  4. Kaco Blueplanet NX3 10.0 Wechselrichter auslesen (JSON)

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.9k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.3k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.4k

Kaco Blueplanet NX3 10.0 Wechselrichter auslesen (JSON)

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Skripten / Logik
47 Beiträge 4 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 2 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • Jörg 5J Jörg 5

    @paul53 said in Kaco Blueplanet NX3 10.0 Wechselrichter auslesen (JSON):

    @jörg-5 sagte: Warnhinweise:

    Starte mal die Instanz "hm-rega.0" neu, damit ioBroker die Änderungen in der CCU mitbekommt.
    Schau hinterher die Objektdaten der SV an. Sie muss vom Typ "number" sein.

    Ich habe die Instanz komplett gestoppt und noch mal gestartet. Der Klick auf Restart hat zuvor keine verbesserung gebracht.
    Bekomme jetzt aktuell nur das zurück:

    hm-rega.0
    	2024-02-10 15:13:05.806	warn	Script "dom.GetObject(35001).State(9)" ignored, because still pending.
    

    und

    hm-rega.0
    	2024-02-10 15:11:40.116	warn	Got unexpected ID: hm-rega.0.35001
    hm-rega.0
    	2024-02-10 15:11:40.113	warn	Got unexpected ID: hm-rega.0.35000
    
    paul53P Offline
    paul53P Offline
    paul53
    schrieb am zuletzt editiert von
    #35

    @jörg-5 sagte: Bekomme jetzt aktuell nur das zurück:

    Hat sich die Datenpunkt-ID der beiden SV durch die Umstellung auf Zahl geändert?

    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

    Jörg 5J 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • paul53P paul53

      @jörg-5 sagte: Bekomme jetzt aktuell nur das zurück:

      Hat sich die Datenpunkt-ID der beiden SV durch die Umstellung auf Zahl geändert?

      Jörg 5J Offline
      Jörg 5J Offline
      Jörg 5
      schrieb am zuletzt editiert von
      #36

      @paul53 said in Kaco Blueplanet NX3 10.0 Wechselrichter auslesen (JSON):

      @jörg-5 sagte: Bekomme jetzt aktuell nur das zurück:

      Hat sich die Datenpunkt-ID der beiden SV durch die Umstellung auf Zahl geändert?

      Nein. Alles beim alten.
      Screenshot 2024-02-10 151941.png

      Ich habe jetzt mal den Abfragewert von 10 auf 15 gesetzt im Script.

      Jetzt ist der Fehler verschwunden. Vermutlich war das Abfrageinterval zu schnell.

      paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • Jörg 5J Jörg 5

        @paul53 said in Kaco Blueplanet NX3 10.0 Wechselrichter auslesen (JSON):

        @jörg-5 sagte: Bekomme jetzt aktuell nur das zurück:

        Hat sich die Datenpunkt-ID der beiden SV durch die Umstellung auf Zahl geändert?

        Nein. Alles beim alten.
        Screenshot 2024-02-10 151941.png

        Ich habe jetzt mal den Abfragewert von 10 auf 15 gesetzt im Script.

        Jetzt ist der Fehler verschwunden. Vermutlich war das Abfrageinterval zu schnell.

        paul53P Offline
        paul53P Offline
        paul53
        schrieb am zuletzt editiert von paul53
        #37

        @jörg-5 sagte: Vermutlich war das Abfrageinterval zu schnell.

        Ich vermute eher, dass die Instanz nach Neustart noch in der Initialisierungsphase war als die Meldung kam.
        Meldet die CCU den Empfang nicht zurück? Dann müssten die Werte schwarz werden.

        Zeige bitte die OBJEKTDATEN von "hm-rega.0.35000" in Code tags! (Expertenmodus und dann Bleistift rechts)

        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

        Jörg 5J HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        1
        • Jörg 5J Jörg 5

          @paul53 said in Kaco Blueplanet NX3 10.0 Wechselrichter auslesen (JSON):

          @jörg-5 sagte: es ist etd nicht eto

          Ich habe vermutet, dass "etd" die Tagesproduktion ist?

          etd ist die Tagesproduktion. Korrekt. Ich ahbe es bei mir jetzt entsprechend so:

          schedule('*/10 * * * * *', function() {
          
              request('http://192.168.10.214:8484/getdevdata.cgi?device=2&sn=10.0NX3********', function(error, response, result) {
          
                  if(!error && result) {
          
                      const obj = JSON.parse(result);
          
                      setState('hm-rega.0.35000', obj.pac + ' W'); // AC Leistung
          
                      setState('hm-rega.0.35001', obj.etd / 10 + ' kWh'); // Energie total
          
                  }
          
              });
          
          });
          

          Das liefert jetzt folgende Werte in meine vorher angelegte Systemvariablen:
          Screenshot 2024-02-10 145339.png

          Zu deiner Frage mit der SV, das die dem Typ String entsprechen. Ja ist korrekt. Wenn ich auf "Zahl" umstelle, dann werden die Werte nicht mehr gefüllt und bleiben leer. Warum auch immer.
          Siehe hier:
          Screenshot 2024-02-10 145449.png

          Stelle ich jetzt wie von Dir beschriieben auf "Zahl" um, steht immer nur 0.00 in den Werten.

          HomoranH Nicht stören
          HomoranH Nicht stören
          Homoran
          Global Moderator Administrators
          schrieb am zuletzt editiert von
          #38

          @jörg-5 sagte in Kaco Blueplanet NX3 10.0 Wechselrichter auslesen (JSON):

          Wenn ich auf "Zahl" umstelle, dann werden die Werte nicht mehr gefüllt und bleiben leer. Warum auch immer.
          Siehe hier:

          bitte den log dazu zeigen!

          dIE sysVar muss Zahl sein, oder due Zahl muss als String übergeben werden.
          ob du in der CCU sinnvol mit Strings rechnen kannst, weiß ich nicht mehr

          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

          Jörg 5J 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • HomoranH Homoran

            @jörg-5 sagte in Kaco Blueplanet NX3 10.0 Wechselrichter auslesen (JSON):

            Wenn ich auf "Zahl" umstelle, dann werden die Werte nicht mehr gefüllt und bleiben leer. Warum auch immer.
            Siehe hier:

            bitte den log dazu zeigen!

            dIE sysVar muss Zahl sein, oder due Zahl muss als String übergeben werden.
            ob du in der CCU sinnvol mit Strings rechnen kannst, weiß ich nicht mehr

            Jörg 5J Offline
            Jörg 5J Offline
            Jörg 5
            schrieb am zuletzt editiert von
            #39

            @homoran said in Kaco Blueplanet NX3 10.0 Wechselrichter auslesen (JSON):

            @jörg-5 sagte in Kaco Blueplanet NX3 10.0 Wechselrichter auslesen (JSON):

            Wenn ich auf "Zahl" umstelle, dann werden die Werte nicht mehr gefüllt und bleiben leer. Warum auch immer.
            Siehe hier:

            bitte den log dazu zeigen!

            dIE sysVar muss Zahl sein, oder due Zahl muss als String übergeben werden.
            ob du in der CCU sinnvol mit Strings rechnen kannst, weiß ich nicht mehr

            Hi again!

            So, ich hab der Sache seine Zeit gelassen und mit 15 Sekunden (Was auch vollkommen ausreicht) funktioniert es jetzt komplett korrekt ohne Fehler! Da nun aber keine Sonne mehr ist, ist der Wechselrichter aus und ich kann Dir leider nichts mehr an Daten liefern. Ich werde das morgen noch mal beobachten. Soll ich dann noch mal die von Dir gewünschten Daten hier posten?

            Viele Grüße
            Jörg

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • paul53P paul53

              @jörg-5 sagte: Vermutlich war das Abfrageinterval zu schnell.

              Ich vermute eher, dass die Instanz nach Neustart noch in der Initialisierungsphase war als die Meldung kam.
              Meldet die CCU den Empfang nicht zurück? Dann müssten die Werte schwarz werden.

              Zeige bitte die OBJEKTDATEN von "hm-rega.0.35000" in Code tags! (Expertenmodus und dann Bleistift rechts)

              Jörg 5J Offline
              Jörg 5J Offline
              Jörg 5
              schrieb am zuletzt editiert von Jörg 5
              #40

              @paul53 said in Kaco Blueplanet NX3 10.0 Wechselrichter auslesen (JSON):

              @jörg-5 sagte: Vermutlich war das Abfrageinterval zu schnell.

              Ich vermute eher, dass die Instanz nach Neustart noch in der Initialisierungsphase war als die Meldung kam.
              Meldet die CCU den Empfang nicht zurück? Dann müssten die Werte schwarz werden.

              Zeige bitte die OBJEKTDATEN von "hm-rega.0.35000" in Code tags! (Expertenmodus und dann Bleistift rechts)

              {
                "_id": "hm-rega.0.35000",
                "type": "state",
                "common": {
                  "name": "PV Erzeugung - BP NX3",
                  "type": "number",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "role": "state",
                  "desc": "Erzeugung ",
                  "min": 0,
                  "max": 65000,
                  "unit": "W"
                },
                "native": {
                  "Name": "PV Erzeugung - BP NX3",
                  "TypeName": "VARDP",
                  "DPInfo": "Erzeugung ",
                  "ValueMin": 0,
                  "ValueMax": 65000,
                  "ValueUnit": "W",
                  "ValueType": 4,
                  "ValueSubType": 0,
                  "ValueList": ""
                },
                "from": "system.adapter.hm-rega.0",
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1707574316899,
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "owner": "system.user.admin",
                  "ownerGroup": "system.group.administrator"
                }
              }
              
              {
                "_id": "hm-rega.0.35001",
                "type": "state",
                "common": {
                  "name": "PV Erzeugung BP NX3 - Total",
                  "type": "number",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "role": "state",
                  "desc": "Tageserzeugung",
                  "min": 0,
                  "max": 65000,
                  "unit": "kWh"
                },
                "native": {
                  "Name": "PV Erzeugung BP NX3 - Total",
                  "TypeName": "VARDP",
                  "DPInfo": "Tageserzeugung",
                  "ValueMin": 0,
                  "ValueMax": 65000,
                  "ValueUnit": "kWh",
                  "ValueType": 4,
                  "ValueSubType": 0,
                  "ValueList": ""
                },
                "from": "system.adapter.hm-rega.0",
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1707574316905,
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "owner": "system.user.admin",
                  "ownerGroup": "system.group.administrator"
                }
              }
              

              Aber wie gesagt, jetzt funktionierte es zum Schluss ja, auch ohne Warnungen, mit 15 Sekunden Abfragezeit.

              paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • Jörg 5J Jörg 5

                @paul53 said in Kaco Blueplanet NX3 10.0 Wechselrichter auslesen (JSON):

                @jörg-5 sagte: Vermutlich war das Abfrageinterval zu schnell.

                Ich vermute eher, dass die Instanz nach Neustart noch in der Initialisierungsphase war als die Meldung kam.
                Meldet die CCU den Empfang nicht zurück? Dann müssten die Werte schwarz werden.

                Zeige bitte die OBJEKTDATEN von "hm-rega.0.35000" in Code tags! (Expertenmodus und dann Bleistift rechts)

                {
                  "_id": "hm-rega.0.35000",
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "PV Erzeugung - BP NX3",
                    "type": "number",
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "role": "state",
                    "desc": "Erzeugung ",
                    "min": 0,
                    "max": 65000,
                    "unit": "W"
                  },
                  "native": {
                    "Name": "PV Erzeugung - BP NX3",
                    "TypeName": "VARDP",
                    "DPInfo": "Erzeugung ",
                    "ValueMin": 0,
                    "ValueMax": 65000,
                    "ValueUnit": "W",
                    "ValueType": 4,
                    "ValueSubType": 0,
                    "ValueList": ""
                  },
                  "from": "system.adapter.hm-rega.0",
                  "user": "system.user.admin",
                  "ts": 1707574316899,
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                    "owner": "system.user.admin",
                    "ownerGroup": "system.group.administrator"
                  }
                }
                
                {
                  "_id": "hm-rega.0.35001",
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "PV Erzeugung BP NX3 - Total",
                    "type": "number",
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "role": "state",
                    "desc": "Tageserzeugung",
                    "min": 0,
                    "max": 65000,
                    "unit": "kWh"
                  },
                  "native": {
                    "Name": "PV Erzeugung BP NX3 - Total",
                    "TypeName": "VARDP",
                    "DPInfo": "Tageserzeugung",
                    "ValueMin": 0,
                    "ValueMax": 65000,
                    "ValueUnit": "kWh",
                    "ValueType": 4,
                    "ValueSubType": 0,
                    "ValueList": ""
                  },
                  "from": "system.adapter.hm-rega.0",
                  "user": "system.user.admin",
                  "ts": 1707574316905,
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                    "owner": "system.user.admin",
                    "ownerGroup": "system.group.administrator"
                  }
                }
                

                Aber wie gesagt, jetzt funktionierte es zum Schluss ja, auch ohne Warnungen, mit 15 Sekunden Abfragezeit.

                paul53P Offline
                paul53P Offline
                paul53
                schrieb am zuletzt editiert von paul53
                #41

                @jörg-5 sagte: jetzt funktionierte es zum Schluss ja, auch ohne Warnungen

                So sehen die Objektdaten korrekt aus - bis auf die Namen.

                • 35000: "PV Leistung - BP NX3"
                • 35001: "PV Erzeugung BP NX3 - Tag"

                Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                1 Antwort Letzte Antwort
                1
                • paul53P paul53

                  @jörg-5 sagte: Vermutlich war das Abfrageinterval zu schnell.

                  Ich vermute eher, dass die Instanz nach Neustart noch in der Initialisierungsphase war als die Meldung kam.
                  Meldet die CCU den Empfang nicht zurück? Dann müssten die Werte schwarz werden.

                  Zeige bitte die OBJEKTDATEN von "hm-rega.0.35000" in Code tags! (Expertenmodus und dann Bleistift rechts)

                  HomoranH Nicht stören
                  HomoranH Nicht stören
                  Homoran
                  Global Moderator Administrators
                  schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                  #42

                  @paul53 sagte in Kaco Blueplanet NX3 10.0 Wechselrichter auslesen (JSON):

                  Meldet die CCU den Empfang nicht zurück? Dann müssten die Werte schwarz werden.

                  @Jörg-5 wie sieht es damit aus?

                  dauert ggf. 30 Sekunden.
                  Vielleicht klemmt es deswegen. dann müsstest du das Rega polling Intervall runtersetzen

                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                  Jörg 5J 1 Antwort Letzte Antwort
                  1
                  • HomoranH Homoran

                    @paul53 sagte in Kaco Blueplanet NX3 10.0 Wechselrichter auslesen (JSON):

                    Meldet die CCU den Empfang nicht zurück? Dann müssten die Werte schwarz werden.

                    @Jörg-5 wie sieht es damit aus?

                    dauert ggf. 30 Sekunden.
                    Vielleicht klemmt es deswegen. dann müsstest du das Rega polling Intervall runtersetzen

                    Jörg 5J Offline
                    Jörg 5J Offline
                    Jörg 5
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #43

                    Moin @homoran

                    Habs jetzt ja schon ein paar Wochen laufen und es klappt hervorragend...
                    Bis die Sonne weg ist und der Wechselrichter aus geht.

                    Sag mal wie kann ich das Script erweitern, das es nur Werte schreibt, wenn die IP erreichbar ist?
                    Ich bekomme die Log mit folgenden Fehler über Nacht zu geschwemmt

                    javascript.0
                    	2024-03-29 20:01:33.060	error	Request error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.10.214:8484
                    javascript.0
                    	2024-03-29 20:01:18.083	error	Request error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.10.214:8484
                    javascript.0
                    	2024-03-29 20:01:03.075	error	Request error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.10.214:8484
                    javascript.0
                    	2024-03-29 20:00:48.067	error	Request error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.10.214:8484
                    javascript.0
                    	2024-03-29 20:00:33.059	error	Request error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.10.214:8484
                    javascript.0
                    	2024-03-29 20:00:18.084	error	Request error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.10.214:8484
                    javascript.0
                    	2024-03-29 20:00:03.079	error	Request error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.10.214:8484
                    javascript.0
                    	2024-03-29 19:59:48.068	error	Request error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.10.214:8484
                    javascript.0
                    	2024-03-29 19:59:33.059	error	Request error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.10.214:8484
                    javascript.0
                    	2024-03-29 19:59:18.083	error	Request error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.10.214:8484
                    

                    Ist ja logisch, der Wechselrichter arbeitet dann nicht mehr, da er nur bei Energie vom Dach funktioniert. Kommt nix, weil Nacht ist, ist er aus. Wie könnte man das machen?

                    Hatte an ein IF ELSE gedacht, aber das wüsste ich nicht umzusetzen, da es ja bereits eine ähnliche Funktion im Script gibt.
                    Evtl könnte man bei ERROR das Script stoppen bzw. die Abfrage überspringen. Nachteil dabei ist, man merkt nicht wenn der Wechselrichter mal eine neue IP bekommt oder ähnliches.

                    Jörg 5J 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • Jörg 5J Jörg 5

                      Moin @homoran

                      Habs jetzt ja schon ein paar Wochen laufen und es klappt hervorragend...
                      Bis die Sonne weg ist und der Wechselrichter aus geht.

                      Sag mal wie kann ich das Script erweitern, das es nur Werte schreibt, wenn die IP erreichbar ist?
                      Ich bekomme die Log mit folgenden Fehler über Nacht zu geschwemmt

                      javascript.0
                      	2024-03-29 20:01:33.060	error	Request error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.10.214:8484
                      javascript.0
                      	2024-03-29 20:01:18.083	error	Request error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.10.214:8484
                      javascript.0
                      	2024-03-29 20:01:03.075	error	Request error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.10.214:8484
                      javascript.0
                      	2024-03-29 20:00:48.067	error	Request error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.10.214:8484
                      javascript.0
                      	2024-03-29 20:00:33.059	error	Request error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.10.214:8484
                      javascript.0
                      	2024-03-29 20:00:18.084	error	Request error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.10.214:8484
                      javascript.0
                      	2024-03-29 20:00:03.079	error	Request error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.10.214:8484
                      javascript.0
                      	2024-03-29 19:59:48.068	error	Request error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.10.214:8484
                      javascript.0
                      	2024-03-29 19:59:33.059	error	Request error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.10.214:8484
                      javascript.0
                      	2024-03-29 19:59:18.083	error	Request error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.10.214:8484
                      

                      Ist ja logisch, der Wechselrichter arbeitet dann nicht mehr, da er nur bei Energie vom Dach funktioniert. Kommt nix, weil Nacht ist, ist er aus. Wie könnte man das machen?

                      Hatte an ein IF ELSE gedacht, aber das wüsste ich nicht umzusetzen, da es ja bereits eine ähnliche Funktion im Script gibt.
                      Evtl könnte man bei ERROR das Script stoppen bzw. die Abfrage überspringen. Nachteil dabei ist, man merkt nicht wenn der Wechselrichter mal eine neue IP bekommt oder ähnliches.

                      Jörg 5J Offline
                      Jörg 5J Offline
                      Jörg 5
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #44

                      Hallo @jörg-5 & @Homoran !

                      Seit einem Update haut er mir diesen Fehler raus:

                      javascript.0
                      	2024-05-28 19:01:00.029	error	at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                      javascript.0
                      	2024-05-28 19:01:00.029	error	at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                      javascript.0
                      	2024-05-28 19:01:00.028	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                      javascript.0
                      	2024-05-28 19:01:00.028	error	at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                      javascript.0
                      	2024-05-28 19:01:00.028	error	at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                      javascript.0
                      	2024-05-28 19:01:00.028	error	at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1769:34)
                      javascript.0
                      	2024-05-28 19:01:00.027	error	at Object.<anonymous> (script.js.PV.Erzeugung_JavaScript:4:5)
                      javascript.0
                      	2024-05-28 19:01:00.026	error	Error in callback: ReferenceError: Request is not defined
                      

                      Im Script steht folgendes:

                       schedule('*/60 * * * * *', function() {
                      
                          Request('http://192.168.10.214:8484/getdevdata.cgi?device=2&sn=10.0NX312036540', function(error, response, result) {
                      
                              if(!error && result) {
                      
                                  const obj = JSON.parse(result);
                      
                                  setState('hm-rega.0.35000', obj.pac); // AC Leistung in W
                                  setState('hm-rega.0.35001', obj.etd / 10); // Energie Tag in kWh
                      
                              }
                      
                          });
                      
                      });
                      

                      Der Wechselrichter und die Daten dort, haben sich nicht verändert. Quelle und Ziel sind gleich geblieben.
                      Die javascript.0 ist in v8.3.1 dort gab es glaube ich vor ein paar Tagen ein Update.

                      Hat einer von euch eine Idee wie das Problem gelöst werden kann?

                      Viele Grüße

                      Jörg

                      paul53P haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                      0
                      • Jörg 5J Jörg 5

                        Hallo @jörg-5 & @Homoran !

                        Seit einem Update haut er mir diesen Fehler raus:

                        javascript.0
                        	2024-05-28 19:01:00.029	error	at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                        javascript.0
                        	2024-05-28 19:01:00.029	error	at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                        javascript.0
                        	2024-05-28 19:01:00.028	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                        javascript.0
                        	2024-05-28 19:01:00.028	error	at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                        javascript.0
                        	2024-05-28 19:01:00.028	error	at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                        javascript.0
                        	2024-05-28 19:01:00.028	error	at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1769:34)
                        javascript.0
                        	2024-05-28 19:01:00.027	error	at Object.<anonymous> (script.js.PV.Erzeugung_JavaScript:4:5)
                        javascript.0
                        	2024-05-28 19:01:00.026	error	Error in callback: ReferenceError: Request is not defined
                        

                        Im Script steht folgendes:

                         schedule('*/60 * * * * *', function() {
                        
                            Request('http://192.168.10.214:8484/getdevdata.cgi?device=2&sn=10.0NX312036540', function(error, response, result) {
                        
                                if(!error && result) {
                        
                                    const obj = JSON.parse(result);
                        
                                    setState('hm-rega.0.35000', obj.pac); // AC Leistung in W
                                    setState('hm-rega.0.35001', obj.etd / 10); // Energie Tag in kWh
                        
                                }
                        
                            });
                        
                        });
                        

                        Der Wechselrichter und die Daten dort, haben sich nicht verändert. Quelle und Ziel sind gleich geblieben.
                        Die javascript.0 ist in v8.3.1 dort gab es glaube ich vor ein paar Tagen ein Update.

                        Hat einer von euch eine Idee wie das Problem gelöst werden kann?

                        Viele Grüße

                        Jörg

                        paul53P Offline
                        paul53P Offline
                        paul53
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #45

                        @jörg-5 sagte: Im Script steht folgendes:

                        Mit Request (mit großem R) kann es noch nie funktioniert haben.
                        Ergänze am Skriptanfang

                        const Request = require('request');
                        

                        ... oder stelle auf httpGet() um, wozu es etliche Beiträge im Forum gibt.

                        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • Jörg 5J Jörg 5

                          Hallo @jörg-5 & @Homoran !

                          Seit einem Update haut er mir diesen Fehler raus:

                          javascript.0
                          	2024-05-28 19:01:00.029	error	at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                          javascript.0
                          	2024-05-28 19:01:00.029	error	at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                          javascript.0
                          	2024-05-28 19:01:00.028	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                          javascript.0
                          	2024-05-28 19:01:00.028	error	at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                          javascript.0
                          	2024-05-28 19:01:00.028	error	at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                          javascript.0
                          	2024-05-28 19:01:00.028	error	at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1769:34)
                          javascript.0
                          	2024-05-28 19:01:00.027	error	at Object.<anonymous> (script.js.PV.Erzeugung_JavaScript:4:5)
                          javascript.0
                          	2024-05-28 19:01:00.026	error	Error in callback: ReferenceError: Request is not defined
                          

                          Im Script steht folgendes:

                           schedule('*/60 * * * * *', function() {
                          
                              Request('http://192.168.10.214:8484/getdevdata.cgi?device=2&sn=10.0NX312036540', function(error, response, result) {
                          
                                  if(!error && result) {
                          
                                      const obj = JSON.parse(result);
                          
                                      setState('hm-rega.0.35000', obj.pac); // AC Leistung in W
                                      setState('hm-rega.0.35001', obj.etd / 10); // Energie Tag in kWh
                          
                                  }
                          
                              });
                          
                          });
                          

                          Der Wechselrichter und die Daten dort, haben sich nicht verändert. Quelle und Ziel sind gleich geblieben.
                          Die javascript.0 ist in v8.3.1 dort gab es glaube ich vor ein paar Tagen ein Update.

                          Hat einer von euch eine Idee wie das Problem gelöst werden kann?

                          Viele Grüße

                          Jörg

                          haus-automatisierungH Offline
                          haus-automatisierungH Offline
                          haus-automatisierung
                          Developer Most Active
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #46

                          @jörg-5 sagte in Kaco Blueplanet NX3 10.0 Wechselrichter auslesen (JSON):

                          Hat einer von euch eine Idee wie das Problem gelöst werden kann?

                          Auf httpGet migrieren: https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/upgrade-guide.md

                          schedule('*/60 * * * * *', () => {
                               httpGet('http://192.168.10.214:8484/getdevdata.cgi?device=2&sn=10.0NX312036540', (error, response) => {
                                   if (!error) {
                                      const obj = JSON.parse(response.data);
                           
                                      setState('hm-rega.0.35000', obj.pac); // AC Leistung in W
                                      setState('hm-rega.0.35001', obj.etd / 10); // Energie Tag in kWh
                                  }
                              });
                          });
                          

                          🧑‍🎓 Autor des beliebten ioBroker-Master-Kurses
                          🎥 Tutorials rund um das Thema DIY-Smart-Home: https://haus-automatisierung.com/
                          📚 Meine inoffizielle ioBroker Dokumentation

                          Jörg 5J 1 Antwort Letzte Antwort
                          1
                          • haus-automatisierungH haus-automatisierung

                            @jörg-5 sagte in Kaco Blueplanet NX3 10.0 Wechselrichter auslesen (JSON):

                            Hat einer von euch eine Idee wie das Problem gelöst werden kann?

                            Auf httpGet migrieren: https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/upgrade-guide.md

                            schedule('*/60 * * * * *', () => {
                                 httpGet('http://192.168.10.214:8484/getdevdata.cgi?device=2&sn=10.0NX312036540', (error, response) => {
                                     if (!error) {
                                        const obj = JSON.parse(response.data);
                             
                                        setState('hm-rega.0.35000', obj.pac); // AC Leistung in W
                                        setState('hm-rega.0.35001', obj.etd / 10); // Energie Tag in kWh
                                    }
                                });
                            });
                            
                            Jörg 5J Offline
                            Jörg 5J Offline
                            Jörg 5
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #47

                            @haus-automatisierung Vielen Dank für die schnelle Hilfe.
                            Ich hatte das bei Blocky auch chon gesehen, als ich schauen wollte wie ich das mit Blocky notfalls machen könnte.
                            Dein Link ist da auch sehr gut. Vielen Dank!!!

                            Viele Grüße

                            Jörg

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            Antworten
                            • In einem neuen Thema antworten
                            Anmelden zum Antworten
                            • Älteste zuerst
                            • Neuste zuerst
                            • Meiste Stimmen


                            Support us

                            ioBroker
                            Community Adapters
                            Donate

                            420

                            Online

                            32.4k

                            Benutzer

                            81.6k

                            Themen

                            1.3m

                            Beiträge
                            Community
                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                            ioBroker Community 2014-2025
                            logo
                            • Anmelden

                            • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                            • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                            • Erster Beitrag
                              Letzter Beitrag
                            0
                            • Home
                            • Aktuell
                            • Tags
                            • Ungelesen 0
                            • Kategorien
                            • Unreplied
                            • Beliebt
                            • GitHub
                            • Docu
                            • Hilfe