  4. Goodwe WR 8kw mit Waveshare RS485 to Wifi -> Modbus IOBroker

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    1.2k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    738

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.0k

Goodwe WR 8kw mit Waveshare RS485 to Wifi -> Modbus IOBroker

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Einsteigerfragen
19 Beiträge 4 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 3 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • HomoranH Homoran

    @pv-anlage sagte in Goodwe WR 8kw mit Waveshare RS485 to Wifi -> Modbus IOBroker:

    Disconnected from slave 10.195.14.6

    was ist denn dein IP range?
    in den Konfiguration Screenshots steht was anderes.

    @pv-anlage sagte in Goodwe WR 8kw mit Waveshare RS485 to Wifi -> Modbus IOBroker:

    RS485 to Wifi

    hast du jetzt wifi oder ETH?
    mode server scheint nicht zu wifi zu passen.

    Hab mir gerade die Anleitung
    https://www.waveshare.com/product/rs485-to-wifi-eth.htm
    quergelesen.
    Da sind seltsame Stolpersteine in den möglichen Konfigurationen.

    @pv-anlage sagte in Goodwe WR 8kw mit Waveshare RS485 to Wifi -> Modbus IOBroker:

    Mit - ist der Modbus Adapter auf grün, ohne nicht.

    kann eigentlich nicht.

    mal A/B getauscht?

    und bitte zum testen nur einen Register nehmen

    PV AnlageP Offline
    PV AnlageP Offline
    PV Anlage
    schrieb am zuletzt editiert von PV Anlage
    #5

    Guten Abend @homoran

    IOBroker: 10.195.14.2
    RS485 to wifi: 10.195.14.6

    Ich lösche jetzt mal den kompletten Modbus Adapter und konfiguriere ihn neu

    "mode server scheint nicht zu wifi zu passen." inwiefern?

    Protokoll

    
    modbus.0
    2024-05-05 19:47:31.977	info	Connected to slave 10.195.14.6
    
    modbus.0
    2024-05-05 19:47:31.638	info	Can not execute task add for ID undefined: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "undefined" has been passed
    
    modbus.0
    2024-05-05 19:47:31.537	error	Invalid object: {"type":"state","common":{"name":"Spannung PV String1","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":-4898,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":"0,1","poll":true}}
    
    modbus.0
    2024-05-05 19:47:31.536	error	Invalid data holdingRegisters/0: {"_address":35103,"deviceId":1,"name":"PV1 Voltage","description":"Spannung PV String1","unit":"V","type":"uint16be","len":1,"factor":"0,1","offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","address":-4898,"fullId":"modbus.0.0"}
    
    modbus.0
    2024-05-05 19:47:31.530	error	Invalid holdingRegisters address: -4898
    
    modbus.0
    2024-05-05 19:47:31.286	info	starting. Version 6.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v18.20.2, js-controller: 5.0.19
    host.iobroker
    2024-05-05 19:47:28.000	info	instance system.adapter.modbus.0 started with pid 2475
    host.iobroker
    2024-05-05 19:47:25.489	info	instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    
    modbus.0
    2024-05-05 19:47:25.409	info	terminating
    host.iobroker
    2024-05-05 19:47:24.943	info	stopInstance system.adapter.modbus.0 send kill signal
    
    modbus.0
    2024-05-05 19:47:24.901	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    
    modbus.0
    2024-05-05 19:47:24.898	info	terminating
    
    modbus.0
    2024-05-05 19:47:24.893	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    host.iobroker
    2024-05-05 19:47:24.884	info	stopInstance system.adapter.modbus.0 (force=false, process=true)
    
    

    settings.png
    register.png
    Danke und Gruss

    HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • PV AnlageP PV Anlage

      Guten Abend @homoran

      IOBroker: 10.195.14.2
      RS485 to wifi: 10.195.14.6

      Ich lösche jetzt mal den kompletten Modbus Adapter und konfiguriere ihn neu

      "mode server scheint nicht zu wifi zu passen." inwiefern?

      Protokoll

      
      modbus.0
      2024-05-05 19:47:31.977	info	Connected to slave 10.195.14.6
      
      modbus.0
      2024-05-05 19:47:31.638	info	Can not execute task add for ID undefined: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "undefined" has been passed
      
      modbus.0
      2024-05-05 19:47:31.537	error	Invalid object: {"type":"state","common":{"name":"Spannung PV String1","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":-4898,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":"0,1","poll":true}}
      
      modbus.0
      2024-05-05 19:47:31.536	error	Invalid data holdingRegisters/0: {"_address":35103,"deviceId":1,"name":"PV1 Voltage","description":"Spannung PV String1","unit":"V","type":"uint16be","len":1,"factor":"0,1","offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","address":-4898,"fullId":"modbus.0.0"}
      
      modbus.0
      2024-05-05 19:47:31.530	error	Invalid holdingRegisters address: -4898
      
      modbus.0
      2024-05-05 19:47:31.286	info	starting. Version 6.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v18.20.2, js-controller: 5.0.19
      host.iobroker
      2024-05-05 19:47:28.000	info	instance system.adapter.modbus.0 started with pid 2475
      host.iobroker
      2024-05-05 19:47:25.489	info	instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      
      modbus.0
      2024-05-05 19:47:25.409	info	terminating
      host.iobroker
      2024-05-05 19:47:24.943	info	stopInstance system.adapter.modbus.0 send kill signal
      
      modbus.0
      2024-05-05 19:47:24.901	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      
      modbus.0
      2024-05-05 19:47:24.898	info	terminating
      
      modbus.0
      2024-05-05 19:47:24.893	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      host.iobroker
      2024-05-05 19:47:24.884	info	stopInstance system.adapter.modbus.0 (force=false, process=true)
      
      

      settings.png
      register.png
      Danke und Gruss

      HomoranH Nicht stören
      HomoranH Nicht stören
      Homoran
      Global Moderator Administrators
      schrieb am zuletzt editiert von Homoran
      #6

      @pv-anlage sagte in Goodwe WR 8kw mit Waveshare RS485 to Wifi -> Modbus IOBroker:

      mode server scheint nicht zu wifi zu passen." inwiefern?

      wenn ich die Anleitung richtig verstanden habe gibt es bei wifi dort nur "AP" oder "STA" einzutragen.
      Screenshot_20240505-201938_Firefox.jpg

      jetzt hast du aliases benutzen angehakt!
      und das bei 35xxx.
      Vorhin warst du in Holdingregister, die beginnen mit 40xxx. Wo bist du jetzt?

      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

      PV AnlageP 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • HomoranH Homoran

        @pv-anlage sagte in Goodwe WR 8kw mit Waveshare RS485 to Wifi -> Modbus IOBroker:

        mode server scheint nicht zu wifi zu passen." inwiefern?

        wenn ich die Anleitung richtig verstanden habe gibt es bei wifi dort nur "AP" oder "STA" einzutragen.
        Screenshot_20240505-201938_Firefox.jpg

        jetzt hast du aliases benutzen angehakt!
        und das bei 35xxx.
        Vorhin warst du in Holdingregister, die beginnen mit 40xxx. Wo bist du jetzt?

        PV AnlageP Offline
        PV AnlageP Offline
        PV Anlage
        schrieb am zuletzt editiert von PV Anlage
        #7

        @homoran
        War ein Konfigfehler beim Modbus Adapter neu einrichten.
        97fd3e50-2e5b-4482-8731-8465cef04c49-image.png

        123.png
        Waveshare:
        d58332b9-352e-4698-ac15-35cfe0daa8dc-image.png

        EnduranceE 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • wendy2702W Offline
          wendy2702W Offline
          wendy2702
          schrieb am zuletzt editiert von
          #8

          Stimmt die Geräte ID mit der im WR überein?

          Mal mit einem Modbus Programm getestet ob Daten kommen?

          Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • PV AnlageP PV Anlage

            @homoran
            War ein Konfigfehler beim Modbus Adapter neu einrichten.
            97fd3e50-2e5b-4482-8731-8465cef04c49-image.png

            123.png
            Waveshare:
            d58332b9-352e-4698-ac15-35cfe0daa8dc-image.png

            EnduranceE Offline
            EnduranceE Offline
            Endurance
            schrieb am zuletzt editiert von
            #9

            @pv-anlage
            Hallo

            Gibts da news zu diesem Thema?
            Hab einen Goodwe GW8000-SDT-20 und einen Waveshare RS485 to Ethernet POE (B)
            Hier meine config des Waveshare Adapters:
            5c855b66-7d0d-4932-a696-e8422939528a-image.png

            47e0ba07-c67b-4d44-ac38-df0b1fb95471-image.png

            Connection scheint zu klappen:

            modbus.3
            2024-06-28 17:49:43.953	info	Connected to slave 192.168.1.125
            
            modbus.3
            2024-06-28 17:49:43.727	info	starting. Version 6.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v18.20.3, js-controller: 5.0.19
            
            modbus.3
            2024-06-28 17:49:39.929	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            
            modbus.3
            2024-06-28 17:49:39.929	info	terminating
            
            modbus.3
            2024-06-28 17:49:39.928	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            

            Aber die passenden Register finde ich nirgends.

            Habe einen Goodwe GW8000-SDT-20, den ich mittels Waveshare RS485 to Ethernet POE (B) auslesen will.

            In der Anleitung vom WR steht zum Thema Modbus nur folgendes:
            Communication Protocols: Modbus-RTU (SunSpec Compliant)
            Im Menü des WR kann ich den ModbusType einstellen. Entweder GOODWE oder SunSpec.

            Versteh ich das richtig, dass SunSpec ein Herstellerübergreiffender Standard ist? Bzw. sich Hersteller das via SunSpec Zertifizieren lassen können?

            Hier kann man nach Goodwe Filtern, und sich die Listen herunterladen. Leider keine für die SDT Serie.
            https://sunspec.org/certified-registry/
            Hab ein paar aus dem Sheet der DT Serie probiert. Scheint aber nicht zu klappen.

            5b0e69fe-19ee-4347-becf-e8b29543de57-image.png

            WR sollte richtig mit dem Waveshare Adapter verbunden sein:
            091d070a-835c-46e2-a9de-6cc69fe449b8-image.png

            1 ist mit RS485B des Waveshares verbunden.
            3 ist mit RS485A des Waveshares verbunden.

            wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • EnduranceE Endurance

              @pv-anlage
              Hallo

              Gibts da news zu diesem Thema?
              Hab einen Goodwe GW8000-SDT-20 und einen Waveshare RS485 to Ethernet POE (B)
              Hier meine config des Waveshare Adapters:
              5c855b66-7d0d-4932-a696-e8422939528a-image.png

              47e0ba07-c67b-4d44-ac38-df0b1fb95471-image.png

              Connection scheint zu klappen:

              modbus.3
              2024-06-28 17:49:43.953	info	Connected to slave 192.168.1.125
              
              modbus.3
              2024-06-28 17:49:43.727	info	starting. Version 6.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v18.20.3, js-controller: 5.0.19
              
              modbus.3
              2024-06-28 17:49:39.929	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              
              modbus.3
              2024-06-28 17:49:39.929	info	terminating
              
              modbus.3
              2024-06-28 17:49:39.928	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              

              Aber die passenden Register finde ich nirgends.

              Habe einen Goodwe GW8000-SDT-20, den ich mittels Waveshare RS485 to Ethernet POE (B) auslesen will.

              In der Anleitung vom WR steht zum Thema Modbus nur folgendes:
              Communication Protocols: Modbus-RTU (SunSpec Compliant)
              Im Menü des WR kann ich den ModbusType einstellen. Entweder GOODWE oder SunSpec.

              Versteh ich das richtig, dass SunSpec ein Herstellerübergreiffender Standard ist? Bzw. sich Hersteller das via SunSpec Zertifizieren lassen können?

              Hier kann man nach Goodwe Filtern, und sich die Listen herunterladen. Leider keine für die SDT Serie.
              https://sunspec.org/certified-registry/
              Hab ein paar aus dem Sheet der DT Serie probiert. Scheint aber nicht zu klappen.

              5b0e69fe-19ee-4347-becf-e8b29543de57-image.png

              WR sollte richtig mit dem Waveshare Adapter verbunden sein:
              091d070a-835c-46e2-a9de-6cc69fe449b8-image.png

              1 ist mit RS485B des Waveshares verbunden.
              3 ist mit RS485A des Waveshares verbunden.

              wendy2702W Offline
              wendy2702W Offline
              wendy2702
              schrieb am zuletzt editiert von
              #10

              @endurance wenn du Sunspec versuchst musst du zu 99,9% eine andere Unit ID verwenden.

              Bei SMA ist das z.B. die eingestellte ID + 123

              Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

              EnduranceE 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • wendy2702W wendy2702

                @endurance wenn du Sunspec versuchst musst du zu 99,9% eine andere Unit ID verwenden.

                Bei SMA ist das z.B. die eingestellte ID + 123

                EnduranceE Offline
                EnduranceE Offline
                Endurance
                schrieb am zuletzt editiert von
                #11

                @wendy2702 said in Goodwe WR 8kw mit Waveshare RS485 to Wifi -> Modbus IOBroker:

                rsuchst musst du zu 99,9% eine andere Unit ID verwend

                Unit ID im Modbus Adapter?
                Aber der Kommuniziert doch "nur" mit dem Waveshare, oder?

                9ebb1635-5118-419b-a2d9-1a3d0b272c13-image.png

                HomoranH wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                0
                • EnduranceE Endurance

                  @wendy2702 said in Goodwe WR 8kw mit Waveshare RS485 to Wifi -> Modbus IOBroker:

                  rsuchst musst du zu 99,9% eine andere Unit ID verwend

                  Unit ID im Modbus Adapter?
                  Aber der Kommuniziert doch "nur" mit dem Waveshare, oder?

                  9ebb1635-5118-419b-a2d9-1a3d0b272c13-image.png

                  HomoranH Nicht stören
                  HomoranH Nicht stören
                  Homoran
                  Global Moderator Administrators
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #12

                  @endurance sagte in Goodwe WR 8kw mit Waveshare RS485 to Wifi -> Modbus IOBroker:

                  Aber der Kommuniziert doch "nur" mit dem Waveshare, oder?

                  nein, über den Waveshare

                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • EnduranceE Endurance

                    @wendy2702 said in Goodwe WR 8kw mit Waveshare RS485 to Wifi -> Modbus IOBroker:

                    rsuchst musst du zu 99,9% eine andere Unit ID verwend

                    Unit ID im Modbus Adapter?
                    Aber der Kommuniziert doch "nur" mit dem Waveshare, oder?

                    9ebb1635-5118-419b-a2d9-1a3d0b272c13-image.png

                    wendy2702W Offline
                    wendy2702W Offline
                    wendy2702
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #13

                    @endurance Waveshare ist „dumm“ und macht eigentlich nur die Umwandlung TCP <-> RS485

                    Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                    EnduranceE 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • wendy2702W wendy2702

                      @endurance Waveshare ist „dumm“ und macht eigentlich nur die Umwandlung TCP <-> RS485

                      EnduranceE Offline
                      EnduranceE Offline
                      Endurance
                      schrieb am zuletzt editiert von Endurance
                      #14

                      ok, habs nun mit UnitID 1 sowie 124 und 247 probiert. Funktikoniert nicht. Connection zum Waveshare scheinz zu funktionieren, Daten zu einigen eingetragenen Registern kommen aber keine.
                      Modbusadresse im Menü des WR: 247 (das ist aber nicht die UnitID, sondern der Port, oder?
                      Finde leider keine Infos zur UnitID dazu in den Anleitungen.

                      Versteh ich das richtig, dass die IP und der Port im Modbusadapter vom Waveshare sind, und die UnitID vom WR?

                      wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • EnduranceE Endurance

                        ok, habs nun mit UnitID 1 sowie 124 und 247 probiert. Funktikoniert nicht. Connection zum Waveshare scheinz zu funktionieren, Daten zu einigen eingetragenen Registern kommen aber keine.
                        Modbusadresse im Menü des WR: 247 (das ist aber nicht die UnitID, sondern der Port, oder?
                        Finde leider keine Infos zur UnitID dazu in den Anleitungen.

                        Versteh ich das richtig, dass die IP und der Port im Modbusadapter vom Waveshare sind, und die UnitID vom WR?

                        wendy2702W Offline
                        wendy2702W Offline
                        wendy2702
                        schrieb am zuletzt editiert von wendy2702
                        #15

                        @endurance sagte in Goodwe WR 8kw mit Waveshare RS485 to Wifi -> Modbus IOBroker:

                        ok, habs nun mit UnitID 1 sowie 124 und 247 probiert. Funktikoniert nicht. Connection zum Waveshare scheinz zu funktionieren, Daten zu einigen eingetragenen Registern kommen aber keine

                        Erstmal nur mit einem Register testen

                        Modbusadresse im Menü des WR: 247 (das ist aber nicht die UnitID, sondern der Port, oder?

                        Das ist die Unit ID. Port gibt es bei RS485 nicht sondern nur bei TCP

                        Versteh ich das richtig, dass die IP und der Port im Modbusadapter vom Waveshare sind, und die UnitID vom WR?

                        Ja

                        Edit: das hilft nicht https://forum.iobroker.net/topic/59207/how-to-goodwe-wechselrichter-und-modbus-tcp

                        Du hast das TCP gedöns nicht?

                        Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                        EnduranceE 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • wendy2702W wendy2702

                          @endurance sagte in Goodwe WR 8kw mit Waveshare RS485 to Wifi -> Modbus IOBroker:

                          ok, habs nun mit UnitID 1 sowie 124 und 247 probiert. Funktikoniert nicht. Connection zum Waveshare scheinz zu funktionieren, Daten zu einigen eingetragenen Registern kommen aber keine

                          Erstmal nur mit einem Register testen

                          Modbusadresse im Menü des WR: 247 (das ist aber nicht die UnitID, sondern der Port, oder?

                          Das ist die Unit ID. Port gibt es bei RS485 nicht sondern nur bei TCP

                          Versteh ich das richtig, dass die IP und der Port im Modbusadapter vom Waveshare sind, und die UnitID vom WR?

                          Ja

                          Edit: das hilft nicht https://forum.iobroker.net/topic/59207/how-to-goodwe-wechselrichter-und-modbus-tcp

                          Du hast das TCP gedöns nicht?

                          EnduranceE Offline
                          EnduranceE Offline
                          Endurance
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #16

                          @wendy2702
                          TCP gedöns: jain: nur die V1 des Adapters, da lt dem compatibiliy sheet V2 nicht kompatibel ist.
                          Im Goodwe Forum hat mir aber jemand gesagt, dass ich den V2 brauche.
                          Ich hab einen SDT G2:

                          822438a9-b765-46b9-912a-43445a051bd5-image.png(die gelben Markierungen kommen nicht von mir....)

                          dh für mich, dass WiFi+LAN2.0 nicht kompatibel ist...

                          Hatte noch einen RS485 rumliegen, desswegen wollte ich erstmal diesen nutzen.
                          Hier nochmal zum nachvollziehen die Settings am WR (via SolarGo APP), RS485 Settings:

                          df5be66b-701e-4c13-aa10-e3c17184e8ee-image.png

                          und vom Modbus Adapter:
                          f0ee8dfb-a6b7-4914-bc13-0feaf597ade9-image.png

                          Eventuell nutze ich die falschen Register, da bin ich mir nicht zu 100% sicher, da ich keine Liste finden konnte, bei dem der genau Typ aufgelistet war.

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • wendy2702W Offline
                            wendy2702W Offline
                            wendy2702
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #17

                            Stellt sich die ID automatisch auf 1 wenn du das andere Modbus Protokoll wählst?

                            Gibt es außer der Baudrate 9600 auch noch Einstellungen zu Bits etc. ?

                            Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                            EnduranceE 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • wendy2702W wendy2702

                              Stellt sich die ID automatisch auf 1 wenn du das andere Modbus Protokoll wählst?

                              Gibt es außer der Baudrate 9600 auch noch Einstellungen zu Bits etc. ?

                              EnduranceE Offline
                              EnduranceE Offline
                              Endurance
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #18

                              @wendy2702 said in Goodwe WR 8kw mit Waveshare RS485 to Wifi -> Modbus IOBroker:

                              Stellt sich die ID automatisch auf 1 wenn du das andere Modbus Protokoll wählst?

                              nein, bleibt auf 247

                              Gibt es außer der Baudrate 9600 auch noch Einstellungen zu Bits etc. ?

                              nein, im RS485 Menü ist das alles

                              wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • EnduranceE Endurance

                                @wendy2702 said in Goodwe WR 8kw mit Waveshare RS485 to Wifi -> Modbus IOBroker:

                                Stellt sich die ID automatisch auf 1 wenn du das andere Modbus Protokoll wählst?

                                nein, bleibt auf 247

                                Gibt es außer der Baudrate 9600 auch noch Einstellungen zu Bits etc. ?

                                nein, im RS485 Menü ist das alles

                                wendy2702W Offline
                                wendy2702W Offline
                                wendy2702
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #19

                                @endurance Sunspec ist mir mit ioBroker und SMA nicht gelungen. Erfordert nach meinem Verständnis eine Anfrage an den WR und diese wird dann mit einem Payload beantwortet das alles enthält.

                                Der Modbus Adapter fragt ja die Register einzeln nacheinander ab.

                                Ich würde es ohne Sunspec probieren oder HASS mit Sunspec Integration versuchen. Hat bei mir mit SMA nach 5 Minuten funktioniert

                                Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                Antworten
                                • In einem neuen Thema antworten
                                Anmelden zum Antworten
                                • Älteste zuerst
                                • Neuste zuerst
                                • Meiste Stimmen


                                Support us

                                ioBroker
                                Community Adapters
                                Donate

                                657

                                Online

                                32.6k

                                Benutzer

                                82.0k

                                Themen

                                1.3m

                                Beiträge
                                Community
                                Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                ioBroker Community 2014-2025
                                logo
                                • Anmelden

                                • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                • Erster Beitrag
                                  Letzter Beitrag
                                0
                                • Home
                                • Aktuell
                                • Tags
                                • Ungelesen 0
                                • Kategorien
                                • Unreplied
                                • Beliebt
                                • GitHub
                                • Docu
                                • Hilfe