Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Blockly Mehrfachtrigger Lichtsteuerung

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    2.9k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.1k

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.4k

Blockly Mehrfachtrigger Lichtsteuerung

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
30 Beiträge 3 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 3 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • paul53P paul53

    @takahara sagte: Wenn ich jetzt noch den Shelly Switch auf FALSE schalten möchte, wenn ** Lichtszenario_Soundsystem** = FALSE ist,

    Blockly_temp.JPG

    "Switch" = Shelly

    T Offline
    T Offline
    Takahara
    schrieb am zuletzt editiert von
    #21

    @paul53 : Ich bin gerade wieder am testen und habe das Blockly dahin angepasst, dass der Helligkeitswert des Präsenzmelders in der Push-Nachricht mit ausgegeben wird.

    2023-12-20 13_26_53-javascript - smarthomeraspi.png

    Laut Push-Nachricht ist dieser Wert 42.8. Warum wird das Licht bei diesem Helligkeitswert eingeschaltet? Wird die gemessene Helligkeit beim Einschalten der Lampen berücksichtig? Sprich, nur wenn dunkel = TRUE ist, soll das Licht eingeschaltet werden.

    Müsste dieser Block:
    2023-12-20 13_31_15-javascript - smarthomeraspi.png
    Dann nicht so umgeschrieben werden?

    2023-12-20 13_32_08-javascript - smarthomeraspi.png

    paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • T Takahara

      @paul53 : Ich bin gerade wieder am testen und habe das Blockly dahin angepasst, dass der Helligkeitswert des Präsenzmelders in der Push-Nachricht mit ausgegeben wird.

      2023-12-20 13_26_53-javascript - smarthomeraspi.png

      Laut Push-Nachricht ist dieser Wert 42.8. Warum wird das Licht bei diesem Helligkeitswert eingeschaltet? Wird die gemessene Helligkeit beim Einschalten der Lampen berücksichtig? Sprich, nur wenn dunkel = TRUE ist, soll das Licht eingeschaltet werden.

      Müsste dieser Block:
      2023-12-20 13_31_15-javascript - smarthomeraspi.png
      Dann nicht so umgeschrieben werden?

      2023-12-20 13_32_08-javascript - smarthomeraspi.png

      paul53P Offline
      paul53P Offline
      paul53
      schrieb am zuletzt editiert von paul53
      #22

      @takahara sagte: Dann nicht so umgeschrieben werden?

      Das war mein erster Vorschlag, da ich davon ausgegangen bin, dass das Licht bei ausreichender Helligkeit auch bei Bewegung nicht eingeschaltet werden soll. Du hast es danach allerdings anders beschrieben:

      Das Licht soll eingeschaltet werden, wenn Bewegung1 oder Bewegung2 oder die Helligkeit unter X% fällt (nur wenn eine Person im Raum ist) getriggert wurden.

      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

      T 2 Antworten Letzte Antwort
      0
      • paul53P paul53

        @takahara sagte: Dann nicht so umgeschrieben werden?

        Das war mein erster Vorschlag, da ich davon ausgegangen bin, dass das Licht bei ausreichender Helligkeit auch bei Bewegung nicht eingeschaltet werden soll. Du hast es danach allerdings anders beschrieben:

        Das Licht soll eingeschaltet werden, wenn Bewegung1 oder Bewegung2 oder die Helligkeit unter X% fällt (nur wenn eine Person im Raum ist) getriggert wurden.

        T Offline
        T Offline
        Takahara
        schrieb am zuletzt editiert von
        #23

        @paul53: Ich hatte mich nicht eindeutig ausgedrückt. Danke dir.

        T 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • T Takahara

          @paul53: Ich hatte mich nicht eindeutig ausgedrückt. Danke dir.

          T Offline
          T Offline
          Takahara
          schrieb am zuletzt editiert von
          #24

          @paul53 : Ich habe noch eine Frage.

          2023-12-20 22_03_39-javascript - smarthomeraspi.png

          Ich setze den Datenpunkt Lichtszenario_TV auf TRUE, wenn der aktuelle Stromverbrauch >0,26A ist. Dieser Stromwert muss ja höher sein, wie die Stromaufnahme im Standby-Betrieb, da ich die Spannungsversorgung um Standby-Betrieb ja über den Shelly abschalten möchte,

          Heute Abend ist mir aufgefallen, dass die Spannungszufuhr zu Steckdose über den Shelly unmittelbar wieder ausgeschaltet wird. Da die Stromaufnahme im Standby-Betrieb unter der Schwelle von 0.26A liegt.

          Die Schwelle noch weiter zu reduzieren führt nur dazu, dass der Verbraucher nicht mehr ausgeschaltet wird.

          Wie könnte ich das Problem noch lösen? Kann man eine Verzögerung einbauen, die das Ausschalten um X-Sekunden / Minuten verzögert und wenn in der Zwischenzeit (während die Verzögerung noch läuft) ein Stromwert gemessen wird, der oberhalb der Schaltschwelle liegt, diese Verzögerung abgebrochen wird?

          paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • T Takahara

            @paul53 : Ich habe noch eine Frage.

            2023-12-20 22_03_39-javascript - smarthomeraspi.png

            Ich setze den Datenpunkt Lichtszenario_TV auf TRUE, wenn der aktuelle Stromverbrauch >0,26A ist. Dieser Stromwert muss ja höher sein, wie die Stromaufnahme im Standby-Betrieb, da ich die Spannungsversorgung um Standby-Betrieb ja über den Shelly abschalten möchte,

            Heute Abend ist mir aufgefallen, dass die Spannungszufuhr zu Steckdose über den Shelly unmittelbar wieder ausgeschaltet wird. Da die Stromaufnahme im Standby-Betrieb unter der Schwelle von 0.26A liegt.

            Die Schwelle noch weiter zu reduzieren führt nur dazu, dass der Verbraucher nicht mehr ausgeschaltet wird.

            Wie könnte ich das Problem noch lösen? Kann man eine Verzögerung einbauen, die das Ausschalten um X-Sekunden / Minuten verzögert und wenn in der Zwischenzeit (während die Verzögerung noch läuft) ein Stromwert gemessen wird, der oberhalb der Schaltschwelle liegt, diese Verzögerung abgebrochen wird?

            paul53P Offline
            paul53P Offline
            paul53
            schrieb am zuletzt editiert von
            #25

            @takahara sagte: die Spannungszufuhr zu Steckdose über den Shelly unmittelbar wieder ausgeschaltet wird.

            Beim Einschalten des Shelly? Stromspitze beim Einschalten? Dann versuche mal

            Blockly_temp.JPG

            Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
            Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

            T 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • paul53P paul53

              @takahara sagte: die Spannungszufuhr zu Steckdose über den Shelly unmittelbar wieder ausgeschaltet wird.

              Beim Einschalten des Shelly? Stromspitze beim Einschalten? Dann versuche mal

              Blockly_temp.JPG

              T Offline
              T Offline
              Takahara
              schrieb am zuletzt editiert von
              #26

              @paul53 Hallo Paul, ich hätte noch eine weitere Frage zum Blockly und hoffe du magst mir nochmal helfen.

              Die drei Trigger sind ja:

              • Bewegungserkennung / Nicht-Erkennung Präsenzmelder
              • Helligkeit Präsenzmelder
              • Bewegungserkennung / Nicht-Erkennung Bewegungsmelder

              Wenn die Helligkeit jetzt steigen sollte während das Licht AN ist, ist die Systemvariable dunkel FALSE.

              2023-12-27 19_22_59-Window.png

              Im nächsten Block (prüfe...) wird die Systemvariable dunkel FALSE sein.

              Wie könnte ich die Beleuchtung ausschalten, wenn die Präsenz-/ Bewegungsmelder zwar noch Anwesenheit im Raum feststellen allerdings die Helligkeit so hoch ist, dass ich keine künstliche Beleuchtung mehr benötige?
              Was ich damit sagen möchte, ist das Licht auszuschalten, falls es morgens noch in der Dunkelheit aktiviert wurde. Es über den Tag dann aber heller wird, um dann das Licht auszuschalten?

              2023-12-27 19_17_49-Window.png

              Vielen Dank

              Takahara

              T 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • T Takahara

                @paul53 Hallo Paul, ich hätte noch eine weitere Frage zum Blockly und hoffe du magst mir nochmal helfen.

                Die drei Trigger sind ja:

                • Bewegungserkennung / Nicht-Erkennung Präsenzmelder
                • Helligkeit Präsenzmelder
                • Bewegungserkennung / Nicht-Erkennung Bewegungsmelder

                Wenn die Helligkeit jetzt steigen sollte während das Licht AN ist, ist die Systemvariable dunkel FALSE.

                2023-12-27 19_22_59-Window.png

                Im nächsten Block (prüfe...) wird die Systemvariable dunkel FALSE sein.

                Wie könnte ich die Beleuchtung ausschalten, wenn die Präsenz-/ Bewegungsmelder zwar noch Anwesenheit im Raum feststellen allerdings die Helligkeit so hoch ist, dass ich keine künstliche Beleuchtung mehr benötige?
                Was ich damit sagen möchte, ist das Licht auszuschalten, falls es morgens noch in der Dunkelheit aktiviert wurde. Es über den Tag dann aber heller wird, um dann das Licht auszuschalten?

                2023-12-27 19_17_49-Window.png

                Vielen Dank

                Takahara

                T Offline
                T Offline
                Takahara
                schrieb am zuletzt editiert von
                #27

                @paul53 :

                Ich denke, dass ich meine Frage mir beantworten konnte.

                Da die Variable dunkel bei Überschreitung der Helligkeit falsch ist. Somit sollte auch die Prüf-Bedingung falsch sein und Licht auf 0 setzen. Was zum Ausschalten der Beleuchtung führt, obwohl noch Präsenz im Raum festgestellt wird.

                2023-12-28 17_12_49-javascript - smarthomeraspi.png

                VG
                Takahara

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • paul53P paul53

                  @takahara sagte: Dann nicht so umgeschrieben werden?

                  Das war mein erster Vorschlag, da ich davon ausgegangen bin, dass das Licht bei ausreichender Helligkeit auch bei Bewegung nicht eingeschaltet werden soll. Du hast es danach allerdings anders beschrieben:

                  Das Licht soll eingeschaltet werden, wenn Bewegung1 oder Bewegung2 oder die Helligkeit unter X% fällt (nur wenn eine Person im Raum ist) getriggert wurden.

                  T Offline
                  T Offline
                  Takahara
                  schrieb am zuletzt editiert von Takahara
                  #28

                  @paul53: Hallo Paul, in der "setze Licht auf, prüfe-Bedingung wird in diesem Blockly-Script das Licht nur eingeschaltet wenn es dunkel ist und mindestens ein Bewegungsmelder eine Bewegung erkannt hat. Das ist so auch gewollt und funktioniert super.

                  Ich würde das Blockly-Script nun gerne dahin erweitern, dass weiterhin das Licht an geht wenn nur ein Bewegungsmelder eine Bewegung erkannt hat. Es soll allerdings nur ausgehen, wenn keiner der beiden Bewegungsmelder keine Bewegung mehr erkannt hat.

                  Wenn ich den ODER Baustein, gegen einen UND Baustein tausche, habe ich zwar das Problem beim Ausschalten gelöst, allerdings handle ich mir damit das Problem ein, dass das Licht nur eingeschaltet wird, wenn beide Bewegungsmelder eine Bewegung erkannt haben.

                  Hättest du noch eine Idee, wie ich das Problem lösen könnte?

                  2024-01-02 18_24_22-Window.png

                  Vielen Dank
                  Takahara

                  paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • T Takahara

                    @paul53: Hallo Paul, in der "setze Licht auf, prüfe-Bedingung wird in diesem Blockly-Script das Licht nur eingeschaltet wenn es dunkel ist und mindestens ein Bewegungsmelder eine Bewegung erkannt hat. Das ist so auch gewollt und funktioniert super.

                    Ich würde das Blockly-Script nun gerne dahin erweitern, dass weiterhin das Licht an geht wenn nur ein Bewegungsmelder eine Bewegung erkannt hat. Es soll allerdings nur ausgehen, wenn keiner der beiden Bewegungsmelder keine Bewegung mehr erkannt hat.

                    Wenn ich den ODER Baustein, gegen einen UND Baustein tausche, habe ich zwar das Problem beim Ausschalten gelöst, allerdings handle ich mir damit das Problem ein, dass das Licht nur eingeschaltet wird, wenn beide Bewegungsmelder eine Bewegung erkannt haben.

                    Hättest du noch eine Idee, wie ich das Problem lösen könnte?

                    2024-01-02 18_24_22-Window.png

                    Vielen Dank
                    Takahara

                    paul53P Offline
                    paul53P Offline
                    paul53
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #29

                    @takahara sagte: Es soll allerdings nur ausgehen, wenn keiner der beiden Bewegungsmelder keine Bewegung mehr erkannt hat.

                    Das macht es durch die ODER-Verknüpfung.
                    Braucht man eine zusätzliche Ausschaltverzögerung?

                    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                    T 1 Antwort Letzte Antwort
                    1
                    • paul53P paul53

                      @takahara sagte: Es soll allerdings nur ausgehen, wenn keiner der beiden Bewegungsmelder keine Bewegung mehr erkannt hat.

                      Das macht es durch die ODER-Verknüpfung.
                      Braucht man eine zusätzliche Ausschaltverzögerung?

                      T Offline
                      T Offline
                      Takahara
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #30

                      @paul53 sagte: "Das macht es durch die ODER-Verknüpfung."

                      Du hast recht. False & TRUE = TRUE bei einer ODER Verknüpfung. Danke dir.

                      Ich glaube mein Fehler liegt an den Einstellungen der Helligkeitsmessung des Bewegungsmelders. Vermute, dass wenn das Licht eingeschaltet ist, erfolgt noch eine weitere Helligkeitsmessung. Diese überschreitet dann den Schwellwert und setzt die Variable dunkel auf FALSE. Somit wird dann das Licht ausgeschaltet.

                      @paul53 sagte: "Braucht man eine zusätzliche Ausschaltverzögerung?":

                      Ich würde die Ausschaltverzögerung wie folgt lösen:

                      2024-01-02 20_47_46-Window.png

                      Frage: Beim ersten Durchlaufen des Blockly-Scriptes und Licht ungleich Wert vom Objekt EG_WZ_SL:3.Level und Licht > 0 wird der "steuere Befehl" für 30 Sekunden verzögert.
                      Was passiert, wenn während dieser 30 Sekunden ein erneuter Trigger kommt?
                      a) timeout wird abgebrochen und steuere-Befehl wird nicht ausgeführt
                      b) timeout wird wieder auf 30 Sekunden zurückgesetzt und anschließend der steuere-Befehl wird ausgeführt

                      VG
                      Takahara

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      Antworten
                      • In einem neuen Thema antworten
                      Anmelden zum Antworten
                      • Älteste zuerst
                      • Neuste zuerst
                      • Meiste Stimmen


                      Support us

                      ioBroker
                      Community Adapters
                      Donate
                      FAQ Cloud / IOT
                      HowTo: Node.js-Update
                      HowTo: Backup/Restore
                      Downloads
                      BLOG

                      418

                      Online

                      32.6k

                      Benutzer

                      82.3k

                      Themen

                      1.3m

                      Beiträge
                      Community
                      Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                      ioBroker Community 2014-2025
                      logo
                      • Anmelden

                      • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                      • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                      • Erster Beitrag
                        Letzter Beitrag
                      0
                      • Home
                      • Aktuell
                      • Tags
                      • Ungelesen 0
                      • Kategorien
                      • Unreplied
                      • Beliebt
                      • GitHub
                      • Docu
                      • Hilfe