      Hallo Ingo,

      aus dem eBus werden nur die Werte gelesen, die auch über den eBus geschickt werden. D.h. du hast einige Werte die immer vorhanden sind. Andere Werte müssen von dir erst mal abgerufen werden und erst dann steh sie dir zur Verfügung. Das wird z.B. so: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 22#p101558 gemacht.

      • Also du fragst deine Heizung/hc/hwc/… wie der aktueller Wert in FlowTempMin steht.

      • Dein Gerät antwortet dir.

      • Da der Wert über den eBus läuft, wird das durch den mosquitto-client gelesen und an ioBroker geschickt.

      • Im ioBroker erscheint der Datenpunkt FlowTempMin mit dem dazugehörigen Wert.

      Welche Werte ausgelesen werden können, kannst du hier sehen: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 22#p101616

      Schau dir das mal an und dann können wir die Skripte von der_Auge um die interessante Punkte erweitern.

      Gruß,

      a200.

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • I
        Ingo last edited by

        Hallo a200,

        ich glaub, mir geht so sachte ein Lichtlein auf.

        Vielen Dank,

        Grüße Ingo

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • D
          der_Auge last edited by

          @Ingo:

          Mir würde für den Anfang ein lesender Zugriff auf Vor- und Rücklauftemperatur, Außentemperatur (sollten schon da sein) und den Wasserdruck reichen. `

          @a200:

          • Also du fragst deine Heizung/hc/hwc/… wie der aktueller Wert in FlowTempMin steht.

          • Dein Gerät antwortet dir.

          • Da der Wert über den eBus läuft, wird das durch den mosquitto-client gelesen und an ioBroker geschickt.

          • Im ioBroker erscheint der Datenpunkt FlowTempMin mit dem dazugehörigen Wert. `

          wenn dich das mit dem ebusd richtig verstanden habe fragt er bei https://github.com/john30/ebusd/wiki/4. … figuration nach der Version des Senders (vaillant/08.bai.csv)

          Danach wird ja nach Version eine weitere Datei geladen (vaillant/bai.0010002315.inc)

          Dort gibt es dann die Objektnamen

          r,,FlowTemp,d.40 Vorlauftemperatur,,,,"1800",,,tempsensor,,,Vorlauftemperatur
          r,,ReturnTemp,d.41 Rücklauftemperatur,,,,"9800",,,tempmirrorsensor,,,Rücklauftemperatur
          ...
          ...
          r,,WaterPressure,Wasserdruck,,,,"0200",,,presssensor,,,Wasserdruck
          
          

          Wenn ich diese per script anfrage bekomme ich eine Antwort. Diese kann ich aber "nur" selber in einen Datenpunkt schreiben. Über MQTT kommt der nicht

          wenn ich auf dem RPi2-2 vom Terminal eine Abfrage starte [ebusctl read -f FlowTemp] wird das über den eBus / MQTT an ioBroker gesendet.

          Also scheid da noch ein unterschied bei unserer Installation zu sein.

          Gruß

          Jürgen

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • D
            der_Auge last edited by

            unsere Unterschiede:

            Abgefragt mit

            "ebusctl –port=8888 --server=192.168.28.144 i"

            Heizung von derAuge:

            update: 8
            address 03: master #11
            address 08: slave #11, scanned "MF=Vaillant;ID=BAI00;SW=0204;HW=9602", loaded "vaillant/bai.308523.inc", "vaillant/08.bai.csv"
            address 10: master #2
            address 15: slave #2, scanned "MF=Vaillant;ID=70000;SW=0419;HW=4603"
            address 31: master #8, ebusd
            address 36: slave #8, ebusd
            

            "ebusctl info"

            Heizung von a200:

            update: 8
            address 03: master #11
            address 08: slave #11, scanned "MF=Vaillant;ID=BAI00;SW=0604;HW=5502", loaded "bai.308523.inc", "vaillant/08.bai.csv"
            address 10: master #2
            address 15: slave #2, scanned "MF=Vaillant;ID=UI   ;SW=0508;HW=6201", loaded "vaillant/15.ui.csv"
            address 23: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=SOLSY;SW=0500;HW=6301", loaded "vaillant/23.solsy.cc.csv"
            address 25: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=SOLSY;SW=0500;HW=6301", loaded "vaillant/25.solsy.hwc.csv"
            address 26: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=SOLSY;SW=0500;HW=6301", loaded "vaillant/26.solsy.hc.csv"
            address 31: master #8, ebusd
            address 36: slave #8, ebusd
            address 50: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=SOLSY;SW=0500;HW=6301", loaded "vaillant/50.solsy.mc.csv"
            address ec: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=SOLSY;SW=0500;HW=6301", loaded "vaillant/ec.solsy.sc.csv"
            
            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • A
              algermi last edited by

              Servus,

              mal nee generelle Frage, kann man mit dieser Config nur Werte abfragen oder auch schreibend zugreifen?

              LG

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • D
                der_Auge last edited by

                @algermi:

                Servus,

                mal nee generelle Frage, kann man mit dieser Config nur Werte abfragen oder auch schreibend zugreifen?

                LG `

                Das ist noch eine offene Aufgabe.

                zB: SollTemp einstellen oder " Tage abwesenheit"

                Gruß

                Jürgen

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • I
                  Ingo last edited by

                  Hallo, ihr Spezialisten,

                  ich habe mich jetzt eine ganze Weile in ebusd hineingelesen und auch Verschiedenes ausprobiert.

                  Es bleiben jedoch zu viele Fragen.

                  Das Script von der_Auge (Auslesen von Einzelwerten…) habe ich in ioBroker laufen, sollte ja eigentlich einen Datenpunkt "Vorlauftemperatur"

                  erstellen. Passiert aber nicht, statt dessen gibt es jetzt den Datenpunkt "FlowTemp" mit Wert.

                  Die Abfrage von "ebusctl find -F circuit,name,comment" liefert sehr viele Daten, wovon ich die wenigsten mit "ebusctl read -f xxxxxxxx"

                  abfragen kann. Ein Beispiel wäre "Waterpressure".

                  In ioBroker unter "version" wird "ebusd 3.0.595c7c0" angezeigt. Was ich nicht kapiere, ist das die aktuelle Version ? Und welche csv-Dateien

                  benötige ich und wie installiere ich diese ?

                  Anbei ein Screenshot von Objekte.

                  Grüße und schöne Feiertage

                  Ingo
                  1519_objekte.png

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • a200
                    a200 last edited by

                    Hi Ingo,

                    lass uns das mal langsam durchgehen. 1. Was zeigt denn dein raspi, wenn du

                    ebusctl info

                    ausführst?

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • I
                      Ingo last edited by

                      Hallo a200,

                      anbei Screenshot.

                      Danke und Grüße Ingo
                      1519_ebusctl_info.png

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • a200
                        a200 last edited by

                        ok. d.h. dass deine csv Dateien nicht geladen werden. Hast du sie installiert? Eher nicht.

                        git clone https://github.com/john30/ebusd-configuration
                        cd ebusd-configuration
                        ./make_all.sh
                        sudo dpkg -i --force-overwrite ebusd-configuration-2.1.XXXXX-de_all.deb
                        ````Damit werden die csv Dateien an die richtige stelle kopiert.
                        
                        Dann ebusd restarten (Notfalls raspi rebooten). Danach sollte bei ebusctl info sowas wie das hier angezeigt werden:
                        

                        root@raspberrypi:~# ebusctl info
                        version: ebusd 3.0pre.cc59b32
                        signal: acquired
                        symbol rate: 42
                        reconnects: 0
                        masters: 3
                        messages: 712
                        conditional: 12
                        poll: 1
                        update: 8
                        address 03: master #11
                        address 08: slave #11, scanned "MF=Vaillant;ID=BAI00;SW=0604;HW=5502", loaded "bai.308523.inc", "vaillant/08.bai.csv"
                        address 10: master #2
                        address 15: slave #2, scanned "MF=Vaillant;ID=UI ;SW=0508;HW=6201", loaded "vaillant/15.ui.csv"
                        address 23: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=SOLSY;SW=0500;HW=6301", loaded "vaillant/23.solsy.cc.csv"
                        address 25: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=SOLSY;SW=0500;HW=6301", loaded "vaillant/25.solsy.hwc.csv"
                        address 26: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=SOLSY;SW=0500;HW=6301", loaded "vaillant/26.solsy.hc.csv"
                        address 31: master #8, ebusd
                        address 36: slave #8, ebusd
                        address 50: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=SOLSY;SW=0500;HW=6301", loaded "vaillant/50.solsy.mc.csv"
                        address ec: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=SOLSY;SW=0500;HW=6301", loaded "vaillant/ec.solsy.sc.csv"

                        
                        Versuchs es mal. Denn nur dann können deine Geräte erkannt werden.
                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • I
                          Ingo last edited by

                          sieht, glaube ich, nicht viel besser aus,

                          Grüße Ingo
                          1519_info.png
                          1519_2.png
                          1519_1.png

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • a200
                            a200 last edited by

                            Bei sudo````
                            dpkg -i --force-overwrite ebusd-configuration-2.1.XXXXX-de_all.deb

                            
                            A nstelle der XXXX musst du deine Version eingeben also 58c7e6d
                            
                            

                            dpkg -i --force-overwrite ebusd-configuration-2.1.58c7e6d-de_all.deb

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • I
                              Ingo last edited by

                              ich kriege es einfach nicht gebacken, siehe Bild.

                              Die XXX hatte ich natürlich ersetzt, siehe Bild 2 in meiner letzten Antwort.

                              Grüße Ingo
                              1519_3.png

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • a200
                                a200 last edited by

                                du musst dich in dem verzeichnis befinden wo du vorher warst, als du das hier gemacht hast:

                                git clone https://github.com/john30/ebusd-configuration
                                cd ebusd-configuration
                                ./make_all.sh
                                sudo dpkg -i --force-overwrite ebusd-configuration-2.1.XXXXX-de_all.deb
                                

                                Wahrscheinlich sowas wie:

                                cd
                                cd ebusd-configuration
                                dpkg -i --force-overwrite ebusd-configuration-2.1.58c7e6d-de_all.deb
                                
                                

                                ausserdem solltest du wenigstens die Grundlagen von Linux/Unix kennen! 😉

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • I
                                  Ingo last edited by

                                  Sorry bitte,

                                  manchmal sieht man den Wald vor Bäumen nicht.

                                  Aber du hast recht, Linux ist nicht meine Stärke.

                                  Danke und Grüße

                                  Ingo

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • a200
                                    a200 last edited by

                                    und? klappt das jetzt?

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • I
                                      Ingo last edited by

                                      Moin, Moin,

                                      bin eben erst dazu gekommen.

                                      Im richtigen Verzeichnis hat es natürlich geklappt.

                                      Kann jetzt mit z.B. "ebusctl read -f ReturnTemp" weitere Werte anzeigen lassen, die dann auch unter Objekte auftauchen.

                                      Nochmals Danke, schöne Feiertage,

                                      Ingo

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • a200
                                        a200 last edited by

                                        Bestens. Welche Werte du auslesen kannst und welche beschreiben, kannst in den einzelnen csv Dateien sehen.

                                        Viel Spaß und noch mehr Erfolg.

                                        a200.

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • I
                                          Ingo last edited by

                                          Hallo,

                                          ich habe jetzt, (weil ich es nicht anders kann), das Script "Auslesen von Einzelwerten…." abgeändert, das Script ist jetzt 4 x vorhanden, je 1 Script fragt Vorlauftemp, Rücklauftemp,

                                          Außentemp und Wasserdruck ab und stellt es jetzt schick in Objekte dar. Eigentlich das, was ich erst mal wollte.

                                          Hast du noch eine Idee, was noch interessant wäre ?

                                          Auf jeden Fall Danke für die Hilfe und schöne Feiertage !

                                          Grüße Ingo
                                          1519_objekte.png

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • N
                                            NemoN last edited by

                                            @a200:

                                            wir haben ja im Prinzip die gleiche Heizung, folgende Ausgabe bei mir:

                                            # ebusctl info
                                            version: ebusd 3.0.v3.0-9-gb9c69f0
                                            update check: revision v3.0-23-g4c1aefb available, broadcast.csv: different version available, vaillant/hcmode.inc: newer version available, vaillant/hwcmode.inc: newer version available, vaillant/mcmode.inc: newer version available
                                            access: *
                                            signal: acquired
                                            symbol rate: 51
                                            max symbol rate: 166
                                            reconnects: 0
                                            masters: 3
                                            messages: 740
                                            conditional: 9
                                            poll: 1
                                            update: 11
                                            address 03: master #11
                                            address 08: slave #11, scanned "MF=Vaillant;ID=BAI00;SW=0518;HW=7401", loaded "vaillant/bai.0010006101.inc" ([PROD='']), "vaillant/08.bai.csv"
                                            address 10: master #2
                                            address 15: slave #2, scanned "MF=Vaillant;ID=UI   ;SW=0501;HW=6201", loaded "vaillant/15.ui.csv"
                                            address 23: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=SOLSY;SW=0500;HW=6301", loaded "vaillant/23.solsy.cc.csv"
                                            address 25: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=SOLSY;SW=0500;HW=6301", loaded "vaillant/25.solsy.hwc.csv"
                                            address 26: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=SOLSY;SW=0500;HW=6301", loaded "vaillant/26.solsy.hc.csv"
                                            address 31: master #8, ebusd
                                            address 36: slave #8, ebusd
                                            address 50: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=SOLSY;SW=0500;HW=6301", loaded "vaillant/50.solsy.mc.csv"
                                            address ec: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=SOLSY;SW=0500;HW=6301", loaded "vaillant/ec.solsy.sc.csv"
                                            
                                            

                                            hast du schon die richtigen Datenpunkt für Vor und Rücklauf finden können?

                                            Bei mir ist der Vorlauf kälter als der Rücklauf, was ja eigentlich nicht sein kann.

                                            Desweiteren habe ich eine Menge Unknown Broadcasts, ist das bei dir auch so?

                                            2017-12-25 17:33:01.196 [update notice] update hc SumFlowSensor QQ=10: -13.94;cutoff
                                            2017-12-25 17:33:01.381 [update notice] update mc Mode QQ=10: 19;auto;0;0;low;mixer;day
                                            2017-12-25 17:33:01.545 [update notice] unknown MS cmd: 1026b504010d / 05170000800f
                                            2017-12-25 17:33:01.712 [update notice] update hwc Status QQ=10: 0;off;51.75;55
                                            2017-12-25 17:33:01.880 [update notice] unknown MS cmd: 10ecb5040121 / 050700043800
                                            2017-12-25 17:33:02.038 [update notice] update mc RoomTempOffset QQ=10: 0.00
                                            2017-12-25 17:33:02.799 [update notice] update bai Status01 QQ=10: 35.0;35.0;-;-;-;off
                                            2017-12-25 17:33:02.956 [update notice] unknown MS cmd: 1050b5050427005a00 / 00
                                            2017-12-25 17:33:03.238 [update notice] unknown MS cmd: 1025b5040117 / 0101
                                            2017-12-25 17:33:03.781 [update notice] unknown MS cmd: 1050b505082b0f010000000080 / 00
                                            2017-12-25 17:33:06.560 [bus notice] poll ui YieldThisYear: 0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0
                                            2017-12-25 17:33:06.795 [update notice] update hc DateTime QQ=10: valid;17:33:07;25.12.2017;7.312
                                            2017-12-25 17:33:09.848 [update notice] update bai Mode QQ=10: standby
                                            2017-12-25 17:33:10.839 [update notice] unknown MS cmd: 1008b513020508 / 00
                                            2017-12-25 17:33:11.649 [update notice] update hwc Mode QQ=10: 55;auto;02;off
                                            2017-12-25 17:33:13.140 [update notice] update broadcast outsidetemp QQ=10: 7.312
                                            2017-12-25 17:33:13.651 [bus notice] poll ui YieldThisYear: 0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0
                                            2017-12-25 17:33:13.887 [update notice] update hc currenterror QQ=10: -;-;-;-;-
                                            2017-12-25 17:33:14.080 [update notice] update bai Status01 QQ=10: 35.0;35.0;-;-;-;off
                                            2017-12-25 17:33:14.237 [update notice] unknown MS cmd: 1025b5050427005a00 / 00
                                            2017-12-25 17:33:14.395 [update notice] unknown MS cmd: 1025b5040117 / 0101
                                            2017-12-25 17:33:14.576 [update notice] unknown MS cmd: 1026b5040101 / 09130300000585000000
                                            2017-12-25 17:33:14.750 [update notice] unknown MS cmd: 1025b505082b0f010000000080 / 00
                                            2017-12-25 17:33:18.567 [bus notice] poll ui YieldThisYear: 0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0
                                            2017-12-25 17:33:19.919 [update notice] unknown MS cmd: 10ecb5040121 / 050700043800
                                            2017-12-25 17:33:20.115 [update notice] update bai Mode QQ=10: standby
                                            2017-12-25 17:33:20.957 [update notice] unknown MS cmd: 1008b513020508 / 00
                                            2017-12-25 17:33:21.453 [update notice] unknown MS cmd: 1023b505082b0f010000000080 / 00
                                            2017-12-25 17:33:21.990 [update notice] update hc SumFlowSensor QQ=10: -13.94;cutoff
                                            2017-12-25 17:33:22.171 [update notice] unknown MS cmd: 10ecb5040101 / 09000300000207000100
                                            2017-12-25 17:33:22.337 [update notice] unknown MS cmd: 10ecb504010d / 050000008000
                                            2017-12-25 17:33:22.507 [update notice] update hwc Status QQ=10: 0;off;51.75;55
                                            2017-12-25 17:33:23.014 [update notice] update bai Status01 QQ=10: 35.0;35.0;-;-;-;off
                                            2017-12-25 17:33:23.309 [update notice] unknown MS cmd: 10ecb5050427005a00 / 00
                                            2017-12-25 17:33:23.589 [update notice] unknown MS cmd: 1025b5040117 / 0101
                                            2017-12-25 17:33:24.912 [bus notice] poll ui YieldThisYear: 0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0
                                            
                                            
                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            833
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.5k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            21
                                            82
                                            37132
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo