Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. Blockly
  5. Wiedermal die fertigmeldung für die Waschmaschine

NEWS

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    11
    1
    480

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    24
    1
    1.6k

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.6k

Wiedermal die fertigmeldung für die Waschmaschine

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Blockly
91 Beiträge 10 Kommentatoren 11.5k Aufrufe 9 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • paul53P paul53

    @duffy sagte: Wenn die Waschmaschine durch das skript abgeschaltet wurde ist sie trotzdem noch verriegelt.

    Dann vergrößere die Verzögerung, bis die Verriegelung aufgehoben ist.

    DuffyD Offline
    DuffyD Offline
    Duffy
    schrieb am zuletzt editiert von
    #72

    @paul53 sagte in Wiedermal die fertigmeldung für die Waschmaschine:

    Dann vergrößere die Verzögerung, bis die Verriegelung aufgehoben ist.

    OK, da muss ich vielleich noch etwas ausholen.

    Damit sich die Maschine öffnen lässt muss ich, wenn sie im Knitterschutz Modus ist auf aus drücken damit sie entriegelt.
    Wenn ich "steure Waschmaschine POWER mit falsch" verzögere öffnet sie deshalb aber immer noch nicht sondern macht nur weiter Knitterschutz. Wenn der Knitterschutz fertig ist entriegelt sie selbstständig aber dann wäre ja das ganze Blockly überflüssig.

    Es scheint einfach beim einschalten der Steckdose hier und da eine Leistungsspitze augegeben zu werden die dann das Blockly startet.
    Die Leistungsspitze ist vermutlich davon abhängig zu welchem Zeitpunkt die Maschine abgeschaltet hat.

    Deshalb war meine Gedankenansatz irgendwie den ersten Trigger beim 1. einschalten heraus zu filtern.
    Hast du da bitte noch einen visuellen Vorschlag für mich?

    Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
    Node.js: v22.21.0
    NPM: 10.9.4
    js-controller 7.0.7
    Linux: Trixie

    paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • DuffyD Duffy

      @paul53 sagte in Wiedermal die fertigmeldung für die Waschmaschine:

      Dann vergrößere die Verzögerung, bis die Verriegelung aufgehoben ist.

      OK, da muss ich vielleich noch etwas ausholen.

      Damit sich die Maschine öffnen lässt muss ich, wenn sie im Knitterschutz Modus ist auf aus drücken damit sie entriegelt.
      Wenn ich "steure Waschmaschine POWER mit falsch" verzögere öffnet sie deshalb aber immer noch nicht sondern macht nur weiter Knitterschutz. Wenn der Knitterschutz fertig ist entriegelt sie selbstständig aber dann wäre ja das ganze Blockly überflüssig.

      Es scheint einfach beim einschalten der Steckdose hier und da eine Leistungsspitze augegeben zu werden die dann das Blockly startet.
      Die Leistungsspitze ist vermutlich davon abhängig zu welchem Zeitpunkt die Maschine abgeschaltet hat.

      Deshalb war meine Gedankenansatz irgendwie den ersten Trigger beim 1. einschalten heraus zu filtern.
      Hast du da bitte noch einen visuellen Vorschlag für mich?

      paul53P Offline
      paul53P Offline
      paul53
      schrieb am zuletzt editiert von paul53
      #73

      @duffy sagte: Wenn der Knitterschutz fertig ist entriegelt sie selbstständig aber dann wäre ja das ganze Blockly überflüssig.

      Du möchtest also den Knitterschutz vorzeitig abbrechen? Kann man ihn nicht an der WM deaktivieren bzw. ein Programm ohne Knitterschutz wählen?

      @duffy sagte in Wiedermal die fertigmeldung für die Waschmaschine:

      den ersten Trigger beim 1. einschalten heraus zu filtern.

      Bist du sicher, dass beim ersten Einschalten (nach fertig) nur einmal mit > 10 W getriggert wird?

      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

      DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • paul53P paul53

        @duffy sagte: Wenn der Knitterschutz fertig ist entriegelt sie selbstständig aber dann wäre ja das ganze Blockly überflüssig.

        Du möchtest also den Knitterschutz vorzeitig abbrechen? Kann man ihn nicht an der WM deaktivieren bzw. ein Programm ohne Knitterschutz wählen?

        @duffy sagte in Wiedermal die fertigmeldung für die Waschmaschine:

        den ersten Trigger beim 1. einschalten heraus zu filtern.

