NEWS
ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung
-
@accu sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
Müsste ich dann nicht den Parameter: NoFeeIn auf True setzen? und noPV auf auf True?
Nein, es muss so sein, wie ich es oben konfiguriert habe.
Dadurch wird der Verbrauch am Ausgang der Delta wieder dem normalen Verbrauch zugerechnet.
Im Ergebnis sollte dann das Regeln der AC Leistung wieder funktionieren wie erwartet. -
@Waly_de irgendwas scheint mit der AC Ladeleistungsbegrenzung nicht 100% zu passen.
Ich habe in meinem Skript die AC Ladeleistungbegrenzung auf 500W gesetzt.
" ExcessChargeMaxPower: 500,"Da geht er auch regelmäßig hin aber leider auch regelmäßig deutlich drüber (bis zu 900W - je nach Überschuss).
Szenario: ich habe trotz 500W AC Laden ca. 400W Überschuss die ins Netz geladen werden. Das Skript fängt dann trotz der 500W Beschränkung an nach oben zu regulieren und niviliert die Leistung die ins Netz geht dann auf 0 ein. Springt dann aber dann irgenwann wieder auf die 500W zurück und im nächsten Cycle wieder hoch.
-
Ich habe heute erfolgreich io Broker installiert. Ich greife mein shelly pro 3EM über den home assistant adapter ab und das funktioniert ganz wunderbar mit dem script!
Meine Situation: grosse PV und ich habe eine Delta 2 Max am AC abgeschlossen. Einspesing funktioniert schon wie gewünscht. Jetzt hatte ich gehofft, dass an Hand von PV Überschuss die AC Ladeleistung angepasst wird bzq. Ladung aktiviert/deaktiviert wird. So ganz steige ich da nicht durch. Keine plugs an der D2Max Steckdose und sobald ich das script starte, lädt er mit 200 Watt (das steht noch in der App, aber die ist geschlossen).
So sieht der relevate Code Teil aus, was mache ich falsch?
/*************************************** ********** YOUR DATA HERE ************ ****************************************/ var ConfigData = { email: "xxxx", // Die App-Zugangsdaten von ecoFlow passwort: "xxxxxx", SmartmeterID: "hass.0.entities.sensor.hv_total_active_power.state", // State, der den aktuellen Gesamtverbrauch in Watt anzeigt seriennummern: [ //############# Diesen Abschnitt für jedes einzelne Gerät anlegen ################ { seriennummer: "HW51ZOxxx", // Die Seriennummer des Gerätes name: "powerstream", // beliebiger Name MaxPower: 600, // Der höchstmögliche Wert in Watt für die Einspeiseleistung subscribe: true, // "true": Alle Daten für dieses Gerät werden angefragt. "false": Es werden keine Statusdaten abgefragt typ: "PS", // Welches Gerät ist es: PowerStream:"PS"; DeltaMax:"DM"; Delta2: "D2" ; Delta2 Max: "D2M"; SmartPlug: "SM"; Andere: "NA" // Parameter ab hier nur für PowerStream. regulation: true, // "true": Dieser PowerStream soll vom Script reguliert werden RegulationOffPower: -1, // Wird die Regulation per State abgestellt, wird die Einspeiseleistung des ersten Powerstreams auf diesen Wert gesetzt (-1 = keine Änderung, -2 = Batterie Priomodus) hasBat: true, // "true": Eine Batterie ist angeschlossen. Nur für PowerStream relevant. battPozOn: 99, battPozOff: 97, // Wenn die Batterie bei battPozOn ist, Einspeisung auf MaxPower. Bei BattPozOff Normalbetrieb battOnSwitchPrio: false, // "true": Bei battPozOn wird in den Batterie-Prioritätsmodus gewechselt prioOffOnDemand: 30, // Wattwert des Bedarfs, bei dem zurück in den Strom-Priomodus geschaltet wird. 0 für kein Rückschalten. lowBatLimitPozOn: 5, lowBatLimitPozOff: 15, // Bei Unterschreiten der Batterieladung von "lowBatLimitPozOn" % ist die maximale Einspeiseleistung auf lowBatLimit: 130, // "lowBatLimit" limitiert, bis der Ladezustand wieder bei "lowBatLimitPozOff" ist }, //####################################################################### { seriennummer: "R3xxxxxxx", name: "d2max", typ: "D2M", subscribe: true, // "true": Alle Daten für dieses Gerät werden angefragt. "false": Es werden keine Statusdaten abgefragt }, //####################################################################### { seriennummer: "XXXXXXXXXXXXX", name: "SmartPlug 1", typ: "SM", subscribe: false, // "true": Alle Daten für dieses Gerät werden angefragt. "false": Es werden keine Statusdaten abgefragt }, //####################################################################### ], AdditionalPower: [ // Wenn es weitere Wechselrichter gibt, die in IOBroker erfasst werden, können diese hier Angelegt werden //############# Diesen Abschnitt für jedes einzelne Gerät anlegen ################ { name: "Hoymiles2000", // Beliebiger Name id: "mqtt.0.solar.1234567890.0.power", // Der Objektpfad zu dem Leistungswert in Watt (W) factor: 10, // Divisionsfaktor für den Leistungswert. (10 für die Delta) }, //####################################################################### ], //**************************************** // Erweiterte Einstellungen: //**************************************** SmartmeterTimeoutMin: 4, // Wenn der letzte Wert vom Smartmeter älter als "SmartmeterTimeoutMin" ist, wird das Script mit... SmartmeterFallbackPower: 130, // SmartmeterFallbackPower als aktuellem Realpowerwert weiter arbeiten, bis wieder aktuelle Daten geliefert werden. Regulation: true, // 'false' stellt das Setzen der Einspeiseleistung ab RegulationState: "Regulate", // Wenn angegeben, kann mit diesem State die Regulation ein- und ausgeschaltet werden (Wird automatisch unter 0_userdata.0.ecoflow angelegt) RegulationMultiPsMode: 0, // Wenn mehrere PS reguliert werden sollen. "balance" = 0 oder "serial" = 1 BasePowerOffset: 0, // Wird vom aktuellen Verbrauch abgezogen, um die Einspeiseleistung zu berechnen Zusatzpower_Offset: 0, // Zusatzpower startet ab einer Batterieladeleistung von MaxPower - Zusatzpower_Offset MinValueMin: 2, // Der Zeitraum in Minuten, aus dem der niedrigste Gesamtverbrauchswert geholt werden soll. 0 für Echtzeitwert MinValueAg: 0, // Art der Ermittlung des kleinsten Wertes: 0 = Minimalwert, 1 = Durchschnittswert ReconnectMin: 15, // Zeit in Minuten, nach der die Anwendung neu gestartet wird, wenn keine neuen Daten eintreffen statesPrefix: "0_userdata.0.ecoflow", // Hier werden die ecoFlow States angelegt latitude: latitude, // Breitengrad des Standortes (wird automatisch eingesetzt) longitude: longitude, // Längengrad des Standortes (wird automatisch eingesetzt) //**************************************** // Überschussladung: //**************************************** ExcessCharge: true, //Überschussladung AN/AUS (true/false) //ID zum Einstellen der Ladeleistung des Speichers in Watt: ExcessChargePowerID: "0_userdata.0.ecoflow.app_xx_xx_thing_property_set.writeables.slowChgPower", //ID des aktuellen Ladestandes des Speichers in %: ExcessChargePowerBatSocID: "0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_xx.data.params.bmsMaster.soc", ExcessChargeSwitchMin: 5, //Zeit in Minuten die der Schalter mindestens in der letzten geschalteten Position verbleiben muss. ExcessChargeMaxPower: 500, //Maximale Ladeleistung des Speichers in Watt ExcessChargeOffsetPower: 0, //Wird der Leistungsanforderung hinzugerechnet um Messabweichungen auszugleichen. ExcessChargeStartPower: -100, //Mindest-Überschussleistung zum Einschalten des Speichers ExcessChargeStopPower: 0, //Überschussleistung bei der der Speicher abgeschaltet werden soll. ExcessChargeStartPowerDurationMin: 1, //Mindestdauer in Minuten, die ExcessChargeStartPower nicht unterschritten werden darf, bevor der Speicher eingeschaltet wird. //---------------------------------------- // Beispiel für Delta-Nutzung ohne Schlaltersteckdose: // Wird an einer Delta auch der PV-Eingang genutzt, bitte die PV-Leistung unter AdditionalPower anlegen. Die passende ID ist: // 0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_xxx.data.params.mppt.inWatts // Bei der Delta: "subscribe: true" konfigurieren //---------------------------------------- //ID mit dem Messwert der aktuellen Leistungsaufnahme des Speichers in Watt: ExcessActualPowerID: "0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_xx.data.params.inv.inputWatts", //ID des Schalters, der den Speicher aktiviert: ExcessChargeSwitchID: "0_userdata.0.ecoflow.app_xx_xx_thing_property_set.writeables.chgPause", ExcessChargeSwitchOn: 0, //Wert, der zum Aktivieren des Schalters gesetzt werden muss (1/0, true/false, "ON"/"OFF"...) ExcessChargeSwitchOff: 1, //Wert, der zum Deaktivieren des Schalters gesetzt werden muss (1/0, true/false, "ON"/"OFF"...) //---------------------------------------- // Beispiel für Nutzung einer Schlaltersteckdose: //---------------------------------------- //ID mit dem Messwert der aktuellen Leistungsaufnahme des Speichers in Watt: //ExcessActualPowerID: "sonoff.0.NOUS-DVES_F0A844.ENERGY_Power", //ID des Schalters, der den Speicher aktiviert: //ExcessChargeSwitchID: "sonoff.0.NOUS-DVES_F0A844.POWER", //ExcessChargeSwitchOn: true, //Wert, der zum Aktivieren des Schalters gesetzt werden muss (1/0, true/false, "ON"/"OFF"...) //ExcessChargeSwitchOff: false, //Wert, der zum Deaktivieren des Schalters gesetzt werden muss (1/0, true/false, "ON"/"OFF"...) //---------------------------------------- //**************************************** Debug: false, mlog: false, PlotCmdID: 99999, } //***************************************/
-
Ich hab's hinbekommen Ich musste noch so einige Objekte suchen und anpassen...die Beispielnamen 0_userdata.0.ecoflow.app_xx_xx_thing_property_set.writeables.slowChgPower haben mich verwirrt wel das heisst bei mir dann z.B. slowChgWatts
Finetuning muss noch. Deswegen habe ich ein paar Fragen zu diesen Werten ob ich es verstehe
//**************************************** // Überschussladung: //**************************************** ExcessCharge: true, //Überschussladung AN/AUS (true/false) //ID zum Einstellen der Ladeleistung des Speichers in Watt: ExcessChargePowerID: "0_userdata.0.ecoflow.app_1768675510141583362_R351ZEB4HF4H0129_thing_property_set.writeables.slowChgWatts", //ID des aktuellen Ladestandes des Speichers in %: ExcessChargePowerBatSocID: "0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_R351ZEB4HF4H0129.data.params.bms_bmsStatus.actSoc", ExcessChargeSwitchMin: 0, //Zeit in Minuten die der Schalter mindestens in der letzten geschalteten Position verbleiben muss. ExcessChargeMaxPower: 2400, //Maximale Ladeleistung des Speichers in Watt ExcessChargeOffsetPower: 5, //Wird der Leistungsanforderung hinzugerechnet um Messabweichungen auszugleichen. ExcessChargeStartPower: -300, //Mindest-Überschussleistung zum Einschalten des Speichers ExcessChargeStopPower: 1, //Überschussleistung bei der der Speicher abgeschaltet werden soll. ExcessChargeStartPowerDurationMin: 1, //Mindestdauer in Minuten, die ExcessChargeStartPower nicht unterschritten werden darf, bevor der Speicher eingeschaltet wird. //---------------------------------------- // Beispiel für Delta-Nutzung ohne Schlaltersteckdose: // Wird an einer Delta auch der PV-Eingang genutzt, bitte die PV-Leistung unter AdditionalPower anlegen. Die passende ID ist: // 0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_xxx.data.params.mppt.inWatts // Bei der Delta: "subscribe: true" konfigurieren //---------------------------------------- //ID mit dem Messwert der aktuellen Leistungsaufnahme des Speichers in Watt: ExcessActualPowerID: "0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_R351ZEB4HF4H0129.data.params.inv.inputWatts", //ID des Schalters, der den Speicher aktiviert: ExcessChargeSwitchID: "0_userdata.0.ecoflow.app_1768675510141583362_R351ZEB4HF4H0129_thing_property_set.writeables.chgPauseFlag", ExcessChargeSwitchOn: 1, //Wert, der zum Aktivieren des Schalters gesetzt werden muss (1/0, true/false, "ON"/"OFF"...) ExcessChargeSwitchOff: 0, //Wert, der zum Deaktivieren des Schalters gesetzt werden muss (1/0, true/false, "ON"/"OFF"...) //----------------------------------------
ExcessChargeStartPower: -300
ExcessChargeStopPower: 1
ExcessChargeStartPowerDurationMin: 1Dies sorgt dafür, dass die Batterie erst geladen wird wenn mindestens 300 Watt PV Überschuss (bei mir wird das negati deswegen -300) für 1 Minute anliegen. Korrekt?
Wenn überschuss weg ist und Werte (+)1 erreicht werden stoppt er die Batterie Ladung, richtig?
ExcessChargeOffsetPower: 5, macht was genau? Nimmt mein Verbrauchssensor und rechnet 5 Watt drauf (+)?
Und dann noch:
ExcessChargeSwitchID: "0_userdata.0.ecoflow.app_1768675510141583362_R351ZEB4HF4H0129_thing_property_set.writeables.chgPauseFlag", ExcessChargeSwitchOn: 1, //Wert, der zum Aktivieren des Schalters gesetzt werden muss (1/0, true/false, "ON"/"OFF"...) ExcessChargeSwitchOff: 0, //Wert, der zum Deaktivieren des Schalters gesetzt werden muss (1/0, true/false, "ON"/"OFF"...)
Dieser Schalte rpausiert die Ladung, richtig? Nimmt dafür die Werte hier oben,ja?
Bin ehct beeindruckt von dem Script! -
@waly_de said in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
bitte such mal nach:
// Kein Priofall also Leistung auf Fullpower if (!GlobalObj[asn].FullPower) { GlobalObj[asn].FullPower = true setAC(asn, (Math.floor(foundItem.MaxPower) * 10)) GlobalObj[asn].OldNewValue = (Math.floor(foundItem.MaxPower)) if (true || ConfigData.Debug) log("PowerStream " + GlobalObj[asn].PsName + " Batterie ist bei " + foundItem.battPozOn + "%: Einspeisung auf Maximum.") }
und mach daraus:
// Kein Priofall also Leistung auf Fullpower if (true || !GlobalObj[asn].FullPower) { GlobalObj[asn].FullPower = true setAC(asn, (Math.floor(foundItem.MaxPower) * 10)) GlobalObj[asn].OldNewValue = (Math.floor(foundItem.MaxPower)) if (true || ConfigData.Debug) log("PowerStream " + GlobalObj[asn].PsName + " Batterie ist bei " + foundItem.battPozOn + "%: Einspeisung auf Maximum.") }
damit wird setAC bei jedem durchlauf einmal gesetzt. Wenn das das Problem löst, weiß ich, wo ich ansetzen kann.
Danke für die Hilfe.
Ich hatte heute Gelegenheit das zu testen. Bei batPozOn schreibt das Script jetzt immer wieder "Batterie bei xx%, Einspeisung auf Maximum" ins Protokoll. Die Änderung scheint also zu funktionieren.
Allerdings wird nach wenigen Minuten wieder normal nach Bedarf eingespeist. Im Objekt SetAC steht dann auch die Leistung, die eingespeist wird.
Es erschienen keine weiteren Einträge "Batterie bei xx%, Einspeisung auf Maximum". BatPozOff war aber definitiv noch nicht erreicht. Es gibt auch keinen Eintrag, bezüglich Zurückstellen auf Normalbetrieb. -
@florism sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
ExcessChargeStartPower: -300
ExcessChargeStopPower: 1
ExcessChargeStartPowerDurationMin: 1
Dies sorgt dafür, dass die Batterie erst geladen wird wenn mindestens 300 Watt PV Überschuss (bei mir wird das negati deswegen -300) für 1 Minute anliegen. Korrekt?vermutlich nicht. ExcessChargeStartPower bestimmt die Überschussleistung. Die wird normalerweise nicht negativ. +300 wäre also auch bei dir vermutlich richtig.
Der Bezugswert ist der hier: 0_userdata.0.ecoflow.ExcessPowerWenn überschuss weg ist und Werte (+)1 erreicht werden stoppt er die Batterie Ladung, richtig?
richtig
ExcessChargeOffsetPower: 5, macht was genau? Nimmt mein Verbrauchssensor und rechnet 5 Watt drauf (+)?
ja, wenn der ermittelte Überschuss 350W ist werden 355W angefordert (in ExcessChargePowerID geschrieben)
Und dann noch:
ExcessChargeSwitchID: "0_userdata.0.ecoflow.app_1768675510141583362_R351ZEB4HF4H0129_thing_property_set.writeables.chgPauseFlag", ExcessChargeSwitchOn: 1, //Wert, der zum Aktivieren des Schalters gesetzt werden muss (1/0, true/false, "ON"/"OFF"...) ExcessChargeSwitchOff: 0, //Wert, der zum Deaktivieren des Schalters gesetzt werden muss (1/0, true/false, "ON"/"OFF"...)
Dieser Schalte rpausiert die Ladung, richtig? Nimmt dafür die Werte hier oben,ja?richtig
Bin ehct beeindruckt von dem Script!
Danke Freut mich, dass es Dir hilft!
-
@dreffi hmm .. und im Balance-Mode geht es wie erwartet?
-
Ah super, jetzt kapiere ich es Dann werde ich morgen mal weitest testen wie das läuft
SetBatLimitHigh hab ich jetzt auch endlich selbst gefunden und sogar die cycles..wunderbar. Eine Spende hast du dir sicherlich verdient @Waly_de
Jetzt geht die Reise weiter im io Brooker:
- wie kann ich bestimmte Werte von hier zurück in de home assistant bekommen? MQTT habe ich dort laufen. Aber wie gehe ich da vor?
- wenn ich mit einfachen Automatisierungen im ioBroker starten will, könnt ihr ein einfaches how to (video) empfehlen?
-
@waly_de
Meiner Meinung nach ist das auch im Balance Modus passiert, da dieser automatisch aktiviert wird wenn der zweite Powerstream bei 90% ist.Ich fasse das mal so zusammen:
batPozOn wird korrekt aktiviert und auf 600W gestellt. Das funktioniert auch für einige Regelungsläufe.
Nach ein paar Minuten wird wieder normal geregelt, obwohl der Akkustand noch über batPozOff liegt.
Es ist dabei auch egal ob der Akkustand gefallen oder sogar noch gestiegen ist.Anbei mal meine Konfiguration:
{ seriennummer: "HW51ZOH4S#######", // Die Seriennummer des Gerätes name: "PV 2", // beliebiger Namen MaxPower: 600, // Der höchstmögliche Wert in Watt für die Einspeiseleistung subscribe: true, // "true": Alle Daten für dieses Gerät werden angefragt. "false": Es werden keine Statusdaten abgefragt typ: "PS", // Welches Gerät ist es: Powerstrem:"PS"; DeltaMax:"DM"; Delta2: "D2" ; Delta2 Max: "D2M"; SmartPlug: "SM"; Andere: "NA" // Parameter an hier nur für PowerStream. regulation: true, // "true": Dieser PowerStream soll vom Script reguliert werden RegulationOffPower: -2, // Wird die Regulation per State abgestellt, wird die Einspeiseleistung des ersten Powerstreams auf diesen Wert gesetzt (-1 = keine Änderung, -2 = Batterie Priomodus) hasBat: true, // "true": Eine Batterie ist angeschlossen. Nur für PowerStream relevant. battPozOn: 96, battPozOff: 94, // Wenn die Batterie bei battPozOn ist, Einspeisung auf MaxPower. Bei BattPozOff Normalbetrieb battOnSwitchPrio: false, // "true": Bei battPozOn wird in den Batterie-Prioritätsmodus gewechselt prioOffOnDemand: 20, // Wattwert des Bedarfs, bei dem zurück in den Strom-Priomodus gechaltet wird. 0 für kein Rückschalten. lowBatLimitPozOn: 10, lowBatLimitPozOff: 11,// Bei Unterschreiten der Batterieladung von "lowBatLimitPozOn" % ist die maximale Einspeiseleistung auf lowBatLimit: 0, // "lowBatLimit" limitiert, bis der Ladezustand wieder bei "lowBatLimitPozOff" ist }, }, { seriennummer: "HW51ZOH4S#######", // Die Seriennummer des Gerätes name: "PV 1", // beliebiger Namen MaxPower: 600, // Der höchstmögliche Wert in Watt für die Einspeiseleistung subscribe: true, // "true": Alle Daten für dieses Gerät werden angefragt. "false": Es werden keine Statusdaten abgefragt typ: "PS", // Welches Gerät ist es: Powerstrem:"PS"; DeltaMax:"DM"; Delta2: "D2" ; Delta2 Max: "D2M"; SmartPlug: "SM"; Andere: "NA" // Parameter an hier nur für PowerStream. regulation: true, // "true": Dieser PowerStream soll vom Script reguliert werden RegulationOffPower: -2, // Wird die Regulation per State abgestellt, wird die Einspeiseleistung des ersten Powerstreams auf diesen Wert gesetzt (-1 = keine Änderung, -2 = Batterie Priomodus) hasBat: true, // "true": Eine Batterie ist angeschlossen. Nur für PowerStream relevant. battPozOn: 96, battPozOff: 94, // Wenn die Batterie bei battPozOn ist, Einspeisung auf MaxPower. Bei BattPozOff Normalbetrieb battOnSwitchPrio: false, // "true": Bei battPozOn wird in den Batterie-Prioritätsmodus gewechselt prioOffOnDemand: 20, // Wattwert des Bedarfs, bei dem zurück in den Strom-Priomodus gechaltet wird. 0 für kein Rückschalten. lowBatLimitPozOn: 12, lowBatLimitPozOff: 13,// Bei Unterschreiten der Batterieladung von "lowBatLimitPozOn" % ist die maximale Einspeiseleistung auf lowBatLimit: 100, // "lowBatLimit" limitiert, bis der Ladezustand wieder bei "lowBatLimitPozOff" ist }, [...] SmartmeterTimeoutMin: 5, // Wenn der letzte Wert vom Smartmeter älter als "SmartmeterTimeoutMin" ist, wird das Script mit... SmartmeterFallbackPower: 200, // SmartmeterFallbackPower als aktuellem Realpowerwert weiter arbeiten, bis wieder aktuelle Daten geliefert werden. Regulation: true, // 'false' stellt das Setzen der Einspeiseleistung ab RegulationState: "Regelung_aktiv", // Wenn angegeben, kann mit diesem State die Regulation ein- und ausgeschaltet werden (Wird automatisch unter 0_userdata.0.ecoflow angelegt) RegulationMultiPsMode: 0, // Wenn mehrere PS reguliert werden sollen. "balance" = 0 oder "serial" = 1 BasePowerOffset: 10, // Wird vom aktuellen Verbrauch abgezogen, um die Einspeiseleistung zu berechnen Zusatzpower_Offset: 10, // Zusatzpower startet ab einer Batterieladeleistung von MaxPower - Zusatzpower_Offset MinValueMin: 1, // Der Zeitraum in Minuten, aus dem der niedrigste Gesamtverbrauchswert geholt werden soll. 0 für Echtzeitwert MinValueAg: 0, // Art der Ermittlung des kleinsten Wertes: 0 = Minimalwert, 1 = Durchschnittswert ReconnectMin: 15, // Zeit in Minuten, nach der die Anwendung neu gestartet wird, wenn keine neuen Daten eintreffen statesPrefix: "0_userdata.0.ecoflow", // Hier werden die ecoFlow States angelegt latitude: latitude, // Breitengrad des Standortes (wird automatisch eingesetzt) longitude: longitude, // Längengrad des Standortes (wird automatisch eingesetzt)
Normal läuft das im seriellen Modus. Sollte PV 1 (zweiter Powerstream) 90% SoC erreichen, wird über externen State auf parallel geschaltet.
Das Problem betrifft beide Powerstreams. -
@Waly_de es läuft ganz gut mit dem fine-tunen...was mir jedoch auffällt ist ein Szenario:
D2M is auf SOC 90% (Ladebereich 10-97%) und es ist gerade viel PV überschuss da (2kW :)) also könnte er AC laden. Das zeigt er bei ExcessChargePowerID und writeables.slowChgPower auch passend an ...aaaber ExcessChargeSwitch bleibt einfach auf value 1 stehen auch wenn einige Zeit vergangen ist. Wenn ich den selbst 0 setzte geht's direkt los mit der AC Ladung. Ich habe jetzt testweise ExcessChargeSwitchMin: 1 gesetzt. Stand vorher auf 0, werde es beobachten.
Vielleicht hängt da ja irgendwo noch was (hab's nur von 1 auf o beobachtet) oder aber 0 Minuten is zu kurz? Ich weiss auch nicht wo ich im log suchen muss Ein check alle x minuten ob der richtige Schalter gesetzt ist wäre cool. Wenn ich mal nicht da bin und es hängt....
@florism said in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
Ah super, jetzt kapiere ich es Dann werde ich morgen mal weitest testen wie das läuft
SetBatLimitHigh hab ich jetzt auch endlich selbst gefunden und sogar die cycles..wunderbar. Eine Spende hast du dir sicherlich verdient @Waly_de
Jetzt geht die Reise weiter im io Broker:
- wie kann ich bestimmte Werte von hier zurück in de home assistant bekommen? MQTT habe ich dort laufen. Aber wie gehe ich da vor?
- wenn ich mit einfachen Automatisierungen im ioBroker starten will, könnt ihr ein einfaches how to (video) empfehlen?
-
@Waly_de könnte man noch zzl. 2 kleine Verbesserungen ins Script einbauen?
-
wenn die DP voll ist (100% geladen) bleibt der Shelly am AC Eingang leider permanent auf AN geschaltern (Schaltersteckdose bei Excess Charge). Wäre schön, wenn das Skript ihn dann ausschaltet und dann auch bei weiteren PV Überschuss nicht weiter versucht ihn wieder anzuschalten
-
ich habe hinter meinem Powerstream auch einen ShellyPlug S sitzen, der die Stromverbindung vom PS trennt. Wäre cool wenn man ein ähnliches Verhalten wie beim Shelly fürs AC Laden realisieren könnte. D.h. dass das Script diesen nach einer vorgegebenen Zeit EIN bzw. AUS schaltet.
-
-
Habe ich auch so, jeweils ein shelly an der D2M und eine am Powerstream. Zur Sicherheit. Persönlich bin ich der Meinung das diese Shelly spielereien besser ausserhalb des Scripts erfolgen sollten. Also selbst automatisieren. Das is ja schon ziemlich individuell..just my 2 cents
Hatte heute morgen die Situation das Überschuss da war aber er nicht AC laden wollte. Steckdose am D2max war an also einmal kurz D2M shelly aus/an und das Problem war gelöst und die Ladung lief. Ich schalte nachts den AC von der D2Max aus (Energie sparen) und frühzeitig ein wenn Überschuss da ist. Beim Powerstream überwache ich eigentlich nur was er ins Haus schickt, weil den möchte ich immer Einsatzbereit haben.
Mal schauen was genau der Grund dafür ist das die AC Ladung nicht startet, da hatte ich gestern auch schon Probleme. Vielleicht baue ich einen automatischen Restart vom io Broker Docker container ein (script restart hat nicht geholfen) oder @Waly_de hat noch eine Idee wie er den Status vom AC laden im script alle X Minuten prüfen kann ("sollte AC laden weil im gewünschten SOC Bereich, excesschargepower passt, excesscharge switch passt aber ExcessActualPowerID zeigt keine Ladung. Irgendwie so...bin kein Experte
-
@florism das Problem mit "außerhalb" machen - ist dass dann das Ladeskript nich parallel laufen kann, weil es dann lfd deine Schalterstellung überschreibt.
Bsp. Du schaltest AC Laden von Hand aus - das Ladeskript erkennt überschuss und schaltet wieder ein. Deswegen fände ich es besser, wenn es in dem Skript als Option die man auswählen kann mit angeboten würde.
P.S.
Das der AC nicht läd hatte ich jetzt auch scho paar mal. In den meisten Fällen lag es bei mir daran, dass der AC Schieberegeler irgendwie ganz rechts stand bei 2900W. -
Hallo zusammen,
gibt es schon die Möglichkeit per Objekt/State die Ausgansleistung auf MaxPower zustellen? Anonsten würde ich mir mit ein paar kleinen Ändeurngen am Skript und externConfig weiterhelfen.
-
@accu ja wenn du AC laden direkt mit dem Schalter in iobrooker (vom script angelegt) ausschaltest dann schaltet er dir das natürlich wieder an. Deswegen ja selbst die shelly steuern...dann machst du dir unabhängig vom Script einen Schalter (toggle) und wenn du den Schalter bedienst (z.B. aus) dann bleibt das aus bis du den Schalter wieder einschaltest. Klar geht auch übers script wennes eingebaut werden würde...je nachdem wie man das sieht. So meintest du das, oder?
-
@florism der Shelly an der AC Leitung für meine DP ist im Skript so eingebaut:
//---------------------------------------- //ID mit dem Messwert der aktuellen Leistungsaufnahme des Speichers in Watt: ExcessActualPowerID: "shelly.0.shellyplus1pm#EFDPLoad#1.Relay0.Power", //ID des Schalters, der den Speicher aktiviert: ExcessChargeSwitchID: "shelly.0.shellyplus1pm#EFDPLoad#1.Relay0.Switch", ExcessChargeSwitchOn: true, //Wert, der zum Aktivieren des Schalters gesetzt werden muss (1/0, true/false, "ON"/"OFF"...) ExcessChargeSwitchOff: false, //Wert, der zum Deaktivieren des Schalters gesetzt werden muss (1/0, true/false, "ON"/"OFF"...) //---------------------------------------- //**************************************** Debug: false, mlog: false, PlotCmdID: 99999,
ich kann ihn klar über die Shelly App an oder Ausschalten - wird aber dann vom Skript wieder umgeschaltet, wenn überschuss da ist. Was ich auch ganz nice finde. So ist es ein No-Brainer übern Tag.
-
@accu ah okay, verstehe ich dann. Bei mir sind die Shellys unabhängig vom Script für extra Kontrolle
-
@waly_de Hallo zusammen, eine Frage hab ich dann doch noch. Wenn ich das SmartMeter entsprechend eingebunden habe, müsste mir dann nicht in der ecoFlow APP unter unter "Stromnetz" die aktuelle von Haus extern bezogene Leistung anzeigen? Hier zeigt er immer immer den lowbatLimit Wert an. Auch ein weiteres BKW ist entsrpechend eingebunden und die Daten werden entsprechend in den objekt states des ioB dargestellt. Erwartungsgemäß würde ich davon ausgehen, dass die gesamt PV Lesitung in die Berechnungen einfliessen und der noch erforderliche externe Bezug darauf basiert und auch in der ecoFlow App so angeigt wird. Verstehe ich da etwas falsch oder erwarte ich zu viel?
Und kleine ZUsatfrage:
RegulationOffPower: -2, // Wird die Regulation per State abgestellt, wird die Einspeiseleistung des ersten Powerstreams auf diesen Wert gesetzt (-1 = keine Änderung, -2 = Batterie Priomodus)
checke ich leider auch nicht ganz.Edit: Alles klar. jetzt hab ich es
-
@florism sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
Habe ich auch so, jeweils ein shelly an der D2M und eine am Powerstream. Zur Sicherheit. Persönlich bin ich der Meinung das diese Shelly spielereien besser ausserhalb des Scripts erfolgen sollten. Also selbst automatisieren. Das is ja schon ziemlich individuell..just my 2 cents
Das sehe ich auch so... das Skript ist schon sehr komplex.... solche Sachen, vor allem wenn sie dazu dienen Bugs der Ecoflow software zu umgehen, sollten separat laufen...
AC-Problem könnte man per Blocky in der art lösen: wenn Shelly an und Shelly Leistung < 10 dann Shelly Aus...
Das Skript schaltet den dann automatisch wieder an.@accu sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
wenn die DP voll ist (100% geladen) bleibt der Shelly am AC Eingang leider permanent auf AN geschaltern
Das ist sinnvoll.. ich werde das zukünftig einbauen... aber wenn der Akku voll ist, dann zieht die Delta auch keine Leistung mehr, oder? Wenn Überschuss wegfällt schaltet das Skript ja automatisch ab.
-
@pasch sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
gibt es schon die Möglichkeit per Objekt/State die Ausgansleistung auf MaxPower zustellen? Anonsten würde ich mir mit ein paar kleinen Ändeurngen am Skript und externConfig weiterhelfen.
Das geht bereits auf verschiedenen Wegen:
- RegulationState auf false und beim PS: RegulationOffPower: 600
- Per Extern State hasBat des PS auf false
- per battPozOn Ladung festlegen ab der maxpower laufen soll und battOnSwitchPrio: false