      @paul53 said in Kaco Blueplanet NX3 10.0 Wechselrichter auslesen (JSON):

      @jörg-5 sagte: Warnhinweise:

      Starte mal die Instanz "hm-rega.0" neu, damit ioBroker die Änderungen in der CCU mitbekommt.
      Schau hinterher die Objektdaten der SV an. Sie muss vom Typ "number" sein.

      Ich habe die Instanz komplett gestoppt und noch mal gestartet. Der Klick auf Restart hat zuvor keine verbesserung gebracht.
      Bekomme jetzt aktuell nur das zurück:

      hm-rega.0
      	2024-02-10 15:13:05.806	warn	Script "dom.GetObject(35001).State(9)" ignored, because still pending.
      

      und

      hm-rega.0
      	2024-02-10 15:11:40.116	warn	Got unexpected ID: hm-rega.0.35001
      hm-rega.0
      	2024-02-10 15:11:40.113	warn	Got unexpected ID: hm-rega.0.35000
      
      paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • paul53
        paul53 @Jörg 5 last edited by

        @jörg-5 sagte: Bekomme jetzt aktuell nur das zurück:

        Hat sich die Datenpunkt-ID der beiden SV durch die Umstellung auf Zahl geändert?

        Jörg 5 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Jörg 5
          Jörg 5 @paul53 last edited by

          @paul53 said in Kaco Blueplanet NX3 10.0 Wechselrichter auslesen (JSON):

          @jörg-5 sagte: Bekomme jetzt aktuell nur das zurück:

          Hat sich die Datenpunkt-ID der beiden SV durch die Umstellung auf Zahl geändert?

          Nein. Alles beim alten.
          Screenshot 2024-02-10 151941.png

          Ich habe jetzt mal den Abfragewert von 10 auf 15 gesetzt im Script.

          Jetzt ist der Fehler verschwunden. Vermutlich war das Abfrageinterval zu schnell.

          paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • paul53
            paul53 @Jörg 5 last edited by paul53

            @jörg-5 sagte: Vermutlich war das Abfrageinterval zu schnell.

            Ich vermute eher, dass die Instanz nach Neustart noch in der Initialisierungsphase war als die Meldung kam.
            Meldet die CCU den Empfang nicht zurück? Dann müssten die Werte schwarz werden.

            Zeige bitte die OBJEKTDATEN von "hm-rega.0.35000" in Code tags! (Expertenmodus und dann Bleistift rechts)

            Jörg 5 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            • Homoran
              Homoran Global Moderator Administrators @Jörg 5 last edited by

              @jörg-5 sagte in Kaco Blueplanet NX3 10.0 Wechselrichter auslesen (JSON):

              Wenn ich auf "Zahl" umstelle, dann werden die Werte nicht mehr gefüllt und bleiben leer. Warum auch immer.
              Siehe hier:

              bitte den log dazu zeigen!

              dIE sysVar muss Zahl sein, oder due Zahl muss als String übergeben werden.
              ob du in der CCU sinnvol mit Strings rechnen kannst, weiß ich nicht mehr

              Jörg 5 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Jörg 5
                Jörg 5 @Homoran last edited by

                @homoran said in Kaco Blueplanet NX3 10.0 Wechselrichter auslesen (JSON):

                @jörg-5 sagte in Kaco Blueplanet NX3 10.0 Wechselrichter auslesen (JSON):

                Wenn ich auf "Zahl" umstelle, dann werden die Werte nicht mehr gefüllt und bleiben leer. Warum auch immer.
                Siehe hier:

                bitte den log dazu zeigen!

                dIE sysVar muss Zahl sein, oder due Zahl muss als String übergeben werden.
                ob du in der CCU sinnvol mit Strings rechnen kannst, weiß ich nicht mehr

                Hi again!

                So, ich hab der Sache seine Zeit gelassen und mit 15 Sekunden (Was auch vollkommen ausreicht) funktioniert es jetzt komplett korrekt ohne Fehler! Da nun aber keine Sonne mehr ist, ist der Wechselrichter aus und ich kann Dir leider nichts mehr an Daten liefern. Ich werde das morgen noch mal beobachten. Soll ich dann noch mal die von Dir gewünschten Daten hier posten?

                Viele Grüße
                Jörg

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Jörg 5
                  Jörg 5 @paul53 last edited by Jörg 5

                  @paul53 said in Kaco Blueplanet NX3 10.0 Wechselrichter auslesen (JSON):

                  @jörg-5 sagte: Vermutlich war das Abfrageinterval zu schnell.

                  Ich vermute eher, dass die Instanz nach Neustart noch in der Initialisierungsphase war als die Meldung kam.
                  Meldet die CCU den Empfang nicht zurück? Dann müssten die Werte schwarz werden.

                  Zeige bitte die OBJEKTDATEN von "hm-rega.0.35000" in Code tags! (Expertenmodus und dann Bleistift rechts)

                  {
                    "_id": "hm-rega.0.35000",
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "name": "PV Erzeugung - BP NX3",
                      "type": "number",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "role": "state",
                      "desc": "Erzeugung ",
                      "min": 0,
                      "max": 65000,
                      "unit": "W"
                    },
                    "native": {
                      "Name": "PV Erzeugung - BP NX3",
                      "TypeName": "VARDP",
                      "DPInfo": "Erzeugung ",
                      "ValueMin": 0,
                      "ValueMax": 65000,
                      "ValueUnit": "W",
                      "ValueType": 4,
                      "ValueSubType": 0,
                      "ValueList": ""
                    },
                    "from": "system.adapter.hm-rega.0",
                    "user": "system.user.admin",
                    "ts": 1707574316899,
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                      "owner": "system.user.admin",
                      "ownerGroup": "system.group.administrator"
                    }
                  }
                  
                  {
                    "_id": "hm-rega.0.35001",
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "name": "PV Erzeugung BP NX3 - Total",
                      "type": "number",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "role": "state",
                      "desc": "Tageserzeugung",
                      "min": 0,
                      "max": 65000,
                      "unit": "kWh"
                    },
                    "native": {
                      "Name": "PV Erzeugung BP NX3 - Total",
                      "TypeName": "VARDP",
                      "DPInfo": "Tageserzeugung",
                      "ValueMin": 0,
                      "ValueMax": 65000,
                      "ValueUnit": "kWh",
                      "ValueType": 4,
                      "ValueSubType": 0,
                      "ValueList": ""
                    },
                    "from": "system.adapter.hm-rega.0",
                    "user": "system.user.admin",
                    "ts": 1707574316905,
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                      "owner": "system.user.admin",
                      "ownerGroup": "system.group.administrator"
                    }
                  }
                  

                  Aber wie gesagt, jetzt funktionierte es zum Schluss ja, auch ohne Warnungen, mit 15 Sekunden Abfragezeit.

                  paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • paul53
                    paul53 @Jörg 5 last edited by paul53

                    @jörg-5 sagte: jetzt funktionierte es zum Schluss ja, auch ohne Warnungen

                    So sehen die Objektdaten korrekt aus - bis auf die Namen.

                    • 35000: "PV Leistung - BP NX3"
                    • 35001: "PV Erzeugung BP NX3 - Tag"
                    1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • Homoran
                      Homoran Global Moderator Administrators @paul53 last edited by Homoran

                      @paul53 sagte in Kaco Blueplanet NX3 10.0 Wechselrichter auslesen (JSON):

                      Meldet die CCU den Empfang nicht zurück? Dann müssten die Werte schwarz werden.

                      @Jörg-5 wie sieht es damit aus?

                      dauert ggf. 30 Sekunden.
                      Vielleicht klemmt es deswegen. dann müsstest du das Rega polling Intervall runtersetzen

                      Jörg 5 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • Jörg 5
                        Jörg 5 @Homoran last edited by

                        Moin @homoran

                        Habs jetzt ja schon ein paar Wochen laufen und es klappt hervorragend...
                        Bis die Sonne weg ist und der Wechselrichter aus geht.

                        Sag mal wie kann ich das Script erweitern, das es nur Werte schreibt, wenn die IP erreichbar ist?
                        Ich bekomme die Log mit folgenden Fehler über Nacht zu geschwemmt

                        javascript.0
                        	2024-03-29 20:01:33.060	error	Request error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.10.214:8484
                        javascript.0
                        	2024-03-29 20:01:18.083	error	Request error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.10.214:8484
                        javascript.0
                        	2024-03-29 20:01:03.075	error	Request error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.10.214:8484
                        javascript.0
                        	2024-03-29 20:00:48.067	error	Request error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.10.214:8484
                        javascript.0
                        	2024-03-29 20:00:33.059	error	Request error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.10.214:8484
                        javascript.0
                        	2024-03-29 20:00:18.084	error	Request error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.10.214:8484
                        javascript.0
                        	2024-03-29 20:00:03.079	error	Request error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.10.214:8484
                        javascript.0
                        	2024-03-29 19:59:48.068	error	Request error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.10.214:8484
                        javascript.0
                        	2024-03-29 19:59:33.059	error	Request error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.10.214:8484
                        javascript.0
                        	2024-03-29 19:59:18.083	error	Request error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.10.214:8484
                        

                        Ist ja logisch, der Wechselrichter arbeitet dann nicht mehr, da er nur bei Energie vom Dach funktioniert. Kommt nix, weil Nacht ist, ist er aus. Wie könnte man das machen?

                        Hatte an ein IF ELSE gedacht, aber das wüsste ich nicht umzusetzen, da es ja bereits eine ähnliche Funktion im Script gibt.
                        Evtl könnte man bei ERROR das Script stoppen bzw. die Abfrage überspringen. Nachteil dabei ist, man merkt nicht wenn der Wechselrichter mal eine neue IP bekommt oder ähnliches.

                        Jörg 5 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Jörg 5
                          Jörg 5 @Jörg 5 last edited by

                          Hallo @jörg-5 & @Homoran !

                          Seit einem Update haut er mir diesen Fehler raus:

                          javascript.0
                          	2024-05-28 19:01:00.029	error	at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                          javascript.0
                          	2024-05-28 19:01:00.029	error	at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                          javascript.0
                          	2024-05-28 19:01:00.028	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                          javascript.0
                          	2024-05-28 19:01:00.028	error	at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                          javascript.0
                          	2024-05-28 19:01:00.028	error	at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                          javascript.0
                          	2024-05-28 19:01:00.028	error	at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1769:34)
                          javascript.0
                          	2024-05-28 19:01:00.027	error	at Object.<anonymous> (script.js.PV.Erzeugung_JavaScript:4:5)
                          javascript.0
                          	2024-05-28 19:01:00.026	error	Error in callback: ReferenceError: Request is not defined
                          

                          Im Script steht folgendes:

                           schedule('*/60 * * * * *', function() {
                          
                              Request('http://192.168.10.214:8484/getdevdata.cgi?device=2&sn=10.0NX312036540', function(error, response, result) {
                          
                                  if(!error && result) {
                          
                                      const obj = JSON.parse(result);
                          
                                      setState('hm-rega.0.35000', obj.pac); // AC Leistung in W
                                      setState('hm-rega.0.35001', obj.etd / 10); // Energie Tag in kWh
                          
                                  }
                          
                              });
                          
                          });
                          

                          Der Wechselrichter und die Daten dort, haben sich nicht verändert. Quelle und Ziel sind gleich geblieben.
                          Die javascript.0 ist in v8.3.1 dort gab es glaube ich vor ein paar Tagen ein Update.

                          Hat einer von euch eine Idee wie das Problem gelöst werden kann?

                          Viele Grüße

                          Jörg

                          paul53 haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • paul53
                            paul53 @Jörg 5 last edited by

                            @jörg-5 sagte: Im Script steht folgendes:

                            Mit Request (mit großem R) kann es noch nie funktioniert haben.
                            Ergänze am Skriptanfang

                            const Request = require('request');
                            

                            ... oder stelle auf httpGet() um, wozu es etliche Beiträge im Forum gibt.

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • haus-automatisierung
                              haus-automatisierung Developer Most Active @Jörg 5 last edited by

                              @jörg-5 sagte in Kaco Blueplanet NX3 10.0 Wechselrichter auslesen (JSON):

                              Hat einer von euch eine Idee wie das Problem gelöst werden kann?

                              Auf httpGet migrieren: https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/upgrade-guide.md

                              schedule('*/60 * * * * *', () => {
                                   httpGet('http://192.168.10.214:8484/getdevdata.cgi?device=2&sn=10.0NX312036540', (error, response) => {
                                       if (!error) {
                                          const obj = JSON.parse(response.data);
                               
                                          setState('hm-rega.0.35000', obj.pac); // AC Leistung in W
                                          setState('hm-rega.0.35001', obj.etd / 10); // Energie Tag in kWh
                                      }
                                  });
                              });
                              
                              Jörg 5 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • Jörg 5
                                Jörg 5 @haus-automatisierung last edited by

                                @haus-automatisierung Vielen Dank für die schnelle Hilfe.
                                Ich hatte das bei Blocky auch chon gesehen, als ich schauen wollte wie ich das mit Blocky notfalls machen könnte.
                                Dein Link ist da auch sehr gut. Vielen Dank!!!

                                Viele Grüße

                                Jörg

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • First post
                                  Last post

                                Support us

                                ioBroker
                                Community Adapters
                                Donate

                                764
                                Online

                                31.8k
                                Users

                                80.0k
                                Topics

                                1.3m
                                Posts

                                4
                                47
                                1997
                                Loading More Posts
                                • Oldest to Newest
                                • Newest to Oldest
                                • Most Votes
                                Reply
                                • Reply as topic
                                Log in to reply
                                Community
                                Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                The ioBroker Community 2014-2023
                                logo