SMA Tripower - abfangen von unplausiblen Werten
-
Hallo zusammen,
ich nutze den iobroker erst seit kurzer Zeit und bin somit noch mit vielen Details nicht vertraut.Mein System:
admin: v6.12.0
modbus: v5.0.11
Node.js: v18.18.2
NPM: 9.8.1
läuft unter Win10 64bit
SMA TripowerIch möchte mir ein kleine Visualisierung meiner PV Anlage (Komponenten von SMA) und meiner AVM DECT
Komponenten mit Vis2 aufbauen und habe mit Hilfe des Forums geschafft, alle Abfragen zum Laufen bekommen.Ein Problem konnte ich bisher noch nicht lösen. Im ausgeschalteten Zustand (nachts) liefert der Modbus bei meinen
abgefragten SMA-Registern sehr hohe Werte zurück wie z.B. das Register 30775 Wirkleistung.
Bei der Modbus Instanz konnte ich eine Formel eintragen, die ich hier im Forum gefunden habe. Das hat bewirkt, das echart die unplausiblen Werte unterdrückt.

Leider hat dies keine Auswirkungen auf die Darstellung in Vis2.
Da greife ich ja auf über die Objekt ID auf dies zurück.

Und hier müsste ich wahrscheinlich unter dem Punkt "Function" auch eine Begrenzung der Werte eingeben.
Keine Ahnung, wie das gemacht wird. Direktes Eingeben in der Zeile "30775 - Wirkleistung" geht nicht.Wäre super, wenn mir jemand bei der Lösung helfen könnte.
Gruß Andi
-
Hallo zusammen,
ich nutze den iobroker erst seit kurzer Zeit und bin somit noch mit vielen Details nicht vertraut.Mein System:
admin: v6.12.0
modbus: v5.0.11
Node.js: v18.18.2
NPM: 9.8.1
läuft unter Win10 64bit
SMA TripowerIch möchte mir ein kleine Visualisierung meiner PV Anlage (Komponenten von SMA) und meiner AVM DECT
Komponenten mit Vis2 aufbauen und habe mit Hilfe des Forums geschafft, alle Abfragen zum Laufen bekommen.Ein Problem konnte ich bisher noch nicht lösen. Im ausgeschalteten Zustand (nachts) liefert der Modbus bei meinen
abgefragten SMA-Registern sehr hohe Werte zurück wie z.B. das Register 30775 Wirkleistung.
Bei der Modbus Instanz konnte ich eine Formel eintragen, die ich hier im Forum gefunden habe. Das hat bewirkt, das echart die unplausiblen Werte unterdrückt.

Leider hat dies keine Auswirkungen auf die Darstellung in Vis2.
Da greife ich ja auf über die Objekt ID auf dies zurück.

Und hier müsste ich wahrscheinlich unter dem Punkt "Function" auch eine Begrenzung der Werte eingeben.
Keine Ahnung, wie das gemacht wird. Direktes Eingeben in der Zeile "30775 - Wirkleistung" geht nicht.Wäre super, wenn mir jemand bei der Lösung helfen könnte.
Gruß Andi
Ich habe das gleiche Problem und habe das über einen Umweg gelöst.
Bei mir läuft noch eine NodeRed Instanz, die Werte vom Wechselrichter habe ich als Eingangsnode gewählt und danach einen Switch der nur Werte zwischen 0 und 20000W durchlässt.
Wenn du später auch noch in NodeRed Schaltungen bauen willst, dann ist das eine schnelle und "saubere" Lösung
-
Ich habe das gleiche Problem und habe das über einen Umweg gelöst.
Bei mir läuft noch eine NodeRed Instanz, die Werte vom Wechselrichter habe ich als Eingangsnode gewählt und danach einen Switch der nur Werte zwischen 0 und 20000W durchlässt.
Wenn du später auch noch in NodeRed Schaltungen bauen willst, dann ist das eine schnelle und "saubere" Lösung
-
Kannst du mir dazu mehr Infos geben. Ich bin wie gesagt noch absoluter Laie.
Beispiel mit Bildern wäre sehr hilfreich.Danke dir
Reiche ich heute am späten Nachmittag nach.
NodeRed ist super, am Handy aber eine reine Zumutung :)
-
Hallo zusammen,
ich nutze den iobroker erst seit kurzer Zeit und bin somit noch mit vielen Details nicht vertraut.Mein System:
admin: v6.12.0
modbus: v5.0.11
Node.js: v18.18.2
NPM: 9.8.1
läuft unter Win10 64bit
SMA TripowerIch möchte mir ein kleine Visualisierung meiner PV Anlage (Komponenten von SMA) und meiner AVM DECT
Komponenten mit Vis2 aufbauen und habe mit Hilfe des Forums geschafft, alle Abfragen zum Laufen bekommen.Ein Problem konnte ich bisher noch nicht lösen. Im ausgeschalteten Zustand (nachts) liefert der Modbus bei meinen
abgefragten SMA-Registern sehr hohe Werte zurück wie z.B. das Register 30775 Wirkleistung.
Bei der Modbus Instanz konnte ich eine Formel eintragen, die ich hier im Forum gefunden habe. Das hat bewirkt, das echart die unplausiblen Werte unterdrückt.

Leider hat dies keine Auswirkungen auf die Darstellung in Vis2.
Da greife ich ja auf über die Objekt ID auf dies zurück.

Und hier müsste ich wahrscheinlich unter dem Punkt "Function" auch eine Begrenzung der Werte eingeben.
Keine Ahnung, wie das gemacht wird. Direktes Eingeben in der Zeile "30775 - Wirkleistung" geht nicht.Wäre super, wenn mir jemand bei der Lösung helfen könnte.
Gruß Andi
@andi19562 nutze doch einfach den alias adapter dafür..nodered NUR für diese Kleinigkeit ist bissel oversize
-
Reiche ich heute am späten Nachmittag nach.
NodeRed ist super, am Handy aber eine reine Zumutung :)
-
@andi19562 nutze doch einfach den alias adapter dafür..nodered NUR für diese Kleinigkeit ist bissel oversize
-
-