Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Tester
  4. Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.8k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.2k

Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Tester
adapteremmahuaweiinverterluna2000modbus tcpmodbus-proxysdonglesmartloggersun2000
1.2k Beiträge 92 Kommentatoren 324.7k Aufrufe 82 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • B Offline
    B Offline
    bolliy
    Developer
    schrieb am zuletzt editiert von bolliy
    #266

    Neue Testversion v0.6.0 wurde gerade veröffentlicht.

    Die Installtion erfolgt über npm.

    Darauf haben sicherlich schon einige gewartet. Endlich kann über die Funktion Battery control Werte an den Wechselrichter übertragen werden. Neben dem "Laden des Speichers über dynamische Stromtarife" können u.a. die Speicherladegrenzen eingestellt werden.

    Über den Pfad sun2000.0.inverter.x.control.battery gelangt man zu den Datenpunkten:

    ca6a1d79-a34a-4ec9-8720-e057cd3879a2-grafik.png

    Ich habe im Wiki einige Beispielszenarien aufgezeigt.

    Verarbeitung der Sollwerte durch den Adapter
    Erst wenn der Adapter auf "grün" (Verbunden mit Gerät oder Dienst) umgeschaltet hat, wird mit der Verabeitung der Sollwerte begonnen.
    Durch eine Anwendung (VIS, blockly, js etc.) wird ein Sollwert in einen Datenpunkt geschrieben. Dieser bleibt so lange unbestätigt, bis dieser vom Adapter bestätigt wird. Durch das Setzen eines Sollwertes, wird im Adapter eine Weiterverarbeitung (Event) auslöst. Beispiel: Du möchtest mit einem Script die Entladeleistung auf 500W begrenzen und sendest den Befehl 500 an den Datenpunkt maximumDischargePower. Der sun2000 Adapter, der die Wechselrichter verwaltet, empfängt den Befehl und versucht den Sollwert an den WR zu weiterzuleiten. Hat der WR die Änderung angenommen, bestätigt der Adapter den Befehl maximumDischargePower mit dem „Ack“-Flag (acknowledge) Eingehende Eklärung.

    Vom Absetzen des Befehls (also das Schreiben des Sollwertes) bis zum Bestätigen des Sollwertes vergehen einige Sekunden. Sollte der Sollwert nach 1 Minute nicht bestätigt worden sein, kann ein Blick ins Log Aufschluß über die Ursache geben.

    Über Tests und euer Feedback freue mich sehr.

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • B bolliy

      @momobatiko hier wurde das Thema auch behandelt.

      https://forum.iobroker.net/post/1137067

      P Offline
      P Offline
      Peguschwein
      schrieb am zuletzt editiert von Peguschwein
      #267

      @bolliy Hi Wäre es eventuell möglich die Strings zu erweitern. Habe eine Anlage mit 6 Strings MPPT1 - MPPT4

      B 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • P Peguschwein

        @bolliy Hi Wäre es eventuell möglich die Strings zu erweitern. Habe eine Anlage mit 6 Strings MPPT1 - MPPT4

        B Offline
        B Offline
        bolliy
        Developer
        schrieb am zuletzt editiert von bolliy
        #268

        @peguschwein sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:

        @bolliy Hi Wäre es eventuell möglich die Strings zu erweitern. Habe eine Anlage mit 6 Strings MPPT1 - MPPT4

        Egentlich müssten sich die Strings dynamisch anpassen. Aber was steht denn in dem State?

        sun2000.0.inverter.x.info.numberPVStrings

        Ich habe es gerade mit der v0.6.0 getestet - und es funktioniert bei mir. :man-tipping-hand:

        EddeE 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • B bolliy

          @peguschwein sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:

          @bolliy Hi Wäre es eventuell möglich die Strings zu erweitern. Habe eine Anlage mit 6 Strings MPPT1 - MPPT4

          Egentlich müssten sich die Strings dynamisch anpassen. Aber was steht denn in dem State?

          sun2000.0.inverter.x.info.numberPVStrings

          Ich habe es gerade mit der v0.6.0 getestet - und es funktioniert bei mir. :man-tipping-hand:

          EddeE Offline
          EddeE Offline
          Edde
          schrieb am zuletzt editiert von Edde
          #269

          @bolliy
          Eine total geniale Idee die Komponenten anzusteuern. Ich habe auch versucht den SOC auf 10% minimale Entladung zu stellen. Ich erhalte allerdings nur Fehlermeldungen die auch nicht aufhören.

          Screenshot_20240322-105959.png

          B 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • EddeE Edde

            @bolliy
            Eine total geniale Idee die Komponenten anzusteuern. Ich habe auch versucht den SOC auf 10% minimale Entladung zu stellen. Ich erhalte allerdings nur Fehlermeldungen die auch nicht aufhören.

            Screenshot_20240322-105959.png

            B Offline
            B Offline
            bolliy
            Developer
            schrieb am zuletzt editiert von
            #270

            @edde mir fehlt in dem Bild die ganze Fehlermeldung. Also warum will der WR den Wert nicht annehmen.

            Bitte die ganze Fehlermeldung einstellen.

            Stephan

            EddeE 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • B bolliy

              @edde mir fehlt in dem Bild die ganze Fehlermeldung. Also warum will der WR den Wert nicht annehmen.

              Bitte die ganze Fehlermeldung einstellen.

              Stephan

              EddeE Offline
              EddeE Offline
              Edde
              schrieb am zuletzt editiert von
              #271

              @bolliy
              Das kommt davon wenn man "mal eben" etwas mit dem Handy machen möchte ;) . Nun komplett:
              Screenshot_20240322-114610_Chrome~2.png

              B 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • EddeE Edde

                @bolliy
                Das kommt davon wenn man "mal eben" etwas mit dem Handy machen möchte ;) . Nun komplett:
                Screenshot_20240322-114610_Chrome~2.png

                B Offline
                B Offline
                bolliy
                Developer
                schrieb am zuletzt editiert von bolliy
                #272

                @edde Sag mal modbusId 0 kann eigentlich nicht richtig sein - oder?

                EddeE 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • B bolliy

                  @edde Sag mal modbusId 0 kann eigentlich nicht richtig sein - oder?

                  EddeE Offline
                  EddeE Offline
                  Edde
                  schrieb am zuletzt editiert von Edde
                  #273

                  @bolliy
                  Ich habe vorher mit einem Node Red Skript gearbeitet, aus einem anderen Forum, dort war auch immer die 1 angegeben. Dies klappte nicht. Als ich auf 0 wechselte klappte Node Reed und das gleich gilt scheinbar auch für diesen Adapter. Die Werte kann ich nur so auslesen.

                  B 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • EddeE Edde

                    @bolliy
                    Ich habe vorher mit einem Node Red Skript gearbeitet, aus einem anderen Forum, dort war auch immer die 1 angegeben. Dies klappte nicht. Als ich auf 0 wechselte klappte Node Reed und das gleich gilt scheinbar auch für diesen Adapter. Die Werte kann ich nur so auslesen.

                    B Offline
                    B Offline
                    bolliy
                    Developer
                    schrieb am zuletzt editiert von bolliy
                    #274

                    @edde Die Adresse 0 ist dabei für einen Broadcast reserviert. Deshalb die Fehlermeldung!
                    Versuch mal die ids 1 oder 16. Ansonsten ist dein WR falsch konfiguriert. Der WR sollte besser auf die modbusID 1 konfiguriert werden.

                    Siehe: https://de.wikipedia.org/wiki/Modbus

                    Ich werde aber zukünftig das Schreiben auf modbusID 0 unterbinden.

                    LG Stephan

                    EddeE 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • B bolliy

                      @edde Die Adresse 0 ist dabei für einen Broadcast reserviert. Deshalb die Fehlermeldung!
                      Versuch mal die ids 1 oder 16. Ansonsten ist dein WR falsch konfiguriert. Der WR sollte besser auf die modbusID 1 konfiguriert werden.

                      Siehe: https://de.wikipedia.org/wiki/Modbus

                      Ich werde aber zukünftig das Schreiben auf modbusID 0 unterbinden.

                      LG Stephan

                      EddeE Offline
                      EddeE Offline
                      Edde
                      schrieb am zuletzt editiert von Edde
                      #275

                      @bolliy
                      Mmhh ich finde nur die Möglichkeit in der Sun2000 app den Modbus zu deaktivieren, oder eingeschränkt und uneingeschränkt aktivieren. Wo stelle ich die id ein? Würde das gerne korrigieren.

                      B 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • EddeE Edde

                        @bolliy
                        Mmhh ich finde nur die Möglichkeit in der Sun2000 app den Modbus zu deaktivieren, oder eingeschränkt und uneingeschränkt aktivieren. Wo stelle ich die id ein? Würde das gerne korrigieren.

                        B Offline
                        B Offline
                        bolliy
                        Developer
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #276

                        @Edde https://smartfox.at/wp-content/uploads/2022/11/DE_Huawei-WR-auslesen_TCP_01.2023.pdf

                        Ab Seite 3 ganz gut erklärt. Ich hoffe es hilft dir weiter - sonst deinen Installateur fragen.

                        Stephan

                        EddeE 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • B bolliy

                          @Edde https://smartfox.at/wp-content/uploads/2022/11/DE_Huawei-WR-auslesen_TCP_01.2023.pdf

                          Ab Seite 3 ganz gut erklärt. Ich hoffe es hilft dir weiter - sonst deinen Installateur fragen.

                          Stephan

                          EddeE Offline
                          EddeE Offline
                          Edde
                          schrieb am zuletzt editiert von Edde
                          #277

                          @bolliy

                          Danke für den Hinweis.

                          Ich habe nachgeschaut und festgestellt, dass die ID bereits 1 ist. Habe wie in der Anleitung nochmals den Modbus aktiviert, leider klappt das auch nicht.

                          Ich habe laienhaft eine andere Vermutung:
                          Ich hänge mich mit einem TPLink Wifi Extender an den Sun2000 um das Wlan Signal in mein Heimnetz zu bekommen.
                          An die LAN Buchse kann ich leider nicht gehen, da diese mit der Enpal Box verbunden ist. Leider läuft das meiste darüber. Ist dies eventuell der ID Konflikt? Sodass ich quasi wirklich nir über die ID 0 "mitlesen" kann?
                          Screenshot_20240322-170015.png
                          PXL_20240323_081224449.jpg PXL_20240323_081230792~2.jpg Screenshot_20240323-065422.png

                          B 2 Antworten Letzte Antwort
                          0
                          • EddeE Edde

                            @bolliy

                            Danke für den Hinweis.

                            Ich habe nachgeschaut und festgestellt, dass die ID bereits 1 ist. Habe wie in der Anleitung nochmals den Modbus aktiviert, leider klappt das auch nicht.

                            Ich habe laienhaft eine andere Vermutung:
                            Ich hänge mich mit einem TPLink Wifi Extender an den Sun2000 um das Wlan Signal in mein Heimnetz zu bekommen.
                            An die LAN Buchse kann ich leider nicht gehen, da diese mit der Enpal Box verbunden ist. Leider läuft das meiste darüber. Ist dies eventuell der ID Konflikt? Sodass ich quasi wirklich nir über die ID 0 "mitlesen" kann?
                            Screenshot_20240322-170015.png
                            PXL_20240323_081224449.jpg PXL_20240323_081230792~2.jpg Screenshot_20240323-065422.png

                            B Offline
                            B Offline
                            bolliy
                            Developer
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #278

                            @edde Ich kenn mich mit der Enpal-Box nicht aus. Aber google nach "enpal box auslesen" da kommen einige Informationen zusammen.

                            Ich könnte mir vorstellen, das die Enpal-Box ähnlich funktioniert wie der SmartLogger von Huawei. Das würde auch die modbusId 0 erklären. Ist die eingestellte ip, die der Enpal-Box oder die von deinem WR?

                            Allerdings ist zu beachten, dass die Huawei modbus Schnittsstelle leider nicht multi-client-fähig ist.! Es kann nur ein modbus-Client zur Zeit Daten abrufen, sonst hagelt es Timeouts.

                            Ich find diesen Thread https://www.photovoltaikforum.com/thread/176241-login-in-grafana-in-der-enpal-box/ ganz interessant. Kannst dich mal durch die Posts arbeiten.

                            Lg Stephan

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • EddeE Edde

                              @bolliy

                              Danke für den Hinweis.

                              Ich habe nachgeschaut und festgestellt, dass die ID bereits 1 ist. Habe wie in der Anleitung nochmals den Modbus aktiviert, leider klappt das auch nicht.

                              Ich habe laienhaft eine andere Vermutung:
                              Ich hänge mich mit einem TPLink Wifi Extender an den Sun2000 um das Wlan Signal in mein Heimnetz zu bekommen.
                              An die LAN Buchse kann ich leider nicht gehen, da diese mit der Enpal Box verbunden ist. Leider läuft das meiste darüber. Ist dies eventuell der ID Konflikt? Sodass ich quasi wirklich nir über die ID 0 "mitlesen" kann?
                              Screenshot_20240322-170015.png
                              PXL_20240323_081224449.jpg PXL_20240323_081230792~2.jpg Screenshot_20240323-065422.png

                              B Offline
                              B Offline
                              bolliy
                              Developer
                              schrieb am zuletzt editiert von bolliy
                              #279

                              @edde Aber vielleicht würde dieses Setup funktionieren:

                              Enpal-Box ---> sun2000-Adapter ---> WR

                              Im Adapter muss der modbus-proxy aktiviert werden. D.h. die Enpal-Box holt sich die Daten von dem Adapter. Über den Adapter kannst du dann Werte mit der Funktion "Battery control" an den WR schreiben.

                              Könnte klappen - einfach ausprobieren ;)

                              EddeE 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • B bolliy

                                @edde Aber vielleicht würde dieses Setup funktionieren:

                                Enpal-Box ---> sun2000-Adapter ---> WR

                                Im Adapter muss der modbus-proxy aktiviert werden. D.h. die Enpal-Box holt sich die Daten von dem Adapter. Über den Adapter kannst du dann Werte mit der Funktion "Battery control" an den WR schreiben.

                                Könnte klappen - einfach ausprobieren ;)

                                EddeE Offline
                                EddeE Offline
                                Edde
                                schrieb am zuletzt editiert von Edde
                                #280

                                @bolliy
                                Dieses Forum habe ich auch immer wieder gerne durchgeschaut und spannende Ansätze gesehen und ausprobiert. Ich werfe nochmal einen gezielteren Blick darauf was mit dem Adapter noch so geht. Dein Ansatz die Enpal Box drauf zu lenken ist auch interessant, ich schaue mal was man da machen kann.

                                Timeout Probleme habe ich bisher keine gehabt mit der 0. Allerdings reizt natürlich die Controle Funktion, sonst würde ich mich ja sogar mit der 0 zufrieden geben :D.

                                Nachtrag:
                                Die Enpal Box ist zwar ebenfalls bei mir im Heimnetz eingebunden, sie hat aber scheinbar noch einen eigenen Switch verbaut mit einem eigenen Netzwerk. Auf dieses scheint auch der Wechselrichter mit dem Lan Kabel angeschlossen zu sein.

                                Mein Netzwerk hat IP Adressen im Bereich 192.168.2.xxx. Der Wechselrichter hat einen ganz anderen Bereich in den FE Einstellungen (10.217. usw.) Lediglich die eigene Wlan Anbindung die ich scheinbar anzapfe, nutzt ebenfalls 192.168.2.xxx.

                                B 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • EddeE Edde

                                  @bolliy
                                  Dieses Forum habe ich auch immer wieder gerne durchgeschaut und spannende Ansätze gesehen und ausprobiert. Ich werfe nochmal einen gezielteren Blick darauf was mit dem Adapter noch so geht. Dein Ansatz die Enpal Box drauf zu lenken ist auch interessant, ich schaue mal was man da machen kann.

                                  Timeout Probleme habe ich bisher keine gehabt mit der 0. Allerdings reizt natürlich die Controle Funktion, sonst würde ich mich ja sogar mit der 0 zufrieden geben :D.

                                  Nachtrag:
                                  Die Enpal Box ist zwar ebenfalls bei mir im Heimnetz eingebunden, sie hat aber scheinbar noch einen eigenen Switch verbaut mit einem eigenen Netzwerk. Auf dieses scheint auch der Wechselrichter mit dem Lan Kabel angeschlossen zu sein.

                                  Mein Netzwerk hat IP Adressen im Bereich 192.168.2.xxx. Der Wechselrichter hat einen ganz anderen Bereich in den FE Einstellungen (10.217. usw.) Lediglich die eigene Wlan Anbindung die ich scheinbar anzapfe, nutzt ebenfalls 192.168.2.xxx.

                                  B Offline
                                  B Offline
                                  bolliy
                                  Developer
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #281

                                  @edde Unter umständen darfst du vertraglich keine Änderungen an der Anlage (Enpal-Box, Netzwerk und WR) vornehmen. Ich denke du bist nicht Eigentümer der Anlage. Da würde ich erst die Verträge studieren...

                                  Stephan

                                  EddeE 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • B bolliy

                                    @edde Unter umständen darfst du vertraglich keine Änderungen an der Anlage (Enpal-Box, Netzwerk und WR) vornehmen. Ich denke du bist nicht Eigentümer der Anlage. Da würde ich erst die Verträge studieren...

                                    Stephan

                                    EddeE Offline
                                    EddeE Offline
                                    Edde
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #282

                                    @bolliy
                                    Das ist richtig, daher würde ich mich auch auf die simpelsten Dinge beschränken wollen und im Zweifel lieber "nur" still "mitlesen" was in der Anlage passiert.

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • B Offline
                                      B Offline
                                      bolliy
                                      Developer
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #283

                                      Neue Testversion sun2000 Adapter v0.6.1 wurde gerade veröffentlicht.

                                      Die Installtion erfolgt über npm.

                                      Changelog:

                                      0.6.1 (2024-03-23)
                                      * Battery control: After the second failed attempt, the control event is discarded
                                      * Battery control: Adjust the battery maxCharge and Discharge to the actual values

                                      Stephan

                                      mcm1957M D 2 Antworten Letzte Antwort
                                      0
                                      • B bolliy

                                        Neue Testversion sun2000 Adapter v0.6.1 wurde gerade veröffentlicht.

                                        Die Installtion erfolgt über npm.

                                        Changelog:

                                        0.6.1 (2024-03-23)
                                        * Battery control: After the second failed attempt, the control event is discarded
                                        * Battery control: Adjust the battery maxCharge and Discharge to the actual values

                                        Stephan

                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #284

                                        @bolliy said in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:

                                        Neue Testversion sun2000 Adapter v0.6.1 wurde gerade veröffentlicht.

                                        Die Installtion erfolgt über npm.

                                        Changelog:

                                        0.6.1 (2024-03-23)
                                        * Battery control: After the second failed attempt, the control event is discarded
                                        * Battery control: Adjust the battery maxCharge and Discharge to the actual values

                                        Stephan

                                        Oder ab morgen über das latest repository....

                                        Entwicklung u Betreuung: envertech-pv, hoymiles-ms, ns-client, pid, snmp Adapter;
                                        Support Repositoryverwaltung.

                                        Wer Danke sagen will, kann nen Kaffee spendieren: https://paypal.me/mcm1957atiobroker

                                        LESEN - gute Forenbeitrage

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        1
                                        • B Offline
                                          B Offline
                                          bolliy
                                          Developer
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #285

                                          Mathias Kleine hat ganz gut die IoBroker Repositories hier erklärt.

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          881

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe