NEWS
Victron MODBUS seltsame Werte
-
@homoran Hallo Den Wert 843 in das Eingangsrregister geschrieben:
Steht unter 100 (system) Adresse 843Die Konfig zum ModBus sieht so aus:
Was mache ich fasch das ich solche Werte bekomme?
-
-
@meister-mopper Bitte was meinst Du?
Das: -
-
@meister-mopper
Das ist das gemarkte sehen kann?! -
Bei mir funktioniert es. Ob du das auch so einstellen möchtest, bleibt deine Entscheidung.
-
@meister-mopper Naja bei mir steht dann für die 100 Adr. 843 eine Zahl von 25344 was ja keinen Sinn ergibt. Damit kann ich nichts anfangen.
Ist das bei Dir eine ModBus Instanz oder mehrere Instanzen. -
@lars148 sagte in Victron MODBUS seltsame Werte:
@meister-mopper Naja bei mir steht dann für die 100 Adr. 843 eine Zahl von 25344 was ja keinen Sinn ergibt. Damit kann ich nichts anfangen.
Ist das bei Dir eine ModBus Instanz oder mehrere Instanzen.der Wechsel von Little Edian auf Big Endian macht dann 99% daraus
was auch immer der Little oder Big Endian sind. -
@lars148 sagte in Victron MODBUS seltsame Werte:
was auch immer der Little oder Big Endian sind.
Tja, das macht die steile Lernkurve beim Smarthome aus.
Jetzt hast du eine Aufgabe, danach weißt du es.
-
@lars148 sagte in Victron MODBUS seltsame Werte:
Steht unter 100 (system) Adresse 843
aber wieder kein Bild der Einstellungen zum Register
dann hätte man schon längst sehen können, dass du nicht@lars148 sagte in Victron MODBUS seltsame Werte:
der Wechsel von Little Edian auf Big Endian macht dann 99% daraus
verwendet hast
-
@homoran sagte in Victron MODBUS seltsame Werte:
aber wieder kein Bild der Einstellungen zum Register
Ach, lass uns altersmild sein
-
@homoran Nun ich wußte nicht das man in den Expertenmodus muss und vor 21h hatte ich ein Bild von den Einstellungen.
Hat ja nun geklappt und gelernt habe ich auch.
Vielen Dank an @homoran und @Meister-Mopper