Werte nach Homematic übertragen
-
Ich möchte gerne Temperaturwerte aus dem IOBROKER an die Homematic übertragen.
Mehrere andere Übertragungen „vom Aufbau gleich“ funktionieren, nur bei diesem Wert wird immer „0“ übertragen,
Setze ich den Wert manuell in den Objekten auf z.B. 5 wird der Wert auch an die CCU weitergeleitet.
Sobald ich den Skript starte, wird „WP_Aussentemperatur“ wieder mit „0“ überschreiben.


-
Ich möchte gerne Temperaturwerte aus dem IOBROKER an die Homematic übertragen.
Mehrere andere Übertragungen „vom Aufbau gleich“ funktionieren, nur bei diesem Wert wird immer „0“ übertragen,
Setze ich den Wert manuell in den Objekten auf z.B. 5 wird der Wert auch an die CCU weitergeleitet.
Sobald ich den Skript starte, wird „WP_Aussentemperatur“ wieder mit „0“ überschreiben.


-
@ronniboy sagte: mit „0“ überschreiben.
Schau mal in die OBJEKTDATEN. Ist vielleicht common.min = 0?
-
@ronniboy sagte in Werte nach Homematic übertragen:
an die Homematic
ist das eine SysVar?
@ronniboy sagte in Werte nach Homematic übertragen:
wird der Wert auch an die CCU weitergeleitet.
die SysVar(??) ändert sich auch?
@ronniboy sagte in Werte nach Homematic übertragen:
Sobald ich den Skript starte
im 10 Sekundentakt?
und sofort wieder den Wert einlesen, der noch nicht fertig geschrieben ist? -
@ronniboy sagte: wo schaue ich genau in den Objektdaten?
Im Tab "Objekte" der Bleistift ganz rechts zum Datenpunkt der SV.
@paul53 sagte in Werte nach Homematic übertragen:
@ronniboy sagte: wo schaue ich genau in den Objektdaten?
Im Tab "Objekte" der Bleistift ganz rechts zum Datenpunkt der SV.
es gibt kein Bleistift weder Objekt vom IOBROKER noch OBJEKT Systemvariable CCU
-
@paul53 sagte in Werte nach Homematic übertragen:
@ronniboy sagte: wo schaue ich genau in den Objektdaten?
Im Tab "Objekte" der Bleistift ganz rechts zum Datenpunkt der SV.
es gibt kein Bleistift weder Objekt vom IOBROKER noch OBJEKT Systemvariable CCU
@ronniboy sagte in Werte nach Homematic übertragen:
@paul53 sagte in Werte nach Homematic übertragen:
@ronniboy sagte: wo schaue ich genau in den Objektdaten?
Im Tab "Objekte" der Bleistift ganz rechts zum Datenpunkt der SV.
es gibt kein Bleistift weder Objekt vom IOBROKER noch OBJEKT Systemvariable CCU
zeigen!
hast du Expertenmodus aktiviert?https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge/1
-
@ronniboy sagte in Werte nach Homematic übertragen:
an die Homematic
ist das eine SysVar?
@ronniboy sagte in Werte nach Homematic übertragen:
wird der Wert auch an die CCU weitergeleitet.
die SysVar(??) ändert sich auch?
@ronniboy sagte in Werte nach Homematic übertragen:
Sobald ich den Skript starte
im 10 Sekundentakt?
und sofort wieder den Wert einlesen, der noch nicht fertig geschrieben ist?@homoran sagte in Werte nach Homematic übertragen:
@ronniboy sagte in Werte nach Homematic übertragen:
an die Homematic
ist das eine SysVar?

@ronniboy sagte in Werte nach Homematic übertragen:
wird der Wert auch an die CCU weitergeleitet.
die SysVar(??) ändert sich auch?
wenn ich in IOBROKER den Werte händisch ändere kommt der Wert auch in der CCU richtig an
@ronniboy sagte in Werte nach Homematic übertragen:
Sobald ich den Skript starte
im 10 Sekundentakt?
und sofort wieder den Wert einlesen, der noch nicht fertig geschrieben ist?10 sec habe ich nur zum Testen damit ich im DEBUG etwas sehen.
mir ist aufgefallen das die anderen Skripte auch keine Werte mehr übertragen. Hier muss also ein anderes grundsätzliches Problem vorliegen
-
@homoran sagte in Werte nach Homematic übertragen:
@ronniboy sagte in Werte nach Homematic übertragen:
an die Homematic
ist das eine SysVar?

@ronniboy sagte in Werte nach Homematic übertragen:
wird der Wert auch an die CCU weitergeleitet.
die SysVar(??) ändert sich auch?
wenn ich in IOBROKER den Werte händisch ändere kommt der Wert auch in der CCU richtig an
@ronniboy sagte in Werte nach Homematic übertragen:
Sobald ich den Skript starte
im 10 Sekundentakt?
und sofort wieder den Wert einlesen, der noch nicht fertig geschrieben ist?10 sec habe ich nur zum Testen damit ich im DEBUG etwas sehen.
mir ist aufgefallen das die anderen Skripte auch keine Werte mehr übertragen. Hier muss also ein anderes grundsätzliches Problem vorliegen
@ronniboy sagte in Werte nach Homematic übertragen:
Hier muss also ein anderes grundsätzliches Problem vorliegen
im log steht nichts?
-
@ronniboy sagte in Werte nach Homematic übertragen:
@paul53 sagte in Werte nach Homematic übertragen:
@ronniboy sagte: wo schaue ich genau in den Objektdaten?
Im Tab "Objekte" der Bleistift ganz rechts zum Datenpunkt der SV.
es gibt kein Bleistift weder Objekt vom IOBROKER noch OBJEKT Systemvariable CCU
zeigen!
hast du Expertenmodus aktiviert?https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge/1
@homoran sagte in Werte nach Homematic übertragen:
@ronniboy sagte in Werte nach Homematic übertragen:
@paul53 sagte in Werte nach Homematic übertragen:
@ronniboy sagte: wo schaue ich genau in den Objektdaten?
Im Tab "Objekte" der Bleistift ganz rechts zum Datenpunkt der SV.
es gibt kein Bleistift weder Objekt vom IOBROKER noch OBJEKT Systemvariable CCU
zeigen!
hast du Expertenmodus aktiviert?https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge/1
Expertenmodus jetzt ja
{
"_id": "hm-rega.0.33328",
"type": "state",
"common": {
"name": "WP_Aussentemperatur",
"type": "number",
"read": true,
"write": true,
"role": "state",
"min": 0,
"max": 65000,
"custom": {
"influxdb.0": {
"enabled": true,
"storageType": "",
"aliasId": "",
"debounceTime": 0,
"blockTime": 0,
"changesOnly": true,
"changesRelogInterval": "0",
"changesMinDelta": "0",
"ignoreBelowNumber": "",
"disableSkippedValueLogging": false,
"enableDebugLogs": false,
"debounce": "1000"
}
}
},
"native": {
"Name": "WP_Aussentemperatur",
"TypeName": "VARDP",
"DPInfo": "",
"ValueMin": 0,
"ValueMax": 65000,
"ValueUnit": "",
"ValueType": 4,
"ValueSubType": 0,
"ValueList": ""
},
"acl": {
"object": 1636,
"state": 1636,
"owner": "system.user.admin",
"ownerGroup": "system.group.administrator"
},
"from": "system.adapter.admin.0",
"user": "system.user.admin",
"ts": 1704810224300
} -
@homoran sagte in Werte nach Homematic übertragen:
@ronniboy sagte in Werte nach Homematic übertragen:
an die Homematic
ist das eine SysVar?

@ronniboy sagte in Werte nach Homematic übertragen:
wird der Wert auch an die CCU weitergeleitet.
die SysVar(??) ändert sich auch?
wenn ich in IOBROKER den Werte händisch ändere kommt der Wert auch in der CCU richtig an
@ronniboy sagte in Werte nach Homematic übertragen:
Sobald ich den Skript starte
im 10 Sekundentakt?
und sofort wieder den Wert einlesen, der noch nicht fertig geschrieben ist?10 sec habe ich nur zum Testen damit ich im DEBUG etwas sehen.
mir ist aufgefallen das die anderen Skripte auch keine Werte mehr übertragen. Hier muss also ein anderes grundsätzliches Problem vorliegen
-
@ronniboy
Ändere in der CCU den Minimalwert auf einen negativen Wert. Der Minimalwert von 0 wurde von ioBroker in den Datenpunkt übernommen.
Die Maßeinheit fehlt auch.@paul53 sagte in Werte nach Homematic übertragen:
@ronniboy
Ändere in der CCU den Minimalwert auf einen negativen Wert. Der Minimalwert von 0 wurde von ioBroker in den Datenpunkt übernommen.
Die Maßeinheit fehlt auch.Danke das wars
beim Erstellen des Skripts war es draussen noch über 0°Graddas Problem sitzt immer vor dem Bildschirm