Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. JavaScript
  5. ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.3k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.0k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.4k

ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben JavaScript
1.6k Beiträge 127 Kommentatoren 743.4k Aufrufe 127 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • W Waly_de

    @accu du meinst den AC Ausgang? Eingang würde ja keinen Sinn machen.

    Aber so ganz verstehe ich auch noch immer nicht, was du möchtest.
    Das Skript regelt ja die Überschussladung mit den Einstellungen unter ExcessCharge und schaltet entsprechend den AC Eingang deiner DP ein, wenn Überschuss an PV Leistung da ist.

    Dein Problem, wenn ich es richtig verstanden habe ist doch dass das Skript glaubt, dass die Leistung, die in dein an den AC Ausgang angeschlossen das Gerät geht in die Batterie fließt. Eigentlich ist es aber regulärer Verbrauch.
    Versuch bitte, was ich beschrieben habe und sieh, ob das ein Problem löst.

    Bei mir ist die Leistung am AC-Ausgang hier:
    0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_DAXXXXXXXXXXX.data.params.inv.outputWatts

    Die Konfiguration wäre also:

    AdditionalPower: [
            {
                name: "AC Leistung am Delta Ausgang",
                id: "0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_DAXXXXXXXXXXX.data.params.inv.outputWatts",
                factor: -1,
                offset:0,
                NoFeedIn: false,                            // True setzen, wenn die enthaltene Leistung nicht ins Hausnetz fließt. (Nur in PVTotal aufnehmen)
                NoPV: true,                                // true setzen, wenn die enthaltene Leistung nicht in TotalPV einfließen soll. (Nur in Realpower aufnehmen)
            },
    
    A Offline
    A Offline
    Accu
    schrieb am zuletzt editiert von
    #1105

    @waly_de hab's mal eingebaut und werde berichten. Nur zum Verständnis. Mein Setup ist so dass ich am PS keine PV habe, sondern diesen nur zum Einspeisen nutze. Meine PV Panels hängen direkt an der DP am Solareingang. Ich habe zzl. noch ein BKW und ne kleine PV Anlage welche ich aber im Skript nicht näher spezifiziert habe. Ich greife den Gesamtverbrauch vom Haus über den IR Zähler an meinem Stromzähler ab. (Dieser ist im Skript hinterlegt).

    Müsste ich dann nicht den Parameter: NoFeeIn auf True setzen? und noPV auf auf True?

    W 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • D Dreffi

      @waly_de said in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:

      @dreffi sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:

      Woran kann das lieg? Laut den Protokollen "denkt" das Script weiterhin der Powerstream steht weiterhin auf 600 W.

      Wie meinst du das mit "denkt"? Was genau steht denn in dem Objekt "0_userdata.0.ecoflow.app_1XXXXX_thing_property_set.writeables.SetAC" ?
      Wird da null eingesetzt? Oder siehst du das nur in der App?
      Du sagst, das geht nur eine gewisse Zeit sind das Sekunden Minuten Stunden?

      SetAC stand dann auf 0 (glaube ich, jedenfalls nicht 600!). Das passiert nach wenigen Minuten.
      Das Script verhält sich so, als würde der betroffene Powerstream auf 600 W stehen. Es werden keine neuen SetAC Befehle für diesen Powerstream ausgegeben und nur der andere Powerstream ändert seine Einspeiseleistung.

      Ich weiß nicht was diesen falschen SetAC Wert verursacht. Meiner Meinung nach wäre ein periodischer Abgleich des Werts SetAC gut.

      Irgendeine Idee wo ich da gezielt nachschauen kann? Ich könnte batPozOn zum Test niedrig ansetzen um das Verhalten zu provozieren.

      W Offline
      W Offline
      Waly_de
      schrieb am zuletzt editiert von
      #1106

      @dreffi sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:

      Ich weiß nicht was diesen falschen SetAC Wert verursacht. Meiner Meinung nach wäre ein periodischer Abgleich des Werts SetAC gut.
      Irgendeine Idee wo ich da gezielt nachschauen kann? Ich könnte batPozOn zum Test niedrig ansetzen um das Verhalten zu provozieren.

      bitte such mal nach:

           // Kein Priofall also Leistung auf Fullpower
           if (!GlobalObj[asn].FullPower) {
               GlobalObj[asn].FullPower = true
               setAC(asn, (Math.floor(foundItem.MaxPower) * 10))
               GlobalObj[asn].OldNewValue = (Math.floor(foundItem.MaxPower))
               if (true || ConfigData.Debug) log("PowerStream " + GlobalObj[asn].PsName + " Batterie ist bei " + foundItem.battPozOn + "%: Einspeisung auf Maximum.")
           }
      

      und mach daraus:

           // Kein Priofall also Leistung auf Fullpower
           if (true || !GlobalObj[asn].FullPower) {
               GlobalObj[asn].FullPower = true
               setAC(asn, (Math.floor(foundItem.MaxPower) * 10))
               GlobalObj[asn].OldNewValue = (Math.floor(foundItem.MaxPower))
               if (true || ConfigData.Debug) log("PowerStream " + GlobalObj[asn].PsName + " Batterie ist bei " + foundItem.battPozOn + "%: Einspeisung auf Maximum.")
           }
      

      damit wird setAC bei jedem durchlauf einmal gesetzt. Wenn das das Problem löst, weiß ich, wo ich ansetzen kann.

      D 1 Antwort Letzte Antwort
      1
      • A Accu

        @waly_de hab's mal eingebaut und werde berichten. Nur zum Verständnis. Mein Setup ist so dass ich am PS keine PV habe, sondern diesen nur zum Einspeisen nutze. Meine PV Panels hängen direkt an der DP am Solareingang. Ich habe zzl. noch ein BKW und ne kleine PV Anlage welche ich aber im Skript nicht näher spezifiziert habe. Ich greife den Gesamtverbrauch vom Haus über den IR Zähler an meinem Stromzähler ab. (Dieser ist im Skript hinterlegt).

        Müsste ich dann nicht den Parameter: NoFeeIn auf True setzen? und noPV auf auf True?

        W Offline
        W Offline
        Waly_de
        schrieb am zuletzt editiert von
        #1107

        @accu sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:

        Müsste ich dann nicht den Parameter: NoFeeIn auf True setzen? und noPV auf auf True?

        Nein, es muss so sein, wie ich es oben konfiguriert habe.
        Dadurch wird der Verbrauch am Ausgang der Delta wieder dem normalen Verbrauch zugerechnet.
        Im Ergebnis sollte dann das Regeln der AC Leistung wieder funktionieren wie erwartet.

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • A Offline
          A Offline
          Accu
          schrieb am zuletzt editiert von Accu
          #1108

          @Waly_de irgendwas scheint mit der AC Ladeleistungsbegrenzung nicht 100% zu passen.
          Ich habe in meinem Skript die AC Ladeleistungbegrenzung auf 500W gesetzt.
          " ExcessChargeMaxPower: 500,"

          Da geht er auch regelmäßig hin aber leider auch regelmäßig deutlich drüber (bis zu 900W - je nach Überschuss).

          Szenario: ich habe trotz 500W AC Laden ca. 400W Überschuss die ins Netz geladen werden. Das Skript fängt dann trotz der 500W Beschränkung an nach oben zu regulieren und niviliert die Leistung die ins Netz geht dann auf 0 ein. Springt dann aber dann irgenwann wieder auf die 500W zurück und im nächsten Cycle wieder hoch.

          F 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • A Accu

            @Waly_de irgendwas scheint mit der AC Ladeleistungsbegrenzung nicht 100% zu passen.
            Ich habe in meinem Skript die AC Ladeleistungbegrenzung auf 500W gesetzt.
            " ExcessChargeMaxPower: 500,"

            Da geht er auch regelmäßig hin aber leider auch regelmäßig deutlich drüber (bis zu 900W - je nach Überschuss).

            Szenario: ich habe trotz 500W AC Laden ca. 400W Überschuss die ins Netz geladen werden. Das Skript fängt dann trotz der 500W Beschränkung an nach oben zu regulieren und niviliert die Leistung die ins Netz geht dann auf 0 ein. Springt dann aber dann irgenwann wieder auf die 500W zurück und im nächsten Cycle wieder hoch.

            F Offline
            F Offline
            florism
            schrieb am zuletzt editiert von
            #1109

            @Accu en @Waly_de

            Ich habe heute erfolgreich io Broker installiert. Ich greife mein shelly pro 3EM über den home assistant adapter ab und das funktioniert ganz wunderbar mit dem script!

            Meine Situation: grosse PV und ich habe eine Delta 2 Max am AC abgeschlossen. Einspesing funktioniert schon wie gewünscht. Jetzt hatte ich gehofft, dass an Hand von PV Überschuss die AC Ladeleistung angepasst wird bzq. Ladung aktiviert/deaktiviert wird. So ganz steige ich da nicht durch. Keine plugs an der D2Max Steckdose und sobald ich das script starte, lädt er mit 200 Watt (das steht noch in der App, aber die ist geschlossen).

            So sieht der relevate Code Teil aus, was mache ich falsch?

            /***************************************
            **********  YOUR DATA HERE  ************ 
            ****************************************/
            var ConfigData = {
                email: "xxxx",                             // Die App-Zugangsdaten von ecoFlow
                passwort: "xxxxxx",
                SmartmeterID: "hass.0.entities.sensor.hv_total_active_power.state",     // State, der den aktuellen Gesamtverbrauch in Watt anzeigt
                seriennummern: [
                    //############# Diesen Abschnitt für jedes einzelne Gerät anlegen ################
                    {
                        seriennummer: "HW51ZOxxx",              // Die Seriennummer des Gerätes
                        name: "powerstream",                        // beliebiger Name
                        MaxPower: 600,                              // Der höchstmögliche Wert in Watt für die Einspeiseleistung
                        subscribe: true,                            // "true": Alle Daten für dieses Gerät werden angefragt. "false": Es werden keine Statusdaten abgefragt
                        typ: "PS",                                  // Welches Gerät ist es: PowerStream:"PS"; DeltaMax:"DM"; Delta2: "D2" ; Delta2 Max: "D2M"; SmartPlug: "SM"; Andere: "NA" 
                        // Parameter ab hier nur für PowerStream.     
                        regulation: true,                           // "true": Dieser PowerStream soll vom Script reguliert werden
                        RegulationOffPower: -1,                     // Wird die Regulation per State abgestellt, wird die Einspeiseleistung des ersten Powerstreams auf diesen Wert gesetzt (-1 = keine Änderung, -2 = Batterie Priomodus)
                        hasBat: true,                               // "true": Eine Batterie ist angeschlossen. Nur für PowerStream relevant.
                        battPozOn: 99, battPozOff: 97,              // Wenn die Batterie bei battPozOn ist, Einspeisung auf MaxPower. Bei BattPozOff Normalbetrieb
                        battOnSwitchPrio: false,                     // "true": Bei battPozOn wird in den Batterie-Prioritätsmodus gewechselt
                        prioOffOnDemand: 30,                        // Wattwert des Bedarfs, bei dem zurück in den Strom-Priomodus geschaltet wird. 0 für kein Rückschalten.   
                        lowBatLimitPozOn: 5, lowBatLimitPozOff: 15, // Bei Unterschreiten der Batterieladung von "lowBatLimitPozOn" % ist die maximale Einspeiseleistung auf 
                        lowBatLimit: 130,                           // "lowBatLimit" limitiert, bis der Ladezustand wieder bei "lowBatLimitPozOff" ist
                    },
                    //#######################################################################
                    {
                        seriennummer: "R3xxxxxxx",
                        name: "d2max",
                        typ: "D2M",
                        subscribe: true,                            // "true": Alle Daten für dieses Gerät werden angefragt. "false": Es werden keine Statusdaten abgefragt
                    },
                    //#######################################################################
                    {
                        seriennummer: "XXXXXXXXXXXXX",
                        name: "SmartPlug 1",
                        typ: "SM",
                        subscribe: false,                            // "true": Alle Daten für dieses Gerät werden angefragt. "false": Es werden keine Statusdaten abgefragt
                    },
                    //#######################################################################
                ],
                AdditionalPower: [                                     // Wenn es weitere Wechselrichter gibt, die in IOBroker erfasst werden, können diese hier Angelegt werden
                    //############# Diesen Abschnitt für jedes einzelne Gerät anlegen ################
                    {
                        name: "Hoymiles2000",                       // Beliebiger Name
                        id: "mqtt.0.solar.1234567890.0.power",      // Der Objektpfad zu dem Leistungswert in Watt (W)
                        factor: 10,                                  // Divisionsfaktor für den Leistungswert. (10 für die Delta)
                    },
                    //#######################################################################
                ],
                //****************************************
                // Erweiterte Einstellungen:
                //****************************************
                SmartmeterTimeoutMin: 4,                            // Wenn der letzte Wert vom Smartmeter älter als "SmartmeterTimeoutMin" ist, wird das Script mit...
                SmartmeterFallbackPower: 130,                       // SmartmeterFallbackPower als aktuellem Realpowerwert weiter arbeiten, bis wieder aktuelle Daten geliefert werden. 
                Regulation: true,                                   // 'false' stellt das Setzen der Einspeiseleistung ab 
                RegulationState: "Regulate",                        // Wenn angegeben, kann mit diesem State die Regulation ein- und ausgeschaltet werden (Wird automatisch unter 0_userdata.0.ecoflow angelegt)
                RegulationMultiPsMode: 0,                           // Wenn mehrere PS reguliert werden sollen. "balance" = 0 oder "serial" = 1
                BasePowerOffset: 0,                                // Wird vom aktuellen Verbrauch abgezogen, um die Einspeiseleistung zu berechnen 
                Zusatzpower_Offset: 0,                             // Zusatzpower startet ab einer Batterieladeleistung von MaxPower - Zusatzpower_Offset
                MinValueMin: 2,                                     // Der Zeitraum in Minuten, aus dem der niedrigste Gesamtverbrauchswert geholt werden soll. 0 für Echtzeitwert
                MinValueAg: 0,                                      // Art der Ermittlung des kleinsten Wertes: 0 = Minimalwert, 1 = Durchschnittswert
                ReconnectMin: 15,                                   // Zeit in Minuten, nach der die Anwendung neu gestartet wird, wenn keine neuen Daten eintreffen
                statesPrefix: "0_userdata.0.ecoflow",               // Hier werden die ecoFlow States angelegt
                latitude: latitude,                                 // Breitengrad des Standortes (wird automatisch eingesetzt)
                longitude: longitude,                               // Längengrad des Standortes (wird automatisch eingesetzt)
                //****************************************
                // Überschussladung:
                //****************************************
                ExcessCharge: true,                                //Überschussladung AN/AUS (true/false)
                                                                    //ID zum Einstellen der Ladeleistung des Speichers in Watt: 
                ExcessChargePowerID: "0_userdata.0.ecoflow.app_xx_xx_thing_property_set.writeables.slowChgPower",
                                                                    //ID des aktuellen Ladestandes des Speichers in %: 
                ExcessChargePowerBatSocID: "0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_xx.data.params.bmsMaster.soc",
                ExcessChargeSwitchMin: 5,                           //Zeit in Minuten die der Schalter mindestens in der letzten geschalteten Position verbleiben muss. 
                ExcessChargeMaxPower: 500,                         //Maximale Ladeleistung des Speichers in Watt
                ExcessChargeOffsetPower: 0,                         //Wird der Leistungsanforderung hinzugerechnet um Messabweichungen auszugleichen. 
                ExcessChargeStartPower: -100,                         //Mindest-Überschussleistung zum Einschalten des Speichers
                ExcessChargeStopPower: 0,                           //Überschussleistung bei der der Speicher abgeschaltet werden soll.
                ExcessChargeStartPowerDurationMin: 1,               //Mindestdauer in Minuten, die ExcessChargeStartPower nicht unterschritten werden darf, bevor der Speicher eingeschaltet wird.
                //----------------------------------------
                // Beispiel für Delta-Nutzung ohne Schlaltersteckdose:
                // Wird an einer Delta auch der PV-Eingang genutzt, bitte die PV-Leistung unter AdditionalPower anlegen. Die passende ID ist:
                // 0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_xxx.data.params.mppt.inWatts
                // Bei der Delta: "subscribe: true" konfigurieren
                //----------------------------------------
                                                                    //ID mit dem Messwert der aktuellen Leistungsaufnahme des Speichers in Watt:
                ExcessActualPowerID: "0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_xx.data.params.inv.inputWatts",
                                                                    //ID des Schalters, der den Speicher aktiviert: 
                ExcessChargeSwitchID: "0_userdata.0.ecoflow.app_xx_xx_thing_property_set.writeables.chgPause", 
                ExcessChargeSwitchOn: 0,                          //Wert, der zum Aktivieren des Schalters gesetzt werden muss (1/0, true/false, "ON"/"OFF"...)
                ExcessChargeSwitchOff: 1,                         //Wert, der zum Deaktivieren des Schalters gesetzt werden muss (1/0, true/false, "ON"/"OFF"...)
                //----------------------------------------
                // Beispiel für Nutzung einer Schlaltersteckdose:
                //----------------------------------------
                                                                    //ID mit dem Messwert der aktuellen Leistungsaufnahme des Speichers in Watt:
                //ExcessActualPowerID: "sonoff.0.NOUS-DVES_F0A844.ENERGY_Power",
                                                                    //ID des Schalters, der den Speicher aktiviert: 
                //ExcessChargeSwitchID: "sonoff.0.NOUS-DVES_F0A844.POWER", 
                //ExcessChargeSwitchOn: true,                         //Wert, der zum Aktivieren des Schalters gesetzt werden muss (1/0, true/false, "ON"/"OFF"...)
                //ExcessChargeSwitchOff: false,                       //Wert, der zum Deaktivieren des Schalters gesetzt werden muss (1/0, true/false, "ON"/"OFF"...)
                //----------------------------------------
                //****************************************
                Debug: false, mlog: false,
                PlotCmdID: 99999,
            }
            //***************************************/
            
            F 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • F florism

              @Accu en @Waly_de

              Ich habe heute erfolgreich io Broker installiert. Ich greife mein shelly pro 3EM über den home assistant adapter ab und das funktioniert ganz wunderbar mit dem script!

              Meine Situation: grosse PV und ich habe eine Delta 2 Max am AC abgeschlossen. Einspesing funktioniert schon wie gewünscht. Jetzt hatte ich gehofft, dass an Hand von PV Überschuss die AC Ladeleistung angepasst wird bzq. Ladung aktiviert/deaktiviert wird. So ganz steige ich da nicht durch. Keine plugs an der D2Max Steckdose und sobald ich das script starte, lädt er mit 200 Watt (das steht noch in der App, aber die ist geschlossen).

              So sieht der relevate Code Teil aus, was mache ich falsch?

              /***************************************
              **********  YOUR DATA HERE  ************ 
              ****************************************/
              var ConfigData = {
                  email: "xxxx",                             // Die App-Zugangsdaten von ecoFlow
                  passwort: "xxxxxx",
                  SmartmeterID: "hass.0.entities.sensor.hv_total_active_power.state",     // State, der den aktuellen Gesamtverbrauch in Watt anzeigt
                  seriennummern: [
                      //############# Diesen Abschnitt für jedes einzelne Gerät anlegen ################
                      {
                          seriennummer: "HW51ZOxxx",              // Die Seriennummer des Gerätes
                          name: "powerstream",                        // beliebiger Name
                          MaxPower: 600,                              // Der höchstmögliche Wert in Watt für die Einspeiseleistung
                          subscribe: true,                            // "true": Alle Daten für dieses Gerät werden angefragt. "false": Es werden keine Statusdaten abgefragt
                          typ: "PS",                                  // Welches Gerät ist es: PowerStream:"PS"; DeltaMax:"DM"; Delta2: "D2" ; Delta2 Max: "D2M"; SmartPlug: "SM"; Andere: "NA" 
                          // Parameter ab hier nur für PowerStream.     
                          regulation: true,                           // "true": Dieser PowerStream soll vom Script reguliert werden
                          RegulationOffPower: -1,                     // Wird die Regulation per State abgestellt, wird die Einspeiseleistung des ersten Powerstreams auf diesen Wert gesetzt (-1 = keine Änderung, -2 = Batterie Priomodus)
                          hasBat: true,                               // "true": Eine Batterie ist angeschlossen. Nur für PowerStream relevant.
                          battPozOn: 99, battPozOff: 97,              // Wenn die Batterie bei battPozOn ist, Einspeisung auf MaxPower. Bei BattPozOff Normalbetrieb
                          battOnSwitchPrio: false,                     // "true": Bei battPozOn wird in den Batterie-Prioritätsmodus gewechselt
                          prioOffOnDemand: 30,                        // Wattwert des Bedarfs, bei dem zurück in den Strom-Priomodus geschaltet wird. 0 für kein Rückschalten.   
                          lowBatLimitPozOn: 5, lowBatLimitPozOff: 15, // Bei Unterschreiten der Batterieladung von "lowBatLimitPozOn" % ist die maximale Einspeiseleistung auf 
                          lowBatLimit: 130,                           // "lowBatLimit" limitiert, bis der Ladezustand wieder bei "lowBatLimitPozOff" ist
                      },
                      //#######################################################################
                      {
                          seriennummer: "R3xxxxxxx",
                          name: "d2max",
                          typ: "D2M",
                          subscribe: true,                            // "true": Alle Daten für dieses Gerät werden angefragt. "false": Es werden keine Statusdaten abgefragt
                      },
                      //#######################################################################
                      {
                          seriennummer: "XXXXXXXXXXXXX",
                          name: "SmartPlug 1",
                          typ: "SM",
                          subscribe: false,                            // "true": Alle Daten für dieses Gerät werden angefragt. "false": Es werden keine Statusdaten abgefragt
                      },
                      //#######################################################################
                  ],
                  AdditionalPower: [                                     // Wenn es weitere Wechselrichter gibt, die in IOBroker erfasst werden, können diese hier Angelegt werden
                      //############# Diesen Abschnitt für jedes einzelne Gerät anlegen ################
                      {
                          name: "Hoymiles2000",                       // Beliebiger Name
                          id: "mqtt.0.solar.1234567890.0.power",      // Der Objektpfad zu dem Leistungswert in Watt (W)
                          factor: 10,                                  // Divisionsfaktor für den Leistungswert. (10 für die Delta)
                      },
                      //#######################################################################
                  ],
                  //****************************************
                  // Erweiterte Einstellungen:
                  //****************************************
                  SmartmeterTimeoutMin: 4,                            // Wenn der letzte Wert vom Smartmeter älter als "SmartmeterTimeoutMin" ist, wird das Script mit...
                  SmartmeterFallbackPower: 130,                       // SmartmeterFallbackPower als aktuellem Realpowerwert weiter arbeiten, bis wieder aktuelle Daten geliefert werden. 
                  Regulation: true,                                   // 'false' stellt das Setzen der Einspeiseleistung ab 
                  RegulationState: "Regulate",                        // Wenn angegeben, kann mit diesem State die Regulation ein- und ausgeschaltet werden (Wird automatisch unter 0_userdata.0.ecoflow angelegt)
                  RegulationMultiPsMode: 0,                           // Wenn mehrere PS reguliert werden sollen. "balance" = 0 oder "serial" = 1
                  BasePowerOffset: 0,                                // Wird vom aktuellen Verbrauch abgezogen, um die Einspeiseleistung zu berechnen 
                  Zusatzpower_Offset: 0,                             // Zusatzpower startet ab einer Batterieladeleistung von MaxPower - Zusatzpower_Offset
                  MinValueMin: 2,                                     // Der Zeitraum in Minuten, aus dem der niedrigste Gesamtverbrauchswert geholt werden soll. 0 für Echtzeitwert
                  MinValueAg: 0,                                      // Art der Ermittlung des kleinsten Wertes: 0 = Minimalwert, 1 = Durchschnittswert
                  ReconnectMin: 15,                                   // Zeit in Minuten, nach der die Anwendung neu gestartet wird, wenn keine neuen Daten eintreffen
                  statesPrefix: "0_userdata.0.ecoflow",               // Hier werden die ecoFlow States angelegt
                  latitude: latitude,                                 // Breitengrad des Standortes (wird automatisch eingesetzt)
                  longitude: longitude,                               // Längengrad des Standortes (wird automatisch eingesetzt)
                  //****************************************
                  // Überschussladung:
                  //****************************************
                  ExcessCharge: true,                                //Überschussladung AN/AUS (true/false)
                                                                      //ID zum Einstellen der Ladeleistung des Speichers in Watt: 
                  ExcessChargePowerID: "0_userdata.0.ecoflow.app_xx_xx_thing_property_set.writeables.slowChgPower",
                                                                      //ID des aktuellen Ladestandes des Speichers in %: 
                  ExcessChargePowerBatSocID: "0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_xx.data.params.bmsMaster.soc",
                  ExcessChargeSwitchMin: 5,                           //Zeit in Minuten die der Schalter mindestens in der letzten geschalteten Position verbleiben muss. 
                  ExcessChargeMaxPower: 500,                         //Maximale Ladeleistung des Speichers in Watt
                  ExcessChargeOffsetPower: 0,                         //Wird der Leistungsanforderung hinzugerechnet um Messabweichungen auszugleichen. 
                  ExcessChargeStartPower: -100,                         //Mindest-Überschussleistung zum Einschalten des Speichers
                  ExcessChargeStopPower: 0,                           //Überschussleistung bei der der Speicher abgeschaltet werden soll.
                  ExcessChargeStartPowerDurationMin: 1,               //Mindestdauer in Minuten, die ExcessChargeStartPower nicht unterschritten werden darf, bevor der Speicher eingeschaltet wird.
                  //----------------------------------------
                  // Beispiel für Delta-Nutzung ohne Schlaltersteckdose:
                  // Wird an einer Delta auch der PV-Eingang genutzt, bitte die PV-Leistung unter AdditionalPower anlegen. Die passende ID ist:
                  // 0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_xxx.data.params.mppt.inWatts
                  // Bei der Delta: "subscribe: true" konfigurieren
                  //----------------------------------------
                                                                      //ID mit dem Messwert der aktuellen Leistungsaufnahme des Speichers in Watt:
                  ExcessActualPowerID: "0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_xx.data.params.inv.inputWatts",
                                                                      //ID des Schalters, der den Speicher aktiviert: 
                  ExcessChargeSwitchID: "0_userdata.0.ecoflow.app_xx_xx_thing_property_set.writeables.chgPause", 
                  ExcessChargeSwitchOn: 0,                          //Wert, der zum Aktivieren des Schalters gesetzt werden muss (1/0, true/false, "ON"/"OFF"...)
                  ExcessChargeSwitchOff: 1,                         //Wert, der zum Deaktivieren des Schalters gesetzt werden muss (1/0, true/false, "ON"/"OFF"...)
                  //----------------------------------------
                  // Beispiel für Nutzung einer Schlaltersteckdose:
                  //----------------------------------------
                                                                      //ID mit dem Messwert der aktuellen Leistungsaufnahme des Speichers in Watt:
                  //ExcessActualPowerID: "sonoff.0.NOUS-DVES_F0A844.ENERGY_Power",
                                                                      //ID des Schalters, der den Speicher aktiviert: 
                  //ExcessChargeSwitchID: "sonoff.0.NOUS-DVES_F0A844.POWER", 
                  //ExcessChargeSwitchOn: true,                         //Wert, der zum Aktivieren des Schalters gesetzt werden muss (1/0, true/false, "ON"/"OFF"...)
                  //ExcessChargeSwitchOff: false,                       //Wert, der zum Deaktivieren des Schalters gesetzt werden muss (1/0, true/false, "ON"/"OFF"...)
                  //----------------------------------------
                  //****************************************
                  Debug: false, mlog: false,
                  PlotCmdID: 99999,
              }
              //***************************************/
              
              F Offline
              F Offline
              florism
              schrieb am zuletzt editiert von florism
              #1110

              Ich hab's hinbekommen 🙈 Ich musste noch so einige Objekte suchen und anpassen...die Beispielnamen 0_userdata.0.ecoflow.app_xx_xx_thing_property_set.writeables.slowChgPower haben mich verwirrt wel das heisst bei mir dann z.B. slowChgWatts

              Finetuning muss noch. Deswegen habe ich ein paar Fragen zu diesen Werten ob ich es verstehe

              //****************************************
                  // Überschussladung:
                  //****************************************
                  ExcessCharge: true,                                //Überschussladung AN/AUS (true/false)
                                                                      //ID zum Einstellen der Ladeleistung des Speichers in Watt: 
                  ExcessChargePowerID: "0_userdata.0.ecoflow.app_1768675510141583362_R351ZEB4HF4H0129_thing_property_set.writeables.slowChgWatts",
                                                                      //ID des aktuellen Ladestandes des Speichers in %: 
                  ExcessChargePowerBatSocID: "0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_R351ZEB4HF4H0129.data.params.bms_bmsStatus.actSoc",
                  ExcessChargeSwitchMin: 0,                           //Zeit in Minuten die der Schalter mindestens in der letzten geschalteten Position verbleiben muss. 
                  ExcessChargeMaxPower: 2400,                         //Maximale Ladeleistung des Speichers in Watt
                  ExcessChargeOffsetPower: 5,                         //Wird der Leistungsanforderung hinzugerechnet um Messabweichungen auszugleichen. 
                  ExcessChargeStartPower: -300,                         //Mindest-Überschussleistung zum Einschalten des Speichers
                  ExcessChargeStopPower: 1,                           //Überschussleistung bei der der Speicher abgeschaltet werden soll.
                  ExcessChargeStartPowerDurationMin: 1,               //Mindestdauer in Minuten, die ExcessChargeStartPower nicht unterschritten werden darf, bevor der Speicher eingeschaltet wird.
                  //----------------------------------------
                  // Beispiel für Delta-Nutzung ohne Schlaltersteckdose:
                  // Wird an einer Delta auch der PV-Eingang genutzt, bitte die PV-Leistung unter AdditionalPower anlegen. Die passende ID ist:
                  // 0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_xxx.data.params.mppt.inWatts
                  // Bei der Delta: "subscribe: true" konfigurieren
                  //----------------------------------------
                                                                      //ID mit dem Messwert der aktuellen Leistungsaufnahme des Speichers in Watt:
                  ExcessActualPowerID: "0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_R351ZEB4HF4H0129.data.params.inv.inputWatts",
                                                                      //ID des Schalters, der den Speicher aktiviert: 
                  ExcessChargeSwitchID: "0_userdata.0.ecoflow.app_1768675510141583362_R351ZEB4HF4H0129_thing_property_set.writeables.chgPauseFlag", 
                  ExcessChargeSwitchOn: 1,                          //Wert, der zum Aktivieren des Schalters gesetzt werden muss (1/0, true/false, "ON"/"OFF"...)
                  ExcessChargeSwitchOff: 0,                         //Wert, der zum Deaktivieren des Schalters gesetzt werden muss (1/0, true/false, "ON"/"OFF"...)
                  //----------------------------------------
              

              ExcessChargeStartPower: -300
              ExcessChargeStopPower: 1
              ExcessChargeStartPowerDurationMin: 1

              Dies sorgt dafür, dass die Batterie erst geladen wird wenn mindestens 300 Watt PV Überschuss (bei mir wird das negati deswegen -300) für 1 Minute anliegen. Korrekt?

              Wenn überschuss weg ist und Werte (+)1 erreicht werden stoppt er die Batterie Ladung, richtig?

              ExcessChargeOffsetPower: 5, macht was genau? Nimmt mein Verbrauchssensor und rechnet 5 Watt drauf (+)?

              Und dann noch:

              ExcessChargeSwitchID: "0_userdata.0.ecoflow.app_1768675510141583362_R351ZEB4HF4H0129_thing_property_set.writeables.chgPauseFlag", 
                  ExcessChargeSwitchOn: 1,                          //Wert, der zum Aktivieren des Schalters gesetzt werden muss (1/0, true/false, "ON"/"OFF"...)
                  ExcessChargeSwitchOff: 0,                         //Wert, der zum Deaktivieren des Schalters gesetzt werden muss (1/0, true/false, "ON"/"OFF"...)
              

              Dieser Schalte rpausiert die Ladung, richtig? Nimmt dafür die Werte hier oben,ja?
              Bin ehct beeindruckt von dem Script!

              W 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • W Waly_de

                @dreffi sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:

                Ich weiß nicht was diesen falschen SetAC Wert verursacht. Meiner Meinung nach wäre ein periodischer Abgleich des Werts SetAC gut.
                Irgendeine Idee wo ich da gezielt nachschauen kann? Ich könnte batPozOn zum Test niedrig ansetzen um das Verhalten zu provozieren.

                bitte such mal nach:

                     // Kein Priofall also Leistung auf Fullpower
                     if (!GlobalObj[asn].FullPower) {
                         GlobalObj[asn].FullPower = true
                         setAC(asn, (Math.floor(foundItem.MaxPower) * 10))
                         GlobalObj[asn].OldNewValue = (Math.floor(foundItem.MaxPower))
                         if (true || ConfigData.Debug) log("PowerStream " + GlobalObj[asn].PsName + " Batterie ist bei " + foundItem.battPozOn + "%: Einspeisung auf Maximum.")
                     }
                

                und mach daraus:

                     // Kein Priofall also Leistung auf Fullpower
                     if (true || !GlobalObj[asn].FullPower) {
                         GlobalObj[asn].FullPower = true
                         setAC(asn, (Math.floor(foundItem.MaxPower) * 10))
                         GlobalObj[asn].OldNewValue = (Math.floor(foundItem.MaxPower))
                         if (true || ConfigData.Debug) log("PowerStream " + GlobalObj[asn].PsName + " Batterie ist bei " + foundItem.battPozOn + "%: Einspeisung auf Maximum.")
                     }
                

                damit wird setAC bei jedem durchlauf einmal gesetzt. Wenn das das Problem löst, weiß ich, wo ich ansetzen kann.

                D Offline
                D Offline
                Dreffi
                schrieb am zuletzt editiert von Dreffi
                #1111

                @waly_de said in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:

                bitte such mal nach:

                     // Kein Priofall also Leistung auf Fullpower
                     if (!GlobalObj[asn].FullPower) {
                         GlobalObj[asn].FullPower = true
                         setAC(asn, (Math.floor(foundItem.MaxPower) * 10))
                         GlobalObj[asn].OldNewValue = (Math.floor(foundItem.MaxPower))
                         if (true || ConfigData.Debug) log("PowerStream " + GlobalObj[asn].PsName + " Batterie ist bei " + foundItem.battPozOn + "%: Einspeisung auf Maximum.")
                     }
                

                und mach daraus:

                     // Kein Priofall also Leistung auf Fullpower
                     if (true || !GlobalObj[asn].FullPower) {
                         GlobalObj[asn].FullPower = true
                         setAC(asn, (Math.floor(foundItem.MaxPower) * 10))
                         GlobalObj[asn].OldNewValue = (Math.floor(foundItem.MaxPower))
                         if (true || ConfigData.Debug) log("PowerStream " + GlobalObj[asn].PsName + " Batterie ist bei " + foundItem.battPozOn + "%: Einspeisung auf Maximum.")
                     }
                

                damit wird setAC bei jedem durchlauf einmal gesetzt. Wenn das das Problem löst, weiß ich, wo ich ansetzen kann.

                Danke für die Hilfe.

                Ich hatte heute Gelegenheit das zu testen. Bei batPozOn schreibt das Script jetzt immer wieder "Batterie bei xx%, Einspeisung auf Maximum" ins Protokoll. Die Änderung scheint also zu funktionieren.

                Allerdings wird nach wenigen Minuten wieder normal nach Bedarf eingespeist. Im Objekt SetAC steht dann auch die Leistung, die eingespeist wird.
                Es erschienen keine weiteren Einträge "Batterie bei xx%, Einspeisung auf Maximum". BatPozOff war aber definitiv noch nicht erreicht. Es gibt auch keinen Eintrag, bezüglich Zurückstellen auf Normalbetrieb.

                W 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • F florism

                  Ich hab's hinbekommen 🙈 Ich musste noch so einige Objekte suchen und anpassen...die Beispielnamen 0_userdata.0.ecoflow.app_xx_xx_thing_property_set.writeables.slowChgPower haben mich verwirrt wel das heisst bei mir dann z.B. slowChgWatts

                  Finetuning muss noch. Deswegen habe ich ein paar Fragen zu diesen Werten ob ich es verstehe

                  //****************************************
                      // Überschussladung:
                      //****************************************
                      ExcessCharge: true,                                //Überschussladung AN/AUS (true/false)
                                                                          //ID zum Einstellen der Ladeleistung des Speichers in Watt: 
                      ExcessChargePowerID: "0_userdata.0.ecoflow.app_1768675510141583362_R351ZEB4HF4H0129_thing_property_set.writeables.slowChgWatts",
                                                                          //ID des aktuellen Ladestandes des Speichers in %: 
                      ExcessChargePowerBatSocID: "0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_R351ZEB4HF4H0129.data.params.bms_bmsStatus.actSoc",
                      ExcessChargeSwitchMin: 0,                           //Zeit in Minuten die der Schalter mindestens in der letzten geschalteten Position verbleiben muss. 
                      ExcessChargeMaxPower: 2400,                         //Maximale Ladeleistung des Speichers in Watt
                      ExcessChargeOffsetPower: 5,                         //Wird der Leistungsanforderung hinzugerechnet um Messabweichungen auszugleichen. 
                      ExcessChargeStartPower: -300,                         //Mindest-Überschussleistung zum Einschalten des Speichers
                      ExcessChargeStopPower: 1,                           //Überschussleistung bei der der Speicher abgeschaltet werden soll.
                      ExcessChargeStartPowerDurationMin: 1,               //Mindestdauer in Minuten, die ExcessChargeStartPower nicht unterschritten werden darf, bevor der Speicher eingeschaltet wird.
                      //----------------------------------------
                      // Beispiel für Delta-Nutzung ohne Schlaltersteckdose:
                      // Wird an einer Delta auch der PV-Eingang genutzt, bitte die PV-Leistung unter AdditionalPower anlegen. Die passende ID ist:
                      // 0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_xxx.data.params.mppt.inWatts
                      // Bei der Delta: "subscribe: true" konfigurieren
                      //----------------------------------------
                                                                          //ID mit dem Messwert der aktuellen Leistungsaufnahme des Speichers in Watt:
                      ExcessActualPowerID: "0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_R351ZEB4HF4H0129.data.params.inv.inputWatts",
                                                                          //ID des Schalters, der den Speicher aktiviert: 
                      ExcessChargeSwitchID: "0_userdata.0.ecoflow.app_1768675510141583362_R351ZEB4HF4H0129_thing_property_set.writeables.chgPauseFlag", 
                      ExcessChargeSwitchOn: 1,                          //Wert, der zum Aktivieren des Schalters gesetzt werden muss (1/0, true/false, "ON"/"OFF"...)
                      ExcessChargeSwitchOff: 0,                         //Wert, der zum Deaktivieren des Schalters gesetzt werden muss (1/0, true/false, "ON"/"OFF"...)
                      //----------------------------------------
                  

                  ExcessChargeStartPower: -300
                  ExcessChargeStopPower: 1
                  ExcessChargeStartPowerDurationMin: 1

                  Dies sorgt dafür, dass die Batterie erst geladen wird wenn mindestens 300 Watt PV Überschuss (bei mir wird das negati deswegen -300) für 1 Minute anliegen. Korrekt?

                  Wenn überschuss weg ist und Werte (+)1 erreicht werden stoppt er die Batterie Ladung, richtig?

                  ExcessChargeOffsetPower: 5, macht was genau? Nimmt mein Verbrauchssensor und rechnet 5 Watt drauf (+)?

                  Und dann noch:

                  ExcessChargeSwitchID: "0_userdata.0.ecoflow.app_1768675510141583362_R351ZEB4HF4H0129_thing_property_set.writeables.chgPauseFlag", 
                      ExcessChargeSwitchOn: 1,                          //Wert, der zum Aktivieren des Schalters gesetzt werden muss (1/0, true/false, "ON"/"OFF"...)
                      ExcessChargeSwitchOff: 0,                         //Wert, der zum Deaktivieren des Schalters gesetzt werden muss (1/0, true/false, "ON"/"OFF"...)
                  

                  Dieser Schalte rpausiert die Ladung, richtig? Nimmt dafür die Werte hier oben,ja?
                  Bin ehct beeindruckt von dem Script!

                  W Offline
                  W Offline
                  Waly_de
                  schrieb am zuletzt editiert von Waly_de
                  #1112

                  @florism sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:

                  ExcessChargeStartPower: -300
                  ExcessChargeStopPower: 1
                  ExcessChargeStartPowerDurationMin: 1
                  Dies sorgt dafür, dass die Batterie erst geladen wird wenn mindestens 300 Watt PV Überschuss (bei mir wird das negati deswegen -300) für 1 Minute anliegen. Korrekt?

                  vermutlich nicht. ExcessChargeStartPower bestimmt die Überschussleistung. Die wird normalerweise nicht negativ. +300 wäre also auch bei dir vermutlich richtig.
                  Der Bezugswert ist der hier: 0_userdata.0.ecoflow.ExcessPower

                  Wenn überschuss weg ist und Werte (+)1 erreicht werden stoppt er die Batterie Ladung, richtig?

                  richtig

                  ExcessChargeOffsetPower: 5, macht was genau? Nimmt mein Verbrauchssensor und rechnet 5 Watt drauf (+)?

                  ja, wenn der ermittelte Überschuss 350W ist werden 355W angefordert (in ExcessChargePowerID geschrieben)

                  Und dann noch:
                  ExcessChargeSwitchID: "0_userdata.0.ecoflow.app_1768675510141583362_R351ZEB4HF4H0129_thing_property_set.writeables.chgPauseFlag", ExcessChargeSwitchOn: 1, //Wert, der zum Aktivieren des Schalters gesetzt werden muss (1/0, true/false, "ON"/"OFF"...) ExcessChargeSwitchOff: 0, //Wert, der zum Deaktivieren des Schalters gesetzt werden muss (1/0, true/false, "ON"/"OFF"...)
                  Dieser Schalte rpausiert die Ladung, richtig? Nimmt dafür die Werte hier oben,ja?

                  richtig

                  Bin ehct beeindruckt von dem Script!

                  Danke :-) Freut mich, dass es Dir hilft!

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • D Dreffi

                    @waly_de said in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:

                    bitte such mal nach:

                         // Kein Priofall also Leistung auf Fullpower
                         if (!GlobalObj[asn].FullPower) {
                             GlobalObj[asn].FullPower = true
                             setAC(asn, (Math.floor(foundItem.MaxPower) * 10))
                             GlobalObj[asn].OldNewValue = (Math.floor(foundItem.MaxPower))
                             if (true || ConfigData.Debug) log("PowerStream " + GlobalObj[asn].PsName + " Batterie ist bei " + foundItem.battPozOn + "%: Einspeisung auf Maximum.")
                         }
                    

                    und mach daraus:

                         // Kein Priofall also Leistung auf Fullpower
                         if (true || !GlobalObj[asn].FullPower) {
                             GlobalObj[asn].FullPower = true
                             setAC(asn, (Math.floor(foundItem.MaxPower) * 10))
                             GlobalObj[asn].OldNewValue = (Math.floor(foundItem.MaxPower))
                             if (true || ConfigData.Debug) log("PowerStream " + GlobalObj[asn].PsName + " Batterie ist bei " + foundItem.battPozOn + "%: Einspeisung auf Maximum.")
                         }
                    

                    damit wird setAC bei jedem durchlauf einmal gesetzt. Wenn das das Problem löst, weiß ich, wo ich ansetzen kann.

                    Danke für die Hilfe.

                    Ich hatte heute Gelegenheit das zu testen. Bei batPozOn schreibt das Script jetzt immer wieder "Batterie bei xx%, Einspeisung auf Maximum" ins Protokoll. Die Änderung scheint also zu funktionieren.

                    Allerdings wird nach wenigen Minuten wieder normal nach Bedarf eingespeist. Im Objekt SetAC steht dann auch die Leistung, die eingespeist wird.
                    Es erschienen keine weiteren Einträge "Batterie bei xx%, Einspeisung auf Maximum". BatPozOff war aber definitiv noch nicht erreicht. Es gibt auch keinen Eintrag, bezüglich Zurückstellen auf Normalbetrieb.

                    W Offline
                    W Offline
                    Waly_de
                    schrieb am zuletzt editiert von Waly_de
                    #1113

                    @dreffi hmm .. und im Balance-Mode geht es wie erwartet?

                    D 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • F Offline
                      F Offline
                      florism
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #1114

                      @waly_de

                      Ah super, jetzt kapiere ich es :) Dann werde ich morgen mal weitest testen wie das läuft :)

                      SetBatLimitHigh hab ich jetzt auch endlich selbst gefunden und sogar die cycles..wunderbar. Eine Spende hast du dir sicherlich verdient @Waly_de

                      Jetzt geht die Reise weiter im io Brooker:

                      • wie kann ich bestimmte Werte von hier zurück in de home assistant bekommen? MQTT habe ich dort laufen. Aber wie gehe ich da vor?
                      • wenn ich mit einfachen Automatisierungen im ioBroker starten will, könnt ihr ein einfaches how to (video) empfehlen?
                      F 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • W Waly_de

                        @dreffi hmm .. und im Balance-Mode geht es wie erwartet?

                        D Offline
                        D Offline
                        Dreffi
                        schrieb am zuletzt editiert von Dreffi
                        #1115

                        @waly_de
                        Meiner Meinung nach ist das auch im Balance Modus passiert, da dieser automatisch aktiviert wird wenn der zweite Powerstream bei 90% ist.

                        Ich fasse das mal so zusammen:
                        batPozOn wird korrekt aktiviert und auf 600W gestellt. Das funktioniert auch für einige Regelungsläufe.
                        Nach ein paar Minuten wird wieder normal geregelt, obwohl der Akkustand noch über batPozOff liegt.
                        Es ist dabei auch egal ob der Akkustand gefallen oder sogar noch gestiegen ist.

                        Anbei mal meine Konfiguration:

                                {
                                    seriennummer: "HW51ZOH4S#######",              // Die Seriennummer des Gerätes
                                    name: "PV 2",                        // beliebiger Namen
                                    MaxPower: 600,                              // Der höchstmögliche Wert in Watt für die Einspeiseleistung
                                    subscribe: true,                            // "true": Alle Daten für dieses Gerät werden angefragt. "false": Es werden keine Statusdaten abgefragt
                                    typ: "PS",                                  // Welches Gerät ist es: Powerstrem:"PS"; DeltaMax:"DM"; Delta2: "D2" ; Delta2 Max: "D2M"; SmartPlug: "SM"; Andere: "NA" 
                                    // Parameter an hier nur für PowerStream.     
                                    regulation: true,                           // "true": Dieser PowerStream soll vom Script reguliert werden
                                    RegulationOffPower: -2,                     // Wird die Regulation per State abgestellt, wird die Einspeiseleistung des ersten Powerstreams auf diesen Wert gesetzt (-1 = keine Änderung, -2 = Batterie Priomodus)
                                    hasBat: true,                               // "true": Eine Batterie ist angeschlossen. Nur für PowerStream relevant.
                                    battPozOn: 96, battPozOff: 94,              // Wenn die Batterie bei battPozOn ist, Einspeisung auf MaxPower. Bei BattPozOff Normalbetrieb
                                    battOnSwitchPrio: false,                    // "true": Bei battPozOn wird in den Batterie-Prioritätsmodus gewechselt
                                    prioOffOnDemand: 20,                        // Wattwert des Bedarfs, bei dem zurück in den Strom-Priomodus gechaltet wird. 0 für kein Rückschalten.   
                                    lowBatLimitPozOn: 10, lowBatLimitPozOff: 11,// Bei Unterschreiten der Batterieladung von "lowBatLimitPozOn" % ist die maximale Einspeiseleistung auf 
                                    lowBatLimit: 0,                           // "lowBatLimit" limitiert, bis der Ladezustand wieder bei "lowBatLimitPozOff" ist        },
                                },
                                {
                                    seriennummer: "HW51ZOH4S#######",              // Die Seriennummer des Gerätes
                                    name: "PV 1",                        // beliebiger Namen
                                    MaxPower: 600,                              // Der höchstmögliche Wert in Watt für die Einspeiseleistung
                                    subscribe: true,                            // "true": Alle Daten für dieses Gerät werden angefragt. "false": Es werden keine Statusdaten abgefragt
                                    typ: "PS",                                  // Welches Gerät ist es: Powerstrem:"PS"; DeltaMax:"DM"; Delta2: "D2" ; Delta2 Max: "D2M"; SmartPlug: "SM"; Andere: "NA" 
                                    // Parameter an hier nur für PowerStream.     
                                    regulation: true,                           // "true": Dieser PowerStream soll vom Script reguliert werden
                                    RegulationOffPower: -2,                     // Wird die Regulation per State abgestellt, wird die Einspeiseleistung des ersten Powerstreams auf diesen Wert gesetzt (-1 = keine Änderung, -2 = Batterie Priomodus)
                                    hasBat: true,                               // "true": Eine Batterie ist angeschlossen. Nur für PowerStream relevant.
                                    battPozOn: 96, battPozOff: 94,              // Wenn die Batterie bei battPozOn ist, Einspeisung auf MaxPower. Bei BattPozOff Normalbetrieb
                                    battOnSwitchPrio: false,                    // "true": Bei battPozOn wird in den Batterie-Prioritätsmodus gewechselt
                                    prioOffOnDemand: 20,                        // Wattwert des Bedarfs, bei dem zurück in den Strom-Priomodus gechaltet wird. 0 für kein Rückschalten.   
                                    lowBatLimitPozOn: 12, lowBatLimitPozOff: 13,// Bei Unterschreiten der Batterieladung von "lowBatLimitPozOn" % ist die maximale Einspeiseleistung auf 
                                    lowBatLimit: 100,                           // "lowBatLimit" limitiert, bis der Ladezustand wieder bei "lowBatLimitPozOff" ist
                                },
                        [...]
                            SmartmeterTimeoutMin: 5,                            // Wenn der letzte Wert vom Smartmeter älter als "SmartmeterTimeoutMin" ist, wird das Script mit...
                            SmartmeterFallbackPower: 200,                       // SmartmeterFallbackPower als aktuellem Realpowerwert weiter arbeiten, bis wieder aktuelle Daten geliefert werden. 
                            Regulation: true,                                   // 'false' stellt das Setzen der Einspeiseleistung ab 
                            RegulationState: "Regelung_aktiv",                        // Wenn angegeben, kann mit diesem State die Regulation ein- und ausgeschaltet werden (Wird automatisch unter 0_userdata.0.ecoflow angelegt)
                            RegulationMultiPsMode: 0,                           // Wenn mehrere PS reguliert werden sollen. "balance" = 0 oder "serial" = 1
                            BasePowerOffset: 10,                                // Wird vom aktuellen Verbrauch abgezogen, um die Einspeiseleistung zu berechnen 
                            Zusatzpower_Offset: 10,                             // Zusatzpower startet ab einer Batterieladeleistung von MaxPower - Zusatzpower_Offset
                            MinValueMin: 1,                                     // Der Zeitraum in Minuten, aus dem der niedrigste Gesamtverbrauchswert geholt werden soll. 0 für Echtzeitwert
                            MinValueAg: 0,                                      // Art der Ermittlung des kleinsten Wertes: 0 = Minimalwert, 1 = Durchschnittswert
                            ReconnectMin: 15,                                   // Zeit in Minuten, nach der die Anwendung neu gestartet wird, wenn keine neuen Daten eintreffen
                            statesPrefix: "0_userdata.0.ecoflow",               // Hier werden die ecoFlow States angelegt
                            latitude: latitude,                                 // Breitengrad des Standortes (wird automatisch eingesetzt)
                            longitude: longitude,                               // Längengrad des Standortes (wird automatisch eingesetzt)
                        

                        Normal läuft das im seriellen Modus. Sollte PV 1 (zweiter Powerstream) 90% SoC erreichen, wird über externen State auf parallel geschaltet.
                        Das Problem betrifft beide Powerstreams.

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • F florism

                          @waly_de

                          Ah super, jetzt kapiere ich es :) Dann werde ich morgen mal weitest testen wie das läuft :)

                          SetBatLimitHigh hab ich jetzt auch endlich selbst gefunden und sogar die cycles..wunderbar. Eine Spende hast du dir sicherlich verdient @Waly_de

                          Jetzt geht die Reise weiter im io Brooker:

                          • wie kann ich bestimmte Werte von hier zurück in de home assistant bekommen? MQTT habe ich dort laufen. Aber wie gehe ich da vor?
                          • wenn ich mit einfachen Automatisierungen im ioBroker starten will, könnt ihr ein einfaches how to (video) empfehlen?
                          F Offline
                          F Offline
                          florism
                          schrieb am zuletzt editiert von florism
                          #1116

                          @Waly_de es läuft ganz gut mit dem fine-tunen...was mir jedoch auffällt ist ein Szenario:

                          D2M is auf SOC 90% (Ladebereich 10-97%) und es ist gerade viel PV überschuss da (2kW :)) also könnte er AC laden. Das zeigt er bei ExcessChargePowerID und writeables.slowChgPower auch passend an ...aaaber ExcessChargeSwitch bleibt einfach auf value 1 stehen auch wenn einige Zeit vergangen ist. Wenn ich den selbst 0 setzte geht's direkt los mit der AC Ladung. Ich habe jetzt testweise ExcessChargeSwitchMin: 1 gesetzt. Stand vorher auf 0, werde es beobachten.

                          Vielleicht hängt da ja irgendwo noch was (hab's nur von 1 auf o beobachtet) oder aber 0 Minuten is zu kurz? Ich weiss auch nicht wo ich im log suchen muss 🙈Ein check alle x minuten ob der richtige Schalter gesetzt ist wäre cool. Wenn ich mal nicht da bin und es hängt....

                          @florism said in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:

                          @waly_de

                          Ah super, jetzt kapiere ich es :) Dann werde ich morgen mal weitest testen wie das läuft :)

                          SetBatLimitHigh hab ich jetzt auch endlich selbst gefunden und sogar die cycles..wunderbar. Eine Spende hast du dir sicherlich verdient @Waly_de

                          Jetzt geht die Reise weiter im io Broker:

                          • wie kann ich bestimmte Werte von hier zurück in de home assistant bekommen? MQTT habe ich dort laufen. Aber wie gehe ich da vor?
                          • wenn ich mit einfachen Automatisierungen im ioBroker starten will, könnt ihr ein einfaches how to (video) empfehlen?
                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • A Offline
                            A Offline
                            Accu
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #1117

                            @Waly_de könnte man noch zzl. 2 kleine Verbesserungen ins Script einbauen?

                            1. wenn die DP voll ist (100% geladen) bleibt der Shelly am AC Eingang leider permanent auf AN geschaltern (Schaltersteckdose bei Excess Charge). Wäre schön, wenn das Skript ihn dann ausschaltet und dann auch bei weiteren PV Überschuss nicht weiter versucht ihn wieder anzuschalten

                            2. ich habe hinter meinem Powerstream auch einen ShellyPlug S sitzen, der die Stromverbindung vom PS trennt. Wäre cool wenn man ein ähnliches Verhalten wie beim Shelly fürs AC Laden realisieren könnte. D.h. dass das Script diesen nach einer vorgegebenen Zeit EIN bzw. AUS schaltet.

                            F 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • A Accu

                              @Waly_de könnte man noch zzl. 2 kleine Verbesserungen ins Script einbauen?

                              1. wenn die DP voll ist (100% geladen) bleibt der Shelly am AC Eingang leider permanent auf AN geschaltern (Schaltersteckdose bei Excess Charge). Wäre schön, wenn das Skript ihn dann ausschaltet und dann auch bei weiteren PV Überschuss nicht weiter versucht ihn wieder anzuschalten

                              2. ich habe hinter meinem Powerstream auch einen ShellyPlug S sitzen, der die Stromverbindung vom PS trennt. Wäre cool wenn man ein ähnliches Verhalten wie beim Shelly fürs AC Laden realisieren könnte. D.h. dass das Script diesen nach einer vorgegebenen Zeit EIN bzw. AUS schaltet.

                              F Offline
                              F Offline
                              florism
                              schrieb am zuletzt editiert von florism
                              #1118

                              @accu

                              Habe ich auch so, jeweils ein shelly an der D2M und eine am Powerstream. Zur Sicherheit. Persönlich bin ich der Meinung das diese Shelly spielereien besser ausserhalb des Scripts erfolgen sollten. Also selbst automatisieren. Das is ja schon ziemlich individuell..just my 2 cents :)

                              Hatte heute morgen die Situation das Überschuss da war aber er nicht AC laden wollte. Steckdose am D2max war an also einmal kurz D2M shelly aus/an und das Problem war gelöst und die Ladung lief. Ich schalte nachts den AC von der D2Max aus (Energie sparen) und frühzeitig ein wenn Überschuss da ist. Beim Powerstream überwache ich eigentlich nur was er ins Haus schickt, weil den möchte ich immer Einsatzbereit haben.

                              Mal schauen was genau der Grund dafür ist das die AC Ladung nicht startet, da hatte ich gestern auch schon Probleme. Vielleicht baue ich einen automatischen Restart vom io Broker Docker container ein (script restart hat nicht geholfen) oder @Waly_de hat noch eine Idee wie er den Status vom AC laden im script alle X Minuten prüfen kann ("sollte AC laden weil im gewünschten SOC Bereich, excesschargepower passt, excesscharge switch passt aber ExcessActualPowerID zeigt keine Ladung. Irgendwie so...bin kein Experte 🙈

                              A W 2 Antworten Letzte Antwort
                              0
                              • F florism

                                @accu

                                Habe ich auch so, jeweils ein shelly an der D2M und eine am Powerstream. Zur Sicherheit. Persönlich bin ich der Meinung das diese Shelly spielereien besser ausserhalb des Scripts erfolgen sollten. Also selbst automatisieren. Das is ja schon ziemlich individuell..just my 2 cents :)

                                Hatte heute morgen die Situation das Überschuss da war aber er nicht AC laden wollte. Steckdose am D2max war an also einmal kurz D2M shelly aus/an und das Problem war gelöst und die Ladung lief. Ich schalte nachts den AC von der D2Max aus (Energie sparen) und frühzeitig ein wenn Überschuss da ist. Beim Powerstream überwache ich eigentlich nur was er ins Haus schickt, weil den möchte ich immer Einsatzbereit haben.

                                Mal schauen was genau der Grund dafür ist das die AC Ladung nicht startet, da hatte ich gestern auch schon Probleme. Vielleicht baue ich einen automatischen Restart vom io Broker Docker container ein (script restart hat nicht geholfen) oder @Waly_de hat noch eine Idee wie er den Status vom AC laden im script alle X Minuten prüfen kann ("sollte AC laden weil im gewünschten SOC Bereich, excesschargepower passt, excesscharge switch passt aber ExcessActualPowerID zeigt keine Ladung. Irgendwie so...bin kein Experte 🙈

                                A Offline
                                A Offline
                                Accu
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #1119

                                @florism das Problem mit "außerhalb" machen - ist dass dann das Ladeskript nich parallel laufen kann, weil es dann lfd deine Schalterstellung überschreibt.

                                Bsp. Du schaltest AC Laden von Hand aus - das Ladeskript erkennt überschuss und schaltet wieder ein. Deswegen fände ich es besser, wenn es in dem Skript als Option die man auswählen kann mit angeboten würde.

                                P.S.
                                Das der AC nicht läd hatte ich jetzt auch scho paar mal. In den meisten Fällen lag es bei mir daran, dass der AC Schieberegeler irgendwie ganz rechts stand bei 2900W.

                                F 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • P Offline
                                  P Offline
                                  pasch
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #1120

                                  Hallo zusammen,

                                  gibt es schon die Möglichkeit per Objekt/State die Ausgansleistung auf MaxPower zustellen? Anonsten würde ich mir mit ein paar kleinen Ändeurngen am Skript und externConfig weiterhelfen.

                                  W 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • A Accu

                                    @florism das Problem mit "außerhalb" machen - ist dass dann das Ladeskript nich parallel laufen kann, weil es dann lfd deine Schalterstellung überschreibt.

                                    Bsp. Du schaltest AC Laden von Hand aus - das Ladeskript erkennt überschuss und schaltet wieder ein. Deswegen fände ich es besser, wenn es in dem Skript als Option die man auswählen kann mit angeboten würde.

                                    P.S.
                                    Das der AC nicht läd hatte ich jetzt auch scho paar mal. In den meisten Fällen lag es bei mir daran, dass der AC Schieberegeler irgendwie ganz rechts stand bei 2900W.

                                    F Offline
                                    F Offline
                                    florism
                                    schrieb am zuletzt editiert von florism
                                    #1121

                                    @accu ja wenn du AC laden direkt mit dem Schalter in iobrooker (vom script angelegt) ausschaltest dann schaltet er dir das natürlich wieder an. Deswegen ja selbst die shelly steuern...dann machst du dir unabhängig vom Script einen Schalter (toggle) und wenn du den Schalter bedienst (z.B. aus) dann bleibt das aus bis du den Schalter wieder einschaltest. Klar geht auch übers script wennes eingebaut werden würde...je nachdem wie man das sieht. So meintest du das, oder?

                                    A 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • F florism

                                      @accu ja wenn du AC laden direkt mit dem Schalter in iobrooker (vom script angelegt) ausschaltest dann schaltet er dir das natürlich wieder an. Deswegen ja selbst die shelly steuern...dann machst du dir unabhängig vom Script einen Schalter (toggle) und wenn du den Schalter bedienst (z.B. aus) dann bleibt das aus bis du den Schalter wieder einschaltest. Klar geht auch übers script wennes eingebaut werden würde...je nachdem wie man das sieht. So meintest du das, oder?

                                      A Offline
                                      A Offline
                                      Accu
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #1122

                                      @florism der Shelly an der AC Leitung für meine DP ist im Skript so eingebaut:

                                       //----------------------------------------
                                                                                              //ID mit dem Messwert der aktuellen Leistungsaufnahme des Speichers in Watt:
                                          ExcessActualPowerID: "shelly.0.shellyplus1pm#EFDPLoad#1.Relay0.Power",
                                                                                              //ID des Schalters, der den Speicher aktiviert: 
                                          ExcessChargeSwitchID: "shelly.0.shellyplus1pm#EFDPLoad#1.Relay0.Switch", 
                                          ExcessChargeSwitchOn: true,                         //Wert, der zum Aktivieren des Schalters gesetzt werden muss (1/0, true/false, "ON"/"OFF"...)
                                          ExcessChargeSwitchOff: false,                       //Wert, der zum Deaktivieren des Schalters gesetzt werden muss (1/0, true/false, "ON"/"OFF"...)
                                          //----------------------------------------
                                          //****************************************
                                          Debug: false, mlog: false,
                                          PlotCmdID: 99999,
                                      

                                      ich kann ihn klar über die Shelly App an oder Ausschalten - wird aber dann vom Skript wieder umgeschaltet, wenn überschuss da ist. Was ich auch ganz nice finde. So ist es ein No-Brainer übern Tag.

                                      F 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • A Accu

                                        @florism der Shelly an der AC Leitung für meine DP ist im Skript so eingebaut:

                                         //----------------------------------------
                                                                                                //ID mit dem Messwert der aktuellen Leistungsaufnahme des Speichers in Watt:
                                            ExcessActualPowerID: "shelly.0.shellyplus1pm#EFDPLoad#1.Relay0.Power",
                                                                                                //ID des Schalters, der den Speicher aktiviert: 
                                            ExcessChargeSwitchID: "shelly.0.shellyplus1pm#EFDPLoad#1.Relay0.Switch", 
                                            ExcessChargeSwitchOn: true,                         //Wert, der zum Aktivieren des Schalters gesetzt werden muss (1/0, true/false, "ON"/"OFF"...)
                                            ExcessChargeSwitchOff: false,                       //Wert, der zum Deaktivieren des Schalters gesetzt werden muss (1/0, true/false, "ON"/"OFF"...)
                                            //----------------------------------------
                                            //****************************************
                                            Debug: false, mlog: false,
                                            PlotCmdID: 99999,
                                        

                                        ich kann ihn klar über die Shelly App an oder Ausschalten - wird aber dann vom Skript wieder umgeschaltet, wenn überschuss da ist. Was ich auch ganz nice finde. So ist es ein No-Brainer übern Tag.

                                        F Offline
                                        F Offline
                                        florism
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #1123

                                        @accu ah okay, verstehe ich dann. Bei mir sind die Shellys unabhängig vom Script für extra Kontrolle 🙈

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • W Waly_de

                                          So, meine Anbindung läuft jetzt seit einigen Tagen sauber. Daher spendiere ich dem Skript mal einen eigenen Thread.

                                          Anbei findet ihr ein Skript, das eine Verbindung zwischen euren ecoflow-Geräten und ioBroker herstellen kann. Dabei nutzt es die gleiche Schnittstelle wie die ecoFlow App. Ihr benötigt lediglich eure Zugangsdaten zur App und die Seriennummern eurer Geräte, um dieses Skript nutzen zu können. Alle bekannten übermittelten Daten werden in ioBroker als Zustände angelegt. Viele davon sind noch unbekannt. Wenn ihr herausfindet, was sich hinter den unbekannten Daten verbirgt, kann ich die Zustandsnamen anpassen.

                                          Achtung: Der ecoflow-Server sendet unfassbar viele Nachrichten. Wenn ihr mehrere Geräte habt, kann dies euer System stark belasten und sogar zu Abstürzen führen. Vielleicht bekommt Ihr auch diese Meldung und das Script wird beendet:

                                           [error]: javascript.0 (5490) Script script.js.EcoFlow is calling setState more than 1000 times per minute! Stopping Script now! Please check your script!
                                          

                                          Daher empfehle ich, nicht alle Geräte dauerhaft zu abonnieren (dies kann über einen Parameter in der Einstellungssektion festgelegt werden). Es werden nur die PowerStreams benötigt, um die Einspeiseleistung anpassen zu können.
                                          Sonst kann dieser Grenzwert aber auch in den Einstellungen der Javascript-Instanz heraufgesetzt werden. 3000 dürfte für die meisten Szenarien reichen. (Siehe Screenshot weiter unten. Der Wert befindet sich unten links)

                                          Damit kommen wir zur eigentlichen interessanten Funktion des Skripts:
                                          Wenn ihr ein Smartmeter habt, das euren aktuellen Stromverbrauch in Echtzeit anzeigen kann, könnt ihr es an ioBroker anbinden. Informationen dazu findet ihr im Netz.

                                          Hier hab ich das Ding gekauft (Wenn ihr über die Links kauft, bekomme ich ein paar Cent Provision ab ;-)):
                                          Hichi Wifi, IR Lesekopf für Stromzähler
                                          https://ebay.us/3X1pkH
                                          Der Verkäufer hat auch ein tolles Video gemacht, wie man es einrichtet ;-)

                                          Es funktionieren aber auch viele andere Zähler wie z.B.:
                                          Der Shelly 3EM

                                          Tibber-Kunden mit Pulse empfehle ich die lokale Einbindung des Pulse als Smartmeter mit meinem Script:
                                          https://forum.iobroker.net/topic/70758/tibber-pulse-verbrauchsdaten-lokal-auslesen

                                          Das Skript passt dann die Einspeiseleistung des PowerStream dynamisch an, sodass möglichst der gesamte Verbrauch durch die Einspeisung gedeckt wird, aber nichts ins Netz verschenkt wird. Erst wenn die Batterie voll geladen ist, wird die gesamte Leistung ins Netz eingespeist (wenn ihr das möchtet).

                                          Das Smartmeter muss den aktuellen Verbrauch möglichst in Echtzeit und in der Einheit Watt in einem Objekt von IOBroker zur Verfügung stellen. Im Script muss dann nur noch der Pfad zu diesem Objekt unter "SmartmeterID:" eingetragen werden. Am einfachsten geht das über die Adminoberfläche von IOBroker. Klickt auf Objekte und sucht das Objekt eures Smartmeters mit dem "Watt"-Wert im Objektbaum:
                                          Bildschirmfoto 2023-09-04 um 09.55.08.jpg
                                          Wenn Ihr auf das markierte Symbol klickt, ist der Pfad in euerer Zwischenablage gespeichert.
                                          Jetzt müsst Ihr ihn nur noch hinter "SmartmeterID:" im Script einfügen. Achtet darauf, dass Ihr es zwischen die "" einfügt.
                                          Wenn alles geklappt hat, der Pfad stimmt und das Script läuft, solltet Ihr unter Objekte: "0_userdata.0.ecoflow.RealPower" sehen, dass sich dieser Wert regelmäßig anpasst.

                                          Es können mehrere PowerStreams konfiguriert werden. Im Moment wird jedoch nur der erste in der Konfiguration gesteuert. Ich habe zum Beispiel zwei PowerStreams, einen mit und einen ohne Batterie. Dadurch steht tagsüber mehr Leistung zum Laden der Batterie zur Verfügung. Die Daten werden vom Skript verwendet, um die optimale Einspeiseleistung zu berechnen. In Zukunft könnten auch mehrere PowerStreams gesteuert werden.

                                          Nochmals vielen Dank an alle hier im Forum, die mit Ihrer Arbeit die Anbindung erst möglich gemacht haben!
                                          Ursprünglicher Beitrag: https://forum.iobroker.net/topic/54929/adapter-für-ecoflow-einbindung/

                                          Wichtig: Zur Installation müssen 2 Module installiert werden. Einfach in den Einstellungen der Javascriptinstanz unter Zusätzliche Module die beiden Namen eintragen und speichern ("mqtt" und "protobufjs")

                                          Bildschirmfoto 2023-07-17 um 10.56.49.jpg

                                          Erweiterungen:
                                          Tibber Modul
                                          Kann als eigenes, neues Script neben dem Hauptscript angelegt werden.

                                          //*************************************************************
                                          // Tibber Modul
                                          //*************************************************************
                                          // Schaltet die Regelung der Powerstation ab, wenn der Strom billig ist 
                                          // und einen beliebigen Schalter zum Aktivieren der AC-Ladung ein, bis die Batterie 
                                          // den durch der "BatMax" festgelegten Ladestand in % erreicht hat
                                          // 
                                          // Diese Parameter aus dem Hauptscript sind wichtig:
                                          // RegulationOffPower: -2 // Wird die Regulation per State abgestellt, wird die Einspeiseleistung des ersten Powerstreams auf diesen Wert gesetzt (-1 = keine Änderung, -2 = Batterie Priomodus)
                                          // RegulationState: "Regulate" // Erzeugt der State zum Ein und Aus-Schalten der Regulation.
                                          //
                                          // Das Script versucht selbst die ID's für den TibberStatus und den Batteriestand zu ermitteln.
                                          // Wenn das nicht klappt bitte einfach die richtigen ID's hinter "batSocID" und "tibberID" angeben.
                                          //
                                          //*************************************************************
                                          
                                          //*************************************************************
                                          // Konfiguration laden, wenn nicht im Originalscript eingefügt
                                          //*************************************************************
                                          var ConfigData = {
                                              statesPrefix: '0_userdata.0.ecoflow',
                                              RegulationState: "Regulate"
                                          }
                                          if (typeof ConfigData.email === 'undefined') {
                                              try {
                                                  let tempConfigData = getState("0_userdata.0.ecoflow.Settings.ConfigData").val
                                                  if (typeof tempConfigData !== 'object' && tempConfigData !== null) {
                                                      tempConfigData = JSON.parse(tempConfigData)
                                                  }
                                                  if (typeof tempConfigData === 'object' && tempConfigData !== null) {
                                                      if (tempConfigData.email !== undefined) {
                                                          ConfigData = tempConfigData;
                                                          //log("wurde geladen als object")
                                                      }
                                                  }
                                              } catch (error) {
                                                  log("Konfiguration wurde nicht geladen: " + error.message)
                                              }
                                          }
                                          
                                          /***************************************
                                          **********  YOUR DATA HERE  ************ 
                                          ****************************************/
                                          var tibberConfig = {
                                              BatMax: 99,                                  //Bei diesem Ladestand stoppt die AC-Ladung und das Script wird wieder eingeschaltet 
                                              BatMin: 95,                                  //Der Ladestand der Batterie muss kleiner sein als BatMin , damit der Akku per AC-Ladung geladen wird 
                                              SwitchID: "sonoff.0.NOUS-DVES_F0A844.POWER", //ID des Schalters, der die AC-Ladung einschaltet. "true" und "false" werden gesetzt
                                              LevelToSwitch: [                             //Hier die Werte definieren, bei denen die AC-Ladung eingeschaltet werden soll
                                                  //"NORMAL",
                                                  //"CHEAP",                                 //Einkommentieren falls gewüscht 
                                                  "VERY_CHEAP"
                                              ],
                                          }
                                          //***************************************/
                                          // Nur angeben, wenn automatische Ermittlung fehlschlägt
                                          //***************************************/
                                          let batSocID = getState(ConfigData.statesPrefix + ".Settings.Tibber.tibberBatSocID").val
                                          let tibberID = getState(ConfigData.statesPrefix + ".Settings.Tibber.tibberID").val
                                          //***************************************/
                                          
                                          
                                          var idOK = false
                                          if (!batSocID || !tibberID) {
                                              log("Versuche die IDs für Tibber und Batterielevel zu finden")
                                              $("tibberlink.*.Homes.*.CurrentPrice.level").each(function (id, i) {
                                                  tibberID = id
                                                  createState(ConfigData.statesPrefix + ".Settings.Tibber.tibberID", tibberID, false)
                                                  log("TibberID gefunden und gespeichert:" + id)
                                              })
                                              $(ConfigData.statesPrefix + ".app_device_property_*.data.InverterHeartbeat.batSoc").each(function (id, i) {
                                                  if (getState(id).val > 0) {
                                                      batSocID = id
                                                      createState(ConfigData.statesPrefix + ".Settings.Tibber.tibberBatSocID", batSocID, false)
                                                      log("batSocID gefunden und gespeichert:" + id)
                                                  }
                                              })
                                              if (!batSocID || !tibberID) {
                                                  log("Fehler bei der Ermittlung der IDs. Bitte händisch ins Script eintragen", 'error')
                                              } else {
                                                  idOK = true
                                              }
                                          } else {
                                              idOK = true
                                          }
                                          if (idOK) {
                                              checkTibber()
                                              on({ id: tibberID, change: "ne" }, function (obj) {
                                                  //log("Tibber Modul. tibberID Event:" + obj.state.val)
                                                  checkTibber()
                                              });
                                              on({ id: batSocID, change: "ne" }, function (obj) {
                                                  //log("Tibber Modul. batSocID Event:" + obj.state.val + "%")
                                                  checkTibber()
                                              });
                                          }
                                          function checkTibber() {
                                              if (tibberID && batSocID) {
                                                  const RegulateID = ConfigData.statesPrefix + "." + ConfigData.RegulationState
                                                  let priceLevel = getState(tibberID).val;
                                                  let batsoc = Number(getState(batSocID).val)
                                                  let OldRegulate = toBoolean(getState(RegulateID).val)
                                                  //log("Tibber Preislevel: " + priceLevel + " OldRegulate: " + OldRegulate + " batsoc: " + (batsoc))
                                                  if ((tibberConfig.LevelToSwitch.includes(priceLevel))) {
                                                      if (OldRegulate) {
                                                          if (batsoc <= tibberConfig.BatMin) {
                                                              setState(RegulateID, false);  // Regulierung aus
                                                              setState(tibberConfig.SwitchID, true) //Schalter einschalten
                                                              log("Script abgeschaltet AC-Ladung Ein, weil priceLevel:" + priceLevel + " batsoc:" + batsoc + "%")
                                                          }
                                                      } else {
                                                          if (batsoc >= tibberConfig.BatMax) {
                                                              setState(RegulateID, true);  // Regulierung an
                                                              setState(tibberConfig.SwitchID, false) //Schalter ausschalten
                                                              log(" Batterie bei BatMax. Script eingeschaltet AC-Ladung Aus. priceLevel:" + priceLevel + " batsoc:" + batsoc + "%")
                                                          }
                                                      }
                                                  } else {
                                                      if (!OldRegulate) {
                                                          setState(RegulateID, true);  // Regulierung an
                                                          setState(tibberConfig.SwitchID, false) //Schalter ausschalten
                                                          log("Script eingeschaltet AC-Ladung Aus. priceLevel:" + priceLevel + " batsoc:" + batsoc + "%")
                                                      }
                                                  }
                                              } else {
                                                  //log("checkTibber skip. batsocID und/oder tibberID fehlen.")
                                              }
                                          }
                                          //*************************************************************
                                          

                                          Tibber-Pulse als Smartmeter nutzen und lokal auslesen:
                                          https://forum.iobroker.net/topic/70758/tibber-pulse-verbrauchsdaten-lokal-auslesen

                                          Unterstütze das Projekt 'ecoflow-connector'
                                          Wenn dir das Script zur dynamischen Leistungsanpassung für den IObroker gefällt und du es nützlich findest, ziehe bitte in Erwägung, eine kleine Spende via PayPal zu hinterlassen.
                                          Jeder Beitrag hilft, das Projekt am Laufen zu halten und weitere Updates zu ermöglichen.
                                          Danke für deine Unterstützung!
                                          Jetzt Spenden

                                          Dieses Script wird bei Änderungen und Updates immer aktualisiert:
                                          Nutzung auf eigene Gefahr !

                                          [Bildschirmfoto 2024-03-29 um 09.37.51.jpg

                                          • Installation von ioBroker und Skript unter UNRAID in nur 12 Minuten
                                          • Video mit Erklärung der Basiskonfiguration
                                          • Video mit Erklärung zu AdditionalPower und Überschussladung

                                          Download (neues JS-Script in IOBroker anlegen und den Inhalt der Datei einfügen):

                                          • ecoflow-connector_v125.txt (13.05.2024)
                                          • 1.2.5.f1 Fork von Florian Vogt (25.06.2024)
                                            Feature hinzugefügt, um die Größe der Delta-Speicher beim Ausbalancieren der Entladeleistung zu berücksichtigen, damit die Batterien gleichmäßig geleert werden.
                                            Parameter battCapacity bei den Einstellungen für PowerStream = Kapazität der angeschlossenen Batterie in kWh, default = 1
                                            ecoflow-connector_v125_mod_FV.txt (25.06.2024)

                                          ältere Versionen:

                                          • ecoflow-connector_v124.txt (22.04.2024)
                                          • ecoflow-connector_v123.txt (21.02.2024)
                                          • ecoflow-connector_v121_05.01.2024.txt
                                          • ecoflow-connector_v12_.04.12.2023.txt
                                          • ecoflow-connector_v1162_04.11.2023.txt
                                          • ecoflow-connector_v115_02.10.2023.txt
                                          • ecoflow-connector_v1142_26.09.2023
                                          • ecoflow-connector_v1132_31.08.2023
                                          • ecoflow-connector_v112_17.08.2023)
                                          M Offline
                                          M Offline
                                          matz75
                                          schrieb am zuletzt editiert von matz75
                                          #1124

                                          @waly_de Hallo zusammen, eine Frage hab ich dann doch noch. Wenn ich das SmartMeter entsprechend eingebunden habe, müsste mir dann nicht in der ecoFlow APP unter unter "Stromnetz" die aktuelle von Haus extern bezogene Leistung anzeigen? Hier zeigt er immer immer den lowbatLimit Wert an. Auch ein weiteres BKW ist entsrpechend eingebunden und die Daten werden entsprechend in den objekt states des ioB dargestellt. Erwartungsgemäß würde ich davon ausgehen, dass die gesamt PV Lesitung in die Berechnungen einfliessen und der noch erforderliche externe Bezug darauf basiert und auch in der ecoFlow App so angeigt wird. Verstehe ich da etwas falsch oder erwarte ich zu viel? :-(
                                          Und kleine ZUsatfrage:
                                          RegulationOffPower: -2, // Wird die Regulation per State abgestellt, wird die Einspeiseleistung des ersten Powerstreams auf diesen Wert gesetzt (-1 = keine Änderung, -2 = Batterie Priomodus)
                                          checke ich leider auch nicht ganz.

                                          Edit: Alles klar. jetzt hab ich es ;-)

                                          W 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          745

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe