NEWS
MODBUS SLAVE v5.0.4 - FC16 request outside holding registers
-
Hallo Zusammen,
nach ausgiebiger Suche ohne Ergebnis, hoffe ich, dass ihr mir helfen könnt...
Im Einsatz ist der MODBUS-Adapter in v5.0.4 als SLAVE. Funktioniert auch alles, allerdings bekomme ich im Sekundentakt die Warnung:
FC16 request outside holding registers boundaries: from 0, len 28. Expected max address 0Dabei beschreibe ich die Holding-Register per Script... Die dazugehörigen Datenpunkte sehen so aus:

Die Register im Adapter so:

Und das Script wie folgt:

Ich habe echt keinen Plan, wo die Fehlermeldung ihre Ursache hat. Da FC16 sich auf's Schreiben bezieht, wundert es mich, dass die Fehlermeldung sekündlich kommt. Denn per Script schreibe ich nur alle 30 Sekunden?..?
Da fehlen mir wohl auch noch ein paar Basics :man-shrugging: . Könntet Ihr mir bitte einen Hinweis geben, wo ich ansetzen soll?
Vorab schon mal vielen Dank. Gruß, Thomas
-
Hallo Zusammen,
nach ausgiebiger Suche ohne Ergebnis, hoffe ich, dass ihr mir helfen könnt...
Im Einsatz ist der MODBUS-Adapter in v5.0.4 als SLAVE. Funktioniert auch alles, allerdings bekomme ich im Sekundentakt die Warnung:
FC16 request outside holding registers boundaries: from 0, len 28. Expected max address 0Dabei beschreibe ich die Holding-Register per Script... Die dazugehörigen Datenpunkte sehen so aus:

Die Register im Adapter so:

Und das Script wie folgt:

Ich habe echt keinen Plan, wo die Fehlermeldung ihre Ursache hat. Da FC16 sich auf's Schreiben bezieht, wundert es mich, dass die Fehlermeldung sekündlich kommt. Denn per Script schreibe ich nur alle 30 Sekunden?..?
Da fehlen mir wohl auch noch ein paar Basics :man-shrugging: . Könntet Ihr mir bitte einen Hinweis geben, wo ich ansetzen soll?
Vorab schon mal vielen Dank. Gruß, Thomas
-
@thomkast Hallo zusammen, der Thread ist zwar schon älter, ich habe aber ein ähnliches Problem. Ich versuche eine Beckhoff CX8090 als Slave einzubinden. Als Master funktioniert es einwandfrei, ich muß die CX 8090 als Slave nutzen, da ich mit dieser auf andere Steuerungen noch zugreife.
Vielen Dank und viele Grüße
-
@thomkast Hallo zusammen, der Thread ist zwar schon älter, ich habe aber ein ähnliches Problem. Ich versuche eine Beckhoff CX8090 als Slave einzubinden. Als Master funktioniert es einwandfrei, ich muß die CX 8090 als Slave nutzen, da ich mit dieser auf andere Steuerungen noch zugreife.
Vielen Dank und viele Grüße
@galaktor
Du musst dein Problem schon genauer beschreiben. Wenn es sich um die selbe Fehlermeldung handelt, dann aktiviere mal "Abfrage" bei deinen Adressen.

Hey! Du scheinst an dieser Unterhaltung interessiert zu sein, hast aber noch kein Konto.
Hast du es satt, bei jedem Besuch durch die gleichen Beiträge zu scrollen? Wenn du dich für ein Konto anmeldest, kommst du immer genau dorthin zurück, wo du zuvor warst, und kannst dich über neue Antworten benachrichtigen lassen (entweder per E-Mail oder Push-Benachrichtigung). Du kannst auch Lesezeichen speichern und Beiträge positiv bewerten, um anderen Community-Mitgliedern deine Wertschätzung zu zeigen.
Mit deinem Input könnte dieser Beitrag noch besser werden 💗
Registrieren Anmelden