Navigation

    Logo
    • Register
    • Login
    • Search
    • Recent
    • Tags
    • Unread
    • Categories
    • Unreplied
    • Popular
    • GitHub
    • Docu
    • Hilfe
    1. Home
    2. Deutsch
    3. Einsteigerfragen
    4. Goodwe WR 8kw mit Waveshare RS485 to Wifi -> Modbus IOBroker

    NEWS

    • Neuer Blog: Fotos und Eindrücke aus Solingen

    • ioBroker@Smart Living Forum Solingen, 14.06. - Agenda added

    • ioBroker goes Matter ... Matter Adapter in Stable

    Goodwe WR 8kw mit Waveshare RS485 to Wifi -> Modbus IOBroker

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • PV Anlage
      PV Anlage last edited by

      Hallo zusammen

      Wir haben einen Goodwe WR und möchten diesen via RS485 über den Waveshare RS485 to Wifi mit dem ModBus Adapter des IOBroker verbinden.

      Waveshare Adapter:
      waveshare.png
      Situation:
      Stecker an Goodwe angeschlossen. Gemäss Goodwe

      1. RS485 B
      2. RS485 B
      3. RS485 A
      4. RS485 A
      5. Meter +
      6. Meter -

      1+2 wurden auf den Waveshare B geführt sowie 3+4 auf den Waveshare A

      Settings Waveshare:
      network.png
      uart.png

      Settings IOBroker:
      iobrokerallgemein.png
      modbusregister.png

      Ich bekomme leider keine Daten. Eventuell weiss jemand von euch wo der Hund begraben ist.

      Danke und Gruss

      wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • wendy2702
        wendy2702 @PV Anlage last edited by wendy2702

        @pv-anlage ich glaube nicht das du alle 4 RS485 des WR mit dem Waveshare verbinden solltest.

        Das ist doch ein BUS und ich denke ein paar ist ausreichend.

        Logfile vom Adapter im debug Modus bitte zeigen.

        Als Text in Code Tags

        Edit: stehen da minus Zeichen vor den Registern?

        PV Anlage 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • PV Anlage
          PV Anlage @wendy2702 last edited by

          Hallo @wendy2702
          Es ist extrem komisch, die - habe ich auch gerade wahrgenommen. Mit - ist der Modbus Adapter auf grün, ohne nicht.

          Hier noch der Output:

          modbus.0
          2024-05-05 18:35:17.013	info	Disconnected from slave 10.195.14.6
          
          modbus.0
          2024-05-05 18:35:17.010	debug	Closing client on purpose.
          
          modbus.0
          2024-05-05 18:35:16.024	debug	Cleaning up request fifo.
          
          modbus.0
          2024-05-05 18:35:16.023	debug	Clearing timeout of the current request.
          
          modbus.0
          2024-05-05 18:35:16.021	debug	Socket closed with error
          
          modbus.0
          2024-05-05 18:35:16.015	warn	Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":1000}
          
          modbus.0
          2024-05-05 18:35:16.011	error	Client in error state.
          
          modbus.0
          2024-05-05 18:35:16.008	error	Request timed out.
          
          modbus.0
          2024-05-05 18:35:16.005	warn	Error: undefined
          
          modbus.0
          2024-05-05 18:35:14.987	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 35124 - 2 registers
          
          modbus.0
          2024-05-05 18:35:14.985	debug	Initialization of scale factors done!
          
          modbus.0
          2024-05-05 18:35:14.981	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
          
          modbus.0
          2024-05-05 18:35:14.978	info	Connected to slave 10.195.14.6
          
          modbus.0
          2024-05-05 18:35:14.531	debug	Add holdingRegisters.35124_Wechselrichter_L1: {"_id":"holdingRegisters.35124_Wechselrichter_L1","type":"state","common":{"name":"","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"W"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":35124,"deviceId":1,"type":"int32be","len":2,"offset":1,"factor":2,"poll":true}}
          
          modbus.0
          2024-05-05 18:35:14.530	debug	Initialize Objects for holdingRegs: [{"_address":35124,"name":"Wechselrichter L1","description":"","unit":"W","type":"int32be","len":2,"factor":2,"offset":1,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","address":35124,"deviceId":1,"id":"holdingRegisters.35124_Wechselrichter_L1"}]
          
          modbus.0
          2024-05-05 18:35:14.529	debug	Initialize Objects for inputRegs: []
          
          modbus.0
          2024-05-05 18:35:14.527	debug	Initialize Objects for coils: []
          
          modbus.0
          2024-05-05 18:35:14.525	debug	Initialize Objects for disInputs: []
          
          modbus.0
          2024-05-05 18:35:14.289	info	starting. Version 6.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v18.20.2, js-controller: 5.0.19
          
          modbus.0
          2024-05-05 18:35:13.512	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
          
          modbus.0
          2024-05-05 18:35:13.462	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
          
          modbus.0
          2024-05-05 18:35:13.438	debug	States create User PubSub Client
          
          modbus.0
          2024-05-05 18:35:13.436	debug	States create System PubSub Client
          
          modbus.0
          2024-05-05 18:35:13.422	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
          
          modbus.0
          2024-05-05 18:35:13.393	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
          
          modbus.0
          2024-05-05 18:35:13.377	debug	Objects client initialize lua scripts
          
          modbus.0
          2024-05-05 18:35:13.340	debug	Objects create User PubSub Client
          
          modbus.0
          2024-05-05 18:35:13.337	debug	Objects create System PubSub Client
          
          modbus.0
          2024-05-05 18:35:13.333	debug	Objects client ready ... initialize now
          
          modbus.0
          2024-05-05 18:35:13.278	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
          host.iobroker
          2024-05-05 18:35:11.039	info	instance system.adapter.modbus.0 started with pid 2093
          host.iobroker
          2024-05-05 18:35:08.534	info	instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          
          modbus.0
          2024-05-05 18:35:08.449	info	terminating
          host.iobroker
          2024-05-05 18:35:07.983	info	stopInstance system.adapter.modbus.0 send kill signal
          
          modbus.0
          2024-05-05 18:35:07.943	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          
          modbus.0
          2024-05-05 18:35:07.942	debug	Plugin sentry destroyed
          
          modbus.0
          2024-05-05 18:35:07.940	info	terminating
          
          modbus.0
          2024-05-05 18:35:07.936	debug	Closing client on purpose.
          
          modbus.0
          2024-05-05 18:35:07.934	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          host.iobroker
          2024-05-05 18:35:07.925	info	stopInstance system.adapter.modbus.0 (force=false, process=true)
          
          modbus.0
          2024-05-05 18:35:00.696	info	Disconnected from slave 10.195.14.6
          
          modbus.0
          2024-05-05 18:35:00.693	debug	Closing client on purpose.
          

          Ich habe jetzt nur die 1+3 gemäss Rat auf den Waveshare geführt.

          Danke und Gruss

          Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Homoran
            Homoran Global Moderator Administrators @PV Anlage last edited by Homoran

            @pv-anlage sagte in Goodwe WR 8kw mit Waveshare RS485 to Wifi -> Modbus IOBroker:

            Disconnected from slave 10.195.14.6

            was ist denn dein IP range?
            in den Konfiguration Screenshots steht was anderes.

            @pv-anlage sagte in Goodwe WR 8kw mit Waveshare RS485 to Wifi -> Modbus IOBroker:

            RS485 to Wifi

            hast du jetzt wifi oder ETH?
            mode server scheint nicht zu wifi zu passen.

            Hab mir gerade die Anleitung
            https://www.waveshare.com/product/rs485-to-wifi-eth.htm
            quergelesen.
            Da sind seltsame Stolpersteine in den möglichen Konfigurationen.

            @pv-anlage sagte in Goodwe WR 8kw mit Waveshare RS485 to Wifi -> Modbus IOBroker:

            Mit - ist der Modbus Adapter auf grün, ohne nicht.

            kann eigentlich nicht.

            mal A/B getauscht?

            und bitte zum testen nur einen Register nehmen

            PV Anlage 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • PV Anlage
              PV Anlage @Homoran last edited by PV Anlage

              Guten Abend @homoran

              IOBroker: 10.195.14.2
              RS485 to wifi: 10.195.14.6

              Ich lösche jetzt mal den kompletten Modbus Adapter und konfiguriere ihn neu

              "mode server scheint nicht zu wifi zu passen." inwiefern?

              Protokoll

              
              modbus.0
              2024-05-05 19:47:31.977	info	Connected to slave 10.195.14.6
              
              modbus.0
              2024-05-05 19:47:31.638	info	Can not execute task add for ID undefined: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "undefined" has been passed
              
              modbus.0
              2024-05-05 19:47:31.537	error	Invalid object: {"type":"state","common":{"name":"Spannung PV String1","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":-4898,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":"0,1","poll":true}}
              
              modbus.0
              2024-05-05 19:47:31.536	error	Invalid data holdingRegisters/0: {"_address":35103,"deviceId":1,"name":"PV1 Voltage","description":"Spannung PV String1","unit":"V","type":"uint16be","len":1,"factor":"0,1","offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","address":-4898,"fullId":"modbus.0.0"}
              
              modbus.0
              2024-05-05 19:47:31.530	error	Invalid holdingRegisters address: -4898
              
              modbus.0
              2024-05-05 19:47:31.286	info	starting. Version 6.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v18.20.2, js-controller: 5.0.19
              host.iobroker
              2024-05-05 19:47:28.000	info	instance system.adapter.modbus.0 started with pid 2475
              host.iobroker
              2024-05-05 19:47:25.489	info	instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              
              modbus.0
              2024-05-05 19:47:25.409	info	terminating
              host.iobroker
              2024-05-05 19:47:24.943	info	stopInstance system.adapter.modbus.0 send kill signal
              
              modbus.0
              2024-05-05 19:47:24.901	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              
              modbus.0
              2024-05-05 19:47:24.898	info	terminating
              
              modbus.0
              2024-05-05 19:47:24.893	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              host.iobroker
              2024-05-05 19:47:24.884	info	stopInstance system.adapter.modbus.0 (force=false, process=true)
              
              

              settings.png
              register.png
              Danke und Gruss

              Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Homoran
                Homoran Global Moderator Administrators @PV Anlage last edited by Homoran

                @pv-anlage sagte in Goodwe WR 8kw mit Waveshare RS485 to Wifi -> Modbus IOBroker:

                mode server scheint nicht zu wifi zu passen." inwiefern?

                wenn ich die Anleitung richtig verstanden habe gibt es bei wifi dort nur "AP" oder "STA" einzutragen.
                Screenshot_20240505-201938_Firefox.jpg

                jetzt hast du aliases benutzen angehakt!
                und das bei 35xxx.
                Vorhin warst du in Holdingregister, die beginnen mit 40xxx. Wo bist du jetzt?

                PV Anlage 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • PV Anlage
                  PV Anlage @Homoran last edited by PV Anlage

                  @homoran
                  War ein Konfigfehler beim Modbus Adapter neu einrichten.
                  97fd3e50-2e5b-4482-8731-8465cef04c49-image.png

                  123.png
                  Waveshare:
                  d58332b9-352e-4698-ac15-35cfe0daa8dc-image.png

                  Endurance 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • wendy2702
                    wendy2702 last edited by

                    Stimmt die Geräte ID mit der im WR überein?

                    Mal mit einem Modbus Programm getestet ob Daten kommen?

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Endurance
                      Endurance @PV Anlage last edited by

                      @pv-anlage
                      Hallo

                      Gibts da news zu diesem Thema?
                      Hab einen Goodwe GW8000-SDT-20 und einen Waveshare RS485 to Ethernet POE (B)
                      Hier meine config des Waveshare Adapters:
                      5c855b66-7d0d-4932-a696-e8422939528a-image.png

                      47e0ba07-c67b-4d44-ac38-df0b1fb95471-image.png

                      Connection scheint zu klappen:

                      modbus.3
                      2024-06-28 17:49:43.953	info	Connected to slave 192.168.1.125
                      
                      modbus.3
                      2024-06-28 17:49:43.727	info	starting. Version 6.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v18.20.3, js-controller: 5.0.19
                      
                      modbus.3
                      2024-06-28 17:49:39.929	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      
                      modbus.3
                      2024-06-28 17:49:39.929	info	terminating
                      
                      modbus.3
                      2024-06-28 17:49:39.928	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      

                      Aber die passenden Register finde ich nirgends.

                      Habe einen Goodwe GW8000-SDT-20, den ich mittels Waveshare RS485 to Ethernet POE (B) auslesen will.

                      In der Anleitung vom WR steht zum Thema Modbus nur folgendes:
                      Communication Protocols: Modbus-RTU (SunSpec Compliant)
                      Im Menü des WR kann ich den ModbusType einstellen. Entweder GOODWE oder SunSpec.

                      Versteh ich das richtig, dass SunSpec ein Herstellerübergreiffender Standard ist? Bzw. sich Hersteller das via SunSpec Zertifizieren lassen können?

                      Hier kann man nach Goodwe Filtern, und sich die Listen herunterladen. Leider keine für die SDT Serie.
                      https://sunspec.org/certified-registry/
                      Hab ein paar aus dem Sheet der DT Serie probiert. Scheint aber nicht zu klappen.

                      5b0e69fe-19ee-4347-becf-e8b29543de57-image.png

                      WR sollte richtig mit dem Waveshare Adapter verbunden sein:
                      091d070a-835c-46e2-a9de-6cc69fe449b8-image.png

                      1 ist mit RS485B des Waveshares verbunden.
                      3 ist mit RS485A des Waveshares verbunden.

                      wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • wendy2702
                        wendy2702 @Endurance last edited by

                        @endurance wenn du Sunspec versuchst musst du zu 99,9% eine andere Unit ID verwenden.

                        Bei SMA ist das z.B. die eingestellte ID + 123

                        Endurance 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Endurance
                          Endurance @wendy2702 last edited by

                          @wendy2702 said in Goodwe WR 8kw mit Waveshare RS485 to Wifi -> Modbus IOBroker:

                          rsuchst musst du zu 99,9% eine andere Unit ID verwend

                          Unit ID im Modbus Adapter?
                          Aber der Kommuniziert doch "nur" mit dem Waveshare, oder?

                          9ebb1635-5118-419b-a2d9-1a3d0b272c13-image.png

                          Homoran wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Homoran
                            Homoran Global Moderator Administrators @Endurance last edited by

                            @endurance sagte in Goodwe WR 8kw mit Waveshare RS485 to Wifi -> Modbus IOBroker:

                            Aber der Kommuniziert doch "nur" mit dem Waveshare, oder?

                            nein, über den Waveshare

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • wendy2702
                              wendy2702 @Endurance last edited by

                              @endurance Waveshare ist „dumm“ und macht eigentlich nur die Umwandlung TCP <-> RS485

                              Endurance 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Endurance
                                Endurance @wendy2702 last edited by Endurance

                                ok, habs nun mit UnitID 1 sowie 124 und 247 probiert. Funktikoniert nicht. Connection zum Waveshare scheinz zu funktionieren, Daten zu einigen eingetragenen Registern kommen aber keine.
                                Modbusadresse im Menü des WR: 247 (das ist aber nicht die UnitID, sondern der Port, oder?
                                Finde leider keine Infos zur UnitID dazu in den Anleitungen.

                                Versteh ich das richtig, dass die IP und der Port im Modbusadapter vom Waveshare sind, und die UnitID vom WR?

                                wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • wendy2702
                                  wendy2702 @Endurance last edited by wendy2702

                                  @endurance sagte in Goodwe WR 8kw mit Waveshare RS485 to Wifi -> Modbus IOBroker:

                                  ok, habs nun mit UnitID 1 sowie 124 und 247 probiert. Funktikoniert nicht. Connection zum Waveshare scheinz zu funktionieren, Daten zu einigen eingetragenen Registern kommen aber keine

                                  Erstmal nur mit einem Register testen

                                  Modbusadresse im Menü des WR: 247 (das ist aber nicht die UnitID, sondern der Port, oder?

                                  Das ist die Unit ID. Port gibt es bei RS485 nicht sondern nur bei TCP

                                  Versteh ich das richtig, dass die IP und der Port im Modbusadapter vom Waveshare sind, und die UnitID vom WR?

                                  Ja

                                  Edit: das hilft nicht https://forum.iobroker.net/topic/59207/how-to-goodwe-wechselrichter-und-modbus-tcp

                                  Du hast das TCP gedöns nicht?

                                  Endurance 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Endurance
                                    Endurance @wendy2702 last edited by

                                    @wendy2702
                                    TCP gedöns: jain: nur die V1 des Adapters, da lt dem compatibiliy sheet V2 nicht kompatibel ist.
                                    Im Goodwe Forum hat mir aber jemand gesagt, dass ich den V2 brauche.
                                    Ich hab einen SDT G2:

                                    822438a9-b765-46b9-912a-43445a051bd5-image.png(die gelben Markierungen kommen nicht von mir....)

                                    dh für mich, dass WiFi+LAN2.0 nicht kompatibel ist...

                                    Hatte noch einen RS485 rumliegen, desswegen wollte ich erstmal diesen nutzen.
                                    Hier nochmal zum nachvollziehen die Settings am WR (via SolarGo APP), RS485 Settings:

                                    df5be66b-701e-4c13-aa10-e3c17184e8ee-image.png

                                    und vom Modbus Adapter:
                                    f0ee8dfb-a6b7-4914-bc13-0feaf597ade9-image.png

                                    Eventuell nutze ich die falschen Register, da bin ich mir nicht zu 100% sicher, da ich keine Liste finden konnte, bei dem der genau Typ aufgelistet war.

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • wendy2702
                                      wendy2702 last edited by

                                      Stellt sich die ID automatisch auf 1 wenn du das andere Modbus Protokoll wählst?

                                      Gibt es außer der Baudrate 9600 auch noch Einstellungen zu Bits etc. ?

                                      Endurance 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Endurance
                                        Endurance @wendy2702 last edited by

                                        @wendy2702 said in Goodwe WR 8kw mit Waveshare RS485 to Wifi -> Modbus IOBroker:

                                        Stellt sich die ID automatisch auf 1 wenn du das andere Modbus Protokoll wählst?

                                        nein, bleibt auf 247

                                        Gibt es außer der Baudrate 9600 auch noch Einstellungen zu Bits etc. ?

                                        nein, im RS485 Menü ist das alles

                                        wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • wendy2702
                                          wendy2702 @Endurance last edited by

                                          @endurance Sunspec ist mir mit ioBroker und SMA nicht gelungen. Erfordert nach meinem Verständnis eine Anfrage an den WR und diese wird dann mit einem Payload beantwortet das alles enthält.

                                          Der Modbus Adapter fragt ja die Register einzeln nacheinander ab.

                                          Ich würde es ohne Sunspec probieren oder HASS mit Sunspec Integration versuchen. Hat bei mir mit SMA nach 5 Minuten funktioniert

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • First post
                                            Last post

                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          938
                                          Online

                                          31.9k
                                          Users

                                          80.1k
                                          Topics

                                          1.3m
                                          Posts

                                          4
                                          19
                                          924
                                          Loading More Posts
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                          The ioBroker Community 2014-2023
                                          logo