      Nachdem in der neuen Adapter Version auch die neuen Mini funktionieren habe ich den Adapter (6.4.5) installiert und meinen Shelly1Mini und den Shelly1PMMini integriert. Alle Daten sind unter Objekte vorhanden und man sieht auch den Schaltzustand, Temperatur und alles andere.
      Leider ist es aber nicht möglich das Relais über den Adapter (z.B.: shelly.0.shelly1mini#xxxxxxxxxxxx#1.Relay0.Switch) zu schalten. Über die App, die Cloud und die IP Adresse mittels Browser funktioniert alles einwandfrei.
      LG

      Longbow M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Longbow
        Longbow @chappo59 last edited by Longbow

        @chappo59 geht bei dir der Shelly1PMMini wirklich? bei mir geht er leider nicht!

        Also gestern muss wohl wären ich es installiert wurden, einen weitere Beta Version heraus gekommen sein, dann mit der 4.6.5 läuft der super... Also alles im Lot. Danke

        1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Frederik Buss
          Frederik Buss @Glasfaser last edited by

          @glasfaser Scheint zu funktionieren mit dem Plus PM Mini. Dann kann ich ja meine Konvertierungsarie wieder löschen und alle Shellys unter dem Shelly Adapter abfragen. Coole Sache!

          1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • chappo59
            chappo59 last edited by

            Die Abfrage geht bei mit ja auch. Die Frage ist könnt ihr damit auch schalten?

            Frederik Buss 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Frederik Buss
              Frederik Buss @chappo59 last edited by

              @chappo59 Der Plus PM Mini kann nicht schalten, daher kann ich das leider nicht testen...

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • chappo59
                chappo59 last edited by chappo59

                Mit einem Blockly mit "request" Baustein und dem Eintrag "http://admin:passwort@10.0.0.166/relay/0?turn=on" (bzw. off) kann ich den Shelly nach der Umstellung (Authentication on) auch nicht mehr schalten. Wenn ich aber exakt die gleiche Zeile "http://admin:passwort@10.0.0.166/relay/0?turn=on" direkt in einen Browser eingebe funktioniert es einwandfrei. Deaktiviere ich jetzt die Authentication kann ich problemlos auch mit dem Blockly (mit dem gleichen Eintrag) schalten.
                Ich vermute jetzt mal laienhaft, dass der ioBrocker ein Problem mit der Übertragung der Authentication hat.
                Ich hoffe ich konnte mein Problem verständlich erklären und jemand kann mir weiter helfen.

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • M
                  maikisdn @chappo59 last edited by

                  @chappo59 Gleiches Problem bei mir. Switch geht nicht.

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • chappo59
                    chappo59 last edited by

                    Erlaube mir da mal nachzufragen. Scheinbar bin ich nicht der Einzige mit diesem Problem. Hat da keiner eine Idee?
                    Danke

                    Samson71 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Samson71
                      Samson71 Global Moderator @chappo59 last edited by

                      @chappo59 sagte in Shelly Plus 1PM mini:

                      Hat da keiner eine Idee?

                      Github-Issue (sofern es dazu noch keins gibt)? Die Implementierung ist ja erst ganz frisch und der Adapter hat mit 6.4.5 noch beta-Status.

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • chappo59
                        chappo59 last edited by chappo59

                        Ich habe jetzt ein Blockly erzeugt mit dem ich den Datenpunkt für das Relais des Shelly schalte (hätte ich schnell so machen sollen). Das funktioniert einwandfrei. D.h. Problem für mich grundsätzlich gelöst.
                        Allerdings verstehe ich nicht warum es nicht funktioniert wenn ich unter Objekte den Datenpunkt direkt ändere und warum es auch nicht funktioniert wenn ich mit einem "exec" Blockly exakt den gleichen Befehl (http://admin:passwort@10.0.0.166/relay/0?turn=on) verschicke, wie es jetzt mittels Blockly der Shelly Adapter macht.
                        Vereinfacht gesagt: Schalten über 0_userdata DP möglich, direkt über den DP des Adapters nicht möglich.

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • First post
                          Last post

                        Support us

                        ioBroker
                        Community Adapters
                        Donate

                        711
                        Online

                        31.9k
                        Users

                        80.1k
                        Topics

                        1.3m
                        Posts

                        8
                        40
                        4198
                        Loading More Posts
                        • Oldest to Newest
                        • Newest to Oldest
                        • Most Votes
                        Reply
                        • Reply as topic
                        Log in to reply
                        Community
                        Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                        The ioBroker Community 2014-2023
                        logo