      Hallo Freunde
      Folgendes Senario: Ich habe einen EBZ DD3 BZ06 ETA-SMZ1 Zähler und ein Balkonkraftwerk. Mein Zähler kann A+ als auch A- anzeigen. Hat er im übrigen auch schon gemacht. Nun habe ich meinen Hichi Lesekopf installiert. Habe "meiner Meinung" das richjtige Skript reinkopiert. Und es läuft auch. Also er zeigt ein paar Daten an. Den Zählerstand Bezug 1+2 und den momentanen Verbrauch. Irgendwie zeigt er aber nicht alle Daten an und das verstehe ich nicht. Er zeigt überhaupt nicht den Bereich 2.8.0, 2.8.1, 2.8.2. Wenn ich durch das Menü des Stromzählers mit der Taschenlampe klicke, taucht es auch nirgends auf. Nun bin ich mir nicht mehr sicher ob ich da irgendwas verstellt habe.
      Wenn ich mit der Taschenlampe durch das Menü klicke kommt folgendes:
      info p
      info e
      info clr
      hi5 clr
      inf on
      p on
      pin off
      Das Skript habe ich von Smartmeter interface

      >D
      >B
      TelePeriod 30
      =>sensor53 r
      >M 1
      ; Device: eBZ DD3 2R06 ODZ1
      ; protocol is D0 OBIS ASCII
      ; 9600@7E1 for OP-type devices, 9600@8N1 for SM-type devices
      +1,3,o,0,9600,SM,1
      ; Zählerstand zu +A, tariflos, 
      ; Zählerstände Auflösung 10 µW*h (6 Vorkomma- und 8 Nachkommastellen)
      1,1-0:1.8.0*255(@0.001,Energie Bezung,Wh,1_8_0,8
      ; Zählerstand zu +A, Tarif 1
      1,1-0:1.8.1*255(@0.001,Energie Bezung T1,Wh,1_8_1,8
      ; Zählerstand zu +A, Tarif 2
      1,1-0:1.8.2*255(@0.001,Energie Bezung T2,Wh,1_8_2,8
      ; Zählerstand zu -A, tariflos
      1,1-0:2.8.0*255(@0.001,Energie Export,Wh,2_8_0,8
      ; Summe der Momentan-Leistungen in allen Phasen, Auflösung 0,01W (5 Vorkomma- und 2 Nachkommastellen)
      1,1-0:16.7.0*255(@1,Leistung,W,16_7_0,18
      ; Momentane Leistung in Phase Lx, Auflösung 0,01W (5 Vorkomma- und 2 Nachkommastellen)
      1,1-0:36.7.0*255(@1,Leistung L1,W,36_7_0,18
      1,1-0:56.7.0*255(@1,Leistung L2,W,56_7_0,18
      1,1-0:76.7.0*255(@1,Leistung L3,W,76_7_0,18
      ; Spannung in Phase Lx, Auflösung 0,1V (nur über MSB)
      1,1-0:32.7.0*255(@1,Spannung L1,V,32_7_0,1
      1,1-0:52.7.0*255(@1,Spannung L2,V,52_7_0,1
      1,1-0:72.7.0*255(@1,Spannung L3,V,72_7_0,1
      ; Statuswort, 4 Byte Information über den Betriebszustand, HEX string
      ; tasmota can decode one string per device only!
      ;1,1-0:96.5.0*255(@#),Status1,,96_5_0,0
      ;1,1-0:96.8.0*255(@#),Status2,,96_8_0,0
      ; Geräte-Identifikation, Nach DIN 43863-5 
      1,1-0:96.1.0*255(@#),Identifikation,,96_1_0,0
      ;1,1-0:0.0.0*255(@#),Identifikation,,0_0_0,0
      #
      

      Wenn ich in der Console sensor53 d1 angebe kommt das

      15:30:16.998 : 77 07 01 00 4c 07 00 ff 01 01 62 1b 52 fe 55 00 00 4f cc 01 01 01 63 ee dc 00 76 05 02 f2 37 1b 62 00 62 00 72 65 00 00 
      15:30:17.022 : 77 01 0b 09 01 45 42 5a 01 00 1a 01 f2 01 72 62 01 65 00 7d b5 72 79 
      15:30:17.039 : 77 07 81 81 c7 82 03 ff 01 01 01 01 04 45 42 5a 01 
      15:30:17.067 : 77 07 01 00 00 00 09 ff 01 01 01 01 0b 09 01 45 42 5a 01 00 1a 01 f2 01 
      15:30:17.092 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 64 01 01 80 01 62 1e 52 fb 69 00 00 00 0a 1a ae 59 0a 01 
      15:30:17.114 : 77 07 01 00 01 08 01 ff 01 01 62 1e 52 00 65 00 06 9b 52 01 
      15:30:17.134 : 77 07 01 00 01 08 02 ff 01 01 62 1e 52 00 65 00 00 03 e3 01 
      15:30:17.155 : 77 07 01 00 10 07 00 ff 01 01 62 1b 52 fe 55 00 00 4e a1 01 
      15:30:17.176 : 77 07 01 00 24 07 00 ff 01 01 62 1b 52 fe 55 00 00 00 00 01 
      15:30:17.197 : 77 07 01 00 38 07 00 ff 01 01 62 1b 52 fe 55 00 00 00 00 01 
      15:30:18.314 : 77 07 01 00 4c 07 00 ff 01 01 62 1b 52 fe 55 00 00 4e a1 01 01 01 63 73 83 00 76 05 02 f2 37 21 62 00 62 00 72 65 00 00 
      15:30:18.316 : 77 01 0b 09 01 45 42 5a 01 00 1a 01 f2 01 72 62 01 65 00 7d b5 73 79 
      15:30:18.319 : 77 07 81 81 c7 82 03 ff 01 01 01 01 04 45 42 5a 01 
      15:30:18.321 : 77 07 01 00 00 00 09 ff 01 01 01 01 0b 09 01 45 42 5a 01 00 1a 01 f2 01 
      15:30:18.324 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 64 01 01 80 01 62 1e 52 fb 69 00 00 00 0a 1a ae 6f 80 01 
      15:30:18.326 : 77 07 01 00 01 08 01 ff 01 01 62 1e 52 00 65 00 06 9b 52 01 
      15:30:18.328 : 77 07 01 00 01 08 02 ff 01 01 62 1e 52 00 65 00 00 03 e3 01 
      15:30:18.331 : 77 07 01 00 10 07 00 ff 01 01 62 1b 52 fe 55 00 00 50 dd 01 
      15:30:18.333 : 77 07 01 00 24 07 00 ff 01 01 62 1b 52 fe 55 00 00 00 00 01 
      15:30:18.335 : 77 07 01 00 38 07 00 ff 01 01 62 1b 52 fe 55 00 00 00 00 01 
      

      Ich hoffe ich habe alles angegeben was ihr baucht um mir zu helfen ....Scrren Hichi.png

      Homoran Ralla66 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Homoran
        Homoran Global Moderator Administrators @Olli77 last edited by

        @olli77 sagte in Hichi Lesekopf Probleme:

        Nun habe ich meinen Hichi Lesekopf installiert.

        welchen?
        anscheinend den mit Wifi/Tasmota

        @olli77 sagte in Hichi Lesekopf Probleme:

        Das Skript h

        ist Tasmota oder iobroker?

        O 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Ralla66
          Ralla66 Most Active @Olli77 last edited by Ralla66

          @olli77

          fehlt ja L1 und L2, dann ist das script falsch.
          Script ist ja für den 2R06 ODZ1
          Kannste nur eins selber basteln.

          O 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • O
            Olli77 @Homoran last edited by

            @homoran Richtig das ist der WIFI Tasmota und das skript ist Tasmota

            Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Homoran
              Homoran Global Moderator Administrators @Olli77 last edited by

              @olli77 also lag ich mit offTopic nicht falsch

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • O
                Olli77 @Ralla66 last edited by

                @ralla66 Oh man mit sowas kenne ich mich ja gar nicht aus ...vielleicht ist hier ja jemand der den gleichen hat....

                Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Ralla66
                  Ralla66 Most Active @Olli77 last edited by Ralla66

                  @olli77

                  schwierig,
                  hier scheint die 36 und 56 falsch zu sein

                  1,1-0:36.7.0255(@1,Leistung L1,W,36_7_0,18
                  1,1-0:56.7.0
                  255(@1,Leistung L2,W,56_7_0,18

                  das geht ja
                  1,1-0:76.7.0*255(@1,Leistung L3,W,76_7_0,18

                  wenn 76 geht würde ich testen
                  76 - 18 ist 58, dann testen statt 56 die 57 oder 58

                  Link von der Zählerbeschreibung ?

                  O 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • O
                    Olli77 @Ralla66 last edited by

                    @ralla66
                    https://tasmota.github.io/docs/Smart-Meter-Interface/#easymeter-q3d-q3da1024-obis

                    Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Ralla66
                      Ralla66 Most Active @Olli77 last edited by

                      @olli77

                      nicht Tasmota, Beschreibung vom Zähler selbst mit den Obis Werten 🙂

                      O 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • O
                        Olli77 @Ralla66 last edited by

                        @ralla66
                        Meinst das oder brauchst du die ganze Beschreibung
                        dd3.png

                        Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Ralla66
                          Ralla66 Most Active @Olli77 last edited by Ralla66

                          @olli77

                          ja sowas,
                          dort steht ja momentane Leistung für L1 ist 36, L2 ist 56, L3 ist 76.
                          Also ist das script ja für andere Zähler ok.
                          Dann müssen die Werte für L1 und L2 für deinen Zähler gefunden werden.
                          Wenn nix hilft teste für 36 ab Zahl 30, dann 31 usw.
                          Eben scprit umschreiben.

                          Ist
                          1,1-0:36.7.0255(@1,Leistung L1,W,36_7_0,18
                          ersetzt du mit
                          1,1-0:30.7.0255(@1,Leistung L1,W,30_7_0,18
                          dann
                          1,1-0:31.7.0255(@1,Leistung L1,W,31_7_0,18 usw

                          bis der Watt Wert passt

                          oder die richtige Anleitung finden 🙂

                          O 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • O
                            Olli77 @Ralla66 last edited by

                            @ralla66 Probiere mich und melde mich wieder Danke und guten Rutsch

                            Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Ralla66
                              Ralla66 Most Active @Olli77 last edited by

                              @olli77

                              Dir auch, man ließt sich ------------------------------------------------------>

                              O 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • O
                                Olli77 @Ralla66 last edited by

                                @ralla66
                                Habe grade bemerkt das ich dir das falsche Skript kopiert habe ....

                                >D
                                >B
                                ;TelePeriod 30
                                =>sensor53 r
                                >M 1
                                ; Device: eBZ DD3 2R06 DTA SMZ1
                                ; protocol is D0 SML HEX
                                ; 9600@7E1 for OP-type devices, 9600@8N1 for SM-type devices
                                +1,3,s,0,9600,SML,1
                                ; Zählerstand zu +A, tariflos, 
                                ; Zählerstände Auflösung 10 µW*h (6 Vorkomma- und 8 Nachkommastellen)
                                1,77070100010800FF@100000000,Energie Bezug,kWh,1_8_0,8
                                ; Zählerstand zu +A, Tarif 1
                                1,77070100010801FF@100000000,Energie Bezug T1,kWh,1_8_1,8
                                ; Zählerstand zu +A, Tarif 2
                                1,77070100010802FF@100000000,Energie Bezug T2,kWh,1_8_2,8
                                ; Zählerstand zu -A, tariflos
                                1,77070100020800FF@100000000,Energie Export,kWh,2_8_0,8
                                ; Summe der Momentan-Leistungen in allen Phasen, Auflösung 0,01W (5 Vorkomma- und 2 Nachkommastellen)
                                1,77070100100700FF@1,Leistung,W,16_7_0,16
                                ; Momentane Leistung in Phase Lx, Auflösung 0,01W (5 Vorkomma- und 2 Nachkommastellen)
                                1,77070100240700FF@1,Leistung L1,W,36_7_0,16
                                1,77070100380700FF@1,Leistung L2,W,56_7_0,16
                                1,770701004C0700FF@1,Leistung L3,W,76_7_0,16
                                ; Spannung in Phase Lx, Auflösung 0,1V (nur über MSB)
                                ;1,77070100200700FF@1,Spannung L1,V,32_70,1
                                ;1,77070100340700FF@1,Spannung L2,V,52_7_0,1
                                ;1,77070100480700FF@1,Spannung L3,V,72_7_0,1
                                ; Statuswort, 4 Byte Information über den Betriebszustand, HEX string
                                ; tasmota can decode one string per device only!
                                ;1,1-0:96.5.0*255@#),Status1,,96_5_0,0
                                ;1,1-0:96.8.0*255@#),Status2,,96_8_0,0
                                ; Geräte-Identifikation, Nach DIN 43863-5 
                                1,77070100000009FF@#),Identifikation,,96_1_0,0
                                ;1,77070100000000FF@#),Identifikation,,0_0_0,0
                                #
                                

                                Das war das richtige ....habe mal probiert bei L1 die 36 von 30 bis 39 zu testen ...kein Erfolg

                                Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Ralla66
                                  Ralla66 Most Active @Olli77 last edited by

                                  @olli77

                                  ok, weiteres Rätselraten bringt da nix mehr.
                                  Bleibt nur andere Anleitung, Tante Google oder Werte mitschneiden.
                                  Ok suche hier auch noch ne Option.

                                  O 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • O
                                    Olli77 @Ralla66 last edited by Olli77

                                    @ralla66 Habe beim lesen der Betriebsanleitung vielleicht ein möglichen Fehler
                                    Ich habe einen DD3 BZ06 ETA SMZ1 Zähler
                                    ddr1.png

                                    Somit habe ich einen Eintarifzähler. T2 wäre dann der Zählerstand A- also alles was ich exportiert habe. Richtig?
                                    Irgendwo im Netz stand das es 2 Tarife sind (Tag T1, Nacht T2)

                                    Desweiteren BZ 06 (Bezugszähler mit 60A) der hat nur 1.8.0
                                    Der R2XX ist ein Zweirichtungszähler mit 1.8.0 und 2.8.0

                                    Mich wundert es trotzdem noch Warum L1 und L2 nicht angezeigt werden

                                    Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Homoran
                                      Homoran Global Moderator Administrators @Olli77 last edited by

                                      @olli77 sagte in Hichi Lesekopf Probleme:

                                      Somit habe ich einen Eintarifzähler.

                                      nicht ur Eintarif, sondern auch nur Einrichtungszähler.

                                      Der wird nicht viele Datenpunkte haben

                                      O 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • O
                                        Olli77 @Homoran last edited by

                                        @homoran Richtig Ich kann mich aber Erinnern das ich den Zähler bekommen habe und oben und der Ecke Stand L1, L2, L3, nun steht da nur noch L3....

                                        Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Homoran
                                          Homoran Global Moderator Administrators @Olli77 last edited by

                                          @olli77 Ei zelphasen wären Luxus. Die Daten muss der Netzbetreiber nicht freischalten.
                                          Bei deinem Zähler wäre ein Gesamtzählerstand und ein Momentanverbrauch üblich.
                                          zusätzlich noch Seriennunmmer und Zählertyp

                                          O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • O
                                            Olli77 @Homoran last edited by

                                            @homoran Ja die Daten habe ich ja ...Dachte man könnte noch sehen Was auf L1 und L2 los ist und vielleicht wann er auf A- ist und wieviel dort eingespeist wird

                                            Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            869
                                            Online

                                            31.9k
                                            Users

                                            80.1k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            tasmota hichi ebz ir lesekopf
                                            4
                                            24
                                            1611
                                            Loading More Posts