NEWS
Fronius Symo Gen24: minSOC einstellen
-
Vielen Dank für deine Hilfe. Du hast mir vermutlich Stunden Arbeit und Grübeln erspart.
Die Modbus-Register hätte ich gerne früher gehabt. In mühevoller Fleißarbeit habe ich offenbar dieselbe qualvolle Arbeit ebenfalls aufgebracht. Dafür habe ich es umso leichter beim Skripten.
-
@legro hier das ganze script. Musst halt schauen was für dich sinnvoll ist :). Denn hier wird auch der Speicher in gewissen situationen blockiert ausser die Wärmepunpe läuft (großer verbraucher)
var maxChargeSetpoint = 100; // maximum charge state for charge from grid var maxDischargeSetpoint = 60; // maximum charge state for stop discharge var bChargeFromGrid = false; // allow to charge the battery from grid var minChargeSetpoint = 10; /* allow to discharge. This runs the whole year to ensure that once a day the state is correct set to 5% */ var allowDischarge = schedule('0 6 * * *', function () { log("Allow discharge scheduler started!",'debug'); setState('modbus.1.holdingRegisters.1.40360_MinRsvPct',minChargeSetpoint,false) setState('modbus.1.holdingRegisters.1.40358_StorCtl_Mod',0,false) /* Change to normal operation */ log("Minimum charging state is set to " + minChargeSetpoint + "% and discharge allowed",'info') }); function allowDischargeWP(isStart){ var min_set = getState('modbus.1.holdingRegisters.1.40360_MinRsvPct').val; var curChargeState = getState('modbus.1.holdingRegisters.1.40361_ChaState').val; var storMode = getState('modbus.1.holdingRegisters.1.40358_StorCtl_Mod').val; log("min_set = " + min_set + ", curChargeState = " + curChargeState + ", storMode = " + storMode,'info') if(storMode > 0 || min_set == minChargeSetpoint || ((curChargeState < minChargeSetpoint+5) && isStart)){ //log("min_set = " + min_set + ", curChargeState = " + curChargeState + ", storMode = " + storMode) log("Start / Stop des Speichers ist nicht erlaubt!",'info'); return; } if(isStart){ setState('modbus.1.holdingRegisters.1.40360_MinRsvPct',minChargeSetpoint+1,false); // make sure to set it to 6% and not 5% for above check log("Speicher ist freigegeben!",'info'); }else if(min_set < curChargeState){ setState('modbus.1.holdingRegisters.1.40360_MinRsvPct',curChargeState,false) log("Speicher ist blockiert!",'info'); }else if(min_set == curChargeState){ // in this case the storage is empty. So change to normal operation setState('modbus.1.holdingRegisters.1.40360_MinRsvPct',minChargeSetpoint,false) log("Speicher ist leer, umstellung auf Normalbetrieb erfolgt!",'info'); } } on({ id: 'javascript.0.Pool.bWaermepumpeBoilerbetrieb', change: 'gt'}, function(obj) { log("Wärmepumpe Boilerbetrieb hat gestartet",'info'); allowDischargeWP(true); }); on({ id: 'javascript.0.Pool.bWaermepumpeBoilerbetrieb', change: 'lt'}, function(obj) { log("Wärmepumpe Boilerbetrieb hat gestoppt",'info'); allowDischargeWP(false); }); on({ id: 'javascript.0.Pool.bWaermepumpeHeizbetrieb', change: 'gt'}, function(obj) { log("Wärmepumpe Heizbetrieb hat gestartet",'info'); allowDischargeWP(true); }); on({ id: 'javascript.0.Pool.bWaermepumpeHeizbetrieb', change: 'lt'}, function(obj) { log("Wärmepumpe Heizbetrieb hat gestoppt",'info'); allowDischargeWP(false); }); var chargeFromGrid = schedule('*/15 3-5 * 1,2,11,12 *', function () { /* Aktivieren des Speicher ladens mit Nachstrom */ if (!bChargeFromGrid) { // do not execute later code if chargeFromGrid is disabled return; } var curChargeState = getState('modbus.1.holdingRegisters.1.40361_ChaState').val; // check if it is needed and time to start charging var curDate = new Date(); var deltaTime = 5.5 - (curDate.getHours() + curDate.getMinutes()/60); // assuming we need to finish charging at 5:30 var neededTime = (maxChargeSetpoint - curChargeState)/40; // Assuming we are charging 40% per hour if(curChargeState > (maxChargeSetpoint-10) || neededTime < deltaTime){ // do nothing because it is either not neeed to charge or too early log("Charging from grid not started because not needed or too early!",'debug'); return } // really execute the charging setState('modbus.1.holdingRegisters.1.40358_StorCtl_Mod'/*Activate hold/discharge/charge storage control mode Bitfield value bit 0: DISCHARGE bit 1: CHARGE*/,2,false); /* Activate charging and discharging limits*/ setState('modbus.1.holdingRegisters.1.40365_OutWRte'/*Percent of max charge rate For force charging it must a negativ value*/,-100,false); /* Charge with maximum possible power*/ //setState('modbus.1.holdingRegisters.1.40365_InWRte',0,false); /* Prevent discharging in that period */ log("Charging from grid is started!",'info') }); var fullyCharged = schedule('*/5 3-5 * 1,2,11,12 *', function () { /* Stoppen des Speicher ladens mit Nachstrom */ log("Check if battery is charged to requested state, if yes -> stop!",'debug'); var curChargeState = getState('modbus.1.holdingRegisters.1.40361_ChaState').val; var curChargeCurrent = Number(getState('modbus.1.holdingRegisters.1.40322_3_DCA'/*DC Current*/).val); var curOperationState = getState('modbus.1.holdingRegisters.1.40358_StorCtl_Mod').val if(curOperationState > 0){ log("Current charge current is " + curChargeCurrent + " A, charging state = " + curChargeState + " %",'info') } if(curOperationState > 0 && curChargeState >= maxChargeSetpoint){ setState('modbus.1.holdingRegisters.1.40360_MinRsvPct',curChargeState,false) setState('modbus.1.holdingRegisters.1.40358_StorCtl_Mod',0,false) /* Change to normal operation */ log("Charging is finished, minimum charging state is set to " + curChargeState + "%",'info') } }); var stopDischarge = schedule('*/15 16-20 * 1,2,3,10,11,12 *', function () { log("Stop discharge scheduler started!",'debug'); var curChargeState = getState('modbus.1.holdingRegisters.1.40361_ChaState').val; var curDischargePower = getState('modbus.0.holdingRegisters.16432_AverageDischargePower').val; if(curChargeState <= maxDischargeSetpoint && getState('modbus.1.holdingRegisters.1.40360_MinRsvPct').val <= 6 && curDischargePower < 600){ setState('modbus.1.holdingRegisters.1.40360_MinRsvPct',Math.max(curChargeState-1,5),false) log("Minimum charging state is set to " + Math.max(curChargeState-1,5) + "%",'info') } }); // clear scheduler if script stopped onStop(function () { log("Script stopped!",'info'); // stop the scheduler clearSchedule(allowDischarge); clearSchedule(stopDischarge); clearSchedule(chargeFromGrid); clearSchedule(fullyCharged); }, 1000 /*ms*/);
-
Hallo zusammen @nkleber und @legro.
Ich hatte gestern Abend bereits in einem anderen Thread bzgl. nicht funktionierender Nutzung von Modbus Datenpunkten um Hilfe gefragt.
Nun habe ich aber heute Morgen noch diesen Thread hier entdeckt, welcher meine Frage evtl. doch nochmal etwas genereller werden lässt.
Wenn ich die beiden TSV Dateien (anderer Thread von @legro und hier von @nkleber) vergleiche, stelle ich dabei fest, dass ihr wohl unterschiedliche Registeradressen benutzt, was evtl. am Ende mein Problem erklären könnte.Zwei Beispiele:
TSV von @legro
40358_InOutWRte_RvrtTms
40360_ChaGriSetwogegen in TSV von @nkleber
40358_StorCtl_Mod
40360_MinRsvPctIch habe einen Symo GEN24 8.0 (in Kombi mit Smartmeter und auch BYD), welche TSV sollte denn da passen?
Bei der von @legro sahen die Werte die sich das Adapter gezogen hat, immerhin schlüssig zu den Bezeichnungen aus.Aber evtl. habe ich das Ganze Thema um das Holding-Register herum und im Zusammenspiel mit den daraus entstehenden Datenpunkten ja auch noch gar nicht richtig verstanden?
Wäre toll wenn da einer einen Tipp für mich hätte
-
So, meine Güte, was man da alles zu recherchieren hat
Ich hab's nun. Verwenden kann ich wohl die TSV von @legro.
Um den Wert dann aber auch wirklich in der Maschine gültig zu setzen, muss man ja noch den 40348_StorCtl_Mod entsprechend parametrisieren. Das habe ich dann noch irgendwo in einem weiteren Fronius PDF gefunden, dann aber auch gesehen, dass das ja auch in @nkleber's Script so steht - wobei ich 'Null' Javascript kannFalls ihr Euch schon einen Kopf gemacht hattet, auf jeden Fall trotzdem Danke
-
@nkleber u @legro hallo nochmal
Ich habe mir jetzt per Blockly 2 kleine Scripte gebaut, welche mir die Batterie, über den Tag, jeweils in den (aus meiner Sicht) richtigen Modus (also laden, entladen , hold) setzt, bzw. nachts die Batterie vor Tiefentladung schützt.
Da (aus meiner Sicht) die beiden Register/Datenfelder:
modbus.2.holdingRegisters.1.40355_OutWRte
modbus.2.holdingRegisters.1.40356_InWRte
aber anders gesetzt werden müssen, als ich das aus der Fronius Modbus Docu verstehe, musste ich mir echt eine kleine Tabelle anlegen, wo ich dann so lange getestet habe, bis die Kombis aus den beiden und
modbus.2.holdingRegisters.1.40348_StorCtl_Mod
am Ende das gewünschte Ergebnis erzielt haben.Was ich aber noch nicht verstehe, falls von Euch hier doch nochmal einer etwas Zeit haben sollte, wie man:
modbus.2.holdingRegisters.1.40350_MinRsvPct
so setzt, dass der Wert auch tatsächlich vom WR berücksichtigt wird.
Ich hatte dazu auch beide Zustände über die solar.web App (auto + manuell) getestet, aber egal was und wie ich das Eintrage, der Wert den ich über MinRsvPct setze, scheint nicht zu interessieren.
Für den Moment habe ich das über ein Script abgefangen, welches die Batterie bei 10% einfach in den 'hold' Modus setzt, aber anders wäre natürlich eleganter -
@pedder007 Wie du in meinem Script sehen kannst, geht das ganz einfach und ohne Umwege. Wenn der Storage control mode 0 ist, ist laden und entladen erlaubt und die Grenzen werden immer übernommen. Ich vermute du setzt den state mit Acknowledged=true was bedeutet dass der Wert vom Adapter nicht an den WR geschickt wird. Das gilt generell für diese art von Adapter...
setState('modbus.1.holdingRegisters.1.40360_MinRsvPct',minChargeSetpoint,false) setState('modbus.1.holdingRegisters.1.40358_StorCtl_Mod',0,false) /* Change to normal operation */
Btw. ich glaub jetzt hab ich verstanden was den Problem ist. Du versuchts die Daten die beim GEN24 in der configuration eingestellt sind für minSOC mit den Daten auf Modbus zu mappen. Das wird nicht gehen da diese nicht auf Modbus übertragen werden. Egal was du da einstellst, du wirst den Wert nicht auf Modbus finden. D.h. du musst sicherstellen dass die Grenzen die dort eingestellt sind weiter sind wie jene die du dynamisch anpassen willst. In meinem fall habe ich minSOC auf 5% aber auf Modbus fahre ich mit 10%.
-
@nkleber hallo und danke für Deine Rückmeldung!
Ich hatte die Zeilen in Deinem Script gesehen, aber es könnte tatsächlich möglich sein, das ich beim setzen von MinRsvPct evtl. nicht im Mode 0 war. Das muss ich nochmal prüfen.
Getestet hatte ich das bisher direkt auf dem Datenpunkt im Objektbaum und dabei allerdings auch nicht den Haken gesetzt - das sollte dann ja entsprechend ohne ‚Ack‘ sein.Bzgl. der Einstellung in der App, da hatte ich es via Modbus bei, in der App, eingestellten 5% versucht (manuell als auch bei auto, wo ja dann auch 5% drin stehen).
Allerdings dachte ich bisher tatsächlich, das sich die Werte gegenseitig ‚synchronisieren‘, danke auch für den Hinweis!Ich werde das dann also die Tage nochmal im Mode 0 probieren.
Danke Dir
-
@nkleber sagte in Fronius Symo Gen24: minSOC einstellen:
t eingestellt sind weiter sind wie jene die du dynamisch anpassen willst. In meinem fall habe ich minSOC auf 5% aber auf Modbus fahre ich mit 10%.
Leider funktioniert das bei mir nicht.
Ich habe nun die App auf 10% eingestellt:
Auf den Modbus DP habe ich dann entsprechend nachjustiert:
Danach müsste der Wechselrichter/Akku ja eigentlich in die Zwangsladung gehen, tut er aber nicht
Wenn ich dagegen über die App dann auf minimal 15% einstelle (erster Screenshoot), geht er sofort in die Zwangsladung.
Hast Du da evtl. noch eine andere Idee?
-
Auf den Modbus DP habe ich dann entsprechend nachjustiert:
Versuche den gewünsten %Wert x100 einzugeben.
so wie bei meinem Screenshot 11% = 1100 dann sollte es funktionieren
-
@ste_glei sagte in Fronius Symo Gen24: minSOC einstellen:
Versuche den gewünsten %Wert x100 einzugeben.
Oh Mann, dass war's Da muss man erstmal drauf kommen, wenn da ja am DP als Einheit '%' dran steht
1000 Dank @ste_gleiDa scheint der 'StorCtl_Mod' auch egal zu sein, zumindest funktioniert das nicht nur bei '0', sondern auch bei '2'.
-
@pedder007 In diesem Fall passt aber bei euch die Konfiguration nicht. Wenn die Konfiguration korrekt ist, dann wird beim Modbus entsprechend einfach der Prozentwert eingegeben...
"common": {
"name": "Setpoint for minimum reserve for storage as a percentage of the nominal maximum storage.",
"role": "value",
"type": "number",
"read": true,
"write": true,
"def": 0,
"unit": "% WChaMax"
},
"native": {
"regType": "holdingRegs",
"address": 40360,
"deviceId": 1,
"type": "uint16be",
"len": 1,
"offset": 0,
"factor": 0.01,
"poll": true
}, -
@nkleber sagte in Fronius Symo Gen24: minSOC einstellen:
"factor": 0.01,
Ja, da hast Du auch wieder Recht
Ich hab's gerade im Adapter kontrolliert und da stand bei mir eine '1' im Faktor
Passe ich das an, kann ich dann auch wieder '15' anstatt '1500' eingeben und es klappt.Sehr schön, danke auch an Dich @nkleber
-
Hallo,
habe gerade meinen Gen24 per Modbus angehängt und kann somit auch einzelne Werte setzen (z.b. Entladeleistung der BYD Akkus).Nun möchte ich aber zeitgesteuert die Nachladung aus dem Netz erzwingen (AWATTAR bietet oft fast kostenfreien Strom).
Dazu habe ich versucht das Register 40360 ChaGriSet auf 1 zu setzen. Lt. Anleitung ist auch in der Oberfläche des Gen24 die Checkbox "Batterieladung aus dem öffentlichen Netz zulassen" zu setzen. Leider wird so aber der Akku nicht aus dem Netz geladen.
Einzig durch erhöhen des Registers 40350 MinRsvPct (Min. Reserve for Storage in %) wurde die Ladung erzwungen.Hat schon jemand geschafft 40360 ChaGriSet zur Ladung des Akkus zu nutzen?
danke & mfg Wolfgang
PS: Danke an alle, die hier ihre Erfahrungen und Expertise teilen, wirklich toll, was alles möglich ist! -
@wolfgang-gary sagte in Fronius Symo Gen24: minSOC einstellen:
Einzig durch erhöhen des Registers 40350 MinRsvPct
Hi, bei mir ist der Case zwar etwas anders, aber Zwangsladung per Register steuere ich über:
40348_StorCtl_Mod => '2'
40355_OutWRte => '-125' (=~100W Ladelstg,, oder z.B. '-650' =~500W Ladelstg. )Da ich das für meine Zwecke mit den Registeransteuerungen (via Blockly) auch etwas verwirrend fand, habe ich tatsächlich herumprobiert und mir, für meine Zwecke, dazu eine kleine Hilfstabelle mit den Parametern für die, für mich, relevanten Register angelegt. So weiß ich dann auch noch in 6 Monaten was ich mir dabei mal gedacht hatte
Ich war auch kurz versucht die Tabelle hier zu teilen, lasse das aber mal lieber, da das bestimmt einen Endlos-Thread erzeugen würde -
Hi @wolfgang-gary ,
ich habe mit eine JS Funktion geschrieben um die erzwungene Ladung zeitlich zu steuern.
Mein ANwendungsfall ist, dass ich um ca. 17h die awattar Preise prüfe und dann berechne ob und wann es sich auszahlt in der Nacht die Batterie übers Netz zu laden.
Ich berechne dazu sowohl die Dauer der Ladung als auch die minimale Laderate die ich brauche um die Batterie in der Zeit auf gewünschten Ladestand zu bekommen.Die Funktion ist aber universeller einsetzbar. Man übergibt einfach die notwendigen Werte (siehe Kommentare im Code):
function setRechargeTimers(delayStart, delayEnd, scaledRechargeSoC, rechargeRate, chargeRateScalingFactor) { // set timers to start the charging (delayStart in ms from "now") */ var t1 = setStateDelayed('modbus.0.holdingRegisters.1.40360_ChaGriSet', 1, delayStart, false); // allow charging from grid var t2 = setStateDelayed('modbus.0.holdingRegisters.1.40350_MinRsvPct', scaledRechargeSoC, delayStart + 100, false); // set target SoC var t3 = setStateDelayed('modbus.0.holdingRegisters.1.40355_OutWRte', -rechargeRate/chargeRateScalingFactor, delayStart + 200, false); // set charge rate var t4 = setStateDelayed('modbus.0.holdingRegisters.1.40356_InWRte', 100/chargeRateScalingFactor, delayStart + 300, false); // set max charge rate to 100% var t5 = setStateDelayed('modbus.0.holdingRegisters.1.40348_StorCtl_Mod', 3, delayStart + 400, false); // activate the above set limits // set timers to stop charging (delayEnd in ms from "now") */ var t6 = setStateDelayed('modbus.0.holdingRegisters.1.40348_StorCtl_Mod', 0, delayEnd, false); // deactivate above set limits var t7 = setStateDelayed('modbus.0.holdingRegisters.1.40355_OutWRte', 100/chargeRateScalingFactor, delayEnd + 100, false); // set max discharge rate to 100% var t8 = setStateDelayed('modbus.0.holdingRegisters.1.40356_InWRte', 100/chargeRateScalingFactor, delayEnd + 200, false); // set max charge rate to 100% }
Die Timervariablen t1 bis t8 hatte ich nur für Debugzwecke verwendet, kann man getrost weglassen.
Vielleicht ist das ja hilfreich.
- zloe
-
Ich hätte noch eine Frage, ...
hat es jemand schon "geschafft" über modbus das MAXIMALE Ladelimit der Batterie zu setzen? -
Moin
Ich stehe noch immer auf dem Schlauch.
Ich habe einen Symo mit BYD.
Mein Ziel ist das Ändern der unteren Ladeschwelle der Batterie.
Ich möchte gerne dynamisch die untere Schwelle hochnehmen, damit ich im Winter auch mal die 100% Ladung erreiche.
Ich möchte also diesen Wert ändern:
Ich habe den Modbus Adapter soweit am Laufen.
Diese Einstellungen im WR:
Und hier im Adapter:
Dann versuche ich diese Register zu lesen:
Bei dem Hersteller und der Softwareversion klappt es auch. Nur bei meinem Zielwert minsoc nicht:
Wenn ich den Wert auf Write setze, wird der Wert rot, wenn ich ihn überschreibe. Klappt also nicht
Hat jemand eine Idee, wo ich hänge?
Vielen Dank und Gruß
Björn -
Hallo @bjoern77 Dazu gibt es schon irgendwo ein Post. Die Daten welche per Modbus geschrieben werden sind andere wie jene die im UI als Minimales Ladelimit angegeben werden. Daher siehst du die geänderten Daten nicht im UI. Wenn ich das noch richtig im Kopf habe kannst du per Modbus nicht unter den Wert im UI gehen, aber höher kannst du. Dass der Wert zum schreiben zunächst rot wird ist normal. Beim nächsten Schreibzyklus wird der Wert dann geschrieben und beim übernächsten Lesezyklus gelesen. Sobald er dann wieder gelesen wurde wird der Wert dann Grün bzw. Grau
-
@nkleber Moin. Danke fürs helfen. Leider funktioniert scheinbar das Lesen von diesem Register nicht. Ich bekomme 11, aber im UI habe ich 10 eingetragen.
Wenn ich im UI keine Änderung sehe, wie kann ich dann feststellen ob es funktioniert.
Danke und Gruss
Björn -
@bjoern77 Wie schon gesagt, das ist nicht derselbe Wert. Daher bekommst du niemals den Wert vom UI. Testen kannst du das somit nur mit setzen eines Wertes und dann prüfen ob die Batterie den neunen minSOC anwendet. Je nach einstellung der anderen Register wird nach dem hochsetzen des minSOC automatisch ein Nachladen des Speichers gestartet. Ich hoffe das hilft dir weiter.
gruß Norbert