      ich habe die Baudrate konfigurierbar gemacht da der conBee nur 38400 unterstützt..
      standard ist hier 115200

      55c64f08-a91b-4ec2-8b04-d824eb43faee-grafik.png

      mal paar Discussionen zu dem Thema Zigbee und Conbee
      die Teile scheinen allgemein probleme zu haben

      https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/discussions?discussions_q=is%3Aopen+conbee

      BananaJoe 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • BananaJoe
        BananaJoe Most Active @arteck last edited by

        @arteck also muss ich nach dem Update auf die 1.10.0 bei meinem Conbee II die Baudrate einstellen? Ich hatte die Version schon drauf und festgestellt das irgendwie keine Meldungen der ZigBee Geräte reinkamen und bis deshalb wieder zurück.

        arteck 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • arteck
          arteck Developer Most Active @BananaJoe last edited by

          @bananajoe rischtig

          BananaJoe 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • BananaJoe
            BananaJoe Most Active @arteck last edited by

            @arteck Leider mit Fehler, den du sicher schnell behoben hast:

            2024-01-19 16:57:57.328  - error: zigbee.0 (1414107) Starting zigbee-herdsman problem : "\"baudRate\" must be a number: 38400"
            2024-01-19 16:57:57.328  - error: zigbee.0 (1414107) Failed to start Zigbee
            2024-01-19 16:57:57.328  - error: zigbee.0 (1414107) Error herdsman start
            
            

            Ja, da steht wirklich nur eine Zahl bei mir drin:
            5f1ba409-cf1e-4b32-8ec7-419b94cde3c3-image.png

            arteck 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • arteck
              arteck Developer Most Active @BananaJoe last edited by

              @bananajoe check nochmal

              BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • BananaJoe
                BananaJoe Most Active @arteck last edited by

                @arteck sieht gut aus! Und die Geräte scheinen auch zu funktionieren (die 2 die ich auf die schnelle getestet habe).

                Danke!

                haselchen B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • haselchen
                  haselchen Most Active @BananaJoe last edited by haselchen

                  @bananajoe
                  @arteck

                  Wenn man eventuell (aus den heute bekannten Gründen) von Deconz auf Zigbee wechselt (mit dem Conbee2), fängt man vermutlich bei 0 an, rischtig?
                  Nix mit Datenübernahme oder dergleichen?!

                  @Asgothian

                  Verklickt oder wieso der Downvote?

                  Thomas Braun BananaJoe Asgothian 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Thomas Braun
                    Thomas Braun Most Active @haselchen last edited by

                    @haselchen sagte in zigbee Adapter bei Problemen mit conBee Stick:

                    Nix mit Datenübernahme oder dergleichen?!

                    Nein, nix Datenübernahme afaik.

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • BananaJoe
                      BananaJoe Most Active @haselchen last edited by

                      @haselchen ich würde dir vorschlagen es wie ich zu machen:

                      Kauf dir ein weiteres ZigBee-Gateway was du gleich mit dem ZigBee-Adapter einrichtest.
                      Dann kannst du Stück-für-Stück umziehen und den Rest (Skripte etc.) anpassen.
                      Bis der Conbee "leer" ist.

                      haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • haselchen
                        haselchen Most Active @BananaJoe last edited by haselchen

                        @bananajoe

                        Okay, klingt gut.
                        Praktisch,wenn ich den Conbee rüberhole, wäre es so, dass in den Blocklys eigentlich nur die neuen Datenpunkte übernommen werden müssten?
                        Hm, die Frage ist natürlich , ob der Zigbee Adapter mehr DP bereithält wie Deconz.

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Thomas Braun
                          Thomas Braun Most Active last edited by

                          @haselchen sagte in zigbee Adapter bei Problemen mit conBee Stick:

                          Praktisch,wenn ich den Conbee rüberhole, wäre es so, dass in den Blocklys eigentlich nur die neuen Datenpunkte übernommen werden müssten?

                          Mach es dann gleich per Alias.

                          haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • BananaJoe
                            BananaJoe Most Active @arteck last edited by BananaJoe

                            @arteck sagte in zigbee Adapter bei Problemen mit conBee Stick:

                            @bananajoe check nochmal

                            Nachtrag: nach kurzer zeit ging es nicht mehr ... er beschwert sich nach etwa 5 Minuten im Log das er meine 3 Steckdosen nicht anpingen kann (die sind Repeater für alles):

                            2024-01-21 00:16:56.564  - warn: zigbee.0 (2353367) DeviceAvailability:Failed to ping 0x680ae2fffedd579b SP 220
                            2024-01-21 00:16:57.564  - warn: zigbee.0 (2353367) DeviceAvailability:Failed to ping 0x680ae2fffedd4c3c SP 220
                            2024-01-21 00:16:57.565  - warn: zigbee.0 (2353367) DeviceAvailability:Failed to ping 0x680ae2fffe72560d SP 220
                            

                            so 10 Minuten später kommt diese Meldung:

                            2024-01-21 00:27:04.889  - info: zigbee.0 (2353367) List of port: [{"path":"/dev/ttyACM0","manufacturer":"dresden elektronik ingenieurtechnik GmbH","serialNumber":"DE2190370","pnpId":"usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2190370-if00","vendorId":"1cf1","productId":"0030"},{"path":"/dev/ttyS0"},{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS10"},{"path":"/dev/ttyS11"},{"path":"/dev/ttyS12"},{"path":"/dev/ttyS13"},{"path":"/dev/ttyS14"},{"path":"/dev/ttyS15"},{"path":"/dev/ttyS16"},{"path":"/dev/ttyS17"},{"path":"/dev/ttyS18"},{"path":"/dev/ttyS19"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS20"},{"path":"/dev/ttyS21"},{"path":"/dev/ttyS22"},{"path":"/dev/ttyS23"},{"path":"/dev/ttyS24"},{"path":"/dev/ttyS25"},{"path":"/dev/ttyS26"},{"path":"/dev/ttyS27"},{"path":"/dev/ttyS28"},{"path":"/dev/ttyS29"},{"path":"/dev/ttyS3"},{"path":"/dev/ttyS30"},{"path":"/dev/ttyS31"},{"path":"/dev/ttyS4"},{"path":"/dev/ttyS5"},{"path":"/dev/ttyS6"},{"path":"/dev/ttyS7"},{"path":"/dev/ttyS8"},{"path":"/dev/ttyS9"}]
                            
                            

                            Die Buttons mit denen ich getestet habe liefen wohl nur kurz nach dem Start (die sind wohl direkt mit dem Conbee verbunden), nach der Meldung das er die Steckdosen nicht kriegt funktionierte nichts mehr, auch nicht die Geräte die direkt mit dem Conbee verbunden sind.
                            Bin wieder zurück auf die 1.9.7

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • haselchen
                              haselchen Most Active @Thomas Braun last edited by

                              @thomas-braun

                              Gut.
                              Ich schau mal wie das Adaptertechnisch hier weiter geht.
                              Wenn ich sehe, dass Deconz 8.100 Installationen hat und ein Adapter Update kommen wird, dann ist wirklich Zahltag für den entsprechenden Entwickler.

                              Thomas Braun mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Thomas Braun
                                Thomas Braun Most Active @haselchen last edited by

                                @haselchen sagte in zigbee Adapter bei Problemen mit conBee Stick:

                                Wenn ich sehe, dass Deconz 8.100 Installationen hat und ein Adapter Update kommen wird, dann ist wirklich Zahltag für den entsprechenden Entwickler.

                                Ich 'befürchte' eher, das da eine Abwanderungsbewegung zum zigbee-Adapter oder gleich zu anderen Systemen einsetzen wird.

                                1 Reply Last reply Reply Quote 5
                                • Asgothian
                                  Asgothian Developer @haselchen last edited by

                                  @haselchen sagte

                                  @Asgothian

                                  Verklickt oder wieso der Downvote?

                                  Verklickt . 🙂

                                  @BananaJoe : die Nachricht kommt wenn du den Zigbee-tab öffnest - hat mit dem Netz selber wenig zu tun

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • mcm1957
                                    mcm1957 @haselchen last edited by mcm1957

                                    @haselchen said in zigbee Adapter bei Problemen mit conBee Stick:

                                    Wenn ich sehe, dass Deconz 8.100 Installationen hat und ein Adapter Update kommen wird, dann ist wirklich Zahltag für den entsprechenden Entwickler.

                                    Glaube nie einer Statistik die du nicht selbst gefälscht hast 🙂

                                    Ich hatte tw. Anzeigen von 3 bis 4 stelligen Installationen einer Adapterversion die gar nicht lauffähig waren. Ich galub da haben viele User Adapetr installiert ohne sie wirklich zu nutzen.

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • B
                                      babl @BananaJoe last edited by

                                      @bananajoe so ging es mir gestern auch, nach dem Update auf die 1.10.1, nichts ging mehr alle Geräte nur mehr linkqualität 10 und keines sprach mehr auf irgendeinen Befehl an, auch würde nichts mehr gesendet von den Geräten zum iobroker. Stick ist ein conbee2 neueste Firmware. Bin dann wieder auf 1.9.7 zurück da lief es wieder.

                                      arteck 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • arteck
                                        arteck Developer Most Active @babl last edited by

                                        @babl sagte in zigbee Adapter bei Problemen mit conBee Stick:

                                        nichts ging mehr alle Geräte nur mehr linkqualität 10

                                        das ist die Start link quality .. haben alle Geräte nach adapter start.. auch die 1.9.7 hat die

                                        B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • arteck
                                          arteck Developer Most Active last edited by

                                          kann einer die GIT version testen.. ist die besser ?

                                          BananaJoe 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                          • B
                                            babl @arteck last edited by

                                            @arteck sorry, das ist mir klar, habe gestern die version um 15 uhr 30 installiert und um 18 uhr waren alle link states bei 10 auch die von den zigbee repeatern, und das war das problem, das andere ist mir klar daß die geräte und die link states eine gewisse zeit brauchen bis sie die richtige signalstärke anzeigen aber bei der 1.9.7 waren die steckdosen und die zigbee repeater innerhalb von 5 minuten auf 255.

                                            Ich werde die von Github testen.

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            936
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.4k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            adapter conbee zigbee
                                            11
                                            49
                                            3801
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo