  4. Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.1k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.8k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.1k

Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
hardware sungrow sgh10rt modbu
895 Beiträge 132 Kommentatoren 363.3k Aufrufe 126 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • M markus397

    @saarlanduhu Einmal Modul abziehen ein paar Sekunden warten und wieder montieren. Danach erneut versuchen.

    S Offline
    S Offline
    SaarlandUHU
    schrieb am zuletzt editiert von
    #597

    @markus397
    manchmal kanns so einfach sein, dass man nicht drauf kommt.
    Läuft, danke dir

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • S Offline
      S Offline
      SaarlandUHU
      schrieb am zuletzt editiert von
      #598

      so, dann bin ich einen Schritt weiter, aber irgendwie doch nicht.
      ich konnte jetzt überprüfen, dass der Modbus an ist und die Geräteadresse vom WR 1 ist.
      allerdings bekomme ich weder mit Modbus-Adapter ne Verbindung hin, noch mit dem QModMaster.
      Der QModMAster scheint wohl eine Verbindung aufbauen zu können, aber der Abruf der Daten funktioniert nicht, siehe Screenshot
      45ec5e93-2d6a-46f3-949a-5e082073aa93-image.png

      G 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • S SaarlandUHU

        so, dann bin ich einen Schritt weiter, aber irgendwie doch nicht.
        ich konnte jetzt überprüfen, dass der Modbus an ist und die Geräteadresse vom WR 1 ist.
        allerdings bekomme ich weder mit Modbus-Adapter ne Verbindung hin, noch mit dem QModMaster.
        Der QModMAster scheint wohl eine Verbindung aufbauen zu können, aber der Abruf der Daten funktioniert nicht, siehe Screenshot
        45ec5e93-2d6a-46f3-949a-5e082073aa93-image.png

        G Offline
        G Offline
        GombersIOB
        schrieb am zuletzt editiert von
        #599

        @saarlanduhu

        Auf die Adresse 0 kann man auch nicht zugreifen. Gib doch mal 12999 ein.

        btw: Ich nutze den VagaModbusAnalyzer, den QModMaster kenne ich nicht. Wenn ich bei meiner App die 0 auswähle, bekomme ich auch irgendwann Read Timeout.

        S 2 Antworten Letzte Antwort
        0
        • P PeZi

          @trapper
          Das Problem mit dem Verbinden und Trennen hatte ich auch, Die Lösung war, zumindest bei mir, einfach:
          Der WR hat 2 Datenanschlüsse:

          1. den hinteren LAN-Port
          2. den Anschluss für das Winet-S Dongle.

          Das Dongle kann über WLAN und über LAN angebunden werden.
          Die Anschlüsse des Dongles sowie der hinterer LAN-Port bekommen unterschiedliche IP-Adressen zugewiesen.
          Damit der Modbus-Adapter sicher verbindet, musst Du darin die IP-Adresse des hinteren LAN-Anschlusses eintragen. Über die Dongle-Adresse kommt keine Verbindung zustande...

          T Offline
          T Offline
          Trapper
          schrieb am zuletzt editiert von
          #600

          @pezi

          Hi, Danke für die Info.
          Bei mir stellt es sich folgend dar:
          Verbindung mit hinteren Port; dauerndes verbinden und trennen, ich erhalte jedoch Daten.
          Verbindung mit Winet-S Port; stabile Verbindung (im Adapter alles grün), aber kein Datenempfang.

          P 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • G GombersIOB

            @saarlanduhu

            Auf die Adresse 0 kann man auch nicht zugreifen. Gib doch mal 12999 ein.

            btw: Ich nutze den VagaModbusAnalyzer, den QModMaster kenne ich nicht. Wenn ich bei meiner App die 0 auswähle, bekomme ich auch irgendwann Read Timeout.

            S Offline
            S Offline
            SaarlandUHU
            schrieb am zuletzt editiert von
            #601

            @gombersiob
            bringt leider keine Verbesserung. wenn ch mit dem QModMaster die Verbindung überprüfe (siehe Spoiler), kann er die IP anpingen und der Port ist auch offen. Aber an Daten komme weiterhin nicht ran 😞

            ------- Modbus TCP : Ping IP 192.168.178.105 -------
            
            Ping wird ausgef�hrt f�r 192.168.178.105 mit 32 Bytes Daten:
            Antwort von 192.168.178.105: Bytes=32 Zeit=2ms TTL=255
            Antwort von 192.168.178.105: Bytes=32 Zeit=2ms TTL=255
            Antwort von 192.168.178.105: Bytes=32 Zeit=4ms TTL=255
            Antwort von 192.168.178.105: Bytes=32 Zeit=3ms TTL=255
            
            Ping-Statistik f�r 192.168.178.105:
               Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 4, Verloren = 0
               (0% Verlust),
            Ca. Zeitangaben in Millisek.:
               Minimum = 2ms, Maximum = 4ms, Mittelwert = 2ms
            
            ------- Modbus TCP : Check Port 192.168.178.105:502 Status -------
            Connected.Port is opened
            
            ------- Modbus Diagnotics : Report Slave ID 1 -------
            Read diagnostics data failed.
            Error : Invalid data
            ------- Modbus Diagnotics : Report Slave ID 1 -------
            Read diagnostics data failed.
            Error : Timeout
            ------- Modbus Diagnotics : Report Slave ID 1 -------
            Read diagnostics data failed.
            Error : Invalid data
            

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • G GombersIOB

              @saarlanduhu

              Auf die Adresse 0 kann man auch nicht zugreifen. Gib doch mal 12999 ein.

              btw: Ich nutze den VagaModbusAnalyzer, den QModMaster kenne ich nicht. Wenn ich bei meiner App die 0 auswähle, bekomme ich auch irgendwann Read Timeout.

              S Offline
              S Offline
              SaarlandUHU
              schrieb am zuletzt editiert von
              #602

              ich habe jetzt nochmal den hinteren LAN-Anschluss versucht. Der hat sich jetzt hierfür nochmal eine neue IP-Adresse gezogen.
              Erstaunlicherweise funktioniert es jetzt. Wahrscheinlich hatte ich heute mittag bei meinem ersten Versuch mit dem hinteren LAN-Anschluss nicht lange genug gewartet, sodass die Fritzbox die neue IP-Adresse angezeigt hatte.

              P G 2 Antworten Letzte Antwort
              0
              • T Trapper

                @pezi

                Hi, Danke für die Info.
                Bei mir stellt es sich folgend dar:
                Verbindung mit hinteren Port; dauerndes verbinden und trennen, ich erhalte jedoch Daten.
                Verbindung mit Winet-S Port; stabile Verbindung (im Adapter alles grün), aber kein Datenempfang.

                P Offline
                P Offline
                PeZi
                schrieb am zuletzt editiert von
                #603

                @trapper
                Die Daten kommen auch bei mir nur über den hinteren Port.
                Versuche ich eine Verbindung des modbus-Adapters über Winet-S, kommt es dort zu dem von Dir beschriebenen dauernden verbinden und trennen.
                Hier mal meine Einstellungen des Adapters, vielleicht liegt es ja am Timing:
                Modbus-Einstellungen 1.png
                Modbus-Einstellungen 2.png

                T 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • S SaarlandUHU

                  ich habe jetzt nochmal den hinteren LAN-Anschluss versucht. Der hat sich jetzt hierfür nochmal eine neue IP-Adresse gezogen.
                  Erstaunlicherweise funktioniert es jetzt. Wahrscheinlich hatte ich heute mittag bei meinem ersten Versuch mit dem hinteren LAN-Anschluss nicht lange genug gewartet, sodass die Fritzbox die neue IP-Adresse angezeigt hatte.

                  P Offline
                  P Offline
                  PeZi
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #604

                  @saarlanduhu
                  Um zu verhindern, dass über DHCP neue IP-Adressen zugewiesen werden, kannst Du in der FB die Adresse reservieren.
                  Unter Heimnetz/Netzwerk/Netzverbindungen geht Du bei dem betroffenen links auf das Bleistift:
                  1.png

                  dort dann das Häkchen setzen:
                  2.png

                  Oben auf der Seite kannst Du auch einen eindeutigen Gerätenamen vergeben:
                  3.png

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  1
                  • S SaarlandUHU

                    ich habe jetzt nochmal den hinteren LAN-Anschluss versucht. Der hat sich jetzt hierfür nochmal eine neue IP-Adresse gezogen.
                    Erstaunlicherweise funktioniert es jetzt. Wahrscheinlich hatte ich heute mittag bei meinem ersten Versuch mit dem hinteren LAN-Anschluss nicht lange genug gewartet, sodass die Fritzbox die neue IP-Adresse angezeigt hatte.

                    G Offline
                    G Offline
                    GombersIOB
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #605

                    @saarlanduhu

                    Steck den Stecker doch nochmal zurück auf den WiNet-S Steckplatz. Das Abziehen des Kabels führt auch zu einem Reset auf den Modbus-Adapter. Wenn eine fehlerhafte Sequenz in der Abfrage die Ursache war (was ich bisher immer noch glaube), sollte es jetzt auch da wieder funktionieren. Würde mich wirklich interessieren.

                    S 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • P PeZi

                      @trapper
                      Die Daten kommen auch bei mir nur über den hinteren Port.
                      Versuche ich eine Verbindung des modbus-Adapters über Winet-S, kommt es dort zu dem von Dir beschriebenen dauernden verbinden und trennen.
                      Hier mal meine Einstellungen des Adapters, vielleicht liegt es ja am Timing:
                      Modbus-Einstellungen 1.png
                      Modbus-Einstellungen 2.png

                      T Offline
                      T Offline
                      Trapper
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #606

                      @pezi

                      Hi Pezi,

                      hatte ähnliche Einstellungen. Unterschied war Wartezeit bis zum erneuten Verbinden. Da hatte ich 60000 ms. Ein Ändern auf 4000ms hat wie erwartet zu einem schnelleren Verbinden und Trennen geführt.

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • P Offline
                        P Offline
                        PeZi
                        schrieb am zuletzt editiert von PeZi
                        #607

                        Ich habe mal versucht die einzelnen Leistungsdaten der Sungrow-App aus den verfügbaren Registern nachzubilden, komme dabei allerdings nicht wirklich weiter.
                        Verfügbar sind ja zu den Leistungen folgende Informationen:

                        Register:
                        5016 Total DC power
                        5600 DTSU666
                        13007 Load power
                        13009 Export power
                        13021 Battery power
                        13033 Total activ power

                        sowie die Status-Bits aus Register 13000

                        Bit 0 PV power
                        Bit 1 Battery charging
                        Bit 2 Battery discharging
                        Bit 3 Positiv load power
                        Bit 4 Feed in power
                        Bit 5 Import power from grid
                        Bit 6 Reserved
                        Bit 7 Negativ load power

                        Physikalisch stellt sich das dann so dar:
                        Leistungsverlauf 2.png

                        und wird in der App wie folgt angezeigt:
                        Leistungsverlauf 1.png

                        Wie zu sehen ist, passen die beiden Varianten hinsichtlich ihrer Daten nicht wirklich zusammen.
                        Direkt zugeordnet werden können nur die Register 5016, 5600 und 13021.
                        Die übrigen Register und Werte scheint der WR irgendwie intern zu ermitteln.
                        Wichtig wäre zu wissen, wo die Werte 7 und 8 aus der ersten Zeichnung zu finden sind. Evtl. werden die ja in einem der anderen Register (13007, 13009 und 13033) ausgegeben. Aus den Namen dieser Register sind deren Inhalte, zumindest für mich, nicht eindeutig verständlich.

                        Ich habe meinen bisherigen Erkenntnisstand mal in folgender Tabelle zusammengefasst und hoffe darauf, dass Ihr da etwas Licht in Dunkle bringen könnt und die noch leeren Feldern in den beiden unteren Tabellen entsprechend füllen könnt.

                        f8a9b60f-3f7d-4430-b233-b1c9d3689d93-image.png

                        Hier...
                        https://noegel.io/posts/2022-10-09-sungrow/
                        ... wurde bereits intensiv auf das Thema eingegangen. Das dort veröffentliche Skript habe ich auch im Einsatz, die angezeigten Werte sind teilweise nicht plausibel. Gerade der Bereich zwischen Batterie und Netz (Werte F und G) passt nicht.

                        G 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • P PeZi

                          Ich habe mal versucht die einzelnen Leistungsdaten der Sungrow-App aus den verfügbaren Registern nachzubilden, komme dabei allerdings nicht wirklich weiter.
                          Verfügbar sind ja zu den Leistungen folgende Informationen:

                          Register:
                          5016 Total DC power
                          5600 DTSU666
                          13007 Load power
                          13009 Export power
                          13021 Battery power
                          13033 Total activ power

                          sowie die Status-Bits aus Register 13000

                          Bit 0 PV power
                          Bit 1 Battery charging
                          Bit 2 Battery discharging
                          Bit 3 Positiv load power
                          Bit 4 Feed in power
                          Bit 5 Import power from grid
                          Bit 6 Reserved
                          Bit 7 Negativ load power

                          Physikalisch stellt sich das dann so dar:
                          Leistungsverlauf 2.png

                          und wird in der App wie folgt angezeigt:
                          Leistungsverlauf 1.png

                          Wie zu sehen ist, passen die beiden Varianten hinsichtlich ihrer Daten nicht wirklich zusammen.
                          Direkt zugeordnet werden können nur die Register 5016, 5600 und 13021.
                          Die übrigen Register und Werte scheint der WR irgendwie intern zu ermitteln.
                          Wichtig wäre zu wissen, wo die Werte 7 und 8 aus der ersten Zeichnung zu finden sind. Evtl. werden die ja in einem der anderen Register (13007, 13009 und 13033) ausgegeben. Aus den Namen dieser Register sind deren Inhalte, zumindest für mich, nicht eindeutig verständlich.

                          Ich habe meinen bisherigen Erkenntnisstand mal in folgender Tabelle zusammengefasst und hoffe darauf, dass Ihr da etwas Licht in Dunkle bringen könnt und die noch leeren Feldern in den beiden unteren Tabellen entsprechend füllen könnt.

                          f8a9b60f-3f7d-4430-b233-b1c9d3689d93-image.png

                          Hier...
                          https://noegel.io/posts/2022-10-09-sungrow/
                          ... wurde bereits intensiv auf das Thema eingegangen. Das dort veröffentliche Skript habe ich auch im Einsatz, die angezeigten Werte sind teilweise nicht plausibel. Gerade der Bereich zwischen Batterie und Netz (Werte F und G) passt nicht.

                          G Offline
                          G Offline
                          GombersIOB
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #608

                          @pezi
                          In dem Script der von Dir verlinkten Seite wird doch die Kalkulation durchgeführt:

                          Wenn PV-Load (Reg 5016) größer als Hausverbrauch (Reg 13007) ist, dann kommt der Strom fürs Haus von der PV-Anlage, der Rest geht in die Batterie (wenn Batterie geladen wird) uns/oder den Export.
                          Das stimmt zwar nicht ganz, denn es kann auch sein, dass Strom importiert wird (fürs Haus) und die PV-Anlage nur die Batterie lädt.

                          P 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • G GombersIOB

                            @saarlanduhu

                            Steck den Stecker doch nochmal zurück auf den WiNet-S Steckplatz. Das Abziehen des Kabels führt auch zu einem Reset auf den Modbus-Adapter. Wenn eine fehlerhafte Sequenz in der Abfrage die Ursache war (was ich bisher immer noch glaube), sollte es jetzt auch da wieder funktionieren. Würde mich wirklich interessieren.

                            S Offline
                            S Offline
                            SaarlandUHU
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #609

                            @gombersiob
                            Zurückstecken war leider nicht erfolgreich. LAN-Kabel steckt jetzt wieder am hinteren Port.

                            G 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • S SaarlandUHU

                              @gombersiob
                              Zurückstecken war leider nicht erfolgreich. LAN-Kabel steckt jetzt wieder am hinteren Port.

                              G Offline
                              G Offline
                              GombersIOB
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #610

                              @saarlanduhu
                              Danke. Ich nutze beide Anschlüsse gleichzeitig, problemlos. Die Probleme, auch die Abbrüche, hatte ich bis die Liste der Ports stimmte. Seit einem Jahr ist aber alles in Ordnung.
                              Über den WiNet-S-Anschluss habe ich den ioBroker angebunden, über den anderen frage mit einem eigenen Programm zyklisch die Register ab und schreibe sie als XML File weg - für spätere Auswertungen.

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • G GombersIOB

                                @pezi
                                In dem Script der von Dir verlinkten Seite wird doch die Kalkulation durchgeführt:

                                Wenn PV-Load (Reg 5016) größer als Hausverbrauch (Reg 13007) ist, dann kommt der Strom fürs Haus von der PV-Anlage, der Rest geht in die Batterie (wenn Batterie geladen wird) uns/oder den Export.
                                Das stimmt zwar nicht ganz, denn es kann auch sein, dass Strom importiert wird (fürs Haus) und die PV-Anlage nur die Batterie lädt.

                                P Offline
                                P Offline
                                PeZi
                                schrieb am zuletzt editiert von PeZi
                                #611

                                @gombersiob
                                Wenn Register 13007 den tatsächlichen Hausverbrauch darstellt, kann es sich dabei nur um einen berechneten Wert aus Daten des Wechselrichters und des Smartmeters handeln, da der im oberen Schema dargestellte Pfad 4 nicht direkt gemessen wird. Vielleicht ist es ja so, eine Bestätigung dazu habe ich jedoch nicht gefunden
                                Was der WR aber wirklich messen könnte wären die Pfade 7 und 8 des Schemas.
                                Die Pfade 5 und 6 stehen vorzeichenbehaftet im Register 13021, Pfade 9 und 10 ebenfalls vorzeichenbehaftet in Register 5600.
                                Physikalisch betrachtet sind die logisch doppelt dargestellten Pfade 5/6, 7/8 und 9/10 jeweils nur ein Weg der die Leistung entweder nur in die eine oder andere Richtung transportiert.
                                Wechselt man vom physikalischen Schema 1 ins logische Schema 2, können die dort dargestellten Werte der Pfade A bis K überwiegend nur aus den Registern und den Status-Bits berechnet werden.
                                Mathematisch kein Problem wenn man die Werte der Pfade 1 bis 3 und 5 bis 10 kennt.

                                Wenn die fehlenden Werte in den Registern 13009 und 13033 stecken bzw. daraus mit Hilfe der Statusbits ermittelt werden können, wären alle erforderlichen Daten verfügbar. (Die genaue Aussage der Bits 3 und 7 ist mit auch nicht klar...)
                                Und genau darum geht es mit in meinen Posting: Was genau die Register 13007, 13009 und 13033 enthalten habe ich in keiner offiziellen Dokumentation von Sungrow gefunden.
                                Da sich die Werte der Register schnell ändern und aufgrund der linearen Messabfolge keine zeitgleichen Messwerte ermitteln lassen, ist eine Herleitung auf Grundlage von Beobachtungen nicht sicher möglich.

                                Auch bei leerer Batterie und ohne Einspeisung von den Panels (DC Seite also "stromlos") zeigen die Register 13007 positive und 13009 negative Werte, die hinsichtlich ihres Betrags etwa dem Wert aus Register 5600 entsprechen. Da der WR offensichtlich die Daten vom Smartmeter bei der Berechnung der Daten seiner eigenen Register berücksichtigt, waren die Daten von Register 5600 für eine eigene Auswertung ggf. nicht erforderlich und sollten auch aufgrund nicht-synchroner Messung nicht verwendet werden.

                                Hier mal eine Momentaufnahme der o.g. Register (Der Wert von "Zähler" kommt von der Messeinrichtung des Versorgers):

                                31a20814-a83a-4096-a726-5e192f13b97d-image.png

                                Speziell Register 13033 zeigt nicht nachvollziehbare Werte (Gleiche Bedingungen wie wie oben, DC =0, gleiches Bitt-Setting):

                                494a36fb-2e55-4a93-96ec-273ac2c11746-image.png

                                Das würde nur Sinn machen, wenn im Haus eine weiter Stromquelle vorhanden ist (z.B. Balkonkraftwerk)

                                B G 2 Antworten Letzte Antwort
                                0
                                • P PeZi

                                  @gombersiob
                                  Wenn Register 13007 den tatsächlichen Hausverbrauch darstellt, kann es sich dabei nur um einen berechneten Wert aus Daten des Wechselrichters und des Smartmeters handeln, da der im oberen Schema dargestellte Pfad 4 nicht direkt gemessen wird. Vielleicht ist es ja so, eine Bestätigung dazu habe ich jedoch nicht gefunden
                                  Was der WR aber wirklich messen könnte wären die Pfade 7 und 8 des Schemas.
                                  Die Pfade 5 und 6 stehen vorzeichenbehaftet im Register 13021, Pfade 9 und 10 ebenfalls vorzeichenbehaftet in Register 5600.
                                  Physikalisch betrachtet sind die logisch doppelt dargestellten Pfade 5/6, 7/8 und 9/10 jeweils nur ein Weg der die Leistung entweder nur in die eine oder andere Richtung transportiert.
                                  Wechselt man vom physikalischen Schema 1 ins logische Schema 2, können die dort dargestellten Werte der Pfade A bis K überwiegend nur aus den Registern und den Status-Bits berechnet werden.
                                  Mathematisch kein Problem wenn man die Werte der Pfade 1 bis 3 und 5 bis 10 kennt.

                                  Wenn die fehlenden Werte in den Registern 13009 und 13033 stecken bzw. daraus mit Hilfe der Statusbits ermittelt werden können, wären alle erforderlichen Daten verfügbar. (Die genaue Aussage der Bits 3 und 7 ist mit auch nicht klar...)
                                  Und genau darum geht es mit in meinen Posting: Was genau die Register 13007, 13009 und 13033 enthalten habe ich in keiner offiziellen Dokumentation von Sungrow gefunden.
                                  Da sich die Werte der Register schnell ändern und aufgrund der linearen Messabfolge keine zeitgleichen Messwerte ermitteln lassen, ist eine Herleitung auf Grundlage von Beobachtungen nicht sicher möglich.

                                  Auch bei leerer Batterie und ohne Einspeisung von den Panels (DC Seite also "stromlos") zeigen die Register 13007 positive und 13009 negative Werte, die hinsichtlich ihres Betrags etwa dem Wert aus Register 5600 entsprechen. Da der WR offensichtlich die Daten vom Smartmeter bei der Berechnung der Daten seiner eigenen Register berücksichtigt, waren die Daten von Register 5600 für eine eigene Auswertung ggf. nicht erforderlich und sollten auch aufgrund nicht-synchroner Messung nicht verwendet werden.

                                  Hier mal eine Momentaufnahme der o.g. Register (Der Wert von "Zähler" kommt von der Messeinrichtung des Versorgers):

                                  31a20814-a83a-4096-a726-5e192f13b97d-image.png

                                  Speziell Register 13033 zeigt nicht nachvollziehbare Werte (Gleiche Bedingungen wie wie oben, DC =0, gleiches Bitt-Setting):

                                  494a36fb-2e55-4a93-96ec-273ac2c11746-image.png

                                  Das würde nur Sinn machen, wenn im Haus eine weiter Stromquelle vorhanden ist (z.B. Balkonkraftwerk)

                                  B Offline
                                  B Offline
                                  berlinerbolle
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #612

                                  Habe es hier beim Überfliegen nicht gefunden, daher mal für alle die es eventuell interessiert: es gibt inzwischen auch die Möglichkeit, die Batteriewerte über Modbus auszulesen, speziell den tatsächlichen (nicht den unter Berücksichtigung von Min/Max berechneten) SOC und vor allem die VMin/VMax Werte der einzelnen Batteriemodule.

                                  Die Batterie taucht (mit aktueller Firmware) aber als eigenes Modbus device auf (bei mir ID 200), im Modbus Adapter müsst ihr also "Multiple device IDs" angehakt haben. VORSICHT, dadurch ändern sich die Adressen der Datenpunkte, falls ihr das bisher nicht getan habt.

                                  Was vorher also zum Beispiel "modbus.2.holdingRegisters.13057_Max__SOC" war, wird dann zu "modbus.2.holdingRegisters.1.13057_Max__SOC" - mit allen entsprechenden Konsequenzen (Scripte müssen angepasst werden etc.).
                                  Eine Alternative wäre, eine zusätzliche Modbus Adapter Instanz für die Batterie zu erstellen, aber nach dem was man hört, mag der Sungrow mehrere Modbus Clients nicht so sehr.

                                  Eine tsv mit den entsprechenden Modbus Registern der Batterie findet ihr zum Beispiel hier - Batterieregister am Ende der Datei.

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • P PeZi

                                    @gombersiob
                                    Wenn Register 13007 den tatsächlichen Hausverbrauch darstellt, kann es sich dabei nur um einen berechneten Wert aus Daten des Wechselrichters und des Smartmeters handeln, da der im oberen Schema dargestellte Pfad 4 nicht direkt gemessen wird. Vielleicht ist es ja so, eine Bestätigung dazu habe ich jedoch nicht gefunden
                                    Was der WR aber wirklich messen könnte wären die Pfade 7 und 8 des Schemas.
                                    Die Pfade 5 und 6 stehen vorzeichenbehaftet im Register 13021, Pfade 9 und 10 ebenfalls vorzeichenbehaftet in Register 5600.
                                    Physikalisch betrachtet sind die logisch doppelt dargestellten Pfade 5/6, 7/8 und 9/10 jeweils nur ein Weg der die Leistung entweder nur in die eine oder andere Richtung transportiert.
                                    Wechselt man vom physikalischen Schema 1 ins logische Schema 2, können die dort dargestellten Werte der Pfade A bis K überwiegend nur aus den Registern und den Status-Bits berechnet werden.
                                    Mathematisch kein Problem wenn man die Werte der Pfade 1 bis 3 und 5 bis 10 kennt.

                                    Wenn die fehlenden Werte in den Registern 13009 und 13033 stecken bzw. daraus mit Hilfe der Statusbits ermittelt werden können, wären alle erforderlichen Daten verfügbar. (Die genaue Aussage der Bits 3 und 7 ist mit auch nicht klar...)
                                    Und genau darum geht es mit in meinen Posting: Was genau die Register 13007, 13009 und 13033 enthalten habe ich in keiner offiziellen Dokumentation von Sungrow gefunden.
                                    Da sich die Werte der Register schnell ändern und aufgrund der linearen Messabfolge keine zeitgleichen Messwerte ermitteln lassen, ist eine Herleitung auf Grundlage von Beobachtungen nicht sicher möglich.

                                    Auch bei leerer Batterie und ohne Einspeisung von den Panels (DC Seite also "stromlos") zeigen die Register 13007 positive und 13009 negative Werte, die hinsichtlich ihres Betrags etwa dem Wert aus Register 5600 entsprechen. Da der WR offensichtlich die Daten vom Smartmeter bei der Berechnung der Daten seiner eigenen Register berücksichtigt, waren die Daten von Register 5600 für eine eigene Auswertung ggf. nicht erforderlich und sollten auch aufgrund nicht-synchroner Messung nicht verwendet werden.

                                    Hier mal eine Momentaufnahme der o.g. Register (Der Wert von "Zähler" kommt von der Messeinrichtung des Versorgers):

                                    31a20814-a83a-4096-a726-5e192f13b97d-image.png

                                    Speziell Register 13033 zeigt nicht nachvollziehbare Werte (Gleiche Bedingungen wie wie oben, DC =0, gleiches Bitt-Setting):

                                    494a36fb-2e55-4a93-96ec-273ac2c11746-image.png

                                    Das würde nur Sinn machen, wenn im Haus eine weiter Stromquelle vorhanden ist (z.B. Balkonkraftwerk)

                                    G Offline
                                    G Offline
                                    GombersIOB
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #613

                                    @pezi

                                    Vielleicht ist es ja so, eine Bestätigung dazu habe ich jedoch nicht gefunden

                                    Ich habe die Interpretation für die Register weitgehend von @Atlantis übernommen. Das Register 5601 (Offset 5600) sagt mir auch gar nichts.

                                    In der Dokumentation steht zu 13008 (Offset 13007) "Power consumed by loads". Wer soll den Strom denn konsumieren anstatt der Verbraucher ds Hauses?
                                    Zu Register 13010 (Offset 13009) steht eindeutig: "Power delivered by the inverter to power grid". Ich denke, das ist es.
                                    Dass Zähler und Register nicht übereinstimmen ist vermutlich erwartbar. Das sind halt Anzeigen zu einer bestimmten Zeit und mit der jeweiligen Messgenauigkeit und Messmethode. Ob das Alles immer gleich ist würde ich doch bezweifeln wollen.

                                    Auch bei leerer Batterie und ohne Einspeisung von den Panels (DC Seite also "stromlos") zeigen die Register 13007 positive und 13009 negative Werte

                                    Das stimmt doch wohl auch so. Das Haus speist nie ein, sondern verbraucht nur (könnte vielleicht mit einem zusätzlichen Balkonkraftwerk anders sein? Keine Ahnung. Aber es ist ein signed value, das bringt mich auf die Idee). Und 13009 wird negativ bei Import (was bei Dunkelflaute wohl notwendig ist) und ist positiv bei Export (wenn die Panels arbeiten).

                                    G 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • G GombersIOB

                                      @pezi

                                      Vielleicht ist es ja so, eine Bestätigung dazu habe ich jedoch nicht gefunden

                                      Ich habe die Interpretation für die Register weitgehend von @Atlantis übernommen. Das Register 5601 (Offset 5600) sagt mir auch gar nichts.

                                      In der Dokumentation steht zu 13008 (Offset 13007) "Power consumed by loads". Wer soll den Strom denn konsumieren anstatt der Verbraucher ds Hauses?
                                      Zu Register 13010 (Offset 13009) steht eindeutig: "Power delivered by the inverter to power grid". Ich denke, das ist es.
                                      Dass Zähler und Register nicht übereinstimmen ist vermutlich erwartbar. Das sind halt Anzeigen zu einer bestimmten Zeit und mit der jeweiligen Messgenauigkeit und Messmethode. Ob das Alles immer gleich ist würde ich doch bezweifeln wollen.

                                      Auch bei leerer Batterie und ohne Einspeisung von den Panels (DC Seite also "stromlos") zeigen die Register 13007 positive und 13009 negative Werte

                                      Das stimmt doch wohl auch so. Das Haus speist nie ein, sondern verbraucht nur (könnte vielleicht mit einem zusätzlichen Balkonkraftwerk anders sein? Keine Ahnung. Aber es ist ein signed value, das bringt mich auf die Idee). Und 13009 wird negativ bei Import (was bei Dunkelflaute wohl notwendig ist) und ist positiv bei Export (wenn die Panels arbeiten).

                                      G Offline
                                      G Offline
                                      GombersIOB
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #614

                                      @gombersiob said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                                      Das Register 5601 (Offset 5600) sagt mir auch gar nichts.

                                      Kannst Du mir einen Link auf die Beschreibung geben?

                                      G 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • G GombersIOB

                                        @gombersiob said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                                        Das Register 5601 (Offset 5600) sagt mir auch gar nichts.

                                        Kannst Du mir einen Link auf die Beschreibung geben?

                                        G Offline
                                        G Offline
                                        GombersIOB
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #615

                                        @gombersiob

                                        Ich habe jetzt zumindest die Erklärung gefunden. Register 13008 und 5601 (immer Offset -1) zeigen bei einem WR immer "dass gleiche an" (innerhalb technicher Toleranzen) nämlich den Hausverbrauch. Die unterscheiden sich erst be mehreren WRs - dann zeigt 13007 nur die Werte des aktuellen WRs an, während 5601 (das Modbus-Register der EVU) die Gesamtleistung anzeigt.

                                        Das habe ich der Diskussion im Photovoltaikforum entnommen.

                                        P 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • G GombersIOB

                                          @gombersiob

                                          Ich habe jetzt zumindest die Erklärung gefunden. Register 13008 und 5601 (immer Offset -1) zeigen bei einem WR immer "dass gleiche an" (innerhalb technicher Toleranzen) nämlich den Hausverbrauch. Die unterscheiden sich erst be mehreren WRs - dann zeigt 13007 nur die Werte des aktuellen WRs an, während 5601 (das Modbus-Register der EVU) die Gesamtleistung anzeigt.

                                          Das habe ich der Diskussion im Photovoltaikforum entnommen.

                                          P Offline
                                          P Offline
                                          PeZi
                                          schrieb am zuletzt editiert von PeZi
                                          #616

                                          @gombersiob
                                          Die Quelle finde für die Register finde ich nicht mehr. Aber hier sind die Einträge aus meiner Modbus-Instanz zum DTSU666:

                                          5ce74f1a-aeb2-4c4e-af73-f70ff49950eb-image.png

                                          Die von Sungrow ausgelieferten DTSU666 haben wohl eine Sungrow-spezifische Firmware, sodass die entsprechenden Register direkt über den Modbus verfügbar sind. Es gibt zum DTSU noch mehr Register, die z.B. die Ströme der einzelnen Phasen anzeigen.

                                          Näheres dazu hier:
                                          https://www.photovoltaikforum.com/thread/158136-sungrow-sammelthread-produktmanagement/?postID=2697060#post2697060

                                          Nur um Missverständnisse zu vermeiden: Nach meinem Verständnis beschreibt der Hausverbrauch die Leistung, die im Haus "verbraucht" wird. Der Wert ist daher immer positiv. Der Hausverbrauch kann mit dem Standardaufbau des Systems nicht direkt gemessen werden (Pfad 4 in der physikalischen Darstellung). Register 13007 könnte einen entsprechend berechneten Wert haben.

                                          Register 5600 zeigt eindeutig den vorzeichenbehafteten Leistungsfluss vom/zum Netz (Pfad 3)
                                          Die in meinen System angezeigten Regsiterwerte lassen den Schluss zu, dass Register 5600 eher 13009 mit umgekehrten Vorzeichen entspricht.

                                          Wenn Register 13009 negativ ist (5600 positiv), entspräche das Strompfad 10, positive Werte von 13009 (5600 negativ) dementsprechend Strompfad 9. Der jeweils andere ist dann natürlich 0.

                                          Bleiben immer noch die Strompfade 7 und 8 zu klären, für die es ja eine Messung im WR geben müsste...

                                          Hast Du eine verständliche Erklärung zu den Bits 4 und 7?

                                          G 1 Antwort Letzte Antwort
                                          1
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          405

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe