    Victron MODBUS seltsame Werte

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • Meister Mopper
      Meister Mopper @lars148 last edited by

      @lars148

      Dann zeig doch mal die Konfiguration der Adresse 843 in der Instanz (die gehört jedoch sicher in das Eingangsregister!).

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • L
        lars148 @Homoran last edited by

        @homoran Hallo Den Wert 843 in das Eingangsrregister geschrieben:
        Screenshot 2024-02-01 165002.png
        Steht unter 100 (system) Adresse 843

        Die Konfig zum ModBus sieht so aus:
        Screenshot 2024-02-01 165157.png

        Was mache ich fasch das ich solche Werte bekomme?

        Meister Mopper Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Meister Mopper
          Meister Mopper @lars148 last edited by Meister Mopper

          @lars148

          Das erste ist ein Bild aus den Objekten, die Konfig steht in der Instanz:

          c0009b6d-7693-46aa-b76f-1240c7c9bf97-grafik.png

          @Homoran
          Sorry für das Mikrofiche 😁

          L 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • L
            lars148 @Meister Mopper last edited by

            @meister-mopper Bitte was meinst Du?
            Das: 6e7acda2-abe5-4082-afb4-0b782f6624f1-grafik.png

            Meister Mopper 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Meister Mopper
              Meister Mopper @lars148 last edited by

              @lars148

              436a11f8-8b34-4bb6-ab24-04883dd66345-grafik.png

              L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • L
                lars148 @Meister Mopper last edited by

                @meister-mopper Screenshot 2024-02-01 171018.png
                Das ist das gemarkte sehen kann?!

                Meister Mopper 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Meister Mopper
                  Meister Mopper @lars148 last edited by

                  @lars148

                  Bei mir funktioniert es. Ob du das auch so einstellen möchtest, bleibt deine Entscheidung.

                  L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • L
                    lars148 @Meister Mopper last edited by

                    @meister-mopper Naja bei mir steht dann für die 100 Adr. 843 eine Zahl von 25344 was ja keinen Sinn ergibt. Damit kann ich nichts anfangen.
                    Ist das bei Dir eine ModBus Instanz oder mehrere Instanzen.

                    L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • L
                      lars148 @lars148 last edited by

                      @lars148 sagte in Victron MODBUS seltsame Werte:

                      @meister-mopper Naja bei mir steht dann für die 100 Adr. 843 eine Zahl von 25344 was ja keinen Sinn ergibt. Damit kann ich nichts anfangen.
                      Ist das bei Dir eine ModBus Instanz oder mehrere Instanzen.

                      der Wechsel von Little Edian auf Big Endian macht dann 99% daraus
                      was auch immer der Little oder Big Endian sind.

                      Meister Mopper 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Meister Mopper
                        Meister Mopper @lars148 last edited by

                        @lars148 sagte in Victron MODBUS seltsame Werte:

                        was auch immer der Little oder Big Endian sind.

                        Tja, das macht die steile Lernkurve beim Smarthome aus.

                        Jetzt hast du eine Aufgabe, danach weißt du es. 😀

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Homoran
                          Homoran Global Moderator Administrators @lars148 last edited by

                          @lars148 sagte in Victron MODBUS seltsame Werte:

                          Steht unter 100 (system) Adresse 843

                          aber wieder kein Bild der Einstellungen zum Register 😡
                          dann hätte man schon längst sehen können, dass du nicht

                          @lars148 sagte in Victron MODBUS seltsame Werte:

                          der Wechsel von Little Edian auf Big Endian macht dann 99% daraus

                          verwendet hast

                          Meister Mopper L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Meister Mopper
                            Meister Mopper @Homoran last edited by

                            @homoran sagte in Victron MODBUS seltsame Werte:

                            aber wieder kein Bild der Einstellungen zum Register

                            Ach, lass uns altersmild sein 😊

                            1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • L
                              lars148 @Homoran last edited by

                              @homoran Nun ich wußte nicht das man in den Expertenmodus muss und vor 21h hatte ich ein Bild von den Einstellungen.

                              Hat ja nun geklappt und gelernt habe ich auch.

                              Vielen Dank an @homoran und @Meister-Mopper

                              H 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                              • First post
                                Last post

                              Support us

                              ioBroker
                              Community Adapters
                              Donate

                              847
                              Online

                              31.9k
                              Users

                              80.1k
                              Topics

                              1.3m
                              Posts

                              modbusproblem
                              4
                              20
                              865
                              Loading More Posts
                              • Oldest to Newest
                              • Newest to Oldest
                              • Most Votes
                              Reply
                              • Reply as topic
                              Log in to reply
                              Community
                              Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                              The ioBroker Community 2014-2023
                              logo