        Bist du sicher, dass beim ersten Einschalten (nach fertig) nur einmal mit > 10 W getriggert wird?

        DuffyD Offline
        DuffyD Offline
        Duffy
        schrieb am zuletzt editiert von
        #74

        @paul53
        "Du möchtest also den Knitterschutz vorzeitig abbrechen?"
        Ja, der Knitterschutz dauert ca. 30 min. Das Blockly erkennt wenn der Kniterschutz Aktiv ist und schaltet dann die Maschine aus.

        "Kann man ihn nicht an der WM deaktivieren bzw. ein Programm ohne Knitterschutz wählen?"
        Das ist genau das Problem, der Knitterschutz lässt sich nicht abschalten und ist in allen gängigen Programmen aktiviert.
        Sportwäsche, Buntwäsche, Kochwäsche sogar Kurzwäsche.

        Bei der zweiten Wäsche des Tages hat es wieder einmal geklappt. Es tritt also nur sporadisch auf.

        f3b1d07e-a0e4-4d85-b771-4d85cfdf8531-grafik.png

        Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
        Node.js: v22.21.0
        NPM: 10.9.4
        js-controller 7.0.7
        Linux: Trixie

        paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
        0
        • DuffyD Duffy

          @paul53
          "Du möchtest also den Knitterschutz vorzeitig abbrechen?"
          Ja, der Knitterschutz dauert ca. 30 min. Das Blockly erkennt wenn der Kniterschutz Aktiv ist und schaltet dann die Maschine aus.

          "Kann man ihn nicht an der WM deaktivieren bzw. ein Programm ohne Knitterschutz wählen?"
          Das ist genau das Problem, der Knitterschutz lässt sich nicht abschalten und ist in allen gängigen Programmen aktiviert.
          Sportwäsche, Buntwäsche, Kochwäsche sogar Kurzwäsche.

          Bei der zweiten Wäsche des Tages hat es wieder einmal geklappt. Es tritt also nur sporadisch auf.

          f3b1d07e-a0e4-4d85-b771-4d85cfdf8531-grafik.png

          paul53P Offline
          paul53P Offline
          paul53
          schrieb am zuletzt editiert von paul53
          #75

          @duffy sagte: Es tritt also nur sporadisch auf.

          Wie soll man dann einen echten Start mit > 10 W von einem "unechten" Start unterscheiden?
          Wie sieht die Historie bei einem Start mit > 10 W für Entriegelung aus?

          Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
          Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

          DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • DuffyD Duffy

            @paul53
            "Du möchtest also den Knitterschutz vorzeitig abbrechen?"
            Ja, der Knitterschutz dauert ca. 30 min. Das Blockly erkennt wenn der Kniterschutz Aktiv ist und schaltet dann die Maschine aus.

            "Kann man ihn nicht an der WM deaktivieren bzw. ein Programm ohne Knitterschutz wählen?"
            Das ist genau das Problem, der Knitterschutz lässt sich nicht abschalten und ist in allen gängigen Programmen aktiviert.
            Sportwäsche, Buntwäsche, Kochwäsche sogar Kurzwäsche.

            Bei der zweiten Wäsche des Tages hat es wieder einmal geklappt. Es tritt also nur sporadisch auf.

            f3b1d07e-a0e4-4d85-b771-4d85cfdf8531-grafik.png

            paul53P Offline
            paul53P Offline
            paul53
            schrieb am zuletzt editiert von paul53
            #76

            @duffy
            Wenn der erhöhte Wert beim Einschalten wirklich nur einmal auftritt (Elkos werden geladen), dann setze eine Variable startAnzahl beim Ausschalten auf 0 und werte sie beim Einschalten aus:

            Blockly_temp.JPG

            EDIT: Ohne die Variable gestartet:

            Blockly_temp.JPG

            Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
            Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

            DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • paul53P paul53

              @duffy sagte: Es tritt also nur sporadisch auf.

              Wie soll man dann einen echten Start mit > 10 W von einem "unechten" Start unterscheiden?
              Wie sieht die Historie bei einem Start mit > 10 W für Entriegelung aus?

              DuffyD Offline
              DuffyD Offline
              Duffy
              schrieb am zuletzt editiert von Duffy
              #77

              @paul53 sagte in Wiedermal die fertigmeldung für die Waschmaschine:

              Wie sieht die Historie bei einem Start mit > 10 W für Entriegelung aus?

              2b72ba91-9f65-4fe6-9fdf-feef275a60b7-grafik.png

              Das war der Zeitraum in dem ich die Steckdose wieder angeschaltet und die Maschine entreigelt hatte.

              Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
              Node.js: v22.21.0
              NPM: 10.9.4
              js-controller 7.0.7
              Linux: Trixie

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • paul53P paul53

                @duffy
                Wenn der erhöhte Wert beim Einschalten wirklich nur einmal auftritt (Elkos werden geladen), dann setze eine Variable startAnzahl beim Ausschalten auf 0 und werte sie beim Einschalten aus:

                Blockly_temp.JPG

                EDIT: Ohne die Variable gestartet:

                Blockly_temp.JPG

                DuffyD Offline
                DuffyD Offline
                Duffy
                schrieb am zuletzt editiert von
                #78

                @paul53 sagte in Wiedermal die fertigmeldung für die Waschmaschine:

                @duffy
                Wenn der erhöhte Wert beim Einschalten wirklich nur einmal auftritt (Elkos werden geladen), dann setze eine Variable startAnzahl beim Ausschalten auf 0 und werte sie beim Einschalten aus:

                Vielen dank, das probiere ich aus und schau was bei raus kommt.

                VG Duffy

                Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
                Node.js: v22.21.0
                NPM: 10.9.4
                js-controller 7.0.7
                Linux: Trixie

                DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • DuffyD Duffy

                  @paul53 sagte in Wiedermal die fertigmeldung für die Waschmaschine:

                  @duffy
                  Wenn der erhöhte Wert beim Einschalten wirklich nur einmal auftritt (Elkos werden geladen), dann setze eine Variable startAnzahl beim Ausschalten auf 0 und werte sie beim Einschalten aus:

                  Vielen dank, das probiere ich aus und schau was bei raus kommt.

                  VG Duffy

                  DuffyD Offline
                  DuffyD Offline
                  Duffy
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #79

                  @paul53

                  Hallo Paul,

                  ich habe jetzt mal 3 Wäschen getestet. Leider schaltet die Waschmaschine jetzt nicht mehr ab.

                  Der Debug beim Start sieht so aus:

                  ffd91309-607d-4ec1-a1c4-e1f921d70fc6-grafik.png

                  Dann wäscht die Maschien ganz normal weiter und am Ende, beim Knitterschutz schaltet sie, obwohl über 40 sek lang unter 10 Watt sind, nicht mehr ab.

                  Es kommen auch keine weiteren Debugs mehr ins Protokoll. (Zugegeben, ich bin mir auch nicht ganz sicher ob ich die richtig gesetzt habe.)

                  Hier noch mal das komplette Blockly:

                  IMG_2459.jpg

                  Das ich keine Erklärung dafür habe dürfte niemanden Wundern aber vielicht hast du ja eine weitere Idee.
                  (Meine Frau verflucht mich schon fast mit meiner testerei :-) )

                  VG Duffy

                  Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
                  Node.js: v22.21.0
                  NPM: 10.9.4
                  js-controller 7.0.7
                  Linux: Trixie

                  paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • DuffyD Duffy

                    @paul53

                    Hallo Paul,

                    ich habe jetzt mal 3 Wäschen getestet. Leider schaltet die Waschmaschine jetzt nicht mehr ab.

                    Der Debug beim Start sieht so aus:

                    ffd91309-607d-4ec1-a1c4-e1f921d70fc6-grafik.png

                    Dann wäscht die Maschien ganz normal weiter und am Ende, beim Knitterschutz schaltet sie, obwohl über 40 sek lang unter 10 Watt sind, nicht mehr ab.

                    Es kommen auch keine weiteren Debugs mehr ins Protokoll. (Zugegeben, ich bin mir auch nicht ganz sicher ob ich die richtig gesetzt habe.)

                    Hier noch mal das komplette Blockly:

                    IMG_2459.jpg

                    Das ich keine Erklärung dafür habe dürfte niemanden Wundern aber vielicht hast du ja eine weitere Idee.
                    (Meine Frau verflucht mich schon fast mit meiner testerei :-) )

                    VG Duffy

                    paul53P Offline
                    paul53P Offline
                    paul53
                    schrieb am zuletzt editiert von paul53
                    #80

                    @duffy sagte: eine weitere Idee.

                    Die Prüfung oben "Wert > 0" ist falsch. Es muss auf > 10 geprüft werden.

                    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                    DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
                    1
                    • paul53P paul53

                      @duffy sagte: eine weitere Idee.

                      Die Prüfung oben "Wert > 0" ist falsch. Es muss auf > 10 geprüft werden.

                      DuffyD Offline
                      DuffyD Offline
                      Duffy
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #81

                      @paul53

                      Danke schön.

                      Ich habe das angepasst und noch mal zwei Maschinen gewaschen.

                      Sie schaltet jetzt wieder ab. Bei der ersten Wäsche kamen aber wieder zwei Telegram fertig Meldungen, beim zweiten mal war alles top.
                      Beim einschalten der Steckdose ohne Waschmaschinenstart kam bisher auch keine Meldung das die Waschmaschine gestartet wurde, auch top.
                      Ich halte das wie immer im Auge und werde mich wieder melden.

                      Viele Grüße Duffy

                      Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
                      Node.js: v22.21.0
                      NPM: 10.9.4
                      js-controller 7.0.7
                      Linux: Trixie

                      F 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • DuffyD Duffy

                        @paul53

                        Danke schön.

                        Ich habe das angepasst und noch mal zwei Maschinen gewaschen.

                        Sie schaltet jetzt wieder ab. Bei der ersten Wäsche kamen aber wieder zwei Telegram fertig Meldungen, beim zweiten mal war alles top.
                        Beim einschalten der Steckdose ohne Waschmaschinenstart kam bisher auch keine Meldung das die Waschmaschine gestartet wurde, auch top.
                        Ich halte das wie immer im Auge und werde mich wieder melden.

                        Viele Grüße Duffy

                        F Offline
                        F Offline
                        Flowski
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #82

                        @duffy um welche Maschine handelt es sich? Haben eine Miele w1, die hat auch einen Knitterschutz den ich nicht deaktiviert bekommen habe. VG

                        DuffyD I 2 Antworten Letzte Antwort
                        0
                        • F Flowski

                          @duffy um welche Maschine handelt es sich? Haben eine Miele w1, die hat auch einen Knitterschutz den ich nicht deaktiviert bekommen habe. VG

                          DuffyD Offline
                          DuffyD Offline
                          Duffy
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #83

                          @flowski

                          Ich habe eine Miele aber den genauen Typ kann ich dir nicht sagen da ich gerade im Urlaub bin, kann es aber bei Bedarf nachreichen.

                          Viele Grüße Duffy

                          Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
                          Node.js: v22.21.0
                          NPM: 10.9.4
                          js-controller 7.0.7
                          Linux: Trixie

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          1
                          • F Flowski

                            @duffy um welche Maschine handelt es sich? Haben eine Miele w1, die hat auch einen Knitterschutz den ich nicht deaktiviert bekommen habe. VG

                            I Online
                            I Online
                            ioBrokerMike
                            schrieb am zuletzt editiert von ioBrokerMike
                            #84

                            @flowski
                            .... Haben eine Miele w1, die hat auch einen Knitterschutz den ich nicht deaktiviert bekommen habe.

                            Moin
                            Versuche es mal hiermit. W1.pdf
                            Hat bei mir geklappt.

                            Mfg
                            IOBrokerMike

                            Achtung ! Sehkraft 25% | 60% , kein scherz
                            Systeme : GEEKOM MiniAir 11 | Linux : Trixie 13.2 | HMIP | CCU3 | SMA PV Anlage | Robonect Hx | Hydrawise | RTL_433

                            F 1 Antwort Letzte Antwort
                            1
                            • I ioBrokerMike

                              @flowski
                              .... Haben eine Miele w1, die hat auch einen Knitterschutz den ich nicht deaktiviert bekommen habe.

                              Moin
                              Versuche es mal hiermit. W1.pdf
                              Hat bei mir geklappt.

                              F Offline
                              F Offline
                              Flowski
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #85

                              @iobrokermike sagte in Wiedermal die fertigmeldung für die Waschmaschine:

                              Moin
                              Versuche es mal hiermit. W1.pdf
                              Hat bei mir geklappt.

                              danke habe es jetzt ausgestellt. nochmal als Ergänzung, das steht im Anhang nämlich nicht drin:
                              00 – Knitterschutz AUS: Maschine piept einmal und entriegelt die Tür.
                              01 – Knitterschutz AN: Maschine bewegt die Wäsche nach Programmende und piept immer wieder. Geht wohl maximal 30 Minuten so. Tür kann jederzeit geöffnet werden.

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • DuffyD Offline
                                DuffyD Offline
                                Duffy
                                schrieb am zuletzt editiert von Duffy
                                #86

                                @paul53

                                Hallo Paul,

                                nachdem der Device reminder mir meine Spühlmaschine nicht mehr abschalten wollte habe ich das Skript von der Waschmaschine dafür missbraucht.

                                IMG_2665.jpg

                                Leider schaltet mir das Skript die Spühlmaschine auch nicht aus.
                                Ich habe einmal die letzen minuten des Stromverbrauchs der Maschine aufgezeichnet.

                                IMG_2664.jpg

                                Nachdem sie fertig war brauchte sie noch 3,57 Watt. Laut skript sollte sie doch, wenn der letzte Wert über 3,8 ist den Abschaltprozess starten, oder?

                                Kannst mir bitte sagen wo mein Fehler liegt?

                                VG Duffy

                                Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
                                Node.js: v22.21.0
                                NPM: 10.9.4
                                js-controller 7.0.7
                                Linux: Trixie

                                paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • DuffyD Duffy

                                  @paul53

                                  Hallo Paul,

                                  nachdem der Device reminder mir meine Spühlmaschine nicht mehr abschalten wollte habe ich das Skript von der Waschmaschine dafür missbraucht.

                                  IMG_2665.jpg

                                  Leider schaltet mir das Skript die Spühlmaschine auch nicht aus.
                                  Ich habe einmal die letzen minuten des Stromverbrauchs der Maschine aufgezeichnet.

                                  IMG_2664.jpg

                                  Nachdem sie fertig war brauchte sie noch 3,57 Watt. Laut skript sollte sie doch, wenn der letzte Wert über 3,8 ist den Abschaltprozess starten, oder?

                                  Kannst mir bitte sagen wo mein Fehler liegt?

                                  VG Duffy

                                  paul53P Offline
                                  paul53P Offline
                                  paul53
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #87

                                  @Duffy sagte: wo mein Fehler liegt?

                                  Ändere den Vergleichswert auf 3.8:

                                  Blockly_temp.JPG

                                  Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                  Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • DuffyD Offline
                                    DuffyD Offline
                                    Duffy
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #88

                                    @paul53

                                    Vielen Dank, da wäre ich doch in 10 kalten Wintern wieder nicht drauf gekommen.

                                    D.h. die beiden Werte "Falls! und "sonst Falls" müssen immer gleich sein?

                                    Werde es beim nächsten spülen testen.

                                    LG Duffy

                                    Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
                                    Node.js: v22.21.0
                                    NPM: 10.9.4
                                    js-controller 7.0.7
                                    Linux: Trixie

                                    paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                                    0
                                    • DuffyD Duffy

                                      @paul53

                                      Vielen Dank, da wäre ich doch in 10 kalten Wintern wieder nicht drauf gekommen.

                                      D.h. die beiden Werte "Falls! und "sonst Falls" müssen immer gleich sein?

                                      Werde es beim nächsten spülen testen.

                                      LG Duffy

                                      paul53P Offline
                                      paul53P Offline
                                      paul53
                                      schrieb am zuletzt editiert von paul53
                                      #89

                                      @Duffy sagte: die beiden Werte "Falls! und "sonst Falls" müssen immer gleich sein?

                                      Ja.
                                      Inklusive "sonst": Falls Wert <= 3.8 UND vorheriger Wert > 3.8

                                      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • DuffyD Duffy

                                        @paul53

                                        Vielen Dank, da wäre ich doch in 10 kalten Wintern wieder nicht drauf gekommen.

                                        D.h. die beiden Werte "Falls! und "sonst Falls" müssen immer gleich sein?

                                        Werde es beim nächsten spülen testen.

                                        LG Duffy

                                        paul53P Offline
                                        paul53P Offline
                                        paul53
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #90

                                        @Duffy
                                        Der DP für die Leistungsmessung hat den gleichen Namen "Spühlmaschine" wie der Schalt-DP?
                                        Man schreibt übrigens "Spülmaschine" ohne "h".

                                        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • DuffyD Offline
                                          DuffyD Offline
                                          Duffy
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #91

                                          @paul53
                                          😂 das mit dem „h“ hatte ich gerade korrigiert und gehofft das es niemandem auffällt. Aber an der Funktion hatte es keinen Einfluss. Auch die Datenpunkte habe ich korrigiert. Ja stimmt der gleiche Namen war Mist aber die Datenpunkte im Hintergrund hatten gepasst.

                                          Viele Grüße Duffy

                                          Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
                                          Node.js: v22.21.0
                                          NPM: 10.9.4
                                          js-controller 7.0.7
                                          Linux: Trixie

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          431

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.8k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe