  4. [gelöst] Benötige Hilfe MODBUS TCP: Hoymiles HM-1500/DTU-PRO

NEWS

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    10
    1
    308

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    24
    1
    1.5k

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.4k

[gelöst] Benötige Hilfe MODBUS TCP: Hoymiles HM-1500/DTU-PRO

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
87 Beiträge 24 Kommentatoren 30.3k Aufrufe 24 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • wendy2702W wendy2702

    @ego75 Hast du nicht einfach mal den Modbus Adapter konfiguriert, ein Register eingetragen und geschaut ob Werte kommen?

    S Offline
    S Offline
    seebaernd
    schrieb am zuletzt editiert von seebaernd
    #41

    @wendy2702 Evtl ist die DTU nicht richtig konfiguriert. Habe schon mal irgendwo hier beschrieben, wie das über die Installer-App geht:

    https://forum.iobroker.net/topic/55115/gelöst-benötige-hilfe-modbus-tcp-hoymiles-hm-1500-dtu-pro/4?_=1679040899662

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • O Offline
      O Offline
      olli1980
      schrieb am zuletzt editiert von
      #42

      Hallo,

      ich bräuchte mal bitte eure Hilfe. ☺️

      Ich habe 3 HMS 2000 an einer DTU-Pro in Betrieb. Cloud und das Auslesen einzelner Register per Modbus funktioniert im ioBroker.

      Jetzt möchte ich aber gerne die Active Limit Power (Register 0xC001) schreiben. Dazu stelle ich mich aber irgendwie zu blöd an. Kann mir jemand erklären, wie ich das im Adapter eintrage? 🤔

      Vielen lieben Dank

      LG Olli

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • S seebaernd

        @sascha-roth Hallo Sascha, mir reichen die o.g. Daten aus, daher habe ich keine weitere Arbeit da rein gesteckt. Mein Beispielscript zu Addition der Werte habe ich gerade schon gepostet. Zu Beginn hatte ich auch mal eine Seriennummer ausgelesen - brauchte ich aber nicht und habe ich wieder gelöscht.

        Eine Beschreibung aller ModBus-Register gibt es im Dokument
        https://www.shinetech-power.de/wp-content/uploads/2021/07/Technical-Note-Modbus-implementation-using-3Gen-DTU-Pro-V1.2.pdf

        Wenn du ein konkretes Register aus der Doku oben auslesen möchtest und das nicht schaffst, dann frage gerne noch mal konkret nach. Dann kann ich gerne versuchen zu helfen.

        Gruß
        Bernd

        K Offline
        K Offline
        KaFaBe
        schrieb am zuletzt editiert von
        #43

        @seebaernd kannst du mir den Register für die Wechselrichter Temperatur nennen?
        In der Beschreibung finde ich 0x1018 / 0x1019 und 0x1040 / 0x1041. Wo ist der Unterschied?
        0x1040 entspricht 4160 oder? Unsigned 16 Bit?

        iobroker und Homeassistent auf Fujitsu 740. KNX für Licht+Steckdose+Rollladen, Homematic für Thermostate und Rauchmelder, Zigbee. Zwei SMA Wechselrichter und drei Hoymiles Wechselrichter

        S 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • K KaFaBe

          @seebaernd kannst du mir den Register für die Wechselrichter Temperatur nennen?
          In der Beschreibung finde ich 0x1018 / 0x1019 und 0x1040 / 0x1041. Wo ist der Unterschied?
          0x1040 entspricht 4160 oder? Unsigned 16 Bit?

          S Offline
          S Offline
          seebaernd
          schrieb am zuletzt editiert von seebaernd
          #44

          @kafabe Sorry, ich war lange nicht mehr online hier. Und jetzt ist Nacht, da kann ich nichts testen :-)

          0x1018/0x1019 ist der erste Microwechselrichter, 0x1040/0x1401 der zweite und das geht im gleichen Abstand weiter bis zum 99. Microwechselrichter.

          Ob und wie ich die Temperatur bei mir auslesen kann, muss ich mal ausprobieren.

          S 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • S seebaernd

            @kafabe Sorry, ich war lange nicht mehr online hier. Und jetzt ist Nacht, da kann ich nichts testen :-)

            0x1018/0x1019 ist der erste Microwechselrichter, 0x1040/0x1401 der zweite und das geht im gleichen Abstand weiter bis zum 99. Microwechselrichter.

            Ob und wie ich die Temperatur bei mir auslesen kann, muss ich mal ausprobieren.

            S Offline
            S Offline
            seebaernd
            schrieb am zuletzt editiert von seebaernd
            #45

            Für den ersten Microwechselrichter würde ich Adresse 4120 auslesen als unsigned 16 Bit (big endian). Und der erhaltene Wert sollte die Temperatur mit einer Nachkommastelle sein (also Faktor 10 zu groß). Ausprobieren geht aber wegen Dunkelheit gerade nicht.

            S 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • S seebaernd

              Für den ersten Microwechselrichter würde ich Adresse 4120 auslesen als unsigned 16 Bit (big endian). Und der erhaltene Wert sollte die Temperatur mit einer Nachkommastelle sein (also Faktor 10 zu groß). Ausprobieren geht aber wegen Dunkelheit gerade nicht.

              S Offline
              S Offline
              seebaernd
              schrieb am zuletzt editiert von
              #46

              So, habe es gerade mal ausprobiert.

              Mit folgender Konfiguration
              ce4a8f9a-9371-4434-9ebb-aa565885b198-grafik.png

              kommt folgendes Ergebnis
              7df95f46-2857-40e6-981b-1815b3baa6f3-grafik.png

              Meine Annahme oben, dass das die Temperaturen der einzelnen Wechselrichter sind, war natürlich Unsinn. Denn wir sind ja hier bei den Werten für die einzelen Modulanschlüsse an einem Wechselrichter. Darum ist es vermutlich nicht zufällig, dass da überall die gleiche Temperatur herauskommt, sondern wohl immer so. Daher nach meiner Einschätzung völlig egal, welche Adresse du verwendest, kommt eh immer der gleiche Wert raus.

              K 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • S seebaernd

                So, habe es gerade mal ausprobiert.

                Mit folgender Konfiguration
                ce4a8f9a-9371-4434-9ebb-aa565885b198-grafik.png

                kommt folgendes Ergebnis
                7df95f46-2857-40e6-981b-1815b3baa6f3-grafik.png

                Meine Annahme oben, dass das die Temperaturen der einzelnen Wechselrichter sind, war natürlich Unsinn. Denn wir sind ja hier bei den Werten für die einzelen Modulanschlüsse an einem Wechselrichter. Darum ist es vermutlich nicht zufällig, dass da überall die gleiche Temperatur herauskommt, sondern wohl immer so. Daher nach meiner Einschätzung völlig egal, welche Adresse du verwendest, kommt eh immer der gleiche Wert raus.

                K Offline
                K Offline
                KaFaBe
                schrieb am zuletzt editiert von
                #47

                @seebaernd sagte in [gelöst] Benötige Hilfe MODBUS TCP: Hoymiles HM-1500/DTU-PRO:

                So, habe es gerade mal ausprobiert.

                Mit folgender Konfiguration
                ce4a8f9a-9371-4434-9ebb-aa565885b198-grafik.png

                kommt folgendes Ergebnis
                7df95f46-2857-40e6-981b-1815b3baa6f3-grafik.png

                Meine Annahme oben, dass das die Temperaturen der einzelnen Wechselrichter sind, war natürlich Unsinn. Denn wir sind ja hier bei den Werten für die einzelen Modulanschlüsse an einem Wechselrichter. Darum ist es vermutlich nicht zufällig, dass da überall die gleiche Temperatur herauskommt, sondern wohl immer so. Daher nach meiner Einschätzung völlig egal, welche Adresse du verwendest, kommt eh immer der gleiche Wert raus.

                Bist du dir sicher mit der Temperatur?
                Bei mir steht auch 26,3°C. Nonstop unverändert.

                iobroker und Homeassistent auf Fujitsu 740. KNX für Licht+Steckdose+Rollladen, Homematic für Thermostate und Rauchmelder, Zigbee. Zwei SMA Wechselrichter und drei Hoymiles Wechselrichter

                S 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • K KaFaBe

                  @seebaernd sagte in [gelöst] Benötige Hilfe MODBUS TCP: Hoymiles HM-1500/DTU-PRO:

                  So, habe es gerade mal ausprobiert.

                  Mit folgender Konfiguration
                  ce4a8f9a-9371-4434-9ebb-aa565885b198-grafik.png

                  kommt folgendes Ergebnis
                  7df95f46-2857-40e6-981b-1815b3baa6f3-grafik.png

                  Meine Annahme oben, dass das die Temperaturen der einzelnen Wechselrichter sind, war natürlich Unsinn. Denn wir sind ja hier bei den Werten für die einzelen Modulanschlüsse an einem Wechselrichter. Darum ist es vermutlich nicht zufällig, dass da überall die gleiche Temperatur herauskommt, sondern wohl immer so. Daher nach meiner Einschätzung völlig egal, welche Adresse du verwendest, kommt eh immer der gleiche Wert raus.

                  Bist du dir sicher mit der Temperatur?
                  Bei mir steht auch 26,3°C. Nonstop unverändert.

                  S Offline
                  S Offline
                  seebaernd
                  schrieb am zuletzt editiert von seebaernd
                  #48

                  @kafabe Oh sorry, das gleiche Missverständnis wie in meinem allerersten Beitrag hier. Die Adressberechnung bzw. Umrechnung von den Hoymiles Registernummern in Dezimal für iobroker habe ich noch immer nicht ernsthaft durchschaut.

                  Funktionieren sollte es mit der Adresse 4116 statt 4120.

                  Laut Hoymiles Doku sind dies auszugsweise die Adressen:
                  d2329fc5-d5ff-46c7-ab89-117825ebb4f0-grafik.png

                  Und durch weiterzählen der Register in iobroker ergibt das dann folgende Zahlen in iobroker:
                  aee98a59-5cdd-4023-8e84-73235f54174a-grafik.png

                  Damit schwanken die Messwerte für die Temperatur derzeit bei mir zwischen 25,5 und 26,7 Grad C, was realistisch erscheint.

                  S K 2 Antworten Letzte Antwort
                  0
                  • S seebaernd

                    @kafabe Oh sorry, das gleiche Missverständnis wie in meinem allerersten Beitrag hier. Die Adressberechnung bzw. Umrechnung von den Hoymiles Registernummern in Dezimal für iobroker habe ich noch immer nicht ernsthaft durchschaut.

                    Funktionieren sollte es mit der Adresse 4116 statt 4120.

                    Laut Hoymiles Doku sind dies auszugsweise die Adressen:
                    d2329fc5-d5ff-46c7-ab89-117825ebb4f0-grafik.png

                    Und durch weiterzählen der Register in iobroker ergibt das dann folgende Zahlen in iobroker:
                    aee98a59-5cdd-4023-8e84-73235f54174a-grafik.png

                    Damit schwanken die Messwerte für die Temperatur derzeit bei mir zwischen 25,5 und 26,7 Grad C, was realistisch erscheint.

                    S Offline
                    S Offline
                    seebaernd
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #49

                    Die Temperaturwerte passen damit auch zur Anzeige in der Hoymiles App:
                    928330d6-721e-46de-94f0-460e219a0a0a-grafik.png

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • reindeer-webR Offline
                      reindeer-webR Offline
                      reindeer-web
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #50

                      Ich beschäftige mich schon seit einigen Wochen mit dieser Thematik und bräuchte Hilfe von jemandem.
                      Ich habe eine DTU-PRO und einen HM-800 im Einsatz. Eigentlich müsste ich alles richtig konfiguriert haben, denn über den Modbus-Adapter erhalte ich schon mal die wichtigsten Werte.
                      Allerdings bricht die Verbindung ständig ab, mehr als maximal ein paar Stunden läuft es nicht. Es bringt auch nichts, den Adapter neu zu starten, ich muss schon die DTU vom Stromnetz trennen und wieder neu starten. Dann läuft es auch mit dem Adapter sofort wieder, aber halt nicht lange.
                      Heute lief der Adapter von 11:00 bis exakt 17:42, also so lange wie normalerweise nie.
                      Ich hänge mal screenshots von den Einstellungen und den Fehlermeldung an, wäre toll, wenn mir hier jemand weiterhelfen könnte.
                      Screenshot 2023-09-22 180410.png
                      Screenshot 2023-09-22 180435.png
                      Screenshot 2023-09-22 175234.png

                      S 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • reindeer-webR reindeer-web

                        Ich beschäftige mich schon seit einigen Wochen mit dieser Thematik und bräuchte Hilfe von jemandem.
                        Ich habe eine DTU-PRO und einen HM-800 im Einsatz. Eigentlich müsste ich alles richtig konfiguriert haben, denn über den Modbus-Adapter erhalte ich schon mal die wichtigsten Werte.
                        Allerdings bricht die Verbindung ständig ab, mehr als maximal ein paar Stunden läuft es nicht. Es bringt auch nichts, den Adapter neu zu starten, ich muss schon die DTU vom Stromnetz trennen und wieder neu starten. Dann läuft es auch mit dem Adapter sofort wieder, aber halt nicht lange.
                        Heute lief der Adapter von 11:00 bis exakt 17:42, also so lange wie normalerweise nie.
                        Ich hänge mal screenshots von den Einstellungen und den Fehlermeldung an, wäre toll, wenn mir hier jemand weiterhelfen könnte.
                        Screenshot 2023-09-22 180410.png
                        Screenshot 2023-09-22 180435.png
                        Screenshot 2023-09-22 175234.png

                        S Offline
                        S Offline
                        seebaernd
                        schrieb am zuletzt editiert von seebaernd
                        #51

                        @reindeer-web Das Abfrageintervall ist vermutlich zu kurz. Hatte ich zu Beginn auch relativ kurz eingestellt und ähnliche Probleme beobachtet. Ich nutze jetzt die beigefügten Werte und habe seit Ewigkeiten damit keinen Absturz mehr. Wo genau die kritische Grenze liegt, habe ich nie versucht herauszufinden, mir reicht das so derzeit.

                        c8ae3b59-3713-4e65-84de-a16ba8c576c4-grafik.png

                        reindeer-webR 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • S seebaernd

                          @reindeer-web Das Abfrageintervall ist vermutlich zu kurz. Hatte ich zu Beginn auch relativ kurz eingestellt und ähnliche Probleme beobachtet. Ich nutze jetzt die beigefügten Werte und habe seit Ewigkeiten damit keinen Absturz mehr. Wo genau die kritische Grenze liegt, habe ich nie versucht herauszufinden, mir reicht das so derzeit.

                          c8ae3b59-3713-4e65-84de-a16ba8c576c4-grafik.png

                          reindeer-webR Offline
                          reindeer-webR Offline
                          reindeer-web
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #52

                          @seebaernd
                          Vielen Dank für die Antwort. Das gibt mir Hoffnung.
                          Ich werde das Abfrageintervall schrittweise erhöhen bis ich keine Probleme mehr habe.
                          Ist es eigentlich egal, ob man bei den Registern Signed oder Unsigned 16-bit Big Endian auswählt?
                          Und im Übrigen komme ich mit den Adressen der Register noch nicht ganz klar. Diese scheinen nicht mit denen in der Dokumentation übereinzustimmen. Gibt es da keine bessere Aufstellung?
                          Bislang habe ich nur herausgefunden:
                          4112 Leistung des Moduls in W (muss man durch 10 teilen)
                          4113 Energie des Moduls in Wh (wie in der Cloud)
                          4116 Temperatur (auch durch 10 teilen)
                          Warum dann das zweite Modul entsprechend 4152 für W und 4153 für Wh hat weiß ich auch nicht.
                          Entspricht also 4113 der Tagesproduktion und was ist die Adresse für die Gesamtproduktion?

                          S 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • reindeer-webR reindeer-web

                            @seebaernd
                            Vielen Dank für die Antwort. Das gibt mir Hoffnung.
                            Ich werde das Abfrageintervall schrittweise erhöhen bis ich keine Probleme mehr habe.
                            Ist es eigentlich egal, ob man bei den Registern Signed oder Unsigned 16-bit Big Endian auswählt?
                            Und im Übrigen komme ich mit den Adressen der Register noch nicht ganz klar. Diese scheinen nicht mit denen in der Dokumentation übereinzustimmen. Gibt es da keine bessere Aufstellung?
                            Bislang habe ich nur herausgefunden:
                            4112 Leistung des Moduls in W (muss man durch 10 teilen)
                            4113 Energie des Moduls in Wh (wie in der Cloud)
                            4116 Temperatur (auch durch 10 teilen)
                            Warum dann das zweite Modul entsprechend 4152 für W und 4153 für Wh hat weiß ich auch nicht.
                            Entspricht also 4113 der Tagesproduktion und was ist die Adresse für die Gesamtproduktion?

                            S Offline
                            S Offline
                            seebaernd
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #53

                            @reindeer-web said in [gelöst] Benötige Hilfe MODBUS TCP: Hoymiles HM-1500/DTU-PRO:

                            Warum dann das zweite Modul entsprechend 4152 für W und 4153 für Wh hat weiß ich auch nicht.
                            Entspricht also 4113 der Tagesproduktion und was ist die Adresse für die Gesamtproduktion?

                            In einem Beitrag aus 2022 hatte ich schon mal die wichtigsten Adressen genannt:
                            cea351ba-5c11-4016-a59c-65f0438d8360-1653592798030-k4.jpg

                            Von diesen Startadressen scheint einfaches abzählen der Folgeadressen ggü. der Hoymiles-Doku wohl eine sinnvolle weil funktionierende Vorgehensweise zu sein :-)

                            reindeer-webR 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • S seebaernd

                              @reindeer-web said in [gelöst] Benötige Hilfe MODBUS TCP: Hoymiles HM-1500/DTU-PRO:

                              Warum dann das zweite Modul entsprechend 4152 für W und 4153 für Wh hat weiß ich auch nicht.
                              Entspricht also 4113 der Tagesproduktion und was ist die Adresse für die Gesamtproduktion?

                              In einem Beitrag aus 2022 hatte ich schon mal die wichtigsten Adressen genannt:
                              cea351ba-5c11-4016-a59c-65f0438d8360-1653592798030-k4.jpg

                              Von diesen Startadressen scheint einfaches abzählen der Folgeadressen ggü. der Hoymiles-Doku wohl eine sinnvolle weil funktionierende Vorgehensweise zu sein :-)

                              reindeer-webR Offline
                              reindeer-webR Offline
                              reindeer-web
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #54

                              @seebaernd Ich habe das Abfrageintervall stufenweise in 5-Sekunden-Schritten erhöht und festgestellt, dass das kürzeste Abfrageintervall anscheinend 50 Sekunden ist.
                              Jedenfalls funktioniert das jetzt bei mir soweit ganz gut.Screenshot 2023-09-26 134757.png

                              reindeer-webR 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • reindeer-webR reindeer-web

                                @seebaernd Ich habe das Abfrageintervall stufenweise in 5-Sekunden-Schritten erhöht und festgestellt, dass das kürzeste Abfrageintervall anscheinend 50 Sekunden ist.
                                Jedenfalls funktioniert das jetzt bei mir soweit ganz gut.Screenshot 2023-09-26 134757.png

                                reindeer-webR Offline
                                reindeer-webR Offline
                                reindeer-web
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #55

                                @reindeer-web Die Tests mit dem Abfrageintervall haben auch trotz massiver Erhöhung desselben nichts gebracht, da die DTU mal längere Zeit und mal nur kürzere Zeit mit dem modbus-Adapter abgefragt werden konnte.
                                Heute ist mir zum ersten Mal aufgefallen, dass im iobroker-Protokoll die Fehlermeldung zur Verbindung mit der DTU genau zu dem Zeitpunkt zum ersten Mal auftaucht, als ich meinen Arbeitscomputer aus dem Energiesparmodus aufgeweckt habe.
                                Könnte es wirklich so sein, dass die Aktivierung meines Rechners die DTU stört?
                                Und wenn ja, warum und wie könnte ich das herausfinden?
                                Screenshot 2023-09-29 085242.png

                                M BananaJoeB tugsiT 3 Antworten Letzte Antwort
                                0
                                • reindeer-webR reindeer-web

                                  @reindeer-web Die Tests mit dem Abfrageintervall haben auch trotz massiver Erhöhung desselben nichts gebracht, da die DTU mal längere Zeit und mal nur kürzere Zeit mit dem modbus-Adapter abgefragt werden konnte.
                                  Heute ist mir zum ersten Mal aufgefallen, dass im iobroker-Protokoll die Fehlermeldung zur Verbindung mit der DTU genau zu dem Zeitpunkt zum ersten Mal auftaucht, als ich meinen Arbeitscomputer aus dem Energiesparmodus aufgeweckt habe.
                                  Könnte es wirklich so sein, dass die Aktivierung meines Rechners die DTU stört?
                                  Und wenn ja, warum und wie könnte ich das herausfinden?
                                  Screenshot 2023-09-29 085242.png

                                  M Offline
                                  M Offline
                                  marcel511
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #56

                                  @reindeer-web ich denke nicht, dass das was mit deinem PC zu tun hat, bei mir kommt die Fehlermeldung auch

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • reindeer-webR reindeer-web

                                    @reindeer-web Die Tests mit dem Abfrageintervall haben auch trotz massiver Erhöhung desselben nichts gebracht, da die DTU mal längere Zeit und mal nur kürzere Zeit mit dem modbus-Adapter abgefragt werden konnte.
                                    Heute ist mir zum ersten Mal aufgefallen, dass im iobroker-Protokoll die Fehlermeldung zur Verbindung mit der DTU genau zu dem Zeitpunkt zum ersten Mal auftaucht, als ich meinen Arbeitscomputer aus dem Energiesparmodus aufgeweckt habe.
                                    Könnte es wirklich so sein, dass die Aktivierung meines Rechners die DTU stört?
                                    Und wenn ja, warum und wie könnte ich das herausfinden?
                                    Screenshot 2023-09-29 085242.png

                                    BananaJoeB Online
                                    BananaJoeB Online
                                    BananaJoe
                                    Most Active
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #57

                                    @reindeer-web Nein das hat nichts damit zu tun ... trotzdem hakt z.B. mein 3D Drucker (Octoprint) alle Jubeljahre einmal für 2 bis 3 Minuten im Druck wenn ich meinen Rechner herunterfahre ...
                                    Wenn da noch eine Webseite auf ist ... oder was auch immer ...

                                    ioBroker@Ubuntu 24.04 LTS (VMware) für: >260 Geräte, 5 Switche, 7 AP, 9 IP-Cam, 1 NAS 42TB, 1 ESXi 15TB, 4 Proxmox 1TB, 1 Hyper-V 48TB, 14 x Echo, 5x FireTV, 5 x Tablett/Handy VIS || >=160 Tasmota/Shelly || >=95 ZigBee || PV 8.1kW / Akku 14kWh || 2x USV 750W kaskadiert || Creality CR-10 SE 3D-Drucker

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • reindeer-webR reindeer-web

                                      @reindeer-web Die Tests mit dem Abfrageintervall haben auch trotz massiver Erhöhung desselben nichts gebracht, da die DTU mal längere Zeit und mal nur kürzere Zeit mit dem modbus-Adapter abgefragt werden konnte.
                                      Heute ist mir zum ersten Mal aufgefallen, dass im iobroker-Protokoll die Fehlermeldung zur Verbindung mit der DTU genau zu dem Zeitpunkt zum ersten Mal auftaucht, als ich meinen Arbeitscomputer aus dem Energiesparmodus aufgeweckt habe.
                                      Könnte es wirklich so sein, dass die Aktivierung meines Rechners die DTU stört?
                                      Und wenn ja, warum und wie könnte ich das herausfinden?
                                      Screenshot 2023-09-29 085242.png

                                      tugsiT Offline
                                      tugsiT Offline
                                      tugsi
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #58

                                      @reindeer-web Die Original Hoymiles DTU ist etwas "zickig".
                                      Die Abfrageintervalle der einzelnen Wechselrichter sind auch recht hoch, je nachdem wieviele man dran hat.
                                      Teilweise wird nur alle 60s abgefragt.
                                      Dasselbe hatte ich mit dem Modbus festgestellt, es gab immer mal "Schluckauf" und das nervte mich.
                                      Ich selber habe die DTU-Pro S gehabt bzw habe sie immer noch, bin aber umgestiegen auf openDTU, da habe ich zwar nicht so ein schickes "Cloud-Webinterface", aber dafür bekomme ich alle relevanten Daten.
                                      Ausgelesen mit dem openDTU-Adapter in den ioBroker oder kannst auch MQTT nehmen.
                                      Damit lese ich meine 6 HMT-2250-6Ts aus mit ingesamt 33 Modulen.

                                      Master ioBroker in Proxmox als LXC auf 1. Tiny-Lenovo, Proxmox-VM als Slave auf 2. Tinyi-Lenovo mit Zigbee und Monitor zur Visualisierung, Hauptautomatisierung über S7 auf Beckhoff CX, dazu noch Shelly, Homematic...

                                      B 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • tugsiT tugsi

                                        @reindeer-web Die Original Hoymiles DTU ist etwas "zickig".
                                        Die Abfrageintervalle der einzelnen Wechselrichter sind auch recht hoch, je nachdem wieviele man dran hat.
                                        Teilweise wird nur alle 60s abgefragt.
                                        Dasselbe hatte ich mit dem Modbus festgestellt, es gab immer mal "Schluckauf" und das nervte mich.
                                        Ich selber habe die DTU-Pro S gehabt bzw habe sie immer noch, bin aber umgestiegen auf openDTU, da habe ich zwar nicht so ein schickes "Cloud-Webinterface", aber dafür bekomme ich alle relevanten Daten.
                                        Ausgelesen mit dem openDTU-Adapter in den ioBroker oder kannst auch MQTT nehmen.
                                        Damit lese ich meine 6 HMT-2250-6Ts aus mit ingesamt 33 Modulen.

                                        B Offline
                                        B Offline
                                        berndsolar13
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #59

                                        @tugsi sagte in [gelöst] Benötige Hilfe MODBUS TCP: Hoymiles HM-1500/DTU-PRO:

                                        Damit lese ich meine 6 HMT-2250-6Ts aus mit ingesamt 33 Modulen.

                                        Hi, kurze Frage, was ist der Vorteil von mehreren Micros statt zum beispiel einem 10 kWh Deye.
                                        Will nächstes Jahr mein Dach voll machen, hab aber noch kein Plan welcher WR.
                                        Und hat jeder deiner HM eine Extra Zuleitung von der Verteilung ?

                                        BananaJoeB 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • B berndsolar13

                                          @tugsi sagte in [gelöst] Benötige Hilfe MODBUS TCP: Hoymiles HM-1500/DTU-PRO:

                                          Damit lese ich meine 6 HMT-2250-6Ts aus mit ingesamt 33 Modulen.

                                          Hi, kurze Frage, was ist der Vorteil von mehreren Micros statt zum beispiel einem 10 kWh Deye.
                                          Will nächstes Jahr mein Dach voll machen, hab aber noch kein Plan welcher WR.
                                          Und hat jeder deiner HM eine Extra Zuleitung von der Verteilung ?

                                          BananaJoeB Online
                                          BananaJoeB Online
                                          BananaJoe
                                          Most Active
                                          schrieb am zuletzt editiert von BananaJoe
                                          #60

                                          @berndsolar13 Die HM werden - je nach Typ, einfach hintereinander gesteckt. Bei neueren ist es ein durchlaufendes Kabel mit Verbindern. Bei den "hintereinander gesteckt" ist es im Wechselrichter einfach durchverbunden.

                                          Du kannst so viele Hoymiles hintereinander stecken wie die jeweilige Leistung es zulässt, ich nutze zum Beispiel den HM-1500 und da kann bei 2 Schluß sein (weil Sicherung 16A / 230V = 3680W max), von den 600er könnte ich 6 Stück hintereinander setzen.
                                          Ich habe 5 x HM-1500 und 1x HM-600. Jeweils 2x HM-1500 habe ich an einer Phase (und einmal den HM-1500 + HM-600).
                                          So halte ich auch die maximal erlaubte Schieflast von 4.500W Problemlos ein. (Schieflast ist wenn nur auf einer Phase eingespeist wird)

                                          Und hat jeder deiner HM eine Extra Zuleitung von der Verteilung ?

                                          Also, die Antwort ist "Nein". Aber pro Strang kann es nicht schaden.

                                          was ist der Vorteil von mehreren Micros statt zum beispiel einem 10 kWh Deye.

                                          Bei mir sitzen die Wechselrichter direkt hinter den Solarmodulen. Und jedes Solarmodul wird einzeln angesteuert.
                                          Also zum einen kurze Wege zum Wechselrichter, keine gefährlichen Gleichspannungen da maximal 60 Volt (in der Praxis maximal 37 bis 40V pro Solarmodul). Da jedes Solarmodul einzeln angeschlossen ist, ist es auch egal wenn mal eines Schatten hat. Dafür kommt unter meinen Solarmodulen dann ein 230V Kabel hervor.

                                          Bei einem zentralen Wechselrichter werden in der Regel "Strings" gebaut. In einem String steckt man z.B. 10 Solarmodule hintereinander. Die Kabel werden in der Regel vom Dach bis zum Wechselrichter geführt, bei uns in der Gegend also bis in den Keller. Jedes macht dann z.B. seine 36V und 9A. Macht 10x36V = 360V * 9A = 3.240W
                                          Hat nun aber auch nur ein Modul Schatten und liefert nur 30V/1A so wird der ganze Strang auf 1A gebremst weil das schwächste Modul die Leistung vorgibt. In diesem Fall dann also nur 360W.
                                          Die Microwechselrichter würden (9 x 36V + 9A) + (1 x 30V + 1A) liefern, also 2.916W + 30W = 2.946W

                                          Das Problem kann man bei Strings umgehen in dem man Optimierer einbaut (oft 50 bis 70 Euro pro Stück pro Modul), die würden im Zweifel ein Modul überbrücken. Der Optimierer muss zum Wechselrichter passen und kommuniziert im Idealfall mit diesem. Dann weis auch der zentrale Wechselrichter wie es jedem Modul geht (die Micros spucken ab Werk die Daten pro Modul aus).

                                          Noch ein Vorteil sind die Kosten. Geht der zentrale Wechselrichter kaputt dann ist das eine hohe Summe. Die Microwechselrichter kosten nur wenig, die HM-1500 (für 4 Module) bekommt man unter 200 Euro. Und ich könnte einen kaputten auch gegen irgendeinen anderen eines anderen Herstellers austauschen, die müssen nicht unbedingt zusammen passen.

                                          Vorteil zentraler Wechselrichter ist natürlich wenn du einen Akku haben willst, in der Regel schließt du einfach einen zum System passenden an und fertig.
                                          Bei den Micros ist das erst einmal so nicht vorgesehen, unmöglich ist das aber auch nicht. Bei mir ist der Akku deshalb zum Beispiel völlig getrennt, bei lädt ein Netzteil wenn Überschuß da ist. Also wird mein Akku mit Solarstrom geladen der erst von 32 bis 36V in 230V umgewandelt wird und dann von einem Netzteil von 230V in 48V. Da habe ich bestimmt 10 bis 20% Übertragungsverluste. Macht mir persönlich aber nichts weil "genug" da ist.

                                          Also, beides hat seine Vor und Nachteile. Micros packst du eben an die Solarmodule und steckst die in die nächste Steckdose, das wohl der Grund das diese Balkonkraftwerke so ungeheuer beliebt sind.
                                          Bei der zentralen Lösung bisst du entweder ein guter Handwerker mit Elektro-Kenntnissen oder hast einen entsprechenden Solarmonteur/Elektriker. Den brauchst du aber sowieso spätestens bei der Anmeldung.

                                          Anmeldefähig ist beides, meine 8.1 kWh Anlage aus Hoymiles Wechselrichtern ist ganz brav angemeldet und ich bekomme meine 8,2 Cent pro kWh Einspeisevergütung.
                                          Auch die Akku-Lösung ist Anmeldefähig, je nach Art (Verbunden mit Solaranlage oder getrennter Stromspeicher) wird das aber anderes behandelt.

                                          ioBroker@Ubuntu 24.04 LTS (VMware) für: >260 Geräte, 5 Switche, 7 AP, 9 IP-Cam, 1 NAS 42TB, 1 ESXi 15TB, 4 Proxmox 1TB, 1 Hyper-V 48TB, 14 x Echo, 5x FireTV, 5 x Tablett/Handy VIS || >=160 Tasmota/Shelly || >=95 ZigBee || PV 8.1kW / Akku 14kWh || 2x USV 750W kaskadiert || Creality CR-10 SE 3D-Drucker

                                          B 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          684

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.7k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe