    NEWS

    • Neuer Blog: Fotos und Eindrücke aus Solingen

    • ioBroker@Smart Living Forum Solingen, 14.06. - Agenda added

    • ioBroker goes Matter ... Matter Adapter in Stable

    Open DTU Adapter liefert nicht mehr alle Datenpunkte

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • M
      Maik68 last edited by

      Als ich den Open DTU Adapter zu Beginn eingerichtet habe, kamen alle Datenpunkte, die auch über den Webbrowser angezeigt wurden auch über den Adapter rein. Es kam dann mal ein Update. Seit dem werden wird z.B. der Tagesertrag nicht mehr übertragen/aktualisiert. Ist das schon jemandem aufgefallen und gibt es eine Lösung?
      Sollte ich mit dem Thema hier falsch sein, bitte ich um Info.
      Danke.

      B Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • B
        berndsolar13 @Maik68 last edited by

        @maik68

        bei mir läuft es noch, daher die Frage, welches Update ?
        Des Adapters oder von der DTU selbst ?

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Codierknecht
          Codierknecht Developer Most Active @Maik68 last edited by

          @maik68
          Durch eine Änderung am API ist ein Update des Adapters nötig.

          https://github.com/o0shojo0o/ioBroker.opendtu/issues/129

          Die Daten erscheinen dann separat für jeden WR

          2fcb65e3-77fd-4fc6-b773-c9b4793defa1-image.png

          chris299 created this issue in o0shojo0o/ioBroker.opendtu

          closed does not work fully with new version of OpenDTU anymore #129

          Thomas Braun 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Thomas Braun
            Thomas Braun Most Active @Codierknecht last edited by

            Interessant. Muss ich mal schauen.
            Mir ist nämlich eben aufgefallen, dass meine Graphen tw. nix mehr anzeigen.
            Hab aber noch nicht schauen können, wo es genau klemmt.
            Aber ich habe gestern die Firmware der openDTU geflasht. Hängt vielleicht damit zusammen.

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • M
              Maik68 last edited by Maik68

              So sieht das bei mir auch aus, nur das der Wert nicht mehr aktualisiert wird. Ich hatte den Adapter schon neu installiert, ohne Erfolg. Die Version des Adapters ist bereits 1.0.1. Die DTU ist auf 24.3.31. Das Problem besteht aber schon länger. Wie gesagt, die DTU zeigt die Datenpunkte noch an. Das die Werte jetzt woanders zu finden sind (Beschreibung im Link), kann ich nicht bestätigen. Es gibt nur noch die Werte der einzelnen Panels.

              Codierknecht 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Codierknecht
                Codierknecht Developer Most Active @Maik68 last edited by

                @maik68
                Wie sehen denn die Rohdaten aus?

                http://192.168.179.55/api/livedata/status?inv=1234567890
                
                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • M
                  Maik68 last edited by Maik68

                  {
                  "inverters": [],
                  "total": {
                  "Power": {
                  "v": xxx.xxx,
                  "u": "W",
                  "d": 1
                  },
                  "YieldDay": {
                  "v": xxx,xxx
                  "u": "Wh",
                  "d": 0
                  },
                  "YieldTotal": {
                  "v": xxx.xxx,
                  "u": "kWh",
                  "d": 3
                  }
                  },
                  "hints": {
                  "time_sync": false,
                  "radio_problem": false,
                  "default_password": false
                  }
                  }

                  Das sind nur die Infos in Summe von der DTU, nicht einzeln vom Inverter. Jeder Inverter brachte die aktuelle Tagesleistung, sowie den aktuellen Tagesertrag. Diese Werte hätte ich gern wieder.

                  Codierknecht 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Codierknecht
                    Codierknecht Developer Most Active @Maik68 last edited by Codierknecht

                    @maik68
                    Dann ruf doch mal den von mir gezeigten URL auf. Natürlich mit Deiner SN.
                    Die Daten stehen wie bereits geschrieben am jeweiligen WR.

                    {
                      "hints": {
                        "radio_problem": false,
                        "default_password": false,
                        "time_sync": false
                      },
                      "inverters": [
                        {
                          "reachable": true,
                          "data_age": 4,
                          "order": 0,
                          "INV": {
                            "0": {
                              "YieldTotal": {
                                "v": 547.9620361,
                                "u": "kWh",
                                "d": 3
                              },
                              "Efficiency": {
                                "v": 95.20547485,
                                "u": "%",
                                "d": 3
                              },
                              "Temperature": {
                                "v": 19,
                                "u": "°C",
                                "d": 1
                              },
                              "Power DC": {
                                "v": 14.60000038,
                                "u": "W",
                                "d": 1
                              },
                              "YieldDay": {
                                "v": 1730,
                                "u": "Wh",
                                "d": 0
                              }
                            }
                          },
                          "serial": "1234567890",
                          "limit_relative": 100,
                          "poll_enabled": true,
                          "events": 1,
                          "DC": {
                            "1": {
                              "Power": {
                                "v": 7.300000191,
                                "u": "W",
                                "d": 1
                              },
                              "Voltage": {
                                "v": 34.29999924,
                                "u": "V",
                                "d": 1
                              },
                              "YieldTotal": {
                                "v": 273.4070129,
                                "u": "kWh",
                                "d": 3
                              },
                              "YieldDay": {
                                "v": 863,
                                "u": "Wh",
                                "d": 0
                              },
                              "Current": {
                                "v": 0.209999993,
                                "u": "A",
                                "d": 2
                              },
                              "name": {
                                "u": ""
                              }
                            },
                            "0": {
                              "Power": {
                                "v": 7.300000191,
                                "u": "W",
                                "d": 1
                              },
                              "Voltage": {
                                "v": 34.20000076,
                                "u": "V",
                                "d": 1
                              },
                              "YieldTotal": {
                                "v": 274.5549927,
                                "u": "kWh",
                                "d": 3
                              },
                              "YieldDay": {
                                "v": 867,
                                "u": "Wh",
                                "d": 0
                              },
                              "Current": {
                                "v": 0.209999993,
                                "u": "A",
                                "d": 2
                              },
                              "name": {
                                "u": ""
                              }
                            }
                          },
                          "AC": {
                            "0": {
                              "PowerFactor": {
                                "v": 1,
                                "u": "",
                                "d": 3
                              },
                              "Power": {
                                "v": 13.89999962,
                                "u": "W",
                                "d": 1
                              },
                              "Voltage": {
                                "v": 237.8999939,
                                "u": "V",
                                "d": 1
                              },
                              "ReactivePower": {
                                "v": 0,
                                "u": "var",
                                "d": 1
                              },
                              "Current": {
                                "v": 0.059999999,
                                "u": "A",
                                "d": 2
                              },
                              "Frequency": {
                                "v": 49.97000122,
                                "u": "Hz",
                                "d": 2
                              }
                            }
                          },
                          "limit_absolute": 800,
                          "producing": true,
                          "name": "HM-800"
                        }],
                      "total": {
                        "Power": {
                          "v": 13.89999962,
                          "u": "W",
                          "d": 1
                        },
                        "YieldTotal": {
                          "v": 547.9620361,
                          "u": "kWh",
                          "d": 3
                        },
                        "YieldDay": {
                          "v": 1730,
                          "u": "Wh",
                          "d": 0
                        }
                      }
                    }
                    

                    "Total" gibt's allerdings offenbar direkt in der DTU noch immer.

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • M
                      Maik68 last edited by Maik68

                      OK. Da hatte ich wohl die SN vergessen.
                      Wir kommen der Sache wohl näher.
                      Folgender Bereich/ID wird zwar übertragen, jedoch nicht/nicht komplett in die Objekt-/Datenpunktliste übernommen.
                      Muss ich das jetzt eventuell händisch tun? Automatisch wird die ID INV nicht angelegt.

                              },
                              "INV": {
                                  "0": {
                                      "Power DC": {
                                          "v": 0,
                                          "u": "W",
                                          "d": 1
                                      },
                                      "YieldDay": {
                                          "v": 1764,
                                          "u": "Wh",
                                          "d": 0
                                      },
                                      "YieldTotal": {
                                          "v": 285.7780151,
                                          "u": "kWh",
                                          "d": 3
                                      },
                                      "Temperature": {
                                          "v": 0,
                                          "u": "°C",
                                          "d": 1
                                      },
                                      "Efficiency": {
                                          "v": 0,
                                          "u": "%",
                                          "d": 3
                                      }
                                  }
                              },
                              "events": 1
                          }
                      

                      An dieser Stelle erstmal vielen Dank für die Unterstützung.

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • M
                        Maik68 last edited by

                        kurzes Feedback
                        Ich habe den Adapter mal von GitHub installiert und siehe da, die fehlenden Datenpunkte sind wieder da. Dann habe ich noch ein Experiment gewagt und den Adapter wieder im Standard drüber gebügelt. Die Datenpunkte sind noch da. Mal sehen, ob sie sich morgen auch aktualisieren.
                        Wen es nicht klappt, werde ich bis zur endgültigen Freigabe eben die GitHub Version nutzen.

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • M
                          Maik68 last edited by Maik68

                          bac2c215-7184-4202-a81e-b90fa9440b3c-image.png
                          Das Thema kann wohl als gelöst markiert werden. Mit der GitHub- Version des Adapters sind wieder alle Datenpunkte da. Sie wurden lediglich, wie auch beschrieben, der allgemeinen ID des Inverters zugeordnet. Beim nächsten Update wird dann sicher auch der Standard- Adapter wieder nutzbar sein.
                          Danke nochmal. Die Tipps haben mich auf den richtigen Weg gebracht.
                          Also, ganz klar 👍.

                          E 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • E
                            erde9 @Maik68 last edited by

                            @Maik68: Hallo und kurz zur Info: in Release 2025.04.17 wurde eine Fehlerkorrektur durchgeführt, jetzt erscheint der Datenpunkt wieder im IO-Broker auch ohne MQTT.
                            Vielen Dank noch mal an alle, die sich um die Fehlerbeseitigung bemüht haben.

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • First post
                              Last post

                            Support us

                            ioBroker
                            Community Adapters
                            Donate
                            FAQ Cloud / IOT
                            HowTo: Node.js-Update
                            HowTo: Backup/Restore
                            Downloads
                            BLOG

                            929
                            Online

                            31.9k
                            Users

                            80.2k
                            Topics

                            1.3m
                            Posts

                            5
                            12
                            906
                            Loading More Posts
                            • Oldest to Newest
                            • Newest to Oldest
                            • Most Votes
                            Reply
                            • Reply as topic
                            Log in to reply
                            Community
                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                            The ioBroker Community 2014-2023
                            logo