  4. Goodwe WR 8kw mit Waveshare RS485 to Wifi -> Modbus IOBroker

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    1.1k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    707

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.0k

Goodwe WR 8kw mit Waveshare RS485 to Wifi -> Modbus IOBroker

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Einsteigerfragen
19 Beiträge 4 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 3 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • PV AnlageP PV Anlage

    Hallo @wendy2702
    Es ist extrem komisch, die - habe ich auch gerade wahrgenommen. Mit - ist der Modbus Adapter auf grün, ohne nicht.

    Hier noch der Output:

    modbus.0
    2024-05-05 18:35:17.013	info	Disconnected from slave 10.195.14.6
    
    modbus.0
    2024-05-05 18:35:17.010	debug	Closing client on purpose.
    
    modbus.0
    2024-05-05 18:35:16.024	debug	Cleaning up request fifo.
    
    modbus.0
    2024-05-05 18:35:16.023	debug	Clearing timeout of the current request.
    
    modbus.0
    2024-05-05 18:35:16.021	debug	Socket closed with error
    
    modbus.0
    2024-05-05 18:35:16.015	warn	Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":1000}
    
    modbus.0
    2024-05-05 18:35:16.011	error	Client in error state.
    
    modbus.0
    2024-05-05 18:35:16.008	error	Request timed out.
    
    modbus.0
    2024-05-05 18:35:16.005	warn	Error: undefined
    
    modbus.0
    2024-05-05 18:35:14.987	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 35124 - 2 registers
    
    modbus.0
    2024-05-05 18:35:14.985	debug	Initialization of scale factors done!
    
    modbus.0
    2024-05-05 18:35:14.981	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
    
    modbus.0
    2024-05-05 18:35:14.978	info	Connected to slave 10.195.14.6
    
    modbus.0
    2024-05-05 18:35:14.531	debug	Add holdingRegisters.35124_Wechselrichter_L1: {"_id":"holdingRegisters.35124_Wechselrichter_L1","type":"state","common":{"name":"","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"W"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":35124,"deviceId":1,"type":"int32be","len":2,"offset":1,"factor":2,"poll":true}}
    
    modbus.0
    2024-05-05 18:35:14.530	debug	Initialize Objects for holdingRegs: [{"_address":35124,"name":"Wechselrichter L1","description":"","unit":"W","type":"int32be","len":2,"factor":2,"offset":1,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","address":35124,"deviceId":1,"id":"holdingRegisters.35124_Wechselrichter_L1"}]
    
    modbus.0
    2024-05-05 18:35:14.529	debug	Initialize Objects for inputRegs: []
    
    modbus.0
    2024-05-05 18:35:14.527	debug	Initialize Objects for coils: []
    
    modbus.0
    2024-05-05 18:35:14.525	debug	Initialize Objects for disInputs: []
    
    modbus.0
    2024-05-05 18:35:14.289	info	starting. Version 6.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v18.20.2, js-controller: 5.0.19
    
    modbus.0
    2024-05-05 18:35:13.512	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
    
    modbus.0
    2024-05-05 18:35:13.462	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
    
    modbus.0
    2024-05-05 18:35:13.438	debug	States create User PubSub Client
    
    modbus.0
    2024-05-05 18:35:13.436	debug	States create System PubSub Client
    
    modbus.0
    2024-05-05 18:35:13.422	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
    
    modbus.0
    2024-05-05 18:35:13.393	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
    
    modbus.0
    2024-05-05 18:35:13.377	debug	Objects client initialize lua scripts
    
    modbus.0
    2024-05-05 18:35:13.340	debug	Objects create User PubSub Client
    
    modbus.0
    2024-05-05 18:35:13.337	debug	Objects create System PubSub Client
    
    modbus.0
    2024-05-05 18:35:13.333	debug	Objects client ready ... initialize now
    
    modbus.0
    2024-05-05 18:35:13.278	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
    host.iobroker
    2024-05-05 18:35:11.039	info	instance system.adapter.modbus.0 started with pid 2093
    host.iobroker
    2024-05-05 18:35:08.534	info	instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    
    modbus.0
    2024-05-05 18:35:08.449	info	terminating
    host.iobroker
    2024-05-05 18:35:07.983	info	stopInstance system.adapter.modbus.0 send kill signal
    
    modbus.0
    2024-05-05 18:35:07.943	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    
    modbus.0
    2024-05-05 18:35:07.942	debug	Plugin sentry destroyed
    
    modbus.0
    2024-05-05 18:35:07.940	info	terminating
    
    modbus.0
    2024-05-05 18:35:07.936	debug	Closing client on purpose.
    
    modbus.0
    2024-05-05 18:35:07.934	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    host.iobroker
    2024-05-05 18:35:07.925	info	stopInstance system.adapter.modbus.0 (force=false, process=true)
    
    modbus.0
    2024-05-05 18:35:00.696	info	Disconnected from slave 10.195.14.6
    
    modbus.0
    2024-05-05 18:35:00.693	debug	Closing client on purpose.
    

    Ich habe jetzt nur die 1+3 gemäss Rat auf den Waveshare geführt.

    Danke und Gruss

    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    Homoran
    Global Moderator Administrators
    schrieb am zuletzt editiert von Homoran
    #4

    @pv-anlage sagte in Goodwe WR 8kw mit Waveshare RS485 to Wifi -> Modbus IOBroker:

    Disconnected from slave 10.195.14.6

    was ist denn dein IP range?
    in den Konfiguration Screenshots steht was anderes.

    @pv-anlage sagte in Goodwe WR 8kw mit Waveshare RS485 to Wifi -> Modbus IOBroker:

    RS485 to Wifi

    hast du jetzt wifi oder ETH?
    mode server scheint nicht zu wifi zu passen.

    Hab mir gerade die Anleitung
    https://www.waveshare.com/product/rs485-to-wifi-eth.htm
    quergelesen.
    Da sind seltsame Stolpersteine in den möglichen Konfigurationen.

    @pv-anlage sagte in Goodwe WR 8kw mit Waveshare RS485 to Wifi -> Modbus IOBroker:

    Mit - ist der Modbus Adapter auf grün, ohne nicht.

    kann eigentlich nicht.

    mal A/B getauscht?

    und bitte zum testen nur einen Register nehmen

    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

    PV AnlageP 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • HomoranH Homoran

      @pv-anlage sagte in Goodwe WR 8kw mit Waveshare RS485 to Wifi -> Modbus IOBroker:

      Disconnected from slave 10.195.14.6

      was ist denn dein IP range?
      in den Konfiguration Screenshots steht was anderes.

      @pv-anlage sagte in Goodwe WR 8kw mit Waveshare RS485 to Wifi -> Modbus IOBroker:

      RS485 to Wifi

      hast du jetzt wifi oder ETH?
      mode server scheint nicht zu wifi zu passen.

      Hab mir gerade die Anleitung
      https://www.waveshare.com/product/rs485-to-wifi-eth.htm
      quergelesen.
      Da sind seltsame Stolpersteine in den möglichen Konfigurationen.

      @pv-anlage sagte in Goodwe WR 8kw mit Waveshare RS485 to Wifi -> Modbus IOBroker:

      Mit - ist der Modbus Adapter auf grün, ohne nicht.

      kann eigentlich nicht.

      mal A/B getauscht?

      und bitte zum testen nur einen Register nehmen

      PV AnlageP Offline
      PV AnlageP Offline
      PV Anlage
      schrieb am zuletzt editiert von PV Anlage
      #5

      Guten Abend @homoran

      IOBroker: 10.195.14.2
      RS485 to wifi: 10.195.14.6

      Ich lösche jetzt mal den kompletten Modbus Adapter und konfiguriere ihn neu

      "mode server scheint nicht zu wifi zu passen." inwiefern?

      Protokoll

      
      modbus.0
      2024-05-05 19:47:31.977	info	Connected to slave 10.195.14.6
      
      modbus.0
      2024-05-05 19:47:31.638	info	Can not execute task add for ID undefined: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "undefined" has been passed
      
      modbus.0
      2024-05-05 19:47:31.537	error	Invalid object: {"type":"state","common":{"name":"Spannung PV String1","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":-4898,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":"0,1","poll":true}}
      
      modbus.0
      2024-05-05 19:47:31.536	error	Invalid data holdingRegisters/0: {"_address":35103,"deviceId":1,"name":"PV1 Voltage","description":"Spannung PV String1","unit":"V","type":"uint16be","len":1,"factor":"0,1","offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","address":-4898,"fullId":"modbus.0.0"}
      
      modbus.0
      2024-05-05 19:47:31.530	error	Invalid holdingRegisters address: -4898
      
      modbus.0
      2024-05-05 19:47:31.286	info	starting. Version 6.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v18.20.2, js-controller: 5.0.19
      host.iobroker
      2024-05-05 19:47:28.000	info	instance system.adapter.modbus.0 started with pid 2475
      host.iobroker
      2024-05-05 19:47:25.489	info	instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      
      modbus.0
      2024-05-05 19:47:25.409	info	terminating
      host.iobroker
      2024-05-05 19:47:24.943	info	stopInstance system.adapter.modbus.0 send kill signal
      
      modbus.0
      2024-05-05 19:47:24.901	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      
      modbus.0
      2024-05-05 19:47:24.898	info	terminating
      
      modbus.0
      2024-05-05 19:47:24.893	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      host.iobroker
      2024-05-05 19:47:24.884	info	stopInstance system.adapter.modbus.0 (force=false, process=true)
      
      

      settings.png
      register.png
      Danke und Gruss

      HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • PV AnlageP PV Anlage

        Guten Abend @homoran

        IOBroker: 10.195.14.2
        RS485 to wifi: 10.195.14.6

        Ich lösche jetzt mal den kompletten Modbus Adapter und konfiguriere ihn neu

        "mode server scheint nicht zu wifi zu passen." inwiefern?

        Protokoll

        
        modbus.0
        2024-05-05 19:47:31.977	info	Connected to slave 10.195.14.6
        
        modbus.0
        2024-05-05 19:47:31.638	info	Can not execute task add for ID undefined: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "undefined" has been passed
        
        modbus.0
        2024-05-05 19:47:31.537	error	Invalid object: {"type":"state","common":{"name":"Spannung PV String1","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":-4898,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":"0,1","poll":true}}
        
        modbus.0
        2024-05-05 19:47:31.536	error	Invalid data holdingRegisters/0: {"_address":35103,"deviceId":1,"name":"PV1 Voltage","description":"Spannung PV String1","unit":"V","type":"uint16be","len":1,"factor":"0,1","offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","address":-4898,"fullId":"modbus.0.0"}
        
        modbus.0
        2024-05-05 19:47:31.530	error	Invalid holdingRegisters address: -4898
        
        modbus.0
        2024-05-05 19:47:31.286	info	starting. Version 6.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v18.20.2, js-controller: 5.0.19
        host.iobroker
        2024-05-05 19:47:28.000	info	instance system.adapter.modbus.0 started with pid 2475
        host.iobroker
        2024-05-05 19:47:25.489	info	instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        
        modbus.0
        2024-05-05 19:47:25.409	info	terminating
        host.iobroker
        2024-05-05 19:47:24.943	info	stopInstance system.adapter.modbus.0 send kill signal
        
        modbus.0
        2024-05-05 19:47:24.901	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        
        modbus.0
        2024-05-05 19:47:24.898	info	terminating
        
        modbus.0
        2024-05-05 19:47:24.893	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        host.iobroker
        2024-05-05 19:47:24.884	info	stopInstance system.adapter.modbus.0 (force=false, process=true)
        
        

        settings.png
        register.png
        Danke und Gruss

        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        Homoran
        Global Moderator Administrators
        schrieb am zuletzt editiert von Homoran
        #6

        @pv-anlage sagte in Goodwe WR 8kw mit Waveshare RS485 to Wifi -> Modbus IOBroker:

        mode server scheint nicht zu wifi zu passen." inwiefern?

        wenn ich die Anleitung richtig verstanden habe gibt es bei wifi dort nur "AP" oder "STA" einzutragen.
        Screenshot_20240505-201938_Firefox.jpg

        jetzt hast du aliases benutzen angehakt!
        und das bei 35xxx.
        Vorhin warst du in Holdingregister, die beginnen mit 40xxx. Wo bist du jetzt?

        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

        PV AnlageP 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • HomoranH Homoran

          @pv-anlage sagte in Goodwe WR 8kw mit Waveshare RS485 to Wifi -> Modbus IOBroker:

          mode server scheint nicht zu wifi zu passen." inwiefern?

          wenn ich die Anleitung richtig verstanden habe gibt es bei wifi dort nur "AP" oder "STA" einzutragen.
          Screenshot_20240505-201938_Firefox.jpg

          jetzt hast du aliases benutzen angehakt!
          und das bei 35xxx.
          Vorhin warst du in Holdingregister, die beginnen mit 40xxx. Wo bist du jetzt?

          PV AnlageP Offline
          PV AnlageP Offline
          PV Anlage
          schrieb am zuletzt editiert von PV Anlage
          #7

          @homoran
          War ein Konfigfehler beim Modbus Adapter neu einrichten.
          97fd3e50-2e5b-4482-8731-8465cef04c49-image.png

          123.png
          Waveshare:
          d58332b9-352e-4698-ac15-35cfe0daa8dc-image.png

          EnduranceE 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • wendy2702W Offline
            wendy2702W Offline
            wendy2702
            schrieb am zuletzt editiert von
            #8

            Stimmt die Geräte ID mit der im WR überein?

            Mal mit einem Modbus Programm getestet ob Daten kommen?

            Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • PV AnlageP PV Anlage

              @homoran
              War ein Konfigfehler beim Modbus Adapter neu einrichten.
              97fd3e50-2e5b-4482-8731-8465cef04c49-image.png

              123.png
              Waveshare:
              d58332b9-352e-4698-ac15-35cfe0daa8dc-image.png

              EnduranceE Offline
              EnduranceE Offline
              Endurance
              schrieb am zuletzt editiert von
              #9

              @pv-anlage
              Hallo

              Gibts da news zu diesem Thema?
              Hab einen Goodwe GW8000-SDT-20 und einen Waveshare RS485 to Ethernet POE (B)
              Hier meine config des Waveshare Adapters:
              5c855b66-7d0d-4932-a696-e8422939528a-image.png

              47e0ba07-c67b-4d44-ac38-df0b1fb95471-image.png

              Connection scheint zu klappen:

              modbus.3
              2024-06-28 17:49:43.953	info	Connected to slave 192.168.1.125
              
              modbus.3
              2024-06-28 17:49:43.727	info	starting. Version 6.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v18.20.3, js-controller: 5.0.19
              
              modbus.3
              2024-06-28 17:49:39.929	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              
              modbus.3
              2024-06-28 17:49:39.929	info	terminating
              
              modbus.3
              2024-06-28 17:49:39.928	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              

              Aber die passenden Register finde ich nirgends.

              Habe einen Goodwe GW8000-SDT-20, den ich mittels Waveshare RS485 to Ethernet POE (B) auslesen will.

              In der Anleitung vom WR steht zum Thema Modbus nur folgendes:
              Communication Protocols: Modbus-RTU (SunSpec Compliant)
              Im Menü des WR kann ich den ModbusType einstellen. Entweder GOODWE oder SunSpec.

              Versteh ich das richtig, dass SunSpec ein Herstellerübergreiffender Standard ist? Bzw. sich Hersteller das via SunSpec Zertifizieren lassen können?

              Hier kann man nach Goodwe Filtern, und sich die Listen herunterladen. Leider keine für die SDT Serie.
              https://sunspec.org/certified-registry/
              Hab ein paar aus dem Sheet der DT Serie probiert. Scheint aber nicht zu klappen.

              5b0e69fe-19ee-4347-becf-e8b29543de57-image.png

              WR sollte richtig mit dem Waveshare Adapter verbunden sein:
              091d070a-835c-46e2-a9de-6cc69fe449b8-image.png

              1 ist mit RS485B des Waveshares verbunden.
              3 ist mit RS485A des Waveshares verbunden.

              wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • EnduranceE Endurance

                @pv-anlage
                Hallo

                Gibts da news zu diesem Thema?
                Hab einen Goodwe GW8000-SDT-20 und einen Waveshare RS485 to Ethernet POE (B)
                Hier meine config des Waveshare Adapters:
                5c855b66-7d0d-4932-a696-e8422939528a-image.png

                47e0ba07-c67b-4d44-ac38-df0b1fb95471-image.png

                Connection scheint zu klappen:

                modbus.3
                2024-06-28 17:49:43.953	info	Connected to slave 192.168.1.125
                
                modbus.3
                2024-06-28 17:49:43.727	info	starting. Version 6.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v18.20.3, js-controller: 5.0.19
                
                modbus.3
                2024-06-28 17:49:39.929	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                
                modbus.3
                2024-06-28 17:49:39.929	info	terminating
                
                modbus.3
                2024-06-28 17:49:39.928	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                

                Aber die passenden Register finde ich nirgends.

                Habe einen Goodwe GW8000-SDT-20, den ich mittels Waveshare RS485 to Ethernet POE (B) auslesen will.

                In der Anleitung vom WR steht zum Thema Modbus nur folgendes:
                Communication Protocols: Modbus-RTU (SunSpec Compliant)
                Im Menü des WR kann ich den ModbusType einstellen. Entweder GOODWE oder SunSpec.

                Versteh ich das richtig, dass SunSpec ein Herstellerübergreiffender Standard ist? Bzw. sich Hersteller das via SunSpec Zertifizieren lassen können?

                Hier kann man nach Goodwe Filtern, und sich die Listen herunterladen. Leider keine für die SDT Serie.
                https://sunspec.org/certified-registry/
                Hab ein paar aus dem Sheet der DT Serie probiert. Scheint aber nicht zu klappen.

                5b0e69fe-19ee-4347-becf-e8b29543de57-image.png

                WR sollte richtig mit dem Waveshare Adapter verbunden sein:
                091d070a-835c-46e2-a9de-6cc69fe449b8-image.png

                1 ist mit RS485B des Waveshares verbunden.
                3 ist mit RS485A des Waveshares verbunden.

                wendy2702W Offline
                wendy2702W Offline
                wendy2702
                schrieb am zuletzt editiert von
                #10

                @endurance wenn du Sunspec versuchst musst du zu 99,9% eine andere Unit ID verwenden.

                Bei SMA ist das z.B. die eingestellte ID + 123

                Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                EnduranceE 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • wendy2702W wendy2702

                  @endurance wenn du Sunspec versuchst musst du zu 99,9% eine andere Unit ID verwenden.

                  Bei SMA ist das z.B. die eingestellte ID + 123

                  EnduranceE Offline
                  EnduranceE Offline
                  Endurance
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #11

                  @wendy2702 said in Goodwe WR 8kw mit Waveshare RS485 to Wifi -> Modbus IOBroker:

                  rsuchst musst du zu 99,9% eine andere Unit ID verwend

                  Unit ID im Modbus Adapter?
                  Aber der Kommuniziert doch "nur" mit dem Waveshare, oder?

                  9ebb1635-5118-419b-a2d9-1a3d0b272c13-image.png

                  HomoranH wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                  0
                  • EnduranceE Endurance

                    @wendy2702 said in Goodwe WR 8kw mit Waveshare RS485 to Wifi -> Modbus IOBroker:

                    rsuchst musst du zu 99,9% eine andere Unit ID verwend

                    Unit ID im Modbus Adapter?
                    Aber der Kommuniziert doch "nur" mit dem Waveshare, oder?

                    9ebb1635-5118-419b-a2d9-1a3d0b272c13-image.png

                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    Homoran
                    Global Moderator Administrators
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #12

                    @endurance sagte in Goodwe WR 8kw mit Waveshare RS485 to Wifi -> Modbus IOBroker:

                    Aber der Kommuniziert doch "nur" mit dem Waveshare, oder?

                    nein, über den Waveshare

                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • EnduranceE Endurance

                      @wendy2702 said in Goodwe WR 8kw mit Waveshare RS485 to Wifi -> Modbus IOBroker:

                      rsuchst musst du zu 99,9% eine andere Unit ID verwend

                      Unit ID im Modbus Adapter?
                      Aber der Kommuniziert doch "nur" mit dem Waveshare, oder?

                      9ebb1635-5118-419b-a2d9-1a3d0b272c13-image.png

                      wendy2702W Offline
                      wendy2702W Offline
                      wendy2702
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #13

                      @endurance Waveshare ist „dumm“ und macht eigentlich nur die Umwandlung TCP <-> RS485

                      Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                      EnduranceE 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • wendy2702W wendy2702

                        @endurance Waveshare ist „dumm“ und macht eigentlich nur die Umwandlung TCP <-> RS485

                        EnduranceE Offline
                        EnduranceE Offline
                        Endurance
                        schrieb am zuletzt editiert von Endurance
                        #14

                        ok, habs nun mit UnitID 1 sowie 124 und 247 probiert. Funktikoniert nicht. Connection zum Waveshare scheinz zu funktionieren, Daten zu einigen eingetragenen Registern kommen aber keine.
                        Modbusadresse im Menü des WR: 247 (das ist aber nicht die UnitID, sondern der Port, oder?
                        Finde leider keine Infos zur UnitID dazu in den Anleitungen.

                        Versteh ich das richtig, dass die IP und der Port im Modbusadapter vom Waveshare sind, und die UnitID vom WR?

                        wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • EnduranceE Endurance

                          ok, habs nun mit UnitID 1 sowie 124 und 247 probiert. Funktikoniert nicht. Connection zum Waveshare scheinz zu funktionieren, Daten zu einigen eingetragenen Registern kommen aber keine.
                          Modbusadresse im Menü des WR: 247 (das ist aber nicht die UnitID, sondern der Port, oder?
                          Finde leider keine Infos zur UnitID dazu in den Anleitungen.

                          Versteh ich das richtig, dass die IP und der Port im Modbusadapter vom Waveshare sind, und die UnitID vom WR?

                          wendy2702W Offline
                          wendy2702W Offline
                          wendy2702
                          schrieb am zuletzt editiert von wendy2702
                          #15

                          @endurance sagte in Goodwe WR 8kw mit Waveshare RS485 to Wifi -> Modbus IOBroker:

                          ok, habs nun mit UnitID 1 sowie 124 und 247 probiert. Funktikoniert nicht. Connection zum Waveshare scheinz zu funktionieren, Daten zu einigen eingetragenen Registern kommen aber keine

                          Erstmal nur mit einem Register testen

                          Modbusadresse im Menü des WR: 247 (das ist aber nicht die UnitID, sondern der Port, oder?

                          Das ist die Unit ID. Port gibt es bei RS485 nicht sondern nur bei TCP

                          Versteh ich das richtig, dass die IP und der Port im Modbusadapter vom Waveshare sind, und die UnitID vom WR?

                          Ja

                          Edit: das hilft nicht https://forum.iobroker.net/topic/59207/how-to-goodwe-wechselrichter-und-modbus-tcp

                          Du hast das TCP gedöns nicht?

                          Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                          EnduranceE 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • wendy2702W wendy2702

                            @endurance sagte in Goodwe WR 8kw mit Waveshare RS485 to Wifi -> Modbus IOBroker:

                            ok, habs nun mit UnitID 1 sowie 124 und 247 probiert. Funktikoniert nicht. Connection zum Waveshare scheinz zu funktionieren, Daten zu einigen eingetragenen Registern kommen aber keine

                            Erstmal nur mit einem Register testen

                            Modbusadresse im Menü des WR: 247 (das ist aber nicht die UnitID, sondern der Port, oder?

                            Das ist die Unit ID. Port gibt es bei RS485 nicht sondern nur bei TCP

                            Versteh ich das richtig, dass die IP und der Port im Modbusadapter vom Waveshare sind, und die UnitID vom WR?

                            Ja

                            Edit: das hilft nicht https://forum.iobroker.net/topic/59207/how-to-goodwe-wechselrichter-und-modbus-tcp

                            Du hast das TCP gedöns nicht?

                            EnduranceE Offline
                            EnduranceE Offline
                            Endurance
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #16

                            @wendy2702
                            TCP gedöns: jain: nur die V1 des Adapters, da lt dem compatibiliy sheet V2 nicht kompatibel ist.
                            Im Goodwe Forum hat mir aber jemand gesagt, dass ich den V2 brauche.
                            Ich hab einen SDT G2:

                            822438a9-b765-46b9-912a-43445a051bd5-image.png(die gelben Markierungen kommen nicht von mir....)

                            dh für mich, dass WiFi+LAN2.0 nicht kompatibel ist...

                            Hatte noch einen RS485 rumliegen, desswegen wollte ich erstmal diesen nutzen.
                            Hier nochmal zum nachvollziehen die Settings am WR (via SolarGo APP), RS485 Settings:

                            df5be66b-701e-4c13-aa10-e3c17184e8ee-image.png

                            und vom Modbus Adapter:
                            f0ee8dfb-a6b7-4914-bc13-0feaf597ade9-image.png

                            Eventuell nutze ich die falschen Register, da bin ich mir nicht zu 100% sicher, da ich keine Liste finden konnte, bei dem der genau Typ aufgelistet war.

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • wendy2702W Offline
                              wendy2702W Offline
                              wendy2702
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #17

                              Stellt sich die ID automatisch auf 1 wenn du das andere Modbus Protokoll wählst?

                              Gibt es außer der Baudrate 9600 auch noch Einstellungen zu Bits etc. ?

                              Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                              EnduranceE 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • wendy2702W wendy2702

                                Stellt sich die ID automatisch auf 1 wenn du das andere Modbus Protokoll wählst?

                                Gibt es außer der Baudrate 9600 auch noch Einstellungen zu Bits etc. ?

                                EnduranceE Offline
                                EnduranceE Offline
                                Endurance
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #18

                                @wendy2702 said in Goodwe WR 8kw mit Waveshare RS485 to Wifi -> Modbus IOBroker:

                                Stellt sich die ID automatisch auf 1 wenn du das andere Modbus Protokoll wählst?

                                nein, bleibt auf 247

                                Gibt es außer der Baudrate 9600 auch noch Einstellungen zu Bits etc. ?

                                nein, im RS485 Menü ist das alles

                                wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • EnduranceE Endurance

                                  @wendy2702 said in Goodwe WR 8kw mit Waveshare RS485 to Wifi -> Modbus IOBroker:

                                  Stellt sich die ID automatisch auf 1 wenn du das andere Modbus Protokoll wählst?

                                  nein, bleibt auf 247

                                  Gibt es außer der Baudrate 9600 auch noch Einstellungen zu Bits etc. ?

                                  nein, im RS485 Menü ist das alles

                                  wendy2702W Offline
                                  wendy2702W Offline
                                  wendy2702
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #19

                                  @endurance Sunspec ist mir mit ioBroker und SMA nicht gelungen. Erfordert nach meinem Verständnis eine Anfrage an den WR und diese wird dann mit einem Payload beantwortet das alles enthält.

                                  Der Modbus Adapter fragt ja die Register einzeln nacheinander ab.

                                  Ich würde es ohne Sunspec probieren oder HASS mit Sunspec Integration versuchen. Hat bei mir mit SMA nach 5 Minuten funktioniert

                                  Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  Antworten
                                  • In einem neuen Thema antworten
                                  Anmelden zum Antworten
                                  • Älteste zuerst
                                  • Neuste zuerst
                                  • Meiste Stimmen


                                  Support us

                                  ioBroker
                                  Community Adapters
                                  Donate

                                  444

                                  Online

                                  32.6k

                                  Benutzer

                                  82.0k

                                  Themen

                                  1.3m

                                  Beiträge
                                  Community
                                  Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                  ioBroker Community 2014-2025
                                  logo
                                  • Anmelden

                                  • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                  • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                  • Erster Beitrag
                                    Letzter Beitrag
                                  0
                                  • Home
                                  • Aktuell
                                  • Tags
                                  • Ungelesen 0
                                  • Kategorien
                                  • Unreplied
                                  • Beliebt
                                  • GitHub
                                  • Docu
                                  • Hilfe