb am zuletzt editiert von noio
                                    #144

                                    Hier ein log mit der git version.......

                                    vbus-log

                                    Send.....geht nicht.....:disappointed:

                                    GrizzelbeeG 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • N noio

                                      Hier ein log mit der git version.......

                                      vbus-log

                                      Send.....geht nicht.....:disappointed:

                                      GrizzelbeeG Offline
                                      GrizzelbeeG Offline
                                      Grizzelbee
                                      Developer
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #145

                                      @noio sagte in Supportthread Resol-Adapter:

                                      Send.....geht nicht.....

                                      Ich verstehe ehrlich gesagt nicht was Du da machen und erreichen willst.
                                      Für den Deltasol MX Controller sind lediglich 2 Actions definiert - nämlich die Betriebsart der beiden Heizkreise umzustellen. Und zwar auf: EIN, AUS und Automatik.

                                      That's it.

                                      Erkläre doch bitte mal, was Du zu erreichen versuchst und wie.

                                      viele Grüße
                                      grizzelbee1

                                      N 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • GrizzelbeeG Grizzelbee

                                        @noio sagte in Supportthread Resol-Adapter:

                                        Send.....geht nicht.....

                                        Ich verstehe ehrlich gesagt nicht was Du da machen und erreichen willst.
                                        Für den Deltasol MX Controller sind lediglich 2 Actions definiert - nämlich die Betriebsart der beiden Heizkreise umzustellen. Und zwar auf: EIN, AUS und Automatik.

                                        That's it.

                                        Erkläre doch bitte mal, was Du zu erreichen versuchst und wie.

                                        viele Grüße
                                        grizzelbee1

                                        N Online
                                        N Online
                                        noio
                                        schrieb am zuletzt editiert von noio
                                        #146

                                        @grizzelbee said in Supportthread Resol-Adapter:

                                        Für den Deltasol MX Controller sind lediglich 2 Actions definiert - nämlich die Betriebsart der beiden Heizkreise umzustellen. Und zwar auf: EIN, AUS und Automatik.

                                        Genau dass......mit eingaben im VIS...

                                        deltasol-mx2xx.js:

                                        {"dp": [
                                                {"dpName":"Heizung_Heizkreis1_Betriebsart", "name":"Heizung_Heizkreis1_Betriebsart", "type":"number","min":0, "max":5,"states":{"0":"Automatik","1":"Tag", "2":"Nacht", "3":"Sommer", "4":"Urlaub", "5":"Aus"}},
                                                 {"dpName":"Heizung_Heizkreis2_Betriebsart", "name":"Heizung_Heizkreis2_Betriebsart", "type":"number","min":0, "max":5, "states":{"0":"Automatik", "1":"Tag", "2":"Nacht", "3":"Sommer", "4":"Urlaub", "5":"Aus"}}
                                               ],
                                           "fct":[{"name":"Heizung_Heizkreis1_Betriebsart","cmd":"Heizung_Heizkreis1_Betriesbsart","val":"val"},
                                                   {"name":"Heizung_Heizkreis2_Betriebsart","cmd":"Heizung_Heizkreis2_Betriebsart","val":"val"}
                                                  ]
                                        }
                                        
                                        N 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • N noio

                                          @grizzelbee said in Supportthread Resol-Adapter:

                                          Für den Deltasol MX Controller sind lediglich 2 Actions definiert - nämlich die Betriebsart der beiden Heizkreise umzustellen. Und zwar auf: EIN, AUS und Automatik.

                                          Genau dass......mit eingaben im VIS...

                                          deltasol-mx2xx.js:

                                          {"dp": [
                                                  {"dpName":"Heizung_Heizkreis1_Betriebsart", "name":"Heizung_Heizkreis1_Betriebsart", "type":"number","min":0, "max":5,"states":{"0":"Automatik","1":"Tag", "2":"Nacht", "3":"Sommer", "4":"Urlaub", "5":"Aus"}},
                                                   {"dpName":"Heizung_Heizkreis2_Betriebsart", "name":"Heizung_Heizkreis2_Betriebsart", "type":"number","min":0, "max":5, "states":{"0":"Automatik", "1":"Tag", "2":"Nacht", "3":"Sommer", "4":"Urlaub", "5":"Aus"}}
                                                 ],
                                             "fct":[{"name":"Heizung_Heizkreis1_Betriebsart","cmd":"Heizung_Heizkreis1_Betriesbsart","val":"val"},
                                                     {"name":"Heizung_Heizkreis2_Betriebsart","cmd":"Heizung_Heizkreis2_Betriebsart","val":"val"}
                                                    ]
                                          }
                                          
                                          N Online
                                          N Online
                                          noio
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #147

                                          Meiner Meinung passt dass soweit ,jedoch zeigt der Regler keine Reaktion weinn ich unter "Aktions" etwas
                                          Umstelle.......um die Heizkreis zu schalten.......

                                          Danke , MFG
                                          Noio

                                          N 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          671

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen